Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timotopi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Petrolla erittäin onnistunut paketti, 9000E asennettuna alle 5000 euroa. Loistavaa ja onnittelut.

Mulla meni aika tarkkaan 5000 euroa asennettuna ja laite oli 5500E.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Sammypiru sanoi:
Petrolla erittäin onnistunut paketti, 9000E asennettuna alle 5000 euroa. Loistavaa ja onnittelut.
Mulla meni aika tarkkaan 5000 euroa asennettuna ja laite oli 5500E.

samaa mieltä, mahtoko tossa olla putkityöt jne?? ne meinaa maksaa! itte tein kaikki paitsi kylmäaineen puoli.

Ilpoilija sanoi:
Hei, meidän pumppu tuo harmaita hiuksia. Päällä käytännöllisesti koko ajan maaliskuuhun asti. Nyt keväämmällä ei jatkuvasti, mutta silti lämpötila varaajassa alle 50 astetta. Saatiin vihdoin Ultimaten kaveri vaihtamaan ohjausyksikkö (aiemmin poltti sulakkeet).
Huoltomies sai uudella ohjausyksiköllä lämpötilan nousemaan tilapäisesti puoleksi tunniksi 60 asteeseen. Sitten tuli hälytys. Huoltomiehen mukaan liian korkea kaasulukema.
Taas pudottiin alhaiselle lukemalle. Nyt taas vain 49 astetta. Mitä tehdä? Löytyykö neuvoja huoltomiehille/Ultimatelle. Olisi hirveä hinku saada lämmintä vettä.
oliko kyse 9000E:stä, jos oli niin:

On normaalia, ettei tule yli 50 asteista käyttövettä, jos seuraaat ehdot täyttyy:

- kesällä, kun ei lämmitetä taloa, varaajaan EI kerrostu ylös lämmintä vettä, siihen on olemassa "huijauskeino" tässä aiheessa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6601.0

- (väärin säädetty konfiguraatio) talvella lämmität taloa sillain, että menovesi on yli 40 astetta, ja näin varaajan yläosa tulee käytettyä talon lämmitykseen. EI näin! ratkaisu: sähkövastus joka pitää ylälämmöt tarpeeksi korkealla, silloinkun talo tarvii niin kuumaa vettä lämmitykseen.

- ainahan voit kytkeä pikkuvaraajan siihen perään ja "tulistaa" sillä käyttövesi...

- liian iso talo(sama ongelma kun mulla) varaajasta ei tahdo tosiaan yli 40 asteista vettä heruta, ellei pumppu ole 24/7 päällä jatkuvasti. + sähkövastus. siis suomeksi talo tarvii enemmän tehoa, kun mitä saadaan.

näistä on jo keskusteltu täällä paljon, kyl se vika löytyy kun hakee. voi se olla kylmäaine määräkin liian vähäinen.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Laitteet maksoi 4000 ja putkimies + sähkömies yhteensä 850e=4850e. Mulla oli jo sähköjohto valmiina pannuhuonessa, koska mulla oli aiemmin 3-vaihe vesipumppu, jonka ukkonen särki ja sen tilalle ostin valovirta pumpun, niin siitä jäi sitten sähköjohto eikä sitä siis tarttenut vetää. Putkimies oli sitten ammattimies ja tyhjiöikin sen laitteen asennuksen lopuksi joten ei tarttenut kylmälaitemiestä ollenkaan. Mutta älkää ihmiset huolestuko kaikki menee mitä tulee:)
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

toi oli jo hyvä hintainen ostos kyl, itte maksoin 5tonttua, mut ostin laitteet viime kesänä jo vaikka sain asenettua vasta tänä vuonna.
mulla tuli erat ja kaikki mukaan. oliko sulla 500l varaaja siinä?

miten noi aurinkopaneelit, ootko jo ne asentanut? niitä saa ultimatelta nykyää aika halvalla vähän yli puolentoista tonttua maksaa noi 4 paneelia 6kw
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Varaaja on 500L. Aurinkopaneeli on maksettu ja tulee varmaankin alkavalla viikolla, seuraavalla viikolla laitetaan sitten putkimiehen kanssa paikalleen. Nyt niitten pitäis kyllä olla jo katolla, hellerajat paukkuu!
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

aurinkopaneelit on järkeviä varsinki silloin jos se pumppu ei toimi helteissä, lisää aiheesta tästä.
on sitten kato joku joka tuottaa lämpöä sillo :)
ja kyllähän näillä helteillä jo lämmintä vettä tekee helposti.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!

