https://fi.wikipedia.org/wiki/Py%C3%B6riv%C3%A4_l%C3%A4mm%C3%B6nsiirrin sanoi:
Kosteudensiirto
Normaaleissa lämmöntalteenoton käyttötilanteissa pyörivä lämmönsiirrin siirtää ainoastaan poistoilman lämpöä tuloilmaan. Mikäli ulkoilman lämpötila on alhainen, poistoilman lämpötila laskee lämmönsiirtimessä kastepisteeseen. Tällöin poistoilmassa olevaa kosteutta kondensoituu lämmönsiirtimen pinnalle, josta se taas haihtuu pyöriessään kuivaan tuloilmaan. Näissä olosuhteissa kaikki pyörivät lämmönsiirtimet palauttavat kosteutta poistoilmasta tuloilmaan huolimatta käytetystä lämmönsiirtomateriaalista.
Kosteudensiirtoa voidaan tehostaa päällystämällä lämmönsiirtimen pinnat kosteutta siirtävällä hygroskooppisella materiaalilla (silikageeli, zeoliitit), jolloin lämmönsiirtimestä käytetään termejä hygroskooppinen tai sorptioroottori. Sorptioroottoreita käytetäänkin erityisesti jäähdytyksen talteenottoon.
Katselin joskus huvikseni noita ilmanvaihtokoneiden speksejä ja muistelin että tuohon oli saatavilla useampaakin erilaista kiekkoa nykyään.
Ja näinhän se näyttää olevankin. Miksikä tuota "peruslämmönsiirrintä" kutsutaan nimeltään? Onko se vain "regeneratiivinen eli lämpöä varaava lämmönsiirrin" vai kondensaatiolämmönsiirrin(taitaa olla tämä)?
"Tarjoamme kaikkiin konemalleihimme hygroskooppisen ja sorptio lämmönsiirtimen lisäksi erittäin korkean hyötysuhteen Premium-lämmönsiirtimen. Premium-lämmönsiirtimessä on korkeampi hyötysuhde kuin peruslämmönsiirtimessä ja se on Eurovent-sertifioitu. Kaikki lämmönsiirrinvaihtoehdot löytyvät Optimizer-mitoitusohjelmasta, joten hyötysuhteiden vertaileminen on helppoa. Premium-lämmönsiirtimellä päästään parhaimmillaan lähes 90 prosentin hyötysuhteeseen."
tyyppi, Lisähinta
lämmönsiirrin 147,56
hygroskooppinen lämmönsiirrin 338,52
sorptio lämmönsiirrin 338,52
vakio lämminsiirtimestä kerrotaan näin:
Lämmönvaihtimen tyyppi Pyörivä lämmönvaihdin
Materiaali Alumiini
Lämmönvaihtimen pinta-ala 87 m²
Lämmönvaihtimen mitat 420 x 200 mm (60 µ)
Lämmönvaihtimen moottori 5 W
Lämmönvaihtimen teho 75–85 % p.a.
Tässä on kuitenkin yksi opinnäytetyö aiheeseen liittyen. En nyt kerkeä perkaamaan sitä kokonaan mutta tässä jotain:
Sorptioroottorilla on perinteistä kondensaatioroottoria hieman parempi kosteuden palautus kyky, sekä sorptioroottorin pinnoite tekee siitä selektiivisen eikä se siirrä poistoilmasta yhtä helposti hajuja tuloilmaan. Sorptioroottoria suositellaankin käyttämään tilanteissa, jolloin on tarvetta kosteuden palautukselle mm. kesällä, jos on käytössä sisäilman jäähdytystä. Perinteinen kondensaatioroottori ei kykene palauttamaan jäähdytysenergiaa tuloilmaan toisin kuin sorptioroottori. Sorptiroroottori ei myöskään jäädy yhtä helposti kuin kondensaatioroottori, eli sitä voi käyttää kylmemmissä olosuhteissa.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108118/Huttunen%20Jyri.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Edit. tästä kennon valmistajan, Enventus sivuilta taitaakin selvitä yksinkertaisesi mistä on kyse. Viimeisimmän kennon nimi saattaisi viitata siihen että kehitystyötä on tehty myös suomessa. :
http://www.hoval-enventus.com/en/additional-benefits/rotary-heat-exchangers sanoi:
Condensation Rotor – Non-hygroscopic (ST)
The condensation rotor is a cost-efficient solution to recover heat and is suitable for standard applications in comfort ventilation. Humidity is only transferred in cases when the dew point of one of the air streams is reached during winter conditions.
Hygroscopic Rotor – Entalphy (SE)
The hydroscopic surface of this rotor class supports humidity transfer. Typically used for standard applications in comfort ventilation systems to recover humidity during moderate temperature periods.
Sorption Rotor Muonio (HM Molecular Sieve 3Å)
The high performance desiccant coatings of the sorption rotor HM Muonio (molecular sieve 3Å) provide a maximum humidity transfer capacity for minimal Carry over. The high humidity efficiency is constant throughout all climate conditions. Sorption rotors are especially designed for summer season cooling recovery and dehumidification of supply air. Therewith, it should always be used in humid and hot climates, with dry cooling systems (chilled beams) and when in winter time humidifiers are used. This substantially reduces the cooling and humidification demand of the HVAC system.
Mitähän tuollainen sorptio-roottori mahtaisi maksaa? Mulle kelpaisi kosteampi ilma talvella. Tuollainen kenno kuitenkin taitaa maksaa "mansikoita"... :

Esite moisesta: http://www.hoval.com/zoolu-website/media/document/20245/Sorption+Rotor+Muonio+%28HM%29
enerventin ohjelmalla kennojen vertailua
vakio:
sorptio:
premium: