Vs: FH-mallista kokemuksia

sf sanoi:
Onko laitteessa toimintoa, joka kuivattaa sisäyksikön kosteudesta automaattisesti käytön jälkeen, vai pitääkö itse tehdä jotain toimenpiteitä? Tähän en ainakaan itse löytänyt käyttöohjeista vastausta.
Ei sitä tarvi kuivatella kun käytät laitetta oikein, elikkä pyynti maltillisesti 24-25 asteeseen ja pidät käynnissä kokoajan. Näin kone käy taloudellisesti "tyhjäkäynnillä" eikä kenno ei ole kokoajan märkä ja hajuja ei synny.
 

foku

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

sf sanoi:
Tervehdys foorumille. Uutena fh25 ilmalämpöpumpun omistajana kysyisin seuraavaa. Onko laitteessa toimintoa, joka kuivattaa sisäyksikön kosteudesta automaattisesti käytön jälkeen, vai pitääkö itse tehdä jotain toimenpiteitä? Tähän en ainakaan itse löytänyt käyttöohjeista vastausta.

Itse pumppu tuntuu kyllä aivan mahtavalle näin tukalilla helteillä. Talvella sitten olisi tarkoitus kierrättää takan lämpöä.

Moi !

FH:ssa ei ole automaattista kuivaus toimintoa.

Käyttöohje sivu Fi-6, oikea reuna keskellä:
"COOL/DRY-tilassa käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää sisäyksikköä FAN-tilassa, jotta sen sisäosat kuivuvat"


T:Foku
 
A

Antero Rantanen

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

Tänä vuonna keväällä hankin pitkän ja hartaan harkinnan jälkeen 2 paikkaani Mitsun FH 25 Electricin, kun olin kaikilta tutuiltani asiaa kysynyt, selvittänyt monelta taholta.. !

Juttuni hankinnasta; http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20109.0

HYVÄ on peli ja tehokas, niin lämmitykseen, kuin jäähdytykseen.

Hiljainen, niin sisällä, kuin ulkona.

Itse tuotan energiani auringolla ja tuulella, aurinkopaneelisto n 3kw ja tuulivoimala samoin.
Nyt helteillä on todellakin paistanut ja viilennys energiaa on piisannut :)

Antero Rantanen
040 511 5245
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

MSZ-FH35VE - Miten tuon voi saada lämmitysmoodissa manuaalipuhallussäädölle? Ei sitä näköjään kiinnosta mitä puhallusnopeutta valitsen lämmitys päällä, mikä on aika surkea juttu.
 
1

16600

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
MSZ-FH35VE - Miten tuon voi saada lämmitysmoodissa manuaalipuhallussäädölle? Ei sitä näköjään kiinnosta mitä puhallusnopeutta valitsen lämmitys päällä, mikä on aika surkea juttu.

jospa sillä ei ole tarvettä lämmittää,silloin puhallus hiljaisella
mikä on lämpötila pyynti?
kokeile nostaa lämpötila pyyntiä ja puhallusta fan nappulasta vaikka 3 palkkia näytössä
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
MSZ-FH35VE - Miten tuon voi saada lämmitysmoodissa manuaalipuhallussäädölle? Ei sitä näköjään kiinnosta mitä puhallusnopeutta valitsen lämmitys päällä, mikä on aika surkea juttu.
Tuo on ihan yleinen ominaisuus ilpeissä, merkistä riippumatta. Manuaalipuhalluksessa voi säätää puhalluksen vaikka keskiteholle josta se ei nouse yli mutta voi kyllä laskea minimille. Eli valitulla nopeudella rajoitat vain maksimin jota pumppu puhaltaa. Tämä lienee siksi ettei koje puhalla koskaan kylmää ilmaa.
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

Selvä. Joskus on vain keittiössä sen verran lämpöä, että sitä vois vaikka siirtää ilpillä eteenpäin. Täytyy silloin vissiin asettaa sen manuaalisesti puhallukselle.

