Vallox 145 MV sulatusongelmat

lepsu

Tulokas
Nyt olisi apu tarpeen, nyt kun pakkaset saatiin eteläsuomeenkin niin olen tässä muutaman päivän ihmetellyt asetuksia ja sulatuksia. Näyttäisi meillä MV145 sulattelevan noin 30 kertaa vuorokaudessa kun pakkanen pyörii -20C molemmin puolin. Onko tässä mitään tehtävissä vai onko soitettava ammattilainen paikalle tutkimaan ja säätelemään.
1704579749529.png
 

jmaja

Hyperaktiivi
Onko tässä mitään tehtävissä vai onko soitettava ammattilainen paikalle tutkimaan ja säätelemään.
Jäteilma on tolkuttoman kylmää, mikä viittaa ylipaineiseen ilmanvaihtoon. Tietysti voi olla anturivikakin ja se syynä kovaan sulatteluun. Ei nyt ainakaan alle -15 C saisi jäteilma mennä noilla lämpötiloilla. Mikä on tuloilma LTO:lta? Sen näkee huoltovalikosta. Arvaan sen olevan vain n. 9 C astetta, mikä vahvistaisi epäilystä reilusta ylipaineesta. Siis tulopuhallinta hiljemmalle ammattilaisvalikosta. Laita lukemat muistiin ennen kuin kosket.

Voit myös laittaa käyrät joltain lämpimämmältä päivältä, niin näkee onko muutosta.

Tuossa saisi tuloilma LTO:lta olla 10-12 C ja jäteilma -13 - -15 C (-15 C edellyttää varsin kuivaa sisäilmaa).
 

lepsu

Tulokas
Tuloilma LTO:lta tosiaan 9 C. Alla vielä käyrää lämpöisemmiltä keleiltä. Talo on uudiskohde viime syksylle valmistunut ja ilmanvaihto pitäisi olla säädetty asentajien toimesta silloin.
1704615154990.png
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuloilma LTO:lta tosiaan 9 C. Alla vielä käyrää lämpöisemmiltä keleiltä.
Tuossa on hyvässä tasapainossa. Tosin tarkempaan laskentaan olisi hyvä saada desimaalit lämpötiloihin. Ne saa Modbusista esim. pythonilla.

Mutta mikä on muuttunut tuosta? Suodattimet vaihdettu toiseen merkkiin tai poistosuodatin tukossa? Onko sama tehoasetus käytössä (poissa/kotona jne. sekä niiden %-asetus). Mulla tuloilmahyötysuhde on ollut 84% ja poistoilmahyötysuhde 77% lämpötilasta riippumatta. Sulla on nuo samat ristissä nyt tuossa -24 C tapauksessa.
 

lepsu

Tulokas
Tuolloin on ollut itseasiassa poissa asetus päällä. Tässä vielä kauempaa käppyrää kotona asetuksella ja lämpöisemmistä keleistä.
1704617854963.png
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuossakaan ei jäteilma ole suhteessa läheskään yhtä kylmää kuin -24 C. Onko tuloilmapyynti ollut 21 C? Ei siinä yleensä ole järkeä, vaan 14-18 C.
 

lepsu

Tulokas
Tuloilman pyynti on tuolloin ollut 21, se on asentajien toimesta jäänyt. Tuloilman pyynti on muutettu 18 noin viikko sitten kun tämän huomasin.
 

maukka89

Jäsen
Itsellä Vallox 110 aivan sekaisin, jäteilmapuhallin ja kenno jäätyi useita kertoja pakkasella, yritin kaikki asetukset katsoa mutta en merkittävää syytä sieltä löytäny. Eilen tein etänä puhelimella testin ja ainakin lisälämmitysvastus epäonnistui ja tänään jälkilämmitysvastus, joskus on saanut testin läpi. Jospa ensi viikolle saisi huoltomiehen käymään.

