Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Nyt näyttää coppikin paremmalta. Kova on silti pyynti, pienemmällä näyttäs jo varmasti nätiltä.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Karhu sanoi:
Nyt näyttää coppikin paremmalta. Kova on silti pyynti, pienemmällä näyttäs jo varmasti nätiltä.

Pienemmällä pyynnillä myös taulukon COP.t näyttävät suuremmilta. Ei tässä olla vielä lähelläkään taulukon arvoja ja kyllähän se syy vielä löytyy.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160407 - 23:45 - 98506 - 49839
20160409 - 00:15 - 98864 - 49930
Vastukset 3633 -> 0kWh

91 / 35.8 = COP 2.5 (+6.4 pyynti 47) (Taulukon mukaan pitäisi olla noin 3.15)
Keskimäärin: 3,7kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pumppua ohjattu "manuaalisesti" "katkokäynnin" vähentämiseksi. Kts liite.
(nyt otan käyttöön automatiikkan joka ohjaa pumppua niin ettei sahaamista ("katkokäyntiä") pitäisi enää tulla.)
 

Liitteet

  • 2016-04-09 00_23_15-Emoncms - vis list.png
    2016-04-09 00_23_15-Emoncms - vis list.png
    94,7 KB · Katsottu: 398

Aki

Aktiivinen jäsen
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Millaista automatiikkaa käytät?
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Aki sanoi:
Millaista automatiikkaa käytät?

Python koodilla ohjaan OWZ672.01:n kautta pumpun "Flow temp min limitation heat circuit 1" asetusta 40 ja 47 asteen välillä. Tuo muuttuu 35 ja 47:n välein kun huomenna (toivottavasti) lisään ajastimen mukaan joka takaa ettei vaimo kiroa kylmää suihkua.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160409 - 00:15 - 98864 - 49930
20160510 - 00:20 - 99247 - 50029
Vastukset 3633 -> 0kWh

99 / 38.3 = COP 2.6 (+4.9 pyynti 47) (Taulukon mukaan pitäisi olla noin 3.03)
Keskimäärin: 4.1kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pumppua ohjattu ohjelmallisesti niin ettei sahausta ole. Kts kuva
 

Liitteet

  • 2016-04-10 00_24_49-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-10 00_24_49-Emoncms - dashboard view.jpg
    66,4 KB · Katsottu: 351

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160510 - 00:20 - 99247 - 50029
20150512 - 00:00 - 99931 - 50194
Vastukset 3633 -> 0kWh

165 / 68.4 = COP 2.4 (+8.5 pyynti 47)
Keskimäärin: 3.4kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pumppua ohjattu ohjelmallisesti niin ettei sahausta ole. Kts kuva. (Alkupäässä "sahaamista" johtuen ettei scriptissä ollut virheen käsittelyä joka osottautui tarpeelliseksi)
 

Liitteet

  • 2016-04-12 00_04_08-.jpg
    2016-04-12 00_04_08-.jpg
    72,7 KB · Katsottu: 388

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160412 - 00:00 - 99931 - 50194
20160413 - 00:10 - 100124 - 50243
Vastukset 3633-> 0kWh
varaajan vastus: 135128 -> 135222 = 94kwh

49 / 19.3 = COP 2.5 (+5.4 pyynti 47)
Keskimäärin: 4.7kW (Vastuksilla mentiin aamuyöstä aamuun ohjain logiikan bugin takia)

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160413 - 00:10 - 100124 - 50243
20160414 - 00:05 - 100453 - 50321
Vastukset 3633-> 0kWh

78 / 32.9 = COP 2.4 (+7.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.3kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

Liitteet

  • 2016-04-14 00_13_01-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-14 00_13_01-Emoncms - dashboard view.jpg
    62,4 KB · Katsottu: 364

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160414 - 00:05 - 100453 - 50321
20160417 - 23:45 - 101830 - 50668
Vastukset 3633-> 3639 -> 0.6kWh (Nyt vilpinki vastukset ovat hypänneet hetkeksi päälle, asetuksia muutettu jotei tapahtuisi uudestaan)

347 / 137.7 = COP 2.5 (+6.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.6kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

Liitteet

  • 2016-04-17 23_43_16-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-17 23_43_16-Emoncms - dashboard view.jpg
    80,8 KB · Katsottu: 369

