Aquarea H-sukupolvi, 9kW T-CAP kokemuksia

Blackie

Jäsen
5 m menee tehtaan täytöllä ja sen jälkeen 50 g/m.

Alle 3m putkilla pitää vajuttaa.
Löysin tuolta laskun yhteydestä että kylmäaineen määrä 2,85 kg ja putkiston pituus 10m ja lukee että ei lisätty. 9kw T-Cap tämä siis. Löytyskö tuohon mitään mustaa valkoisella jostain tuohon 5 m tehtaan täytöllä ja sen jälkeen lisätään tuo 50g/m?
Edit : Tuon laskukaavan mukaan tässä pitäisi olla 5,35 kg laitettuna :eek:
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Löysin tuolta laskun yhteydestä että kylmäaineen määrä 2,85 kg ja putkiston pituus 10m ja lukee että ei lisätty. 9kw T-Cap tämä siis. Löytyskö tuohon mitään mustaa valkoisella jostain tuohon 5 m tehtaan täytöllä ja sen jälkeen lisätään tuo 50g/m?
10 m menee tehtaan täytöllä.

1705423572895.png

 

Sakarikk

Aktiivinen jäsen
Panan sisäinen vikuri oli lauennut 10/1 aamulla neljän aikaan . Näkyi Siilinkarilla olleen kosteus 100% juuri silloin, koneella ollut myös sulatus samaan aikaan.
Pumppu lähti toimimaan kun sai virtaa eikä koneen sisällä näkynyt mitään ihmeellistä.Olisiko korkea ilmankosteus ja lisäkosteus sulatuksesta saanut vikurin räpsähtämään.
Tuo kosteus näkyi esim. alaterassin laseissa jotka olivat tosi märkiä, eivät ole ennen olleet tuossa kunnossa.
Tuo sulatuksen ajankohta voisi viitata noihin saattovastuksiin mutta ainakaan uutta räpsyä ei ole tullut.
Pumpulle tuli 4 vuotta täyteen marraskuussa, tämä oli ensimmäinen varsinainen vika.
Nyt oli sisäinen vikuri lauennut toisen kerran, jälleen sulatuksen aikana. Mielessä kaksi syytä, joko sulatusvastus vuotaa tai
sulatuksessa syntynyt kosteus( vesihöyry) on esim. tuulesta johtuen saanut vikurille riittävän vuotovirran aikaan.
Hankala tutkia kun vain nämä kaksi sulatusta ovat saaneet räpsyn aikaan.
 

Karvakuono

Aktiivinen jäsen
Nyt oli sisäinen vikuri lauennut toisen kerran, jälleen sulatuksen aikana. Mielessä kaksi syytä, joko sulatusvastus vuotaa tai
sulatuksessa syntynyt kosteus( vesihöyry) on esim. tuulesta johtuen saanut vikurille riittävän vuotovirran aikaan.
Hankala tutkia kun vain nämä kaksi sulatusta ovat saaneet räpsyn aikaan.
Inhottava vika täytyy sanoa, tuossa saattaa kohta huonompi hermoisempi ohittaa vikurin jumppilangoilla
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Onko noissa tuo vikavirtasuoja pakollinen varuste mikä valmistajan puolesta / asennusohjeissa ohjeistetaan asentamaan?

30mA:n vikavirtasuoja ei nyt tosiaan suurta vuotoa tarvitse jotta laukeaa ja pumpun ikääntyessä räpsyjen mahdollisuus vaan kasvaa. Tosin taisin aikanaan laittaa vanhaan ES:ään tuollainen yhdistetty vikavirtasuoja/johdonsuoja eikä sen kanssa ole tiettävästi ollut ongelmia vaikka tuolla asennuksella rupeaa ikää olemaan kohta 10 vuotta.

Mutta ellei tuo ole pakollinen varuste niin itse kyllä varmaan menisin pelkällä johdonsuojalla.
 

Ton1A

Vakionaama
Panassa on sisäänrakennettu vikavirtasuoja. Monoblockissa tuo kolmivaihesyöttö menee ensimmäisenä ihan tavalliselle DIN-kisko 3~vikurille. Tuo on siis koneen sisällä.
 

Sakarikk

Aktiivinen jäsen
Panan ohjeissa suositellaan vikuria samassa yhteydessä kun puhutaan johdonsuojista ja turvakytkimestä vaikka pumpun sisällä on jo vikurit kiinteästi osana syöttöä.
Suomessahan edellytetään vikuria uusissa asennuksissa. Meillä on päätaulun lähdössä jo vikurit josta alakeskuksen
kautta(jossa mittarit) syöttö pumpulle. Tämä vikuri ei ole lauennut.
Seurataan nyt tilannetta ja mietitään selvitystoimenpiteitä.
 

Sakarikk

Aktiivinen jäsen
Vikuri suojaa ja reakoi vain sen perässä oleviin piireihin eli mielestäni laitteen sisäinen vikuri ei poista tarvetta asentaa
uuteen syöttöön omaa vikuria.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vikuri suojaa ja reakoi vain sen perässä oleviin piireihin eli mielestäni laitteen sisäinen vikuri ei poista tarvetta asentaa
uuteen syöttöön omaa vikuria.
Yleensä noita ei suositella ketjutettavaksi. Mutta jos noita kerran on Panassa sisäänrakennettuna niin eipä sit tarvitse pohtia sen tarpeellisuutta, kaipa valmistaja sit katsoo vikavirtasuojan yksiselitteisesti tarpeelliseksi. Onko noita suojia useita pumpun sisällä ja onko ne jaettu miten? Vai meneekö koko pääsyöttö sen yhden vikavirtasuojan kautta ja sen laukeaminen pimentää pumpun kokonaan?
 

Ton1A

Vakionaama
Siis esim. tuon T-CAP monoblock-laitteen pääsyöttö taisi mennä suoraan kiinni vikavirtasuojaan. En nyt muista tarkemmin, enkä viitsi käydä katsomassa kun pitäisi ruuvata pelti irti. Mutta ihan tavallinen DIN-kisko vikuri siellä on, ja tosiaan kaikki 9 kW ulkoyksikön käyttämä sähkö menee sen läpi. 9 kW mallissa on myös 1~-syöttö, mutta se on ihan vaan läpimeno ulkoisen lämminvesivaraajan tulistukselle, ulkoyksikkö ei käytä sitä itse mihinkään.
 

MetaX

Aktiivinen jäsen
H-sarjan 7kW Panasssa on omat vikurit sekä kompressorin että backup heaterin syötöille,
 

Liitteet

  • IMG_6115.JPG
    IMG_6115.JPG
    218,7 KB · Katsottu: 139

Mikey

Aktiivinen jäsen
Tässä threadissa on ollut huomattavan vähän puhetta kompressorin melusta. Ainakin oma split pitää pakkasella sellaista pärinää, että käy naapuria sääliksi. Näin nollakelillä laite on kyllä vähä-ääninen. Runkomelun sain pois vaihtamalla kumivaimentimet jousiin, mutta eipä sillä ilmameluun tietenkään ole mitään vaikutusta.

Otin eilen kompressorin etukotelon pois kurkatakseni sisälle (taempi kotelo jäi paikalleen kun kaksi ruuvia ei vaan lähtenyt irtoamaan). Onhan siinä kompuran ympärille ja koteloiden seinämille laitettu huopamaista vaimennusmateriaalia, mutta minusta tuollainen materiaali ei käytännössä melua vaimenna. Kunhan kelit lämpeää niin täytynee käydä raskasmatosta askartelemaan jotain tehokkaampaa. Kompuran korkeus on n. 40 cm, joten Motonetin 40 cm leveä matto saattaa jäädä niukaksi.

