SPRSUN 15,8kW käyttökokemuksia

LAITTEET
SPRSUN CGK-040V3L-B monoblock 15,8kW
Sulakkeet 3x16A
Varaaja ES MWT 300.4 Lvi 5398011, hybridi 300 Litraa
Kiertovesipumppu A-Collection 25-80
Ouman EH-80 patteriverkoston lämmönsäädin
Vexve ABV 4121 lämmönjakoventtiili

Mittarit:
Sähkötaulussa Shelly Pro 3EM
Putkissa Multical 303T

ESITTELY
Lämmitysverkoston vesi kiertää ulkona
Kiertovesipumppu on pannuhuoneessa ja kytkettynä pistorasiaan jota VILPi ohjaa.
Käyttövesi tulistetaan hybridivaraajan yläosassa
Käyttöveden 3kW lämmitysvastus toimii myös tarvittaessa lämmityskiertoon, jos pumpun tuotto ei riitä.
Varaajassa 3x2kW varalla.
WiFi - etähallinta kännykkäapilla
Smart Grid valmius.

Heat Pump kännykkäappi
Alkunäytöllä:
- Inlet temp
- Lämpötilapyynnin asetus
- Toimintatilan kuvakkeet
- On / Off

EDIT 8.11.
SMART GRID JA EVU
Antin Valinnan sivuilta:
"Uudessa päivitetyssä mallissa SG Ready toiminto, jolla on mahdollista ohjata ilmavesilämpöpumpun kulutusta pörssisähkön hinnan mukaan. SG Ready toiminnon hyödyntäminen vaatii esimerkiksi Shelly Pro 2 ja Shelly Pro 3EM ohjaimet jotka välittävät pörssisähkön hinnan ilmavesilämpöpumpulle. Kytkentäkaavio tuotekuvissa ilmavesilämpöpumpun ja Shelly Pro 2 välille.

Päivityksen mukana EVU toiminto on myös vakiona ilmavesilämpöpumpussa. EVU toiminto mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen osaksi ilmavesilämpöpumpun järjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu nostaa lämmitystehoa kun aurinkosähköä on saatavilla."

VILP käynnistetty 15.8.2024

Kuukausi-COP
COP 1 ei sulatuksia, COP 2 sis. sulatukset, °C kk keskilämpö, Lämmitystarveluku
COP 1COP 2°CLT
syys-242,72,613,2°71
loka-243,23,16,8°317
marras-242,82,71,9448
joulu-24

3.10.-24 Patterikierron paluu muutettu VILPin inlettiin.
18.10.24 Inletin lämpöanturi kalibroitu. Näytti yli 2°C liian vähän jolloin VILP lämmitti "liian" lämmintä vettä. Virhettä jäi vielä n. 0,6° mutta näyttää nyt saman kuin outletin anturi.
19.10.24 Ouman sisäanturi asennettu.

Vuosikulutus 2025
SPRSUN n. 4,7 MWh, kaikki yhteensä 7,1 + 1-2 m3 polttopuuta. (Öljy + ILP kulutus oli n. 14 MWh/a)
 

Liitetiedostot

  • 6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    439,5 KB · Lukukerrat: 471
  • CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    173,9 KB · Lukukerrat: 397
  • 645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    48,4 KB · Lukukerrat: 409
  • C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    205,8 KB · Lukukerrat: 451
  • SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    38,1 KB · Lukukerrat: 355
Viimeksi muokattu:
Mietin tossa yleisesti että jos patteriverkon virtaus on mahdollisimman suuri ja patterit kuumia koko alaltaan, niin delta ei varmaan kovin suureksi edes kasva.

Ainakin teoriassa noin. Itsellä patterit on tasapainotettu niin että kaikki jäähdyttäisivät vettä. Voi olla tarpeen hieman niitä kuristaa, jotta vesi päätyy kunnolla kaikkiin patteriehin.

Testiajo on nyt menossa... tässä vaiheessa on jo selvää että sekoittuminen on liki täydellistä lämmitysvaiheessa, koska kattilasta poistuu niin paljon vettä alhaalta.
 
Jos halujaa isoa virtausta patteriverkkoon, niin saa varautua kyllä ääntelyyn. Tulee ihan varmasti pihinää ja suhinaa aika helposti.
 
1793498105347.webp


Tässä tulosta kun kattila oli varaajana shuntti täysin auki ja tyhjennysyhteestä meni vesi paluuseen.

1) Lämmityksen alussa kattila jäähdytti lähtevää vettä. Kuuma ei siis noussut ylös kuten oli toive vaan sekoittui ja viileni.

