Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tom
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Tom

Jäsen
Asensin tänään 9000 malliin putket 3/4 ja 12 mm. Käynnistin koneen useamman kerran. Aina jonkin aikaa käytyään kompressorin pakokaasun lämpötilan suojaus katkaisee käynnin. Putkipituudet ovat 8m. Laite on liitetty Ultin 500 l varaajan kierukkaan, isompi putki ylös. Varaajan lämpötila oli 40 astetta. Varaaja on myös liitetty öljykattilaan, mutta poltin oli poissa toiminnasta. Pitäisikö koneeseen lisätä kylmäainetta vai mitä tehdä. Käsittääkseni tuo pakokaasun raja on 120 astetta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Näitähän tulee hyvää tahtia...

Vaikea arvuutella, pitäisi tietää paineet, lämpötilat ynnä muuta. Aineiden vähyyttä voit päätellä siitä ulkoyksikön kennosta...
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Meillä E4 onkelma korjaantui lisäämällä soppaa koneeseen. Asettui lämpötila matalammalle tasolle. Meillä teki sitä, että ulkoyksikön kenno ei kylmentynyt kuin alareunasta ennen kylmäaineen lisäystä ja lisäyksen jälkeen sitten huurtui ylös asti.

Toki vuotokin sit löytyi kuukauden päästä ja loppupeleissä meni ulkoyksikkö vaihtoon...

-Z
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Onko jollakin kokemusta tai muuta tietoa paljonko tuolla yhdistelmällä R410 pitää lisätä. Onko se luokkaa 300 g vai kuinka paljon?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Tom sanoi:
Onko jollakin kokemusta tai muuta tietoa paljonko tuolla yhdistelmällä R410 pitää lisätä. Onko se luokkaa 300 g vai kuinka paljon?

Meillä on normimittaiset putket (paketin mukana tulleet) ja lyötiin heti kärkeen 500g lisää soppaa. Vuoto oli kuitenkin niin raju, että jo n. kk:n päästä aloitti vilkuttamaan uudestaan E4:sta.

Ultin neuvo oli aloittaa n. 1-200g lisäyksellä ja katsoa miten käynti muuttuu.

-Z
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Zeque sanoi:
Tom sanoi:
Onko jollakin kokemusta tai muuta tietoa paljonko tuolla yhdistelmällä R410 pitää lisätä. Onko se luokkaa 300 g vai kuinka paljon?

Meillä on normimittaiset putket (paketin mukana tulleet) ja lyötiin heti kärkeen 500g lisää soppaa. Vuoto oli kuitenkin niin raju, että jo n. kk:n päästä aloitti vilkuttamaan uudestaan E4:sta.

Ultin neuvo oli aloittaa n. 1-200g lisäyksellä ja katsoa miten käynti muuttuu.

-Z


Ei se homma nyt ihan näin toimi. Ei sitä kylmäainetta nyt kannata ihan summassa lisätä... Menee vähän liian villiksi tämä touhu.

Tässäkään tapauksessa ei ole mitään perusteita aloittaa hommaa kylmäaineen lisäyksellä, sillä mitään mittauksia ei ole tehty, yhtähyvin sitä ainetta voi olla myös liikaa. Tai sitten laite muutenvain vuotaa rajusti.

Suosittelen käyttämään paikalla oikeaa kylmäkoneasentajaa, joka osaa päätellä mikä siinä vehkeessä on vikana....
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

zadah sanoi:
Suosittelen käyttämään paikalla oikeaa kylmäkoneasentajaa, joka osaa päätellä mikä siinä vehkeessä on vikana....

Jep, Zadah puhuu vähän mutta asiaa! Smiley211008


Meillä asia oli helpompi kun kone oli toiminut moitteetta puoli vuotta ja sen jälkeen alkoi heitellä tuota E4 tauluun. -> aineet vähissä. Toki asentajakin kävi pari kertaa ihmettelemässä missä vika + x-määrä kyselyitä ultille.

-Z
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Zaddah, mikä tai kuka on oikea kylmäkoneasentaja, jota ehdotat kutsuttavaksi paikalle ?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Tom sanoi:
Zaddah, mikä tai kuka on oikea kylmäkoneasentaja, jota ehdotat kutsuttavaksi paikalle ?

Firma tai toiminimi, jonka päätoimi ei ole lämpöpumppujen asentaminen, vaan kylmäkone asennukset. Jokaiselta paikkakunnalta löytyy varmasti ainakin yksi.

