VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jatakki sanoi:
Dhw:lla, muuten pätkäkäyntiä kokoajan jos ei ole ulkolämpötila alle +3. Hystereesi 5astetta, pyynti 40.
Ja siis juuri DHW modella käy pätkäkäyntiä?

Mitä tarkoittaa tuo "yrittää käynnistyä" muutaman minuutin välein?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Ei dhw:lla käy pätkää, toimii loistavasti.
Yrittää käynnistyä eli vesipumppu kokeilee muutaman minuutin välein oisko lämmitettävää. Mielestäni saisi odottaa huomattavasti pidempään saavutettuaan lämmön jota tavoitellaan...
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jatakki sanoi:
Yrittää käynnistyä eli vesipumppu kokeilee muutaman minuutin välein oisko lämmitettävää. Mielestäni saisi odottaa huomattavasti pidempään saavutettuaan lämmön jota tavoitellaan...

Oliko se niin että Jatakilla ei ollut varaajaa ollenkaan systeemissään? Eikö Sampalla ole varaajalle anturia jota voisi lätkäistä kiinni johonkin sopivaan paikkaan jottei tuota kv pumppua tarvitsisi pyörittää pelkästään todetakseen veden lämpötilaa.

Ainakin jos oikeasti lataa varaajaa niin jättäisi mieluummin hämmentämättä tuota vettä silloin kun pumppu seisoo jotta kerrostuu sen minkä ehtii.

ES:llä oli tuo sama häiritsevä piirre oletuksena, pyöritti 10 minuutin välein kv pumppua tsekatakseen varaajan lämpötilaa. Sen osalta tuon sai pois dippikytkimen asennon muutoksella.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Sori vastaus kesti.. Kyllä Sampassa varaajan anturi mukana tulee, muistaakseni se sininen. Sisäyksikköön kiinni, onko sulla tätä?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Anturi on paikoillaan, dhw ei toimi ilman anturia...
Toisaalta ajettaessa vakiolämpöä anturilla ei mtn merkitystä.
Mulla varmaan joku asetus metässä, pitää perehtyä asiaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Valitettavasti en oikein osaa neuvoa ton tankin kanssa kun ei kokemusta.. Ainut mikä tulee mieleen, ootko ottanut lämmityksen verkkoon asetuksista pois päältä? Eli siis onko pelkkä DHW käytössä?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Sain itse tuossa muutama viikko sitten itsekkin pumpun asennettua ja hyvin on toiminut. Kämppä on ollut välillä vähän turhankin lämmin, eli säätöjä hakiessa on tässä mennyt pari viikkoa. Ainut ongelma on, etten ole saanut laitetta vielä toimimaan tuossa auto modessa, eli ajamaan ulkolämpötilakäyrän mukaan. Olen yrittänyt asettaa käyrän pisteet siten, että lämpötilat olisivat sellaiset, joiden tuottoon pumppu kykenee, kun eikös Karhu se ollut sinulla ongelmana käyrälle saamisen kanssa? Nyt on siis Field setting valuessa arvot +10 ja 26 astetta ja -10 ja 38 astetta. Aina kun siirtyy tuosta vakiolämpö modesta auto modeen, rupeaa pumppu tekemään tuon käyrän max lämpöistä vettä, eli 38 asteista, vaikka ulkolämpötila +5 astetta. ???

Osaatteko muut Samsung-miehet sanoa, mikä tuossa käyrähommassa voisi olla pielessä? Olen kahlannut noita asetuksia, mutta en ole saanut toimimaan. Osaatteko muuten myös sanoa, että mitä tuo operation status tunnus COMP operation tarkoittaa, välähtää aina välillä näytössä?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



Panimomestari sanoi:
Sain itse tuossa muutama viikko sitten itsekkin pumpun asennettua ja hyvin on toiminut. Kämppä on ollut välillä vähän turhankin lämmin, eli säätöjä hakiessa on tässä mennyt pari viikkoa. Ainut ongelma on, etten ole saanut laitetta vielä toimimaan tuossa auto modessa, eli ajamaan ulkolämpötilakäyrän mukaan. Olen yrittänyt asettaa käyrän pisteet siten, että lämpötilat olisivat sellaiset, joiden tuottoon pumppu kykenee, kun eikös Karhu se ollut sinulla ongelmana käyrälle saamisen kanssa? Nyt on siis Field setting valuessa arvot +10 ja 26 astetta ja -10 ja 38 astetta. Aina kun siirtyy tuosta vakiolämpö modesta auto modeen, rupeaa pumppu tekemään tuon käyrän max lämpöistä vettä, eli 38 asteista, vaikka ulkolämpötila +5 astetta. ???

