Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Tää näitten säätö on ihan hyönteistutkijan hommaa.
Veit jalat suustani ;D

Oletko muuten kysynyt mekatekin suunnasta, ovat kuulleet vastaavasta? Minulle ainakin tarjosivat myös asennuspalvelua, joten voisi heillä olla joitain kontakteja, vaikka itsellä ei varmaan mitään teknistä tukea löydykkään.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Pudotappa menoveden minimiä jos et ole vielä kokeillu. Itsellä 20astetta. Toimii käyrällä, ei ikinä ollut mitään häikkää käyrällä ajaessa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jämä67 sanoi:
Ei lähtenyt hanssin käyrälläkään toimintaan.

Uusi ilmiö kuitenkin tapahtui kun tiputin käyrän toisen pään 17C:een. Pumppu lakkasi ajamasta käyrän max lämpöä. Mietin jo hetken, että jes, nyt se pelaa.
Pumppu pisti tehot nollaan, mutta vesipumppu jäi käyntiin. Sepä vaan ei sitten enää herännyt käyntiin olenkaan. Min lämpö oli asetettu 30C asteeseen, mutta kiertoveden lämpö tippui 25 asti, ennen kuin pistin pelin poikki.

Lähdin pikkuhiljaa nostamaan pyyntiä ja kun se oli 21C asteessa, niin pumppu heräsi eloon ja painoi sitten taas suoraan käyrän yläpäähän.

Tuli mieleen, että voiko tätä käppyrä ongelmaa olla vain 9kW mallissa? Minkä tehoinen versio panimomestarilla olikaan?

9kw malli on täällä. Testailin noita 10xx asetuksien muuttamista, eli min/max lämmitysveden asetuksia ja sitten säädin käyrän niiden mukaan tai yhden alle, mutta en saanut pelittämään. Ainut käyrä mikä täällä varmasti pelittää on tuo 40 @ -10 ja 20 @ +10, mutta on vähän liian jyrkkä meikäläiselle.

Mietin pitäsköhän pistää Samsungin uk supportille spostia ja kysyä käyrän asettamisesta. Myös tolla freedomheatpumpsilla on ihan hyvät omat (ei samsungin viralliset) asennusohjeet noille pumpuille, mutta en ole niidenkään avulla keksinyt mikä noissa asetuksissa mättää.

Edit. Tosiaan kyllä tuo Sampan kv.pumppu pitää ääntä täälläkin ja selvästi kuulee kun pyörii täysillä, mutta olen tuohon jo tottunut.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jatakki sanoi:
Pudotappa menoveden minimiä jos et ole vielä kokeillu. Itsellä 20astetta. Toimii käyrällä, ei ikinä ollut mitään häikkää käyrällä ajaessa.
Ei jaksa enään muistaa mitä kaikkea on testaillut, joten testasin vielä tälläkin.
Kokeilin 40/-10 ja 20/+15, min30, max 41. Edelleen pyrki 40:neen.
Koitin vielä laittaa sen 17/+15, mutta tänään sillä ei ollut mitään vaikutusta.

Kävin ulkoyksiköllä palauttamassa dipin tehdasasetuksiin ja sitä ennen tsekkasin mitä LCD näyttää.
Olettaisin, että tämä on se lämpötila mihin säädin pyrkii. Target discharge temperature (segmentti 1 = C)
Ja se näytti 62C ::)
Muita ei muista, eikä tullut kirjattua ylös, mutta vaikuttivat ihan järkeviltä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Tervehdys "Samppa-osasto"!

Päätin osallistua ko. keskusteluun omilla virityksillä ja kertomuksilla.
Itse hankin Samsung 090-split-version Megatakiltä n. 3 vkoa sitten.
Asennukset tuli tehtyä kaikinlta osin ihan "DIY" paitsi kylmäkalle kävi hoitamassa kaasuosaston kuntoon.

Laitteet on OK-talossa jossa on n. 140 lämmitettävää tilaa. Entinen lämmityslaite on JÄSPI Tehovatti 13. Laitteet ovat nk. sarjassa putkistossa siten että jos Sami ei riitä niin Jäspi lisää "kaasua". Hanat välissä että saa tarvittaessa erilleen verkostosta. Pääasiassahan Sampan on tarkoitus lämmittää talo yksinään ja Jäspi lämmittää vain käyttöveden. Pollukin tuli viritettyä mukaan.

Laitteet ovat toimineet n. 2 vkoa niinkuin muillakin, säätö ei toimi käyrien mukaan.

Viime torstaina tuli sitten jo ensimmäinen vikakoodi: E121, joka pysäytti koneen toiminnan. E121 näyttäisi tietojen mukaan olevan Hydroboxin sisälämpötila-anturin vika ( Error Code = 121
Explanation and Checking points = Indoor temp. sensor (open/short) – check and replaced if required ) . Sisälämpötila näyttää 176,7C- astetta ja koneet seisoo.
Pikainen korjaus " heiluttelu ja uudelleen kytkiminen " ei ainakaan vielä ole tuottanut mitään tulosta.
Joten täytynee nyt ruveta etsimään oikeata kojaustapaa ja mahdollisia hankintoja........

