Eri valmistajien multisplit-mallien käytännön eroja?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 7PP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Ymmärrän, että COP-arvolla +7 lämpötilassa ei oikein tee mitään mutta ei noikaan statementit noissa uusissa oikein mairitteleviä ole: "Lämmityskäytöllä pakkasraja on -15°C."
Tässä minun vanhassa tuo sama asia toteutuu niin, että kun on -18 niin sisäyksiköstä ei tule enää kuin lehmän henkäys. Eli ei oikein parannusta silläkään saralla.

Vanhassa on myös umpipohja, missä euron kolikon kokoinen reikä veden poistoon. Pohjavastus on ilmeisesti aktiivinen vain kun on sulatussykli päällä eli pitkän kovan (~ viikko kaks yli 15 pakkasta) niin alkaa pohja menemään jäästä umpeen ja vaatii manuaali toimenpiteitä saada reikä taas auki. Onneksi täällä länsi-rannikolla nyt tuota ei tarvitse usein tehdä mutta uudemmissa toi taitaa olla paremmin hoidettu ainakin, eikö?

Mutta, koska vanha toimii moitteettomasti niin kaiken tämän ihmettelyn jälkeen alkaa nyt suurin into vaihtaa konetta hiipumaan. Eli saatan hyvinkin sitten odotella, koska vaihto alkaa olla pakollinen aktivoitua vasta sitten.
 
Minulla on juuri tuo 2F53 ollut nyt kolmisen kuukautta. Tehoa on myös -15 pakkasella kunnolla. Useamman sisäyksikön malleja mitkä lämmittäisi -20 pakkasilla ei oikein ole tällä hetkellä. Ehkä sitten joskus.
Tuon Mitsun ainoa huonopuoli on sulatushysteria. Keli kuin keli kun ollaan pakkasella niin 40-45min ajoa sitten sulatus. Mitään optimointia ei ole mutta tästä sulatushysteriasta on useita keskusteluketjuja muille Mitsun pumpuille.
Asennukseen kannatta kiinnittää huomiota. Meille asensivat 3x1.5mm2 MMJ:llä vaikka pumun jatkuva virran otto on speksien mukaan jopa 15A ja on muuten kaapeli lämmin pakkasten kiristyessä, samaten pistorasia. Pistorasiaan asennustahan ei saisi edes tehdä yli 10A jatkuvaa virtaa ottaville laitteille. Normaalipistorasioiden mitoitus on 16A hetkellisesti, ei jatkuvasti.
Lisäksi kun kävivät asentamassa jouset kumien tilalle ulkoyksikköön niin ei asentaja osannut poistaa vanhoja kumeja kokonaan vaan takaosan kumien metallin rungot jäi paikalleen minkä päälle pisti jouset. No eipä tiennyt asentaja että jousisarjassa on kahta eri jäykkyyttä mistä jäykemmät tulee kompressorin puoleiseen päähän. Niinpä pumppu on kallellaan ulospäin ja kompuraan päin.

Eli, pumppu on hyvä mutta sennus kusi pahasti. Itese pitää korjailla nuo ongelmat keväällä.
 
Minulla on juuri tuo 2F53 ollut nyt kolmisen kuukautta. Tehoa on myös -15 pakkasella kunnolla. Useamman sisäyksikön malleja mitkä lämmittäisi -20 pakkasilla ei oikein ole tällä hetkellä. Ehkä sitten joskus.
Tuon Mitsun ainoa huonopuoli on sulatushysteria. Keli kuin keli kun ollaan pakkasella niin 40-45min ajoa sitten sulatus. Mitään optimointia ei ole mutta tästä sulatushysteriasta on useita keskusteluketjuja muille Mitsun pumpuille.
Asennukseen kannatta kiinnittää huomiota. Meille asensivat 3x1.5mm2 MMJ:llä vaikka pumun jatkuva virran otto on speksien mukaan jopa 15A ja on muuten kaapeli lämmin pakkasten kiristyessä, samaten pistorasia. Pistorasiaan asennustahan ei saisi edes tehdä yli 10A jatkuvaa virtaa ottaville laitteille. Normaalipistorasioiden mitoitus on 16A hetkellisesti, ei jatkuvasti.
Lisäksi kun kävivät asentamassa jouset kumien tilalle ulkoyksikköön niin ei asentaja osannut poistaa vanhoja kumeja kokonaan vaan takaosan kumien metallin rungot jäi paikalleen minkä päälle pisti jouset. No eipä tiennyt asentaja että jousisarjassa on kahta eri jäykkyyttä mistä jäykemmät tulee kompressorin puoleiseen päähän. Niinpä pumppu on kallellaan ulospäin ja kompuraan päin.