Jenkeissä on myynnissä 'compressor jacket/blanket' nimellä melusuojia, mutta oman koneen kohdalla tila on todella ahdas, joten siihen täytyy itse räätälöidä kompressorille kotelon sisälle mahtuva sarkofagi.
 

Mikkiv

Jäsen
^Jep kyllä löytyy melua varsinkin kovemmilla pakkasilla. Meteli hiljenee aika paljon kun ulkoyksikön ympärillä olevia koteloita painelee voimalla eri asentoihin.
 

MiR

Jäsen
Tässä threadissa on ollut huomattavan vähän puhetta kompressorin melusta. Ainakin oma split pitää pakkasella sellaista pärinää, että käy naapuria sääliksi. Näin nollakelillä laite on kyllä vähä-ääninen. Runkomelun sain pois vaihtamalla kumivaimentimet jousiin, mutta eipä sillä ilmameluun tietenkään ole mitään vaikutusta.

Otin eilen kompressorin etukotelon pois kurkatakseni sisälle (taempi kotelo jäi paikalleen kun kaksi ruuvia ei vaan lähtenyt irtoamaan).

Onko mahdollista, että pääsisi joku pelti resonoimaan? Itse en tuota omaani kyllä kovin äänekkääksi sanoisi pakkasillakaan. 5m päästä kyllä kuulee mutta 10m päästä pitää suunnilleen tietää että on käynnissä.

Noihin ruuvien irrottamiseen auttaa pieni lämmittäminen kuumailmapuhaltimella tai vaikka hiusten kuivaajalla. Ruuvit kun ovat rosteria ja pellit mustaa ja kaiketi härpäke kasattu noin huoneen lämmössä, niin kylmässä ruuvit kutistuu peltiä enemmän ja ovat todella tiukassa. Olikos se rst lämpölaajeneminen luokkaa 1,5x mustaan verrattuna.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Kun teidän todistuksia lukee niin alkaa vaikuttamaan siltä, että omassa yksilössä saattaisi olla sanomista. Valitettavasti ei ole vertailukohdetta.

Pakkasilla meteli on aika perkeleellinen; kompurataajuus ja sen 1. monikerta ovat hallitsevia. Jostain syystä kompurasulatuksen aikana -samoilla hertseillä- melutaso laskee selvästi. Kävin kyllä pakkasilla painelemassa ja halaamassa konetta, mutta eihän siinä puhallinviimassa pitkään viihtynyt. Täytyy seuraavilla pakkasilla tutkailla uudestaan.
 

ruoste8

Tulokas
Tässä kokemus: mulla on tuo otsikon mukane Panasonic vuoden vanha. Se rupes pitää aivan sairasta ulinaa aina kun on alle -10 - 25 pakkasta. No Panasonicilla on semmonen ongelma että siinä ulkoyksikössä on venttiili joka ei toimi kunnolla. Ja korjaus tähänm on softa päivitys takuuseen. Saas nähä korjaako ongelmaa. Ei kyllä anna kovin hyvää kuvaa laitteesta ja brändistä. Ehkä tää auttaa jotakuta.. ja ilmottelen miten kävi jos tänävuonna vielä tulee pakkasia alle -10.
Ai niin joo naapurilla prikulleen sama laite, kävi myös sinne päivittää softan,, eli me puhutaan merkittävästä sarja ongelmasta. !
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Kävin kopeloimassa ulkoyksikköä ja yksi mahdollinen melun aiheuttaja voisi olla kompuraosaston etukansi, joka flektien puoleisesta reunastaan ei ole kovinkaan vakuuttavasti kiinni. Siis kädellä painellen reuna painuu/palautuu helposti muutaman millin.

Kotoa löytyi pyöreää 2,5mm kuminauhaa, jota sitten muovitaltalla ulkoa käsin varovasti survoin tuohon väliin. Nyt on napakka sovite, joka ei pääse värähtelemään. Pakkaset kertoo oliko melulähde siinä.
 