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Asian vierestä. Taitaapi tuossa OWZ672.01:ssä olla bugi:
Logista löytyy yksi error joka päivä:
2016-04-14 22:56:42 8700 1.6 - Outside temp
Error in json: <Response [200]>
2016-04-15 22:56:35 8700 3.2 - Outside temp
Error in json: <Response [200]>
2016-04-16 22:57:24 8700 9.3 - Outside temp
Error in json: <Response [200]>
2016-04-17 22:57:56 8700 6.2 - Outside temp
Error in json: <Response [200]>


eli palauttaa puuta heinää kyselyyn kerran päivässä aina samaan aikaan.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160417 - 23:45 - 101830 - 50668
20160418 - 23:59 - 102172 - 50759
Vastukset 3639 -> 0.0kWh

91 / 34.2 = COP 2.7 (+6.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.8kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Voisitko kertoa välillä vähän keskitetymmin, mitä kaikkea tuolle Atlanticillesi on tähän mennessä tehty. Kaasuja on ainakin tankattu useasti (kolme kertaa ?) asennusvirheiden vuoksi ja putkien liittimiä kiristelty. Oliko putkikin vaurioitunut asennettaessa ja siihen sitten tyrkätty jokin liitin? Itse laitteessa ei ole tainnut kuitenkaan olla mitään vikaa, jos ymmärsin oikein.

Jos kaasut vuotaa ulos, eikö samalla vuoda hiukan öljyäkin pois ?
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160418 - 23:59 - 102172 - 50759
20160420 - 00:15 - 102442 - 50832
Vastukset 3639 -> 0.0kWh

73 / 27.0 = COP 2.7 (+7.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.0kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160420 - 00:15 - 102442 - 50832
20160421 - 00:15 - 102828 - 50930
Vastukset 3639 -> 0.0kWh

98 / 38.6 = COP 2.5 (+5.0 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.0kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

Liitteet

  • 2016-04-21 00_18_10-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-21 00_18_10-Emoncms - dashboard view.jpg
    67,9 KB · Katsottu: 366

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160421 - 00:15 - 102828 - 50930
20160425 - 00:05 - 104574 - 51351

Vastukset 3639 -> 0.0kWh

421 / 174.6 = COP 2.4 (+4.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.4kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

---
*edit: Kiitos karhu. Copy paste error poistettu
 

Liitteet

  • 2016-04-25 00_08_55-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-25 00_08_55-Emoncms - dashboard view.jpg
    85,9 KB · Katsottu: 335

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Ilmeisesti kopioit tuon viestisi, mutta pitääkö paikkaansa että välillä vastukset menevät päälle?

Tekisin reklamaation tuosta pumpun käyttäytymisestä..
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160425 - 00:05 - 104574 - 51351
20160425 - 13:25 - 104804 - 51406

Vastukset 3639-> 0.0kWh

55 / 23.0 = COP 2.4 (+4.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.1kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Onnitunee loma reissun aikana kokeilin tiputtaa pyynnin 35 asteeseen.

20160425 - 13:25 - 104804 - 51406
20160427 - 17:00 - 105365 - 51559

Vastukset 3639-> 0.0kWh

153 / 56.1 = COP 2.7 (+5.6 pyynti 35) Taulukon mukaan COP pitäisi olla 3.8
Keskimäärin: 3.1kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pyynti palautettu 47:aan ja omalla ohjauksella estäen tuon pätkä käynnin.
 

Liitteet

  • 2016-04-27 17_06_06-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-04-27 17_06_06-Emoncms - dashboard view.jpg
    79,2 KB · Katsottu: 375

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160427 - 17:00 - 105365 - 51559
20160429 - 00:30 - 105791 - 51676
Vastukset 3639-> 0.0kWh

117 / 42.6 = COP 2.7 (+8.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.7kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 3 pesällistä (30kg) viimeinen nyt palamassa.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160429 - 00:30 - 105791 - 51676
20160501 - 00:55 - 106177 - 51773

Vastukset 3639-> 0.0kWh

97 / 38.6 = COP 2.5 (+10.0 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.0kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Nyt pelkät vastukset käyttöön, jotta näkee näyttääkö sähkömittari ja pollu samoja.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Vastuksilla koko mittausajan.

20160501 - 00:55 - 106177 - 51773
20160502 - 00:30 - 106199 - 51841

Vastukset 3639-> 4374 -> 0.0kWh

68 / 73,5kwh vastuksiin (+8.8kwh pumpulle) = COP 0.93 (+13.3 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.8kW veden lämmitykseen ja VILP + kiertovesipumppu 365W

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Aikas iso on ero pollun ja mittarin välillä. Eli raportoimani COP:t on ollut noin 7-8% alakanttiin.
Unohdan tarkoituksella että kiertovesipumppukin lämmittää osaltaan vettä.

