Daikin Perfera 30 ja 40

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kfr60
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Home Assistantiin tuli tehtyä tuollainen "at-a-glance"-tyyppinen dasboard Perferoille ja tuolla toisessa ketjussa käsitellylle ML-pohjaiselle toteutukselle.
 

Liitetiedostot

  • rand0597.gif
    rand0597.gif
    1,2 MB · Lukukerrat: 59
Viimeksi muokattu:
Home Assistantiin tuli tehtyä tuollainen "at-a-glance"-tyyppinen dasboard Perferoille ja tuolla toisessa ketjussa käsitellylle ML-pohjaiselle toteutukselle.
Näkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet? :) Vähän tommosta kaipaillut, että mistä näkee yhdellä silmäyksellä yleistilanteen. Hieno on!
 
Näkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet? :) Vähän tommosta kaipaillut, että mistä näkee yhdellä silmäyksellä yleistilanteen. Hieno on!
Kyllä :) Malli havaitsee sen nyt myös automaattisesti, ja osaa laittaa oppimisen tauolle. Takkahuoneessa on tuo "Daikin1" -yksikkö, ja malli havaitsee, kun lämpö tulee muualta, kuin yksiköstä itsestään. Toki, voihan se tulla takkahuoneeseen myös saunasta, kun ovi jätetään auki, mutta... korjataan sitten tätä myöhemmin.
 
Oli otollinen hetki laittaa sähkön tulevan hinnan takia takkaakin päälle. Loimuaahan se :)

Edit: Lisätty IV. Tämä lähtee todennäköisesti lapasesta ja kohta siellä on kaikki härpättimet lisättynä.
 

Liitetiedostot

  • rand0599.gif
    rand0599.gif
    409,1 KB · Lukukerrat: 48
Viimeksi muokattu:
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Haluaisin auttaa, mutta en valitettavasti halua koskea pitkällä tikullakaan Daikinin sumean logiikan toiminnallisuuksiin :(
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Mä voin yläkerran pumpulla testata. Sais vaan ilma kylmetä niin, että tehoja tarvittais. Nyt vaikka laittaa tarveohjauksen automaatille niin ei ihmeempiä tapahdu, kun ulkona vielä plussaa. Joskus ajelinkin pumppuja tarveohjaus automaatilla niin muistaakseni sama kuin manuaalisellakin, että riittävän kovilla pakkasilla se on otettava pois päältä, kun teho ei enää riitä.
Imu -, puhallus - ja huonelämpötilaa sekä ottotehoa/kulutusta tuosta pystyn monitoroimaan. Pätkää se käy paljon näillä ulkolämpötiloilla.
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä. Mittarointina ei mitään älypistorasiaa kummempaa.

1000000843.webp
 
Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä.
Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.
 
Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.
Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.
 
Olikohan siinä vielä niin, että se käyttää siihen säätöön edellisen päivänkin tietoja?
Juu sellaisen käsityksen minäkin olen saanut vaikka ei siinä kyllä mitään järkeä ole. Kahta päivää peräkkäin ei ole pystynyt automaatilla pitämään kun on jo sisälämmöt sekaisin. Luulisi että säätäisi tarvetta jatkuvasti mittaamiensa lämpötilojen mukaan.
 
Kahta päivää peräkkäin ei ole pystynyt automaatilla pitämään kun on jo sisälämmöt sekaisin.

Tuo kuulostaa jo aivan kauhealta. Itse tässä viime kuukausina olen salaa haaveillut, että josko kuitenkin... Mutta ilmeisesti sitten ei ole sekään automaattinen tarveohjaus ole millään mittarilla hyvä ohjaus. Nyt täytyykin sitten esittää Daikinille vakava kysymys: minkälaisia lusmuja ne teidän koodarit ja inssit oikein ovat?
 
Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.
Testasin tuota laittamalla pyynnin 30 astetta ja tarveohjaus automaatille. Tunnin verran mietittyään alkoi puhaltaa yli 50-asteista eli täydellä teholla. Kun laitoin tarveohjauksen 95 %:iin niin puhalluslämpötila tippui hetimiten 38 asteeseen. Testi jäi lyhyeksi kun ulkona 4 astetta ja sisällä tuli liian lämmin. Olisi jännä tietää tapahtuuko automaatilla jotain säätöä välillä 95-100% jossa manuaalilla turhan iso harppaus.
 
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
 
Viimeksi muokattu:
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
Voiko tuosta päätellä mitään automaattisen tarveohjauksen roolista, eikös jopa Daikin yritä säätää lämpötiloja antureidensa perusteella ilman tarveohjaustakin?
 
Toi on hieno 👌. Millä toi on tehty? Alkaa oleen pakottavaa tarvetta saada itselle vastaava 😅
Kaipa tuo jotain javascriptiä on. En tiedä. Eihän tuollaista "kukaan" käsin tee, Claude teki minun puolestani. Voin toki jakaa YAML:n, mutta eihän se tulisi toimimaan, kun valtaosa näistä härpättimistä on tehty sillä oletuksella, että sensorit ovat saatavilla.

Voin toki tehdä tuosta jonkin typistetyn version jakoon. Silloinkin se hakee tuosta mpc-mallista niitä tietoja, eli oletusarvo on, että Daikineita ohjataan tuolla custom-skriptillä...
 
Mistä muuten taiot tuon takan tuoman lämpötehon ?
Tämä uusin Claudella tehty ohjaus tietää, että kuinka paljon taloon tuotetaan lämpöä pumpuilla. Ja tuo ylimääräinen tunnistamaton lämpö tuotetaan joko takasta, tai se tulee saunasta. Nyt malli kuvittelee, että se tulee aina takasta.

Suuntaa-antava tuo on, ei mikään tieteellisen tarkka.
 
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
Laitoin takaisin HA:n ohjaukseen :)
 