Onko muuten normaalia että kun se haluaa puhaltaa lämmintä, 10-20sek ennen sitä sisäyksiköstä kuuluu vähän vastaava ääni kuin silitysraudasta (puhisee kuin kiehuisi hieman joku neste). Eli joku lämmön konsentraatio tapahtuu?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
Onko muuten normaalia että kun se haluaa puhaltaa lämmintä, 10-20sek ennen sitä sisäyksiköstä kuuluu vähän vastaava ääni kuin silitysraudasta (puhisee kuin kiehuisi hieman joku neste). Eli joku lämmön konsentraatio tapahtuu?
En tiedä Mitsusta mutta oma Fujitsu on tuossa tilanteessa äänetön. Sulatuksen aikana kuuluu tuollaista mutta aika vaimeasti silloinkin.
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

Ulkona 16 astetta, ei kait se voi mitään sulatella. Se ei kovin kuuluvasti sitä tee, mutta silti sen kuulee.. En vain ole tiennyt että nämä ylipäätään osaa päästää tälläisiä ääniä.

Eihän ole kielettyä käyttää ilppiä lämmityksessä kun ulkona on 15-16 astetta.

Ja se ääni ei kuulu kuin ehkä 5 sekunttia.

Niin ja se ei minusta kuulu ulkoyksiköstä, koska se on minulla aika kaukana sisäyksiköstä (noin 7 metriä on putken pituus).
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: FH-mallista kokemuksia

No ei kuulu sulatella 16 asteessa, ehkä tuo kohina kuuluu joissain pumpuissa asiaan kun kompura alkaa lämmityksen.
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

https://www.youtube.com/watch?v=ClS3pdUabDo

Tuossa videossa vähän vastaava ääni, ajassa 1:29 - 1:55. Aivan kun joku alkaa kiehumaan hijaa...
 

heina

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Meillä FH25 ainakin porisee jonkun aikaa jakson alussa kunnes saavuttaa jonkinlaisen tasapainotilan, johon sitten jää puhaltelemaan. Pienet suhinat kuuluu musta aina kun nostelee tehoja. Tehoja laskiessa en nyt muista. Talvesta on pitkä aika =)

Joku tekniikan ihme voi sitten kertoa mitä se oikeasti tekee. Kerää paineita?
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

Nyt ensimmäisen päivän ollut koko yön päällä pumppu lämmityksellä. I-See sensori disabloituna, pyynti 22 astetta (periaatteessa 1 asteen korotus), ja jäi epämääräinen maku suuhun...

Eli se mikä ärsyttää on sen pumpun käyttäytyminen. Eli miksei se voi pitkään aikaan lämmittää tasaisesti pienellä lämmöllä? Se kuitenkin näköjään haluaa 1min hyvä puhallus (asetettu kolmoselle), ja 10min mittaus, ja näin koko yön.

Kokeilin kesken yön laittaa puhalluksen automaatille, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut tuohon vispaukseen, vaan laite lämmitys päällä puhalsi hiljempaa.

Onko nyt jotain mitä tässä pitää tietää? Mitä järkeä on jaksollisesti puhaltaa lämmintä koko yön, miksei sitä voi antaa vähemmän sitä lämpöä mutta pitemmällä puhallusjaksolla?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
Onko nyt jotain mitä tässä pitää tietää? Mitä järkeä on jaksollisesti puhaltaa lämmintä koko yön, miksei sitä voi antaa vähemmän sitä lämpöä mutta pitemmällä puhallusjaksolla?

Kokeile ajastimella laittaa laite käyntiin illalla ja sammutus aamulla. Puhallusnopeus III.
Pätkäkäyntiä tulee näillä keleillä, kun lämmitystehontarve alittaa laitteen minimi antotehon.
 
Vs: FH-mallista kokemuksia

No niin, loogistahan toi on. Ulkona on 13.1 astetta, ja kun toi 35:nen lämmittää noin 80m2 aluetta, niin onhan sillä varmaan nyt potkua vähän liikaakin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
No niin, loogistahan toi on. Ulkona on 13.1 astetta, ja kun toi 35:nen lämmittää noin 80m2 aluetta, niin onhan sillä varmaan nyt potkua vähän liikaakin.

Pari tuntia illalla ja saman verran aamulla riittänee lämmitykseksi.
 

timbba

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

janti sanoi:
Pari tuntia illalla ja saman verran aamulla riittänee lämmitykseksi.

Itse käytän tätä taktiikkaa.. 30-xxx minuuttia aamuyöstä ja/tai 30-xxx minuuttia illalla. Sitten kun ulkolämpötila alkaa mennä n. +3, niin jatkuvasti päällä.
 
1

16600

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

janti sanoi:
Pari tuntia illalla ja saman verran aamulla riittänee lämmitykseksi.