Eli, pumppu on hyvä mutta sennus kusi pahasti. Itese pitää korjailla nuo ongelmat keväällä.
Tuntuu,että onkohan asentajilla yleensä minkäänlaisia sähkölupia,vai riittääkö,kun firmassa on?
Osaavat kytkeä kolme johtoa syöttöön ja ne neljä jotka tulevat ulko ja sisäyksikön välille.
Yleensä asennuksella kova kiire,tietysti mitä vähemmän aikaa kuluu sitä parempi tuotto.
Pistorasia kytkentä varmaan korvaa turvakytkimen.
 
Yleinen käytäntö ainakin ennen oli että riittää jos firmassa jollain on asennuslupa. Hän sitten vastaa asennuksista.
Pistorasia on ihan ok kun jatkuva virta on enintään 10A.
Jurppii välillä tuo yleinen mantra että pitää jättää asiat ammattilaisten kontolle eikä tehdä itse. itse pitää kuitenkin jälkikäteen korjata virheet, niin asentajien kuin jopa rakennusvalvonnan. kuten UKK sanoi aikonaan "Saatanan tunarit" :p
Mutta virheitähän me kaikki teemme ja siksi niitä asioita tehdään moneen kertaan. Eipä se OL3 ole vieläkään verkossa...
 
  • Tykkää
Reaktiot: ML
Ei oikeastaan koskaan asentajilla ole sähkölupia, ja vaikka olisi, niin ne eivät tee sillä omalla luvalla niitä asennuksia vaan firman. Siis ihan varsinaisessa sähköasennuksia tekevässä liikkeessä.
 
Ja ainakaan ennen firmalla ei ollut niitä lupia vaan työnjohtajalla tms. Luvat ovat henkilöillä, ei firmoilla.
 
Ja ainakaan ennen firmalla ei ollut niitä lupia vaan työnjohtajalla tms. Luvat ovat henkilöillä, ei firmoilla.
Ei vaan pätevyys on henkilöllä, lupa myönnetään sitten firmalle jonka palveluksessa pätevä henkilö on, ja kaikki firman työntekijät toimivat sen yhden luvan varassa ja pätevyyden omaavan sähkötöiden johtajan alaisuudessa.

Tai tietysti yksin pakertavalla se lupa voi olla käytännössä henkilökohtainen, mutta noin se luparakenne normaalisti toimii.
 
Löytyisikö täältä ehdotuksia multi split ratkaisuksi vapaa-ajan asunnolle Etelä-Suomessa, jossa kahdessa kerroksessa yhteensä 150m2, vanha (ei kovin tiivis) hirsitalo.

Ajatus olisi laittaa:
- yksi sisäyksikkö keittiö/kph tilaan, jossa n. 15 asteen peruslämpö, jotta nurkissa kulkevat putket ei jäädy
- toinen yksikkö alakerran saliin, joka pitäisi n. 10 asteen peruslämpöä
- kolmas yksikkö yläkertaan pitämään yllä n. 10 asteen peruslämpöä

Kaikkia kolmea yksikköä käytettäisiin nostamaan lämpöä kun kiinteistölle ollaan saapumassa ja etenkin yläkerran yksiköllä on kesällä käyttöä viilennykseen. Talossa on myös (alitehoinen) sähköpatterilämmitys. Sujuvasta etäkäytöstä ja varsinkin Apple Home Kit -yhteensopivuudesta olisi paljon iloa.

