Vilp puulämmityksen kaveriksi

Mihin patteriverkoston paluu putki palaa?
Kattilaan vai varaajaan.

Varaajaan toki alhaalla olevaan yhteeseen. Pidä kattila irrallisena kokonaisuutena kun on noin hyvä varaaja.

Muistathan laittaa riittävästi sulkuja yhteisiin että mahdolliset muutokset ja lisäykset onnistuu tyhjäämättä varaajaa.
 
Edellinen vesipumppu pumppasi varaajaan päin automixin läpi? Eli oli paluuputkessa? Joka oli oikeanpuolinen putki kattilan päällä? Sitä täällä ihmetellään. Eikös sen kuuluisi pumpata menovettä poispäin kattilasta?
 
Varaajaan toki alhaalla olevaan yhteeseen. Pidä kattila irrallisena kokonaisuutena kun on noin hyvä varaaja.

Muistathan laittaa riittävästi sulkuja yhteisiin että mahdolliset muutokset ja lisäykset onnistuu tyhjäämättä varaajaa.
Mitä jos paluuputken laittaakin siihen varaajaan about puoleen väliin eikä alas?
Mitä haittaa siitä on?
 
Mitä jos paluuputken laittaakin siihen varaajaan about puoleen väliin eikä alas?
Mitä haittaa siitä on?

Yleensä tarkoitus on ajaa kylmin vesi mahdollisimman alas varaajaa, mistä se sitten myös lämmitettäväksi otetaan.

Mitä hyötyä olisi puolivöliin kytkennästä? Lähinnä se vain viilentää pyörteiden kautta yläosaakin. Josta siis lämpimin vesi pitäisi löytyä.
 
Juurikin näin.


Mulla on mennyt hermot tohon putkariin kun ollaan ihan eri mieltä kaikesta.

Se ei kyllä varmaankaan tiedä miten ouman ja termovar kytketään ja minne, höpöttelee jotain erillisistä piireistä lämmityksen ja termovarin osalta. Saan kohta sydärin
Kuitenkin on sukulainen niin ei kait sitä kolkatakkaan kehtaa.
Kuka piirtää mulle kaavion jossa on selkeästi puukattila , erillinen 1000 litran varaaja , termovar, ouman ja sitten tulee se 100 litrainen jäspin käyttövesivaraaja sillain että se esilämmittää varaajassa.
Sillain että näkee mikä lähtee patteriverkostoon ja mikä tulee siltä ja menee minnekkin . Kun täällä ihmetellään näitä ihme piirrustuksia jotka luultavasti on jonkun päiväkoti ikäisen kyhäelmiä.

Mielestäni olen rauhallinen luonne mutta nyt on jotenkin levoton olo.
 
Niihän siinä sitten kävi että vituiksi meni tämäkin savotta.
Onnex sentään saa lämmitettyä taloa edes jotenkin.
Nyt tarviin oikeasti hiukan neuvoja miten tuo korjataan.
Että tiedän mitä pyydän laitettavaksi ja mihin.

Ensinnäkin termovar on mielestäni väärinpäin koska sen pitäisi olla oikeakätinen asennus ja nyt se on mielestäni vasenkätinen koska kuvassa vasemmalla on varaaja ja oikealle lähtevä putki menee kattilan alaosaan. Se pitää kääntää.

Katsokaa nyt herranjumala tota härdelliä tossa kattilan päällä. Ei ole jumalauta totta.

A=paluuputki varaajaan sinne alas
B=paluuputki on paluu kattilaan ja automixille
C=lähtö lämmitykiertoon kattilasta automixin jälkeen.
D= tulee varaajan yläosasta kiertoon siihen just ennen automixiä ja paluuputkeen.
E= on automix
F= lämmitys lähtö varaajan yläosaan josta liitos siihen termovarin yläosaan.