Osaatteko muut Samsung-miehet sanoa, mikä tuossa käyrähommassa voisi olla pielessä? Olen kahlannut noita asetuksia, mutta en ole saanut toimimaan. Osaatteko muuten myös sanoa, että mitä tuo operation status tunnus COMP operation tarkoittaa, välähtää aina välillä näytössä?

Hieno homma että sait pumpun.

Eli sulla on sama ongelma kun mullakin oli.. Enkä tarkkaan tiedä miten sain toimimaan. [emoji2] Mullahan toi asetettu käyrä on ihan muuta kuin mitä pumppu todellisuudessa tekee. Koita laittaa käyrä tuolta +10 pisteestä vaikka kymmenen astetta pienemmäksi. Jossain kohtaa ohjekirjaa pyydettiin myös käyttämään virrat pois field settings -muutosten jälkeen, oletko kokeillut? Itse otin päävirrat pois sisäyksikön turvakytkimestä. Kokeile ensin tuota, katsotaan sit lisää.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Hieno homma että sait pumpun.

Eli sulla on sama ongelma kun mullakin oli.. Enkä tarkkaan tiedä miten sain toimimaan. [emoji2] Mullahan toi asetettu käyrä on ihan muuta kuin mitä pumppu todellisuudessa tekee. Koita laittaa käyrä tuolta +10 pisteestä vaikka kymmenen astetta pienemmäksi. Jossain kohtaa ohjekirjaa pyydettiin myös käyttämään virrat pois field settings -muutosten jälkeen, oletko kokeillut? Itse otin päävirrat pois sisäyksikön turvakytkimestä. Kokeile ensin tuota, katsotaan sit lisää.

Joo samalta ongelmalta vaikuttaa ;D

Kokeilin laskea tuota +10 pisteen pyyntiä 17 asteeseen ja käytin pumpun myös virrattomana, mutta ei ollut vaikutusta. Tekee edelleen aina käyrän maksimia, eli esim. nyt 38 asteista. Mielestäni pumppu toimii kuitenkin auto modella paremmin, koska käy mielestäni paljon vähemmän katkoa, kuin tuolla vakiolämpö moodilla. Tällä hetkellä käytän auto modea ja olen laskenut veden lämpöä -3 tuolla set toiminnolla, jolloin tekee 35 asteista vettä varaajaan. Joku asetus juttu tuon täytyy olla ja olen tuota manuaalia käyny läpi, mutta ei ole vielä tullut mitään heureka hetkeä.

Ootko muuten keksinyt onko noilla 10xx valikon lähtevän veden tavoitelämpötila min ja max arvoilla muuta merkitystä, kuin rajata pumpun toimintaaluetta ja estää liian kylmä/kuuma vesi?9

Mietin myös pitäisikö käydä muuttamassa se ulkoyksikön dippi heating only.

Edit. Ja tosiaan käytin täysin virrattomana, eli turvakytkimestä, kun ei tosta manuaalista selvinny että riittääkö pelkkä on/off nappi.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Panimomestari sanoi:
Joo samalta ongelmalta vaikuttaa ;D

Kokeilin laskea tuota +10 pisteen pyyntiä 17 asteeseen ja käytin pumpun myös virrattomana, mutta ei ollut vaikutusta. Tekee edelleen aina käyrän maksimia, eli esim. nyt 38 asteista. Mielestäni pumppu toimii kuitenkin auto modella paremmin, koska käy mielestäni paljon vähemmän katkoa, kuin tuolla vakiolämpö moodilla. Tällä hetkellä käytän auto modea ja olen laskenut veden lämpöä -3 tuolla set toiminnolla, jolloin tekee 35 asteista vettä varaajaan. Joku asetus juttu tuon täytyy olla ja olen tuota manuaalia käyny läpi, mutta ei ole vielä tullut mitään heureka hetkeä.

Ootko muuten keksinyt onko noilla 10xx valikon lähtevän veden tavoitelämpötila min ja max arvoilla muuta merkitystä, kuin rajata pumpun toimintaaluetta ja estää liian kylmä/kuuma vesi?9

Mietin myös pitäisikö käydä muuttamassa se ulkoyksikön dippi heating only.

Edit. Ja tosiaan käytin täysin virrattomana, eli turvakytkimestä, kun ei tosta manuaalista selvinny että riittääkö pelkkä on/off nappi.