Myös jäteilma oli parhaillaan -18, tuossa kuvassa ei ole.
 

puuteknikko

Vakionaama
Cloudista taitaa saada sulatuksen manuaalisesti käyntiin (ainakin omassa Valloxin koneessa onnistuu), voisi ajaa sen läpi ja sitten odotella luokkaa 10 minuuttia, että mihin ne lämpötilalukemat asettuu. Näkisi vähän paremmin sen sulatuksen jälkeisen normaalitilanteen.
 

patteri

Tulokas
On tämä mielenkiintoinen juttu. Tuli lueskeltua tämä keskustelu läpi pakkasjakson aikana, kun huomasin sähkönkulutuksen nousseen ihan uusiin sfääreihin. Syyksi paljastui, että omakin Vallox 145 alkaa sulattaa tiheästi -15 asteen jälkeen. Kun pakkanen viime yönä laski alle tuon -15 rajan, päättyi sulattelu kuin seinään. Ei käy järkeen, että tiheä sulattaminen voisi johtua oikeasta sulatustarpeesta, kun se alkaa ja päättyy noin tarkasti tietyssä rajalämpötilassa. Tuli eilen testattua myös avauspostauksessa mainittu tulokanavan eristyskikka, mutta siitä ei ollut mitään apua. Ensimmäisessä kuvassa datat kuukauden jaksolta, joka näyttää ongelman varsin selvästi. Toisessa kuvassa ote viimeiseltä viikolta. Etenkin 7. päivän kovin pakkanen sattui kovasti sieluun, kun kone teki sulatusta 30 kertaa. Tuli ajettua myös itsetestaus. Kaikki testit menivät onnistuneesti läpi.

Screenshot 2024-01-08 at 11.19.36.png


Screenshot 2024-01-08 at 11.20.13.png
 

nevakj

Tulokas
Ihan samanlainen käppyrä täälläkin. Sulattelu loppuu kuin seinään kun mennään -10 asteen lämpimämmälle puolelle. Alle -15 on tuota todella tiehää sulattelua noin 40minuutin välein.

1704707223797.png
 
On tämä mielenkiintoinen juttu. Tuli lueskeltua tämä keskustelu läpi pakkasjakson aikana, kun huomasin sähkönkulutuksen nousseen ihan uusiin sfääreihin. Syyksi paljastui, että omakin Vallox 145 alkaa sulattaa tiheästi -15 asteen jälkeen. Kun pakkanen viime yönä laski alle tuon -15 rajan, päättyi sulattelu kuin seinään. Ei käy järkeen, että tiheä sulattaminen voisi johtua oikeasta sulatustarpeesta, kun se alkaa ja päättyy noin tarkasti tietyssä rajalämpötilassa. Tuli eilen testattua myös avauspostauksessa mainittu tulokanavan eristyskikka, mutta siitä ei ollut mitään apua. Ensimmäisessä kuvassa datat kuukauden jaksolta, joka näyttää ongelman varsin selvästi. Toisessa kuvassa ote viimeiseltä viikolta. Etenkin 7. päivän kovin pakkanen sattui kovasti sieluun, kun kone teki sulatusta 30 kertaa. Tuli ajettua myös itsetestaus. Kaikki testit menivät onnistuneesti läpi.