T: Eki P
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

ErkkiP sanoi:
Tervehdys "Samppa-osasto"!

Päätin osallistua ko. keskusteluun omilla virityksillä ja kertomuksilla.
Itse hankin Samsung 090-split-version Megatakiltä n. 3 vkoa sitten.
Asennukset tuli tehtyä kaikinlta osin ihan "DIY" paitsi kylmäkalle kävi hoitamassa kaasuosaston kuntoon.

Laitteet on OK-talossa jossa on n. 140 lämmitettävää tilaa. Entinen lämmityslaite on JÄSPI Tehovatti 13. Laitteet ovat nk. sarjassa putkistossa siten että jos Sami ei riitä niin Jäspi lisää "kaasua". Hanat välissä että saa tarvittaessa erilleen verkostosta. Pääasiassahan Sampan on tarkoitus lämmittää talo yksinään ja Jäspi lämmittää vain käyttöveden. Pollukin tuli viritettyä mukaan.

Laitteet ovat toimineet n. 2 vkoa niinkuin muillakin, säätö ei toimi käyrien mukaan.

Viime torstaina tuli sitten jo ensimmäinen vikakoodi: E121, joka pysäytti koneen toiminnan. E121 näyttäisi tietojen mukaan olevan Hydroboxin sisälämpötila-anturin vika ( Error Code = 121
Explanation and Checking points = Indoor temp. sensor (open/short) – check and replaced if required ) . Sisälämpötila näyttää 176,7C- astetta ja koneet seisoo.
Pikainen korjaus " heiluttelu ja uudelleen kytkiminen " ei ainakaan vielä ole tuottanut mitään tulosta.
Joten täytynee nyt ruveta etsimään oikeata kojaustapaa ja mahdollisia hankintoja........

T: Eki P
Onkos tuo sisälämpötila-anturi sisäyksikön näytössä vai missä kohtaa?

Voisit kokeilla väliaikaisesti ulkoisella sisäanturilla. Eli se punainen piuha mikä tuli mukana kiinni sisäyksikön valkoiseen (14) tökkeliin, kts. kuvat:
ab33aa1c30cfdc2d262ddd9b44cc860c.jpg

72208d83030f33a7ae937e353040d48e.jpg


Oletko ollut yhteydessä Megatekiin miten toimitaan rikkinäisen anturin suhteen?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

En ole vielä Megalta kysellyt mitään.
Anturi on mielestäni sen LCD-näytön takana, siis se millä Hydroa ohjataan, väyläkaapelin päässä. Näyttö lähtee irti alareunassa, lattiaa kohti, olevia muovipainikkeita painettaessa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

ErkkiP sanoi:
En ole vielä Megalta kysellyt mitään.
Anturi on mielestäni sen LCD-näytön takana, siis se millä Hydroa ohjataan, väyläkaapelin päässä. Näyttö lähtee irti alareunassa, lattiaa kohti, olevia muovipainikkeita painettaessa.
Näin muistelin. Koita tuota ulkoista anturia, saisit laitteen toimimaan jollain tasolla.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



Panimomestari sanoi:
Mietin pitäsköhän pistää Samsungin uk supportille spostia ja kysyä käyrän asettamisesta. Myös tolla freedomheatpumpsilla on ihan hyvät omat (ei samsungin viralliset) asennusohjeet noille pumpuille, mutta en ole niidenkään avulla keksinyt mikä noissa asetuksissa mättää.

Kannattaisi ehkä kokeilla kysyä. Samoin Megatekiltä, he taitavat lukea foorumia? Vaikuttaa varmasti kaupantekoon kun selvyyttä tuohon ei ole löytynyt..
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



jämä67 sanoi:
Kävin ulkoyksiköllä palauttamassa dipin tehdasasetuksiin ja sitä ennen tsekkasin mitä LCD näyttää.
Olettaisin, että tämä on se lämpötila mihin säädin pyrkii. Target discharge temperature (segmentti 1 = C)
Ja se näytti 62C ::)
Muita ei muista, eikä tullut kirjattua ylös, mutta vaikuttivat ihan järkeviltä.
Jep, mulla näytti tuon saman 62 astetta kun käyrä ei vielä toiminut.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Erkillä on sitten jo neljäs tiedossa oleva 9kW samppa, jonka ajo käyrällä takkuaa.

Ensimmäinen Viikko mittarointia takana.
Sähköä 187kWh ja verkkoon 619kWh. Koticop 3,3
Tulistus LVV 23kWh

Alkuviikko meni vakiolämmöllä 40C kattilaan ja pari viimeistä vuorokautta suoraan verkkoon 36C vakiolämmöllä.
Kaiken laista testailua ja räpellystä viikon mittaa

Lukemat käsittääkseni aika hyvin linjassa, joten voisi olettaa, että laite pelaa ihan ok.
Vain käyrällä ajo takkuaa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Laitoin lauantaina kyselyn Megatekille miten takuu toimii tässä anturin vikailmoitus-asiassa; saisiko uuden säätimen? Tänään tuli pyyntö sisäyksikön S/N-numeroista. Näyttää lupaavalta.