Itse olen käyttänyt tuota viikkoajastinta ,esim aamulla päällä klo 7-10 ja illalla klo 17-20
suurin puute tuossa viikkoajastimessa on ettei saa puhallinnopeutta asettaa.
Tuosta puhallinnopeus asetuksesta viikkoajastimessa,voisi joku mitsua myyvä/asentava(jos täällä sattuisi joku pyörimään)
mainita maahantuojalle,jospa laittaisivat tietoa tehtaalle,tuskin tuommoinen ominaisuus kovin vaikea olisi saada tehtyä.
 

magnuken

Aktiivinen jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Afterlight sanoi:
MSZ-FH35VE - Miten tuon voi saada lämmitysmoodissa manuaalipuhallussäädölle? Ei sitä näköjään kiinnosta mitä puhallusnopeutta valitsen lämmitys päällä, mikä on aika surkea juttu.

Noin käyttäytyy myös meikäläisen Mistubishi MSZ-EF35VEH (Kirigamize) laite lämmityskäytössä. Eli jos se pyynti on lähellä vallitsevaa lämpötilaa, vehje ei puhaltimen nopeuden eikä edes niiden horisontaalisten ilmanohjaimien säätöihin reagoi, kone käy vain jotakin hyvin pientä "tyhjäkäyntiä" Vasta kun laittaa pyynnin reilusti yli vallitsevan lämpötilan se alkaa reagoimaan noihin säätöihin.

Meikäläisellä tästä on se haitta, että koska minulla on sisäyksikkö asennettu toiseen rivarkerrokseen (pyynnöstäni) hyvin lähelle kaltevan katon korkeinta reunaa parasta jäähdytystä ajatellen, se ei oikein toimi lämmityskäytössä.

Tämä siis koska se puhallus likimain häviää kun pyyntilämpötilan lähellä ollaan, niin sinne ylös sisäyksikön tienoille tietty kerääntyy yhä lämpimämpää ilmaa ja vehje ei osaa käynnistyä. Tähän ongelmaan tietty auttaisi, jos laitteeseen saisi sellaisen ulkoisen termostaatin jonka voisi viedä siitä sisäyksiköstä kauemmaksi. Mitsulla on kyllä tällaisia, mutta asiaa tiedusteltuani maahantuojalta kertoivat etteivät ne sovellu omaan malliini!

Toinen ratkaisu olisi mahdollisesti se, että jos laitteen saisi "modattua" siten, että se myös lämmityskäytössä (kuten jäähdytyksessäkin) aina pitäisi sen kakesta manuaalisesta säädetyn puhallinnopeuden. En tiedä pystyykö tuollaisen muutoksen tekemään?

Ainoa ratkaisu siis minulla nyt, että laitan esim. syksyisin sen pyynnin monta astetta yli vallitsevan lämpötilan, niin silloin lämmityskin toimii jotenkuten halutuin puhallin ja ilmanohjainasetuksin.
 

timbba

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

magnuken sanoi:
Noin käyttäytyy myös meikäläisen Mistubishi MSZ-EF35VEH (Kirigamize) laite lämmityskäytössä. Eli jos se pyynti on lähellä vallitsevaa lämpötilaa, vehje ei puhaltimen nopeuden eikä edes niiden horisontaalisten ilmanohjaimien säätöihin reagoi, kone käy vain jotakin hyvin pientä "tyhjäkäyntiä" Vasta kun laittaa pyynnin reilusti yli vallitsevan lämpötilan se alkaa reagoimaan noihin säätöihin.

Meikäläisellä tästä on se haitta, että koska minulla on sisäyksikkö asennettu toiseen rivarkerrokseen (pyynnöstäni) hyvin lähelle kaltevan katon korkeinta reunaa parasta jäähdytystä ajatellen, se ei oikein toimi lämmityskäytössä.

Tämä siis koska se puhallus likimain häviää kun pyyntilämpötilan lähellä ollaan, niin sinne ylös sisäyksikön tienoille tietty kerääntyy yhä lämpimämpää ilmaa ja vehje ei osaa käynnistyä. Tähän ongelmaan tietty auttaisi, jos laitteeseen saisi sellaisen ulkoisen termostaatin jonka voisi viedä siitä sisäyksiköstä kauemmaksi. Mitsulla on kyllä tällaisia, mutta asiaa tiedusteltuani maahantuojalta kertoivat etteivät ne sovellu omaan malliini!

