Aquarea H-sukupolvi, 9kW T-CAP kokemuksia

Pot

Jäsen
Tuota noin. Riippuu kuinka nopeasti tuo paine heiluu. Itse olen havainnut että kun pumppu käy nopeampaa niin paine mittari näyttää vähemmään kuin koneen "tyhjäkäynnillä". Tämä koska painemittari on imupuolella pumppuun nähden. Tietysti jos se menee jatkuvasti ylös alas niin olisiko järjestelmässä ilmaa.
T Amatöörinä ajattelen...
Joo kun laitan delta t:ksi 3 niin paine putoaa 0,5 bariin näytöllä. Tilanne parani nyt tuolla lattiapiirin ilmauksella hieman, jopa 2.1 oli kokonaiscop eilen. Edelleen samat ongelmat muuten, eli sulatuksen jälkeen tekee hyvällä copilla vähän aikaa, sitten ottoteho alkaa jostain syystä kohota 1.8:iin asti ja cop romahtaa seuraavaan sulatukseen asti. Sulatusväli taitaa jotain puoli vuorokautta olla.
Nyt ootellessa korjausasennusta niin laitoin ajastimella on/offeja neljän tunnin välein ja pyyntiä ajastimeen 40 astetta. Katsotaan vaikuttaisko kulutukseen paljonko ja valittaako joku lievästä lämpötilan seilauksesta. Lattiahan ei heti kylmene.
 

Ton1A

Vakionaama
Tuo painemittarin heiluminen kuullostaa oudolta (oletan että kyseessä on lämmityskierron paine). Sen pitäisi olla koko ajan suunnilleen vakio, vähän voi vaihdella lämmityskierron lämpötilan mukaan, mutta puhutaan jostain 0.1 - 0.2 bar luokasta. Onko tulla joku putkitukos tms? Itse pidän noin 1.0 bar painetta lämmitysverkossa.
 

Pot

Jäsen
Tuo painemittarin heiluminen kuullostaa oudolta (oletan että kyseessä on lämmityskierron paine). Sen pitäisi olla koko ajan suunnilleen vakio, vähän voi vaihdella lämmityskierron lämpötilan mukaan, mutta puhutaan jostain 0.1 - 0.2 bar luokasta. Onko tulla joku putkitukos tms? Itse pidän noin 1.0 bar painetta lämmitysverkossa.
Painemittari on sisäyksikössä, kun laitan pönttöön vettä, paine kohoaa ja kun lorotan sisäyksiköstä pois niin paine laskee. Tuo maanantainen kaveri sanoi ettei pysty pöntön ja sisäyksikön väliä ilmaamaan, ei ole venttiiliä asennettu muutamaan paikkaan..
Stressiä ollut kun tuntuu että itse asiakkaan pitää tietää mikä vikana ja miten korjata.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
^Pitääkö sisäyksikön pumppu pahaa ääntä vai suriseeko vain vaimeasti.

Itselläni paine ei heilu yhtään. Pannuhuoneessa on ilmanpoistoventtiili (https://www.karkkainen.com/verkkoka...dxNnR12JGHlFj-mtrg5oMQC2CUpCc6cBoCpsIQAvD_BwE) jokaisessa lämmityskierron vaakavedossa. En tietenkään osaa sanoa onko kyseessä välttämättömyys vai varmuuden maksimointi.

Paineanturin yhde on sisäyksikön pumpun imupuolella - hetikohta painenäytön takana. Siis pumpun imupuolelta tulee mittarikellolle ohut kuparipilli.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reactions: Pot

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Stressiä ollut kun tuntuu että itse asiakkaan pitää tietää mikä vikana ja miten korjata.
Tuo on niin tätä päivää.. Onneksi täällä voi yrittää hieman selvitellä ja jakaa asiaa vaikkei fyysistä apua siihen saiskaan. Voi sitte heittää hieman ajatuksen tynkää jos joku sattuu saapumaan asennuksille.
 