katso liitettä 93136

katso liitettä 93137
Vaikka minulla onkin eri mallin vallox, niin kyllä tuo Modus Operandi näyttää ihan samalta myös siinä. Helvetin tiheää sulattelua kun vähänkään menee pakkaselle, ja aivan turhaan koska jäätä ei ole koskaan ollut. Noista käyristä selvisi itsellekin miksi se sulatus kestää niin hiton kauan, nähtävästi siksi että kone yrittää saada kennon reilusti toiselle kymmenelle plus-asteelle siitä anturin mittauspisteestä nähtynä. Mikä ei luonnollisesti ole pitkäikäinen ilo, koska on LTO-kennon uloin ja ohkaisin osa, joka myös jäähtyy nopeiten, eli ihan fysiikasta johtuvaa tuo tiheä sahaaminen. Itse sain ilmanohjauspelillä "huijattua" sitä anturia ja sain koneen toiminnan muuttumaan, mutta ei se vieläkään hyvä ole, koska edelleenkään sitä jäätä ei ole ollut missään vaiheessa ja sulatukset näin ollen turhia. Se on se LTO-kennon anturi, tai tarkemmin ne tehtaalla asetetut parametrit se juurisyy. Valloxilla on joku syy/logiikka tuohon miksi ne koneet ohjelmoidaan juuri noin, mutta minusta tuntuu, ja väitän tämän kymmenen vuoden tutkiskelun perusteella, että ne on jotain täysin oletuksia ja hattuvakioita ne parametrit. Koska sitä jäätä en ole koskaan koneesta löytänyt eikä kenno ole koskaan ollut jäässä. Seuraavana jippokepposena on käynyt mielessä laittaa joko pätkä pienitehoista itsesäätyvää saattokaapelia siihen anturin ja kennon väliin alalaitaan huijaamaan sitä, tai sitten hommata säädettävä keinokuorma jolla voi itse säätää halutun vastusarvon, ja kamerasta seurata jäänmuodostumista (jos/tai kun sitä alkaa muodostua). Mutta yleisesti ottaen, onhan tämä nyt aivan persevärkistä että valmiina ostetun laitteen tuotekehitystä joutuu asiakkaat hoitamaan. Ja täälläkin olevien lankojen perusteella en todellakaan ole yksinään tämän turhan katkokäyntiongelmani kanssa. Ihan sama homma kuin niiden panasonic :ien kanssa ja niihin tehtyjen vastushuijausten kanssa. Kaupasta saa vain aihion, jonka joutuu jokainen itse viilaamaan ja säätämään itselleen mieluisaksi.
 

puuteknikko

Vakionaama
Erikoista kyllä, ettei kennossa ole jäätä yli kympin pakkasilla. Vai onko tuossa vastuskäyttöä niin, että kenno pysyykin plussalla?
 
Tervetuloa kerhoon vaan. Swegonilla ei ole asiat paljon paremmin, kuten itkuparku-topicista voit lukea.
;D Joo, on tullut luettua ja huomattua, että ei näytä olevan merkkisidonnaista. Joka merkillä näyttää olevan omat murheensa. Ainoa mikä ON vakio, on se että tuotekehitys on ulkoistettu loppukäyttäjille ja asiakkaille. Omakin kone maksoi kymmenen vuotta sitten sen ~2500€ ja olisihan tuota sen aikaiselta TM-testivoittajalta voinut odottaa ja edellyttää, että se tuotekehitys on suoritettu jo siellä tehtaalla. Vaan paskan vitut, sama meno näyttää jatkuvan myös tänä päivänä. Mutta toisaalta, onhan tässä se "hyvä puoli" että ihan manuaalisesti tulee kokonaan uusi harrastus ilman eri tilaamista. Se että voisiko tämänkin "harrastamiseen" menevän ajan käyttää ihan johonkin muuhun, on sitten toinen juttu...
 
Erikoista kyllä, ettei kennossa ole jäätä yli kympin pakkasilla. Vai onko tuossa vastuskäyttöä niin, että kenno pysyykin plussalla?
En tiedä tarkoititko minua? Mutta omasta puolestani voin vastata, että minun koneessa on 900W etu- ja 900W jälkilämmitysvastukset, joista jälkilämmitystä ei tule juuri koskaan käytettyä. Mutta etulämmitys on jo + 3C lähtien minulla käytössä. Siitäkään huolimatta ei katkokäynniltä voi välttyä.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Erikoista kyllä, ettei kennossa ole jäätä yli kympin pakkasilla. Vai onko tuossa vastuskäyttöä niin, että kenno pysyykin plussalla?
Sehän riippuu täysin siitä, miten kosteaa sisällä on eli meneekö jäteilma alle sisäilman kastepisteen. Kun ei asuta, ei juuri sulattele ja en ole vielä koskaan jäätä nähnyt kennossa. Katoaahan se joskus kertynytkin jää varmaankin omia aikojaan, jos myöhemmin tulee kuivempaa ilmaa. Kuivaahan pyykitkin pakkasessa ulkona. Tietysti ei mikään paksumpi jää.

Kerran tosin katsoin vain nyt menneellä pakkasjaksolla. Silloin taisi olla lähes -20 C ja jäteilma -10 C paikkeilla.

Vaikkapa tuossa @nevakj tapauksessa ilma on varsin kuivaa eli pitkiä aikoja 22C n. 10%, jolloin kastepiste on -11 C. Ei siinä voi juuri jäätä tulla kuin noiden korkeamman kosteuden piikkien aikana.