Samalla laitoin infoa/kyselyn onko heillä tietoa tuosta käyrän säätö-ongelmasta. Odotellaan....
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

ErkkiP sanoi:
Laitoin lauantaina kyselyn Megatekille miten takuu toimii tässä anturin vikailmoitus-asiassa; saisiko uuden säätimen? Tänään tuli pyyntö sisäyksikön S/N-numeroista. Näyttää lupaavalta.

Samalla laitoin infoa/kyselyn onko heillä tietoa tuosta käyrän säätö-ongelmasta. Odotellaan....
Hyvä juttu, pidä meidät ajantasalla. Kiinnostaa varmasti meitä kaikkia Samin käyttäjiä sekä monia muitakin..
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Torstaita,

pahoitteluni että en ole käyrän parametreja saanut aikaiseksi raportoitua. Mutta eipä niissä mitään ihmeellistä ole. Semmonen tosin on että laitoin samat arvot kohtaan lattialämmitys ja konvektori. Oletusvalinta tais olla kuitenkin toi lattia (vaikkakin ajan patteriin niin näin se nyt on) ja en ole siihen koskenut. Mikähän näiden ero noin käytännössä, pumpun toiminnan kannalta, mahtaa olla? Lattia vs konvektori. Ja onko konvektori suomeksi patteri :D Ainakin siis tämä lattiaskene toimii käyrällä ajossa.

Wifi-palikan sain kuitenkin verkkoon ja luuriin smarttisoftan. Onpa ankea viritys. Kuvittelin että tuollahan näitä parametreja räpellän ja tutkailen kotisohvalla lojuten. Mutta eihän tuolla pysty tekemään kokolailla mitään. Mullahan siis pannari on piharakennuksessa ja potkuriyksikkö piharakennuksen takana, joten vilpin touhujen seuraaminen on semisti hankalaa.

Mutta niin. Onko joku saanut jollain eri appiksella kenties tuosta hihi-palikasta jotain irti?

-henks
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



hans sanoi:
Torstaita,

pahoitteluni että en ole käyrän parametreja saanut aikaiseksi raportoitua. Mutta eipä niissä mitään ihmeellistä ole. Semmonen tosin on että laitoin samat arvot kohtaan lattialämmitys ja konvektori. Oletusvalinta tais olla kuitenkin toi lattia (vaikkakin ajan patteriin niin näin se nyt on) ja en ole siihen koskenut. Mikähän näiden ero noin käytännössä, pumpun toiminnan kannalta, mahtaa olla? Lattia vs konvektori. Ja onko konvektori suomeksi patteri :D Ainakin siis tämä lattiaskene toimii käyrällä ajossa.

Wifi-palikan sain kuitenkin verkkoon ja luuriin smarttisoftan. Onpa ankea viritys. Kuvittelin että tuollahan näitä parametreja räpellän ja tutkailen kotisohvalla lojuten. Mutta eihän tuolla pysty tekemään kokolailla mitään. Mullahan siis pannari on piharakennuksessa ja potkuriyksikkö piharakennuksen takana, joten vilpin touhujen seuraaminen on semisti hankalaa.

Mutta niin. Onko joku saanut jollain eri appiksella kenties tuosta hihi-palikasta jotain irti?

-henks
Eikös sulla ollut isompi kuin 9kw laite? Ja jatakilla on pienempi. Ja molemmilla toimii käyrä heittämällä. Eli onkohan näissä meidän yseissä softapuolella sit jotain. Tosin mulla toimii nyt käyrä mutta asetetut arvot eivät vastaa todellisuutta.

Tuo FCU taitaa tarkoittaa fan coil unitia eli vesikiertoista puhallinpatteria. Mullakin taitaa olla lattiakäyrä valittuna vaikka patterit löytyy. Näillähän pystyy lämmittämään kahta eri piiriä omilla käyrillään ja käyrän määrittelemään. Tai pitäisi. Oletuksena konvektorille on lämpimämpi käyrä.

Mulla on kans toi wifi ja se on ihan fiasko. Jos käyrällä ajaa näkee käytännössä vain sen hetkisen menoveden. Jos ajat kiinteällä pyynnillä niin pystyy säätämään lämpötilaa ja modeja etänä. Kokonaisuutena koko palikka surkein sijoitukseni pitkään aikaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Eikös sulla ollut isompi kuin 9kw laite? Ja jatakilla on pienempi. Ja molemmilla toimii käyrä heittämällä. Eli onkohan näissä meidän yseissä softapuolella sit jotain. Tosin mulla toimii nyt käyrä mutta asetetut arvot eivät vastaa todellisuutta.

Tuo FCU taitaa tarkoittaa fan coil unitia eli vesikiertoista puhallinpatteria. Mullakin taitaa olla lattiakäyrä valittuna vaikka patterit löytyy. Näillähän pystyy lämmittämään kahta eri piiriä omilla käyrillään ja käyrän määrittelemään. Tai pitäisi. Oletuksena konvektorille on lämpimämpi käyrä.