  • Tykkää
Reactions: Pot

Mikey

Aktiivinen jäsen
^Oma systeemi toimii ihan samoin, ja sisäyksikön paine on tasan sama kuin ulkoisen paisuntasäiliön yhteessä olevan mittarin näyttämä.
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Onko muilla t-cap splitin käyttäjillä niin, että tuo painemittari ei heilu tai putoa pohjalle kun pumppu lämmittää? Mulla heiluu ja kun laitoin delta t 2 niin se on pohjassa..
Vastaukseni oli tähän, ei pitäisi paineen vaihdella kiertopumpun nopeuden mukaan.

Toki paine nousee ja laskee, jos järjestelmään lisätään/poistetaan vettä.
 

smuulz

Jäsen
Vastaukseni oli tähän, ei pitäisi paineen vaihdella kiertopumpun nopeuden mukaan.

Toki paine nousee ja laskee, jos järjestelmään lisätään/poistetaan vettä.
Mittari on pumpun imupuolella ja meillä myös heilahtaa pumpun käynnistyessä tai sammuessa. Ei se kyllä mihinkään nollille mene, mutta käy muutaman desimaalin alapuolella ja palaa takaisin normaaliin paineeseen. Tämä siis vaikka lämmityksen kiertovesi olisi kiinni ja kierrossa kiinni vain 50 litrainen bufferisäiliö. Koneen oma paisari pitäisi tässä litramäärässä riittää helposti, joten taitaa tuo olla enemmän ominaisuus kuin vika. Tietty Pot:n kuvaama tilanne kuulostaa kyllä siltä, että tuossa järjestelmässä on varmasti jotain vialla.
 

MiR

Jäsen
Tuo @Pot kuvailema tilanne, että pumpun imupuolella oleva paine pienenee kun vähänkin enemmän virtausta, viittaa vahvasti siihen, että pumppu ei saa vettä varaajasta. Pahimmillaan nollaa näyttävä mittari tarkoitta, että pumppu kavitoinee jo?
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
^Pitääkö sisäyksikön pumppu pahaa ääntä vai suriseeko vain vaimeasti.

Itselläni paine ei heilu yhtään.

Paine ei sinällään heilu.

Nyt kun säädin d-T:tä 7->4 C, niin pumpun tuotto nousi 17->30 l/min. Samalla sisäyksikön paine (siis pumpun imupuolen paine) laski 1,0->0,8 bar.
 

Ton1A

Vakionaama
Aamulla sellainen sumu että näkyvyys ehkä 200 metriä, pakkasta viitisen astetta. Sulatusten väliksi tuli nyt lyhimmillään noin tunti
 

Evreka

Jäsen
Onko mitään haittaa, jos sisäyksikössä käy kiertämässä esim. 80 asteinen vesi. Kattilaa puilla lämmittäessä lämpenee helpostikin tuonne asti. Kun sitä buffer-tankkia en osannut laittaa toimintaan tuolla heishamonilla, että 1-wire -anturi toimisi buffer-tankin anturina. Vai olisko kiertotie, että homeassistantin avulla lähettää sammutuspyynnön mitatun varaajan lämmön mukaan. Silloinhan sammuu vesipumppukin
Edit. Tämmöisellä sain sammumaan pumpun. Tarkkailee kattilan ja varaajan lämpöä. Varmaan riittäisi pelkän kattilan lämpökin, jos kattila lämpenee niin siellä on tulet tai öljy palaa -> kohta varaaja lämpenee myös.
alias: pumppu pois description: "" trigger: - platform: template value_template: >- {{ states('sensor.panasonic_heat_pump_1wire_28aa6b203d1401db') | float >= 50 }} - platform: template value_template: >- {{ states('sensor.panasonic_heat_pump_1wire_28aa4c623f1401da') | float >= 55}} condition: [] action: - type: turn_off device_id: 509d92fc14d1cfcfe83fe7892dc1c9bf entity_id: switch.panasonic_heat_pump_main_heatpump_state domain: switch mode: single
Ja pumppu lähtee päälle kun varaajan lämmöt laskee alle 50, jos kattilan lämpö on myös alle 50 ja oumanin venttiili auki yli 90%, ajattelin että näin saan ns. loppuun asti hyödynnettyä lämpöä ja pumppu pääsee sitten jauhamaan pitkän käyntijakson. Mutta onko tuosta sitten haittaa mitään, että sammuttaa noin.
 
