Mitähän varten Stylish mallissa on siinä sisyksikössä kaksi "termostaatti ritilää"? Alareunassa sen ledin lähellä ja sit ylempänä sivussa.
Eli kun pudottelee tehoja niin ei saa nesteitä riittävän lämpimäksi. Ulkoyksikön kennoanturin siirto vois auttaa. Olet tietysti kokeillu kaikki eri variaatiot asetuksissa? Rajoitukset pois?Täällä Stylish alkaa heti sulattelemaan, jos lämmittää takaa avuksi.
Koko yön tehnyt tasaisesti taas työtänsä, mutta nyt kun aamulla lämmitin takkaa, niin alkoi taas ankara sulatusrumba.
Takkatila on päällä, joten voisi odottaa että himmaisi tehoja ja jäisi pyörittämään sisäyksikön ropellia, mutta tämän yksilön ratkaisu on sulatella itseään![]()
Ahaa se voisi olla sellainen oire...Eli kun pudottelee tehoja niin ei saa nesteitä riittävän lämpimäksi. Ulkoyksikön kennoanturin siirto vois auttaa. Olet tietysti kokeillu kaikki eri variaatiot asetuksissa? Rajoitukset pois?
Hiljainen ulkoyksikkö ja tarveohjaus pois näillä pakkasilla. Ne rajoittaa ja sekoitti ainakin oman pumpun sulatuksia.Ahaa se voisi olla sellainen oire...
Joo, muuten on aika hyvät asetukset: hiljanen ulkoyksikkö, tarveohajus 100%, automaattipuhallus.
Tosin tuollaisiin 12h vetoihin ei yllä kuten sulla, mutta 5-6 h menee tällä kuivalla pakkassäällä kun vaan saisi töitä tehdä.
Joo, on useampi porras.Tuli tässä huomattua, että ainakin Stylishissä on ns. useampi taso tuolle CDP:lle. En ole vielä alkanut tutkimaan missä ne rajat menee, mutta kun aiemin vaan luulin, että lq_temp 27.5C on se CDP raja. No onhan se, mutta se rajoittaa siis puhalluksen 2:lle. Eli 1 ja 2 välillä voi vaihtaa.
Seuraava raja on sitten taas jossain ja se rajoittaa puhallukset 1-3. Todennäköisesti on vielä raja, joka rajoittaa puhallukset 1-4. Kävi mielessä, että voi jopa olla niin että automaattipuhallus käyttää noita rajoja. Ainakin siihen saakka kun tavoitelämpö on saavutettu.
No se on vaan mutuilua ainakin toistaiseksi.
Ovat tajunneet vihdoinkin antaa mahdollisuuden poistaa CDP, eli cold draft prevention.Daikin Stylish Seiren 30 N ja Cool 25 ja 35 uusia värejä ja materiaaleja sisäyksiköihin
![]()
Daikin Stylish -ilmalämpöpumppuihin uusia ominaisuuksia ja viisi uutta design-vaihtoehtoa
Daikin laajentaa Stylish-ilmalämpöpumppumallistoaan viidellä uudella design-vaihtoehdolla, jotka tuovat lisää valinnanvaraa kodin sisustukseen.www.daikin.fi
Esitteet
Meillä pysyy koko talo viileänä pelkästään tuolla yläkerran pumpun kuivaustoiminnalla. Sitten, kun helteet jatkuu pidempään niin otetaan alakerran Perfera mukaan kuivaukseen. Miellyttävää ilmastointia, kun on äänetöntä.En tiedä Stylishistä mutta Perferan kuivaustoiminto on kyllä aika onneton alhaisen puhallusnopeuden -jota ei voi itse säätää- takia. Riittää ehkä pienen tilan kuivattamiseen/jäähdyttämiseen.
Kyllä, noista aikaisemmin laittamistani käppyröistä näkee, että iltapäivällä se tekee enemmän töitä kuin yöllä. Se mikä tuossa kuivauksessa miellyttää eniten niin ei ole aamulla liian kylmä eikä iltapäivällä kuuma, eikä tarvii säätää mitään.On tuossa jokin ohjaus, koska välillä kun on tarpeeksi kuivattanut, niin lähes pysähtyy koko höskä. Joka tapauksessa on kuivauksella lähes äänetön.
En ainakaan omasta vastaavaa havaitse. Kuivauksella ollut jo useamman viikon, kosteus sisällä pysynyt aika vakaana. Jos kosteutta on sisäilmassa runsaasti niin voisiko siinä tapauksessa käydä noin kuin sulla? Onko kuivaus ollut päällä pitempään vai vasta nyt laitettu päälle? Paljonko kosteus sisällä?Onko kellään muulla samaa Stylishin kanssa että kuivauksella kun puhallinnopeus on niin pieni,niin puhallusaukkoon ja siivekkeisiin kondesoituu vettä kun ne menee niin kylmäksi?
Ja ei , ei ole kondessiputki tukossa, sieltä tulee nätisti vettä,mutta noihin muoviosiin tulee pisaroita sinne ja vähän tänne,mutta kuitenkin kaikki pisarat siinä puhallusaukossa / siivissä
Lisäksi viime pesussa jätin ne "sormisuoja ritilät" pois.
Eikös kyseessä ole kuitenkin tuulettimen suojaritilä?Varaudu pesemään (tai pesettämään) kennoa useasti, jos jätit pölysuodattimet pois. Kyllä niillä käyttöä on, ihan oikeasti. Ainakin omissa pumpuissani niihin on kertynyt muutamassa viikossa ihan silmin nähden havaittava kerros hienoa pölyä. Toki ei ole Daikinia ollut, en tiedä onko noissa jotenkin sitten harvempi se suodatinverkko. Ainakin Sanyossa ja Toshibassa on pölyä keräävät suodattimet.
Eikös kyseessä ole kuitenkin tuulettimen suojaritilä?
Kuvittelin, että nimenomaan sisäyksiköstä puhutaan. SY:ssä on tuuletinrummulla sormisuoja.Aah, luulin että sisäyksiköstä puhuttiin. Toki omastani ulkoyksikön ritilän poisti jo asentaja konetta laittaessaan.
Mikä ritilä ulkoyksiköstä on poistettu ja miksi?Aah, luulin että sisäyksiköstä puhuttiin. Toki omastani ulkoyksikön ritilän poisti jo asentaja konetta laittaessaan.