FH-mallista kokemuksia

heina

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

janti sanoi:
Tuossa meillä kävin juurikin noin klo 19:45 kun saunan lämmöt tuuletettiin huoneistoon
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg275059#msg275059

Mittauksen mukaan kompura kävi koko ajan noin 360 W teholla. Pyyntinä oli 24 C ja imuilman lämpötila kohosi +26C kun lämmintä ilmaa niin että dT oli pienimmillään 1 C. Epäilen että +27C imuilmalla olisi mennyt katkolle. Taisipa olla hetken (10 min) laitteen COP negatiivinen. :cool:

Kai sitä loggeria on sitten uskottava, kun omat systeemit on vähän aataminaikaisemmat. =)

Tosin olen pohtinut voisiko FH olla tässä suhteessa vähän parempi? Ainakaan FD25 minimiottojen huonoa COP ongelmaa en ole onnistunut lämpömittariteknologiallani huomaamaan, vaikka olen paljon pyrkinytkin ajamaan niin pintakaasulla kuin mahdollista.

Tässä aiemmin jäin pohtimaan toistakin eroa: alkaako FD puhaltamaan sulatuksen jälkeen täysillä kompuran kierroksilla ja pudottaa siitä sitten ns. oikealle teholle? Näin toimii FH oli lämpötila mikä tahansa ulkona ja sisällä.
Tämä tapahtuu siis vain heti sulatuksen jälkeen, ei laitteen palatessa katkolta.

Foorumin viestien perusteella tämä vaikuttaisi olevan ominaisuus eikä vain meidän asennuksen juttu.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

heina sanoi:
Tässä aiemmin jäin pohtimaan toistakin eroa: alkaako FD puhaltamaan sulatuksen jälkeen täysillä kompuran kierroksilla ja pudottaa siitä sitten ns. oikealle teholle?

Kyllä tuo mun FD käyttäytyy samoin sulatuksen jälkeen. Asia selviää noista mun loggauksista. Pitäisi tehdäkin kokeilu ja tiputtaa sulatuksen aikana pyyntiä 2-3 C ja katsoa mitä laite sitten tekee sulatuksen jälkeen. Voihan se olla että pyynnin ja imulämpötilan ero pakkasilla on niin iso että se itsessään jo aiheuttaa tuon alkurykäisyn.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Lomamökissä on olllut mahdollista testata FH35VEHZ ja hieman isomman varaavan takan yhteispeliä. Ja ihan hyvin tuo yhteispeli toimii ainakin nyt kun pakkasta on yli 10 astetta. Pienemmistä pakkasista ei ole nyt kokemusta.

Iltaisin olen poltellut noin 10 kg puuta. Takka paikallaan muuratu kooltaan noin 1,7 x 1,7 x 1,5 m, takan vieressä tiilipiippu katolle. ILPissiä i-see päällä ja pyyntinä 22 C. Laite puhaltelee jatkuvasti III-nopeudella, vaikka huonelämpötila nouseekin noin 24 C. Yhteispelissä auttaa varmaankin se että olohuone/keittö/parvi on korkeaa tilaa parhaimmillaan noin 4,5 m lattiasta kattoon. ILPin ja takan vaikutusaluen tilavuus noin 300-400 m3. ILP asennettu noin 3 metrin korkeuteen, joten huoltotoimenpiteisiin pitää olla kunnon A-tikkaat.
 

Lates

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Viikon verran on nyt FH35 lämmittänyt taloa. Muutamia kysymyksiä herännyt. Näkeekö sisäyksikön käytöksestä jotenkin milloin laite menee sulatukselle(Ainakin jossain tilanteissa sisäyksikön sammuttua siivekkeet kääntyivät vaaka asentoon)?
Miten hyvin tuo automaatiikka toimii näin keväällä kun aurinko lämmittää taloa päivällä? Pysyykö pumppu sammuksissa kun aurinko lämmittää talon yli pyyntilämpötilan vai onko mahdollista että pumppu rupeaa välillä puhaltelemaan katkokäynnillä?

Eli voiko pumpun jättää päälle päiväksi vai pitääkö sammuttaa aamulla töihin lähtiessä jottei energiaa kulu turhaan?