Sen sijaan @patteri ilma on paljon kosteampaa. Usein 23C 20%, jolloin kastepiste on vain -1 C. Absoluuttisessa kosteudessa noissa on eroa reilut 2 g/m3 eli tuon verran voi kertyä @patteri jäätä kennoon. Siis vaikkapa 60 l/s IV:llä puolisen kiloa tunnissa, kun @nevakj ei tule lainkaan.
 

ttk2

Aktiivinen jäsen
Meillä oli päätynyt vettä väärälle puolelle kennoa (ei viemäröidylle puolelle) ja poistoa oli pitänyt pienentää aika tavalla ettei oltaisi niin kovin alipaineisia (jos tuo vesi johtuisi siitä alipaineisuudesta). Vaihdoin tästä syystä joulukuun alussa vaihtamani tarvikesuodattimen tilalle Valloxin oman suodattimen, mutta en päässyt tarkastelemaan vaikutusta ennen kuin kovat pakkaset alkoivat. Nythän jäähtymä/lämpenemä heiluu kovasti noiden sulatusten vuoksi eikä olla oikein missään kohti tasapainotilassa. Jostain kuitenkin luin, että tarvikesuodatin ahdistaa huomattavasti enemmän, joten päätin ostaa alkuperäisen ja kokeilla.
Nyt kun ulkoilma on muutaman asteen pakkasella ja ollaan taas päädytty pois sulatussyklistä tasapainotilaan, niin näyttää vahvasti siltä, että suodattimen vaihtamisella oli iso merkitys painesuhteelle.

Siinä missä aiemmin piti ajaa poistoa selvästi pienemmällä teholla kuin tuloa (tyyliin 30/40), niin nyt testimielessä molempien ollessa 40% (tulopuhaltimessa ihan vähän isommat kierrokset), poistoilman jäähtymä on 2-4 prosentin verran pienempi kuin tuloilman lämpenemä. Juuri nyt tuloilma lämpenee 19,45 astetta ja poistoilma jäähtyy 18,8 astetta (5min ka).

Jos näin jatkuu, niin ainakin talven ajaksi meille tulee jatkossa aina Valloxin omat suodattimet.
 

haraldh

Vakionaama
Meidän MUH Ilmava 100 on pakkaskeleillä tuollainen, pätkii toistuvasti tulopuhallinta, käyttää esilämmityspatteria mutta koskaan ei tule laitteesta edes tippaa. Se vedenpoistonippa on koneen alla työtason päällä, eikä se koskaan kostu. Arvaan että ei siellä mitään jäätäkään ole sisällä.

Screenshot at 2024-01-08 15-00-54.png


Tämä laite on vuodelta -93. Ei ole tainnut tapahtua paljoakaan kehitystä tässä?
 

KsK

Aktiivinen jäsen
Itsellä 110MV, mutta varmaan samat lainalaisuudet jossain määrin pätee. Kaveri taistelee Swegonin kanssa, kun tuntuu sulattelevan kovemmilla pakkasilla 15-20min välein (tai mikä onkaan huurteenpoisto) ja olin tyytyväinen, kun siihen nähden oma Vallox tuntu toimivan mukavemmin. Tossa kun nytten sitä ohjainlaitteen lokia tuijottelin niin huomasin, että aikalailla tunnin välein näytti olevan sulatus, kun pakkanen pyöri siinä -18 ja -25 välissä täällä etelässä.

Ohjainlaitteesta otin yhden kuvan niin silloin näytti:
Sisä: 22c
Tulo: 16c
Ulko: -18c
Jäte: -7c.

Tuloilman tavoite on 13c eli tuo pitäisi olla puhtaasti LTO:lla.

Muistelisin vahvasti, että kun ulko kävi -22c anturin mukaan niin jäte parhaimmillaan kävi jossain -12c. Sisä oli 21c ja Tulo 14c muistaakseni tuolloin.

Kosteus % ohjainlaitteen mukaan pyörii jossain 14-18% noilla kovemmilla pakkasilla.

