Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
No nyt laitoin "janilaakso" asetukset eli:
tank MAX = 64
min B = 45
start/stop ero = 5
varaaja YLÄ LT = 45
lisäksi vaihdoin varaaja LT anturin takaisin vanhalla "oikealle" paikalleen alas
Katotaan nyt miten käy... toi käyttövesihomma... oon testannu aikaisemminkin 50 asteella ja alle... seurauksena kylmät suihkut. Vituttaa tää laitos sen verran kovaa muutenkin että niihin en sentään lähe
*muokkaus*
niin käytännössähän näillä asetuksilla kone on koko ajan siinä pöpösyklissä tavoitellen alaosaan 64 astetta jolloin luulis lämpöimän vedenkin riittävän
äsken näytti muuten varaaja YLÄ LT 50 (5

tms...
miks se näytti 50, vaikka laitoin 45 rajaksi?
pyynti pattereille tais olla 44 ja varaajalle 54
sammutinkin vielä vehkeen asetusten vaihdon jälkeen varuiksi... jaa-pa
tomppa11 sanoi:
Espeliini... jos sulla TANK MAX 52 ja VARAAJA YLÄ LT 54 astetta, niin käyttövesihän lämmitetään koko ajan ylävastuksella. Tuo VARAAJA YLÄ LT:hän määrittelee ylävastuksen käyttörajan. Eli nosta TANK MAX vaikka 55 ja laske YLÄ LT 48-50, niin lämmität käyttövettä vähän pumpullakin.
tomppa, tuo anturihan on pöntön ihan alaosassa, eli kyllä se vesi siellä mistä sen pitäisi nousta ylös on kuumempaa...
luulen että minulla on ollut sopivasti epäsynkissä nuo arvot... Eli pienemmällä tank MAX arvolla Sanyo ei ota kaikkea koneesta irti ja sopivasti liian korkea yläpöntön asetus yhdistettynä = käyttövesi lähes aina vastuksilla (ja muutenkin usein vastuksilla kun ei ota koneesta tehoja irti)
no, testataan noita arvoja ja katellaan miten käy...
kävin suihkussa.... 1.5 kW vastus meni päälle

mutta, vesi oli kyllä tarpeeksi kuumaa!!
*muokkaus 2*
minkä v***n takia tuo nostaa tuon yläosan vastusrajan väkisellä ylös (ja tietenkin sitten napsuu vastukset päälle) ???
äskeisen suihkun jälkeen seurailin pöllöstä kulutuslukemia ja huomasin että jaaha... vastukset naps naps eka tosiaan toi 1.5 kW mutta hetken päästä huusi jo 4,5 kW.
No, menin pannuhuoneeseen ja... yllätys yllätys, varaaja YLÄ LT oli 52 (50)
Pyynti pattereille oli 41 ja pyynti varaaja LT:lle 51 (eli normaali +5 ja toinen +5 s/t erosta)
Ei kai se ole ihme jos palaa sähköä kun toi pömpeli ohittelee käyttäjen asetukset miten tykkää ja nau-uttelee noita vastuksia