Mulla on kans toi wifi ja se on ihan fiasko. Jos käyrällä ajaa näkee käytännössä vain sen hetkisen menoveden. Jos ajat kiinteällä pyynnillä niin pystyy säätämään lämpötilaa ja modeja etänä. Kokonaisuutena koko palikka surkein sijoitukseni pitkään aikaan.
Joo 16kw pönttöhän toi on. Mahtaiskohan noihin ongelmiin saada megatekiltä apuja? Ja kuinkakohan vastaavat foorumit ulkomailla missä samppoja on ollut enemmänkin.

Ja tosiaan wifipalikka kyl riepoo aina kun sen näkee. Siinä meni kyl rahat kankkulan kaivoon 100%. Jotenkin ajattelin että toi vilpin käyttöliittymä on vähän tommonen dippikytkimen korvike. Ja että varsinainen käyttö ois ton wifin kautta ja täten ois kaikenmoista smarthome viritystä. No ei ole.

Jos olis niin joku softanpätkähän hoitais sitä kautta vaikka mitä käyrillä ajeluja.

Himputti että alko ärsyttään taas koko palikka. [emoji90]

Sent from my SM-G925F using Tapatalk
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Kokeilin joskus änskällä miten tuo toimii tuolla 2-käyrällä(fcu:lla), ihan samoin kuin ykköskäyrällä...
Tosin oli vain muutaman tunnin kokeilu, en huomannut mitään eroa.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Hyvää pakkasta!

Ja sitähän oli reilu 11 astetta ja pollun mukaan samppa veivasi reilu 11kW lämpötehoa putkiin. Aletaan oleen varmaan aikas rajoilla.

Mistähän tommoset tiedot löytyy esim teho% ja lämpöero tuoton ja tavotteen välillä ja semmoset? Onko tuossa jotain servicemenua? Ja servicemanuaalia jossain verkon uumenissa, kenties? Eikös noita käyrällä ajamisen ongelmiakin voisi selvitä tämmösten tarkempien parametrien tutkailujen kautta?

Jos semmonen manuaali jollain on niin pistäkäähän linkkiä tai viestiä.

edit: http://mail.valinta.lt/ni/VIDEO/EHS/SPLIT/EHS%20Split%20Service%20manualas.pdf tuommoinen linkkihän toimii mutta toi on tosiaan piirilevyjen ja komponenttien korjailuja ja vaihteluita koskeva lähinnä. Pitäisi olla erroreita näytöissä että tuosta olisi apuja.

edit2: Itse itselleni höpisten, S-NET pro 2 ilmeisesti on softa jolla voi noiden samppojen sielunelämää tutkailla ja verkosta näyttäis vanhempia softia löytyvänkin (gen 2:lle). Onkos näiden kanssa kukaan pelannut?

-henks
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



hans sanoi:
Hyvää pakkasta!

Ja sitähän oli reilu 11 astetta ja pollun mukaan samppa veivasi reilu 11kW lämpötehoa putkiin. Aletaan oleen varmaan aikas rajoilla.

Mistähän tommoset tiedot löytyy esim teho% ja lämpöero tuoton ja tavotteen välillä ja semmoset? Onko tuossa jotain servicemenua? Ja servicemanuaalia

edit2: Itse itselleni höpisten, S-NET pro 2 ilmeisesti on softa jolla voi noiden samppojen sielunelämää tutkailla ja verkosta näyttäis vanhempia softia löytyvänkin (gen 2:lle). Onkos näiden kanssa kukaan pelannut?

-henks
Tehopinnat sekä tavoitelämmöt saa ulkoyksikön piirikortin näytöltä. Se jaksaako pakkasessa mennä niitä ihmettelemään on eri juttu..

Mulle on tulossa sovitin jolla pitäisi saada S-net toimimaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Tehopinnat sekä tavoitelämmöt saa ulkoyksikön piirikortin näytöltä. Se jaksaako pakkasessa mennä niitä ihmettelemään on eri juttu..

Mulle on tulossa sovitin jolla pitäisi saada S-net toimimaan.
Joo hiljasta on ulkoyksikön kanssa painimisen suhteen.

Onko tuo sovitin ihan rs485? Semmosta tuohon vanhempaan versioon taidetaan vihjailla mutta tästä uudesta en löytänyt mitään tietoa.

Sent from my SM-G925F using Tapatalk
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

hans sanoi:
Joo hiljasta on ulkoyksikön kanssa painimisen suhteen.

Onko tuo sovitin ihan rs485? Semmosta tuohon vanhempaan versioon taidetaan vihjailla mutta tästä uudesta en löytänyt mitään tietoa.

Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Taitaapi olla. Tuolla mun käyttökokemusketjussa on juttua siitä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

No niin, reilu viikko vierähti tuota uutta kaukosäädintä odotellessa ja kas eilen aamulla posti toi ovelle pienen pahvilaatikon Liettuasta.
Ja ei sitten kun säädin paikalleen ja kone käyntiin.
Kubn asetukset tuli tehtyä uudelleen niin kone rupesi taas toimimaan. Olinhan sitä kyllä säätänyt tässä viikon aikana tällä huonetermostaatti-virityksellä ja kyllä sekin toimi siten että sain talon pysymään lämpimänä .
Jotakin siinä uudessa säätimessä on muutettu...: noita asetustaulukon arvoja ei saa muutettua ( field setings value) (?). Tosin niitä on laskettu hieman alemmaksi: esim. koodi 1031: 40/30/40 , 2021: 38/17/40.
Mutta sitten kun laitoin tuon MODen kautta käyräsäädön päälle niin sehän toimii tällä uudella säätimellä suhteellisen hyvin. SET-painikkeella saa käyrää laskettua jonkin verran +/- 5 astetta. Muuten nuo asetukset ovat ainakin meidän taloon hieman liian korkeat( lattialämmitys) kun lähtevätlämmöt tahtoo nousta tuonne 36-38 asteeseen. Viimevuoden pakkasillakin pärjäsi +38 asteen kierrolla -38 asteen pakkasella. Täytyy vielä etsiä saisiko lämpöja laskettua.. Muuten näyttäisi säätyvän hyvin, ainakin näin vajaan 2:n päivän kokemuksella.

Mutta säädöt jatkuvat...

Niin ja Megatakiltä ei tullut mitään kommentia näihin käyräsäätö-ongelmiin kun kysyin tämän säätimen tilauksen yhteydessä siitä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

ErkkiP sanoi:
No niin, reilu viikko vierähti tuota uutta kaukosäädintä odotellessa ja kas eilen aamulla posti toi ovelle pienen pahvilaatikon Liettuasta.
Ja ei sitten kun säädin paikalleen ja kone käyntiin.
Kubn asetukset tuli tehtyä uudelleen niin kone rupesi taas toimimaan. Olinhan sitä kyllä säätänyt tässä viikon aikana tällä huonetermostaatti-virityksellä ja kyllä sekin toimi siten että sain talon pysymään lämpimänä .
Jotakin siinä uudessa säätimessä on muutettu...: noita asetustaulukon arvoja ei saa muutettua ( field setings value) (?). Tosin niitä on laskettu hieman alemmaksi: esim. koodi 1031: 40/30/40 , 2021: 38/17/40.
Mutta sitten kun laitoin tuon MODen kautta käyräsäädön päälle niin sehän toimii tällä uudella säätimellä suhteellisen hyvin. SET-painikkeella saa käyrää laskettua jonkin verran +/- 5 astetta. Muuten nuo asetukset ovat ainakin meidän taloon hieman liian korkeat( lattialämmitys) kun lähtevätlämmöt tahtoo nousta tuonne 36-38 asteeseen. Viimevuoden pakkasillakin pärjäsi +38 asteen kierrolla -38 asteen pakkasella. Täytyy vielä etsiä saisiko lämpöja laskettua.. Muuten näyttäisi säätyvän hyvin, ainakin näin vajaan 2:n päivän kokemuksella.

Mutta säädöt jatkuvat...

Niin ja Megatakiltä ei tullut mitään kommentia näihin käyräsäätö-ongelmiin kun kysyin tämän säätimen tilauksen yhteydessä siitä.
Mitä sanoo kun yrität vaihtaa FSV arvoja? Ootko mennyt valikkoon SET+alas yhtäaikaan?
Katsos myös oisko siellä joku lukitus päällä oletuksena.
29575755c185d7bce77852b58b5b2e2f.jpg
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Kylläpä teillä on samppojen kanssa monimutkaista, ehtii kesä koittaa ennenkuin saatte ne säätöihin ;)
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

pökö sanoi:
Kylläpä teillä on samppojen kanssa monimutkaista, ehtii kesä koittaa ennenkuin saatte ne säätöihin ;)
Kyllä nämä kiinteällä pyynnillä toimii virheettömästi [emoji6]
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Löytyikö ratkaisua Silent-moodiin? Itse sain kelloa siirtämällä säädettyä alkamaan päivällä. Ihme bugi..
Ratkaisu löytyi. Siellä tosiaan oli ajastus Silentille. Timer -> Daily -> Ykköspaikka jo asetettunut itsestään joten sen kohdalle ja Delete. Näin ulkomuistista.. Kauan jaksoi totakin ennen asiaan tarttumista. [emoji2]
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

pökö sanoi:
Kylläpä teillä on samppojen kanssa monimutkaista, ehtii kesä koittaa ennenkuin saatte ne säätöihin ;)

Ei voi kiistää. On toi käyttöliittymä kyllä jostain aivan helvetistä. Printattu lappu kädessä näpytetään numeroita muistipaikkoihin ja sitten mennään ulkoyksikön kuorien alta kattoon piirilevyllä olevasta 7 segmenttinäytöstä kattoon että mitä se laite tekee. Jos pitäis keksimällä keksiä vajaaälysempi systeemi niin en kyl tiä että mitä se vois olla. Laite itessään noin sähkömekaanisesti on ihan ok.

Toivottavasti toi karhun s-net pioneeritoiminta toisi valoa tähän käyttöliittymärisukasaan.

