VILP monoblock 2000-luvun kaukolämpötaloon - tulee Panan J-sarjan 9 kW monoblock

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Eikä varavastuksista ole pumpussa apua jos kiertovesipumppu on laitteen varassa. Eiköhän varavastuksien paikka ole siellä puskuri/varaajassa, jos ne on tosiaan varalla.
Kyllä. Pumpussa (Pana) on 3 kw vastus, ja puskurivaraajassa olisi 4.5 kw vastus termostaatilla.
 

sanpsa

Aktiivinen jäsen
Onko erillinen ryhmäkeskus välttämätön? Valokuvan pääkeskus on lämmönjakohuoneessa, jonne varaajatkin asennettaisiin. Eli kaikki vilp:n johdotukset ovat samassa huoneessa lukuun ottamatta ulkoseinän läpi menevää vilp:n virtakaapelia.
Ei ole välttämätön, ja tossa tapauksessa ei ole mitään hyötyäkään.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Selvä. Eli pääkeskuksen vapaita 10 A sulakepaikkoja vaihdettaisiin 16 A sulakkeisiin ja vedettäisiin 3 x 2.5 MMJ kaapeleita sulakkeilta pääkeskuksen vastakkaiselle seinälle.
 
Viimeksi muokattu:

Hempuli

Töllintunaaja
Saattaa olla, että ryhmäkeskuksen mietintää pitää katsoa toisesta näkökulmasta kuin lämpöpumpun. Aika helposti on ryhmäkeskuksiin tullut lisää tauhkaa meidän pikku töllissä, kuten energiamittaria yms. Kuvittelin, jotta kun asuintilan mittauskeskuksen ja teknisen tilan ryhmäkeskuksen uusii kokonaisuudessaan, niin riittää ajasta ikuisuuteen. Nyt on ulkona oleva mittauskeskus ja kolme ryhmäkeskusta täyttynyt niin, ettei kovin monelle modulille löydy enää paikkaa.
 

sanpsa

Aktiivinen jäsen
Tuohon voi lisätä vielä neljä kolmivaiheryhmää, siinä suhteessa tila ei lopu kesken. Ainut ongelma voi tulla vikavirtasuojien kanssa tuon keskuksen rakenteesta johtuen. Ja tosiaan jos haluaa jotain virtamittauksia ym. Shellyjä niin sitten se ryhmäkeskus ei olekkaan yhtään huono juttu, ja ei hintakaan suhteessa ole juuri mitään.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Nähdäkseni 16 A sulakkeiden vähimmäismäärä on:
*9 kw Panasonicille 3 x 16 A (sis. pumpun 3 kw varavastuksen) sulakeautomaatti
*Puskurivaraajan 4.5 kw vastukselle 3 x 10 A sulakeautomaatti
*Lämminvesivaraajan 3.0 kw vastukselle 16 A sulake
*Kiertovesipumpuille (2) ja vaihtoventtiilille 1 x 16 A (3 pistorasiaa)

Eli pääkeskukselta vedettäisiin neljä MMJ-kaapelia seinän toiselle puolelle: yksi 3 x 16 A automaattimoduulille, yksi 3 x 10 A automaattimoduulille, yksi lämminvesivaraajan vastukselle ja yksi pumppujen ja vaihtoventtiilin pistorasioille.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Aivan. Puskurivaraajan 4.5 kw/400 v vastukselle 3 x 10 A sulakeautomaatti. Päivitin tämän yllä olevaan suunnitelmaan.
 
Viimeksi muokattu:

Jule

Vakionaama
Ei oma vilp:n ryhmäkeskus liene välttämätön. Nykyisessä on kaksi vapaata 16 A sulaketta. Lisäksi on useita vapaita 10 A sulakkeita. Kenties niitä voisi vaihtaa 16 A sulakkeisiin.
Pääsulakekoko on 3 x 35 A.
Lämmönjakohuoneen pinta-ala on viitisen neliötä, ja vilp-laitteisto tulisi ryhmäkeskuksen vastakkaiselle seinälle, joten ryhmäkeskukselta täytyisi vetää vain muutaman metrin pituisia MMJ-kaapeleita huoneen toiselle puolelle.
Yleensä noiden muovisten suojakansien alla on tyhjää tilaa lisätä moduuleja.

Lisäksi niitä johdonsuojamoduuleita on olemassa ahtaisiin keskuksiin sellaisia että saa 2 suojaa yhden modulin tilaan.

