Minä huomasin kerran saman - kaikki vastukset päällä käyttövettä tehdessä vaikka asteminuuttiasetusten mukaan pitäisi olla vain jotain 1-1,5 kw.
Joo - teoriassa. It uplinkissä minulla ainakin käyrät on erityneet niin kauaksi toisistaan että vertailua on mahdoton itse käyristä tehdä, mutta vieämllä käyrien arvot exceliin jossa laskee käyrien erotuksen ja "nollaa" erotuksen vaikka kuukauden taakse päin ja katsoo miten se on siitä kehittynyt tähän päivään voi piirtää käyrää josta voi päätellä kuinka paljon vastustehoa on milloinkin käytetty - ehkä...Eikös sen vastuksella tuotetun saa näkyviin käyristä kun vertaa "vain komp." ja "ml. sis. lisäys" toisiinsa?
Näytä liitetiedosto 76097
mikä sulla onkaan trigger vastusten käytön aloitukselle ja ja pykälittäiselle nostolle? Erikoista että jo -600 on lähteny käyttää tuota kun pyläittäistä nostoa. MInulla on trigger vastusten käytölle -900 ja on pitkään laahaillut tuolla <-600 arvoissa ja ikinä ei oo tällaista käyny.Taas havaitsen tuon asteminuuttien hyppäämisen ylös, kun laite on tarpeeksi kauan yrittänyt nostaa niitä asteminuutteja vastuskäyttö rajoitettuna ja ulkoilman kylmetessä.
Hypyt on 200 pistettä kerralla. Erikoinen ominaisuus, mutta eipäs tuo haittaa.
Näytä liitetiedosto 76122
mikä sulla onkaan trigger vastusten käytön aloitukselle ja ja pykälittäiselle nostolle? Erikoista että jo -600 on lähteny käyttää tuota kun pyläittäistä nostoa. MInulla on trigger vastusten käytölle -900 ja on pitkään laahaillut tuolla <-600 arvoissa ja ikinä ei oo tällaista käyny.
Tällä hetkellä on näin.... Mutta luulen että tuo 0,5kW vastusrajoitus aiheuttaa tuon. Eli laite "antaa periksi"... luultavasti todetessaan että sisälämmössä ei ole mitään vikaa ja siksi luultavasti laiteparka luulee itse olevansa sekaisin.
Nämä on näitä dokumentoimattomia ominaisuuksia pumpuissa, jotka joskus toimii hienosti tai sitten aiheuttaa päänsärkyä.
Näytä liitetiedosto 76124
Mut toi on hyvä vinkki et kovakoodaa vastusten maksimitason reippaasti alemmas kuin 6,5 kW- Harmi kun se taitaa vaatia itse laitteelta sen tekemisen eikä MyUplink kykene näitä "lisäasetuksia" jotka on sen erillisvalikon takana säätämään. Mietin tässä sitä että jos pakkaset yllättää juuri silloin kun olen poissa ja näen uplinkistä että talon lämmöt laskee niin voisi etänä vapauttaa käyttöön lisää vastustehoa.
Mikäs se tällainen radon-imuilmalämpötila homma on? Onko jokin oma "projektisi"? En ole ennen kuullutPäivitetäänpäs tilastoa radon-imuilman lämpötilasta, kun on tammikuu menossa ja pakkasiakin vähän ollut:
- 20.10.2021 --> 12,8℃
- 22.10.2021 --> 12,6℃
- 27.10.2021 --> 12,4℃
- 20.11.2021 --> 11,8℃
- 30.11.2021 --> 11,5℃
- 22.12.2021 --> 10,9℃
- 10.1.2022 --> 9,9℃
Nyt se sitten tapahtui ja alle 10C mentiin. Aika tasaisesti tuo on laskenut loppujenlopuksi tähän mennessä. Ensi kesän haasteena on sitten nostaa tuo lämpö takaisin ja mielellään korkeammalle kuin oli viime syksynä.
Mikäs se tällainen radon-imuilmalämpötila homma on? Onko jokin oma "projektisi"? En ole ennen kuullut![]()
Tuohan voi ihan toimia tietyissä tilanteissa, hienosti oivallettuLöytyy tästä ketjusta siis.... tein F750 pilpistä Radon-imurin lisäämällä alapohjan yhdeksi "huoneeksi"... jota ei tosin tarvitse lämmittää. Imen sieltä noin 8,5 litraa/sekunnissa ilmaa PILP:n ruuaksi.
Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että onhan tämä huimasti parempi radon-imuri kuin ne perinteiset katolla hyrisevät (== jäätyvät) puhaltimet, jotka imee lämmön pihalle raakana, kunnes jäätyvät. Tosin jäätyy F750 PILP.kin, mutta siinä on sisäänrakennettuna sulatukset.
Nyt siis mietin miten lämmitän tuon takaisin: yksi vaihtoehto on, että laitan ullakolle kanavapuhaltimen puhaltamaan radonputkea pitkin alapohjaan ja suljen F750 imun kesäksi. Ullakolla mustan peltikaton alla on huimasti lämpimämpää kuin ulkona. Ja samalla tulisi ullakko varmasti tuuletetuksi![]()
Ja se Radon menee sitten minne kesällä?Löytyy tästä ketjusta siis.... tein F750 pilpistä Radon-imurin lisäämällä alapohjan yhdeksi "huoneeksi"... jota ei tosin tarvitse lämmittää. Imen sieltä noin 8,5 litraa/sekunnissa ilmaa PILP:n ruuaksi.
Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että onhan tämä huimasti parempi radon-imuri kuin ne perinteiset katolla hyrisevät (== jäätyvät) puhaltimet, jotka imee lämmön pihalle raakana, kunnes jäätyvät. Tosin jäätyy F750 PILP.kin, mutta siinä on sisäänrakennettuna sulatukset.
Nyt siis mietin miten lämmitän tuon takaisin: yksi vaihtoehto on, että laitan ullakolle kanavapuhaltimen puhaltamaan radonputkea pitkin alapohjaan ja suljen F750 imun kesäksi. Ullakolla mustan peltikaton alla on huimasti lämpimämpää kuin ulkona. Ja samalla tulisi ullakko varmasti tuuletetuksi![]()
Siihen suuntaan kuin mistä ilma tulee nyt. Uskoisin että kivijalan alitse ulos pääosin jos puhallan ilmaa sinne putkistoon.Ja se Radon menee sitten minne kesällä?
Pistä vilp työntämään sinne lämpöäOlisin ihan tyytyväinen jos se olisi +20C ensi talvea kohden mennessä.
Pistä vilp työntämään sinne lämpöä![]()
Jäteillman painaa myös mukavan alas, yleensä se -15 C vähintään, mutta jopa -17 C alimmillaan. Kompressori käy kuitenkin aika hyvillä kierroksilla, 70-90 Hz yleensä ja jos paljon vettä käyttää, menee ihan sinne 110-120 Hz alueelle. Talo 122 m2 ja poistoilmaa menee läpi 49 l/s.
Aloin testaileen vesipumpun(GP6) eri asetuksia F750:ssä, että sais laitteen toimimaan vähän vakaammin. Vähän turhan paljon heiluntaa kaikissa toiminnoissa. Tähän asti käytössä ollut vain vakiopainekäyrät eri nopeuksilla ja testimielessä kokeilin suhteellista ylintä painekäyrää, niin yllä oli iso. Ennen tuloilman lämpötila on pumpannut tasaisesti vähintään 5 astetta, mutta muutoksen jälkeen piirtää aika mukavaa kuviota...
Näytä liitetiedosto 76508
Toi alkupää oli ns. normi tähän asti, siitä eteen päin muutoksen jälkeen. Pientä heiluntaa ainoastaan, kun laite tekee käyttövettä. Muutoksen jälkeen ei ole tarvinnut sulattaa kertaakaan, kun ennen sulatukset oli noin 2-3H.
Voiko tästä varsinaisesti olla mitään haittaa koneen toiminnalle? Esim kompura käy tasaisesti kokoajan, kun ei ole tarvetta sammuttaa, kuten alta näkee.
Näytä liitetiedosto 76509
Lähinnä huolettaa, että käyttövesijaksoissa Sam41:n paluupuoli laskee aika lähelle kriittistä(10astetta) rajaa, että lyö koneen vikatilaan.
Alkuperäiset GP6:sen asetukset ovat LVI-asentajan jäljiltä, mutta tuskinpa on edes tehnyt mitään muutoksia "tehdasasetuksiin".
Any comments?
Ottaako tosiaan noilla ilmamäärillä täydet kierrokset? Täällä hieman reilummat ilmamäärät mutta normaalikäytössä maksimit on noin 90hz, saunan jälkeen vetää sitten vähän aikaa 120hz kun tulee kunnolla lämpöä.