Säädätkö oikeeta käyrää? Eli siellähän on kaksi käyrää ja 2041 valitaan kumpi käytössä.

Koita vetää se käyrä vaikka samoihin pisteisiin missä mulla, eli -10 17 astetta ja +10 50 astetta, katsotaan toimiiko.

10xx asetuksilla oon minimenon laittanut 34 kun pattereilla ei paljoa pienempää kannata edes pitää.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Jaahans, käyrien säädöt jatkuu edelleen. Ompas tuo mysteerinen juttu. Toivottavasti pääsen pikapuoliin itsekkin setvimään tuota :)
Pelkkää manuskaa selaamalla ei tuohon mitään viisasten kiveä löydy.

Viikon alkupuolella saapui tänne oikea kolmivaiheinen versio. Megatek hoiti vaihtohomman ihan mallikkaasti loppuun asti, eikä jättänyt asiakasta pulaan.
Ulkoyksikön sain jo paikalleen ja sisäyksikkökin odottaa vain telineeseen nostoa.

Pumpun vaihto aiheutti vähän hankaluuksia aikataulukseen, notta katsotaan nyt koska putkimies kylmäkalle ehtii paikalle.
Toivottavasti pääsen testailemaan, ennen kuin kunnon pakkaset alkaa.

Putkimies ei nähnyt mitään ongelmaa laittaa lämmityksen paluu- ja kattilakytkentää, joten pitäisi nyt sitten tulla mahdollisuus molempiin.
Valintaa hoidetaan käsiventtiilein, eli tuohon ei ole tarkoitus lisätä (ainakaan vielä) mitään automatiikkaa, eikä muutenkaan pelata koko aikaa.
Lähinnä mahdollistaa kesä/talvi asennot ja testata kumpi sopii paremmin taloon ja omaankäyttöön.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Olen ihmetellyt, kun manuskassa puhutaan langallisesta kaukosäätimestä (wired remote controller). Tällä kai kuitenki tarkoitetaan sisäyksikön kannessa olevaa ohjauspaneelia?
Oletteko tehnyt yhteyden alustuksen, kun olette ottanut laitetta käyttöön? manuaali s30

Wired remote controller installation
Initializing your wired remote controller communication
1. Press the Esc and Delete buttons at the same time for more than 5 seconds.
The communication of your wired remote controller will be initialized, and the device will search for the Hydro unit
connected to your wired remote controller again.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Combi coolin Samsung-sivuilta löytyy myös kotimaan kielellä manuska jos yhtään helpottaa.
Säädäthän oikeata piiriä, wl1 tai wl2:ta, kumpi sinulla onkaan käytössä?
Itsellä ei ole käyrän kanssa ollu mitään ongelmaa, arvot kohdilleen ja käyntiin..
Nyt vähän kummittelee "silent"- mode, joka yö menee itsestään tuo mode päälle, en älyä mistä se sen keksii laittaa laittaa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

silent-mode pudottaa yöaikaan ulkoyksikön tehoja ja sitä kautta ääntä.. Mietin miksi se sen laittaa itsestään päälle Ku en mielestäni ole sitä laittanut.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Säädätkö oikeeta käyrää? Eli siellähän on kaksi käyrää ja 2041 valitaan kumpi käytössä.

Koita vetää se käyrä vaikka samoihin pisteisiin missä mulla, eli -10 17 astetta ja +10 50 astetta, katsotaan toimiiko.

10xx asetuksilla oon minimenon laittanut 34 kun pattereilla ei paljoa pienempää kannata edes pitää.

Joo, olen kokeillut noita molempia käyriä (wl1 floor (2021/22) ja wl2 fan coil unit (2031/32) ja aina 2041 valinnut kumpaa käytetään), mutta molemmilla sama juttu. Asetin käyrän kuten sanoit, eli käyrän tavallaan väärin päin, mutta edelleen pumppu ampuu tekemään tuota käyrässä olevaa kuuminta asetusta. Oliko sulla käytössä tota samsungin ulkoista thermostaattia (external thermostat, eli ilmeisesti wifi yksikkö)? Kokeilin huvikseni laittaa sen asetuksen päälle (2091/92), jolloin lcd näyttöön tulee teksi AU ja yhdistämiskuvake. Pumppu kuitenkin alkaa tekemään mielestäni asettamani käyrän mukaista vettä, eli esim. +33 asteista, eikä enää käyrän max. Täytyy vähän kokeilla käyrän lämpötiloja muuttelemalla, että tekeekö tuolla asetuksella tosiaan käyrän mukaista vettä.

jämä67 sanoi:
Olen ihmetellyt, kun manuskassa puhutaan langallisesta kaukosäätimestä (wired remote controller). Tällä kai kuitenki tarkoitetaan sisäyksikön kannessa olevaa ohjauspaneelia?
Oletteko tehnyt yhteyden alustuksen, kun olette ottanut laitetta käyttöön? manuaali s30

Wired remote controller installation
Initializing your wired remote controller communication
1. Press the Esc and Delete buttons at the same time for more than 5 seconds.
The communication of your wired remote controller will be initialized, and the device will search for the Hydro unit
connected to your wired remote controller again.


