Jatketaanpas Vallox 145 MV "sulatteluominaisuuksien" puintia omassa ketjussa. Asiasta on keskustelua Vallox 110 mv sulattaa jatkuvasti -ketjussa, mutta omien kokemusten perusteella tämän 145 MV koneen toiminta eroaa ainakin pienemmistä 110 MV ja 096 MV koneista.
Perusongelmahan on tuo tiheä sulattelu ja siitä seuraava kova sähkönkulutus alle -10 C lämpötiloissa ja/tai jäteilman painuessa pakkasen puolelle.
Muut havainnot:
Itsellä tuo poistoilma jäähtyy luvattoman paljon, joten se vaatii muutamaan paikkaan lisäeristystä. Tämä auttanee ongelmaan hieman.
Huomasinpas myös, että kone ei ilmeisesti ole asennettu aivan suoraan, sillä kondenssivettä oli luukun puoleisessa päädyssä vajaa sentti ja poistoputken puoleisen päädyn ollessa kuivana.
Perusongelmahan on tuo tiheä sulattelu ja siitä seuraava kova sähkönkulutus alle -10 C lämpötiloissa ja/tai jäteilman painuessa pakkasen puolelle.
Muut havainnot:
- Ko. konemallin LTO-kenno on herkkä jäätymään. Tämän huomaa hyvin seuraamalla anturidatasta tulo LTO -lämpötilan vajoamista
- -10 C ulkolämpötilassa sulatusjakso kestää tasan 15 minuuttia
- Kovemmilla pakkasilla kone saattaa tehdä täydet hepulit, ja pysäyttää tulopuhaltimen kokonaan sulatuksen ajaksi, josta seuraa karmea alipaine. Tätä esiintyi ainakin ohjelmistoversiolla 2.0.1.0. Tämän jälkeen on tullut uudempi 2.0.1.2, josta ei itsellä ole vielä kokemuksia kovemmilla pakkasilla.
- Ongelmaan auttaa jonkin verran jäsen @rvn oivaltama eristystoimenpide
- Valloxia asia ei pahemmin kiinnosta - tuesta ei apuja saa
Itsellä tuo poistoilma jäähtyy luvattoman paljon, joten se vaatii muutamaan paikkaan lisäeristystä. Tämä auttanee ongelmaan hieman.
Huomasinpas myös, että kone ei ilmeisesti ole asennettu aivan suoraan, sillä kondenssivettä oli luukun puoleisessa päädyssä vajaa sentti ja poistoputken puoleisen päädyn ollessa kuivana.