Mitä vaihtoehtoja suosittelisitte? Vai onko fiksumpia tapoja hoitaa asia? Alakertaan varmaan riittäisi yksi sisäyksikkö, mutta epäilen, että on pitkässä juoksussa edullisempaa laittaa yksi ylimääräinen sisäyksikkö kuin pitää isoa ja vetoisaa tilaa turhan lämpimänä.
 
Mitenkäs Daikinin ja Tossun kyvyt pakkasella mahtaa olla.

Mitsulla on tasan yksi pakkasessa toimiva multimalli ja siihen saa kaksi sisäyksikköä.
Tossullakin 3 yksikön mallit on -15 rajoitettuja mikä yleensä tarkoitaa ettei -10 enää ole kovinkaan tehokasta. Nuo on yleensä kaikilla merkeillä tehty lämpösempiin maihin. SUomeen ei tuoda niitä kunnon multisplittejä mitä esim kanadassa myydään.
Suomen maahantuonti ja liikeet ei osaa myydä muuta kuin sitä ranskanleipää ja HK:n sinistä. Sitä kun kansa osaa ostaa myyjistä huolimatta. :)
 
SUomeen ei tuoda niitä kunnon multisplittejä mitä esim kanadassa myydään.
Näitä varmaan tarkoitat.

Mitsulla on tasan yksi pakkasessa toimiva multimalli ja siihen saa kaksi sisäyksikköä.

Tästä varmaan kyse.



Itsellä tuo Tossun 18 sarjan multi -10 alkaa se raja olemaan, toki täällä lounaassa ei niin pitkiä kovia pakkasjaksoja yleensä ole.
 
Onko pois suljettu että laittaisi ylös oman koneen joka tapauksessa koska lämpö menee ylös jos on vaan avonaista portaikkoa ja tai lattian läpi.
Alakertaan laittaisin myös yksittäisiä koneita.jo niiden paremman toimivuuden kannalta.ja huolto varmuutta ei kannata unohtaa.
Jos on pakko olla multi niin sit on vaan pakko hyväksyä niiden vajavaisuudet lämmityksessä.
 
Yleensä myös kannattaa muistaa,että pumpusta talvella tulee kuutio sulamisvesiä,että kun niitä sijoittaa seinustoille niin myös ne jää "klöntit" hoituu pois,muutoin pumppu on pian umpijäässä.
 
Viimeksi muokattu:
Mitsun RW ei ole multi.

Helpompi tyhjennellä yhtä astiaa kuin useita. Ite pistin multin mutta ymmärrän kyllä että erillisetkin puolusta paikkaansa.
Multi olisi todellinen killeri yläkertaan missä huonekohtainen lämmitys/jäähdytysttarve on kuitenkin pieni. Joku 35 kokoinen ulkoyksikkö hoitaisi koko yläkerran jos vaan olisi pakkasversio mutta kun ei saa Suomesta.

Yksi sisäyksikkö ei vaan toimi kunnolla kuin yhdessä tilassa yläkerrassa missä on useita huoneita (meillä 4 makkaria).
Talvella lämmitystarve huonettakohti on enimillään 500W. Pistin lattiaan aikoinaan 400W per huone ja se riittää jopa -20 pakkasilla.
Ei tulisi kuuloonkaan pistää taloon 6 ulkoyksikköä. Ehkä se ei kaikkia haittaisi mutta itseä kyllä.
 
Mitsun RW ei ole multi.

Helpompi tyhjennellä yhtä astiaa kuin useita. Ite pistin multin mutta ymmärrän kyllä että erillisetkin puolusta paikkaansa.
Multi olisi todellinen killeri yläkertaan missä huonekohtainen lämmitys/jäähdytysttarve on kuitenkin pieni. Joku 35 kokoinen ulkoyksikkö hoitaisi koko yläkerran jos vaan olisi pakkasversio mutta kun ei saa Suomesta.