Viimeksi muokattu:

Sammypiru

Vakionaama
Tämä lienee sopivin ketju mihin asiasta kirjoittaa. Koskee erityisesti Aquareakäyttäjiä, joilla on käytössä SmartCloud -etähallinta ja pörssisähköohjattu Shellyrele.

- Shelly osaa lähettää ilmoituksia Shellyn sceneissä luotujen sääntöjen perusteella Shellyn käyttäjätunnuksena olevaan sähköpostiin.
- IFTTT osaa säätää Aquarean lämmitystä SmartCloudin kautta, jos IFFTT:n antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään esim. tietyn #tägin sisältämä sähköposti.
- Gmailissa sähköpostin forwarding -toiminto on helppo tehdä, MUTTA Gmail lähettää forwardingin kohteena olevaan sähköpostiosoitteeseen "vahvistuskoodin", joka tulee syöttää Gmailiin ennen kuin forwarding otetaan käyttöön. Tämähän ei onnistu tässä tapauksessa. Icloudin sähköpostikaan ei jostain syystä edelleenlähetä viestejä ainakaan viime öisien testieni mukaan.

Kaipaan vinkkejä miten ohjata Shellyn lähettämä omaan sähköpostiin tuleva ilmoitus tuohon IFTTT:n antamaan sähköpostiosoitteeseen? Vai onko joku hoksannut että Shellyssä voisi valita jotakin jonkun muun sähköpostiosoitteen ilmoitukselle kuin oman sähköpostiosoitteen?

Mikä tässä on sitten tavoitteena?
Tavoite on säätää Aquarea niin, että "normaali" ajossa lämpötilakäyrää ajetaan asetuksella -5 astetta. Kun Shelly Mikkin scriptien avulla kertoo pörssisähkön olevan halpaa, Shelly lähettäisi siitä viestin jollakin tapaa IFTTT:hen ja IFTTT säätäisi käyrän asetukselle +5. Ja edelleen kun halvat tunnit poistuvat, säädettäisiin Aquarea takaisin -5:een.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Olisiko tässä passelia kysyä että löytääkö CZ-TAW1 HeishaMonin lähettämää tietoa?
Itse aivan tumpelo näiden kanssa mutta silti kiinnostaisi.
 

Sammypiru

Vakionaama
Noniin, aamuisen ajatuksen sähköposti-ilmoituksista IFTTT:hen ja sieltä edelleen Aquarean ohjaamisen SmartCloudin kautta saa unohtaa.

Melko helposti Shellyyn sai luotua I/O Actitionsien kautta ja IFTTT:n Webhookin avulla toimivan apletin. Nyt kun Shellyn "HALVAT TUNNIT" -rele vetää, lähtee siitä webhookviesti IFTTT:hen ja sieltä edelleen käsky Aquarealle nostaa tavoitelämpötilaa +5 astetta käyrään nähden. Kun ko. rele lakkaa vetämästä, niin vastaava toiminto toimii ja tavoitelämpötilaksi asetetaan -5 astetta käyrään nähden.

edit: Myös itse käyrää nostin 5 astetta, jotta -5 on "vakiotasolla" ja +5 ikäänkuin +10 astetta yli normaalitavoitteen.
 
Viimeksi muokattu:

Mikey

Aktiivinen jäsen
Mulla on sisäyksikön ja lattialämmitysverkon välissä vaivainen 100 l välisäiliö ilman lämpöantureita, ja sisäyksikkö vailla lisäkorttia.