Ja niitä 10A johdonsuojia voi toki vaihtaa myös 16A mallisiin, jos siltä tuntuu, mutta josku joutuu enemmänkin hämmentänään niitä, johdonsuojien liitoksissa ei ole mitään varsinaista standardia, joskus jopa saman valmistajan suojia ei saa samaan virtakiskoon.

Ainakin ne Panasonicin vilpit jotka mä olen kytkenyt, kytkettiin nimenomaan ilman vikavirtasuojaa, koska laitteessa on sisäiset vikikset.
 

Jule

Vakionaama
Puskurivaraajan varavastus kannattaa varmaankin ainakin kaapeloida 5x2.5mm2 kaapelilla, vaikka sulake olisikin 3x10A.
Miksi?

Siis toki joissain tilanteissa noin on pakko tehdä, tai se on vaan logistisesti helpompaa, mutta ei siitä pykälää vahvemmasta kaapelista mitään bonuspisteitä saa.
 

HelaKammo

Vakionaama
9 kW vastus 5x2,5S perässä lämmittää näkyvääkin osaa havaittavasti, kädellä tietää, että vastus on päällä. Lisäksi se menee putkeen, jonka asennuksesta ei ole tietoa paremiin, saunan ja pesuhuoneen yli. Olisi kiintoisaa tietää lämmöt siellä rakenteissa, eristeiden alla toivon mukaan...
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Ainakin ne Panasonicin vilpit jotka mä olen kytkenyt, kytkettiin nimenomaan ilman vikavirtasuojaa, koska laitteessa on sisäiset vikikset.
Kuvien perusteella laitteen sisällä näyttäisi olevan vikavirtasuoja sekä pumpulle että vastukselle. Tällöin ei varmaankaan tarvita erillistä vikavirtasuojaa sulaketaulussa. 🤔
 

Harrastelija

Vakionaama
Se kannattaa muistaa että se laitteen sisällä oleva vikavirtakytkin ei suojaa jos itse syöttökaapelille tapahtuu jotain. Joku menee räpeltämään laitteen sähkönsyöttöä tai lyö naulan johtoa hipoen tms.
Vähän kaksipiippuinen juttu nuo laitteiden omat suojat.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Pääkeskuksen kolmella sulakerivillä on tyhjiä vierekkäisiä sulakepaikkoja seuraavasti:
*ylärivi 4
*keskirivi 5 (oikealla vikavirtakytkin ja vasemmalla vapaa 10 A sulake, eli 6 vapaata)
*alarivi 5 (oikealla vikavirtakytkin ja vasemmalla vapaa 10 A sulake, eli 6 vapaata)
Nämä paikat riittävät juuri. Näin ollen asennustyön pitäisi olla melko yksinkertaista.
Lisäksi kaukolämmön ohjaimelta (Siemens RVD 245) vapautuu yksi pistorasia esimerkiksi yhdelle kiertovesipumpulle, eli vesivaraajien läheisyydessä on jo yksi pistorasia valmiina.

Tässä valokuvassa sulaketaulun tyhjän paikan peitelevy on poistettu. Se osoittaa, että on tilaa sulakkeille ja vikavirtasuojalle.
 

Liitteet

  • IMG_8479.jpeg
    IMG_8479.jpeg
    147,9 KB · Katsottu: 19

Ton1A

Vakionaama
Miksi?

Siis toki joissain tilanteissa noin on pakko tehdä, tai se on vaan logistisesti helpompaa, mutta ei siitä pykälää vahvemmasta kaapelista mitään bonuspisteitä saa.
Jos vaikka jossain vaiheessa huomaa, että isompi vastus olisi kiva. 3x10A on nimellisesti 6.9 kW.
 

veemeli

Jäsen
Mulla on vilpin syötölle ja varaajan vastuksen syötölle stotsit pääkeskuksessa, mutta silti rakentelin modulikotelosta "lämmityskeskuksen" ja sekin alkaa olla jo aika täynnä. Oumannin syöttö, saattolämmityskaapelin syöttö, vvsk ja ohjausrele. Kiertovesipumpulle oma syöttö. Lisäksi jätin vähän tilaa esim. shellyä varten.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Nyt kun kokonaisuus on hahmottunut tarvittavien sähkötöidenkin osalta, voi todeta, että hanke on varsin toteuttamiskelpoinen. Kokonaiskustannuksestakin on tarkahko käsitys. Perusteita päätöksenteolle siis on, mutta päätöksen tekeminen vaatii vielä hiukan kypsyttelyä.😅
 