Itse en (ainakaan vielä) luottaisi noihin päätoimisesti lämpöpumppuja myyviin firmoihin, sillä sieltä tuskin (vielä) löytyy tarvittavaa kokemusta.... Huonon asentajan tunnistaa siitä, että ilman minkäänlaisia mitauksia ruuttaa esimerkiksi 200 grammaa ainetta lisää, kun Ultimate käski...

Edit. Olisin minäkin voinut jotakin korjausta ehdottaa, mutta antamillasi lähtötiedoilla ei oikein pysty... Sinulla pitäisi saada painemittarit koneeseen kiinni ja samalla seurata sitä ulkoyksikön kennoa. Tuo korkea kuumakaasun lämpötila voi johtua ihan mistä vain ja voi olla että koneesi on vajaa, koska veto on niin pitkä. Ammattamies laittaa kuitenkin koneesi täytöksen kerralla kuntoon... ei tarvitse arpoa grammojen kanssa.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
Olen zaddahin kanssa samaa mieltä.
Ei vian etsintä kylmälaitoksesta ole mitään arvausleikkiä.
Järjestelmästä mitataan erilaiset tekniset käyntiarvot, joista voidaan päätellä, missä vika luuraa. ;)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Edelleenkään ei "oikea ammattimies" ole käynyt koneen vieressä, mutta nyt taas mittasin paineen, se oli välillä 29-32 bar, jolloin pakokaasu oli välillä 85-106 astetta. Ulkolämpötila oli n -2 astetta. Pyynti on 45 astetta, mutta varaajan lämpötila on vain 36 astetta. E4 hälytys tulee muutaman kerran päivässä. Kennossa on kuuraantumattomia raitoja yhteensä kennon korkeudesta n 20 cm. Kun lisäsin R 410 350 g niin EHKÄ vähän oli vähemmän kuuraantumatonta. Muutaman päivän jälkeen lisäsin vielä 200 g. Heti en huomannut mitään muutosta kuuraantumisessa. Koneessa ei kuitenkaan tunnu olevan ainakaan suurta vuotoa kun ei ole merkkejä vajaantumisesta. 3/4" putkessa lähdon alussa oleva haitariputki oli ehjä.

Talo jossa kone on asennettu, on iso(yli 300 m2) ja vanha (runko tuotu karjalasta), mutta kuormana oli nyt vain kaksi patteria keskuslämmitysverkossa. Miksiköhän enempää lämpöä ei tule varaajaan. Varaajaan tuleva kaasuputki oli siihen ilman välimassaa kiinnitetyn pintalämpötilamittarin mukaan NOIN 60 astetta. Paluuputki kärsii pitää kättä, eli on oletettavasti 30-40 astetta. Samanlainen mittari näytti 30 astetta, mutta näyttämä on kyllä alakanttiin.

Olisiko nyt perusteita ANTAA TYÖNEUVOJA?

Aikaisemmin talo on vienyt n 4 m3 kevytöljyä vuodessa. Kun siihen asennettiin kaksi ilmalämpöpumppua, öljyn kulutus putosi 2,5-3 m3 vuodessa.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Vaikuttaa siltä että TEVin säätö on pielessä, mikäli koneessa ei ole kuivaajaa joka olisi tukossa... Lisäksi voi olla että olet täyttänyt konetta liikaa.

TEViä voi käsittääkseni tuossa laitteessa säätää. Eli sitä voi ruuvata aukipäin kunnes kuumakaasu laskee sinne 70-80 asteen kieppeille. Säätö tehdään maksimissaan 1/2 kierroksen sykleissä.

TEVin päässä/kyljessä on hattu, jonka poistamalla säätö ruuvi paljastuu.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

En nyt ole kuunaan näitä kämpän laitteita roplannut...

Mutta autojen senkin edestä.


Jos nyt antaisitte jonkin asiansa osaavan (vaikkei olisikaan ensimmäistäkään lupaa/lappua) asentajan katsoa
kunnolla perusasiat kuntoon, eli kone tyhjäksi. Typellä koeponnistus riittävillä paineilla, riittävän pitkällä aikaa. Jollei paineet laske, niin tyhjiöinti kunnon mittarilla,ei millään ultimaten zsinking mittarilla.

Tämän jälkeen kun laillinen tyhjiö on luotu katsotaan jokusen tunnin että myös pysyy..