Onko lisäkilkkeiden hankinta järkevää? Siis mitä hyötyä saisin, jos välisäiliössä olisi lämpöanturit ja sisäyksikkö olisi 'tietoinen' pytyn olemassaolosta?
 

Paipa

Jäsen
Mikä olisi oikea tapa sammuttaa pumppu "väliaikaisesti"? Taustaa: olen päätynyt käyttämään pumppua ns. pörssisähkömoodissa talon vähäisen lämmöntarpeen, muiden lämmönlähteiden ja 1000 litran varaajan takia.
Nollakeleillä ja pikku pakkasilla riittää yksi muutaman tunnin veto aamuyöllä, lopun aikaa pumppu saa huilia.
Ilmeisesti ainakin 3 tapaa on: virtanapista (tai Heishamonilla) pois päältä, demand control nollille ja SG-ohjaus. Onko vekottimessa joku kompressorilämmitin, vaikuttaako jotain tähän?
 

Pot

Jäsen
Onkos tämä normitilanne muilla sulatuksen jälkeen?
 

Liitteet

  • 3B9700F3-B9F4-4C96-A653-A78664B69AE5.jpeg
    3B9700F3-B9F4-4C96-A653-A78664B69AE5.jpeg
    57,9 KB · Katsottu: 311

Pot

Jäsen
Ei ole - kaikki huurre poistuu.

Kun kone on käynnissä nollakeleillä, niin meneekö koko kenno huurteeseen? Se on kuulemma ammattimiesten keino nähdä onko vehkeessä kylmäaineet vähissä.
Joo menee huuruun nollakeleillä. Laitan tuonkin vikalistalle.
Johtuukohan suuri sähkönkulutus ja huono cop tästä?
 
Viimeksi muokattu:

Sammypiru

Vakionaama
Mikä olisi oikea tapa sammuttaa pumppu "väliaikaisesti"? Taustaa: olen päätynyt käyttämään pumppua ns. pörssisähkömoodissa talon vähäisen lämmöntarpeen, muiden lämmönlähteiden ja 1000 litran varaajan takia.
Nollakeleillä ja pikku pakkasilla riittää yksi muutaman tunnin veto aamuyöllä, lopun aikaa pumppu saa huilia.
Ilmeisesti ainakin 3 tapaa on: virtanapista (tai Heishamonilla) pois päältä, demand control nollille ja SG-ohjaus. Onko vekottimessa joku kompressorilämmitin, vaikuttaako jotain tähän?

Demand Control nollilla ei sammuta laiteta. Tai näin täällä aikaisemmin todettiin, joten en ole edes testannut. Pääkortilta löytyy liitäntä potentiaalivapaalle ulkoiselle kytkimelle. Minä käytän sitä sammutukseen.

1675018225011.png
 

Ton1A

Vakionaama
Onkos tämä normitilanne muilla sulatuksen jälkeen?
Ei. Sulatuksen päättymishetkellä ulkoyksikön kennon pitäisi olla täysin puhdas, näissä tosin on ollut sellaista ongelmaa että alhaalle jää pieni vaakasuuntainen jäärantu. Mutta siis pääsääntöisesti pitäisi olla täysin puhdas. Ja myös huurtumisen pitäisi tapahtua tasaisesti koko kennon alueelta, tosin joku yksittäinen vaakaputki alaosasta taisi mulla kerätä vähemmän huurretta.
 
  • Tykkää
Reactions: Pot

Mikey

Aktiivinen jäsen
Sain tuossa aiemmin mainitsemani pintalämpömittarin ja aloin kikkailemaan pumppujen nopeuksilla. Ajatus hankkia mittari lähti siitä kun 100 l välisäiliöstä lämmitysverkkoon poistuva lämmin vesi oli selvästi viileämpää kuin pyttyyn tuleva, ja pystystä poistuva kierron paluuvesi taas lämpeni selvästi. Havainnot tehty aistinvaraisesti käsikopelolla putkien pinnalta. Halusin siis minimoida lta-erot virtausten välillä, ja siten ehken saavuttaa parhaan lämpötalouden.