Yksi sisäyksikkö ei vaan toimi kunnolla kuin yhdessä tilassa yläkerrassa missä on useita huoneita (meillä 4 makkaria).
Talvella lämmitystarve huonettakohti on enimillään 500W. Pistin lattiaan aikoinaan 400W per huone ja se riittää jopa -20 pakkasilla.
Ei tulisi kuuloonkaan pistää taloon 6 ulkoyksikköä. Ehkä se ei kaikkia haittaisi mutta itseä kyllä.
Taidat tietää mistä puhutaan.
Mutta et koko totuutta.
 
Mitsu E:llä on kohtuu hyvin toimivia multeja, mut ei ne singejä hakkaa varmaan ikipäivänä. Vaikka ajais pelkästään yhtä isompaa sisäyksikköä niin että kylmäaineetkin olisi vain siinä yhdessä yksikössä. Niin voisin väittää. Että sigle vastaava pesee mennen tullen.
Mutta jos se olko yksikköjen määrä on niin isomörkö. Niin sit vaan pitää hyväksyä multien vajavaisuuden.
Multit on hienoja laitteita sopivat isoon tilaan missä on tilajaettu väliseinillä ja mitkä on suunnipiirtein saman lämpöisiä.
Ei sovellu jos halutaan isoja lämpötila eroja esim. Johonkin peruslämpö ja toiseen huonelämpö.
Puhumattakaan siitä että joku huone pitäisi päästää kylmäksi.
Se tappaa multista ne vähät tehot mitä niissä on. Vrf koneet on sit ihan eri asia. Mut sit puhutaan jo ihan eri luokan hinta tasosta.
Niin kuin multitkin ovat sigleihin nähden aivan eri hintaisia. Huom. Asentaessa puhumattakaan korjatessa. Tosin jos pinkka on kunnossa niin onko sen väliä. Nimimerkillä omistan multin ja asentanur niitä yhden 100kpl sisäyksiköitä multeihin.
 
Paljoko hintaeroa tulee jos MXZ-2F53VFHZ HyperHeating multi pelkkä ulkoyksikkö maksaa 2795,00€+sisäyksiköt 2kpl lonkalta tonni lisää.
Tai 2kpl RW25 HyperHeating sisältää sisäyksikön a)1889,00€ pelkkä laite. Jos kerran halutaan esim. 2sisäyksikköä.
Asennukset ja telineet,kylmäputket sähköjohdot + muut sitten päälle.
Ainahan paikka ja olosuhteet vaikuttaa mutta karkea arvion ammattimies voisi antaa.
 
Olen yrittänyt kaivaa 8-9kW nimellislämmitystehon ulkoyksikköjä, jotka soveltuvat kolmen sisäyksikön käyttöön. Alla lista niistä, kiitos jos viitsitte kommentoida omia kokemuksia näistä (tai korjata virheitä). Näillä tiedoin ehkä Innova ja Toshiba omat suosikit. Daikin kiinnostaisi, mutta siitä olen löytänyt heikosti faktoja. Ainakin Scanoffice rajaa kaikki kolmelle sisäyksiköllie soveltuvat Mitsubishi multisplit mallinsa vain jäähdytyskäyttöön, joten niitä ei tässä siksi ole mukana.

Innova IGZM428NO-1
SCOP 4
Heating capacity 8,5 (3,6-10,2)
Käyttöalue heating -22/24
- ylläpitolämpö 8°C
- wifi on

Toshiba RAS-3M26U2AVG-E
SCOP 4.44
Heating capacity 9.0 (2.0-11.2) kW
Käyttöalue heating -15/24
- wifi vain lisävarusteena?
- käyttöohjeessa -10°C alin käyttölämpötila?

