Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Olin samaa mieltä tuosta oikean asennustavan kuvauksesta Ed:n kanssa.
Vaikka olet merkitty Tukesin luetteloon, ei se välttämättä tuo mukanaan ammattitaitoa.
Tiedän henkilökohtaisesti useita vanhan Tukes luvan haltijoita, jotka eivät ymmärrä kylmätekniikasta enempää kuin sika hopealusikasta.
Ikävä kyllä.
En tässä tapauksessa tuolla tarkoita nimimerkkiä Tom.
Se miten kuvaat tuota prosessia, kertoo juuri sen, että olet oppinut kylmäasiat jossain muualla kuin oppilaitoksessa.
Arvailemalla ja ihmettelemällä pääsee myös eteenpäin, mutta kyllä teoriaakin kannattaisi opiskella.
Mainitsin nimenomaan sen nestelasin juuri siksi, että se on varmin tapa saada selville onko järjestelmä vajaa kylmäaineesta.
Viimeistään nyt pitäisi jokaisen VILP asentajan ymmärtää lisätä se nestelasi sinne nestepaluulinjaan.
Jäähdytyspuolella ihan normaali komponentti, joka asennetaan lähes aina, koska se on niin idioottivarma kapistus.
Eikä mene asiat arvailuksi.
Ultissahan ei ole sitä imupaineen mittausyhdettä, joten imupaineen mittaus ei onnistu.
Ellei sitten juota imuputkeen neulaventtiiliä.
Kuumakaasuputken ja nestepaluuputken paine-erosta on kyllä aika vaikea saada selville onko laitos vajaa.
Mikä täytös Ultissa on ollut alkuperäisenä?
Monet ovat huomanneet, ettei siellä olekaan sitä luvattua 3 tai 3,2 kg.
Niinkuin ilmeisesti tässäkin tapauksessa se on ollut alkunperin hieman vajaa kylmäaineesta.
Syytä voimme vain arvailla.
Aravasit ihan oikein, että laitosta pitäisi täyttää kylmäaineella, mutta koska nestelinjassa ei ollut nestelasia, eikä imupuolella mittausyhdettä, et ollut varma milloin täytös on oikea. Eikö niin?
Voi olla, että järjestelmä on jo hieman ylitäytöksen puolella tai sitten ei.
Vaikea sanoa, kun ei ole koneen vierellä.
Miten tämän ongelman voi ratkaista?
Ensi hätään voisit yrittää kuunnella meneekö eks-venttiilille nestettä vai nesteen ja kaasun seosta.
Ihan vaan perinteisesti meisseli eks-venttiilin runkoon kiinni ja korvakuulolla kuunnella onko tasaista suhinaa vai kuuluuko ääni epätasaisena porinana.
Siis ruuvimeisseli

Toinen satavarma keino on hankkia elektroninen nestelasi, jolla asia kyllä selviää.
Tosin se on ammattimiehen työkalu, jota harvan asentajan työkalupakista löytyy.
Henkilökohtaisesti itse ottaisin ne kylmäaineet talteenottolaitteella tyhjään pullon ja katsoisin paljonko siellä sitä kylmäainetta on.
Juottaisin siihen nestepaluulinjaan sen nestelasin, sekä imulinjaan sen neulaventtiilin.
Tyhjiöisin hyvin ja täyttäisin uudestaan oikella määrällä kylmäainetta.
Tämän jälkeen huolellinen koekäyttö.
Imu ja korkeapaineesta sekä niiden lämpötiloista voikin sitten päätellä suoraan toimiiko laitos vai ei.
Jos vielä sen jälkeen tulisi E4 hälytystä alkaisin etsiä sitä vikaa eks-venttiililtä.