Tarkennan, että meillä on tällaiset lukemat
- kuumakaasu 97
- lämpötila maksimissaan 49 (eli haaleeta vettä hanoista)
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija hei, tee sille sun suihkulle vanha kikka, eli väännä ruuvimeisselillä sekoittajaan tulevan kylmäveden venttiiliä vähän pienemmälle. Löytyy helposti kokeilemalla oikea kohta, ei muuta kun suihkuun meisseli käteen ja säätämään!
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija sanoi:
Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!

Tarkennan, että meillä on tällaiset lukemat
- kuumakaasu 97
- lämpötila maksimissaan 49 (eli haaleeta vettä hanoista)

Tuo 49 astetta on ilmeisesti siis varaajan ylälämpö. Tuo käyttöveden valmistushan tulee vähän kuin sivutuotteena tässä systeemissä ja nyt kun ei ole lämmitystarvetta niin pumppu käy harvoin ja vain pienen aikaa niin lämmintä käyttövettä muodostuu aivan olemattomasti. Kuumakaasun lämpötilasta en osaa sanoa muuta kuin että kaikilla järjestään tuntuu olevan aivan hullumaisen korkeita lämpötiloja. Mielestäni yli 100 astetta ampuu jo pahasti yli. Itsellä käyntijakson lopussa tänään noin 85 astetta.

Vastus päälle jos ei lämmintä vettä riitä. Nostat varaajan ylälämpötilaa sen verran että lämmin vesi riittää. Se ei sähkönkulutuksessa kauheita tee jos vastus nostaa vaikka 10 astetta tuota varaajan yläosan lämpötilaa. Vastus on tuolla systeemillä päällä vain vähän aikaa esim suihkun jälkeen. Ei se siellä kokoajan sähköä syö.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Ilpoilija sanoi:
Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!

Tarkennan, että meillä on tällaiset lukemat
- kuumakaasu 97
- lämpötila maksimissaan 49 (eli haaleeta vettä hanoista)


Ensimmäiseksi: Älä luulee ainakaan meikäläistä asiantuntijaksi. Kerron vain omista kokemuksistani ilman minkäänlaista ammattitaitoa.

Niin, mulla laitteena on tuo 5500E ja sillä kuumakaasut nousevat ennen varaaja mitattuna noin 75°C:een, heti pumpulla lämpötila on arviolta 15 astetta korkeampi. Varaajan ylälämmöt nousevat yli 60°C:een, taitavat mennä liki 65°C. Nyt varaajan ylälämpö on +60°C ja pumppu on sammunut 3,5 tuntia sitten.

Kuvassa punainen käyrä näyttää kuumakaasun käyttäytymisen eiliseltä päivältä (ennen varaajaa mitattuna)
Ohut musta viivaa alhaalla näyttää sen, koska käyttövettä on käytetty (kuuman ja kylmän erotus)
 

Liitetiedostot

  • D090601.jpg
    D090601.jpg
    155,3 KB · Lukukerrat: 480
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

mä olen huomannut/lukenut täältä, että 5500 pumppuun pyynti saa isomalle mitä 9000E:ssä, sen takia 5500 kanssa voi vakiona tehdä 60 asteista vettä varaajan yläosaan.
Kun taas 9000E:ssä joutuu virittelee kesällä varsinkin. tässä juttua siittä

mulla on itsellä 80-90 astetta, jotta saadaan se melkein 60asteista. täytyy ottaa huomioon, että toi punainen käyrä on mitattu varaajan tyköä, todellisuudessa se ultimaten mittarin mukaan on +10 astetta lisää, 8M putkilinja + anturin huono paikka putken päältä tekee sen melkein 10 asteen häviön.
 