Toinen ratkaisu olisi mahdollisesti se, että jos laitteen saisi "modattua" siten, että se myös lämmityskäytössä (kuten jäähdytyksessäkin) aina pitäisi sen kakesta manuaalisesta säädetyn puhallinnopeuden. En tiedä pystyykö tuollaisen muutoksen tekemään?

Ainoa ratkaisu siis minulla nyt, että laitan esim. syksyisin sen pyynnin monta astetta yli vallitsevan lämpötilan, niin silloin lämmityskin toimii jotenkuten halutuin puhallin ja ilmanohjainasetuksin.

No miksei sitä ajastusta voi käyttää?

Mutta siis.. Tässä magnukenin tekstissä kyllä on juurikin ne ongelmat nimetty, missä näillä ns. "laatumerkeillä / markkinoiden suosituimmilla" on ongelmia. En vaan ymmärrä, että koska insinööreillä lamput välähtävät päänupissa?! ;D

Greehän osaa homman, mutta esimerkiksi Panasonicin tai Mitsubishin insinöörit eivät ole vieläkään tajunneet että ehkä se kakemittaus vois olla hiuuuuukkasen järkevämpi tapa. :cool: Samaa imuilma mittausta vaan tunkevat vuodesta toiseen ja takovat päätänsä seinään! ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

magnuken sanoi:
Ainoa ratkaisu siis minulla nyt, että laitan esim. syksyisin sen pyynnin monta astetta yli vallitsevan lämpötilan, niin silloin lämmityskin toimii jotenkuten halutuin puhallin ja ilmanohjainasetuksin.

Kannattaa kokeilla lämmittää ajastimella.
 

magnuken

Aktiivinen jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

timbba sanoi:
No miksei sitä ajastusta voi käyttää?

Mutta siis.. Tässä magnukenin tekstissä kyllä on juurikin ne ongelmat nimetty, missä näillä ns. "laatumerkeillä / markkinoiden suosituimmilla" on ongelmia. En vaan ymmärrä, että koska insinööreillä lamput välähtävät päänupissa?! ;D

Greehän osaa homman, mutta esimerkiksi Panasonicin tai Mitsubishin insinöörit eivät ole vieläkään tajunneet että ehkä se kakemittaus vois olla hiuuuuukkasen järkevämpi tapa. :cool: Samaa imuilma mittausta vaan tunkevat vuodesta toiseen ja takovat päätänsä seinään! ;D

Ok, voisitko kertoa tarkemmin miten se Mitsun ILP:in ajastus auttaa tuohon ongelmaani?

Onko siis niin, että jos käytän pummppuani ajastettuna lämmittämässä se todellakin seuraa niitä kaken kautta annettuja puhallinnopeuksia ja ilmanohjaimien säätöjä?
 

timbba

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

magnuken sanoi:
Ok, voisitko kertoa tarkemmin miten se Mitsun ILP:in ajastus auttaa tuohon ongelmaani?

Onko siis niin, että jos käytän pummppuani ajastettuna lämmittämässä se todellakin seuraa niitä kaken kautta annettuja puhallinnopeuksia ja ilmanohjaimien säätöjä?

Annat siis lämpötilan vähän seilata.. Sitten illalla ja/tai aamulla tarvittava määrä laite päällä. Jos annat koneen laulaa ja lämpötarve on pienempää mihin laite pystyy, niin ollaan pulassa. Alkaa hystereesi tai jopa "dead-lock", jossa lämmin ilma pörrää siinä sun pumpun lähistöllä ja pumppu hissuttelee kun luulee ettei tarvi lämmittää.

Voi kun ois kakemittaus, niin ei tarvis huolehtia tälläisistä idioottimaisista toteutuksista. Tai voisko sanoa, että laiskuudesta ajatella kun jäähdyttäjästä on modattu lämmittäjä. Insinöörit hooooiiii, ajatelkaa! Vai onko näiden suunnittelijoilla aivoja?! :cool:

magnuken sanoi:
Ainoa ratkaisu siis minulla nyt, että laitan esim. syksyisin sen pyynnin monta astetta yli vallitsevan lämpötilan, niin silloin lämmityskin toimii jotenkuten halutuin puhallin ja ilmanohjainasetuksin.

