F750 - Ajatuksia miten laitteesta kaikki irti

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikki
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Eikös sen vastuksella tuotetun saa näkyviin käyristä kun vertaa "vain komp." ja "ml. sis. lisäys" toisiinsa?

1641798614595.png
 
Minä huomasin kerran saman - kaikki vastukset päällä käyttövettä tehdessä vaikka asteminuuttiasetusten mukaan pitäisi olla vain jotain 1-1,5 kw.

En muista mistä sen luin, mutta tuon arveltiin liittyvän siihen että miten nopeasti asteminuutit ovat tippuneet.

Eihän mikään pakko ole sallia täysiä vastuksia. Laittakaa vaikka 1kW tai 1,5kW rajaksi ja katsokaa miten pärjäätte. Ei se talo kerrasta kylmäksi menee jos lämmitysteho vähän vajaaksi jää. Minulla on nyt 0,5kW rajoitus päällä kun tuo roisto vehje meinasi välillä käyttää vastuksia enemmän.
 
Eikös sen vastuksella tuotetun saa näkyviin käyristä kun vertaa "vain komp." ja "ml. sis. lisäys" toisiinsa?

Näytä liitetiedosto 76097
Joo - teoriassa. It uplinkissä minulla ainakin käyrät on erityneet niin kauaksi toisistaan että vertailua on mahdoton itse käyristä tehdä, mutta vieämllä käyrien arvot exceliin jossa laskee käyrien erotuksen ja "nollaa" erotuksen vaikka kuukauden taakse päin ja katsoo miten se on siitä kehittynyt tähän päivään voi piirtää käyrää josta voi päätellä kuinka paljon vastustehoa on milloinkin käytetty - ehkä...
 
Taas havaitsen tuon asteminuuttien hyppäämisen ylös, kun laite on tarpeeksi kauan yrittänyt nostaa niitä asteminuutteja vastuskäyttö rajoitettuna ja ulkoilman kylmetessä.

Hypyt on 200 pistettä kerralla. Erikoinen ominaisuus, mutta eipäs tuo haittaa.


1641812987181.png
 
Taas havaitsen tuon asteminuuttien hyppäämisen ylös, kun laite on tarpeeksi kauan yrittänyt nostaa niitä asteminuutteja vastuskäyttö rajoitettuna ja ulkoilman kylmetessä.

Hypyt on 200 pistettä kerralla. Erikoinen ominaisuus, mutta eipäs tuo haittaa.


Näytä liitetiedosto 76122
mikä sulla onkaan trigger vastusten käytön aloitukselle ja ja pykälittäiselle nostolle? Erikoista että jo -600 on lähteny käyttää tuota kun pyläittäistä nostoa. MInulla on trigger vastusten käytölle -900 ja on pitkään laahaillut tuolla <-600 arvoissa ja ikinä ei oo tällaista käyny.
 
mikä sulla onkaan trigger vastusten käytön aloitukselle ja ja pykälittäiselle nostolle? Erikoista että jo -600 on lähteny käyttää tuota kun pyläittäistä nostoa. MInulla on trigger vastusten käytölle -900 ja on pitkään laahaillut tuolla <-600 arvoissa ja ikinä ei oo tällaista käyny.

Tällä hetkellä on näin.... Mutta luulen että tuo 0,5kW vastusrajoitus aiheuttaa tuon. Eli laite "antaa periksi"... luultavasti todetessaan että sisälämmössä ei ole mitään vikaa ja siksi luultavasti laiteparka luulee itse olevansa sekaisin. :)

Nämä on näitä dokumentoimattomia ominaisuuksia pumpuissa, jotka joskus toimii hienosti tai sitten aiheuttaa päänsärkyä.

1641814955856.png
 
Tällä hetkellä on näin.... Mutta luulen että tuo 0,5kW vastusrajoitus aiheuttaa tuon. Eli laite "antaa periksi"... luultavasti todetessaan että sisälämmössä ei ole mitään vikaa ja siksi luultavasti laiteparka luulee itse olevansa sekaisin. :)

Nämä on näitä dokumentoimattomia ominaisuuksia pumpuissa, jotka joskus toimii hienosti tai sitten aiheuttaa päänsärkyä.