Kokemuksia
- Yhden illan kokeilun perusteella pumppu kävi paljon vähemmän katkokäyntiä kun I-See oli päällä, mutta täytyy jatkaa kokeilua vielä.
- Puhalluksen 3-nopeutta(Kakessa 3-palkkia ei paljon viitsi käyttää puhalluksen metelin vuoksi, mutta ainakin näillä keleillä 2-nopeus/21'C riittää loistavasti lämmittämään koko pumpun lämmitysalueen. Tila on avara ja kaikki huoneet max. yhden oviaukon takana. Katsotaan nyt sitten kovemmilla pakkasilla..
 

puuhis

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

janti sanoi:
Lomamökissä on olllut mahdollista testata FH35VEHZ ja hieman isomman varaavan takan yhteispeliä. Ja ihan hyvin tuo yhteispeli toimii ainakin nyt kun pakkasta on yli 10 astetta. Pienemmistä pakkasista ei ole nyt kokemusta.

Iltaisin olen poltellut noin 10 kg puuta. Takka paikallaan muuratu kooltaan noin 1,7 x 1,7 x 1,5 m, takan vieressä tiilipiippu katolle. ILPissiä i-see päällä ja pyyntinä 22 C. Laite puhaltelee jatkuvasti III-nopeudella, vaikka huonelämpötila nouseekin noin 24 C. Yhteispelissä auttaa varmaankin se että olohuone/keittö/parvi on korkeaa tilaa parhaimmillaan noin 4,5 m lattiasta kattoon. ILPin ja takan vaikutusaluen tilavuus noin 300-400 m3. ILP asennettu noin 3 metrin korkeuteen, joten huoltotoimenpiteisiin pitää olla kunnon A-tikkaat.

Tuo että yhteispeli toimii ei sinällään kerro kyllä mitään. Eli vehje saattaa ottaa verkosta sen 500W ja puhaltaa yhden asteen lämpötilaerolla niinkuin täällä eräs kehui omaa FH pumppuaan.... Niinkuin aina, Mitsu toimii hyvin kun ei mittareita ole käytössä. Pikkulämmityksellä coppi ei ole mikään päätähuimaava.
 

Antonio

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

FH25 hurissut seinällä jo hetken aikaa.. Tuntuu että toiminta on parantunut plussan puolella ollessa syksyn aikana?
katko käynti on kadonnut? ja COP on ilmeisen hyvä kun kes-hei-elo-syyskuun kokonais kulutus on n.380kwh/KK
Lokakuussa 498Kwh edellinen kuu 561Kwh.. nämä sisältää 3h saunomista 3-4vk N.15Kwh laaki.. ;D
Eikä muutalämmitystä lukuun ottamatta kylpyhuoneen lattiaa..
Lämminvesi varaajaa kylläveteleevimesiään kun tuntuu olevan kokoajan päällä.. :-[

Niin nyt on pidetty 2vk pumpun huoltoluukkua auki +kynä luukun anturissa ja puhallus voima on suurempi samalla 3-teholla..
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Antonio sanoi:
Niin nyt on pidetty 2vk pumpun huoltoluukkua auki +kynä luukun anturissa ja puhallus voima on suurempi samalla 3-teholla..

Itse ajelen talvella juurikin samalla tavalla. FD35 sen luukun saa kyllä kokonaan irti laitteesta. Hieman rujon näköinenhän tuo on. Mulla on laitteen ja katon välissä 8 cm.
 
H

hanspond

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

FH35 ollut nyt reilun kaksi viikkoa tulilla, asennus vanhan Panan tillalle juuri ennen Joulua. Tehoa parhaimmillaan näyttäisi tulevan ihan hyvin mutta jotain omituista käynnissä on.

Ensinnäkin sulatusta tulee 2-2,5 tunnin välein vaikka ei sulatettavaa näillä -20C pakkasilla pitäisi olla, ihan vähän huurua kennossa.
Sulatuksen aikana sisäyksiköstä kuuluu melkoista suhinaa, puhinaa, kohinaa ja loppuvaiheessa vielä porinaa niin, että jos sisäyksikkö olisi makuuhuoneeseen sijoitettu niin nukkumisesta ei tulisi mitään. Naapurin FH25:ssä sulatusta ei näytä tapahtuvan näillä pakkasilla juuri lainkaan eikä omituisia ääniäkään naapurini ole erityisesti huomannut.