Pitäisi tuo pilvipalvelu viritellä, mutta eikös se vaadi Ethernettiä suoraan sinne koneen sisuksiin? Kuulostaa nihkeältä näin jälkikäteen asennettuna, kun ei tuota ole alunperin suunniteltu fiksusti eli ei ole mitään vientejä yms.. Pitäisi pintavetona vedellä viereisen huoneen pistokkeesta, kun ei kodarissa ole omaa.

Summa summarum lähinnä olisin tiedustellut voiko näiden tietojen perusteella todeta mitään asiasta (onko ok, jotain testattavaa yms?). Onko tuo 60min sulatusväli suunnilleen parasta mitä voi odottaa ulkolämpötilan ollessa jotain akselilla -18c ja -25c?

EDIT: Firmiksenä 2.0.18
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Hyperaktiivi
Paljonko 145 kuluttaa sähköä tuossa sulatuskarusellissaan?
Riippuu tilanteesta ja asetuksista. Tuossahan saa säätää tuloilman erikseen sulatuksen ajalle. Jostain syystä minimi on 12 C, kun muina aikoina on 5 C. Eli tuo sitten käyttää max 1,8 kW vastuksia sulatuksen ajan nostaakseen tuloilman tuonne 12 C:hen (tai mikä asetus onkaan). Mulla käy tuloilma hetkellisesti 13-15 C:ssä sulatuksen aikana. Sulatus kestää n. 20 min. Siis yhteen sulatukseen menee enintään 0,6 kWh. Jotta menisi täysi 1,8 kW, pitää lämpötilaeron (tuloilma-asetus - raitisilma) * tuloilmavirta (l/s) olla vähintään 1500. Siis vaikkapa 50 l/s pitää olla -18 C raitisilma, jotta 1,8 kW kuluisi.

Mulla on sähkömittari 145 MV:ssa, mutta ei juuri sulattele. Koko vuoden kulutus oli 302 kWh sisältäen kaiken 145MV:n kuluttaman. Tämän vuoden ekana n. viikkona kulutti n. 10 kWh. Siinä oli useita sulatuksiakin, muttei mitään kerran tunnissa.
 

haraldh

Vakionaama
Tuo 302 kWh vuodelle on todella vähän. Mun Ilmava 100 OK vei 182 kWh viime vuonna, ja se on vasta lokakuun lopulta laskettuna eli 10. - 12. kk.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuo 302 kWh vuodelle on todella vähän. Mun Ilmava 100 OK vei 182 kWh viime vuonna, ja se on vasta lokakuun lopulta laskettuna eli 10. - 12. kk.
Joo puhaltimissa taitaa olla suuri ero ja ehkä myös vastuskäytössä, kun uudella saa paremmin lämmöt talteen. Riippuu tietysti asetuksista molemmat. Mulla on ollut IV aika pienellä (poissa-asetus), jolloin puhaltimet + ohjaus vie vain n. 30 W. Kotona-asetuksella taisi mennä n. 60 W, joten silloin kyllä menisi 500 kWh rikki.
 

puuteknikko

Vakionaama
Sehän riippuu täysin siitä, miten kosteaa sisällä on eli meneekö jäteilma alle sisäilman kastepisteen. Kun ei asuta, ei juuri sulattele ja en ole vielä koskaan jäätä nähnyt kennossa. Katoaahan se joskus kertynytkin jää varmaankin omia aikojaan, jos myöhemmin tulee kuivempaa ilmaa. Kuivaahan pyykitkin pakkasessa ulkona. Tietysti ei mikään paksumpi jää.

Kerran tosin katsoin vain nyt menneellä pakkasjaksolla. Silloin taisi olla lähes -20 C ja jäteilma -10 C paikkeilla.

Vaikkapa tuossa @nevakj tapauksessa ilma on varsin kuivaa eli pitkiä aikoja 22C n. 10%, jolloin kastepiste on -11 C. Ei siinä voi juuri jäätä tulla kuin noiden korkeamman kosteuden piikkien aikana.