Eli mitä luultavimmin nyt teet samaa asiaa manuaalisesti. Laitat koneen muutamaa astetta korkeammalle pyynnille, että se wörkkii paremmin, mutta tuskinpa annat koko ajan lämmittää sillä muuten tulis kuuma. Eli tee samaa ajastuksella, niin ei tarvi sitä kaukoa manuaalisesti naputella :cool:
 

heina

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

magnuken sanoi:
Noin käyttäytyy myös meikäläisen Mistubishi MSZ-EF35VEH (Kirigamize) laite lämmityskäytössä. Eli jos se pyynti on lähellä vallitsevaa lämpötilaa, vehje ei puhaltimen nopeuden eikä edes niiden horisontaalisten ilmanohjaimien säätöihin reagoi, kone käy vain jotakin hyvin pientä "tyhjäkäyntiä" Vasta kun laittaa pyynnin reilusti yli vallitsevan lämpötilan se alkaa reagoimaan noihin säätöihin.

Meikäläisellä tästä on se haitta, että koska minulla on sisäyksikkö asennettu toiseen rivarkerrokseen (pyynnöstäni) hyvin lähelle kaltevan katon korkeinta reunaa parasta jäähdytystä ajatellen, se ei oikein toimi lämmityskäytössä.

Tämä siis koska se puhallus likimain häviää kun pyyntilämpötilan lähellä ollaan, niin sinne ylös sisäyksikön tienoille tietty kerääntyy yhä lämpimämpää ilmaa ja vehje ei osaa käynnistyä. Tähän ongelmaan tietty auttaisi, jos laitteeseen saisi sellaisen ulkoisen termostaatin jonka voisi viedä siitä sisäyksiköstä kauemmaksi. Mitsulla on kyllä tällaisia, mutta asiaa tiedusteltuani maahantuojalta kertoivat etteivät ne sovellu omaan malliini!

Toinen ratkaisu olisi mahdollisesti se, että jos laitteen saisi "modattua" siten, että se myös lämmityskäytössä (kuten jäähdytyksessäkin) aina pitäisi sen kakesta manuaalisesta säädetyn puhallinnopeuden. En tiedä pystyykö tuollaisen muutoksen tekemään?

Ainoa ratkaisu siis minulla nyt, että laitan esim. syksyisin sen pyynnin monta astetta yli vallitsevan lämpötilan, niin silloin lämmityskin toimii jotenkuten halutuin puhallin ja ilmanohjainasetuksin.

Lämpötila-anturin siirto johdon päähän alas sellaiseen paikkaan, jossa lämpötila vastaa paremmin todellisuutta?
Mulla ainakin operaatio harkinnassa jahka takuut FH:ssa menee 3 v kohdalla umpeen... Syynä täällä rintsikka mataline oviaukkoineen ja pienine huoneineen, katon raja lämpiää herkästi yli tavoitelämpötilan.
 

magnuken

Aktiivinen jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

heina sanoi:
Lämpötila-anturin siirto johdon päähän alas sellaiseen paikkaan, jossa lämpötila vastaa paremmin todellisuutta?
Mulla ainakin operaatio harkinnassa jahka takuut FH:ssa menee 3 v kohdalla umpeen... Syynä täällä rintsikka mataline oviaukkoineen ja pienine huoneineen, katon raja lämpiää herkästi yli tavoitelämpötilan.

Tämä sama juttu minullakin on ajatuksena ollut, eli siirretään se lämpötila-anturi jatkojohdolla jonnekin reippaasti alemmaksi ja kauemmaksi. Itse asiassa Mitsun pumppuihin on saatavissa sellainen remote anturi mutta mitä Scanoffice maahantuojalta tiedustelin, niin se ei pahaksi onnekseni meikäläisen pumppuun sovellu. Lisäksi Scanoffice totesi, että kylmäkoneasentaja voi helpostikin jatkaa sen lämpötilasensorin sijoitusta snaran päähän, mutta silloin takuu aina raukeaa, vaikka olisikin ns. heidän valtuuttama huoltoliike!

Tämä remote termari olisi siis ollut tämä:
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/heatpump/product.aspx?item=pac-se41ts-e
 
K

kani

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

1455867_10152694123468547_1108493435554332666_n.jpg


2010 en jaksanut käyttää vanhaa Panasonici PE9 kun moottorin laakeri oli vaihtamatta ja piti ärsyttävää ääntä. 2013 lokakuussa vaihtui FH35 käyttöön kun Panasonic ei enää jaksanut lämmittää.

