VILP öljyn rinnalle?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JulleT
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: VILP öljyn rinnalle?

elliott sanoi:
Mitä jos ivlp:tä käyttää vain öljylämmityksen esilämmitykseen - öljy siis aina päällä ja pannun termostaatti esim. 65-70 'C?

1) Yksinkertaisin rakenne: paluuputken ja pannun väliin ivlp
Ongelmana paluuveden mahdollinen liian korkea lämpö ja sitä kautta huono hyötysuhde - sekä lyhyet käyttöjaksot ivlp:lle

Tuossa kytkennässä olisi kyllä pakko olla jonkinlainen varaaja ennen öljypannua VILPille: mikään VILPin lämmönvaihdin ei vaan nosta yhdellä kierroksella veden lämpötilaa kuin aina sen pienen pykälän ja näin ollen suorassa kytkennässä päävastuu loppulämmityksestä tippuisi automaattisesti öljykattilalle, joka taas lähes kerta kierrolla todellakin nostaa veden mistä lämpötilasta vaan tavoitteeseen. Itse asiassa, koko VILPin lämmönvaihdin toimii aina paremmalla COPilla mitä pienemmän pykälän lämmön nostamista sen tarvitsee tehdä (=invertteri): tätä voisi verrata autolla kiihdyttämiseen siten että kaasupoljinta painetaan vain se minimimäärä jotta liike jatkuvasti hitaasti kasvaa kohti tavoitetta. Hitaasti kiiruhtava säästää löpöä todistetusti enemmän.

Lämmityksen paluuvesi on kylmintä mahdollista vesimassaa varmaan aina silloin kun talousvettä ei kulu. Raakavesi taas on mennen tullen kaikkein kylmintä massaa normaalisti ja hyötyy siten eniten VILPin mahdollisesta esilämmityksestä.

Yksi tapa parantaa lämpökerrointa leudoissa keleissä entisestään on alentaa VILPin käynnistymisehtoa minimiinsä: niin kauan aikaa kun kiertovesi pystyy luovuttamaan lämpöä termostaattien turvin "riittävästi" eikä huonelämpötila ala vajota kierrätetään vaan kiertovesipumppua yksinään ilman VILPin tukea. Kun huonelämpötila reagoi esim -2 C tavoitelämpötilasta alaspäin, niin päästetään VILP taas puskemaan lisää lämpöä veteen. Tällöin paluuvesi on jo arvattavasti melko haaleaa. Tällainen ohjaus vaatiikin sen huonetermostaatin sujuvaan ohjaukseen, mutta vesimassan alentamisen voi viedä yksinkertaisesti miten alas vaan sallimalla suuremman liukuman huonelämpötilassa mukavuudesta hieman tinkien. Ts yritetään maksimoida patterien omien termostaattien aukiolon aikaa joka tilanteessa ja minimoida vesimassan lämpötilaa... 8)
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Tuossa aikaisemmassa postissani yllä on PDF liitteenä / siinä periaateluonnos.

Ackman 500 B tuli aamulla, ja siinä on siis 3 kierukkaa (käyttöveden esilämm + lämm) sekä aurinkokierukka alhaalla.
Lisäksi liitännät 2 x vastus, 2 x lämpömittari, 2 x termostaatti, ja useita yhteitä suoraan vesitilaan pitkin korkeussuuntaa (suositeltu lattialämmölle, kattilalle jne.)

VILP jota olemme katselleet, kierrätää vettä omasta sisäyksiköstään pumpullaan.

Suurin kysymysmerkki on VILPIN liitäntä Ackmaniin -- laitetaanko se aurinkokierukkaan vaiko suoraan vesitilaa hämmentämään / ja mihin liitäntöihin siinä tapauksessa...

Pannu taas kannattanee laittaa kiinni Ackmanin vesiliitäntöihin - laitetaanko pattereiden paluuvesi kiinni esim. Ackmaniin melko alas ja lähtö ylhäältä pannun paluuveteen vai miten? PDF:ssä on lueteltu nuo liitännät.

Tarkoitus olisi saada maksimihyöty VILPistä ja öljypannu tekisi mahd. vähän töitä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Ackman 500 B näyttäisi olevan Kaukoran GTV-500 metron tarroilla.
Nibehän noi lähes kaikki isommat pohjoismaiset varaajien valmistajat taannoin osti.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Ackman 500 B nimellä (samassa Raision tehtaassa) tehty varaajamme vastaa kyllä enempi GTV 700 mallia, pienempi tilavuus vain. GTV 700 ei mahtunut meidän ovista sisään, siksi Ackman 500 B. GTV 500 on kuvien perusteella ihan eri tuote?