Ton1A

Vakionaama
Mun koneeni ei pidä mitään ylimääräistä meteliä. Kyllähän se toki hurisee varsin kuuluvasti kovalla pakkasella, mutta mitään resonanssiääniä tai vinkumista ei ole ollut.
 

Veksi

Jäsen
Tässä kokemus: mulla on tuo otsikon mukane Panasonic vuoden vanha. Se rupes pitää aivan sairasta ulinaa aina kun on alle -10 - 25 pakkasta. No Panasonicilla on semmonen ongelma että siinä ulkoyksikössä on venttiili joka ei toimi kunnolla. Ja korjaus tähänm on softa päivitys takuuseen. Saas nähä korjaako ongelmaa. Ei kyllä anna kovin hyvää kuvaa laitteesta ja brändistä. Ehkä tää auttaa jotakuta.. ja ilmottelen miten kävi jos tänävuonna vielä tulee pakkasia alle -10.
Ai niin joo naapurilla prikulleen sama laite, kävi myös sinne päivittää softan,, eli me puhutaan merkittävästä sarja ongelmasta. !
Tästä onkin keskusteltu laajemmin täällä. Itselläni myös kävi joku kaveri pyörähtämässä päivityksen kanssa eilen ja nyt mielenkiinnolla odotellaan pakkaspäiviä. Sen verran hurja ääni lähti kyllä, että ei voi olla hyväksyttävä missään olosuhteissa, vaikka miten keskellä metsää asuisikin.
 

mobbe

Vakionaama
Tästä onkin keskusteltu laajemmin täällä. Itselläni myös kävi joku kaveri pyörähtämässä päivityksen kanssa eilen ja nyt mielenkiinnolla odotellaan pakkaspäiviä. Sen verran hurja ääni lähti kyllä, että ei voi olla hyväksyttävä missään olosuhteissa, vaikka miten keskellä metsää asuisikin.
ettei vaan tulisi pettymystä mutta kerro ihmeessä miten onnistui
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Kun on ollut joskus sellaista tietoa että Pana näyttäisi näytössään vain kompressorin kulutuksen, ei apuvstusten käyttämää määrää tai tuottoa nii nyt tuli toisenlainen havainto.
Mulla oli pumppu tässä 4 tuntia off ja nyt sitten pumppaa urakalla. Näyttöön tulee sekä pumpun että apuvastuksen tämänhetkinen yhteiskulutus ja tuotto. Ja tämän hetkinen Cop. Nuo on linjassa irto mittareiden kanssa. Tietty jos apuvastusten käyttö on estetty eipä se sitten lisää. :)
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Kun on ollut joskus sellaista tietoa että Pana näyttäisi näytössään vain kompressorin kulutuksen, ei apuvstusten käyttämää määrää tai tuottoa nii nyt tuli toisenlainen havainto.
Mulla oli pumppu tässä 4 tuntia off ja nyt sitten pumppaa urakalla. Näyttöön tulee sekä pumpun että apuvastuksen tämänhetkinen yhteiskulutus ja tuotto. Ja tämän hetkinen Cop. Nuo on linjassa irto mittareiden kanssa. Tietty jos apuvastusten käyttö on estetty eipä se sitten lisää. :)
Joo kyllä se näyttää vastukset. Se tosiaan lisää suoraan sen vastuksen käyttämän tehon molempiin, eli ottotehoon ja tuottotehoon.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Kävin kopeloimassa ulkoyksikköä ja yksi mahdollinen melun aiheuttaja voisi olla kompuraosaston etukansi, joka flektien puoleisesta reunastaan ei ole kovinkaan vakuuttavasti kiinni. Siis kädellä painellen reuna painuu/palautuu helposti muutaman millin.