Näytä liitetiedosto 76124
:) Mut toi on hyvä vinkki et kovakoodaa vastusten maksimitason reippaasti alemmas kuin 6,5 kW- Harmi kun se taitaa vaatia itse laitteelta sen tekemisen eikä MyUplink kykene näitä "lisäasetuksia" jotka on sen erillisvalikon takana säätämään. Mietin tässä sitä että jos pakkaset yllättää juuri silloin kun olen poissa ja näen uplinkistä että talon lämmöt laskee niin voisi etänä vapauttaa käyttöön lisää vastustehoa.
 
:) Mut toi on hyvä vinkki et kovakoodaa vastusten maksimitason reippaasti alemmas kuin 6,5 kW- Harmi kun se taitaa vaatia itse laitteelta sen tekemisen eikä MyUplink kykene näitä "lisäasetuksia" jotka on sen erillisvalikon takana säätämään. Mietin tässä sitä että jos pakkaset yllättää juuri silloin kun olen poissa ja näen uplinkistä että talon lämmöt laskee niin voisi etänä vapauttaa käyttöön lisää vastustehoa.

Tuo on totta ettei sitä etänä voi nostaa. Mutta jos ei ole käyttöveden kulutusta jne... niin ei se talo pakkaselle mene kunhan kompura on sallittu ja edes jonkun verran vastusta sallittu.

Minä jätän muuten talvella poissaolleessa yleensä ILP päälle +16C pyynnillä... ihan siksi vain, että jos tulisi joku oikea vika laitteistoon.
 
Päivitetäänpäs tilastoa radon-imuilman lämpötilasta, kun on tammikuu menossa ja pakkasiakin vähän ollut:

- 20.10.2021 --> 12,8℃
- 22.10.2021 --> 12,6℃
- 27.10.2021 --> 12,4℃
- 20.11.2021 --> 11,8℃
- 30.11.2021 --> 11,5℃
- 22.12.2021 --> 10,9℃
- 10.1.2022 --> 9,9℃

Nyt se sitten tapahtui ja alle 10C mentiin. Aika tasaisesti tuo on laskenut loppujenlopuksi tähän mennessä. Ensi kesän haasteena on sitten nostaa tuo lämpö takaisin ja mielellään korkeammalle kuin oli viime syksynä.
 
Päivitetäänpäs tilastoa radon-imuilman lämpötilasta, kun on tammikuu menossa ja pakkasiakin vähän ollut:

- 20.10.2021 --> 12,8℃
- 22.10.2021 --> 12,6℃
- 27.10.2021 --> 12,4℃
- 20.11.2021 --> 11,8℃
- 30.11.2021 --> 11,5℃
- 22.12.2021 --> 10,9℃
- 10.1.2022 --> 9,9℃

Nyt se sitten tapahtui ja alle 10C mentiin. Aika tasaisesti tuo on laskenut loppujenlopuksi tähän mennessä. Ensi kesän haasteena on sitten nostaa tuo lämpö takaisin ja mielellään korkeammalle kuin oli viime syksynä.
Mikäs se tällainen radon-imuilmalämpötila homma on? Onko jokin oma "projektisi"? En ole ennen kuullut:)
 
Mikäs se tällainen radon-imuilmalämpötila homma on? Onko jokin oma "projektisi"? En ole ennen kuullut:)

Löytyy tästä ketjusta siis.... tein F750 pilpistä Radon-imurin lisäämällä alapohjan yhdeksi "huoneeksi"... jota ei tosin tarvitse lämmittää. Imen sieltä noin 8,5 litraa/sekunnissa ilmaa PILP:n ruuaksi.

Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että onhan tämä huimasti parempi radon-imuri kuin ne perinteiset katolla hyrisevät (== jäätyvät) puhaltimet, jotka imee lämmön pihalle raakana, kunnes jäätyvät. Tosin jäätyy F750 PILP.kin, mutta siinä on sisäänrakennettuna sulatukset.

Nyt siis mietin miten lämmitän tuon takaisin: yksi vaihtoehto on, että laitan ullakolle kanavapuhaltimen puhaltamaan radonputkea pitkin alapohjaan ja suljen F750 imun kesäksi. Ullakolla mustan peltikaton alla on huimasti lämpimämpää kuin ulkona. Ja samalla tulisi ullakko varmasti tuuletetuksi :-)
 
Viimeksi muokattu:
Löytyy tästä ketjusta siis.... tein F750 pilpistä Radon-imurin lisäämällä alapohjan yhdeksi "huoneeksi"... jota ei tosin tarvitse lämmittää. Imen sieltä noin 8,5 litraa/sekunnissa ilmaa PILP:n ruuaksi.

Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että onhan tämä huimasti parempi radon-imuri kuin ne perinteiset katolla hyrisevät (== jäätyvät) puhaltimet, jotka imee lämmön pihalle raakana, kunnes jäätyvät. Tosin jäätyy F750 PILP.kin, mutta siinä on sisäänrakennettuna sulatukset.

Nyt siis mietin miten lämmitän tuon takaisin: yksi vaihtoehto on, että laitan ullakolle kanavapuhaltimen puhaltamaan radonputkea pitkin alapohjaan ja suljen F750 imun kesäksi. Ullakolla mustan peltikaton alla on huimasti lämpimämpää kuin ulkona. Ja samalla tulisi ullakko varmasti tuuletetuksi :)
Tuohan voi ihan toimia tietyissä tilanteissa, hienosti oivallettu :)!
 
Löytyy tästä ketjusta siis.... tein F750 pilpistä Radon-imurin lisäämällä alapohjan yhdeksi "huoneeksi"... jota ei tosin tarvitse lämmittää. Imen sieltä noin 8,5 litraa/sekunnissa ilmaa PILP:n ruuaksi.

Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että onhan tämä huimasti parempi radon-imuri kuin ne perinteiset katolla hyrisevät (== jäätyvät) puhaltimet, jotka imee lämmön pihalle raakana, kunnes jäätyvät. Tosin jäätyy F750 PILP.kin, mutta siinä on sisäänrakennettuna sulatukset.

Nyt siis mietin miten lämmitän tuon takaisin: yksi vaihtoehto on, että laitan ullakolle kanavapuhaltimen puhaltamaan radonputkea pitkin alapohjaan ja suljen F750 imun kesäksi. Ullakolla mustan peltikaton alla on huimasti lämpimämpää kuin ulkona. Ja samalla tulisi ullakko varmasti tuuletetuksi :)
Ja se Radon menee sitten minne kesällä?
 
Ja se Radon menee sitten minne kesällä?
Siihen suuntaan kuin mistä ilma tulee nyt. Uskoisin että kivijalan alitse ulos pääosin jos puhallan ilmaa sinne putkistoon.

Tiedän miten alapohja on tehty niin en näe asiassa juuri riskejä. Olisin ihan tyytyväinen jos se olisi +20C ensi talvea kohden mennessä.
 
Pistä vilp työntämään sinne lämpöä :D

No ei sentään... Bilteman kanavapuhallinta olen ajatellut ja termarin taakse aina kun >+20C ullakolla. Siellä on oikeasti auringonpaisteella hurjan lämmintä... helposti se 35-40C ja uskon että sitä riittää niin paljon kuin kerkiää puhaltimella vain puhaltaa.
 
Lämpeneehän tuo takaisin kesällä, jollet muuta mitään, vaan annat imeä pinnalta lämmintä ilmaa (parhaimmillaan pinta lämpenee auringon porottaessa lähes yhtä lämpimäksi kuin katolla oleva yksinkertainen aurinkokeräin). Jos tuntuu hassulta päästää jäähtytynyttä ilmaa höyrystimelle, niin sitten tarvitaan vaihtoehtopuhallin, ellei sitten tuota radon-haaraa saisi johdetuksi höyrystimen jälkeen ennen puhalinta (jos edes sopii F750 rakenteeseen tuollainen mahdollisuus). Ainakaan en usko, että kannattaa syöttää ilmaa maahan, vaan jatkaa imua maksimaalisen lämmön tuottamiseksi. Korkeintaan imun voisi sulkea keskiyön jälkeen aamupäivään saakka, jos on kylmää loppukesästä tai syksyllä.
 
Joo kyllä se imeminenkin on mahdollista. Niin tai näin... ajattelin lähinnä, että nyt jos menee 8-9l/s ilmaa F750:lle, niin kesällä voisin imeä sieltä vaikka 100 litraa sekunnissa aina kun on lämmintä ulkona.

Tai mitä nyt tuollaisen 100mm viemäriputkin läpi saa imettyä jollain halvahkolla kanavapuhaltimella. Tuskin 100l/s, mutta josko vaikka 30-50l/s
 
Olen nyt muutaman päivän ajastanut käyttöveden teon pois 00:00-03:00 ja 10:00-15:00 välisiksi ajoiksi.

Ajatuksena tässä on että laite ei hinkuttaisi "väliaikoina" käyttövettä niissä korkeissa asteissa. Tarkoitan tällä että vaihtoventiili kääntyy ajastuksen mukaan säännöllisesti ja ainakin jotain pumppu tekee ennenkuin kääntyy takaisin lämmitykseen.

Toistaiseksi vaikuttaa fiksulta asetukselta, kun asteminuutit pysyy ylempänä kun laite saa nuo 8h per vrk tehdä rauhassa lämmitystä. Eikä talouden ylitermostaatti ole sanonut mitään.
 
Viimeksi muokattu:
Täällä nyt viikon ollut tuollainen F750 ja laitoin heti käyttöveden siten,. että laite on Eco-moodissa muutoin, paitsi tekee normaalia käyttövettä klo 18-21 kun on suihkussa tai saunassa käyntiä. Aamullakin välillä toki on, mutta hyvin riittää vesi säästömoodillakin. Näyttää öisin vetävän pelkällä kompuralla tämän ansiosta pitkiä vetoja, jopa 3-4 h putkeen.

Lisäksi kokeilin tehdä lämpötilan yölaskun, käyrä on 3/0, yölllä 3/-2 . En ole kyllä ihan varma siitä, että säästääkö mitään, kun joutuu sitten päivällä tekemään lämpöä kovemmin ja käyttää siihen myös vastuksia. Otin sen nyt pois. Joudun kyllä varmaan nostamaan käyrää 3/1, koskapa WC ja lasten huoneet jää vähän viileäksi, 20,5 C. Tavoittelen 21-21,5 C tasoa ja se onkin nyt osassa taloa, pitänee sitten huonetermareilla kuristaa ettei siellä nouse turhan lämpimäksi.

Jäteillman painaa myös mukavan alas, yleensä se -15 C vähintään, mutta jopa -17 C alimmillaan. Kompressori käy kuitenkin aika hyvillä kierroksilla, 70-90 Hz yleensä ja jos paljon vettä käyttää, menee ihan sinne 110-120 Hz alueelle. Talo 122 m2 ja poistoilmaa menee läpi 49 l/s.

Lämmintä riittää ja vettä riittää, lisäksi laite on hiljainen vaikka asennettu KHH. Sähköä menee vähemmän kuin odotin, kulutusero (toki jo osittain rikkinäiseen) vanhaan Nibe 410P:n on dramaattinen.
 
Viimeksi muokattu:
Parhaalta tuntuu 3+1-käyrä ja huonetermareilla kuristamalla sain nyt tasaisen lämmön koko taloon 21-21,5 asteeseen. Paitsi oma makkari, jossa pidämme 18 C.

Jossain toisessa keskustelussa oli kommentoitu, että siinä missä 410P oli releaikakauden häkkyrä, tämä on jo ihan digiajan laite. Uplink on hyvä, mutta saako sieltä käyrää vastusten käytöstä? Otin käyttöön maksullisen version, joka näyttää historian, mutta en sitä millä saisi säädettyä etänä asetuksia.
 
Aloin testaileen vesipumpun(GP6) eri asetuksia F750:ssä, että sais laitteen toimimaan vähän vakaammin. Vähän turhan paljon heiluntaa kaikissa toiminnoissa. Tähän asti käytössä ollut vain vakiopainekäyrät eri nopeuksilla ja testimielessä kokeilin suhteellista ylintä painekäyrää, niin yllä oli iso. Ennen tuloilman lämpötila on pumpannut tasaisesti vähintään 5 astetta, mutta muutoksen jälkeen piirtää aika mukavaa kuviota...

2022-01-19 (3).png


Toi alkupää oli ns. normi tähän asti, siitä eteen päin muutoksen jälkeen. Pientä heiluntaa ainoastaan, kun laite tekee käyttövettä. Muutoksen jälkeen ei ole tarvinnut sulattaa kertaakaan, kun ennen sulatukset oli noin 2-3H.

Voiko tästä varsinaisesti olla mitään haittaa koneen toiminnalle? Esim kompura käy tasaisesti kokoajan, kun ei ole tarvetta sammuttaa, kuten alta näkee.

2022-01-19 (4).png


Lähinnä huolettaa, että käyttövesijaksoissa Sam41:n paluupuoli laskee aika lähelle kriittistä(10astetta) rajaa, että lyö koneen vikatilaan.
Alkuperäiset GP6:sen asetukset ovat LVI-asentajan jäljiltä, mutta tuskinpa on edes tehnyt mitään muutoksia "tehdasasetuksiin".

Any comments?
 
Jäteillman painaa myös mukavan alas, yleensä se -15 C vähintään, mutta jopa -17 C alimmillaan. Kompressori käy kuitenkin aika hyvillä kierroksilla, 70-90 Hz yleensä ja jos paljon vettä käyttää, menee ihan sinne 110-120 Hz alueelle. Talo 122 m2 ja poistoilmaa menee läpi 49 l/s.

Ottaako tosiaan noilla ilmamäärillä täydet kierrokset? Täällä hieman reilummat ilmamäärät mutta normaalikäytössä maksimit on noin 90hz, saunan jälkeen vetää sitten vähän aikaa 120hz kun tulee kunnolla lämpöä.

Aloin testaileen vesipumpun(GP6) eri asetuksia F750:ssä, että sais laitteen toimimaan vähän vakaammin. Vähän turhan paljon heiluntaa kaikissa toiminnoissa. Tähän asti käytössä ollut vain vakiopainekäyrät eri nopeuksilla ja testimielessä kokeilin suhteellista ylintä painekäyrää, niin yllä oli iso. Ennen tuloilman lämpötila on pumpannut tasaisesti vähintään 5 astetta, mutta muutoksen jälkeen piirtää aika mukavaa kuviota...

Näytä liitetiedosto 76508

Toi alkupää oli ns. normi tähän asti, siitä eteen päin muutoksen jälkeen. Pientä heiluntaa ainoastaan, kun laite tekee käyttövettä. Muutoksen jälkeen ei ole tarvinnut sulattaa kertaakaan, kun ennen sulatukset oli noin 2-3H.

Voiko tästä varsinaisesti olla mitään haittaa koneen toiminnalle? Esim kompura käy tasaisesti kokoajan, kun ei ole tarvetta sammuttaa, kuten alta näkee.

Näytä liitetiedosto 76509

Lähinnä huolettaa, että käyttövesijaksoissa Sam41:n paluupuoli laskee aika lähelle kriittistä(10astetta) rajaa, että lyö koneen vikatilaan.
Alkuperäiset GP6:sen asetukset ovat LVI-asentajan jäljiltä, mutta tuskinpa on edes tehnyt mitään muutoksia "tehdasasetuksiin".

Any comments?

