Daikin Perfera 30 ja 40

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kfr60
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kattotuuletin levittämään lämpöä laajemmalle.
Tuo ei oikein toimi, avoimesta tilasta lähtee vain yksi käytävä, jonka varrella on makuuhuoneet. Puhallus on suunnattu sinne päin ja tuon käytävän päässä olevan anturin perusteella tulee "avoimen tilan katkaisu". Ongelma on enemmänkin näiden 0..5C lämpötilojen kanssa kun Daikin pystyy ylilämmittämään tiloja ihan minimikierroksillakin.
 
Alkoi häiritsemään tuo 30 asteinen puhallus, kun tarveohjaus pysyy aika alhaalla näillä 0-5 keleissä ohjauksen toimesta. Nyt kiinteä 95% niin silloin, kun pumppu puhaltaa (HA ohjaus) niin puhalluslämpö on 39-42 asteista. Tuntuu paremmalta nyt.
Ottoteho nousee käynnistyessä sinne 700W ja tasoittuu sitten sinne 400W:in.
 
Alkoi häiritsemään tuo 30 asteinen puhallus, kun tarveohjaus pysyy aika alhaalla näillä 0-5 keleissä ohjauksen toimesta. Nyt kiinteä 95% niin silloin, kun pumppu puhaltaa (HA ohjaus) niin puhalluslämpö on 39-42 asteista. Tuntuu paremmalta nyt.
Ottoteho nousee käynnistyessä sinne 700W ja tasoittuu sitten sinne 400W:in.
Olen vähän miettinyt samaa, että pitäisikö sittenkin siirtyä vastaavaan toimintamalliin. Eli lämmintä puhallusta ja sitten kun on tarpeeksi lämmiintä, niin pumppu katkolle. Meillä tuo olohuoneen pumppu on kuitenkin tilassa, jossa oleskellaan paljon. Välillä sitten tulee se "cold draft", joka on epämiellyttävä. Tässä mielessä CDP toiminto on tavallaan jopa hyvä, mutta en silti haluaisi ettei sitä voi estää. :)
 
Meillä tuo olohuoneen pumppu on kuitenkin tilassa, jossa oleskellaan paljon. Välillä sitten tulee se "cold draft", joka on epämiellyttävä.
Aivan sama syy täälläkin. Viime talven oli olohuone toisessa huoneessa, mutta kyllä tuolle vedon tunteelle on jotenkin herkempi näin vanhemmiten muutenkin. Töissäkin huomaa, että niskaan ottaa ilmastoinnin puhallukset, jos lähellä oleskelee.
 
@puuteknikko , onko pumpun siivet suunnattu lämmityskäytössä mahdollisimman alassuin? Meilläkin oli suunnattu noin kuten sanot, mutta kun käännettiin lattiaan, niin johan alkoi kämppä lämmetä.
Itsellä lämpö leviää parhaiten hiha-arviolla yksi pykälä aivan ylimmästä asetuksesta alaspäin. Käytävän suuaukon molemmin puolin on sen verran kalusteita, että lämpö tuntuu jäävän aika herkästi niiden ympäristöön jos sitä ei yritä puhaltaa suoraan niiden yli. Viime kokeilusta on kyllä parisen vuotta aikaa ja anturointia on tullut säädettyä sittemmin, joten olisi ehkä aika testailla uudelleen. Perimmäinen huone kyllä lämpenee aika mukavasti kun Daikin puhaltelee keskiasetuksella, joka ei vielä nouse muun ilmanvaihdon äänentason yli.
 
Ensiviikolla tännekin luvattu pakkasia niin näkee miten on/off Daikin käyttäytyy sulatusten osalta. Täytyy automaatioon laittaa ehto ettei sulatuksen aikana sammuta kuitenkaan.
 
Niinkö käy Daikinin oman softan kanssa, että ympäri käydään ja yhteen tullaan 😅
Seuraan tuon Perferan toimia niin kannattaa näköjään puhallus suunnata hieman vasemmalle eli vastaiselle puolelle missä sisäyksikön lämpötila-anturi sijaitsee niin ilma lähtee kiertämään ja anturi saa viileämpää ilmaa. Kun laittoi H- swingin päälle niin anturin arvo alkoi nousemaan, kun lykkää välillä oikealle lämpöä.
Nyt huomannut, että tarveohjaus 95% on varsin hyvä säätö eikä tarvii muutella, vasta, kun pakkanen kiristyy kunnolla ja tehot loppuu. QO myös päällä. Sulatuksen jälkeen ei ryntää. Daikinin omalla softalla nyt ajeltu edelleen. Toiminut varsin mielekkäästi.

