En saanut lisättyä jostain syystä aloitukseen, niin lisäsin tähän polttimon tietoja , käyntiaikoja ja asetusket.
Sähkövastusken ollessa enemmän päällä en saa mitattua sähkön kulutusta tällä hetkellä.
ÖLJYPOLTIN
Tyyppi: KP-6 LH
Öljylaatu: 4-15 cSt +20°C
Teho: 42-120 kW
Öljy: 3,5-10 Kg/h
Öljypoltin moottori:
Hanning Elekro-Werke
Typ: O E 6z2B1-357
220-230 V 1 ~ Mot.
125 W, 1,1 A, 2730/3280 r/min
C: 5 µF 400V
MITATTU KA KÄYNTIAIKOJA
Mitattu käyntiajat 11.3.2025, -1°C
T1=55°, T2=45, Sähkövastus=35
| Käyntiaika, KA | Seisonta aika, KA |
| 7:00 | 9:30 |
Mitattu käyntiajat 11.3.2025, -1°C
T1=55°, T2=45, Sähkövastus=65
| Käyntiaika | Seisonta aika |
| 5:00 | 13:30 |
Mitattu käyntiajat 11.3.2025, -1°C
T1=50°, T2=40, Sähkövastus=65
| Käyntiaika | Seisonta aika |
| 4:50 | 13:00 |
Säätökäyrä, Piiri 1
| Ulkolämpötila | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 |
| Veden lämpötila | 60C | 45C | 38C | 30C | 20C |
Minimiraja 18C, maksimiraja 75C
Säätökäyrä, Piiri 2
| Ulkolämpötila | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 |
| Veden lämpötila | 35C | 35C | 30C | 22C | 20C |
Minimiraja 18C, maksimiraja 85C
Käyttöveden asetusarvo 56C
Toimilaiteohjeus 79%
Ulkolämpötila -0,9C
L1 menovesi 38,4C
L2 menovesi 49,5C
LV menovesi 54,2C
Lisäys 14.3.2025:
Mitattu käyntiajat 14.3.2025, -3°C
T1=55°, T2=45, Sähkövastus=75
| Käyntiaika | Seisonta aika |
| 4:40 | 15:00 |
Näyttäisi kääyntiaika olevan sama, mutta seisonta aika kasvaaa 2 min.
Mitä mieltä raati on ? Kumpi asetus olisi parempi?