Katselin tuota aluksi itsekkin, mutta en ole tehnyt. Hyvä kun muistutit, voisi tuota kokeilla!


jatakki sanoi:
Combi coolin Samsung-sivuilta löytyy myös kotimaan kielellä manuska jos yhtään helpottaa.
Säädäthän oikeata piiriä, wl1 tai wl2:ta, kumpi sinulla onkaan käytössä?
Itsellä ei ole käyrän kanssa ollu mitään ongelmaa, arvot kohdilleen ja käyntiin..
Nyt vähän kummittelee "silent"- mode, joka yö menee itsestään tuo mode päälle, en älyä mistä se sen keksii laittaa laittaa.

Vaihdoitko asennettaessa ulkoyksikön dippi asetuksia? Muistatko koskitko muihin asetuksiin, kuin noihin 20xx valikon asetuksiin?

Kun luin tämän, tajusin että mulla tekee ton saman, sisäyksikkö on ilta/yöaikaan lähes äänetön. Päivällä kuulee kyllä ton sisäyksikön kiertovesipumpun käynnin.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jatakki sanoi:
Combi coolin Samsung-sivuilta löytyy myös kotimaan kielellä manuska jos yhtään helpottaa.
Säädäthän oikeata piiriä, wl1 tai wl2:ta, kumpi sinulla onkaan käytössä?
Itsellä ei ole käyrän kanssa ollu mitään ongelmaa, arvot kohdilleen ja käyntiin..
Nyt vähän kummittelee "silent"- mode, joka yö menee itsestään tuo mode päälle, en älyä mistä se sen keksii laittaa laittaa.
Haha tais ensimmäinen bugi löytyä! Tekee mulla ihan samaa, arpoo Silent moden itsestään päälle. Täytyy koittaa vaihtaa päivämäärää jos auttaisi asiaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



Panimomestari sanoi:
Joo, olen kokeillut noita molempia käyriä (wl1 floor (2021/22) ja wl2 fan coil unit (2031/32) ja aina 2041 valinnut kumpaa käytetään), mutta molemmilla sama juttu. Asetin käyrän kuten sanoit, eli käyrän tavallaan väärin päin, mutta edelleen pumppu ampuu tekemään tuota käyrässä olevaa kuuminta asetusta. Oliko sulla käytössä tota samsungin ulkoista thermostaattia (external thermostat, eli ilmeisesti wifi yksikkö)? Kokeilin huvikseni laittaa sen asetuksen päälle (2091/92), jolloin lcd näyttöön tulee teksi AU ja yhdistämiskuvake. Pumppu kuitenkin alkaa tekemään mielestäni asettamani käyrän mukaista vettä, eli esim. +33 asteista, eikä enää käyrän max. Täytyy vähän kokeilla käyrän lämpötiloja muuttelemalla, että tekeekö tuolla asetuksella tosiaan käyrän mukaista vettä.


Katselin tuota aluksi itsekkin, mutta en ole tehnyt. Hyvä kun muistutit, voisi tuota kokeilla!


Vaihdoitko asennettaessa ulkoyksikön dippi asetuksia? Muistatko koskitko muihin asetuksiin, kuin noihin 20xx valikon asetuksiin?

Kun luin tämän, tajusin että mulla tekee ton saman, sisäyksikkö on ilta/yöaikaan lähes äänetön. Päivällä kuulee kyllä ton sisäyksikön kiertovesipumpun käynnin.

Kirjoitin nuo lämpötilat ja pisteet väärin, en tarkoittanut että käyrä olisi väärinpäin. Tuo external thermostat tarkoittaa ulkoista termostaattia. Mulla se on erillinen langaton sisätermostaatti yläkerrassa. Hyvä varsinkin keväisin ja syksyisin kun aurinko alkaa lämmittämään kämppää, termostaatti katkaisee lämmityksen silloin kokonaan. Jos termostaattia haluaa käyttää niin silloin pitää valita se käyttöön juuri tuolta 2091/2092. Näyttöön tulee AU. Ajaa termostaatilla silti käyrän mukaista lämpöä. Mulla käyrä toimii nyt sekä termostaatilla että pelkällä Water law asetuksella.