Ouman jäi asentamatta kun ei ollut varmaa tietoa miten se laitetaan ja mihin.
Hoh hoijaa.
Eli vitustako minä tiedän mihin se ouman kuuluu mutta mielestäni sitä tohon automixin tilalle ei ainakaan voi laittaa mistä se imee kattilasta kuumaa vettä.

Vesipumppu on tossa A merkin yläpuolella ja se tuli uusiksi eli on grundfos alpha 2 e sarjaa.
Sitäkin mietin että sen kulutus näyttää 51w sillä autoadapt asetuksella kokoajan.

Ainut lohtu on että tossa on sulut niin että saan lämmittettyä nyt niinkuin ennenkin eli ilman varaajaa.

Mielestäni homma olis pitänyt mennä niin että.
Paluu ja lähdön sulut kiinni, automix irti. Siitä automixin kohdalta kattilasta putki sinne varaajan yläosaan ja siitä haaroitus sinne termovarin yläosaan. Nytkin se menee tavallaan niin.
Sitten termovarilta alas kattilaan ja varaajalta alhaalta siihen termovariin. No se menee nyt niin mutta mielestäni termovar on väärinpäin.
Sitten varaajan yläosasta siihen kun lähtee lämmitys kiertoon.
Ja lämmityksen paluuputki sinne varaajan alaosaan.

Sitä en tiedä mihin väliin se ouman laitetaan jos tuo muuten kuulostaa oikealta tavalta.

Ilmoitin kyllä että en ole tyytyväinen lopputulokseen ja kaiken lisäksi kun kaveri lähti ja kokeilin sitä termovaria niin yksi puristusliitin aukesi öljypolttimen alta mistä se menee kattilaan.
Jouduin soittaman tyypin takaisin.

No asia on vaiheessa.

Mutta. Oppia ikä kaikki
 

Liitetiedostot

  • 20220330_162046.jpg
    20220330_162046.jpg
    80,8 KB · Lukukerrat: 280
  • 20220330_161816.jpg
    20220330_161816.jpg
    74,6 KB · Lukukerrat: 296
Niihän siinä sitten kävi että vituiksi meni tämäkin savotta.
Onnex sentään saa lämmitettyä taloa edes jotenkin.
Nyt tarviin oikeasti hiukan neuvoja miten tuo korjataan.
Että tiedän mitä pyydän laitettavaksi ja mihin.

Ensinnäkin termovar on mielestäni väärinpäin koska sen pitäisi olla oikeakätinen asennus ja nyt se on mielestäni vasenkätinen koska kuvassa vasemmalla on varaaja ja oikealle lähtevä putki menee kattilan alaosaan. Se pitää kääntää.

Katsokaa nyt herranjumala tota härdelliä tossa kattilan päällä. Ei ole jumalauta totta.

A=paluuputki varaajaan sinne alas
B=paluuputki on paluu kattilaan ja automixille
C=lähtö lämmitykiertoon kattilasta automixin jälkeen.
D= tulee varaajan yläosasta kiertoon siihen just ennen automixiä ja paluuputkeen.
E= on automix
F= lämmitys lähtö varaajan yläosaan josta liitos siihen termovarin yläosaan.

Ouman jäi asentamatta kun ei ollut varmaa tietoa miten se laitetaan ja mihin.
Hoh hoijaa.
Eli vitustako minä tiedän mihin se ouman kuuluu mutta mielestäni sitä tohon automixin tilalle ei ainakaan voi laittaa mistä se imee kattilasta kuumaa vettä.

Vesipumppu on tossa A merkin yläpuolella ja se tuli uusiksi eli on grundfos alpha 2 e sarjaa.
Sitäkin mietin että sen kulutus näyttää 51w sillä autoadapt asetuksella kokoajan.

Ainut lohtu on että tossa on sulut niin että saan lämmittettyä nyt niinkuin ennenkin eli ilman varaajaa.

