Skyworth-ilmalämpöpumput

Samaa huomasin omassa pumpussa, kun tuli pakkaset, että paremmin lähtee sulamisvedet, kun on kaikki tulpat pois. Ja en tiedä miten muilla, mutta itellä ainakin se sulanapitokaapeli oli kyllä kaikkialla muualla paitsi kennon lähellä. Ehti kerran jäätyä vedet kennon alle, ennen kun siirsin sen. Nyt vaikuttais melko hyvälle.
Täälläkin kaikki tulpat poistettu ja kaapeli siirretty kennon alle/viereen ja suojaritilä poistettu. Sulatus tuntuu toimivan ok siinä mielessä että kenno pysyy puhtaana ja kaapeli on lämmin vaan sulatuksen aikana. Jäätä kertyy kennon alareunaan/pohjaan kovemmalla pakkasella, samalla tavalla kun tallin Ultimate/Mideaan.

Vasemman puolen muoviritilä on vähän liian lähellä kennoa, sinne kertyy pikkasen jäätä.

-18C

1610607581406.png
 
Viimeksi muokattu:
Nyt oli 25 pakkasta, laitoi pressu päälle ja pumpu jäähdytykselle. Nyt on aiva sula, poistin ritilän takaa ja pitää huomenna ilma lahduttua siirtää tuo vastus. Tulpat oli pohjasta pois mutta reijät umpi jäässä.
 
Vasemman puolen muoviritilä on vähän liian lähellä kennoa, sinne kertyy pikkasen jäätä.
Saman huomannut. Ja tuota ei taida pystyä ottamaan kokonaan poiskaan, kun etukuori on siinä kiinni. Tai sitten pitäis ehkä modifioida etumuoville jotkut uudet kiinnitys paikat. Mitä luulette, jos vaan katkois noi välirimat ja jättäis sen kehyksen jäljelle?
 
Täälläkin tuo UltimateEco 09/R32 Inverter ulkoyksikkö jäätyy. Yli 20 pakkasella ei enää jaksa lämmittää, max viisasteista puhaltaa. Pohjalla ei jäätä ole ulkoyksikössä juurikaan (keskireikä auki ja lämmitysvastus vakioreitillä), mutta kenno tasaisesti jäässä. Kulutusmittarin mukaan haukkaa kuitenkin sen reilu 900w vaikka lämpöä ei juuri tule. Lauhemmalla säällä kun lämmittää niin jotain 1500w ottaa maksimissaan.

TuyaSmartilla ohjailen wifin yli.

Pitänee ottaa se suojaritilä pois ja korjata tuota lämpövastuksen reittiä kun kelit lämpenee. Keskitulppa vaan auki josta valuu sulavedet pönttöön.
 
En tiedä tuon mallin pakkosulatuksesta, mutta eikös se ulkokenno lämpene, jos laitat pumpun viilennykselle.
 
Voi olla että tulee vähän myöhään vastaus, mutta ainakin ohjekirjassa sanotaan "Fan ja Mode napit 3sek pohjassa" pitäis käynnistää "force defrost". En oo koskaan kyllä kokeillut, että toimiiko...

Kiitos, kokeillaan!

Mitähän muuten wifi-softassa näkyvä auxiliary heat -valinta meinaa? Sulatusvastustako?
 
Kiitos, kokeillaan!

Mitähän muuten wifi-softassa näkyvä auxiliary heat -valinta meinaa? Sulatusvastustako?

Joo tuo olisi kiva tietää ja miten sen ohjaus toimii. Jos napsauttaa päälle onko se auxillary heat päällä aina vaikka helteellä?
Ja onko siis edes tuo pohjavastus vai vielä jotain muuta kuten sulatusveden viemäröinnin vastuksen ohjaus tms?

Itselläni on säätyvä sulanapitovastus VILP:n & ILP:n yhteisessä 32mm viemäriputkessa.
 
Tilasin Ultimatemarketista UltimateSky 09 pumpun, noh sieltä tuli mallia 12. Samat selitykset kuin muillakin, että sait paremman samaan hintaan. Avasinpa kotelon ja kas kummaa sisällä on Sanyon C-1RZ kompressori, eikä paljon hehkutettu Panasonic 7v takuulla.

Laitoinpa jo kyselyä ultimatemarkettiin, katsotaan kuuluuko vastausta koskaan. Saamani laitteen malli on SMVH12B-2A2A3NJ.
 
Viimeksi muokattu:
Tuya softaan oli ilmestynyt valinta laittaa Skyworthin ylläpitolämmitys päälle tai pois kesän aikana. Ihan näppärää noin tallikäytössä ja muutenkin kun kaukosäätimellä se on hieman hankala kytkeä..
 
Putkistoääniongelmaan ei taida olla vielä kukaan keksinyt mitään?
Kovemmilla pakkasilla tuli havaittua että sisäyksikön pihallinnopeudella tuntuisi olevan merkitystä. Käytännössä täydellä puhallinnopeudella joko äänet häviää tasaisen kohinan alle paremmin tai kolinaa/hakkausta on vähemmän. Johtuisiko suuremmasta luovutetusta energian määrästä sisäilmaan?
 
Tuya softaan oli ilmestynyt valinta laittaa Skyworthin ylläpitolämmitys päälle tai pois kesän aikana. Ihan näppärää noin tallikäytössä ja muutenkin kun kaukosäätimellä se on hieman hankala kytkeä..
Onko tuo nyt varmasti ulkoyksikön sulatusvastus ohjaus? Äsken vasta latasin Tuyan ja ihmettelin että mikäs aux heater? Ennen en oo sulatuksenkaan yhteydessä kuullut mitään releen maksamista, mikä nyt kuuluu, kun apista laittaa heaterin päälle tai pois. Tehomittauksessa ei kuitenkaan näy mitään eroa onko päällä vai pois? Nyt tuli niin kovat pakkasetkin,ettei tarkkaan näe. Pitää kokeilla vielä, kunhan ilmat lauhtuu ja pumppu alkaa huilailee, jos silloin näkyis mittarissa eroa, kun napsauttaa pois päältä. Onko tuo siis oletuksena ympäri vuoden päällä, ilman appia?
 
Ei vaan tuo on siis se 8 asteen lämmitysmoodi mitä tarkoitin.

AuxiliarHeat on ymmärtääkseni se lämpövastus, mutta en kyllä huomannut itekään eroa kulutusmittarilla kun sitä ränkkäsin. Toimineeko tuo vastus sitten vain sulatusmoodissa?

1641922494186.png
 
Kappas. Niinpä kirjoititkin. Tuli lukemisen ymmärtämisongelma. :) Njaa a. Se voi olla joo, että ulkoyksikkö ohjaa vastuksen päälle ja pois, mutten oikeen ymmärrä, miks sen haluais ottaa kokonaan pois päältä apista, jos se ei kuitenkaan ole päällä muuten kun sulatuksen yhteydessä.
 
Omia kokemuksia pumpusta reilulta kahden vuoden ajalta [ SMVH12A-3C1A3NG(I) ]:

-Android-sovellus "Skyworth AC" lopetti etäkäytön toimintansa kesällä 2021. Softa vuodelta 2017 eikä päivityksiä ole näkynyt. Toimii sisäverkossa Wifin-kautta, mutta pilvipalvelu lienee alhaalla / lopetettu. UltimateMarket tietoinen aiheesta, mutta siinäpä se. Mahtaako toimia etäkäyttö muilla sovelluksilla?

-ulkoyksikkö on yllätävän meluista ainakin verrattuna Electroluxin ( 2017 ) tai Fujitsun ( 2008 ) pumppuihin. Resonoi vaikka omalla tukevalla maajalustalla ja yksikön alle vaihdettu kierrejouset kumituttien tilalle. Peltikuorta yritetty tukevoittaa.

-sulanapitokaapeli + kumitulppien status tarkistamatta = onko vaivan arvoista?

-kesäkäytöllä hoitaa hommansa OK. Viilentää ja lämmittää, mutta meluisa ulkoyksikkö häiritsee. Heräkkäunisia varten sammutettava.

-koodi ilmestyy sisäyksikön näytölle aika ajoin = tarkoittaen puhdistustarvetta. Ei saa pois tätä toimintoa.

