Yksiköiden välisen kaapelin paksuus?

JakuS

Jäsen
Sähkön syöttö tulee ulkoyksikölle. Kuinka paljon sisäyksikkö ottaa virtaa? Löytyisi 4x1.5 kaapeli. Luulisi riittävän gree amber 35:lle?
 
Sisäyksikkö ei pysty ylikuormittamaan välikaapelia joten oikosulkukestoisuus määrää poikkipinnan...1,5 mm2 riittää isommallekin sulakkeelle kuin 10 A...
 

jmaja

Hyperaktiivi
Sulakkeen tarkoitushan on estää tulipalo ja kaapeli pitää olla sellainen, että se varmasti polttaa sulakkeen ennen kuin voi sytyttää tulipalon. Kyse on siis suojautimisesta kaapelin tai laitteen aiheuttamalta oikosululta. Jos ulkoyksikössä on erillinen sulake tälle välikaapelille, voidaan kaapeli valita sen mukaan. Eikös 16 A sulake vaadi 2,5 mm2 kaapelin?
 

VesA

In Memoriam
Eikös 16 A sulake vaadi 2,5 mm2 kaapelin?

Ei se sulake vaadi itsessään vielä mitään, logiikka menee toisinpäin: johto lämpenee virrasta ja siitä otettavissa olevaa jatkuvaa virtaa rajoitetaan sulakkeella.

Jos katsot stotsien taulukoita niissä on kaksi erilistä mekanismia, joiden toiminta taitaa olla standardoitu:

- sulake toimii ensin kauniin portaattomasti ja esmes se 16A sulake antaa yli 16A virtaa sitä pitemmän ajan mitä pienempi ylitys on.
- kun tämän portaattoman alueen raja ylittyy, olikohan 1,42 x nimellisarvo tms sulake vetää virrat poikki heti ja 1,5mm2 johdossa menee oikosulun tullen kyllä ihan tarpeeksi virtaa laukomaan 16A sulake välittömästi.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Kysehän on siitä, miten paljon johto voi lämmetä sillä virralla minkä sulake sallii. Ei siitä, saako kaapelilla täydellisellä oikosululla sulakkeen poikki. Tuo riippuu mihin johto on asennettu, onko kyse erillisistä johdoista vai kaikki samassa nipussa jne.

Näitä löytyy esim. täältä. Suomessa kai lainsäädäntö vaatii useimpiin paikkoihin 1,5 mm2 10 A ja 2,5 mm2 16 A. Ilmassa oleva liitosjohto voi ehkä olla ohuempi.
 

VesA

In Memoriam
Kysehän on siitä, miten paljon johto voi lämmetä sillä virralla minkä sulake sallii.

No sehän on vain sen taulusta lähtevän johdon johdonsuoja. Saa 16A nallin perään laittaa ihan laillisesti vaikka 0,75mm2 johtoa - veikkaan että sinullakin on tällä hetkellä jossain, mitä lienetkään pistorasioihin tunkenut. Niille se on vain oikosulkusuoja. Lähtee se nalli tuollakin.
 

jmaja

Hyperaktiivi
No sehän on vain sen taulusta lähtevän johdon johdonsuoja. Saa 16A nallin perään laittaa ihan laillisesti vaikka 0,75mm2 johtoa - veikkaan että sinullakin on tällä hetkellä jossain, mitä lienetkään pistorasioihin tunkenut. Niille se on vain oikosulkusuoja. Lähtee se nalli tuollakin.
Joo, mutta ei sellaista saa laittaa kiinteästi asennettuna, jolloin voi mennä myös eristetyssä paikassa. Kai tuo sisä- ja ulkoyksikön välinen sähkökaapeli on luonteeltaan sama kuin talon kiinteät sähköasennukset eikä pistorasiaan laitettavan laitteen syöttöjohto, joka määräytyy laitemääräyksistä eikä rakennuksen määräyksistä.
 

VesA

In Memoriam
Kai tuo sisä- ja ulkoyksikön välinen sähkökaapeli on luonteeltaan sama kuin talon kiinteät sähköasennukset

Se on laitteen sisäinen johto, ei talon johto, sen asentamiseen ei jonkun tulkinnan mukaan edes tarvita lupia... laitteissa tulee useinkin mukana tehtaan valmis liitäntäjohto joka sitten on kumikaapeli. Täällä onkin väännetty siitä saako MMJ:llä edes vetää tuota väliä kun se on jäykkää kuparia ja ulkoyksikkö taas ei pysy paikallaan.
 

JakuS

Jäsen
Katselin tuossa mitsun fh pumpun manuaalia ja sielä yksikköjen välinen kaapeli 1mm2.
Eipä tuo iso menoerä ole sitä 2.5mm2 kumikaapelia laittaa ni laitetaan semmonen varmuuden vuoksi.
 

lmfmis

Vakionaama
Mikäköhän on ilmassa olevan johdon ylimitoitusssääntö?

Vilp: ssä 1 -vaihe tukeva käynnistysvirta ja pitäisi laittaa 20A nalli. Voiko silloinkin laittaa viimeisen pätkän 2,5mm2 kumijohdolla?

Tai jos ottaa 5x2,5 ja tuplaa vaihe ja nollajohtimet....hmm...eli kytkee ru+mu ja nollaksi vasi+harmaa ja merkkaa harmaan vasi:ksi....

En siis löydä mistään oikein 4mm2 kumikaapelia metritavaranakaan....
 
Viimeksi muokattu:

mk

Aktiivinen jäsen
Miksi kukaan ei puhu jännitteestä.

Onko aina kyseessä sähkön läpivienti?
(otsikossa yksiköt yleensä)
 

Janos

Vakionaama
Hienosäikeinen 2,5mm2 kumikaapeli kelpaa tuohon turvakytkimeltä laitteelle, saa kuormittaa ilmassa jatkuvasti 21A ja 1,5mm2 17A. Syötön paksuus riippuu taas monesta asiasta.
4mm2 kaapelia ei oikeen perus kaapeleissa ole vaan hyppää 2,5--->6mm2

Mikäköhän on ilmassa olevan johdon ylimitoitusssääntö?

Vilp: ssä 1 -vaihe tukeva käynnistysvirta ja pitäisi laittaa 20A nalli. Voiko silloinkin laittaa viimeisen pätkän 2,5mm2 kumijohdolla?

Tai jos ottaa 5x2,5 ja tuplaa vaihe ja nollajohtimet....hmm...eli kytkee ru+mu ja nollaksi vasi+harmaa ja merkkaa harmaan vasi:ksi....

En siis löydä mistään oikein 4mm2 kumikaapelia metritavaranakaan....
 

lmfmis

Vakionaama
Miten jos ottaa 5x2.5 kaapelin ja kytkee vaiheen 2x2.5 ja nollan 2x2.5 ja maa 1x2.5...


Mitoitetaanko maakarvan virransieto samalla vaatimuksella kuin jännitepiirin?

Vähän akateemiseksi menee ny...
 

VesA

In Memoriam
Miten jos ottaa 5x2.5 kaapelin ja kytkee vaiheen 2x2.5 ja nollan 2x2.5 ja maa 1x2.5...


Mitoitetaanko maakarvan virransieto samalla vaatimuksella kuin jännitepiirin?

Vähän akateemiseksi menee ny...

Näyttävät ne aina olevan samanpaksuisia jos ovat samassa kuoressa, mutta maakarvan pitää ennenkaikkea kyetä riittävän suureen oikosulkuvirtaan, sitä pitää olla tarpeeksi paksulti perille asti.
 