Mielestäni homma olis pitänyt mennä niin että.
Paluu ja lähdön sulut kiinni, automix irti. Siitä automixin kohdalta kattilasta putki sinne varaajan yläosaan ja siitä haaroitus sinne termovarin yläosaan. Nytkin se menee tavallaan niin.
Sitten termovarilta alas kattilaan ja varaajalta alhaalta siihen termovariin. No se menee nyt niin mutta mielestäni termovar on väärinpäin.
Sitten varaajan yläosasta siihen kun lähtee lämmitys kiertoon.
Ja lämmityksen paluuputki sinne varaajan alaosaan.

Sitä en tiedä mihin väliin se ouman laitetaan jos tuo muuten kuulostaa oikealta tavalta.

Ilmoitin kyllä että en ole tyytyväinen lopputulokseen ja kaiken lisäksi kun kaveri lähti ja kokeilin sitä termovaria niin yksi puristusliitin aukesi öljypolttimen alta mistä se menee kattilaan.
Jouduin soittaman tyypin takaisin.

No asia on vaiheessa.

Mutta. Oppia ikä kaikki


Tässä yksi mallli kytkentään sulla 3. Onko sinulla kytkentä samalla tavalla?

katso linkki:::: https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2016/09/JASPI_Ovali-Hybrid_GTV-Hybrid_0120_web.pdf


Se oumanni pitäs kytkeä kuvassa olevan latti lämmityksen lähtöön "yläreunaan" joka sinun tapauksessa lähtee niille PATTEREILLE
 
Tuossa Termovarin ohje.
Eikö tuo 1000L varaaja olisi kannattanut kytkeä suoraan pannuun termovarilla ja sitten lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan? Kun nyt sielä on pattereille lähtö pannulla. Eli pannuun ei muita kytkentöjä kuin tuo termovar ja lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan ja se ouman sinne kanssa.

Eli yksinkertaisesti automix pois siitä syöttö varaajalle ja yhdys putki termovarille ja varaajan jostain alayhteestä putki termovarille ja termovarilta putki kattilaan johonkin alas mikäli on yhteitä. Ja siiten tosiaan se lämmitykseen meno ja paluu varaajaan jonne se ouman ohjaileen lämpöjä. Näin minusta. Joku korjailkoon jos ei osunu oikeeseen.
 
Viimeksi muokattu:
Tuossa Termovarin ohje.
Eikö tuo 1000L varaaja olisi kannattanut kytkeä suoraan pannuun termovarilla ja sitten lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan? Kun nyt sielä on pattereille lähtö pannulla. Eli pannuun ei muita kytkentöjä kuin tuo termovar ja lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan ja se ouman sinne kanssa.

Eli yksinkertaisesti automix pois siitä syöttö varaajalle ja yhdys putki termovarille ja varaajan jostain alayhteestä putki termovarille ja termovarilta putki kattilaan johonkin alas mikäli on yhteitä. Ja siiten tosiaan se lämmitykseen meno ja paluu varaajaan jonne se ouman ohjaileen lämpöjä. Näin minusta. Joku korjailkoon jos ei osunu oikeeseen.
Niin...

Sillain minäkin sen ajattelin, mutta minä en ole putkimies , olen vaan tavallinen ihminen.
Mutta omaa järjestelmään vuosikausia tutkineena olen sitä mieltä kun olen tuossa aikaisemmassa kirjoituksessani, eli kattilasta vaan lähtö varaajan yläosaan ja siitä samasta putkesta veto alas termovarille josta se menee alas kattilaan ja varaajassa alhaalta siihen termovarille. Sittenhän se lataa kait sitä pannua?
Ja varaajalta ylhäältä siihen patterilinjan lähtöön ja paluuputki varaajalle alas.

Ja se ouman tulee siihen varaajalta patterikiertoon lähtevään putkeen vai? Eikö sen pidä saada muuta vettä kuin kuumaa varaajassa ja säätää sen kiertoa.

Yllättävän kovaa ääntä pitää tosiaankin se uusi pumppu kun kierrättää vettä putkissa. Onkohan se tehon ääni?
 
Kuka piirtää mulle kaavion jossa on selkeästi puukattila , erillinen 1000 litran varaaja , termovar, ouman ja sitten tulee se 100 litrainen jäspin käyttövesivaraaja sillain että se esilämmittää varaajassa.
Liitteenä yksinkertaistettuna minun järjestelmä. Tällä viikolla lisäksi VILP laitettu puukattilan rinnalle. Voin yrittää piirtää tarkemmin jostain kohtaa jos tarvetta mutta menee ensi viikkoon
 

Liitetiedostot

  • Sieppaa.PNG
    Sieppaa.PNG
    143,5 KB · Lukukerrat: 276
Tyhmiä kysymyksiä osa 10236.
Nyt kun ouman säätää patteriverkostoon menevää veden lämpötilaa? Niin mistä se tietää kuinka paljon mulla on ruokasalissa lämpöä? Nythän mulla on yksi huone termostaatti jonka avulla voin säätää lisää henkeä automixiin . Saako sitä samaa termostaattia käytettyä oumannìin? Se on joku vanha kikkare josta menee joku johto automixille ja siinä katkaisija mallia perusvalokytkin josta sen saa kesäksi pois.
Hmmm. Niin paljon kysymyksiä mutta vähän kovalevytilaa.

Laitankin kuvan siitä termostaatista tähän.
 

Liitetiedostot

  • 20220401_110038.jpg
    20220401_110038.jpg
    62,8 KB · Lukukerrat: 145
Tyhmiä kysymyksiä osa 10236.
Nyt kun ouman säätää patteriverkostoon menevää veden lämpötilaa? Niin mistä se tietää kuinka paljon mulla on ruokasalissa lämpöä?
Ei se tiedäkään, Ouman säätö perustuu ulkolämpötilaan, sisällä voi olla kyllä kompensointianturi mutta periaatteessa se säätää kiertoveden lämmön ulkolämpötilan mukaan, mitä kylmempää sitä kuumempaa pattereille.
 
Meillä on Oumanissa (EH-800B) huonelämpöanturi kompensoimassa kiertolämpötilaa keskellä torppaa. Ei siis Oumanin oma tuote, jossa euron anturi on laitettu kymppien muovikoteloon. Länsirinteen talossa ihan kelpo juttu tasoittamassa sisälämpöä aurinkokeleillä, joskin ilmankin sisälämmöt vaihtelivat ihan kohtuudella. Toteutuksen helppous suhteessa iloon jäi kyllä plussalle.
 
Puuttuikohan tuosta Lates kuvasta ainakin yksi putki? Tuon patteriverkon voi ajatella niin että samaa vettä kierrätetään pattereissa koko ajan (tämä väliputki puuttuu?). Tarpeen mukaan Ouman ottaa varaajasta hieman kuumaa sekaan jotta pattereille saadaan haluttu lämpö.
Eli patterin paluu menee varaajalle ja oumanin ohjaamaan venttiiliin. Varaajalta putki venttiilille ja venttiililtä putki pattereille.
 
Puuttuikohan tuosta Lates kuvasta ainakin yksi putki? Tuon patteriverkon voi ajatella niin että samaa vettä kierrätetään pattereissa koko ajan (tämä väliputki puuttuu?). Tarpeen mukaan Ouman ottaa varaajasta hieman kuumaa sekaan jotta pattereille saadaan haluttu lämpö.
Eli patterin paluu menee varaajalle ja oumanin ohjaamaan venttiiliin. Varaajalta putki venttiilille ja venttiililtä putki pattereille.
Puuttuu. Tämä vain karkea kuva jonka tein joskus tuonne omaan vilp ketjuun.
 
Onko hyviä ehdotuksia venttìliksi siihen oumannìin.. 28 putkea näköjään kellari täynnä. Koitin kattella niitä mutta en ymmärtänyt yhtään mitään. Liikaa vaihtoehtoja.