Sen sijaan @patteri ilma on paljon kosteampaa. Usein 23C 20%, jolloin kastepiste on vain -1 C. Absoluuttisessa kosteudessa noissa on eroa reilut 2 g/m3 eli tuon verran voi kertyä @patteri jäätä kennoon. Siis vaikkapa 60 l/s IV:llä puolisen kiloa tunnissa, kun @nevakj ei tule lainkaan.
Kennon pinnan luulisi kuitenkin olevan lähempänä ulkoilman lämpötilaa kuin jäteilman lämpötilaa. Siihen etupuolellehan alkaa muurautumaan klöntti vähitellen kun tiiveys tuskin on 100% varma. Itsellä ainakin löytyy koneesta kosteutta ja kovalla pakkasella huurretta yllättävistäkin paikoista.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Kennon pinnan luulisi kuitenkin olevan lähempänä ulkoilman lämpötilaa kuin jäteilman lämpötilaa.
Miksi olisi lähempänä? Kai se aikalailla puolivälissä on paikallista tulo ja menopuolen lämpötilaa. Kun pinnalle tulee huurretta tai jäätä, eristää se metallia paljon paremmin eli sitten on se jään jäteilman puoli lähempänä jäteilmaa. Lisäksi kondensoitumisessa vapautuu lämpöä eli sekin lämmittää sitä kennon jäteilmapuolta.

Raitisilma tietysti alkaa heti lämmetä matkallaan kennon läpi kohti tuloilmaa, joten kylmää on vain aivan kennon raitisilmapäässä.

Lähes 100% kosteaa jäteilmaa noista tulee ulos, joten vettä voi juuri kondensoitua ellei jäteilma mene alle kastepisteen.
 

ttk2

Aktiivinen jäsen
Onko kenelläkään käytössä manuaalinen kosteusohjauksen säätötapa? Itsellä on ollut alusta saakka oletusarvo, eli automaattinen, mutta tuossa pakkasten aikaan tuli mieleeni, että eikös se ole täysin turhaan nostaa automaattisesti puhaltimien tehoja suihkun tai saunan yhteydessä kuivalla pakkaskelillä ja samalla saada kone kenties aloittamaan sulatus.

Mitä jos kosteusohjauksen säädön kytkisi manuaalille ja asettaisi tarpeeksi korkean säätöarvon, jolla puhaltimien teho pysyisi matalampana (oikein kovalla pakkasella hyvinkin matalalla)? Sisäilma on talvella niin kuivaa, että huoletta voi kylpyhuoneen kosteuden päästää huoneisiin jättämällä kylppärin oven auki.

Automaattinen säätö kelpaisi taas, kun talvi alkaa olla ohi, tai ainakin kun pakkasta on merkittävästi vähemmän.
 

henrj

Tulokas
Täälläkin sekä kosteus- että hiilidioksidianturi on poissa käytöstä nyt talvella. Ei uskalla myöskään liesituulettimelle ottaa korvausilmaa 145mv-n läpi kun se viettää näin <-20 pakkasilla on jo valmiiksi suurimman osan ajasta sulatuksella.

Itsellä ongelma on takan kanssa vaikka tulisijalle tulee oma korvausilmakanava.
- Takkatoiminto jäätäisi kennon, ja kone saatta silti mennä sulatukselle
- IV koneen sammutus toimii, mutta kone on pakko pitää kiinni koko lämmityksen ajan, sillä uudelleenkäynnistäessä ajautuu ns. hullunkiertoon ja vetää taloon hirveän alipaineen + savut sisään.

Niin ja kone siis säädetty pätkimään, kun kennon ohituksella ei pysy -15°C lämmössä päällä. Puhallinnopeus nyt 30%, mitoitussäätö alunperin 58%
 

map112

Tulokas
Onko tuossa koneessa valittavissa kosteusanturi automaattinen/manuaalinen. Jos oletta laittaneet manuaalinen niin minkä oletta asettanu kosteusrajaksi. Tuo on vähän tyhmä asetus tuo automaatti mikä ainaki itellä on vielä valittuna, kämpän kosteus % voi olla 20 ja kun käy suihkussa nii se kiihyttää kierrokset vaikka muualla taloa oliski matala kosteus ja hetken päästä siitä päättää alkaa sulattamaan kennoa ja kierrokset puhaltimissa tippuu jostain 1400 ---> 350 kierrokseen eli ei paljon ilma vaihu
 

