Daikin Stylish

Luukku

Vakionaama
Mitähän varten Stylish mallissa on siinä sisyksikössä kaksi "termostaatti ritilää"? Alareunassa sen ledin lähellä ja sit ylempänä sivussa.
 

Luukku

Vakionaama
Yläkerran Stylish ajellut nyt asetuksilla: Pyynti 23, puhallus automaatilla, tarveohjaus automaatilla, offset säädetty arvoon 1 eli -1.
Yläkerran aulassa lämpötila 21,6. Sisäyksikön alapuolella pöydällä ilmankostutin näyttää 21. Tuo offsetin säätö muutti pumpun käyttäytymisen ihmeellisen tasaiseksi ja rauhalliseksi. Lähes äänetönkin. HA ei ohjaa nyt mitenkään yläkerrassa. Ulkona -9,5.
 

Liitteet

  • Stylish 24.1.jpg
    Stylish 24.1.jpg
    114,7 KB · Katsottu: 46

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Tein pientä tutkimusta Stylishin puhallusnopeuksista.

Normaalit puhallinnopeudet:
Nopeus 1 = 11.8 Hz = 710 rpm
Nopeus 2 = 13.2 Hz = 790 rpm
Nopeus 3 = 14.5 Hz = 870 rpm
Nopeus 4 = 16.7 Hz = 1000 rpm
Nopeus 5 = 19.0 Hz = 1140 rpm

Draft prevention toimii kahdella eri nopeudella. Jos DP2 nopeus on aktiivinen, niin sen pystyy pakottamaan nopeudelle DP1, mutta ylöspäin ei ole mahdollista.

DraftPrev 1 = 11. 8 Hz = 710 rpm
- Vaikea saada selville aktivoitumis/deaktivoitumisrajoja, koska logeissa ristiriitaista tietoa

DraftPrev 2 = 13.2 Hz = 790 rpm
- DraftPrev2 aktivoituu, kun lq_temp laskee 28C:een (saattaa olla 27.5C).
- DraftPrev2 deaktivoituu, kun lq_temp nousee 34.5C:een

Sulatusaikaiset puhallinnopeudet:
Sulatus 1 = 0 Hz = 0 rpm
Sulatus 2 = 5.8 Hz = 350 rpm
Sulatus 3 = 8.7 Hz = 520 rpm
Sulatus 4 = 9.7 Hz = 580 rpm

Daikinin takkatilalla tai streamerilla ei ole mitään vaikutusta puhallusnopeuteen jos ollaan draft prevention tilasssa.


EDIT: Korjattu montakin asiaa!
 
Viimeksi muokattu:
Täällä Stylish alkaa heti sulattelemaan, jos lämmittää takaa avuksi.

Koko yön tehnyt tasaisesti taas työtänsä, mutta nyt kun aamulla lämmitin takkaa, niin alkoi taas ankara sulatusrumba.
Takkatila on päällä, joten voisi odottaa että himmaisi tehoja ja jäisi pyörittämään sisäyksikön ropellia, mutta tämän yksilön ratkaisu on sulatella itseään :mad:
 

Luukku

Vakionaama
Täällä Stylish alkaa heti sulattelemaan, jos lämmittää takaa avuksi.

Koko yön tehnyt tasaisesti taas työtänsä, mutta nyt kun aamulla lämmitin takkaa, niin alkoi taas ankara sulatusrumba.
Takkatila on päällä, joten voisi odottaa että himmaisi tehoja ja jäisi pyörittämään sisäyksikön ropellia, mutta tämän yksilön ratkaisu on sulatella itseään :mad:
Eli kun pudottelee tehoja niin ei saa nesteitä riittävän lämpimäksi. Ulkoyksikön kennoanturin siirto vois auttaa. Olet tietysti kokeillu kaikki eri variaatiot asetuksissa? Rajoitukset pois?
 
Eli kun pudottelee tehoja niin ei saa nesteitä riittävän lämpimäksi. Ulkoyksikön kennoanturin siirto vois auttaa. Olet tietysti kokeillu kaikki eri variaatiot asetuksissa? Rajoitukset pois?
Ahaa se voisi olla sellainen oire...

Joo, muuten on aika hyvät asetukset: hiljanen ulkoyksikkö, tarveohajus 100%, automaattipuhallus.

Tosin tuollaisiin 12h vetoihin ei yllä kuten sulla, mutta 5-6 h menee tällä kuivalla pakkassäällä kun vaan saisi töitä tehdä.
 

Luukku

Vakionaama
Ahaa se voisi olla sellainen oire...

Joo, muuten on aika hyvät asetukset: hiljanen ulkoyksikkö, tarveohajus 100%, automaattipuhallus.

Tosin tuollaisiin 12h vetoihin ei yllä kuten sulla, mutta 5-6 h menee tällä kuivalla pakkassäällä kun vaan saisi töitä tehdä.
Hiljainen ulkoyksikkö ja tarveohjaus pois näillä pakkasilla. Ne rajoittaa ja sekoitti ainakin oman pumpun sulatuksia.
Nyt täytyy pumpulle antaa vapaus käyttää tehoja.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Tuli tässä huomattua, että ainakin Stylishissä on ns. useampi taso tuolle CDP:lle. En ole vielä alkanut tutkimaan missä ne rajat menee, mutta kun aiemin vaan luulin, että lq_temp 27.5C on se CDP raja. No onhan se, mutta se rajoittaa siis puhalluksen 2:lle. Eli 1 ja 2 välillä voi vaihtaa.
Seuraava raja on sitten taas jossain ja se rajoittaa puhallukset 1-3. Todennäköisesti on vielä raja, joka rajoittaa puhallukset 1-4. Kävi mielessä, että voi jopa olla niin että automaattipuhallus käyttää noita rajoja. Ainakin siihen saakka kun tavoitelämpö on saavutettu.
No se on vaan mutuilua ainakin toistaiseksi.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Tuli tässä huomattua, että ainakin Stylishissä on ns. useampi taso tuolle CDP:lle. En ole vielä alkanut tutkimaan missä ne rajat menee, mutta kun aiemin vaan luulin, että lq_temp 27.5C on se CDP raja. No onhan se, mutta se rajoittaa siis puhalluksen 2:lle. Eli 1 ja 2 välillä voi vaihtaa.
Seuraava raja on sitten taas jossain ja se rajoittaa puhallukset 1-3. Todennäköisesti on vielä raja, joka rajoittaa puhallukset 1-4. Kävi mielessä, että voi jopa olla niin että automaattipuhallus käyttää noita rajoja. Ainakin siihen saakka kun tavoitelämpö on saavutettu.
No se on vaan mutuilua ainakin toistaiseksi.
Joo, on useampi porras.
 

NorPump

Jäsen
I sent a comprehensive input to Daikin Norway regarding the CDP (Cold Draft Protection).
Reply was that there have been requests from users and all the Scandinavian countries request this feature from Daikin centrally and apparently this will be introduced in the next generation of the Stylish. So it seems it helps to give feedback!
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Daikin Stylish Seiren 30 N ja Cool 25 ja 35 uusia värejä ja materiaaleja sisäyksiköihin

Esitteet
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Daikin Stylish Seiren 30 N ja Cool 25 ja 35 uusia värejä ja materiaaleja sisäyksiköihin

Esitteet
Ovat tajunneet vihdoinkin antaa mahdollisuuden poistaa CDP, eli cold draft prevention.
 
Vihdoin (taloyhtiön) hallitukselta tuli lupa asentaa viilentävä ILP kerrostaloon. Harkinnassa vahvasti Daikin Stylish Cool 35 -malli ennen kaikkea hiljaisuuden ja viilennystehon takia. Ja ihan asiallisen ulkonäön.

  • Onko tuosta mallista positiivisia kokemuksia täällä?
  • Onko mitään negatiivista sanottavaa?
  • Onko tuo valkoinen täysin valkoinen vain enemmän maalarin valkoinen?
  • Laitanko vaan tilaukseen ilman että tarvitsee katua?

Ei varmasti ole halvin laite, mutta tässä ei ole nyt satasilla väliä kun vihdoin saan himoitsemani ILP:n kotiin.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
En tiedä Stylishistä mutta Perferan kuivaustoiminto on kyllä aika onneton alhaisen puhallusnopeuden -jota ei voi itse säätää- takia. Riittää ehkä pienen tilan kuivattamiseen/jäähdyttämiseen.
 
Se onkin tämän toimintatilan koko idea. Tuulettimen kierrosnopeus on erittäin alhainen, jotta lämmönvaihtimen jäähdyttämiseen ei tarvita liikaa tehoa, kun ilmasta tiivistyy kosteutta.
 

Luukku

Vakionaama
En tiedä Stylishistä mutta Perferan kuivaustoiminto on kyllä aika onneton alhaisen puhallusnopeuden -jota ei voi itse säätää- takia. Riittää ehkä pienen tilan kuivattamiseen/jäähdyttämiseen.
Meillä pysyy koko talo viileänä pelkästään tuolla yläkerran pumpun kuivaustoiminnalla. Sitten, kun helteet jatkuu pidempään niin otetaan alakerran Perfera mukaan kuivaukseen. Miellyttävää ilmastointia, kun on äänetöntä.
 

TJAP

Aktiivinen jäsen
Täällä Stylish Cool 25 kaksikerroksisessa kerrostalokolmiossa. Yläkerrassa kuivauksella ja vielä Econo tilassa. Aikoinaan noista Daikinin eri asetuksista löysin tämän: https://www.daikin.com.sg/blog-post...e-coolest-and-which-is-the-most-energy-saving Tuossa Econo kuivaus tilassa kaiketi käy vain max. 70% teholla. Hyvin on toistaiseksi riittänyt ylä -ja alakertaan. On tuossa jokin ohjaus, koska välillä kun on tarpeeksi kuivattanut, niin lähes pysähtyy koko höskä. Joka tapauksessa on kuivauksella lähes äänetön.
 