Toinen käyntiin liittyvä kummallisuus on, että sulatuksen jälkeen lähes joka kerta kone kerää kiukkua 30-40 minuuttia.
Tänään esim kun oli -21C ulkona niin sulatusten jälkeen ottoteho nousee nopeasti 2000+W:iin ja sitä jatkuu n. 30 minuutin ajan johon mennessä puhallusilman lämpö on noussut vain 39C:een jolla lämpöteho n. 2kW (imuilma 23C ja puhallus kaksi palkkia) eli kaikenkaikkiaan tämän 30 min ajan COP on 1 tai vähän alle.
Kun 30 minuuttia on kulunut niin sisäyksiköstä alkaa kuulua kihinää ja sitä kestää 5-7 minuuttia ja kun kihinä loppuu niin lämpö puhalluspuolella alkaa viimein kunnolla nousta ja ottoteho vähitellen laskea niin että n. 45min kuluttua puhalluslämpö on yli 50C ja ottoteho on laskenut n. 1500W:iin, COP tässä vaiheessa noin 2.2 eli ihan ok.
Eli tuosta n. 2,5 tunnin sulatusten välisestä käyntijaksosta kone käy 30-40 minuuttia enemmän tai vähemmän negatiivisella tuotolla ja sitten loppu 2 tuntia COP:lla 2-2,5.
Alussa mainitsemani “lähes joka kerta” tarkoittaa, että 1-2 kertaa vuorokaudessa Mitsu saattaa saada “paineet ylös” niin, että jo 5-10min sulatuksen jälkeen lämmöt on ihan ok ja COP on 2 tai yli.

Onkos tämä ihan normaalia? Aika iso osa tehoista menee harakoille tuon alun “paineistuksen” takia.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
 
A

AJURI

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

FH 35 Ollut nytt kaksi vuotta tossa seinässä. Enpä juuri ole koneeseen paneutunut suuremmin, koska laite on toiminut hyvin.
Joskus se keittelee niin kuin perunat kattilassa porisee. ( kuuluu kuulemma asiaan ). Näitä textejä täältä lukiessani, oon tullut
aatoksiin, että laitteesta voisi saada laitteesta enemmänkin irti. Mut kyllä nää jutut laittaa pään pyörälle, kun niitä lukee.
Tässä FH 35 mallissa tuntuu olevan paljonkin säätö mahdollisuuksia. Laitoin nyt aluksi noi siivekkeet vähän eri kulmiin ja alan tutustuu koneeseen muutenkin. Tutustutaan ja luetaan näitä juttuja täältä. Nyt pakkanen Nokialla lauhtunut jo n. -15.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

hanspond sanoi:
FH35 ollut nyt reilun kaksi viikkoa tulilla, asennus vanhan Panan tillalle juuri ennen Joulua. Tehoa parhaimmillaan näyttäisi tulevan ihan hyvin mutta jotain omituista käynnissä on.

Ensinnäkin sulatusta tulee 2-2,5 tunnin välein vaikka ei sulatettavaa näillä -20C pakkasilla pitäisi olla, ihan vähän huurua kennossa.
Sulatuksen aikana sisäyksiköstä kuuluu melkoista suhinaa, puhinaa, kohinaa ja loppuvaiheessa vielä porinaa niin, että jos sisäyksikkö olisi makuuhuoneeseen sijoitettu niin nukkumisesta ei tulisi mitään. Naapurin FH25:ssä sulatusta ei näytä tapahtuvan näillä pakkasilla juuri lainkaan eikä omituisia ääniäkään naapurini ole erityisesti huomannut.

Toinen käyntiin liittyvä kummallisuus on, että sulatuksen jälkeen lähes joka kerta kone kerää kiukkua 30-40 minuuttia.
Tänään esim kun oli -21C ulkona niin sulatusten jälkeen ottoteho nousee nopeasti 2000+W:iin ja sitä jatkuu n. 30 minuutin ajan johon mennessä puhallusilman lämpö on noussut vain 39C:een jolla lämpöteho n. 2kW (imuilma 23C ja puhallus kaksi palkkia) eli kaikenkaikkiaan tämän 30 min ajan COP on 1 tai vähän alle.
Kun 30 minuuttia on kulunut niin sisäyksiköstä alkaa kuulua kihinää ja sitä kestää 5-7 minuuttia ja kun kihinä loppuu niin lämpö puhalluspuolella alkaa viimein kunnolla nousta ja ottoteho vähitellen laskea niin että n. 45min kuluttua puhalluslämpö on yli 50C ja ottoteho on laskenut n. 1500W:iin, COP tässä vaiheessa noin 2.2 eli ihan ok.
Eli tuosta n. 2,5 tunnin sulatusten välisestä käyntijaksosta kone käy 30-40 minuuttia enemmän tai vähemmän negatiivisella tuotolla ja sitten loppu 2 tuntia COP:lla 2-2,5.
Alussa mainitsemani “lähes joka kerta” tarkoittaa, että 1-2 kertaa vuorokaudessa Mitsu saattaa saada “paineet ylös” niin, että jo 5-10min sulatuksen jälkeen lämmöt on ihan ok ja COP on 2 tai yli.

Onkos tämä ihan normaalia? Aika iso osa tehoista menee harakoille tuon alun “paineistuksen” takia.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?