map112

Tulokas
Onko tuossa koneessa valittavissa kosteusanturi automaattinen/manuaalinen. Jos oletta laittaneet manuaalinen niin minkä oletta asettanu kosteusrajaksi. Tuo on vähän tyhmä asetus tuo automaatti mikä ainaki itellä on vielä valittuna, kämpän kosteus % voi olla 20 ja kun käy suihkussa nii se kiihyttää kierrokset vaikka muualla taloa oliski matala kosteus ja hetken päästä siitä päättää alkaa sulattamaan kennoa ja kierrokset puhaltimissa tippuu jostain 1400 ---> 350 kierrokseen eli ei paljon ilma vaihu
Jaa nyt vasta hokasin että senhän saa näköjään kokonaanki pois päältä :)
 

Raitsa

Jäsen
Täällä CLTtalo jossa kaikki seinät, väliseinät ja katot clt:tä joten periaatteeessa mitä kosteampaa sisäilmaa, sen iloisempana CLT-talo on.
Joten Valloxin automaattinen kosteuksen ohjaus kytketty pois, kiitos vinkistä @ttk2 :hattu:
 

peko

Tulokas
MOI! Osaisiko joku vihkiytynyt neuvoa puupäätä...Eli kone ei juuri lämmitä tuloilmaa...asetukset ovat laitettu kuntoon valloxin talvi ohjeiden mukaan...vaikka pyyntinä on mitä 12-24c väliltä, koneesta tulee ulos max. 12c ilmaa...hetken se nousi kun kokeilin vastuksen testausta mutta tippui jälleen...eli vastukset ehkä toimiii mutta toimiiko oikein....yöllä puhalteli sellaista 8c...alkaa viilentyä kämppä...kokeilin ottaa virrat pois jne, mutta ei vaikutusta...
 

peko

Tulokas
Jahas, ongelma ratkaistu. Käyttäjä asetusten palautuksen jälkeen toimii hienosti. Vinkkinä muille jos jotain samanlaista ongelmaa...kaikkea tuli kokeiltua ennen sitä.
 

anttibay

Tulokas
Ajattelin myös kantaa korteni kekoon tähän ongelmaan, joka alkoi taas nostaa päätään kovemmilla pakkasilla -10 ja -20 välillä. Alla Vallox 145 MV:n päivittäiset sähkönkulutukset:

1767596583390.png


Tässä onkin sitten tarkempaa dataa tuosta 4.1.2026 klo 00-5.1. klo 09:00 väliltä, yllä näkyy kennon tila ja jokainen sulatusjakso on tasan 15 minuuttia.

1767596993403.png


Huom. katkos reilun tunnin ajan 4.1. jolloin sulattelin kennoa kylpyhuoneessa. Aika reilusti sieltä vettä tuli, en tiedä olisiko pitänyt vielä pidempään sulatella ja kuivatellakin, mutta ainakaan tuo operaatio ei noilla pakkasilla tehnyt merkittävää muutosta koneen tekemiin sulatteluihin, vaan sykli jatkui samanlaisena heti koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Selkeä muutos sitten yöllä kun keli rupesi vähän lahtumaan. Joka tapauksessa pidän aika merkittävänä noin 22 kWh kulutuslukemaa tälle koneelle päivän ajalta -20 asteen pakkasessa.
 

Liitteet

  • 1767596763918.png
    1767596763918.png
    317,2 KB · Katsottu: 12

ttk2

Aktiivinen jäsen
Eilen kolmen henkilön suihkuttelujen jälkeen Vallox sulatteli itseään kokonaisen tunnin, kun normaalisti sulatus kestää vartin. Meillä oli unohtunut (jälleen) automaattinen kosteusohjaus päälle talven pakkasille. Vaihdan suodattimet joulukuun alussa, joten viimeistään siinä kohti pitäisi muistaa tehdä myös tuo kosteusohjauksen muutos.

Sähkönkulutus koneella on siitä huolimatta ollut ihan aisoissa. Tammikuu tähän mennessä 22 kWh, josta 8 kWh eilisen aikana. Kun pakkasta on lähemmäs -20°C niin laitan Valloxin Poissa-tilaan, ellei talossa ole jostain syystä normaalia enempää CO2 kuormaa.