Eroja:

GTV 500:ssa on käyttövesiyhteet eri paikassa (päällä) ja ei aurinkokierukkaa. Käyttövesikierukoita on 1, mutta sen koko on valittavissa tarpeen mukaan. Sähkövastusyhteitä 3 ja kaikki melko samassa korkeudessa. Ei lämpömittareita. Vähempi yhteitä.
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=371&inline=1&additional=www_thumbnail

Ackman 500 B ja GTV 700:
- aurinkokierukka valmiiksi
- kaikki yhteet (paitsi paisunta) edessä
- 2 kv-kierukkaa
- 2 mittaria (ala, ylä)
- yhteitä enempi, mm. lattialämpöä varten
- vain 2 vastuspaikkaa, toinen ylempänä ja toinen alempana

Ackmanissa on Jäspi-tarra edessä ja Metron tarra kyljessä tyyppitarrassa... :)

Ultin varaajaan verrattuna parempi eristys (villa vs. PU) - Ultissa taas on kierukka heidän VILPpiä varten, jota emme tarvi, kun tulossa on split-VILP.



Projektista lisää uusi thread:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4352.0
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Mitäs porukat olisivat mieltä tällaisesta systeemistä (kuva) ? Onko tässä mitään järkeä jos talo kuluttaa nyt klapeja, 1500l öljyä ja 10000kWh sähköä (sis. 2x Pana E12 ILP) vuodessa ?

Ylempänä on nykyinen systeemi oleellisilta osiltaan, jätin paisunnat, varoventtiilit, käyttöveden sekoituksen jne. suosilla piirtämättä. Alempana taas luonnos siitä miltä systeemi voisi näyttää ILVP:n kanssa.

Ajatuksena oli:
  • Nykyinen öljylämmitys (poltettu luokkaa 10m3 öljyä tähän mennessä, käyttöikää on vielä paljon jäljellä) tuottaa tarvittavan lisälämmön talvella + tulistaa käyttöveden
  • Invertterimallinen ILVP tuottaisi suoraan pesutilojen lattialämmitykselle sopivaa vettä, tästä sekoitetaan varsinainen lämmitysvesi (ja otetaan lisää öljykattilasta jos tarvetta) sekä esilämmitetään käyttövesi
  • Varaajatankki antaisi mahdollisuuden kytkeä aurinkopaneeleja joskus tulevaisuudessa, silloin pesutilojen lattialämmitys pitäisi varustaa termostaattisella sekoitusventtiilillä. Tankki taitaa joka tapauksessa olla aika lailla tarpeellinen?

Teknisen tilan koko (~250x200cm, jossa siis lämmityskattila + 1500 ovaalinmuotoinen öljysäiliö) asettaa omat haasteensa puskuritankin koolle. Tankin ei tarvitse olla juuri tuo Akvair 300 Solar, mutta se ainakin olisi kompaktin kokoinen ja siinä on riittävästi yhteitä sekä käyttövesikierukka. Pieniä kierukallisia tankkeja ei taida olla kovin monella valmistajalla?

Lisäksi tuossa pitäisi olla kaksi sarjaan kytkettyä shunttia säätöautomatiikalla. Tuleekohan tuosta kovin paljon mielenkiintoisia sivuvaikutuksia? Toisaalta varsinaisen lämmityspiirin kierto voisi ohittaa öljykattilan shuntin kokonaan kovimpia talvipakkasia lukuunottamatta. Samaten jos ILVP:n paukku loppuu talvella niin pesutilojen lämmitys kärsii, lämpötilaksi tulee sitten lattialämmityksen kierron paluulämpötila (varaajan shuntin pitäisi tuossa tilanteessa kierrättää paluu kokonaan varaajan läpi).

Vaan eipä täällä lounaisrannikolla (Kaarinassa Turun vieressä) niitä paukkupakkasia kovin usein tule. 25 asteen pakkasellakin on pärjätty ilman öljypolttimen käyttöä kun systeemiin tuli vika, kaksi ilmalämpöpumppua, varaava takka ja 6kW varavastus kattilassa riittivät hyvin eikä edes suihkuvettä tarvinnut erityisemmin pihistellä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Äh, nyt mä vasta tajusin miten fiksu kokoonpano tuo Ultin varaaja + IVLP oikeasti on. Myös tuon 5500E-mallin saa suoraan kiinni kuumakaasukierukkaan ja kaikissa varaajamalleissa on käyttövesikierukka, pienimmästä puuttuu mahdollisuus liittää aurinkopaneeleita.