Luukku

Vakionaama
On tuossa jokin ohjaus, koska välillä kun on tarpeeksi kuivattanut, niin lähes pysähtyy koko höskä. Joka tapauksessa on kuivauksella lähes äänetön.
Kyllä, noista aikaisemmin laittamistani käppyröistä näkee, että iltapäivällä se tekee enemmän töitä kuin yöllä. Se mikä tuossa kuivauksessa miellyttää eniten niin ei ole aamulla liian kylmä eikä iltapäivällä kuuma, eikä tarvii säätää mitään.
 

alapallo

Tulokas
Onko kellään muulla samaa Stylishin kanssa että kuivauksella kun puhallinnopeus on niin pieni,niin puhallusaukkoon ja siivekkeisiin kondesoituu vettä kun ne menee niin kylmäksi?
Ja ei , ei ole kondessiputki tukossa, sieltä tulee nätisti vettä,mutta noihin muoviosiin tulee pisaroita sinne ja vähän tänne,mutta kuitenkin kaikki pisarat siinä puhallusaukossa / siivissä
 

Luukku

Vakionaama
Onko kellään muulla samaa Stylishin kanssa että kuivauksella kun puhallinnopeus on niin pieni,niin puhallusaukkoon ja siivekkeisiin kondesoituu vettä kun ne menee niin kylmäksi?
Ja ei , ei ole kondessiputki tukossa, sieltä tulee nätisti vettä,mutta noihin muoviosiin tulee pisaroita sinne ja vähän tänne,mutta kuitenkin kaikki pisarat siinä puhallusaukossa / siivissä
En ainakaan omasta vastaavaa havaitse. Kuivauksella ollut jo useamman viikon, kosteus sisällä pysynyt aika vakaana. Jos kosteutta on sisäilmassa runsaasti niin voisiko siinä tapauksessa käydä noin kuin sulla? Onko kuivaus ollut päällä pitempään vai vasta nyt laitettu päälle? Paljonko kosteus sisällä?
 

alapallo

Tulokas
Pari päivää ollu kuivaus päällä ja kämpässä kosteus ( halppis mittarin mukaan ) ~54%
Samaa ilmiötä on havaittavissa jos on jäähdytyksellä ja puhallusnopeus hiljasella, pitää olla 2 :lla ja jos enemmin jäähdytettäävää 3:lla, muuten alkaa kertymään pisaroita muoviin
 

Luukku

Vakionaama
Onko läppien vispaukset päällä? Mulla ei ole vaan puhaltaa suoraan. Lisäksi viime pesussa jätin ne "sormisuoja ritilät" pois.
Saatko mitattua puhalluslämpötilaa?

Edit: Nyt, kun menin vaihtamaan Ruuvin paristoa ja valon kanssa katsoin niin kyllä siellä vähän kosteutta näkyy siinä pystyheilunnan läpässä. Pesun tarpeessa näyttää olevan propelli ainakin.
 
Viimeksi muokattu:

alapallo

Tulokas
Ei vispaa läpät ja puhalluslämpö ~7c

Toki laite 4v vanha, pääasiassa vain jäähdytyskäytössä koska kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys ja ennole koskaan pessyt laitetta, suodattimet putsaan kerran kuussa.

Sen verran muoks, että laite oli yön vaan puhalluksella ja kämpän kosteus oli aamulla 65%, iv-kone työntää ulkonta sisälle suht aikalailla käsittelemätöntä kosteeta ilmaa, kai silläkin on merkitystä..
 

tet

Hyperaktiivi
Lisäksi viime pesussa jätin ne "sormisuoja ritilät" pois.

Varaudu pesemään (tai pesettämään) kennoa useasti, jos jätit pölysuodattimet pois. Kyllä niillä käyttöä on, ihan oikeasti. Ainakin omissa pumpuissani niihin on kertynyt muutamassa viikossa ihan silmin nähden havaittava kerros hienoa pölyä. Toki ei ole Daikinia ollut, en tiedä onko noissa jotenkin sitten harvempi se suodatinverkko. Ainakin Sanyossa ja Toshibassa on pölyä keräävät suodattimet.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Varaudu pesemään (tai pesettämään) kennoa useasti, jos jätit pölysuodattimet pois. Kyllä niillä käyttöä on, ihan oikeasti. Ainakin omissa pumpuissani niihin on kertynyt muutamassa viikossa ihan silmin nähden havaittava kerros hienoa pölyä. Toki ei ole Daikinia ollut, en tiedä onko noissa jotenkin sitten harvempi se suodatinverkko. Ainakin Sanyossa ja Toshibassa on pölyä keräävät suodattimet.
Eikös kyseessä ole kuitenkin tuulettimen suojaritilä?
 
Back