Olen itsekin harkinnut tuota vaikka tiedän että käyttöohje ei sitä suosittele. Meillä periaatteessa riittää pumpun II-nopeus, mutta kun on vähän enemmän pakkasta, termarit aukeaa ympäri taloa ja samalla tietenkin tuloilman lämmitykseen tarvittaisiin potkua niin ei tahdo riittääkään, varsinkin kun käyttövesijakson aikana toinen kiertovesipumppu pyörittää käyttövettä eikä auta lämmityskierrossa. Ja juuri silloin tuloilman lämmitykseen tarvittaisiin virtausta kun laite ei tee lämpöä. Toisaalta sitten taas III-nopeus on sen verran reilu että tuntuu turhalta +5 C kelissä pyörittää sitä vettä niin paljon jakotukit kohisten. Voi olla että kokeilen itsekin tuota suhteellista säätöä, vaikuttaa järkevältä juuri tällaisiin ongelmiin. Laitoitko sen toisen Niben ohjaaman kiertopumpun vakiokierroksille vai onko sinulla nyt kaksi säätyvää pumppua?
 
Minusta näyttää että tuossa @Beezeri kuvassa ei vesi oikein kierrä kunnolla. Siksi SAM yksikön tuloilma laskee pikkuhiljaa kuten näkyy ja kompurakin tekee minimikierroksilla töitä. SAM piirtää suoraa viivaa kun luultavasti siellä on ventiili aika täysin auki.

Eli vaikka kauniit käppyrät niin ihan ei ole kaikki kunnossa. Kuten yllä mainittiin ei molemmat pumput oikein automaatilla voi olla.

SAM sisällä tuloilma-anturin siirto/laitto tulitikkuaskiin voisi olla suositeltu temppu ennen pumppujen säätöä.
 
Ottaako tosiaan noilla ilmamäärillä täydet kierrokset? Täällä hieman reilummat ilmamäärät mutta normaalikäytössä maksimit on noin 90hz, saunan jälkeen vetää sitten vähän aikaa 120hz kun tulee kunnolla lämpöä.

Ottaako tosiaan noilla ilmamäärillä täydet kierrokset? Täällä hieman reilummat ilmamäärät mutta normaalikäytössä maksimit on noin 90hz, saunan jälkeen vetää sitten vähän aikaa 120hz kun tulee kunnolla lämpöä.
Normaalikäytössä meilläkin pyörii 70-90 hz välillä, pakkasta ollut nyt kylmimmillään -13 C. Saunan jälkeen nostaa tuonne 120 hz. Ilmeisesti ei näillä poistoilmamäärillä ole mahdollista tuon isommilla kierroksilla ajaa, mutta toisaalta kun kulutus on alhaista ja melukin pysyy kurissa, niin ei taida olla tarpeenkaan. Nyt nollakelissä ajelee kompuraa vain 40-50 hz:llä.

Tulolima oli asentajien jäljiltä 18 C ja silloin se näytti seilaavan 17-20 C välillä, nyt laitoin pyynniksi 16 C ja pysyy aika mukavasti 16-18 C välillä.
 
Minulla on tässä systeemissä se tuloilman esilämmitys/jäähdytys maapiirillä, niin jälkilämmityksen tarve on aika minimaalinen siihen, että revittäisiin suoraan -25 asteista pakkasilmaa sisään. Tuossa otantaa viimeisen kuukauden ajalta mikä on ero ulkolämpötilassa ja Samin anturilla. Toi piikki ylemmässä käyrässä on kun ulkosäleikkö pääsi "jäätymään" umpeen ja kone löi vikatilaan monta kertaa ennen kuin asian hoksasin.
2022-01-19 (5).png


Minusta näyttää että tuossa @Beezeri kuvassa ei vesi oikein kierrä kunnolla. Siksi SAM yksikön tuloilma laskee pikkuhiljaa kuten näkyy ja kompurakin tekee minimikierroksilla töitä. SAM piirtää suoraa viivaa kun luultavasti siellä on ventiili aika täysin auki.

Onko toi sitten iso lasku lämpötilassa, kun 0,5 astetta 6 tuntiin?
 
Minulla on tässä systeemissä se tuloilman esilämmitys/jäähdytys maapiirillä, niin jälkilämmityksen tarve on aika minimaalinen siihen, että revittäisiin suoraan -25 asteista pakkasilmaa sisään. Tuossa otantaa viimeisen kuukauden ajalta mikä on ero ulkolämpötilassa ja Samin anturilla. Toi piikki ylemmässä käyrässä on kun ulkosäleikkö pääsi "jäätymään" umpeen ja kone löi vikatilaan monta kertaa ennen kuin asian hoksasin.
Näytä liitetiedosto 76513



Onko toi sitten iso lasku lämpötilassa, kun 0,5 astetta 6 tuntiin?
Hyvin toimii maapiiri, tehokkaampi kuin minulla.

Mutta siitä sen tietää että vesi ei oikein kierrä jos paluu SAMsta on lähellä 10C etenkin maapiirin kanssa. Mikäs menolämpö SAMIin on käyttövesisyklissä kun paluu laskee noin alas?

Tekisin sen anturin siirron kuitenkin kun se ON tunnettu syy sille että paluuvesi on joillakin päätynyt liian kylmäksi.
 
Tekisin sen anturin siirron kuitenkin kun se ON tunnettu syy sille että paluuvesi on joillakin päätynyt liian kylmäksi.

Se anturin vikapaikkahan aiheuttaa vain tuloilman liian alhaisen lämpötilamittauksen, paluuvesi on itseasiassa silloin tosi lämpöistä kun laite avaa venttiilin auki ja yrittää lämmittää tuloilmaa.
 
Hyvin toimii maapiiri, tehokkaampi kuin minulla.

Mutta siitä sen tietää että vesi ei oikein kierrä jos paluu SAMsta on lähellä 10C etenkin maapiirin kanssa. Mikäs menolämpö SAMIin on käyttövesisyklissä kun paluu laskee noin alas?

Tekisin sen anturin siirron kuitenkin kun se ON tunnettu syy sille että paluuvesi on joillakin päätynyt liian kylmäksi.

Tuossa käyttövettä ja meno/paluu Samiin samalta ajalta. Tuloilman pyynniksi olen laittanut tällä hetkellä 16 astetta.

2022-01-19 (6).png


Itsellä ei ole paine-eromittaria nesteelle vai miten muuten tuon todellisen virtauksen saisi todettua muuten? Tuossa Niben virtauskäyrä
2022-01-19 (7).png
 
Hmmm... Laitas vielä valokuva miten GP6 valot on? Tuo virtaus on aika pieni joku 7l/min. Mietin mitenköhän se riittää talon lämmitykseen pakkasilla.

Nyt kyllä käppyrät on tosi siistit.

No niin tai näin.... Ketjun idea on just tämä että tutkitaan miten laitteesta kaikki irti.
 
Se anturin vikapaikkahan aiheuttaa vain tuloilman liian alhaisen lämpötilamittauksen, paluuvesi on itseasiassa silloin tosi lämpöistä kun laite avaa venttiilin auki ja yrittää lämmittää tuloilmaa.

Minusta tuntuu, että Sami avaa venttiiliä muutenkin todella vähän. Virtaus Samin läpi on ihan minimaalista, jos ollaan tyyliin aste alle pyynnin. Vaikka joskus testatessa olen nostanut pyyntiä siten, että saisin Samin venttiilin täysin auki, niin olen saanut Niben oman mittarin mukaan virtauksen maksimissaan tyyliin 5 L/min
 
Hmmm... Laitas vielä valokuva miten GP6 valot on? Tuo virtaus on aika pieni joku 7l/min. Mietin mitenköhän se riittää talon lämmitykseen pakkasilla.

Nyt kyllä käppyrät on tosi siistit.

No niin tai näin.... Ketjun idea on just tämä että tutkitaan miten laitteesta kaikki irti.