Tuo yhteyden alustus tapahtuu käsittääkseni automaattisesti aina kun sisä- tai ulkoyksikön virrat palautetaan katkaisun jälkeen.

Tuon Silent -tilan päällä olon huomaa lapsen kasvokuvakkeesta näytöllä. Pelkästään kv-pumpun äänestä sitä ei pysty päättelemään koska pumppu säätää itsestään kv-pumpun nopeutta.

Oon lukenut noita vanhemman mallisukupolven ohjekirjoja ja käytännössä tässä uudessa on aivan samanlainen vaikka tietyissä toiminnallisuuksissa on eroja. Kuvat vaan vaihdettu.

Wired remote controller tarkoittaa sisäyksikön ohjauspaneelia.

Ulkoyksikön dippeihin ei mielestäni tarvitse koskea. Kokeilin niitä muuttaa eikä toiminta muuttunut.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Nyt tuntuis olevan pumppu käyrällä. Ainakaan ei tee ylilämpöstä. Täytyy tarkkailla miten seuraa ulkolämpötilaa. Tein ton ohjauspaneelin nollauksen, sitten asetin saman käyrän kuin Karhulla ja tämän jälkeen kun tuntu toimivan, laskin käyrää itelle paremmin sopivaksi. Nyt 5 asteen ulkolämpötilalla pumppu tekee 32 asteista. Ei ehkä ihan tarkasti tolla mun asettamalla käyrällä, mutta aika lähellä.

Pisteet on -10 ja 45 c , +10 ja 25 c.

En tiedä auttoiko juuri tuo ohjaimen nollaus vai mikä oli. Kiitokset kaikille vinkeistä ja avusta 8)

Edit. Nyt kun on hetki tarkkailtu, niin tekee just sitä mitä pyydetään eli 30 astetta @ 5 C ulkolämpötilalla. Ja tämä siis asetuksella 2091/92 0 eli ulkoinen termari ei käytössä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Panimomestari sanoi:
Nyt tuntuis olevan pumppu käyrällä. Ainakaan ei tee ylilämpöstä. Täytyy tarkkailla miten seuraa ulkolämpötilaa. Tein ton ohjauspaneelin nollauksen, sitten asetin saman käyrän kuin Karhulla ja tämän jälkeen kun tuntu toimivan, laskin käyrää itelle paremmin sopivaksi. Nyt 5 asteen ulkolämpötilalla pumppu tekee 32 asteista. Ei ehkä ihan tarkasti tolla mun asettamalla käyrällä, mutta aika lähellä.

Pisteet on -10 ja 45 c , +10 ja 25 c.

En tiedä auttoiko juuri tuo ohjaimen nollaus vai mikä oli. Kiitokset kaikille vinkeistä ja avusta 8)

Edit. Nyt kun on hetki tarkkailtu, niin tekee just sitä mitä pyydetään eli 30 astetta @ 5 C ulkolämpötilalla. Ja tämä siis asetuksella 2091/92 0 eli ulkoinen termari ei käytössä.
Loistavaa, hieno homma!

Muistelin että taisin itsekin tuon yhteyden alustuksen jossain kohtaa tehdä.. Toki resetoin yksiköt, palautin tehdasasetukset ja kaikkea muutakin samassa hässäkässä joten en tiedä mikä sitten loppuen lopuksi auttoi.

Tässä huomaa taas tuon ohjekirjan puutteellisuuden. Onneksi näitä Samsungeja alkaa foorumilta jo aika monta löytymään joten apuja löytyy.

Ajelitkos suoraan varaajaan tällä hetkellä? Kiinnostaisi minkälaista lämpöä verkkoon menee varaajan jälkeen vs. mitä pumppu tekee.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Loistavaa, hieno homma!

Muistelin että taisin itsekin tuon yhteyden alustuksen jossain kohtaa tehdä.. Toki resetoin yksiköt, palautin tehdasasetukset ja kaikkea muutakin samassa hässäkässä joten en tiedä mikä sitten loppuen lopuksi auttoi.

Tässä huomaa taas tuon ohjekirjan puutteellisuuden. Onneksi näitä Samsungeja alkaa foorumilta jo aika monta löytymään joten apuja löytyy.