Midea M30-27FN8-Q
SCOP 4
Heating capacity 8,2 (1,58 - 8,69)
Käyttöalue heating -15 / 24
- sulatus on valmiina

Daikin 3MXM52A9
SCOP ei saatavilla?
Käyttöalue heating -15/18 (!?)
- sulake 20A

Panasonic CU-3Z68TBE
SCOP 4.2
Heating capacity 8,50 (3,3-10,40) kW
Heating capacity at -7°C 4.45
Pdesign at -10°C 5,2
Käyttöalue heating -15/24
- lattiakonsoli ei käy ulkoyksiön kanssa
- ei pohjan sulatusta ilman erillistä kaapelia
- SCOP-arvo energiatodistuksessa Keski-Euroopan arvo, pohjoiselle ei mittaustulosta

Argo TRIAL 24000
SCOP 4
Heating capacity 8,5 (3,66-8,79)
Käyttöalue heating -15/24
- sulake 25A

Fujitsu AOEG36KBTB​

SCOP 4
Heating capacity 10.8
Pdesign 8.7
Käyttöalue heating -15/24

EDIT: Fujitsu lisätty
 
Viimeksi muokattu:
Taidat tietää mistä puhutaan.
Mutta et koko totuutta.
En tietenkään tiedä kaikkea, jotain kuitenkin. Mitsun multi hyper-heating kuitenkin ollut vuoden talon seinässä ja ennen ostopäätöstä aikas paljon tuli selvitettyä asioita maahantuojien ja myyjien kanssa.

Multia ei kannata harkita jos halvemmalla aikoo päästä kuin kahdella erillisellä pumpulla. Hinnat menee samoihin.
Mutta jos ei halua montaa laatikko ulkoseinälle, multi on ratkaisu. Toinen tapaus voisi olla kun toista sisäyksikköä ajetaan selvästi pienemmällä kuormalla kuin toista. Tällöin ulkoyksikön teho riittää kovemmalla pakkasella siihen isomman tehon tarpeen sisäyksikköön paremmin.
Meillä oli nämä kaksi syytä.

Kahdella erillsiellä RW:llä pärjää paremmin oikein kovilla pakkasilla kuin tuolla kahden sisäyksikön multilla.


UusM, onko noi kaikki saatavissa Suomesta?
 
Olen yrittänyt kaivaa 8-9kW nimellislämmitystehon ulkoyksikköjä, jotka soveltuvat kolmen sisäyksikön käyttöön. Alla lista niistä, kiitos jos viitsitte kommentoida omia kokemuksia näistä (tai korjata virheitä). Näillä tiedoin ehkä Innova ja Toshiba omat suosikit. Daikin kiinnostaisi, mutta siitä olen löytänyt heikosti faktoja. Ainakin Scanoffice rajaa kaikki kolmelle sisäyksiköllie soveltuvat Mitsubishi multisplit mallinsa vain jäähdytyskäyttöön, joten niitä ei tässä siksi ole mukana.

Innova IGZM428NO-1
SCOP 4
Heating capacity 8,5 (3,6-10,2)
Käyttöalue heating -22/24
- ylläpitolämpö 8°C
- wifi on

Toshiba RAS-3M26U2AVG-E
SCOP 4.44
Heating capacity 9.0 (2.0-11.2) kW
Käyttöalue heating -15/24
- wifi vain lisävarusteena?
- käyttöohjeessa -10°C alin käyttölämpötila?

Midea M30-27FN8-Q
SCOP 4
Heating capacity 8,2 (1,58 - 8,69)
Käyttöalue heating -15 / 24
- sulatus on valmiina

Daikin 3MXM52A9
SCOP ei saatavilla?
Käyttöalue heating -15/18 (!?)
- sulake 20A

Panasonic CU-3Z68TBE
SCOP 4.2
Heating capacity 8,50 (3,3-10,40) kW
Heating capacity at -7°C 4.45
Pdesign at -10°C 5,2
Käyttöalue heating -15/24
- lattiakonsoli ei käy ulkoyksiön kanssa
- ei pohjan sulatusta ilman erillistä kaapelia
- SCOP-arvo energiatodistuksessa Keski-Euroopan arvo, pohjoiselle ei mittaustulosta

