Daikin + Faikout + Machine Learning

Lisäsin vielä pari kysymystä.
Jep.. eli derivaatat meni näin:

1767205818564.png


Toinen tietty yläkerran anturille. Molemmat kyllä tuntuvat heiluvan kun hullun mulkku. ;D
 
Sitähän minä en tiedä. :) Eli todennäköisesti kyllä. 😁
Ota nyt vähän edes skumppaa.. :sormet:
Kyllä varmaan pitäisi :) (myös jälkimmäiseen).

Huomaathan, että sulla on molemmat (tai kaikki) derivaattoja muutoksen osalta, kun pitäisi olla statistics keskiarvoja.

Ei ihme että sun graafit on aina näyttäneet....erikoisilta.
 
"INDOOR": "sensor.ruuvitag_eac5_temperature",
"INDOOR_RATE": "sensor.sensor_ruuvitag_eac5_temperature_derivative",

Eli ne on kuitenkin oikein ? Indoor on suora... ja derivative on se mitä äsken laitoin.
Kyllä. Kysymys sitten kuuluukin, miksi sun arvot on ns. through the roof.

Mulla on tuossa aikaikkuna 1h. Ja isoin muutos vähän reilu 1c /h kun sulla jotain 18 tai mitälie.

Kokeiletko tuohon Time Window arvoksi 1h?
 
Täytyy kyllä sanoa, että tänään on ollut niin monta mullistusta, jo niiden ruuvien sijoittelun (ja käpälöinnnin) suhteen, että en yhtään ihmettele jos oli niiden syytä noi hetkittäiset ongelmat. Alakerran tägin sijoituksessahan kävi niin, että kun laitoin sen sellaisen matalan olohuoneen pöydän pohjaan kiinni, niin sehän ei oikeastaan saanut lämintä ilmaa ollenkaan. Lattiat ovat meillä tosi kylmät ja tuossa tapauksessa oikeasti 10-15cm nosto ylemmäs nosti lämpötiloja merkittävästi. Olohuone ylilämpeni tyyliin 25C:en asti, jolloin tajusin tuon virheen ja siirsin ruuvin ylemmäksi.
 
Jep.. Olen vähän huono testaaja siinä mielessä, että niiiiin moni asia tässä on sellaista mistä en tajua hölkkäsen pöläystä. Eli vaikka tietyssä mielessä jofain osaankin vääntää, niin monessa asiassa tarvitsen kyllä tukea. :cool:
 
Jep.. Olen vähän huono testaaja siinä mielessä, että niiiiin moni asia tässä on sellaista mistä en tajua hölkkäsen pöläystä. Eli vaikka tietyssä mielessä jofain osaankin vääntää, niin monessa asiassa tarvitsen kyllä tukea. :cool:
Tekemällä oppii ja kokemusta karttuu. Ei tämä malli nyt maailmaa valloita, mutta jos tätä joskus muuallekin menee, niin hyvä että näitä ongelmia tulee nyt esille.
 
Jos positiiviseen keskittyy, niin kun tuo saadaan kuriin ja näyttämään järkeviä lukemia, niin tämä tulee jatkossa toimimaan sinulla huomattavasti paremmin.

Toisaalta, olen hämmästynyt, että miten se on voinut edes toimia auttavasti, kun tuo indoor rate on yksi tärkeimmistä arvoista, jonka perusteella lasketaan demandia.
 
Jos positiiviseen keskittyy, niin kun tuo saadaan kuriin ja näyttämään järkeviä lukemia, niin tämä tulee jatkossa toimimaan sinulla huomattavasti paremmin.

Toisaalta, olen hämmästynyt, että miten se on voinut edes toimia auttavasti, kun tuo indoor rate on yksi tärkeimmistä arvoista, jonka perusteella lasketaan demandia.
Varsinkin tuon ruuvin tulon jälkeen tuo derivative tosiaan heitteli ihan hullun lailla. Vanhalla anturilla se ei ollut niin kamalaa.
 
Se indoor raten arvo tulisi olla sitten aika matala. Toi mun toimii referenssinä, mitä voi pitää normaalina.

Tavallaan ihanne olisi 0, mutta kun ollaan tuotu pörssisähköohjausta ynnä muuta mukaan, niin sitä ei enää ole edes tarpeen tavoitella.
 
Mitä tämä tarkoittaa ?
Näytä liitetiedosto 111247
Mietin vain, kun en tehnyt takkakytkintä, että vaikuttaako jotain ?
Seuraan samaa asiaa. Oletan, että vikalla rivillä on Why? Steady_gate

Yritin olla nokkela, mutta en ollut. Ajatus siis se, että malli ei saa oppia, jos valittu Demand aiheuttaa heiluntaa liikaa indoor ratessa.

No, sun indoor rate oli ainakin ennen tätä aika villiä, mutta on se mullakin tilassa false. Thresholdit on liian tiukat.
 
Kiva, kun itsellä vaihtui nettiyhteys tänään, niin tottakai se on nyt poikki ja ei varmuutta siitä että koska se on taas päällä.
Nyt päivitin ja kun restarttasin HA:n, niin tämä skripti ei suostunut käynnistymään ilmeisesti kun tarvitsee jotain, joka on riippuvainen netistä. Esim säätietoja jne... Pakko varmuudeksi disabloida ja laittaa "vanhat" lämmitykset päälle siihen asti, että nettiyhteydet on palautettu.
 