Ajelitkos suoraan varaajaan tällä hetkellä? Kiinnostaisi minkälaista lämpöä verkkoon menee varaajan jälkeen vs. mitä pumppu tekee.

Joo nyt on kyllä aika voittajafiilis kun sai ton käyrän pelaamaan.

Pumppu on tosiaan kytketty 130 litran puskurivaraajaan, jossa kv esilämmityskierukka. Varaajasta lämminvesi siirtyy kahteen eri lämmityspiiriin, joissa molemmissa oma suntti ja pumppu.

Ensimmäinen piiri on ilmalämmityksen kovektori-radiaattori, jolle menee tällä hetkellä 30 asteinen vesi (+5 ulkona). Mitä ehdin testaileen 0 asteen ulkolämmöillä, pitäs riittää alle 34 asteinen menovesi. Pakkaset näyttää mikä tarve tulee olemaan menovedelle, elättelen toiveita että -10 kovemmilla pakkasilla riittäisi 45 astetta ja ilmalämmityksen puhallin 3/4, mutta se nähdään sitten. Yritän pärjätä ilmalämmityksen puhaltimen asetuksella 2/4 alle -10 keleiilä.

Toinen piiri on kylppärin ja khh lattialämmitys, jolle ajetaan nyt 26 asteista ja varmaan max 35 kovilla pakkasilla.

Suntteja ohjaa Vexven Am-40 ulkolämpötilan mukaan. Säädöt on vielä hakusessa ja ehkä vähän turhan kuumakin kämppä tällä hetkellä, mutta säätyy koko-ajan. Nyt sisälämpötila 22.5 astetta. Näin jälkikäteen ajateltuna ois voinu periaatteessa jättää tuon vexven systeemin kokonaan pois ja ajaa Sampan käyrällä ilmalämmitystä ja kytkeä Samppa ohjaamaan sopivalla suntilla lattialämmitystä. Täytyy kyllä sanoa että olen tähän mennessä ollut tosi tyytyväinen Samppaan, vaikka manuaali tosiaan on vähän heikko. Ominaisuuksia tuntuu riittävän ja hinta oli kohdallaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Panimomestari sanoi:
Joo nyt on kyllä aika voittajafiilis kun sai ton käyrän pelaamaan.

Pumppu on tosiaan kytketty 130 litran puskurivaraajaan, jossa kv esilämmityskierukka. Varaajasta lämminvesi siirtyy kahteen eri lämmityspiiriin, joissa molemmissa oma suntti ja pumppu.

Ensimmäinen piiri on ilmalämmityksen kovektori-radiaattori, jolle menee tällä hetkellä 30 asteinen vesi (+5 ulkona). Mitä ehdin testaileen 0 asteen ulkolämmöillä, pitäs riittää alle 34 asteinen menovesi. Pakkaset näyttää mikä tarve tulee olemaan menovedelle, elättelen toiveita että -10 kovemmilla pakkasilla riittäisi 45 astetta ja ilmalämmityksen puhallin 3/4, mutta se nähdään sitten. Yritän pärjätä ilmalämmityksen puhaltimen asetuksella 2/4 alle -10 keleiilä.

Toinen piiri on kylppärin ja khh lattialämmitys, jolle ajetaan nyt 26 asteista ja varmaan max 35 kovilla pakkasilla.

Suntteja ohjaa Vexven Am-40 ulkolämpötilan mukaan. Säädöt on vielä hakusessa ja ehkä vähän turhan kuumakin kämppä tällä hetkellä, mutta säätyy koko-ajan. Nyt sisälämpötila 22.5 astetta. Näin jälkikäteen ajateltuna ois voinu periaatteessa jättää tuon vexven systeemin kokonaan pois ja ajaa Sampan käyrällä ilmalämmitystä ja kytkeä Samppa ohjaamaan sopivalla suntilla lattialämmitystä. Täytyy kyllä sanoa että olen tähän mennessä ollut tosi tyytyväinen Samppaan, vaikka manuaali tosiaan on vähän heikko. Ominaisuuksia tuntuu riittävän ja hinta oli kohdallaan.
Tämä selvä [emoji4]
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Onkos muut kokeilleet tuota sulatuksen aikaista varavastusta (4025)? Eli pitäisi sulatuksen ajan käyttää sähkövastusta. Koitin laittaa päälle, en tiedä kytkeytyikö. Sulatuksia tulee vielä näin nollakelillä aika harvoin (n. 2h välein) joten tarkkailu/kokeilu aika haastavaa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Sulatuksia tulee vielä näin nollakelillä aika harvoin (n. 2h välein) joten tarkkailu/kokeilu aika haastavaa.
Eikö 2 tunnin välein ole aika tiuhaan?
Itellä näillä keleillä pari-/kolmekertaa vuorokaudessa...
 