Lämmitysverkon pumpussa on 3 asentoa; verkoston painehäviö on tuntematon, joten oletin sen olevan 0,2 bar. Tällöin kv-pumpun tuotot olisivat 17-25-32 l/min. Arkijärki kertoi, että paras tilanne saavutettaisiin silloin kun Panan ja kv-pumpun tuotot olisivat mahdollisimman samat.

Mittari näytti kuitenkin muuta. Sain pienimmät lta-erot suurimmalla kv-pumpun tuotolla Panan pumpun lypsäessä tasolla 20 l/min (tosin ääripäiden lta-ero Panalle palaavassa vedessä oli alle 0,5 C). Teoria ei siis oikein toiminut käytännössä.

Sitten säädin Panan delta-T -arvoa suuremmaksi, jotta Panan virtaus pienenisi tasolle 14 l/min. Tällöin lämpimän veden lta-eroksi tuli n. 1,5C ja paluuvesien eroksi 2,5 C, mikä oli asteen verran lähtötilannetta parempi tulos. Kv-pumppu siis täysillä.

Oletankin että 22mm putkesta ulos tulevan virtauksen nopeus on ainakin pienen säiliön kohdalla se tärkein muuttuja. Panan virtauksen ollessa 20 l/min sen virtausnopeus on 1,1 m/s ja virtauksella 14 l/min taas 0,75 m/s. Eli pytyn yläosaan Panalta virtaavan lämpimän veden virtausnopeuden alentaminen vähensi selvästi vesien sekoittumista puskurisäiliössä.

Lisäys: Kokeilin nyt Panan 14 l/min nopeudella kv-pumpun nopeuden vaikutusta Panalle palaavan veden lämpötilaan, ja yhä paluuvesi on suurimmalla nopeudella n. 0,5 astetta viileämpää kuin pienimmällä kv-pumpun pumppauksella.
 
Viimeksi muokattu:

Evreka

Jäsen
Mikä olisi oikea tapa sammuttaa pumppu "väliaikaisesti"? Taustaa: olen päätynyt käyttämään pumppua ns. pörssisähkömoodissa talon vähäisen lämmöntarpeen, muiden lämmönlähteiden ja 1000 litran varaajan takia.
Nollakeleillä ja pikku pakkasilla riittää yksi muutaman tunnin veto aamuyöllä, lopun aikaa pumppu saa huilia.
Ilmeisesti ainakin 3 tapaa on: virtanapista (tai Heishamonilla) pois päältä, demand control nollille ja SG-ohjaus. Onko vekottimessa joku kompressorilämmitin, vaikuttaako jotain tähän?


Olen heishamonilla ohjannut pois päältä, jos olen lämmittänyt kattilaa puilla. Sehän vastannee ohjauspaneelista sammuttamista. Tai sitten ohjauspaneelista ajastus.
Nyt on päästy täysi kuukausi panan kanssa, 709kWh näytti kulutus ja samaan tulokseen tulin kun sähköyhtiön sivuilta kävin kurkkimassa kulutusta. Oli 700kWh enemmän kuin vuosi sitten. Cop oli tammikuulta 2,3 keskimäärin.
Katselin kirjanpidosta, että viime vuoden tammikuussa öljyä meni tässä ajassa n. 200l, mikä energiamäärältään vastaa suunnilleen pumpun tuottamaa. Siis talteen saatua energiaa öljystä.

Käyrän onneton säätö ärsyttää. Olisi edes 3-pistesäätö
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Onko All-in-One -omistajilla sama kokemus kuin itselläni, että LKV -säiliön lämpötila putoaa hämmästyttävän nopeasti? Siis ihan muutaman tunnin jälkeen lta on tippunut kymmenkunta astetta. Mulla on kaikki pannuhuoneen LKV -putket eristetty ja LKV -kiertopumpun vesi kulkee valun sisällä muovisessa suojaputkessa, joten noita reittejä lämmönhukan kuvittelisi olevan vähäistä.