Jutun jujuhan saattaa olla tämä Legalett lattia. Varsinaista vesitilavuutta lattiapiireissä minulla on tyyliin 20 litraa. Putket menee vain puhaltimille asti eli 25mm putkea noin 60 metriä sisältäen meno ja paluun. Sitten teknisessä tilassa putket. Puskurivaraaja välissä 100L
 
Tuo Legalett voi kyllä toimia erilailla kuin vesikiertoinen lattialömmitys. Että voihan tuo olla että kannattaa noilla asetuksilla kokeilla.

Tuo pumppu on eri kuin minulla. Minulla on Wilon pumppu.
 
Tiputin nyt kompuran käynnistymislämpötilan -5 asteeseen. Näyttää siltä, että kompura vetää kovemmilla kierroksilla, mutta sulatusväli on lyhempi. Saa nähdä, säästääkö sitten mitään kuitenkaan, vs. se että sallitaan samalla pientä vastusten käyttöä.

Asteminuuttiasetuksista olen lueskellut, mutta onko mitään järkeviä perusteita muuttaa noita tehtaan vakioarvoja?
 
-5 astetta vastusten käynnistymislämpötilaksi osoittautui liian kylmäksi, ilmeisesti laite ottaa sen tuloilman lämpötilasta, joka on aina muutaman asteen ulkoilmaa lämpimpää, koska ulkoilman ollessa -8 C vastukset eivät vielä lähteneet käyntiin ja näytöllä oli kuva, että vastukset on estetty. Asteminuutit romahtivat, eivätkä lähteneet millään nousemaan. Lämpötila talossa laski jo alle 19 C. Palasin takaisin oletukseen, eli 5 C. Pakkasen laskettua nyt -13 -15 C tuntumaan, jouduin kuitenkin nostamaan käyrän jyrkkyyden 4+1. Käyrä on sama, kuin millä aikanaan 410P:lla ajelin ja oletan, että myös F750:ssä on käyrän arvot samoissa lämpötiloissa yhtenäiset. Nyt 4+1 käyrällä lämpötila viileimmässäkin huoneessa on +21 C ja lämpimimmässä +22C.
 
-5 astetta vastusten käynnistymislämpötilaksi osoittautui liian kylmäksi, ilmeisesti laite ottaa sen tuloilman lämpötilasta, joka on aina muutaman asteen ulkoilmaa lämpimpää, koska ulkoilman ollessa -8 C vastukset eivät vielä lähteneet käyntiin ja näytöllä oli kuva, että vastukset on estetty. Asteminuutit romahtivat, eivätkä lähteneet millään nousemaan. Lämpötila talossa laski jo alle 19 C. Palasin takaisin oletukseen, eli 5 C. Pakkasen laskettua nyt -13 -15 C tuntumaan, jouduin kuitenkin nostamaan käyrän jyrkkyyden 4+1. Käyrä on sama, kuin millä aikanaan 410P:lla ajelin ja oletan, että myös F750:ssä on käyrän arvot samoissa lämpötiloissa yhtenäiset. Nyt 4+1 käyrällä lämpötila viileimmässäkin huoneessa on +21 C ja lämpimimmässä +22C.

Ei ota vaan keskiulkolämpötilasta. Oletus asetus sille taitaa olla 24h. Keskiulkolämpötilan näkee ainakin Uplinkistä.
 
Jos vain mahdollista niin F750 kuten muissakin PILP taloissa kannattaa tarkistaa miten IV putket on eristetty yläpohjassa. Näissä voi kadota paljonkin energiaa mikä ei LTO talossa ole niin kriittistä kuin PILP taloissa.

Tänään urakoin ullakolla vähän kun villasäkkejä sain asevelihintaan. Vaikka meillä putket on Betterpipeä, niin päällä saisi olla villaa silti.

Mutta osin vain 10cm oli villaa putkien päällä kun vähän mittailin. No nyt on 20-30cm kun tein vallia niiden päälle.

Pikkujuttuja mutta jos putket falskaa lämpöä ne tekee sitä 24h vrk.
 