Sitten tehdaslaiset gramma täytökset soppaa, ja tämän jälkeen aletaan tutkimaan molempien putkien paineita eri tilanteissa. Vasta tässä vaiheessa voidaan tehdä lopullinen hienosäätö kylmäaineen määrissä.


Kun nämä perusasiat ovat kunnossa niin sitten vasta voi asiansa omaava hemmoa alkaa pohdiskelemaan muita mahdollisia vikoja. Lopuksi jos asentajalta loppuu konstit kesken voi pumpun omistaja alkaa mutuilemaan
ja hakkaamaan rahaa ilmaan vaikkapa tällä foorumilla.

Eli ainoastaan rahaa/ammattitaitoa vaatii nämäkin ultin asennukset..
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
No näinhän se menee.
Ja jos on vähänkään valveutunut, niin ymmärtää laittaa sen äänenvaimentajan kuumakaasulinjaan ja nestelasin nestepaluulinjaan.
Tällöin on ne perusasiat kunnossa. :)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Zaddah
Kiitos asiallisesta työneuvosta, käyn huomenna koneella.

Ed
Kyllä minut on merkitty Tukesin luetteloon kylmäpuolella ja sähköpuolella on rajoittamattomat oikeudet. Mittarit ja digitaalivaaka on Onnisen myymiä ITE-merkkisiä.
Normaalisti ilmalämpöpumpuissa on vain yksi huoltoventtiili, mutta tässä Ulti VILPissä on huoltoventtiili koneen molemmissa liittimissä. Minkälaisen paine-eron ajattelit syntyvän ulkoyksikön ulkopuolisessa kaasun kulkemassa lenkissä joka muodostuu seuraavista putkista: 8m 3/4" putkea eli >19mm, n 15m n 22 mm putkea ja 8m paluuputkea 12 mm. Miten päättelisit tästä paine-erosta tarvittavan nesteen määrän.
Aion nyt kuitenkin itse yrittaa selvitä tästä työstä. Suunnilleen kaiken mitä olen elämässäni oppinut olen oppinut toisilta, soveltanut sitten oppeja työssäni.

Loppuosaa viestistäsi en oikein osaa kommentoida.

Freeze
Olit samaa mieltä Ed:n kanssa joten voit myös vastata kysymyksiini. En ilmeisesti ole valveutunut asentaja. Nestelasia en laittanut koska en osannut odottaa tällaista ongelmaa. Äänenvaimenninta en tiennyt laittaa eikä asennusohjeissa sitä mainittu, mutta äänestä ei ainakaan vielä ole valitettu.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
Olin samaa mieltä tuosta oikean asennustavan kuvauksesta Ed:n kanssa.

Vaikka olet merkitty Tukesin luetteloon, ei se välttämättä tuo mukanaan ammattitaitoa.
Tiedän henkilökohtaisesti useita vanhan Tukes luvan haltijoita, jotka eivät ymmärrä kylmätekniikasta enempää kuin sika hopealusikasta.
Ikävä kyllä.
En tässä tapauksessa tuolla tarkoita nimimerkkiä Tom.

Se miten kuvaat tuota prosessia, kertoo juuri sen, että olet oppinut kylmäasiat jossain muualla kuin oppilaitoksessa.
Arvailemalla ja ihmettelemällä pääsee myös eteenpäin, mutta kyllä teoriaakin kannattaisi opiskella.

Mainitsin nimenomaan sen nestelasin juuri siksi, että se on varmin tapa saada selville onko järjestelmä vajaa kylmäaineesta.
Viimeistään nyt pitäisi jokaisen VILP asentajan ymmärtää lisätä se nestelasi sinne nestepaluulinjaan.
Jäähdytyspuolella ihan normaali komponentti, joka asennetaan lähes aina, koska se on niin idioottivarma kapistus.
Eikä mene asiat arvailuksi.

Ultissahan ei ole sitä imupaineen mittausyhdettä, joten imupaineen mittaus ei onnistu.
Ellei sitten juota imuputkeen neulaventtiiliä.

Kuumakaasuputken ja nestepaluuputken paine-erosta on kyllä aika vaikea saada selville onko laitos vajaa. ;D

Mikä täytös Ultissa on ollut alkuperäisenä?
Monet ovat huomanneet, ettei siellä olekaan sitä luvattua 3 tai 3,2 kg.
Niinkuin ilmeisesti tässäkin tapauksessa se on ollut alkunperin hieman vajaa kylmäaineesta.
Syytä voimme vain arvailla.