Normaalikäytössä meilläkin pyörii 70-90 hz välillä, pakkasta ollut nyt kylmimmillään -13 C. Saunan jälkeen nostaa tuonne 120 hz. Ilmeisesti ei näillä poistoilmamäärillä ole mahdollista tuon isommilla kierroksilla ajaa, mutta toisaalta kun kulutus on alhaista ja melukin pysyy kurissa, niin ei taida olla tarpeenkaan. Nyt nollakelissä ajelee kompuraa vain 40-50 hz:llä.Ottaako tosiaan noilla ilmamäärillä täydet kierrokset? Täällä hieman reilummat ilmamäärät mutta normaalikäytössä maksimit on noin 90hz, saunan jälkeen vetää sitten vähän aikaa 120hz kun tulee kunnolla lämpöä.
Minusta näyttää että tuossa @Beezeri kuvassa ei vesi oikein kierrä kunnolla. Siksi SAM yksikön tuloilma laskee pikkuhiljaa kuten näkyy ja kompurakin tekee minimikierroksilla töitä. SAM piirtää suoraa viivaa kun luultavasti siellä on ventiili aika täysin auki.
Voihan tuossa olla menolämpökin laskenut jos on saatu asteminuutteja kurottua umpeen.
Hyvin toimii maapiiri, tehokkaampi kuin minulla.Minulla on tässä systeemissä se tuloilman esilämmitys/jäähdytys maapiirillä, niin jälkilämmityksen tarve on aika minimaalinen siihen, että revittäisiin suoraan -25 asteista pakkasilmaa sisään. Tuossa otantaa viimeisen kuukauden ajalta mikä on ero ulkolämpötilassa ja Samin anturilla. Toi piikki ylemmässä käyrässä on kun ulkosäleikkö pääsi "jäätymään" umpeen ja kone löi vikatilaan monta kertaa ennen kuin asian hoksasin.
Näytä liitetiedosto 76513
Onko toi sitten iso lasku lämpötilassa, kun 0,5 astetta 6 tuntiin?
Tekisin sen anturin siirron kuitenkin kun se ON tunnettu syy sille että paluuvesi on joillakin päätynyt liian kylmäksi.
Hyvin toimii maapiiri, tehokkaampi kuin minulla.
Mutta siitä sen tietää että vesi ei oikein kierrä jos paluu SAMsta on lähellä 10C etenkin maapiirin kanssa. Mikäs menolämpö SAMIin on käyttövesisyklissä kun paluu laskee noin alas?
Tekisin sen anturin siirron kuitenkin kun se ON tunnettu syy sille että paluuvesi on joillakin päätynyt liian kylmäksi.
Se anturin vikapaikkahan aiheuttaa vain tuloilman liian alhaisen lämpötilamittauksen, paluuvesi on itseasiassa silloin tosi lämpöistä kun laite avaa venttiilin auki ja yrittää lämmittää tuloilmaa.
Hmmm... Laitas vielä valokuva miten GP6 valot on? Tuo virtaus on aika pieni joku 7l/min. Mietin mitenköhän se riittää talon lämmitykseen pakkasilla.
Nyt kyllä käppyrät on tosi siistit.
No niin tai näin.... Ketjun idea on just tämä että tutkitaan miten laitteesta kaikki irti.
Hmmm... Laitas vielä valokuva miten GP6 valot on? Tuo virtaus on aika pieni joku 7l/min. Mietin mitenköhän se riittää talon lämmitykseen pakkasilla.
-5 astetta vastusten käynnistymislämpötilaksi osoittautui liian kylmäksi, ilmeisesti laite ottaa sen tuloilman lämpötilasta, joka on aina muutaman asteen ulkoilmaa lämpimpää, koska ulkoilman ollessa -8 C vastukset eivät vielä lähteneet käyntiin ja näytöllä oli kuva, että vastukset on estetty. Asteminuutit romahtivat, eivätkä lähteneet millään nousemaan. Lämpötila talossa laski jo alle 19 C. Palasin takaisin oletukseen, eli 5 C. Pakkasen laskettua nyt -13 -15 C tuntumaan, jouduin kuitenkin nostamaan käyrän jyrkkyyden 4+1. Käyrä on sama, kuin millä aikanaan 410P:lla ajelin ja oletan, että myös F750:ssä on käyrän arvot samoissa lämpötiloissa yhtenäiset. Nyt 4+1 käyrällä lämpötila viileimmässäkin huoneessa on +21 C ja lämpimimmässä +22C.