Jonkin aikaa asiaa kyttäiltyäni olen alkanut uskoa, että kyse ehkä olisi siitä että lämmityskierukka lämmittäisi veden tavoitelämpötilaan lähellä anturia, ja ajan mittaan vesi kerrostuisi lta:n mukaan ja kuumennus menisi taas päälle?
 

Paipa

Jäsen
Onko monoblock laite? Toimiiko jäätymisenesto, jos on sammutettu em. tavalla?
Toimii monoblokissa. 0,1 l/min näyttää virtausmittari ja muutaman tunnin välein pyöräyttää hetken kovemmalla.
Onko näissä jotain kompressorilämmitintä? Jos, niin mikä mahtaa olla tila, kun laite on sammutettu?
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
LKV -kiertopumpun vesi kulkee valun sisällä muovisessa suojaputkessa, joten noita reittejä lämmönhukan kuvittelisi olevan vähäistä.
Taitaa kuitenkin lämpö mennä tuolla LKV-kierrolla pois pytystä. Kierron kanssa tuo valussa oleva putki toimii kuten lattialämmitys konsanaan. Helppo testata, pistät pariksi päiväksi LKV-pumpun pois päältä ja seuraat säiliön jäähtymisnopeutta.
Halusin siis minimoida lta-erot virtausten välillä, ja siten ehken saavuttaa parhaan lämpötalouden.
Mielestäni parhaan lämpötalouden saat, kun nostat KV-pumpun nopeuden niin korkeaksi kuin putkiston kohina antaa myöden, sen jälkeen kun lämmityskierrossa on kaikki ylimääräinen kuristus otettu pois. Ts. termostaatit irti ja järjestelmä tasapainotettuna siten että lämpötilat huoneiden kesken balanssissa mutta mahdollisimman pienillä kuristuksilla. Tällä saat aikaan sen että lämmityskiertoon lähtevän veden lämpötilaa voidaan kenties laskea ja pumpun COP paranee. Sen jälkeen ryhdyt tuohon Panan pumpun säätämiseen lämpötilojen perusteella. Huomata kuitenkin kannattaa, että kun pumpusta otetaan enemmän tehoa, pitää virtaustakin olla järjellinen määrä että tuotettu lämpö saadaan siirtymään pumpusta varaajaan.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
^Omassa tapauksessani kv-pumppu on jo täysillä, ja havaitsin että d-T:n mennessä 7C:n tuolle puolen Panan pumpun tuotto pysyy arvossa 14 l/min.

Talo on mäellä ilman varjoa, joten etelän puolen huoneita ei voi jättää ilman termareita. Itselleni tärkeintä on asumismukavuus - siitä olen halukas maksamaan kymppejä kuukaudessa.

En jaksa uskoa, että LKV -säiliö menettäisi lämpöenergiansa LKV -veden kierrätyksessä. Valuun menee muoviputki, joka on muovisen haitariputken sisällä. Sisäputki on huomattavasti ulkoputkea hoikempi, joten se on haitariputken kanssa hyvin vajavaisessa fyysisessä kontaktissa + että LKV -kiertopumpun tuotto on pieni. PintaLTAmittarilla mitaten palaava vesi on pudonnut 3C.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Aww nyt tuli sitten häiriö H20 tähän vajaat 4 kk käyneeseen Pana Split 12kw. Nollaus ja suodattimien sekä magneettisiepparin putsaus ei auta. Suodattimista ei lähtenet likaa magneetista mustaa töhnää

Kun sitä sitten alustuksen jälkeen päälle yrittää niin yksikön syövereistä kuuluu säännöllisesti toistuvia tiheitä naputuksia kahden naputuksen sarjoissa. Välissä pieni tauko . Sitä kun aikansa yrittää niin näyttöön palaa teksti H20 Pumppuhäiriö.