Aravasit ihan oikein, että laitosta pitäisi täyttää kylmäaineella, mutta koska nestelinjassa ei ollut nestelasia, eikä imupuolella mittausyhdettä, et ollut varma milloin täytös on oikea. Eikö niin?
Voi olla, että järjestelmä on jo hieman ylitäytöksen puolella tai sitten ei.
Vaikea sanoa, kun ei ole koneen vierellä.

Miten tämän ongelman voi ratkaista?
Ensi hätään voisit yrittää kuunnella meneekö eks-venttiilille nestettä vai nesteen ja kaasun seosta.
Ihan vaan perinteisesti meisseli eks-venttiilin runkoon kiinni ja korvakuulolla kuunnella onko tasaista suhinaa vai kuuluuko ääni epätasaisena porinana.
Siis ruuvimeisseli ;D
Toinen satavarma keino on hankkia elektroninen nestelasi, jolla asia kyllä selviää.
Tosin se on ammattimiehen työkalu, jota harvan asentajan työkalupakista löytyy. :(

Henkilökohtaisesti itse ottaisin ne kylmäaineet talteenottolaitteella tyhjään pullon ja katsoisin paljonko siellä sitä kylmäainetta on.
Juottaisin siihen nestepaluulinjaan sen nestelasin, sekä imulinjaan sen neulaventtiilin.
Tyhjiöisin hyvin ja täyttäisin uudestaan oikella määrällä kylmäainetta.
Tämän jälkeen huolellinen koekäyttö.
Imu ja korkeapaineesta sekä niiden lämpötiloista voikin sitten päätellä suoraan toimiiko laitos vai ei.
Jos vielä sen jälkeen tulisi E4 hälytystä alkaisin etsiä sitä vikaa eks-venttiililtä.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Useamman auton nähnyt mikä ei ole pitkälläkään tyhjiöinti testauksella vuotanut yhtään,mutta ylipainaisella tehdyllä kokeella on vuotokohtakin löytynyt...

Mutta näillä tiedoilla mitä tässä keskustelussa on tullut esiin on hyvä lähteä asiassa eteenpäin, voihan olla että vilpissäsi on jokin ihan oikea vikakin.

Enkä minäkään luvattomana rikollisena kylmäaineiden käsittelijänä (autopuoli+yksi pansu) kyseenalaista kenenkään lupia tai koulutusta.


90% vioista vaan johtuu väärästä kylmäaineen määrästä/vuodoista, kun puuhaskellaan kylmien koneiden kanssa.


Käsittääkseni jos Tomilla olisi kaikki alkeet kohdallaan niin ei tulisi kyselyjä edes tuosta klassisesta kuinka paljon kippaan lisää ainetta koneeseen. Mutta voihan olla minulla meni hiukan yli taas vaihteeksi.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
Tom
Tiedän kyllä, että siinä Ultissa on kaksi mittausyhdettä.
Lämmityskäytössä ne ovat kuumakaasulinjassa ja nestepaluulinjassa.
Eikö niin?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Itse kyllä vahvasti epäilen vajaatäytöstä, sillä lauhtumispaineet olivat liian korkeat sellaiseen. Eli mittausten perusteella kyse on tukoksesta tai TEVin säädöistä.

Tietenkin pitäisi olla itse paikalla mittaamassa ;)

Helpoimmalla (tässä) tapauksessa pääsee, kun avaa TEViä kierroksen ja katsoo mitä tapahtuu... Jos ei toimi, niin sitten aineita pihalle jne. jne.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

heitänpä tähän oman 9000:sen ongelmani sekaan, kuumakaasu lämpö n-110-115 astetta, nestelasissa täysin kirkas neste koneen käydessä ja kennosta huurtuu vain 5-7 riviä, hälytyatä ei ole vielä tullut muttei matka ole enää pitkä.onko tuo 70-80 astetta oikea lämpö tuolle kaasulle ?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Täälläkin kone antoi E4 hälytyksen viikonloppuna. Kaasulämmöt tapissa (C0 näytössä) ulkona n.-20 astetta. Kuittasin ja yritin uudestaan käynnistystä, jonkin ajan kuluttua lähti käyntiin, kävi ehkä puoli tuntia ja taas hälytys. Seuraavana päivänä kun oli enää -5 astetta, kokeilin uudestaan ja nyt se on taas toiminut toista päivää, lämmöt 85-100. Kone on tähän asti toiminut moitteetta vuoden ja pari kuukautta. Olisikohan hieman ainetta päässyt karkuun?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Vaikuttaa että eivät ole osanneet säätää tehtaalla niitä paisuntaventtiilejä kohdilleen. Eli teillä kaikilla on syöttö säädetty liian peineksi TEV:stä.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