Vertailua muihin vastaavan tyyppisiin/kokoisiin samalla henkilömäärällä oleviin kulutuskohteisiin:
1924388_10152694138288547_2280220705299847599_n.jpg
 

luppoukko

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Reilut 2 vuotta nyt FH35 maliilla lämmitellyt.
Hyvin toiminut,ei mitään vikoja ollut.
Ennen pumpun tuloa sähköä kului keskimäärin 20-23 kwh/v.
Viime vuonna,ensimmäisenä kokonaisena pumppuvuonna,
sähköä meni 15500 kwh.
Tänä vuonna näyttäisi jäävän 13300 kwh paikkeille.
Kohtahan se on jo puhallellut hintansa :D
 

jokes911

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Muissa ketjuissa on haukuttu FD25:n softaa ja todettu että FD35 olis parempi. Onko FH-sarjan kanssa sama homma?
 

VesA

In Memoriam
Vs: FH-mallista kokemuksia

jokes911 sanoi:
Muissa ketjuissa on haukuttu FD25:n softaa ja todettu että FD35 olis parempi. Onko FH-sarjan kanssa sama homma?

Tuskin.. alkuperäinen FD25 oli ilmeisen tahallaan rampautettu, mutta ei välttämättä edes jokainen vuosikerta siitäkään. Nämä ovat jäähdytyskoneita ja valmistajien valinnat sen mukaisia, modaamaan joutuu tai puljaamaan kaken kanssa. Eli eikun modaamaan.. niin ettei takuu mene. Eiköhän se lämpöanturi ole jossain liittimessä, alkuperäinen anturi pitää vaan jättää ehjäksi että sen voi laittaa takaisin.. eikä se takuu muutenkaan niin tärkeä ole. Kuluttajansuojaan ei valmistaja voi laittaa omia ehtojaan.
 

Hartsa82

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Hartsa82 sanoi:
ILP tuli taloon 20.02.2013, vuosi eteenpäin 19.02.2014 ja sähkönkulutus tältä ajalta 6278 kwh. Aiemmin Fortumin tietojen mukaan vuoden sähkönkulutus keskimäärin 11 vuoden aikana 17884 kwh vuodessa. Joten jos tähän verrataan kulutus tippui noin 65 prosenttia. :cool:

Ensimmäinen täysi vuosi pumpun kanssa takana, kulutus viime vuodelle 6065 kwh. Eli suht lähelle tuota aiemmin linkittämääni kulutusta, johon oli laskettu osa vuotta 2014 mukaan. Kohtuu hyvät lukemat allekirjoituksen mukaiseen asuntoon. :)
 
M

MTA

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

Moi! Uusi FH25 tuli panasonicin tilalle. Toimii OK kun esim. lämmitys säädetty 22-23 ja ulkona pikku pakkanen. Mutta sitten kun lämmitän takan ja se tuottaa lämpöä reilusti yli tuon pyydetyn, niin tämä FH25 rupeaa puhaltamaan viileää/kylmää ilmaa??? Asetukset on lämmityksellä(ei automaatilla) ja kaikki automaatti asetukset muutenkin pois päältä. Siivekkeet asetettu ohjaamaan ilmaa alas. Missähän mahtaa olla vikaa?
 
1

16600

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

MTA sanoi:
Moi! Uusi FH25 tuli panasonicin tilalle. Toimii OK kun esim. lämmitys säädetty 22-23 ja ulkona pikku pakkanen. Mutta sitten kun lämmitän takan ja se tuottaa lämpöä reilusti yli tuon pyydetyn, niin tämä FH25 rupeaa puhaltamaan viileää/kylmää ilmaa??? Asetukset on lämmityksellä(ei automaatilla) ja kaikki automaatti asetukset muutenkin pois päältä. Siivekkeet asetettu ohjaamaan ilmaa alas. Missähän mahtaa olla vikaa?

pystykö mittaamaan puhallusilman lämpötilan ja ottotehon?
muuttuuko tuo puhallus pienemmäksi tuolloin vai pysyykö siinä mihin olet asettanut?
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