-henks
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



hans sanoi:
Toivottavasti toi karhun s-net pioneeritoiminta toisi valoa tähän käyttöliittymärisukasaan.

-henks

Eipä ihmeitä tuonut.

Nätisti näki pumpun tilan, kaikkien antureiden lämmöt/arvot, saa graafista käyrää näistä tarvittaessa. Errorit oli nollassa ja käsittääkseni kaikki muukin normaalia. FSV asetuksia ei ilmeisesti pääse muokkaamaan.

Ihan kaikkea en vielä tiedä mutta en keksi miten tuosta käyräajon virheellisyyteen olisi apua.. Ehkä pumppu voisi olla eri ajotilassa?

Päällimmäisenä ja tietysti tärkeimpänä jäi mieleen että pohjavastus kytkeytyi päälle sulatuksen alussa ja pysyi siitä n. 20min päällä vaikka lähtikin jo lämmittelemään.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Tere!
Nyt tuota Samppaa on tutkittu ja säädelty, ja kaikki arvot laitettu takaisin ennalleen..Tiistai-iltana katselin noita Karhun taukukon arvoja enkä niistä löytänyt mitään ihmeellistä tai poikkeavaa.
Laitoin kuitenkin koneen "buuttausen" jälkeen tuohon ulkolämpötila-säätö-(käyrä) asentoon ja siinä se on nyt ollut pari päivää ja säätänyt hienosti eli ei ole kiivennyt tuonne maksimirajalle. Ulkolämpötila oli alussa -1 ja lähtevä vesi 28,3. Nyt ulkolt. on -6,5 ja kiertoveden lämpö on noussut 32:een eikä koneelle ole tarvinnut tehdä mitään muuta "kuin kurkata ovelta".
Näyttäisi pahasti siltä tämä kone on ruvennut toimimaan...Nyt se ajaa 1kW:n teholla 3,2 kW:ta veteen.
(Minulla on erikseen kWh-mittarit vilpissä ja hydrossa ja pollucon tuossa vesipirissä. Hydrobox näyttää kuluttavan 0,27 kW kokoajan).
Varsinaista vikaa/ syytä en ole selvästi huomannut korjaavani paitsi tuo säätimen uusinta.

Seuranta jatkuu, näillä pikkupakkasilla aikin säädöt osuu kohdalleen.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Karhu sanoi:
Eipä ihmeitä tuonut.

Nätisti näki pumpun tilan, kaikkien antureiden lämmöt/arvot, saa graafista käyrää näistä tarvittaessa. Errorit oli nollassa ja käsittääkseni kaikki muukin normaalia. FSV asetuksia ei ilmeisesti pääse muokkaamaan.

Ihan kaikkea en vielä tiedä mutta en keksi miten tuosta käyräajon virheellisyyteen olisi apua.. Ehkä pumppu voisi olla eri ajotilassa?

Päällimmäisenä ja tietysti tärkeimpänä jäi mieleen että pohjavastus kytkeytyi päälle sulatuksen alussa ja pysyi siitä n. 20min päällä vaikka lähtikin jo lämmittelemään.
Harmi, ettei ohjelmasta löydy mitään apuja käyrällä ajon ongelmaan. Onko tuo siis lähinnä vaan datalokkeri, vai saiko sieltä mitään uutta infoa tuon sulatusvastuksen toiminnan lisäksi?

Pystyyköhän tuohon säätimeen tai mihinkään muuhunkaan osuuteen tekemään mitään softapäivityksiä?

Minä en ole vielä kertaakaan saanut konetta ajamaan käyrällä, tosin nyt ei ole ollut aikaa, eikä mielenkiintoa yrittääkkään.
Viime viikko meni 3,8COP:lla ja kaikki muukin pelaisi upeasti, kun vain saisi tuon käyrällä ajon toimimaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

ErkkiP sanoi:
Tere!
Nyt tuota Samppaa on tutkittu ja säädelty, ja kaikki arvot laitettu takaisin ennalleen..Tiistai-iltana katselin noita Karhun taukukon arvoja enkä niistä löytänyt mitään ihmeellistä tai poikkeavaa.
Laitoin kuitenkin koneen "buuttausen" jälkeen tuohon ulkolämpötila-säätö-(käyrä) asentoon ja siinä se on nyt ollut pari päivää ja säätänyt hienosti eli ei ole kiivennyt tuonne maksimirajalle. Ulkolämpötila oli alussa -1 ja lähtevä vesi 28,3. Nyt ulkolt. on -6,5 ja kiertoveden lämpö on noussut 32:een eikä koneelle ole tarvinnut tehdä mitään muuta "kuin kurkata ovelta".
Näyttäisi pahasti siltä tämä kone on ruvennut toimimaan...Nyt se ajaa 1kW:n teholla 3,2 kW:ta veteen.
(Minulla on erikseen kWh-mittarit vilpissä ja hydrossa ja pollucon tuossa vesipirissä. Hydrobox näyttää kuluttavan 0,27 kW kokoajan).
Varsinaista vikaa/ syytä en ole selvästi huomannut korjaavani paitsi tuo säätimen uusinta.