Huono kuva sulattelujen tiheydestä ja ulkolämpötilasta:

1000027956.png
 

ILPS

Jäsen
Täällä myös alkoi 145 MV:n sulatussekoilu mietityttämään tässä kun pakkaset oli -15 ja -22c välillä. Homma alkoi mennä tuohon, että puhallus loppui kokonaan sulatuksen yhteydessä, jolloin poistopuhallin yritti imeä sulatukseen kovalla alipaineella ilmaa viemäreistäkin -> hajua taloon. Lisäksi sulatuksia oli pahimmillaan 45min välein.

Tarkastin koneen kerran ja ei siellä mitään jäätä ollut. Tuli kuitenkin mieleen, että kun pohjalla oli ehkä puoli desiä vettä, niin mahtaako se vesi lähteä siitä haihtumaan ja jäätyy kennoon aina kun IV lähtee normaalikäyntiin? Eli onko tuo osa juurisyytä ongelmakäyttäytymiselle? Pitäisi varmaan jostain silikonista tai jostain tehdä joku ohjausmuotti sulamisvedelle kohti sitä vedenpoistoreikää. Ihan ihmeellinen suunnitteluvalinta Valloxilta, että koneen pohjassa ei ole jo peltiin muotoiltuna kaatoa kohti sitä vedenpoistoa. Tulee mieleen, että kuka näitä koneita oikein suunnittelee ja millä pätevyydellä kun perusasiat on pielessä.

Tein tuossa 06 tammi vuorokauden vaihteessa tämän ketjun ehdotusten perusteella seuraavat muutokset, jotka vaikuttaisi ehkä järkevöittäneen ainakin yhden kuluneen yön perusteella koneen käytöstä sulatusten osalta kun sulatusvälit kasvoi noin kolmeen tuntiin.

Ohjausasetukset:
Kosteusohjaus automaattinen -> manuaalinen
Kosteusraja 20% -> 40%

Sulatusasetukset:
sisä %RH 0% -> -15% (osaako joku selittää mitä tämä asetus tarkoittaa, tein tämän ihan "sokkona" ketjun ehdotuksen perusteella?)

Tuloilman pyyntiasetus on +18c, joka vaikeuttaa tilanteen tulkintaa graafeista kun tässähän ei näy sitä LTO-kennolta tulevan ilman lämpötilaa. Tämmöiset arvot siellä nyt tällä hetkellä kuitenkin oli:

Tuloilma 19°C
Tuloilma LTO-kennosta 16°C
Jäteilma 2°C
Ulkoilma -9°C
Poistoilma 22°C

1767691662660.png


1767691925574.png
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
Vallox tuntuu olevan aika tarkka ilmanvaihdon/venttiilien säädöistä. Itsellä kun oli aiemmin vähän huonosti säädetty ilmanvaihto, sulatukset oli huomattavan paljon herkemmässä. Toissakesäisen säädön jälkeen toimii loogisesti, kun seuraa anturien antamien arvojen mukaan tulo- ja poistoilman hyötysuhteita, näkee missä kohtaa kenno alkaa olla turhan jäässä ja ei mene kauaa kun sulatus lähtee käyntiin. Vettä tulee aika reilusti joka kerralla.
 

ILPS

Jäsen
Vallox tuntuu olevan aika tarkka ilmanvaihdon/venttiilien säädöistä. Itsellä kun oli aiemmin vähän huonosti säädetty ilmanvaihto, sulatukset oli huomattavan paljon herkemmässä. Toissakesäisen säädön jälkeen toimii loogisesti, kun seuraa anturien antamien arvojen mukaan tulo- ja poistoilman hyötysuhteita, näkee missä kohtaa kenno alkaa olla turhan jäässä ja ei mene kauaa kun sulatus lähtee käyntiin. Vettä tulee aika reilusti joka kerralla.


Miten tuo hyötysuhde siis lasketaan esim. alla olevista arvoista?

Tuloilma 19°C
Tuloilma LTO-kennosta 16°C
Jäteilma 4°C
Ulkoilma -8°C
Poistoilma 22°C
 
Back
Ylös Bottom