Historiaa:
Liite 1 -> COP lämpötilan funktiona ilman korjausta.
Liite 1 -> COP lämpötilan funktiona korjauksella.
Liite 3 -> Pumpun käytös tältä päivältä

Seuraavaksi pitääkin ihmetellä miksi VILP haukkaa noin paljon tehoa koko ajan vaikka ei tee muuta kuin pyörittää kiertovesipumppua. (spesit sanovat tuolle 76W eli about 300W hukkuu jonnekkin "turhaan")

Edit: Pumppu palautettu toimintaan ja ohjataan ulkoisella ohjelmalla normaalisti.
 

Liitteet

  • 2016-05-02 00_48_07-kulutus.ods - LibreOffice Calc.png
    2016-05-02 00_48_07-kulutus.ods - LibreOffice Calc.png
    29,5 KB · Katsottu: 377
  • 2016-05-02 00_48_28-kulutus.ods - LibreOffice Calc.png
    2016-05-02 00_48_28-kulutus.ods - LibreOffice Calc.png
    29,1 KB · Katsottu: 365
  • 2016-05-02 00_50_41-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-05-02 00_50_41-Emoncms - dashboard view.jpg
    87,3 KB · Katsottu: 395

pökö

Hyperaktiivi
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

prelude sanoi:
Seuraavaksi pitääkin ihmetellä miksi VILP haukkaa noin paljon tehoa koko ajan vaikka ei tee muuta kuin pyörittää kiertovesipumppua. (spesit sanovat tuolle 76W eli about 300W hukkuu jonnekkin "turhaan")
Kompuraa lämmitetään ajamalla virtaa käämeihin tai ulkopuolisella vastuksella?
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160502 - 00:30 - 106199 - 51841
20160502 - 23:15 - 106334 - 51878
Vastukset 4374 -> 0.0kWh

37 / 13.5 = COP 2,7 (+14.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.6kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pitääpä piruuttaan kokeilla miltä näyttää jos pyynti on jatkuva 47astetta ilman ohjausta.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Pumppu käynyt vakio ohjauksella.

20160502 - 23:15 - 106334 - 51878
20160503 - 23:20 - 106610 - 51935

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

57 / 27,6 = COP 2,0 (+14.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.4kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Jätän vakio ohjauksen vielä vuorokaudeksi.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Pumppu käynyt vakio ohjauksella.

20160503 - 23:20 - 106610 - 51935
20160505 - 00:10 - 106844 - 51982

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

47 / 23.4 = COP 2,0 (+15.9 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.0kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Pakko se kait on uskoa että vakio ohjauksella COP on kuraa näillä lämmöillä.

Oma ohjaus otettu taas käyttöön.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160505 - 00:10 - 106844 - 51982
20160505 - 23:51 - 106942 - 52009

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

27 / 9.8 = COP 2,8 (+18.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.1kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160505 - 23:51 - 106942 - 52009
20160509 - 00:30 - 107296 - 52103

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

94 / 35.4 = COP 2,7 (+16.9 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160509 - 00:30 - 107296 - 52103
20160510 - 01:30 - 107389 - 52127

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

24 / 9,3 = COP 2,6 (+19.4 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.0kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160510 - 01:30 - 107389 - 52127
20160516 - 00:10 - 108096 - 52316

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

189 / 70.7 = COP 2,7 (+15.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160516 - 00:10 - 108096 - 52316
20160531 - 23:20 - 109852 - 52809

Vastukset 4374 -> 0.0kWh

493 / 175.6 = COP 2.8 (+17.8 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 

Tom1s

Jäsen
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

prelude sanoi:
Python koodilla ohjaan OWZ672.01:n kautta pumpun "Flow temp min limitation heat circuit 1" asetusta 40 ja 47 asteen välillä. Tuo muuttuu 35 ja 47:n välein kun huomenna (toivottavasti) lisään ajastimen mukaan joka takaa ettei vaimo kiroa kylmää suihkua.

Tätä juuri haen itsekkin. Onko kiinnostusta kertoa tästä enemmän jos saan hommattua web serverin? Saisi hiukan helpotusta ettei tarvitsisi ihan alusta lähteä...

Nytkin olisi mielestäni hyvä tiputtaa yöksi pyynti lähelle talon tarvitsemaa ja illaksi ajaa suihkuvedet valmiiksi? Samalla saisi ne openenergymonitoriin JSONilla kuten taitaa sullakin olla. Mistä hommasit web serverin?
 

prelude

Vakionaama
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Jos haluat oppia miten pythonilla EI kirjoiteta koodia niin voin sorsat kyllä sinulle toimittaa.
Serverin ostin costellasta.
 