on koitettu säätää, ei mitään apuja! säätöä saa kyllä pienennettyä, kaasun lämpö pomppaa ylös, mutta toisipäin ei mtään vaikutusta. meillä tuota konetta on turha yrittää käyttää yli -10 asteen pakkasessa.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
on koitettu säätää, ei mitään apuja! säätöä saa kyllä pienennettyä, kaasun lämpö pomppaa ylös, mutta toisipäin ei mtään vaikutusta. meillä tuota konetta on turha yrittää käyttää yli -10 asteen pakkasessa.

No sitten se paisuntaventtiili on jo lähtökohtaisesti liian pieni. Aika monella sama ongelma, joten voidaan puhua jo tyyppiviasta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Viimeisenä testinä voisi joku kokeilla irroittaa TEV:in tuntoelimen imukaasulinjasta koeajoa varten. Pitäisi laskea kuumakaasun lämpötilaa huomattavasti...
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
Löytyykö tästä TEV venttiilistä minkäänlaisia tyyppi, malli tms merkintöjä, mistä päästäisiin tehoihin kiinni?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Alussa kertomani Ulti 9000 E4 hälytys loppui ainakin toistaiseksi, kun otin kylmäaineen R410A pois ja täytin asteettai yli valmistajan ilmoittaman 3,3 kg:n. Kokonaistäytöksi tuli 4 kg. Maahantuojan mukaan putkipituutta yli 5m kasvatettaessa lisätään 120 g/m kylmäainetta. Alkuperäinen täyttö oli huomattavasti vajaa. TEV säädöllä aukipäin ei ollut vaikutusta. Maahantuojan kertoman mukaan höyrystin, siis ulkokenno, ei kuuraannu tasaisesti tässä mallissa, vaan jää kuuraantumattomia raitoja lamelleihin.
Kuumakaasun (manuaalissa:pakokaasun) lämpötila käyntijakson lopussa on vähän alle 100 astetta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Tom sanoi:
Alussa kertomani Ulti 9000 E4 hälytys loppui ainakin toistaiseksi, kun otin kylmäaineen R410A pois ja täytin asteettai yli valmistajan ilmoittaman 3,3 kg:n. Kokonaistäytöksi tuli 4 kg. Maahantuojan mukaan putkipituutta yli 5m kasvatettaessa lisätään 120 g/m kylmäainetta. Alkuperäinen täyttö oli huomattavasti vajaa. TEV säädöllä aukipäin ei ollut vaikutusta. Maahantuojan kertoman mukaan höyrystin, siis ulkokenno, ei kuuraannu tasaisesti tässä mallissa, vaan jää kuuraantumattomia raitoja lamelleihin.
Kuumakaasun (manuaalissa:pakokaasun) lämpötila käyntijakson lopussa on vähän alle 100 astetta.

Katsoitko korkeapaine puolen paineita tuon operaation jälkeen ? Paljonko laitos oli vajaa ? Näin pakkasilla ei tuo kone tarvitse paljoakaan kylmäainetta, mikäli säädöt ovat muuten vain kohdillaan...

Tuo ylitäyttäminen ei ole välttämättä kovin järkevää, mikäli TEV ahistaa...
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Täyttö tehtiin marraskuun alkupuoliskolla jolloin ei ollut vielä kuin nollan seudulla pakkaset. Suositeltu täyttöhän olisi ollut 3300g + putkipituudesta 360g eli 3660g. Maahantuojan mukaan tuo 4000g on hyvä määrä ja on maksanut huoltolaskun. Oli mittari kuunni kuumakaasupuolen liittimessä, nyt en enää pysty muistamaan tarkkaa bar lukemaa.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Koneessa on ylisuuri höyrystin, kovemmalla pakkasekka neste makaa höyrystimen pohjalla nesteenä, toimii siis varaajana.
Kun pakkanen on alle 10, kas, taas toimii, vai mitä?
Kuka osaa vastata ensimmäiaenä, mitä pitää tehdä?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Jos viittasit minun tekstiini, niin en ehkä sanonut selvästi, että näillä toimenpiteillä asentamani kone toimii. Olin tämän ketjun aloittaja.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

kemmola sanoi:
Koneessa on ylisuuri höyrystin, kovemmalla pakkasekka neste makaa höyrystimen pohjalla nesteenä, toimii siis varaajana.
Kun pakkanen on alle 10, kas, taas toimii, vai mitä?
Kuka osaa vastata ensimmäiaenä, mitä pitää tehdä?