Liitetiedostot

  • 02112016.jpg
    02112016.jpg
    58,3 KB · Lukukerrat: 382
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

kalle_kk sanoi:
Eikö 2 tunnin välein ole aika tiuhaan?
Itellä näillä keleillä pari-/kolmekertaa vuorokaudessa...
Lähinnä tarkoitin tuolla sitä että harvoin sattuu paikanpäälle kun sattuu sulattamaan, ei jaksa kahta tuntia kököttää vieressä.

Mutta mielenkiintoinen kuva, käsitinkö oikein että on/off pumppu kyseessä? Ja/vai lataat varaajaa? Kuinka lämpöisiä vesiä näin nollakelillä teet?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Mutta mielenkiintoinen kuva, käsitinkö oikein että on/off pumppu kyseessä? Ja/vai lataat varaajaa? Kuinka lämpöisiä vesiä näin nollakelillä teet?
Kai tuo invertteri on (LG Therma V), 40 asteista tehdään nyt (kevät,kesä,syksy), talvella sitten 45
varaajaa lataillaan. Saisi olla isompi mutta matalaan tilaan/ovista ei sopinut isompi...
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

kalle_kk sanoi:
Kai tuo invertteri on (LG Therma V), 40 asteista tehdään nyt (kevät,kesä,syksy), talvella sitten 45
varaajaa lataillaan. Saisi olla isompi mutta matalaan tilaan/ovista ei sopinut isompi...
Kai se ero tulee tuosta että sulla käy pätkäkäyntiä ja tulee pitkiä lepotaukoja. Mulla ajaa suoraan verkkoon jatkuvasti koko lämmityskauden, periaatteessa pumppu käynnistyy syksyllä ja sammuu seuraavan kerran keväällä. Nollassa menee pattereille 40 asteista vettä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Mun mielestä 12 sulatusta/vrk on liikaa kun kone käy lähes tyhjäkäyntia suoraan verkkoon ja invertteri pystyy ajamaan niin hiljaa että kone käy koko ajan. Mulla viimeisen 24 tunnin aikana nollakelissä ei ole tullut yhtään sulatusta, Onoffilla varaajaan-systeemillä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

pökö sanoi:
Mun mielestä 12 sulatusta/vrk on liikaa kun kone käy lähes tyhjäkäyntia suoraan verkkoon ja invertteri pystyy ajamaan niin hiljaa että kone käy koko ajan. Mulla viimeisen 24 tunnin aikana nollakelissä ei ole tullut yhtään sulatusta, Onoffilla varaajaan-systeemillä.
Ei se valitettavasti tyhjäkäyntiä käy enää näillä keleillä. Taajuudet näkee vain ulkoyksiköstä eikä urheilumieltä löydy niin paljoa että lähtisi purkamaan.

Valitettavasti suoraan verkkoon ajelijoita ei muita taida löytyä jotta saataisiin oikeaa vertailupohjaa. Silmämääräisesti silti huomannut että sulatukset tulisivat tarpeeseen.

Saadaan toivottavasti tarkempaa lisäinfoa kun saan 1-wire verkon joku päivä toimintaan. Saa testattua myös luotettavammin hyötyisikö kattilan läpivirtauksesta sekä montako kertaa todellisuudessa sulattelee milläkin kelillä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Ei se valitettavasti tyhjäkäyntiä käy enää näillä keleillä.
Ai sulla on jo kuormaa päällä, ei sitten ihme että sulattelee. Paljonko on tehoa reservissä pakkaspäiviä varten?

1-Wire on kyllä kätevä. Alla olevista levyvaihtimen käyristä näkyy kuinka aamulla kuuden aikaan 3 ihmistä on käynyt pesulla ja ilta seitsemän nurkilla kun tiskikone on ottanut varaajasta kuuman vetensä, muuten käyrä ei paljon muuttuile. Sulatukset näkyisi piikkeinä suoraan alas jos niitä olisi.
 