Jule

Vakionaama
Se kannattaa muistaa että se laitteen sisällä oleva vikavirtakytkin ei suojaa jos itse syöttökaapelille tapahtuu jotain. Joku menee räpeltämään laitteen sähkönsyöttöä tai lyö naulan johtoa hipoen tms.
Vähän kaksipiippuinen juttu nuo laitteiden omat suojat.
No kyllähän sinne ne johdonsuojakytkimet jää. Tuo vikavirtasuojan käyttäminen siksi että laitteen syöttökaapeli voi vaurioitua alkaa mennä jo hätävarjelun liittoitteluksi. Kuitenkin ilman vikavirtasuojaa on se ihan normaali ja suositeltu tapa kytkeä talon päälämmitysjärjestelmä, ja tuo laitteen sisäinen vvs tekee systeemista haavoittuvaisen, mutta ilmeisesti Panasonic ei oikein luota tekemäänsä systeemiin ja katsoo vikavirtasuojan tarpeelliseksi lisäsuojaksi.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Millaisia mielipiteitä on ulkoyksikön turvakytkimestä versus pistotulppa-asennuksesta? Muodollisesti pistotulppa-asennus riittää, sillä koneiden turvallisuutta koskevassa laissa todetaan:
"Jos kone voidaan liittää pistokkeella virtalähteeseen, pistokkeen irrottaminen riittää edellyttäen, että käyttäjä voi mistä tahansa paikasta, johon hänellä on pääsy, tarkistaa, että pistoke pysyy irrotettuna."

Jos päätyisi turvakytkimeen, millainen turvakytkimen tulisi olla? Onko esimerkiksi 3-napainen16A/7.5kW KATKO-kytkin sopiva?
 
Viimeksi muokattu:

MJKA

Aktiivinen jäsen
Minulla on 11kw:n Fujitsussa Katko KUM 325 M2 2xM25P. Tyyppikilvessä arvot 400V =11kw ja 690V 22KW ja molemmissa 25A. Ollut nyt runsaat 2 vuotta eikä ainakaan mitään häiriöitä ollut. Edellinen sai vettä sisäänsä poltti sulakkeet.
 

Ton1A

Vakionaama
Mä vähän vierastan sitä ajatusta, että ulkona on turvakytkin josta kuka tahansa voi käydä kääntämässä. Toki johdotkin voi leikata, mutta se sentään vaatii työkaluja. Mulla tuo Aquarea on voimavirtatöpselissä teknisen tilan puolelle, heti seinän sisäpuolella.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Mä vähän vierastan sitä ajatusta, että ulkona on turvakytkin josta kuka tahansa voi käydä kääntämässä. Toki johdotkin voi leikata, mutta se sentään vaatii työkaluja.
Ymmärrän.
Mulla tuo Aquarea on voimavirtatöpselissä teknisen tilan puolelle, heti seinän sisäpuolella.
Tälläinen toteutus olisi täysin mahdollinen minullakin. Suosisin sitä, sillä lämmönjakohuoneen sähköasennustyöt voisi tehdä kerralla valmiiksi ja hyvissä ajoin ennen vilp:n asennustyön aloittamista.

Sinulla on siis 3 x 16 A sulakkeiden johtosarjan toiseen päähän kytketty voimavirtapistorasia. Eikö niin?
 

veemeli

Jäsen
Kannattaa kysyä tukes:ista mitä ovat mieltä, jos vilpin syöttö kytketään voimavirtapistorasiaan.
Vilppi pitäisi kytkeä kiinteästi sähköverkkoon ja toisaalta jos asennetaan uusi pistorasia, se pitäisi varustaa vikavirtasuojalla.
Jos pelkää ilkivaltaa niin mieluummin sitten turvakytkin sisätiloihin kuin mitään pistotulppavirityksiä.
 