Tuo alkukiukku on ihan normaalia Mitsulle, vanhempi FD malli toimii samalla tavalla. Katsopas jäsen 'Janti':n loggauksia (pumppuna FD35), siellä näkyy tuo ilmiö selvästi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

hanspond sanoi:
Tänään esim kun oli -21C ulkona niin sulatusten jälkeen ottoteho nousee nopeasti 2000+W:iin ja sitä jatkuu n. 30 minuutin ajan johon mennessä puhallusilman lämpö on noussut vain 39C:een jolla lämpöteho n. 2kW (imuilma 23C ja puhallus kaksi palkkia) eli kaikenkaikkiaan tämän 30 min ajan COP on 1 tai vähän alle.

Kannattaisi ajella isommalla puhallusnopeudella esim. 3 palkkia (HIGH ~552 m3/h), jos aikoo saada kunnolla tehoja ulos laitteesta kovemmilla pakkasilla tai AUTO-nopeus ja reilusti pyyntiä yli halutun huonelämpötilan esim. 25 C. http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-01359-13.pdf

Laite ajaa noin 15 minuuttia vakio EEV-avauksella ja vasta tämän jälkeen alkaa etsimään oikeaa tulistuslämpötilaa johon voi mennä se noin 30 min. Tietenkin jos ollaan lähellä tavoitelämpötilaa jo sulatuksen päätyttyä, niin silloin "kiukku" pyräys on pienempi. Ilmeisesti tarkoituksena on saada sisäyksikön kennolämpötila noin 40C mahdollisimman nopeasti, manuaalipuhalluksella tuo ei oikein nopeasti onnistu. ;)

Tuossapa loggaus vähän kovemmalta pakkaselta FD35VABH laitteella http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg299084#msg299084
 
K

Krugy

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

En tykkää, en S)(/&#"%?=! tykkää...

Lokakuussa asennettu laite 8v ihanaisesti toimineen FD25 tilalle joka siirtyi alakertaan lämmittämään.

+5 kelissä täsmälleen samat säädöt (pyynti 21, puhallus 3/4 tolppaa, manuaalisesti säädetty puhaltamaan olohuoneen suuntaan) kun FD:llä ja tarkeni ihan ok.

Pikkupakkasten (-3) tullessa tilanne muuttui radikaalisti, kämpässä aamusella enää 18 astetta.

Tätä ihmettelin aikani ja kokeilin lisätä pyyntiä, ei apua, kokeilin säätää siipiä jos johonkin kulmaan, ei apua, otin etumaskin irti, ei (paljoakaan) apua.

Vasta puhalluksen lisäys täysille toi toivotun tuloksen lämmityksen osalta, vaan ei äänimaailman, onnekseni kotiteatterista löytyy löylyä tarpeeksi että saa tuon murinan peitettyä.

Tänään (-14) kokeilin muiden mainostamaa i-see:tä päälle ja puhallusta autolle, pyynti 31, kämpässä 19, pikainen kinkkumittaritesti antoi kuitenkin puhalluslämmöksi 47 astetta joka lienee ok?

Tuntuu ettei tuo vaan yksinkertaisesti liikuta ilmaa riittävästi, eikä lähellekään samaan tapaan kun FD25, todella harmi.

Eihän näitä softia vaan saa rukattua samaan tapaan kun autoista? :>

Etumaskin irroitus auttoi kyllä suurimmalla puhalluksella tulevan äärimmäisen häiritsevän taajuisen äänen kanssa, nyt pystyy parin huoneen päässä jo nukkumaan lähes sujuvasti... yhyyy...

Ideoita miten parantaa tilannetta?
 
K

Krugy

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

Muuten juu mutta kun laite on tulenuusi niin tokkopa se kennosto kovin pölyssä lie, suodattimet imuroin max. 2vko välein.

Nyt -12 ja eihän tuo pumppu nyt tunnu 'heräävän' eilisten testien jälkeen enää ollenkaan, puhallus täysillä eilisestä asti, pyyntiäkin nostin jo 21->22 mutta tuossa 19 pintaan pyörii kämpän lämpö...

Kahdesti annoin sille vartin sammutustauonkin mutta ei apuja, ihme laite kyllä.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: FH-mallista kokemuksia

Krugy sanoi:
Muuten juu mutta kun laite on tulenuusi niin tokkopa se kennosto kovin pölyssä lie, suodattimet imuroin max. 2vko välein.

