Mikä "aika" tuosta lenkille lähtee?Jos rekkuullaa on aikaisemmin tehty niin siitä lähtee aika juoksemaan.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Mikä "aika" tuosta lenkille lähtee?Jos rekkuullaa on aikaisemmin tehty niin siitä lähtee aika juoksemaan.
Mikä "aika" tuosta lenkille lähtee?
Asentaja toivoo maahantuoja Scannofficelta vastetta.. Tätä ryhtiliikettä esim. "Vaihdetaan laite heti" tosin on odotettu jo pitkäään.. Ryhtiä ei vaan tunnu Juvanmalmilta löytyvän.
Ok, hyvä kuulla. Tosin veikkaan, että se käyttöveden teko sen nollaa samaan tapaan kuin lämmitys nollaa käyttöveden viiveen. Sulatus ei varsinaisesti koneen tilaa vaihda, joten enemmän mietin miten se otetaan laskuihin mukaan jos mitenkään. Tämän pohjalta ei mitenkään, mikä on hyväTuosta sähkövastuksen viiveestä sen verran että ei se kyllä mitään nollaannu sulatuksista tai käyttöveden teosta. Mulla on vastusten käyttöönottoviive 2 vai 3 tuntia. Jompi kumpi. Ei menis ikinä vastuksille jos se jtn nollailis viivettä.... Nätisti meni muutaman kerran vastuksille viime talvena....
Niin mutta mikä/mitä aikaa siinä mitataan?Jos rekkuullaa on aikaisemmin tehty niin siitä lähtee aika juoksemaan.
Niin mutta mikä/mitä aikaa siinä mitataan?
Eli kellotat "kohtuullista aikaa", tuo on tietty aika epämääräiräistä ja mikä on kohtuu mitataan monasti vasta käräjillä...Riippuu ihan siitä mikä kello sulla on kädessä. Takuu edellyttää että valmistajan täytyy kohtuulisen ajan kuluessa korjata viallinentuote. Ottaen huomioon että kyse lämmityslaiteesta ja talvi niin aika nioeasti se viisari juoksee.
Ei taida löytyä, tuolla oli kyllä maksimi lämpötiloja pakkasella yms. PUHZ-SW75YAAJospa mitsusta nyt vaan loppuu tehot kesken kun pakastaa, löytyykö luotettavaa tehokäyrää koneesta?
Katkaise lämmitys niin aika nopeasti selviää mikä on liian pitkä aika, ihan ilman kelloa.Eli kellotat "kohtuullista aikaa", tuo on tietty aika epämääräiräistä ja mikä on kohtuu mitataan monasti vasta käräjillä...
Lainaus ensimäisestä viestistä:Aloittajan mukaan on kämppä kylmennyt. Eikös kannattaisi laittaa vastus päälle ja lämmittää suoralla sähköllä.
En huomannut oliko kokeiltu lämpökäyrä ohjausta? Nyt ilmeisesti on ollut huonelämpötilan ohjaus.Pyynti sisäyksiköllä on 23 astetta, eikä ole mitään vaikusta vaikka pyyntö +30, ei laita edes sähkövastuksia päälle.
Eikö ole mahdollista ohittaa automaatio ja laittaa vastus päälle manuaalisesti?Lainaus ensimäisestä viestistä:
Eli heti kun alkaa pakkaset siis -5 ja kylmempää, niin laite ei tee kirveelläkään lämpöä tarpeeksi;
Siis, menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen!?
Vaikka yläraja on +45, Ecodan sisäyks. menussa täällä:
"Huolto -> käyttöasetukset -> lämmitystoiminto -> menovesilämpötilan alue": +20...+45
Pyynti sisäyksiköllä on 23 astetta, eikä ole mitään vaikusta vaikka pyyntö +30, ei laita edes sähkövastuksia päälle.
Ei vaikuta meikkiksen katkaisut paljoakaan @nn69 ongelman ratkaisuun... miksi katkoa toimivaa syyttä.Katkaise lämmitys niin aika nopeasti selviää mikä on liian pitkä aika, ihan ilman kelloa.