Liitetiedostot

  • 1-Wire.jpg
    1-Wire.jpg
    72,6 KB · Lukukerrat: 397
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



pökö sanoi:
Paljonko on tehoa reservissä pakkaspäiviä varten?
Mitä tarkoitat tällä? [emoji2]
pökö sanoi:
1-Wire on kyllä kätevä. Alla olevista levyvaihtimen käyristä näkyy kuinka aamulla kuuden aikaan 3 ihmistä on käynyt pesulla ja ilta seitsemän nurkilla kun tiskikone on ottanut varaajasta kuuman vetensä, muuten käyrä ei paljon muuttuile. Sulatukset näkyisi piikkeinä suoraan alas jos niitä olisi.
Nättiä käyrää. Pakko koittaa löytää aikaa rakennella. Itse tulkitsen sulatuksia tästä koko talon kulutuskäppyrästä:
5c897cbb32b392370ac38f303688f0a5.jpg

[emoji2]
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

pökö sanoi:
Sitä että paljonko kone nyt ottaa verkosta, ja paljonko on koneen max ottoteho?
En luota pistemittauksiin kun kaikki muuttujat vaihtelee, tuo kiertovesipumpun nopeus myös.
Mutta jos eilisen ottaa esimerkiksi niin keskilämpötila 1.2 astetta, pumpun kulutus 39kwh, tuotto 108kwh. N. -10 pääsen tällä, pumppu viritelty niin että 90% nimellistehosta on käytettävissä vielä noissa pakkasasteissa. Maxeja en muista..
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

39kWh/ vuorokaudessa eli yli 1,6kW jatkuvaa ottotehoa, onkohan jo aika liki maksimia minkä kone voi ottaa?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

pökö sanoi:
39kWh/ vuorokaudessa eli yli 1,6kW jatkuvaa ottotehoa, onkohan jo aika liki maksimia minkä kone voi ottaa?
Ei se ihan vielä onneksi ole. Ottotehohan nousee pakkasten myötä, toki tuotto laskee myös. Tietää hyvin ettei 100% ole vielä käytössä kun kv-pumppu laskee tehojaan. Kovemmilla pakkasilla taas käy täysillä jatkuvasti.
6294c610ed8b92aad5e041ec27a27f80.jpg
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Setä oli haukannut tasan 50 kWh menneen vuorokauden aikana, lämpötila täpärästi pakkasella. Uskoisin vielä kirivaraa olevan, sillä max ottoteho lienee jotain 4 kW luokkaa.

Kyllä tuo tehon otto nousee rajusti lämpötilan pudotessa. Itselläni sitä tehostaa vielä betoniin varautuva lämpö lämpötilan pudotessa. Vaikuttaisi toiseen suuntaan hiukan helpottavan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Setä oli haukannut tasan 50 kWh menneen vuorokauden aikana, lämpötila täpärästi pakkasella. Uskoisin vielä kirivaraa olevan, sillä max ottoteho lienee jotain 4 kW luokkaa.

Kyllä tuo tehon otto nousee rajusti lämpötilan pudotessa. Itselläni sitä tehostaa vielä betoniin varautuva lämpö lämpötilan pudotessa. Vaikuttaisi toiseen suuntaan hiukan helpottavan.
Itsellä tarvisi lisää lämmönluovutuspinta-alaa jotta saisi tuon menoveden alemmaksi. Uusiiko pattereita, saneeraus lattialämpöön vai ei mitään.. Hmm. Paranisi hyötysuhteet ja pärjäisi pidemmälle. Oon jopa noista Pökön lämmöistä kateellinen.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Itsellä tarvisi lisää lämmönluovutuspinta-alaa jotta saisi tuon menoveden alemmaksi. Uusiiko pattereita, saneeraus lattialämpöön vai ei mitään.. Hmm. Paranisi hyötysuhteet ja pärjäisi pidemmälle. Oon jopa noista Pökön lämmöistä kateellinen.
Kannattaa olla tekemättä mitään, jos muuten ei ole remontin tarvetta.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Itsellä tarvisi lisää lämmönluovutuspinta-alaa jotta saisi tuon menoveden alemmaksi. Uusiiko pattereita, saneeraus lattialämpöön vai ei mitään.. Hmm. Paranisi hyötysuhteet ja pärjäisi pidemmälle. Oon jopa noista Pökön lämmöistä kateellinen.

Ihmisten uusavuttomuus lisätä pattereiden luovutustehoa hämmästyttää kerta toisensa jälkeen ;) Muutama äänetön laitetuuletin nättiin listaan kiinni. Parilla neodym-magneetilla lista kiinni patterin alareunaan. Kustannukset muutaman kympin ja aikaa menee muutama tunti. Testattu ja toimii.

Kerää pölyä, kierrättää pölyä kommentteihin, vastaan jo valmiiksi että kannattaa siivota silloin tällöin.
 
Takaisin
Ylös Bottom