Hempuli

Töllintunaaja
Mä vähän vierastan sitä ajatusta, että ulkona on turvakytkin josta kuka tahansa voi käydä kääntämässä. Toki johdotkin voi leikata, mutta se sentään vaatii työkaluja. Mulla tuo Aquarea on voimavirtatöpselissä teknisen tilan puolelle, heti seinän sisäpuolella.
Täällä turvakytkin ulkoyksikön vieressä, niin voi kuka tahansa tarvitessaan sitä vääntää. Tien varressa on sammalenvihreä pömpeli, josta hamppari saa vähällä vaivalla sähköt ohikulkiessaan tainnoksiin tai mitä sitten keksiikään.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Täällä turvakytkin ulkoyksikön vieressä, niin voi kuka tahansa tarvitessaan sitä vääntää. Tien varressa on sammalenvihreä pömpeli, josta hamppari saa vähällä vaivalla sähköt ohikulkiessaan tainnoksiin tai mitä sitten keksiikään.
Niin, kaikkihan on nykyään mahdollista. Mitä lienee virallisissa ohjeissa/määräyksissä sijoittelusta sanottavan? Tuossa ulkoyksikön vieressä se myös itsellä. Kuten tuossa edellä kirjoitin niin edellisen kytkimen, yli 10 vuotta vanhan, sade tuulen kanssa kasteli nykyiseen laitoin pienen lipan päälle. Noista tien varsien pömpeleistä sen verran, että en jaksa olla ihmettelemättä niitä. Ainakin täällä Pohjanmaalla osa lähes kaatumassa, yleensä ojan varressa, mutta ei edes yritetty korjata. Pitää ilmeisesti kaatua ennekuin mitään tehdään ja joku alue ilman sähköjä.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Vilppi pitäisi kytkeä kiinteästi sähköverkkoon ja toisaalta jos asennetaan uusi pistorasia, se pitäisi varustaa vikavirtasuojalla.
Ammoisina aikoina ainakin riitti että pistorasia oli merkitty vain sille kiinteälle laitteelle, niin vikavirtaa ei tarvittu. Ei sen kummempi kuin vaikka jääkaappi tai ILPpi.

Mistä tulisi vaatimus asentaa kiinteästi, kun laite on erillinen ja kumikaapelin päässä, ei mitenkään kiinteä osa mitään rakennusta, eikä välttämättä edes lähelläkään mitään rakennusta tai välttämättä edes liity mihinkään yksittäiseen rakennukseen.
 

veemeli

Jäsen
Vilp on lämmitysjärjestelmä ja ne pitäisi kytkeä kiinteästi.
SFS 6000:sta en äkkiä löytänyt suoraa viittausta lämpöpumppuihin, mutta AI antoi monta hyvää syytä miksi pitäsi kytkeä kiinteästi.
 

Ton1A

Vakionaama
Myös öljykattilan varavastus on lämmitysjärjestelmän osa. Jostain syystä sähkäri oli sen aikoinaan kytkenyt voimavirtapistorasialla. VILP tuli sitten tuohon samaan voimavirtapistorasiaan.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Yksi vaihtoehto vilp:n virranlähteeksi saattaisi olla voimavirtapistorasia lämmönjakohuoneen sisäpuolella. Sulaketauluun asennettaisiin vikavirtakytkin pistorasian johdolle. Sulaketaulussa olisi siis vierekkäin 3 x 16 A sulakemoduuli, josta lähtisi johto pistorasialle, ja vikavirtakytkin. Laitteen huoltotöitä tehtäessä pistotulppa voitaisiin irrottaa. Tällöin aikaisemmin lainaamani lain kohta toteutuisi:
”Jos kone voidaan liittää pistokkeella virtalähteeseen, pistokkeen irrottaminen riittää edellyttäen, että käyttäjä voi mistä tahansa paikasta, johon hänellä on pääsy, tarkistaa, että pistoke pysyy irrotettuna."

Puskurivaraajan 4.5 kw termostaatilliselle vastukselle voitaisiin myös asentaa pistorasia, sillä vastuksessa on valmiiksi shuko-pistotulppa. Tämä pistorasia kytkettäisiin 3 x 10 A sulakemoduulilta vedettyyn johtoon. Tämänkin sulakemoodulin vieressä olisi vikavirtasuoja.
 
Viimeksi muokattu:

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Ei noi vikuritkaan ja pistorasiat ilmaisia ole et jos kiinteä asennus kiinteälle laitteelle ni ei taida vikuria tarvita ellei laitevalmistaja niin määrää?
 

veemeli

Jäsen
Katkon turvakytkin maksaa noin 25€ ja voimavirtarasia + tulppa yhteensä noin 20€. Oikein mikään ei puolla sitä että kannattaa kytkeä pistotulpalla.
 

veemeli

Jäsen
Auki eli OFF-asentoon saa tottakai lukittua ja estettyä jänniteiden kytkentä huoltotöiden aikana.
Voi olla joku turvakytkinmalli minkä saisi lukkoon myös ON-asennossa
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Kenties turvakytkintä voisi ajatella pumpulle. Sen sijaan käsikäyttöiselle varajärjestelmälle eli puskurivaraajan 4.5 kw / 400 v shuko-pistotulpalliselle vastukselle voisi olla pistorasia.
 

veemeli

Jäsen
schuko-pistotulppa on ns. tavallinen 1-vaihepistotulppa. Sellainen se ei varmaankaan ole. Onko vastuksessa siis 16A 3v-pistotulppa valmiina?
 