Argo TRIAL 24000
SCOP 4
Heating capacity 8,5 (3,66-8,79)
Käyttöalue heating -15/24
- sulake 25A
Itsellä 18 sarjalainen Tossun multi toinen s-yksikkö yläk.se vähemmällä lämpöpyynnillä -10 alkaa raja olla,että kunnolla lämpöä saa.
Naapurilla on tuollaine 3-yksikön Tossu,s-yksiköt kolmessa kerroksessa, aluksi oli ongelmia yhden lattiamallisen sisäyksikön kanssa joku yhteensopivuus ongelma.Se mikä naapurilla on se pumppu oli asennettu liian alas viime talvi näytti kyntensä,kun pumppu sulatti tamppia lumen joukkoon ja jäädytti pumpun. Asia korjattiin korkeammalla maatelineellä.
Eikö Daikin ole single pumpuissa saanut ihan hyvää palautetta tälläkin foorumilla?
Onko sinulla yli 16A syöttöön kapasiteettia?
Fujitsu mukaan vielä.

 
Viimeksi muokattu:
Itsellä 18 sarjalainen Tossun multi toinen s-yksikkö yläk.se vähemmällä lämpöpyynnillä -10 alkaa raja olla,että kunnolla lämpöä saa.
Naapurilla on tuollaine 3-yksikön Tossu,s-yksiköt kolmessa kerroksessa, aluksi oli ongelmia yhden lattiamallisen sisäyksikön kanssa joku yhteensopivuus ongelma.Se mikä naapurilla on se pumppu oli asennettu liian alas viime talvi näytti kyntensä,kun pumppu sulatti tamppia lumen joukkoon ja jäädytti pumpun. Asia korjattiin korkeammalla maatelineellä.
Eikö Daikin ole single pumpuissa saanut ihan hyvää palautetta tälläkin foorumilla?
Onko sinulla yli 16A syöttöön kapasiteettia?
Fujitsu mukaan vielä.


Kiitos, lisäsin Fujitsun listalle. Pitää varmistaa pumpulle nyt valmiiksi laitettu 16A sulake, pitää varmistaa sähkäriltä onnistuuko koon kasvatus jos sille tarvetta.
 
Viimeksi muokattu:
Panasonicin Paci Elite toimii myös jonkinlaisessa pakkasessa (esitteessä -20°C, käytännössä -27°C toimii vielä ok), mutta tuo ei ole varsinainen multisplit, vaan pikemminkin MiniVRF, joka eroaa multisplitistä sillä että ulkoyksiköstä lähtee vain yksi pari putkia ja ne haaroitetaan, toisin kuin multisplit jossa on jokaiselle sisäyksikölle lähdöt suoraan ulkoyksikössä. Myös sähkökaapelointi on hieman erilainen, Pacissa on yksi sisäyksikkö master josta menee kaapeli ulkoyksikölle, ja muut sisäyksiköt keskustelevat masterin kanssa, eikä suoraan ulkoyksikölle kuten multissa.
 
Viimeksi muokattu:
Panasonicin Paci Elite toimii myös jonkinlaisessa pakkasessa (esitteessä -20°C, käytännössä -27°C toimii vielä ok), mutta tuo ei ole varsinainen multisplit, vaan pikemminkin MiniVRF, joka eroaa multisplitistä sillä että ulkoyksiköstä lähtee vain yksi pari putkia ja ne haaroitetaan, toisin kuin multisplit jossa on jokaiselle sisäyksikölle lähdöt suoraan ulkoyksikössä. Myös sähkökaapelointi on hieman erilainen, Pacissa on yksi sisäyksikkö master josta menee kaapeli ulkoyksikölle, ja muut sisäyksiköt keskustelevat masterin kanssa, eikä suoraan ulkoyksikölle kuten multissa.
Vrf:ssä asnnetaam yleensä myös putkistoon syöttölaitteet joka yksikölle erikseen ja käytetään tehtaan valmistavia haara kappaleita mitkä ei ole hirveen pieneen kouruun laitettavissa.
 