-sisäyksikön lämpötilapyynti ei ole uskottava (21c vs todellinen 23C)


Yhteenveto: halvan halusin ja halvan sain.
 
Viimeksi muokattu:
Kiitos juukeli. Täytyy perehtyä tarkemmin tähän. Pikaisella testauksella ei tuottanut tulosta ( Tuya / Add device / Ilmastointi Wi-fi )
 
Oli siinä oma tappelunsa että sai lisättyä, mutta lopulta onnistui. Sen jälkeen toiminut kyllä 99% ajasta ok.

 
Mulla oli kans isoja vaikeuksia saada paritettua appia. Mutta mahtokohan se olla nää ohjeet, millä onnistuin. Muistaakseni ensin pitää olla yhdistettynä omaan wifiin ja sitten sen apin ohjeiden kautta yhdistää skyworthin wifiin. Sitä kautta se antaa jotain salasanoja tai muita siihen pumpun wifi mokkulaan.

 
Huoltomanuaali tuli vastaan... Koneille:
- SMVH09B-2A2A3NG
- SMVH12B-3A2A3NG
- SMVH18B-4A2A3NG
- SMVH24B-5A2A3NG

Kiitos tästä. Manuskasta löytyi myös viimeisin virallinen sovelluksen nimi etäkäyttöön: "Easy Home AMS"
Aiempaan softaan nähden ominaisuuksia oli tullut lisää. Näyttää yhä edelleen siltä, että valmistajan oma pilvipalvelu on alhalla eli ainoa hyöty on tästä sisäverkon käytössä.
 
Mulla oli kans isoja vaikeuksia saada paritettua appia. Mutta mahtokohan se olla nää ohjeet, millä onnistuin. Muistaakseni ensin pitää olla yhdistettynä omaan wifiin ja sitten sen apin ohjeiden kautta yhdistää skyworthin wifiin. Sitä kautta se antaa jotain salasanoja tai muita siihen pumpun wifi mokkulaan.

Kerkeekö joku katsomaan minkä valikona alle Tuyassa tuo pumppu pitää lisätä? Large Home appliance appliances / air conditioning / ilmastointi (wifi) vaiko joku muu kohta?

Saan lisättyä laitteen alusta loppuun pumpun omaan softaan, mutta Tuyassa ei homma etene vaikka kuinka seuraa sovelluksen ohejtta (ei löydä pumppua).
 
Miten Ultimate/Skyworth/Gree 09R32 pumput ovat toimineet autotallikäytössä?

Mikähän näissä on pienin ottoteho ja lämmitysteho?

Totteleeko nämä Tuya etäohjausta?

Onko näissä ylläpitolämpöasetusta?
 
Miten Ultimate/Skyworth/Gree 09R32 pumput ovat toimineet autotallikäytössä?

Mikähän näissä on pienin ottoteho ja lämmitysteho?

Totteleeko nämä Tuya etäohjausta?

Onko näissä ylläpitolämpöasetusta?
Tallia on lämmitellyt, ei ole jäätynyt tai ollut ongelmia (Tosin malli on 12R32). Tosin sulatuskaapelin reititin uusiksi ennen käyttöönottoa, mutta olisiko toiminut ilman tätä, en osaa sanoa. Lämpötila-asetus ollut LA eli low ambient eli 8 astetta. Ainoat ongelmat liittyvät epäselviksi jääneisiin toimintoihin eli puutteelliseen ohjekirjaan ja epäselvään Smartlife appiin. Mitsun Melcloudikin on selkeämpi. Jossainhan se hinta näkyy. Tämän ongelman Ultimatemarket saisi korjattua tekemällä paremman ohjekirjan, mutta ilmeisesti ei kiinnosta. Mutta tosiaan etäohjauskin on toiminut ongelmitta.
Tehoja ei ole tullut mitattua.
 
Viimeksi muokattu:

Lieneekö linkin tuote tämä Skyworth vielä tänä päivänä? Tarve olisi lämmityskäyttöön ihan asuintiloihin ja ainoaksi pumpuksi tulisi tukemaan takkaa ja sähkölämmitystä.

Kokemukset ja näkemykset kiinnostaa onko tuote hintaansa nähden asiallinen. Asentaja kävi katsomassa vanhaa pumppua ja ehdotti tilalle 2400 € Fujitsua (en tiedä mallia), joka varmasti soiva peli, mutta onhan noilla hintaeroakin sitten aika mahdottomasti.

E: 120 neliön ok-talo yhdessä kerroksessa kyseessä. Toisessa päässä tarkoitus käyttää lattialämmitystä laattalattian alueella (n. 30 neliön ala) ja tämä tulisi sitten toiseen päähän taloa tavoitteena saada pidettyä loput neliöt lämpimänä.
 

Lieneekö linkin tuote tämä Skyworth vielä tänä päivänä? Tarve olisi lämmityskäyttöön ihan asuintiloihin ja ainoaksi pumpuksi tulisi tukemaan takkaa ja sähkölämmitystä.

Kokemukset ja näkemykset kiinnostaa onko tuote hintaansa nähden asiallinen. Asentaja kävi katsomassa vanhaa pumppua ja ehdotti tilalle 2400 € Fujitsua (en tiedä mallia), joka varmasti soiva peli, mutta onhan noilla hintaeroakin sitten aika mahdottomasti.

E: 120 neliön ok-talo yhdessä kerroksessa kyseessä. Toisessa päässä tarkoitus käyttää lattialämmitystä laattalattian alueella (n. 30 neliön ala) ja tämä tulisi sitten toiseen päähän taloa tavoitteena saada pidettyä loput neliöt lämpimänä.
Ultimatelta tulee usein uutiskirje missä tarjotaan näitä "pakkausvikasia" ja ehjiäkin, sanotaan että laitteessa lukee Gree vaikka myydään "Ultimatena". Linkistä kun painaa niin avaa Ultimate wifi inverter tuotetta. Ehkä Skyworthia ei toimiteta enää ollenkaan, ei näiltä ole koskaan saatu sitä mitä on tilannut.

1671182957251.png
 
Kiitos vastauksesta. Kuulostaahan tuo vähän hämärältä
Firma toimii Virosta koska jehut ovat Suomessa liiketoimintakiellossa. Veikkaan että ostavat maailmalta jotain ylijäämäeriä nykyään, Suomessa toimiessaan vielä tilasivat tehtaalta omalla Ultimate-tarrallaan. Kyllä sieltä voi saada ihan kelvollistakin tavaraa, mutta sieltä tulee sitä mitä niillä sillä hetkellä on, ei sitä mitä on tilattu.
Tiedän yhden tutun joka tilasi sieltä jotain juuta ja sai Skyworthin, kyllä se pelaa, mutta ei sitä ole lujille laitettu, on mökillä.
 
Hei, tähän ketjuun ehkä liittyen.
Miten teillä toimii pumpun UltimateSky 12R32 WiFi ohjaus Scenellä Tap to run moodilla, joka ainakin Smart Life kännysovelluksella mahdollista?
Tällä vois hienosti ajella ylläpitoläpötilaan ja yöllä ajella isommalla jne muuta mukavaa, mutta kun ei tunnu toimivan. Rakentelin taskit uudelleen, mutta ei tunnu ohjaavan scenen mukaan.
Screenshot_20221220-135044.png
 
Viimeksi muokattu:
Mites teillä skyworth pelittäneet? Itsellä kyykkäsi tallissa malli 12R32. Lämmittänyt n. 80 neliön tallia 3 talvea ihan ok. Nyt pakkasilla kyykkäsi ja tänään laitoin uudestaan päälle kun kelit meni plussalle. Lämmintä ei puhalla, tosi haaleaa vaan. Virrat ollut pois useamman päivän
 
25 asteen pakkasiin asti tuntuu nyt pelaavan suht ok kun muistaa laittaa sulatusvastuksen päälle. Itse muistin vasta tossa tammikuun toisella viikolla kun ihmettelin jäätymistä sen pakkasviikon jälkeen. -25 kylmemmässä alkaa tehot loppumaan, erityisesti jos useammin päivässä tallin ovea availlaan. Täällä nyt -30 ja seuraan mielenkiinnolla jaksaako enää nostaa lämpöä takaisin ylös sen jälkeen kun aamulla kahdesti oli ovi auki kun käytiin autoilemassa...

1705482578704.png
 
Takaisin
Ylös Bottom