Seuranta jatkuu, näillä pikkupakkasilla aikin säädöt osuu kohdalleen.
Täytyyköhän sitä ruveta sitten minunkin uutta säädintä kinuamaan, kun tuohon käyräongelmaan ei näytä mikään auttavan.

Pääsetkö nyt siis vapaasti muuttamaan kenttäesetuksia?
Jäikö se lämpötilan maksimiarvo vielä 40C asteeseen, kuten aikaisemmassa postauksessasi kirjoitit?
"""osin niitä on laskettu hieman alemmaksi: esim. koodi 1031: 40/30/40 , 2021: 38/17/40."""
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jämä67 sanoi:
Viime viikko meni 3,8COP:lla ja kaikki muukin pelaisi upeasti, kun vain saisi tuon käyrällä ajon toimimaan.

Kovat cop luvut, mistä tuo arvo on laskettu? Ilmeisesti laite ainakin pelaa niin hyvin, että tuunaukselle ei ole edes tarvetta. Itse pääsin vähän kahden yli, hetkelliset on kolmea, jos efergyyn uskominen. Pollu/kWh mittaus lukemat koko n. 7 vk. käyttöjaksolla aika tasan kaksi.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

HelaKammo sanoi:
Kovat cop luvut, mistä tuo arvo on laskettu? Ilmeisesti laite ainakin pelaa niin hyvin, että tuunaukselle ei ole edes tarvetta. Itse pääsin vähän kahden yli, hetkelliset on kolmea, jos efergyyn uskominen. Pollu/kWh mittaus lukemat koko n. 7 vk. käyttöjaksolla aika tasan kaksi.
Pikkasen yli 2 on coppi mullakin. Toi 3,8 ei ole todellinen.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw



jämä67 sanoi:
Harmi, ettei ohjelmasta löydy mitään apuja käyrällä ajon ongelmaan. Onko tuo siis lähinnä vaan datalokkeri, vai saiko sieltä mitään uutta infoa tuon sulatusvastuksen toiminnan lisäksi?

Pystyyköhän tuohon säätimeen tai mihinkään muuhunkaan osuuteen tekemään mitään softapäivityksiä?

Minä en ole vielä kertaakaan saanut konetta ajamaan käyrällä, tosin nyt ei ole ollut aikaa, eikä mielenkiintoa yrittääkkään.
Viime viikko meni 3,8COP:lla ja kaikki muukin pelaisi upeasti, kun vain saisi tuon käyrällä ajon toimimaan.
Lähinnä loggeri ja hyvä työkalu jos pumppu ei toimi oikein, tosin en tiedä saisiko kaivettua syyn käyrän toimimattomuuteen. Koitan laittaa kuvakaappauksia joku päivä kun ehdin.

Mullahan oli tuo sama ongelma mutta sain sen jollakin tapaa ratkaistua kun nyt käyrä toimii jollain logiikalla. Mitä muistan niin resetoin kaiken. Niin sisä- kuin ulkoyksiköstäkin. Ja ulkoyksiköstä siis peltien alta. Muuta en enää osaa sanoa..

Kyllä nuo ohjelmistot saa myös päivitettyä. Voisit tehdä vikailmoituksen vaikka suoraan Samsungille heidän sivujensa kautta.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

HelaKammo sanoi:
Kovat cop luvut, mistä tuo arvo on laskettu? Ilmeisesti laite ainakin pelaa niin hyvin, että tuunaukselle ei ole edes tarvetta. Itse pääsin vähän kahden yli, hetkelliset on kolmea, jos efergyyn uskominen. Pollu/kWh mittaus lukemat koko n. 7 vk. käyttöjaksolla aika tasan kaksi.

Itselläkin ES.llä tilanne aika lailla sama, marraskuun koticop 2,4 eli tuosta sulatukset vielä vähentämättä. Ei ollut kyllä marraskuun keleissä mitään saumaa päästä kolmosen yli kun hetkellisesti. Mutta meillä tietysti lämmönjako pääosin pattereilla ja varaajan kautta.

Marraskuussa lämpötilatkin sahasivat sen verran ylös/alas että hiukan tuota coppia olisi varmaan saanut parannettua jos olisi jaksanut rampata teknisessä tilassa säätämässä pyyntiä vastaavasti. Nyt tuli ajoittain ajettua turhan lämmintä vettä varaajaan.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

3,8 koticop voi hyvin olla metässä ja se on jopa hyvin todennäköistäkin.

Tässä ollaan vasta aloittelemassa "harrastusta" ja ihan perusasiatkin voi olla hukassa.
Hapis kWh mittari, käytetty pollucom, lukihäiriö jne.