Onko teidän pumput oirehtineet näin. Voiko vajaan 4 ķķ käynnissä ollut systeemi olla jo jumissa ? Kuitenkin split ei pysäytä tuota kiertopumppua kuin ajoittain sulatuksissa ?

Hyvilläni olen kun saatoin ohjeistaa kumppania kääntämään itsenäisen varavastuksen varaajassa päälle. Ei mökki kylmene. En uskonut että tätä varaststeemiä tarvittiin jo näin pian .
 
Viimeksi muokattu:

Ton1A

Vakionaama
Kiertopumppu jumissa. Sen voi putsata itsekin, mutta pitää olla varovainen kun akseli ja pari prikkaa ovat keraamisia. Niitä ei saa lyödä millään, menevät rikki ja sitten saa hankkia uuden pumpun.

Sähkö-Huhdalta tilaamani magneettisuodatin tuon koneen oman filtterin tilalle muuten saapui tänään. Pistin tilauksen sisään lokakuun lopussa, mutta ei toki ole mitenkään heidän vikansa jos Panasonic ei pysty toimittamaan. Kuvasta poiketen tuo oli musta ja muovinen, keskellä magneettinen tappi: https://verkkokauppa.huhta.fi/8108754

 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Kiertopumppu jumissa. Sen voi putsata itsekin, mutta pitää olla varovainen kun akseli ja pari prikkaa ovat keraamisia. Niitä ei saa lyödä millään, menevät rikki ja sitten saa hankkia uuden pumpun.
Onkohan tuo naputus kun se yrittää laittaa pumppua käyntiin ja suojasysteemi taas pätkäisee virran ettei kärähdä mikään.

Tarviiko tässä jo hommata vara pumppu jonka voi sitten asentaa paikoilleen ja putsailee sitten toisen seuraavaan kertaan.
 

Ton1A

Vakionaama
Just noin se mullakin oireili, naputti eikä lähtenyt käyntiin. Puretun pumpun akseli pyöri todellä jähmeästi. Puhdistettuna akseli on sen verran väljä että putoaa suoraan läpi moottorin ankkurin reiästä. Tuon moottorin akselin laakeri on siis keraaminen liukulaakeri jonka voiteluna on lämmityskierron vesi.

Käsittääkseni varaosapumpun hinta on aika suolainen, ei taida 500€ riittää?

Mulla on monoblock, eli pumppu on ulkona, ainakin siitä se oli helppo irroittaa. Ainoa tarvittava työkalu pumpun irroitukseen sekä purkamiseen on ristipäinen ruuvimeisseli, suosittelen ruuvinväännintä ja hyväkuntoista PH2-kärkipalaa. Sulla on vissiin split, jolloin tuo sama pumppu on sisäyksikön puolella. Tuon saksalaisen ohjeen perusteella split menee tee-se-itse-henkilöltä ihan yhtä helposti, eikä edes tarvitse palella ulkona.
 

Evreka

Jäsen
Tännekin tuli eilen Maalämpötukun pumpun mukaan laittama magneettifiltteri. Pitkähkö toimitusaika kun elokuun lopulla tilasin pumpun. Filtterin sain kaupanpäällisiksi, niin en alkanut sen perään kyselemään, ajattelin että kyllä se sieltä varmaan tulee:D suodattimen verkkoon oli tarttunut jotain möhnää, näytti levältä, mutta Olisko ollut hamppua putkiasennuksista

Tänään pakkasta aamulla 24 niin jaksoi puskea ~45 asteista vettä, toki cop oli jo aika huono. Silti parempi kuin suora sähkö. Laitoin puuta uuniin niin pääsi huilaamaan pumppu.
 

Liitteet

  • Screenshot_20230204-113017.png
    Screenshot_20230204-113017.png
    99,3 KB · Katsottu: 145
Back