MTA sanoi:
Moi! Uusi FH25 tuli panasonicin tilalle. Toimii OK kun esim. lämmitys säädetty 22-23 ja ulkona pikku pakkanen. Mutta sitten kun lämmitän takan ja se tuottaa lämpöä reilusti yli tuon pyydetyn, niin tämä FH25 rupeaa puhaltamaan viileää/kylmää ilmaa??? Asetukset on lämmityksellä(ei automaatilla) ja kaikki automaatti asetukset muutenkin pois päältä. Siivekkeet asetettu ohjaamaan ilmaa alas. Missähän mahtaa olla vikaa?
imuilman lämpö nousee palttirallaa 4 astetta pyyntilämpötilaa korkeammalle,niin kompura alkaa laskemaan kierroksia,näin toimii meillä FD35,kun lämmitän takkaa,niin imuilma huitelee tuolla +30 asteessa,nostan pyynnin +26 asteeseen jolloin ottetehot on noin 450-600w ja puh.ilma noin30-33 astetta,pidän huolen että pumppu ei mee katkolle,oiva tapaa säästää pumpun viemää sähköä ja saa takan tuottaman lämpöisen ilman kiertoon koko alakertaan ;)
 
M

MTA

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

16600 sanoi:
pystykö mittaamaan puhallusilman lämpötilan ja ottotehon?
muuttuuko tuo puhallus pienemmäksi tuolloin vai pysyykö siinä mihin olet asettanut?

En valitettavasti pysty, mutta se jäi sanomatta, että puhallus nopeus oli automaatilla ja mielestäni se vaihteli. Täytyy vielä tarkistaa tänään illalla se että pyöriikö ulkoyksikkö silloin, kun käy puhaltamaan viileää. Luulin että kierrättää vain sitä sisäilmaa ja se on ehkä siloin n. 25-26 asteista kun takka on lämmin.
 
M

MTA

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

MTA sanoi:
En valitettavasti pysty, mutta se jäi sanomatta, että puhallus nopeus oli automaatilla ja mielestäni se vaihteli. Täytyy vielä tarkistaa tänään illalla se että pyöriikö ulkoyksikkö silloin, kun käy puhaltamaan viileää. Luulin että kierrättää vain sitä sisäilmaa ja se on ehkä siloin n. 25-26 asteista kun takka on lämmin.

Kyllä se toimii sittenkin. Sisälämpötila nousee takkaa lämmitettäessä katon rajassa johonkin 26 asteeseen ja puhallusilma sisäyksiköstä oli 29 asteista. Tuntui vain viileältä kun puhallus oli automaatilla ja puhalti vähöän kovempaa. Sisäyksikkö on n. 3m korkeudessa, niin kun se ilma sieltä tulee ja jäähtyy matkalla niin tuntuu tosiaan viileältä. Se auttoi kun takan kanssa laittaa puhalluksen hiljaisimalle niin kierräättää sitä ilmaa kuitenkin ja ei tule vedon tunnetta. Kiitos vinkeistä ja vastauksista.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

jarski73 sanoi:
imuilman lämpö nousee palttirallaa 4 astetta pyyntilämpötilaa korkeammalle,niin kompura alkaa laskemaan kierroksia,näin toimii meillä FD35,kun lämmitän takkaa,niin imuilma huitelee tuolla +30 asteessa,nostan pyynnin +26 asteeseen jolloin ottetehot on noin 450-600w ja puh.ilma noin30-33 astetta,pidän huolen että pumppu ei mee katkolle,oiva tapaa säästää pumpun viemää sähköä ja saa takan tuottaman lämpöisen ilman kiertoon koko alakertaan ;)

Jos imuilma on 30 ja puhallus noin 30-33 ottotehon ollessa 450-600W niin ei tuossa ole kysymys kyllä oivasta sähkönsäästöstä... Hyötysuhde on jo alle yhden. Ihan normi pöytätuuletin toimisi hommassa huimasti taloudellisemmin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

puuhis sanoi:
Jos imuilma on 30 ja puhallus noin 30-33 ottotehon ollessa 450-600W niin ei tuossa ole kysymys kyllä oivasta sähkönsäästöstä... Hyötysuhde on jo alle yhden. Ihan normi pöytätuuletin toimisi hommassa huimasti taloudellisemmin.

Kyllä se Mitsu kannattaa sammuttaa jos meinaa jollain muulla laitteella asunnon lämmittää. Mitsu tykkää kun sillä on kunnolla kuormaa.
i-seetä en käyttäisi ainakaan jos on toisia lämmönlähteitä. Havaintojeni mukaan menee epäherkemmin katkoille tuon i-seen kanssa.

