Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Nämä tunnin sulattelut alkoivat sen jälkeen kun softaversio 2.0 julkaistiin viime tammikuussa, eli minä epäilen vahvasti koodin laatua. Sitä ennen sulatukset oli nopeita rykäisyjä. Väitän, että hitaus johtuu siitä, että poistopuhaltimen nopeus menee pääosin todella alhaiseksi ja energiaa ei hirveästi siirry kennoon takaisin.Jotain vikaa laitteessa on. Ei sulatus tuntia pitäisi mitenkään kestää.
Tehdasasetukset sikäli, että noihin erikoisasetuksiin ei oltu koskettu. Ainoa säätö on ollut puhallinnopeus ja pyyntilämpötila ja muut mittaajan laittamia arvoja.Vai tarkoititko käyttöönottoasetuksilla?
Tehdasasetusten palautus korjaa joskus asiaa, jos jossain bitti poikittain. Tosin joudut tekemään uudet käyttöönottoasetukset.
![20210118_193053[1].jpg 20210118_193053[1].jpg](https://lampopumput.info/foorumi/data/attachments/29/29939-968d09641e73d9e799d4a947c20f0a79.jpg)
Sama tulkinta. Ongelmat alkavat, kun lämpötila alle -10 C ja jäteilma alkaa painumaan pakkaselle. Eli asuinpaikka vaikuttaa. Kanavapatteri varmasti poistaisi suurimman osan ongelmista..Parin vuoden kokemuksella Valloxin kone toimii mielestäni oikein hyvin niin kauan kun jäteilma pysyy nollan yläpuolellaEtelä-Suomessa siis suurimman osan vuotta. Nämä "poikkeusolot" on sitten hankalia.
Automaattinen, sopeutuva puhallinnopeuden säätö kosteuden mukaan on sujuva ja LTO:kin osaa säätyä ihan oikein. Kesällä ottaa viileää talteen ja talvella lämmintä. Noista jälkilämmityksistä en osaa sanoa. Joskus taisin laskea, että pidemmän aikavälin hyötysuhde LTO:lla on yli 70% kuten Vallox ilmoittaa.
Ainakin 245 osaa ohjata, toiminut ilman ongelmia. Maapiirin esilämmitysteho ei ole järin suuri, nyt -8 ja kone näyttää -1 tuloilmaa. Kovemmilla pakkasilla tietysti isompi ero. Oiskohan tullut kuitenkin turhan pintaan talon alle tuo piiri ja hiekkamaa, niin ei tietysti ihan tolkuttomasti tehoa saatavilla. Toki myös normiajon ilmavirfat on 133l/s, poissa-asennossa luonnollisesti pari astetta parempi tulos.Tarkoitus on laittaa esillämitys/jäähdytyspatteri MLP-kaivosta, joten Vallox ei näe näin kylmää, jos vain osaa ohjata tuon patterin kiertoa.
Tuokin on jo liikaa. Mielestäni ei ole järkeä lämmittää -5C:n yli. LTO osaa tuon hoitaa. Muuten kuormitetaan vain turhaan keruuta ja MLP saa kylmempää.Maapiirin esilämmitysteho ei ole järin suuri, nyt -8 ja kone näyttää -1 tuloilmaa.
Erillinen maapiiri, MLP:llä oma kaivo.Tuokin on jo liikaa. Mielestäni ei ole järkeä lämmittää -5C:n yli. LTO osaa tuon hoitaa. Muuten kuormitetaan vain turhaan keruuta ja MLP saa kylmempää.
Erillinen maapiiri, MLP:llä oma kaivo.
Olisi tehokkainta lämmönkäyttöä, jos pystyy säätelemään esilämmityksen tehoa. Periaatteessa tuon voisi tehdä portaattomasti ulkoisella signaalilla säädettävällä kiertopumpulla tai toissijaisesti vastaavasti säädettävällä kuristusventtiilillä. Lto-laitteen etulämmitystä ohjaava rele toki tekee saman, mutta jos seurauksena on pumpun jatkuva käynnistys ja pysäyttely, pumpun laakereiden soveltuvuus tuollaiseen ohjaukseen saattaa tulla kriittiseksi.Tuokin on jo liikaa. Mielestäni ei ole järkeä lämmittää -5C:n yli. LTO osaa tuon hoitaa. Muuten kuormitetaan vain turhaan keruuta ja MLP saa kylmempää.