Edit: -5 ulkona niin loppui katkokäynti yläkerran pumpulta.
 
Viimeksi muokattu:
Tänään vajaa 5 vuotta vanha Perfera 40 heitti virhekoodin e3.

Suodattimet puhdistettu, ulkoyksikkö siisti. Virtojen katkaisu nollasi koodin ja lähti toimimaan. Pakkasta -3 - -5. Kennossa ei jäätä / jäädy epätasaisesti. Puhallin pyörii normaalisti. Ulkoyksikkö ja sisäyksikkö kuulostavat normaalilta. Sisäyksiköstä tulee tosi kuumaa ja vaikuttaisi sen suhteen normaalilta. Mutta. Vaikuttaisi siltä että jos pyyntiä lisää reilusti yli tarpeen ja puhalluksen nostaa viitoselle tai käyttää tehokas tilaa niin laite ei siirry ikinä maksimi puhallukselle eli ei nosta puhallusnopeutta loppuun saakka. Ihan mahdottomia aikoja en jäänyt odottelemaan. Pelkässä puhallustilassa puhaltaa kovempaa.

Mikähän voisi olla vikana?
 
Kannattaako tuota QO:ta käyttää tarveohjauksen ohella? Eikös joku täällä kertonut, että QO leikkaa ulkoyksikön puhaltimen kierroksia. Jos ulkoyksikön puhallin ei saa toimia haluamallaan nopeudella, niin joutuuko silloin ulkoyksikön kennon vetämään kylmemmäksi, joka taas johtaisi siihen, että UY-kenno huurtuu nopeammin. Vai olenko ihan hakoteillä?
 
Kannattaako tuota QO:ta käyttää tarveohjauksen ohella? Eikös joku täällä kertonut, että QO leikkaa ulkoyksikön puhaltimen kierroksia. Jos ulkoyksikön puhallin ei saa toimia haluamallaan nopeudella, niin joutuuko silloin ulkoyksikön kennon vetämään kylmemmäksi, joka taas johtaisi siihen, että UY-kenno huurtuu nopeammin. Vai olenko ihan hakoteillä?
Ainakin sulatusvälit on ok, ulkona kosteus 90% molemmin puolin. Voihan se olla, että on ihan turhaan päällä. Teempä tänään testin ja otan sen pois.
 

Liitetiedostot

  • IMG_7968.webp
    IMG_7968.webp
    28,8 KB · Lukukerrat: 13
Vaikuttaisi siltä että jos pyyntiä lisää reilusti yli tarpeen ja puhalluksen nostaa viitoselle tai käyttää tehokas tilaa niin laite ei siirry ikinä maksimi puhallukselle eli ei nosta puhallusnopeutta loppuun saakka. Ihan mahdottomia aikoja en jäänyt odottelemaan. Pelkässä puhallustilassa puhaltaa kovempaa.
Tämä on ominaisuus, vaikka laitat manuaalisesti puhalluksen maksimille niin pumppu säätää silti itse. Käyttäjä valitsee näin vain suurimman sallitun puhalluksen. Tehokas tilassa ehkä pitäisi mennä, mutta jos et odottanut kauaa niin saattoi kerätä vielä lämpöjä.
 
Seuraan tuon Perferan toimia niin kannattaa näköjään puhallus suunnata hieman vasemmalle eli vastaiselle puolelle missä sisäyksikön lämpötila-anturi sijaitsee niin ilma lähtee kiertämään ja anturi saa viileämpää ilmaa.
Nyt kun en ole käyttöpaikalla eikä Onectassa näy asteittaista sivusuuntasäätöä niin säädänkö lamellit käsin vai kaukosäätimellä kun ajellaan mökille seuraavan kerran?
 
Tämä on ominaisuus, vaikka laitat manuaalisesti puhalluksen maksimille niin pumppu säätää silti itse. Käyttäjä valitsee näin vain suurimman sallitun puhalluksen. Tehokas tilassa ehkä pitäisi mennä, mutta jos et odottanut kauaa niin saattoi kerätä vielä lämpöjä.
Joo kyllä se aamulla jossain kohtaa puhalti täysillä, mutta virhe tuli uudestaan.
 
Ainakin sulatusvälit on ok, ulkona kosteus 90% molemmin puolin. Voihan se olla, että on ihan turhaan päällä. Teempä tänään testin ja otan sen pois.
Mahdoton sanoa johtuiko tuosta QO:n pois otosta, mutta veteli 12h sulattamatta ja sitten teki tuplat. QO:n kanssa välit oli tasaisempia.