Tässä hiukka lisäinfoa, niin halukkaat voi arpoa mikä menee pieleen.
Mittausjakso 20-27.11 oli tosi lämmin täällä Porissa. http://ilmatieteenlaitos.fi/viimeisen-30-vrk-saa
Pumppu oli kytketty lämmityksen paluuseen ja teki vakiolämpöä 36C
suntti ajettu käsin 28%, jolloin jonkinmoinen liru kiertää kattilassa ja esilämmittää käyttövettä.
kWh mittariin kertyi 138,7 ja polluun 531kWh

Mitähän luokkaa sen copin kuuluisi olla noilla lämmöillä?
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

HelaKammo sanoi:
Kovat cop luvut, mistä tuo arvo on laskettu? Ilmeisesti laite ainakin pelaa niin hyvin, että tuunaukselle ei ole edes tarvetta. Itse pääsin vähän kahden yli, hetkelliset on kolmea, jos efergyyn uskominen. Pollu/kWh mittaus lukemat koko n. 7 vk. käyttöjaksolla aika tasan kaksi.
Kannattaa coppiin suhtautua suurella varauksella ;)
Kyllä tuo käyrällä ajo, eli säätö ulkolämmön mukaan täytyy saada pelaamaan, jos pumpun meinaa pitää kytkettynä lämmityksen paluuseen. Muuten lämpötilaa joutuu käymään veivaamassa käsin harva se päivä.
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Kuvakaappauksia S-Netistä, mites ammattilaiset, onko tuossa graafissa kaikki ok? Aloitettu hetki sulatuksen alkamisen jälkeen eli käytännössä kokonainen sulatussykli.
 

Liitetiedostot

  • Sieppaa.PNG
    Sieppaa.PNG
    186 KB · Lukukerrat: 473
  • Sieppaa1.PNG
    Sieppaa1.PNG
    20,7 KB · Lukukerrat: 443
  • Sieppaa2.PNG
    Sieppaa2.PNG
    24,7 KB · Lukukerrat: 447
  • Sieppaa3.jpg
    Sieppaa3.jpg
    103,5 KB · Lukukerrat: 405
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

jämä67 sanoi:
3,8 koticop voi hyvin olla metässä ja se on jopa hyvin todennäköistäkin.

Tässä ollaan vasta aloittelemassa "harrastusta" ja ihan perusasiatkin voi olla hukassa.
Hapis kWh mittari, käytetty pollucom, lukihäiriö jne.

Tässä hiukka lisäinfoa, niin halukkaat voi arpoa mikä menee pieleen.
Mittausjakso 20-27.11 oli tosi lämmin täällä Porissa. http://ilmatieteenlaitos.fi/viimeisen-30-vrk-saa
Pumppu oli kytketty lämmityksen paluuseen ja teki vakiolämpöä 36C
suntti ajettu käsin 28%, jolloin jonkinmoinen liru kiertää kattilassa ja esilämmittää käyttövettä.
kWh mittariin kertyi 138,7 ja polluun 531kWh

Mitähän luokkaa sen copin kuuluisi olla noilla lämmöillä?

Kyllä toi tossa lämpimällä jaksolla mahdollinen on. Mullakin sulatukset huomiovakin oli jokusina päivinä 3.5 paikkeilla. Viikon keskiarvo kyllä vähemmän (ei jaksa nyt laskea). Pakkaskelejä kohti...
 
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw

Onhan se toki mahdollinen mutta kuitenkin aika kovalta kuulostaa.

Pampulla muistaakseni ladataan kerrostunutta varaajaa matalilla lämmöillä (lattialämmitys) kun taas Jämä67:lla taisi olla korkeammat lämmöt (patterit?) ja suoraan verkkoon.

Ensimmäiseksi on pakko alleviivata ettei ole missään tapauksessa tarkoitus kyseenalaistaa kenenkään saamia tuloksia, omaksi iloksihan näitä kerätään ja lähinnä jotta näkee onko pumppu kunnossa ja onko jokin muuttunut mikä voisi enteillä jonkinlaista vikaa. Oliko Jämä67:lla millainen mittari ottopuolella? Lähinnä tulee mieleen että jos tuo mittari ei osaa mitata induktiivisia kuormia oikein ja näyttää järjestäen liian pientä kulutusta niin cop kasvaa kyllä kohisten.

Ehkä alkuun voisi ottaa hiukan lukemia tyyliin otto/anto/pyynti/ulkolämpötila ja niitä voi sitten verrata foorumin muiden Samsungien vastaaviin niin eiköhän aika nopeasti selviä mikä noista mittareista siellä on yltiöpositiivinen.

Eikä tuotakaan on tietysti pakko tehdä mutta jos haluaa vertailukelpoisemmat tulokset muiden kanssa niin voi hiukan koittaa selvittää tuota tilannetta noiden osalta.

Itse en ole lukenut pumpun kulutusta / tuottoa kuin kuukausittain enkä saa loggeristakaan nuo tuotot ulos ainakaan helpolla joten en pystys sanomaan mikä oli omalla kohdalla coppi tuolla lämpimämmällä jaksolla. Sen verran utelia olin kuitenkin että tsekkasin tilannetta marraskuun puolessavälissä kylmien jälkeen, silloin tuo koticop oli 2,2 joten lämpimämmällä jaksolla lienee ollut sitten lähempänä 3 koska kuukauden lopputulos copin osalta oli 2,4. Ja tuotto sekä käyntitunnit painottuivat luonnollisesti tuohon kylmempään jaksoon.
 