Ilmeisesti muissakin laitteissa on saman tyyppisiä ongelmia http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19885.msg275906#msg275906
 

heina

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

puuhis sanoi:
Jos imuilma on 30 ja puhallus noin 30-33 ottotehon ollessa 450-600W niin ei tuossa ole kysymys kyllä oivasta sähkönsäästöstä... Hyötysuhde on jo alle yhden. Ihan normi pöytätuuletin toimisi hommassa huimasti taloudellisemmin.
janti sanoi:
Kyllä se Mitsu kannattaa sammuttaa jos meinaa jollain muulla laitteella asunnon lämmittää. Mitsu tykkää kun sillä on kunnolla kuormaa.
i-seetä en käyttäisi ainakaan jos on toisia lämmönlähteitä. Havaintojeni mukaan menee epäherkemmin katkoille tuon i-seen kanssa.

Ilmeisesti muissakin laitteissa on saman tyyppisiä ongelmia http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19885.msg275906#msg275906

Väittäisin, että tässä on kyllä jostain mittausvirheestä tai viallisesta laitteesta kysymys. Ehkä jos kovilla pakkasilla menisi ihan minimitehoilla niin sitten kuulostaisi luvut edes jossiltään fiksuilta.

Itse en ole FH25sta saanut ajettua 4/5 nopeudella alle 9-10 asteen imu-puhalluserolla (n. 2 kW?), vaikka takkaakin poltellaan. Lämpimilläkin ajellaan 300-330 watin tehoilla tuolla tuotolla minimissään, mitä nyt joskus katkoo. Pakkasella pyrin pitämään käynnin jatkuvana pohjavastuksen takia.

Toki riippuu talosta, tilasta, sijainnista ja takasta millä lämmittää. Omat vehkeet luovuttaa massansa puolesta lämmön aika hitaasti - pieni pönttöuuni (sama tila, käytössä vain kovilla pakkasilla) ja iso varaava takka (naapurihuoneessa) - eikä mitsu nokkiinsa noista ota. Joku peltinen kevyttakka tai kamiina voikin sitten tuutata useamman kilowatin teholla lämpöä asuntoon, mikä varmasti aiheuttaa onkelmia katkokäynnin kanssa säällä kuin säällä.

Tulisijan ja ilpin yhteiskäyttö vaati meilläkin sen yhden talven treenauksen, että pystyy ajelemaan järkevästi. Ja vieläkin kovat lyhyet pakkaset vaatii harjoitusta, ei meinaa ILPpi tajuta tuottaa ja levittää lämpöä tarpeeksi - pitäisi varmaan vaan rohkeasti lisätä pyyntiä jo riittävän ajoissa ja laittaa ehkä puhalluskin täysille. Ei noita kuitenkaan montaa päivää vuodessa ole.

EDIT: lisäsin quottia
EDIT2: ja äh... Tuossahan quotessa olikin kyse FD-mallista. Tosin MTA:nkin 3 asteen ero on mulle järjenvastainen. Tuollaisessa tapauksessa pitäisi lisätä puhallusta niin ilman kerrostuminen vähenisi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

heina sanoi:
EDIT2: ja äh... Tuossahan quotessa olikin kyse FD-mallista. Tosin MTA:nkin 3 asteen ero on mulle järjenvastainen. Tuollaisessa tapauksessa pitäisi lisätä puhallusta niin ilman kerrostuminen vähenisi.

Tuossa meillä kävin juurikin noin klo 19:45 kun saunan lämmöt tuuletettiin huoneistoon
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg275059#msg275059

Mittauksen mukaan kompura kävi koko ajan noin 360 W teholla. Pyyntinä oli 24 C ja imuilman lämpötila kohosi +26C kun lämmintä ilmaa niin että dT oli pienimmillään 1 C. Epäilen että +27C imuilmalla olisi mennyt katkolle. Taisipa olla hetken (10 min) laitteen COP negatiivinen. :cool:
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

puuhis sanoi:
Jos imuilma on 30 ja puhallus noin 30-33 ottotehon ollessa 450-600W niin ei tuossa ole kysymys kyllä oivasta sähkönsäästöstä... Hyötysuhde on jo alle yhden. Ihan normi pöytätuuletin toimisi hommassa huimasti taloudellisemmin.
ai ei vai?eli ennenmin en lämmitä takkaa ja annan mitsun hönkiä 1000w-2000w,sekös säästää sit sähköä,jos mun talossa menee näihin neliöihin vuodessa 12000-14000kwh,enkös ookkaan tehnyt mitään oikein,oli hyötysuhde mikä hyvänsä niin sähköä se vie vähemmän tolla konstilla ja levittää takan tuottaman lämpöisen ilman tehokkaasti kiertoon ;)
 