Eikös tästä nyt jo Scanoffice ole jo tietoinenkin...rivien välistä näin olettan.Koska rekkula on tehty eikä mitään ole saatu aikaiseksi niin infoa vaan maahantuojalle että vika korjataan itse ja laskutetaan Scaofficelta jos ei kohta ala tapahtumaan. Tästä saa kiistan aikaiseksi mutta sen kun dokumentoi kunnolla ja vie someen niin aika nopeasti sitä taivutaan jos vaan on järkeä päässä.
Mutta tärkein ensimäiseksi eli antoteho TÄYTYY saada dokumentoitua. Eli primäärinen ongelma on että vastukset ei lähde käyntiin.
Kannattaa alkaa uhkailu Iltalehdellä. Olet jo voinut keskustella toimittajan kanssa, sitähän ei ScanOffice voi tietää.
Voisko olla sitten tehot loppu kun käyttövettäkin pitää tehdä ja sulatella?Täällä oli että lattialämmityksellä irtoaisi vielä 5,6 kW -20C, noin 6 kW pitäisi irrota -10C.
Eikä todellakaan tarvitse asiakkaan takuuaikana todistaa antotehoa asentelemalla omia mittareita jonnekin.
Annon ihmettelyksi riittää kun kämppä kylmenee jos kerran käyttöönotot ja asettelut on jo aikoja sitten tehty.
MelCloudi liitäntä kuitenkin olis se mistä jää jälkiä servereille tehoista sun muista lämpötiloista, ilman muuta tuommonen tartteis olla vaikkei se mikään ihmeentekijä sinänsä varmaan ole.
Myyjään yhteyttä ja vaatimus laitteen saattamiseksi toimivaksi, määräaikaa viikko, jonka jälkeen kuluttajariitalautakuntaan asia vetämään, ja yhteyttä Iltalehteen.
Juu, keltaisiin lehtiin "Öljypois rahojen lieveilmiöitä v1" jos ei ole jo aikaisemmin ollut vastaavia juttua lehdessä, jos oli niin sitten vaan numeroita lisää... niitä riittää.Juu, tuo hankintaturvatuotejuttu tietysti on juuri täsmälleen sellainen lisäarvopalvelu jolla hankitaan lisää asiakkaita ja jos sen palvelun jättää käytännössä toimittamatta, kuluttajaviranomaiset eivät yhtään tykkää sellaisesta meiningistä.
Mielestäni näissä ei kannata aikailla ja kovin pitkään pelkästään uhkailla viranomaisilla ja lehdistöillä, sen kun vaan etenee asiassa ja tekee sen kantelun viranomaisille. Kyse ei kuitenkaan ole mistään muutaman kymmenen euron pikkuasiasta.

Loppukatselmointi + lyhyt käytönopastus asennuksen jälkeen oli, ei varsinaista pöytäkirjaa; Asennusliike on pienehkö mutta kaverit on pätevän oloisia, tekevät näitä pumpputöitä nyt vissiin kellonympäri; 107 asennettua OKT VILPiä pelkästään tänä vuonna..Eikö ole mitään kirjattua tuosta, asennuspöytäkirja tjms dokumentti?
Kiitos vinkistä; tämän voisin pyytää.. Harkitsen KKV suosituksen mukaisesti ulkopuolista 'vian toteamista', esim. Innoair :in "Vianhaku ha huoltoraportti"; Jos lisäisi tohon, kait nuo osaa homman.. Pienet kulut tässä kohtaa ei ole suurin murhe, voihan ne koittaa saada sit perittyä..Pääset ehkä nopeiten eteenpäin kun tilaat linjasäädön ja anturitaskun ja pyydät asentajaa mittaamaan tehon. Jos siis epäilys on että lämpöä ei irtoa tarpeeksi.