Liitetiedostot

  • temp1-3-7-day.png
    temp1-3-7-day.png
    85,8 KB · Lukukerrat: 456
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Amigo sanoi:
Ilpoilija sanoi:
Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!

Tarkennan, että meillä on tällaiset lukemat
- kuumakaasu 97
- lämpötila maksimissaan 49 (eli haaleeta vettä hanoista)

Tuo 49 astetta on ilmeisesti siis varaajan ylälämpö. Tuo käyttöveden valmistushan tulee vähän kuin sivutuotteena tässä systeemissä ja nyt kun ei ole lämmitystarvetta niin pumppu käy harvoin ja vain pienen aikaa niin lämmintä käyttövettä muodostuu aivan olemattomasti. Kuumakaasun lämpötilasta en osaa sanoa muuta kuin että kaikilla järjestään tuntuu olevan aivan hullumaisen korkeita lämpötiloja. Mielestäni yli 100 astetta ampuu jo pahasti yli. Itsellä käyntijakson lopussa tänään noin 85 astetta.

Vastus päälle jos ei lämmintä vettä riitä. Nostat varaajan ylälämpötilaa sen verran että lämmin vesi riittää. Se ei sähkönkulutuksessa kauheita tee jos vastus nostaa vaikka 10 astetta tuota varaajan yläosan lämpötilaa. Vastus on tuolla systeemillä päällä vain vähän aikaa esim suihkun jälkeen. Ei se siellä kokoajan sähköä syö.

Tästä juuri lienee kyse.
Kuumakaasun pitäs periaatteessa pysytellä alle 100 asteen, mutta heittoa aina löytyy...
Jos lämpötila nousee nopeasti yli 100 asteen niin epäilen että kylmäainetta liian vähän.
Suosittelen myös tuota loppu lämmitystä vastuksella. Ihan turhaa ottaa kaikkea irti pumpusta, koska todennäköisesti se lyhentää laitteen käyttöikää sekä laskee hyötysuhdetta aina mitä korkeammalle yrität lämpöä saada.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.
Tuollainen 65 astetta varaajan yläosaan on mahdollinen vaikkapa lämmönvaihtimen avustuksella aika helposti. Vesitila esimerkkitapauksessani on ollut 700l sisältäen pattereiden veden määrän. Eli ajetaan ultilla lämmönvaihtimeen ensiöpuolelle ja toisiopuolella kierrätetään varaajan alaosaan vesi kiertovesipumpun avustuksella sopivalla virtauksella.
Anturimittaus ultille varaajan yläosasta anturi hiukan irti putkesta josta kuumin vesi tulee. Ensiöpuolella otetaan mahdollisimman viileä vesi pattereiden paluusta vaikkapa kattilalle tulohaarasta. Tällä yhdistelmällä saadaan hyvä cop ja pitkät käyntiajat suhteessa ulkoilman lämpötilaan.
On huomioitava ,että 410 kylmäaineen cop suorityskyky laskee jyrkästi kylmemmässä lämpötilassa, joten vastukset tulevat mukaan sitten hyvin paljon riippuen talotyypistä.
Tämä siis on testattua tietoa. Aikalailla hankalaa on saada sovellettua laite suhteessa talokulutuksen tarpeeseen, mutta mahdollista.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Mittamies sanoi:
Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.

Siis kyllähän se niin on että juuri Ultimatella säästää ;D! Hämmästyneenä lueskelin Sanyon omistajien kirjoituksia talvella ::). Tuossa olet aivan oikeassa että lämpö täytyy saada sidottua mahdollisemman vilpoisaan veteen. Varaajaa käytettäessä se tarkoittaa käytännössä että paluuveden on oltava mahdollisimman kylmää. Itse olen saanut paluuveden pattereilta vilpoisaksi ja varaajaan hyvän kerrostuman. Vaatii vaan vanhoilla pattereilla todella huolellisen verkoston perussäädön ( + pientä kikkailua) jotta saa paluuveden "viileäksi" ja siten varaajan alaosan lämpötilan putoamaan. Nyt on tulossa lisää vesikiertoista lattialämmitysta joten tilanne ei ainakaan huonone.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Amigo sanoi:
Mittamies sanoi:
Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.