Panasonicin Paci Elite toimii myös jonkinlaisessa pakkasessa (esitteessä -20°C, käytännössä -27°C toimii vielä ok), mutta tuo ei ole varsinainen multisplit, vaan pikemminkin MiniVRF, joka eroaa multisplitistä sillä että ulkoyksiköstä lähtee vain yksi pari putkia ja ne haaroitetaan, toisin kuin multisplit jossa on jokaiselle sisäyksikölle lähdöt suoraan ulkoyksikössä. Myös sähkökaapelointi on hieman erilainen, Pacissa on yksi sisäyksikkö master josta menee kaapeli ulkoyksikölle, ja muut sisäyksiköt keskustelevat masterin kanssa, eikä suoraan ulkoyksikölle kuten multissa.
Mikä tästä tekee niin kylmätoimivan -27 jopa?Voiko sisäyksiköissä olla lämpötila eroja eri huoeissa,vai onko sisäyksiköt ikäänkuin samaa pötköä?
 
Sisäyksikössä ei kirerrä samalla tavalla kylmäaine samalla tavalla kylmäaine eikä sitoudu sinne vaikka huone lasketaisiin kylmäksi. Ja vrf koneissa on varaajat ja sitä kautta toiminta on varmempaa ei tule ns. Kylmäaine vajaus taipumusta kuin normi multissa. Jokainen sisä yksikkö toimii omana yksikkönä.
 
Mikä tästä tekee niin kylmätoimivan -27 jopa?Voiko sisäyksiköissä olla lämpötila eroja eri huoeissa,vai onko sisäyksiköt ikäänkuin samaa pötköä?
No en mä tiedä mikä se erityisesti on, mutta ihan käytännössä serkulla kun on 7,1kW PAci Elite, niin -27°C lukemassa kone tuuttaa vielä kuumaa.. Hyötysuhteesta en osaa sanoa, mutta kyllä se ainakin vielä toimii tuossa lämpötilassa.. Paljoa tuon alle ei tässä eteläsuomessa nyt parin vuoden aikana ole kelit meneet.

Ja kyllä tuossakin systeemissä jokaisella sisäyksiköllä oma säätimenstä on, mutta yhtäaikainen lämmittäminen ja jäähdyttäminen eri huoneissa ei onnistu. Sitä en osaa sanoa toteutetaanko se eri lämpötila eri huoneisiin käytännössä vain puhallin nopeudella, vai laittaako sisäyksikkö kylmäainehanatkin kiinni.
 
Viimeksi muokattu:
Osaako joku sanoa, onko näitä multisplit -malleja mahdollista käyttää niin, että käyttää kerraallaan vaan toista sisäyksikköä. Tarve olisi niin, että toinen sisäyksikkö tulee lasiterassille, missä eii koskaan tarvita jäähdytystä ja toinen sisäyksikkö sisätiloihin, missä taas lämmitystarvetta ei ole oikeastaan lainkaan. Vai kannattaako hankkia kaksi erillistä pumppua kumpaan kin siis oma?
 
Osaako joku sanoa, onko näitä multisplit -malleja mahdollista käyttää niin, että käyttää kerraallaan vaan toista sisäyksikköä. Tarve olisi niin, että toinen sisäyksikkö tulee lasiterassille, missä eii koskaan tarvita jäähdytystä ja toinen sisäyksikkö sisätiloihin, missä taas lämmitystarvetta ei ole oikeastaan lainkaan. Vai kannattaako hankkia kaksi erillistä pumppua kumpaan kin siis oma?
Kyllä voi käyttää pelkästään toista sisäyksikköä.
Jos käyttää molempia sisäyksiköitä pitää joko lämmittää tai jäähdyttää ristiin ei onnistu.
 
Takaisin
Ylös Bottom