Sisäyksikön SD -kortin tiedot saisin kyllä kopioitua omalle läppärille/G-driveen, jos kortin tiedoista saisi tuota tehokäyrää ja muuta irti..Jospa mitsusta nyt vaan loppuu tehot kesken kun pakastaa, löytyykö luotettavaa tehokäyrää koneesta?
Ihan sama, turhia kustannuksia kuitenkin tallaajille jollei aio mittausfriikiksi... ei tarvita.Taisin sanoa mittausyhteet (=anturitasku ja linjasäätö). Íhan normaaleja putkistovarusteita. Sähkömittari tarvitaan jos haluaa seurata kulutusta mutta pihtimittarit pitäisi löytyä sähköasentajalta.
Juuri noin.Mielestäni todistusaineistoksi riittää ihan pelkästään se että otat valokuvan siitä faktasta että vastukset eivät ole päällä ja veden lämpötila on selvästi alle asetetun tavoitelämpötilan. Vielä voit ottaa kuvan sisälämpömittarista, että torpassa on kylmä.
Mitään todisteluvaatimusta siis ei ole, mutta tuon verran kannattaa nähdä vaivaa. Vianhaku on syytä jättää tekijöille.
Ettei vaan ole samaa?Rekkulaa tein 4-2021 (kun ulkoyks. oli vuotanut kylmäaineet ulos) yhden yhteisen; se meni siis sekä asennusliikkeelle että Scanofficelle;
Kone Wifillä pilveen, täältä löytyy kyllä sieltä täältä sortin kuvia mitä antaa näkyville...ehkä suuntaa antavia jos eivät ole juuri samoja koneita.MelCloud - onko tämä anturi yms. tiedot ladataan OnLine johkin pilvipalveluun..?
Jos oikein ymmärsin, kyllä edellä oli se tieto että lämpötila on reilusti alle tavoitteen ja vastukset eivät ole päällä. Tämä kyllä osoittaa ohjausjärjestelmän vian ilmankin tuottotehon mittausta. Kiista ei siis ole siitä mikä koneen COP on ja mihin pakkasiin asti kompressori käy, vaan siitä että kone ei saa pidettyä kämppää lämpimänä edes vastuksilla, vaikka sen kuuluisi.
Tätä olen itekin hieman epäillyt vaikka mitoitus piti olla reilu..Voisko olla sitten tehot loppu kun käyttövettäkin pitää tehdä ja sulatella?
Aloittaja nn69 on selvästi avun tarppeessa ongelmansa kanssa. Auttaa pitää mutta miten. Kuten pökö tuossa toteaa, jollain tapaa piätisi pystyä selvittään laitteesta ulkopuolisin mittauksin ainakin:Jospa mitsusta nyt vaan loppuu tehot kesken kun pakastaa, löytyykö luotettavaa tehokäyrää koneesta?

Hyvä että se vastus kuitenkin toimii ainakin jotenkin. Sattuuko olemaan latauskierto tuossa käyttövedessä ts. kiertää jatkuvasti, että tulee kauempanakin hanasta hetikohta kuumaa? Tuo saattaa vaatia niin usein lämmitystä, että yhdistettynä 90min viiveeseen vastukset eivät päässeet kunnolla apuun. Tuo onkin jonkinmoinen ongelma tällaisen vuorokoneen kanssa öljyyn verrattuna ts. ei tule lämpöä ja käyttövettä yhtäaikaa, piti laittaa täälläkin heti ajastukselle tuo käyttöveden kierto, kun sitä tehtiin muuten vähän väliä.Tätä olen itekin hieman epäillyt vaikka mitoitus piti olla reilu..
Se ihmetyttää kans että miksi laitteen 'TYÖKONE' on hyvin usein just tossa käyttöveden tekemisessä vaikka taulu näyttää 54 astetta sille, ja torppa huutaa lämmitystä..?..
No eilen illalla vastus meni sitten päälle kun: ohjaus menovedellä, pyyntö 35 astetta ja vastuksen viive 30 min. En ehkä odottanut tarpeeksi kauan olisiko meno noussut miten ylös kun takkakin oli jo päällä ja sähkö on pirun kallista..