Siis kyllähän se niin on että juuri Ultimatella säästää ;D! Hämmästyneenä lueskelin Sanyon omistajien kirjoituksia talvella ::).

Joo, samaa mieltä! Minäkin odotin sanyolta paljon parempaa kuin mitä täältä on saanut lukea, kumma juttu! ??? Pitkään tuli mietittyä kummanko ottas, 4,5 sanyon vai 9000 ultin. Lupaukset oli molemmissa, miten sen nyt sanoisi, isoja/hienoja/mahtavia. Hinta ratkaisi mun tapauksessa ja ulti on pihalla.

Ja koska toi ei nyt ihan älyttömiä maksanut, niin olen ollut tyytyväinen siihen, mitä tuo on nyt jo tuonut säästöä. Varmasti olisin itsekin repinyt peliverkkareita, jos huomattavasti kalliimpi systeemi tekisi samaa, tai jopa pienempää säästöä, kuin paljon parjattu ulti.

Olisko niin, että:
halvempi kone -> pienemmät odotukset
kalliimpi kone -> suuremmat odotukset
ja jos ei odotukset toteudu, niin pettymyshän siitä tulee.

-Z
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Mittamies sanoi:
Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.

Totta. Ja toinen puoli totuudesta on sitten se, että lauhduttimessa kiertävän veden kiertonopeutta pitää saada säädettyä niin, että ulos tuleva vesi on kuitenkin aina riittävän lämmintä.

Nimittäin jos lauhdutin ottaa liikaa tehoja, laskevat paineet ja samalla koko laitteen tehot kapillaarikoneen kyseessä ollen.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???



Nimittäin jos lauhdutin ottaa liikaa tehoja, laskevat paineet ja samalla koko laitteen tehot kapillaarikoneen kyseessä ollen.
Pakko pyytää tähän vähän lisää tarkennusta.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

Tilator sanoi:
Mittamies sanoi:
Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.
Nimittäin jos lauhdutin ottaa liikaa tehoja, laskevat paineet ja samalla koko laitteen tehot kapillaarikoneen kyseessä ollen.
Jos kysymys on sisäyksiköllisestä niin lauduttimesta otetaan kaikki mitä tulistuksen poistosta, lauhtumisesta ja alijäähtymisestä saadaan. Kylmäaine jäähtyy 0,5K sisälle tulevan veden lämpötilasta oli dt 4 tai 8 tai 12K. Teho ei ole yllättäen riippuvainen vesivirrasta, jos ei mennä liian pieneen virtaukseen, alle 5L/min.
 
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???

apa sanoi:
Pakko pyytää tähän vähän lisää tarkennusta.

Noh, kapillaarin läpi menevän virtauksen määrä on suoraan riippuvainen paineesta. Paine taas on suoraan riippuvainen lauhtumispaineesta.

Toisin sanoen, jos lauhtumispaine menee kovin alas, ei kylmäaine palaa riittävän tehokkaasti höyrystimeen ja kompura kjäy tyhjää. Seurauksena tietenkin tehojen lasku.

Omassa viritelmässäni saan tämän tilanteen provosoitua hyvin helposti esille laittamalla lauhduttimessa virtaavan veden virtaus täysille. Tällöin lämpötila laskee ja lämpöpumppusysteemin ottoteho romahtaa parhaassa tapauksessa puoleen. Myös höyrystimen alkupään lämpötila laskee ja loppupään vastaavasti nousee. Eli selvästikin höyrystimessä ei ole riittävästi höyrystettävää.

Samasta asiastahan tällä foorumilla on höpisty monta kertaa aiemminkin.
 
Takaisin
Ylös Bottom