Ei näissä vehkeissä ole missään ylisuurta höyrystintä, valitettavasti. Jos neste kertyisi höyrystimeen, se tarkoittaisi sitä, että se ei kiehu siellä. Tämä tarkoittaisi sitä, että kompura imisi nestettä, joka tarkoittaisi sitä, että kone ei antaisi ainakaan kuumakaasu hälytystä.

Näyttää siltä, että aika usealla omistajalla ahdistaa tuo TEV liikaa. En oikein usko, että kaikkilla voi olla kone vajaa / kosteutta järjestelmässä.

Tuollainen 4 kg:n kylmäaine latinki on aika suuri tällaiseen koneeseen ja varsinkin näillä keleillä. Oma veikkaukseni on nyt se, Tom on pakottanut lauhtumispaineet niin ylös, että saadan "väkisin" kulkemaan tarpeeksi tavaraa tuon TEVin läpi.

Jos Tom saisi painemittarit koneeseen kiinni niin voisi arvailla lisää ;)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
zadah puhuu asiaa.
Eks-venttiilin tehohan muuttuu hieman paine-eron vaikutuksesta.
Eli venttiilistä saadaan enemmän tehoa, kun korkeapainetta nostetaan.
Mutta samalla nousee myös kompressorin työmäärä ja tätä myötä myös ottoteho.

Edellenkin olisi hyvä testata saako venttiilin syöttämään nestettä enemmän kuin on tarvis, irroittamalla se tuntoelin.
Olen samaa mieltä zadahin kanssa, ongelma on tyuossa venttiilissä ja sen tehossa suhteessa koneikkoon. ::)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Täällä on nyt toiminut pikkupakkasilla ilman hälytystä. Kyllä mulla on ennen toiminut jopa -25 asteen pakkasilla, mutta raja on nyt jossain -20 paikkeilla. Mulla on alusta asti pysynyt parista kohtaa alareunasta huurtumattomana kennosto. Laitoin vikailmoituksen Ultille joten odottelen heiltä nyt yhteydenottoa.

Kysäisisin samalla pitäisikö pyrkiä siihen että kaasu/kylmäaine jäähtyisi varaajankierron aikana mahdollisimman paljon vai pitäisikö sen mennä takaisin ulkoyksikköön mahdollisimman lämpöisenä. Eli lähinnä ajan takaa sitä kannattaako paluuputkea eristää vai jättää eristämättä ja ottaa siitäkin lämpö huoneilmaan?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Kaikki lämpö, minkä saat siitä paluusta muualle kuin ulos, on "ilmaista". Tehonahan siitä ei enää isoja pitäisi irrota, mutta sen saaminen mahd.
viileäksi on ihan hyvä asia.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

jos tuon tuntoelimen ottaa pois paikaltaan niin tavara rupeaa kiertämään, kk-lämpö laskee ja nestelasissa alkaa tapahtua "kuohuntaa"
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

vielä lisäys tuohon venttiiliin, ei löydy muita merkintöjä kuin "emersson" tai jotain sinnepäin.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
jos tuon tuntoelimen ottaa pois paikaltaan niin tavara rupeaa kiertämään, kk-lämpö laskee ja nestelasissa alkaa tapahtua "kuohuntaa"

No sehän toimii niinkuin pitääkin. Laita se tuntoelin paikoilleen lähemmäksi 4-tie venttiiliä, niin saat kuumakaasun lämmöt pysymään kurissa.

Ilmeisesti se tuntoelin on kuitenkin 4tie venttiililtä kompuralle menevässä putkessa ?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Olen seuraillut kuumakaasun lämpötiloja verrattuna pakkasasteisiin ja jokin aika oli -17 astetta (kaasu)lämmöt 105 ja nyt kun pakkanen kiristyi -19 astetta, niin (kaasu)lämmöt putosi 63 asteeseen. Mistäköhän tuommoinen ilmiö johtuu kun olen tässä odotellut että kohta varmaan tulee taas E4? On tää ihme laitos ???
Korjaus edelliseen. Kirjaimen fontti muuttui eli näytössä oli b3 (näytti 63:lta) eli 113 = E4 kohti mennnään?

Taitaa olla viisainta sammuttaa laite ja odottaa lauhempia kelejä.
 