Kotoa löytyi pyöreää 2,5mm kuminauhaa, jota sitten muovitaltalla ulkoa käsin varovasti survoin tuohon väliin. Nyt on napakka sovite, joka ei pääse värähtelemään. Pakkaset kertoo oliko melulähde siinä.
Nyt -20C kelissä voi todeta melutason olevan selvästi aiempaa kohtuullisempi - siis kotelopelti aikaisemmin selvästi resonoi mukana.

Kesän tullen teen kompuralle melusuojan sekä vedän ohutta raskasmattoa kotelopaneleiden pinnalle.
 

Tonttila

Tulokas
Hei, olen yrittänyt etsiä tietoa että kuinka kuumana uskaltaa kiertoveden päästää Panasonicin sisuksiin? Meillä on seuraava laitteisto, Biomatic +20 johon on liitetty Panasonic WH-SXC09H3EH8 / WH-UX09HE8. Pellettikattila lämpenee 80. Kun vaihdan vilp:lle niin olen antanut kattilassa veden lämpötilan pudota jotain 60 ja sitten panasonic start.
Näin pakkasten aikana (toiv. ohi) tietysti ajatuksena että jos jättäisi pelletin päälle ja vilp olisi siinä valmiustilassa jos pelletille tulisi häiriä. Tätä en ole uskaltanut tehdä vaan harrastanut Panasonicin on/off.
 

Tonttila

Tulokas
Kiitos, sieltähän se tieto löytyi. Eipä osunut silmiini vaikka kuinka plarasin manuaalia, :huh2: optikolle mars.
Taitaa sitten olla vesi pelletin kuumennukselta liian kuumaa vilpille.
 
Onko tässä pumpun sulattelujaksojen tiheydessä mitään logiikkaa? 12kw t-cap split h-sarja.

Alla oleva kuva on edelliseltä 16pv ajanjaksolta, ja siitä näkee kahden ensimmäisen punaisen rastin kohdalta että 0 pakkasasteen tuntumassa on ollut pidempi tauko sulattelusta. Kolmannen punaisen rastin kohdalla sulattelutauko oli peräti n.24h pakkasen ollessa -10 asteen tuntumassa.
Mutta nyt kun lämpötila on noussut taas 0-5 pakkasasteen välille, pumppu sulattelee vähän väliä.

-20 asteen pakkasessa alle tunnin välein tapahtuva sulatus tuntuu myös aika turhalta, ei pumpun pinnalla ole mitään sulatettavaa.



20240216_Graafi_16pv.JPG

Outside temperatures:
sininen = outside pipe temp.
purppura = outside temp.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Eipä tuo oman kokemuksen mukaan turhaan juurikaan sulattele. Ihan keleistä ja ilmankosteudesta kiinni, mutta kyllä se kenno alkaa tukossa olemaan siinä vaiheessa, kun sulatus liipaistaan päälle.

Tällä viikolla paras/pisin jakso ilman sulatuksia oli 38h ja tuossa samassa hyvässä kuivan kelin pakkasjaksossa mentiin ~60h yhdellä sulatuksella (38h+22h).
Sen jälkeen keli lauhtui kertaheitolla, tuli lumiräntäsateet ja sulatusvälii muuttui 1-1.5h jaksoihin.
 

Ton1A

Vakionaama
Sama kokemus täällä, ei sulattele turhaan millään sellaisella kelillä mitä lounaisrannikolla on tullut vastaan. Kun outside pipe temp on noin kymmenen astetta alle outside temp tulee sulatus. Puhtaalla kennolla noiden lämpötilaero on noin 4 astetta.
 
Muistankin bonganeeni täältä keskustelua tuosta outside vs outside pipe -temp erotuksesta sulatuksen laukaisijana, mutten ole löytänyt korrelaatiota omia käppyröitä tutkiessa, vaan sulatus olisi käynnistynyt jopa 5 asteen erotuksessa. Toki voihan olla, jos ero kasvaa niin nopeasti, ettei Heishamon kerkeä liipaisemaan arvoja oikealla hetkellä.
 
Back