Nyt rupeaa sen toiminta selviämään, eli se päästää varaajasta kuumaa vettä tarpeen mukaan patterikiertoon ja JOS se tarvitsee se ottaa siitä paluukierrolta haaroitetusta hiukan viileää sekaan.

Mutta, perustuuko tämä kaikki siihen vesipumpun määräämään kiertoon?
Se ouman vaan säätää venttiiliä auki ja kiinni?

Tuntuupa olo tyhmältä.

Täytyypä tutustua 3-tie venttiiliin rakenteeseen ja toiminta periaatteeseen. Tästä tulee hieno viikko oon niin paljon oppinut uutta.
 
Vettä kiertää pumpun määräämään tahtiin.
Virtausnopeus ei muutu vaikka venttiilin asento muuttuu. Kun toinen reikä isonee niin toinen reikä samalla pienenee.
Kiinni olevat patteritermostaatit vaikuttavat virtausnopeuteen. Siksi nykyään on pumppuja jotka voivat säätyä paineen mukaan. Turha pumpata enempää kuin vedenkierto vaatii. Säästyy sähköä. Tosin ilmeisesti elektroniikkaa sisältävät pumput eivät kestoltaan pärjää perinteisille pumpuille ja ovat kalliimpia.

Ouman säätää venttiiliä pätkittäin. Kun vesi on kylmää, ouman kääntää pikkuisen venttiiliä ja odottaa oliko siitä apua. Odotuksen jälkeen taas katsotaan mihin suuntaan käännetään seuraavaksi (eli onko vesi kuumaa vai kylmää ulkolämpötilaan verrattuna).
 
Oisko jollain heittää jotain ehdotuksia kolmitieventtiilistä johon toi ouman käy suoraan kiinni. Niin käyn hakemassa sellasen. Onko niissä jotenkin joku ero muuta kun liitännän puolesta ? Itse mekanismi on peruskauraa?
 
Hiukan päivitystä.

Tosiaankin, sukulaismies kävi hiukan tekemässä putkitöitä ja asentelemassa .
Nyt paikalla kävi oikea putkimies jonka näkemys asiasta oli aikas murhaava ja tyhjentävä. Ja tämän kyllä tiesinkin.
Menee uusiksi koko systeemi koska nyt on mahdollisuus että nykyisillä kytkennöillä koko kattila räjähtää paskaksi.
Lähtö kattilalta varaajaan on väärin, ei ole ns. Nouseva vaan itseasiassa laskevakin osittain ja näin ollen ilman kertyminen suurta.
Tulo ja lähtö on samassa reunassa joten varaajan sekoittuminen on huonoa. 6 liitosta varaajan kyljessä vuotaa!!!!
Käyttövesiliitännästä otetaan vettä varaajan täyttöön ilman tupla sulkua, ei saa ottaa niin.

Ja mitä kaikkea muuta.

No , oppirahat on maksettu ja tullut todistettua että jos joku on tekniikan tohtori niin se ei tarkoita yhtään mitään, se on vaan arvonimi eikä todiste mistään osaamisesta.

Asia on vireillä ja laitan jossain vaiheessa kuvat nykyisestä kytkennöstä ja sitten kun se on tehty oikein.

Mukavaa kevään jatkoa.

Vinkkinä kaikille, kirjoittakaa AINA kirjallinen sopimus suunnitellusta työstä ja siitä mitä se sisältää ja mitä pitää tehdä. AINA!!
Vaikka tekijä olisi vävy tmv .
 
Ko tapauksessa, jos ei vielä ole, hifistelisin syöttösekoitusventtiilin käyttövedelle energiavaraajan kierukoiden jatkoksi.
Jos/kun esilämmitetty käyttövesi lähenee puunpoltolla sataa.
Kv varaajassa lie jo syottösekoitusventtiili.
Energiavaraajan venttiilin tavotelämpö hippasen yli kv varaajan venan lämpöasetusta.
Eli asetetaan se lämpö, mitä kraanoista halutaan maksimissaan tulevan.
 