Kiva, kun itsellä vaihtui nettiyhteys tänään, niin tottakai se on nyt poikki ja ei varmuutta siitä että koska se on taas päällä.
Nyt päivitin ja kun restarttasin HA:n, niin tämä skripti ei suostunut käynnistymään ilmeisesti kun tarvitsee jotain, joka on riippuvainen netistä. Esim säätietoja jne... Pakko varmuudeksi disabloida ja laittaa "vanhat" lämmitykset päälle siihen asti, että nettiyhteydet on palautettu.
Ei tämän pitäisi olla online-riippuvainen. Tarkistan asian.
 
Uutta versiota dev-haarassa. Muutettu ML oppiminen mätsäämään Daikinin Demand-tasoja, sekä tehty uutena ominaisuutena demand-muutoksille jäädytetty aikaikkuna.
 
Uutta versiota dev-haarassa. Muutettu ML oppiminen mätsäämään Daikinin Demand-tasoja, sekä tehty uutena ominaisuutena demand-muutoksille jäädytetty aikaikkuna.
Sain nettiyhteyden monen monen asiakaspalvelijan jälkeen vihdoin toimimaan. :)
Nyt päivitin tämän ja otin taas käyttöön. HA oli jotenkin ihan juntturassa koko nettikatkoksen ajan.
Kadotti kaikki pörssisähködatat ja säätiedot jne.. Aika moni asia oli oman onnensa nojassa. :)
 
Laitetaas vähän tämän vuorokauden käppyröitä:

Alakertaa
1767345765448.png

1767345271972.png

1767346575376.png

1767345313733.png


Yläkertaa
1767345798672.png

1767345850114.png

1767346598044.png

Ylälkerran pumppu intoutui aamulla sulatteluun. Näköjään tuo apexchart on turhan hidas, joten ei nappaa aina noita sulatuslämpöjä tai siis todennäköisesti pyöristää ne kadoksiin.

ML käppyrä ei juuri nyt toimi. Se on kummallinen.. Välillä näkyy ja välillä ei. Tuntuu että ainakin firefox ei tykkää siitä.

Kun saisi nyt aikaiseksi, niin teen sellaiset yhtenäiset (aikajaksollisesti) käppyrät mistä on helppo vertailla sitten samana ajankohtana olevia lämpöjä, tehoja jne.
 

Liitetiedostot

  • 1767345208148.png
    1767345208148.png
    103,1 KB · Lukukerrat: 23
Laitetaas vähän tämän vuorokauden käppyröitä:

Alakertaa
Näytä liitetiedosto 111354
Näytä liitetiedosto 111352
Näytä liitetiedosto 111358
Näytä liitetiedosto 111353

Yläkertaa
Näytä liitetiedosto 111355
Näytä liitetiedosto 111356
Näytä liitetiedosto 111359
Ylälkerran pumppu intoutui aamulla sulatteluun. Näköjään tuo apexchart on turhan hidas, joten ei nappaa aina noita sulatuslämpöjä tai siis todennäköisesti pyöristää ne kadoksiin.

ML käppyrä ei juuri nyt toimi. Se on kummallinen.. Välillä näkyy ja välillä ei. Tuntuu että ainakin firefox ei tykkää siitä.

Kun saisi nyt aikaiseksi, niin teen sellaiset yhtenäiset (aikajaksollisesti) käppyrät mistä on helppo vertailla sitten samana ajankohtana olevia lämpöjä, tehoja jne.
Edit: pyyhin pois, palaan tähän postaukseen kun varmistun asiasta.
 
Tässä nyt vähän uutta viritelmää plotlyllä.
1767354853541.png


EDIT: Hmm.. jotain tuo käppyrä bugittaa, kun tuo sininen base setpoint on mukamas ollut yli 23, vaikka ei kyllä missään vaiheessa ole ollut.
Tuolla klo 11 aikoihin räpelsin sitä, ja sen takia pystyhyppäys ja sen jälkeen se on ollut oikein.

1767354884905.png
 
Viimeksi muokattu:
En nyt tiedä toimiiko tämä nyt sitten oikein halutulla tavalla. Nyt ainakin mennään kalleimmilla tunneilla täyttä häkää...

1767364552855.png


No sattuihan tuossa tietty sulatusta ja huoneenlämmön pudotusta. Ja hinnankin puolesta on tosi tasaista.
 
Viimeksi muokattu:
No sattuihan tuossa tietty sulatusta ja huoneenlämmön pudotusta. Ja hinnankin puolesta on tosi tasaista.
Eikös siinä ole normi sulatuksen jälkeinen lämpötilan kiinni ajo? :)
Sitä ei pörssikään kaada.

Edit: Faikout näyttää sulatuksen lopussa AC Home 16 astetta. Ei ihme, että on kiire ryntäämään.
Edit2: Tein omaan systeemin pakotetun DC95% Liquid 0:sta 20min. Ehtii se AC Home nousta 22:en, mutta sitten mennään ohjauksen puolesta DC100% kuitenkin näin pakkaskeleillä, kun lämmön tarvetta on.
 
Viimeksi muokattu:
Eikös sitä pitäisi voida rajoittaa DC:llä ?
Juu, QO mulla rajoittaa max 1600W, mutta sais lähtee vielä maltillisemmin. Voishan sen DC:n porrastaa tietysti. Viime talvena mulla oli pyynninmuutos automaatio niin se toimi aika hienosti, kun pyyntiä nostettiin portaittain. Pitäisköhän tehdä nyt sama kuitenkin?
 