2) Kun kattila sitten kuumeni, lähti kattilasta yhtä kuumaa ulos kuin mitä pumppu tuotti.

3) Sammutin pumpun ja pattereihin menevä vesi alkoi hiljalleen jäähtymään. Ei siis minkäänlaista kerrostusvaikutusta näkynyt.

4) Sen jälkeen suljin tyhjennysventtiilin, jolloin paluuvesi jäähtyi hetkellisesti, mutta lähtevä jatkoi jäähtymistään kuten edellä.

Kattilasta alareunasta poistuva vesi oli lämpötilaltaan koko ajan asteen tarkkudella sama kuin kattila yläreunasta poistuva vesi.

Vettä meni hyvin pattereihin ilman poiston lisäkuristusta, koska pumpun paluuvesi (sininen viiva) viileni kierrossa reilusti.

Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen ettei tyhjennysyhteen sulkemisesta ole mitään hyötyä ja sen että kattilassa ei tapahdu kerrostumista kun kuumaa vettä syötetään shuntin kautta. Pitää myöhemmin kokeilla syntyykö eroa jos lähtevä vesi ei kierrä shuntin kautta vaan virtaus ohjataan omasta haarasta kattilan yläreunaan.

Merkkasin samalla ylös virtaamat eri tilanteissa kun pumppu kävi ns. täysillä.

Pelkkä patteriverkko 5,8 metriä 790 litraa tunnissa
Pelkkä kattilakierto 5,3 metriä 1010 litraa tunnissa
Patterit ja kattila 5.2 metriä 1070 litraa tunnissa

Lukemista voi päätellä että itse VILP jarruttaa minulla eniten. Ohuet putkivedot, suodattimet ja mutkat esti suuremman virtaaman muodostumisen.
 
Viimeksi muokattu:
Jos halujaa isoa virtausta patteriverkkoon, niin saa varautua kyllä ääntelyyn. Tulee ihan varmasti pihinää ja suhinaa aika helposti.
Joo tuolla grundforsin täydellä teholla patterit suhisee jos vain yksi tai kaksi patteria on auki, kolmannella ääni häviää. Pumppu myös pitää nyt 2- ja 3-nopeudella kilinää/rapinaa mikä kuuluu koko talossa ja katoaa kun virtausta kuristaa suluilla. Ehkä siellä on ilmaa, patteriverkossa ei kyllä ollut.
 
Näytä liitetiedosto 118553

Tässä tulosta kun kattila oli varaajana shuntti täysin auki ja tyhjennysyhteestä meni vesi paluuseen.

1) Lämmityksen alussa kattila jäähdytti lähtevää vettä. Kuuma ei siis noussut ylös kuten oli toive vaan sekoittui ja viileni.

2) Kun kattila sitten kuumeni, lähti kattilasta yhtä kuumaa ulos kuin mitä pumppu tuotti.

3) Sammutin pumpun ja pattereihin menevä vesi alkoi hiljalleen jäähtymään. Ei siis minkäänlaista kerrostusvaikutusta näkynyt.

4) Sen jälkeen suljin tyhjennysventtiilin, jolloin paluuvesi jäähtyi hetkellisesti, mutta lähtevä jatkoi jäähtymistään kuten edellä.

Kattilasta alareunasta poistuva vesi oli lämpötilaltaan koko ajan asteen tarkkudella sama kuin kattila yläreunasta poistuva vesi.

Vettä meni hyvin pattereihin ilman poiston lisäkuristusta, koska pumpun paluuvesi (sininen viiva) viileni kierrossa reilusti.

Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen ettei tyhjennysyhteen sulkemisesta ole mitään hyötyä ja sen että kattilassa ei tapahdu kerrostumista kun kuumaa vettä syötetään shuntin kautta. Pitää myöhemmin kokeilla syntyykö eroa jos lähtevä vesi ei kierrä shuntin kautta vaan virtaus ohjataan omasta haarasta kattilan yläreunaan.

Merkkasin samalla ylös virtaamat eri tilanteissa kun pumppu kävi ns. täysillä.

Pelkkä patteriverkko 5,8 metriä 790 litraa tunnissa
Pelkkä kattilakierto 5,3 metriä 1010 litraa tunnissa
Patterit ja kattila 5.2 metriä 1070 litraa tunnissa

Lukemista voi päätellä että itse VILP jarruttaa minulla eniten. Ohuet putkivedot, suodattimet ja mutkat esti suuremman virtaaman muodostumisen.
Mielenkiintoinen testi ja viittaa siihen ettei kytkentää kannata liikaa miettiä, ellei halua harrastaa, perus neliputkikytkentä toiminee.

Millä nuo virtaukset on tuossa mitattu?
 