Ota se huonetermostaatti pois käytöstä ja aja pelkällä lähtevän veden käyrällä. Katso miten toimii sen jälkeen.
Mulla oli vähän samantapaisia ongelmia aikanaan tuon huonetermostaatin kanssa. Jostain syystä välillä tilttasi ja tavoitelämpötilaksi valikoitui 20'c. Joskus lähti itsestään toimimaan, joskus ei ja nimenomaan piti käyttää konetta on/off, TAI säätää kaukosäätöyksköstä asteita jompaan kumpaan suuntaan, niin taas heräsi.
Mulla oli tuossa tuon Zone1+kaukosäädin huonetermostaattina rinnalle säädetty Zone2 samoilla arvoilla/käyrällä, mutta lähtevän veden lämmön mukaan, niin tuo Zone2 piti masiinan toiminnassa normaalisti, vaikka tuo Zone1+huonetermostaatti tilttasi.
Tähän ei koskaan löytynyt mitään selitystä miksi tekee tuota, ei edes Panasonicilta, vaikka seurantadataa tuli läheteltyä.
Löysin tämmöisen vielä koneelta, kun olin ottanut ylös tilttailujen aikaan:
Näytä liitetiedosto 81205
Tässä vielä toisenlaista dataa, kun Zone1 tiltannut ja olisi lopettanut lämmittämisen, mutta Zone2 pitänyt päällä:
Näytä liitetiedosto 81206