Mitäs sanotte tällaisesta kytkennästä? Tuo Ultin paketin kaksoisshuntti on nyt valjastettu ottamaan automaattisesti lisälämpöä öljykattilasta sen sijaan että vaihdetaan ottokorkeutta varaajasta, tuolla tavalla tuo IVLP:n ja öljykattilan kytkentä onnistuu yhdellä shuntilla ja yhdellä säätöautomatiikalla. Öljypannun tuottamaa kuumaa otetaan vasta kun shuntti on enemmän kuin 45 astetta auki, ja tuossa kohdassa myös suora paluukierto on kokonaan poikki eli lähtevä virtaus sekoitetaan kokonaan varaajan ja öljypannun vedestä eli paluuvirtaus pitää varaajan vähintään paluuvirtauksen lämmössä vaikka IVLP olisi kokonaan pois päältä. Ja mikä parasta, mulla on jo kaikki muut tarvittavat kiertopumput, sekoitusventtiilit ja automatiikat, tuon ~3000€ arvoisen Ultin paketin lisäksi tarvittaisiin vain kupariputkea, kapillaarimutkia, puristusliittimiä jne.

Tuon kaksoisshuntin toiminta löytyy esim. Esben sivuilta, http://infoweb.esbe.se/files/52266/Katalogdel_Vridande_GB_99500300_B.pdf, PDF-tiedoston sivu 14, sivulla on painettuna sivunumero 44. Eli ESBE VRB140.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Toni sanoi:
Öljypannun tuottamaa kuumaa otetaan vasta kun shuntti on enemmän kuin 45 astetta auki, ja tuossa kohdassa myös suora paluukierto on kokonaan poikki eli lähtevä virtaus sekoitetaan kokonaan varaajan ja öljypannun vedestä eli paluuvirtaus pitää varaajan vähintään paluuvirtauksen lämmössä vaikka IVLP olisi kokonaan pois päältä.

Itseasiassa silloin kun shuntti on yli 45 astettaa ei vilp vettä sekoiteta enää ollenkaan jolloin paluukiertokaan ei tapahtu VILP varaajan - kautta vaan patterikierron paluun kautta. Eli silloin sekoitetaan öljykattilan vettä patterikierron paluuseen.

Mihin laittaisitte muuten paisuntasäiliön?

Minä laittaisin sen paluukierron haaraan. Silloin ei tosin saa laittaa öljykattilan shunttia kiinni että pysyy osana kiertoa. No, onhan siinä varoventtiili sitä varten :-)
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

lmfmis sanoi:
Toni sanoi:
Öljypannun tuottamaa kuumaa otetaan vasta kun shuntti on enemmän kuin 45 astetta auki, ja tuossa kohdassa myös suora paluukierto on kokonaan poikki eli lähtevä virtaus sekoitetaan kokonaan varaajan ja öljypannun vedestä eli paluuvirtaus pitää varaajan vähintään paluuvirtauksen lämmössä vaikka IVLP olisi kokonaan pois päältä.

Itseasiassa silloin kun shuntti on yli 45 astettaa ei vilp vettä sekoiteta enää ollenkaan jolloin paluukiertokaan ei tapahtu VILP varaajan - kautta vaan patterikierron paluun kautta. Eli silloin sekoitetaan öljykattilan vettä patterikierron paluuseen.

Mä olen tuosta kyllä eri mieltä. Ja tuo kuva on siis vain kaavio, 4-tieshuntin lähdöt eivät ole mitenkään 'oikeassa järjestyksessä'. Kataloogin tekstin ja kuvan mukaan:
* alle 45 astetta avaumalla sekoitetaan paluukierrosta ja kylmemmästä tulosta (=VILP tankki)
* yli 45 asteen avaumalla sekoitetaan kylmemmästä tulosta sekä kuumemmasta tulosta (=öljykattila)

Vettä tulee takaisin sama määrä kuin mitä sisäänkin menee, eli VILP tankkiin menee sama määrä paluuna kuin mitä otetaan menoon, ja öljykattilalle sama.

Toni sanoi:
Mihin laittaisitte muuten paisuntasäiliön?

Minä laittaisin sen paluukierron haaraan. Silloin ei tosin saa laittaa öljykattilan shunttia kiinni että pysyy osana kiertoa. No, onhan siinä varoventtiili sitä varten :-)

Jos vaikka laittaisi kaksi ;D Toinen kattilan paisuntaan ja toinen tankin paisuntaan...


Tuo systeemi on edelleen harkinnassa. Mutta kaivoin just tänään arkistoidut laskut esiin ja niiden mukaan olen tilannut tähän mennessä (alkaen 5.11.1999) 14882 litraa öljyä, neljää edellistä satsia on poltettu noin 110 litran keskimääräistä kuukausivauhtia. Ei taida tällä laskeneella öljyn hinnalla löydä leiville edes Ultin vehkeiden hintaluokalla.
 