Maapiiri vain ei sovitu tarpeeseen optimaalisesti: Jäähdyttää ja kerää huonosti kostettu lopukesästä, kun tarve on suurin. Lämpötila myös hyytyy talven jälkipuoliskolla, jolloin kovien pakkasten esiintyvyys ja lämpötilan vaihtelu on tyypillisesti suhteessa suurinta.Erillinen maapiiri, MLP:llä oma kaivo.
Suo siellä, vetelä täällä. Jähytykseen on lisäksi konvektori kaivossa kiinni.Maapiiri vain ei sovitu tarpeeseen optimaalisesti: Jäähdyttää ja kerää huonosti kostettu lopukesästä, kun tarve on suurin. Lämpötila myös hyytyy talven jälkipuoliskolla, jolloin kovien pakkasten esiintyvyys ja lämpötilan vaihtelu on tyypillisesti suhteessa suurinta.

Valitusta vaan Valloxin suuntaan, että tuo alipaineistus on aivan turha ja voisi sulattaa ihan vakionopeudella niin se tapahtuisi ripeämmin. Jos siitä pitää niin sitten voi valita sulatusvaihtoehdoksi puhaltimen pysäyttämisen.Niin se taitaa olla, että tämä 145 MV soveltuu max. -10 C ulkolämpötiloihin. Saisikohan näistä romutuspalkkiota jos vaihtaisi pois?
Useamman kerran tänään vetänyt poistopuhaltimen lähes täysille sulatuksen aikana, josta seuraa tietenkin järjetön alipaine ja savut piipusta kämppään. Softa päivittyi 2.0.8 kautta versioon 2.0.1.0
Millä versiolla tämä ja oliko jäässä?Muoks: saattaapa muuten johtua tuo iso kierrosten määrä sinulla siitä Valloxin arvauksesta, että jäteilmakanava olisi jäässä. Olen kerran nähnyt ja lokittanut sen kun testailin asetuksia ja sulatusväli oli huomattavan harva.
Tämä oli sillä versiota 2.0.8 edeltävällä versiolla, oliko 2.0.2 tai .3. En minä usko, että se jäässä on ollut sen ihmeemmin, ehkä siinä kennossa on ollut jääklöntti kiinni ja anturi on saanut sitten vähän kylmempää lukemaa pidempään. Luin vaan jostain ohjeesta (taisi olla tekninen-), että kone tekee reippaamman sulatuksen, jos toteaa, että kanava on jäässä. Silloin se tosiaan veti reippaasti kierroksia ylös koko sulatuksen ajaksi ja sääti taas niin, että poistopuhallin kävi selvästi isommilla kierroksilla kuin tulopuhallin. Meillä niiden ero ei normaalitilanteessa ole kovin suuri.Millä versiolla tämä ja oliko jäässä?
En muista, että viime talvena vanhalla versiolla olisi käyttäytynyt noin, vannomatta paras tosin. Jäteilmakanavassa kivivillaa 15 cm ympärillä, kai se voi jäässäkin olla (mistä huomaa?), mutta olisiko softapuolen muutos kuitenkin Valloxilla, jos kerta muillakin samaa... Sulatuksia -10/-15 kelissä nyt 14h aikana 6kpl.
Vilpessä (jäteilmatötterö) muutamat jääpuikot toisella puolella, ei juuri kummempaa. Mitenkäs moni muu on huomannut tuon poistopuhaltimen kierrosten noston?
edit: itseasiassa ei tuota kovin helposti edes huomaa. Nyt satuin kuulemaan kun nosti kierroksia, mutta ei sitä kestänyt kuin muutama minuutti ja oltiin palattu käytännössä normaaliin. N. 20min kesti sulatus.