Nyt -12 ja eihän tuo pumppu nyt tunnu 'heräävän' eilisten testien jälkeen enää ollenkaan, puhallus täysillä eilisestä asti, pyyntiäkin nostin jo 21->22 mutta tuossa 19 pintaan pyörii kämpän lämpö...

Kahdesti annoin sille vartin sammutustauonkin mutta ei apuja, ihme laite kyllä.

Olisi niin pöljä kysymys että onhan tuo pumppu varmasti mallia FH25? Meinasin että en kehtaa kysyä mutta kysyn kuitenkin....
 

Pasi

Jäsen
Vs: FH-mallista kokemuksia

Ehkäpä se perinteinen hemmo-testi kannattaisi tehdä.. Eli puhallus ja pyynti täysille, ja mitataan puhalluslämpöä.

Kuinka usein sulattelee? Mitsujen sulatuslogiikka on syvältä, ja siihen yhdistettynä jo mainittu kiukunkeräys, niin lämmitysteho voi olla kelvoton jo pienelläkin pakkasella.
 
1

16600

Vieras
Vs: FH-mallista kokemuksia

FH sisäyksikkö on isompi kuin FD,voiko tästä johtua tuo ongelma lämmön leviämisessä,
eli m3/h taitaa olla arvoiltaan suht samat,joten eikös FD puhalla m/s enemmän ja tästä syystä
lämpö leviää paremmin,eli voisiko johtua tästä?

löytyisko nuo m/s tai rpm arvot jostain ?
 

katve

Aktiivinen jäsen
Miten tuo FH-mallin viikkokello toimii? Onko mode ja puhallus niissä asetusarvoissa jotka sattuvat olemaan ennen kuin automatiikka suorittaa halutun toiminnon? Eli kun voi ajastaa vaikkapa "07:00 +27" ja "11:00 +17" niin tässähän pitäisi vaihtaa kenties lämmitysmoodista jäähdytysmoodiin vai onko automaattimoodissa aina kun viikkokelloa käytetään?
 

pstk

Jäsen
Miten tuo FH-mallin viikkokello toimii? Onko mode ja puhallus niissä asetusarvoissa jotka sattuvat olemaan ennen kuin automatiikka suorittaa halutun toiminnon?

Juuri näin. Viikkokellon heikkous on ettei sillä voi säätää modea eikä puhallusta.

Parina keväänä on käynyt niin että vaimo on käyttänyt pumppua vähän aikaa iltapäivällä viilennyksellä ja sitten sammuttanut suoraan. Illalla viikkokello käynnistää pumpun viilennysmoodissa, vaikka ohjelmoinnin tarkoitus olis vain muuttaa lämmityksen lämpötilaa.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Miten tuo FH-mallin viikkokello toimii? Onko mode ja puhallus niissä asetusarvoissa jotka sattuvat olemaan ennen kuin automatiikka suorittaa halutun toiminnon? Eli kun voi ajastaa vaikkapa "07:00 +27" ja "11:00 +17" niin tässähän pitäisi vaihtaa kenties lämmitysmoodista jäähdytysmoodiin vai onko automaattimoodissa aina kun viikkokelloa käytetään?
Kyllä tuo ainakin melcloudilla onnistuu helposti. Toki vaatii lisäpalikan väliin, mutta sen jälkeen ei tarvitse kaukolla näpytellä ajastuksia.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Nyt taitaa olla jotenkin poikkeuksellisen hyvät (kuivat) pumppailukelit.. Ulkona pikkupakkanen -4 astetta, FH25 tekee töitä 2,5 tunnin sulatuvälillä ottotehon olleessa kilowatin luokkaa. Kuvassa ulkoyksiköltä lähtevien putkien pintalämmöt (vaikka selitteissä vähän muuta lukeekin).

Väitän että viime talvena tehdyllä sulatusanturin siirrolla on tässä myös iso rooli, menneinä vuosina olisi sulateltu kuivaa kennoa noin tunnin välein, ja sulatusanturi olisi löytynyt jääklöntin sisältä.

1607417795418.png
 

HotZone

Vakionaama
Voiko FH-mallin sisäkennon puhdistaa kuten panasonicit, elistä pumppupulolla suihkuttelee sisäkennon pesuaineella ja lopuksi pumppupullolla vettä verään?

Meinaan vaan että miten on tehty ne kondenssiveden kaukaloinnit? panoissa ei mitään ongelmaa ollut.
 

komik

Aktiivinen jäsen
Juu, noin olen keväisin puhdistanut.kaukalon ja kondenssivesiletkun kautta vedet menee ulos.jos oikein reilusti lätkää niin jonku verran tiputtelee kaukalosta kyllä
 

HotZone

Vakionaama
Onnistuiha se kuten panoissa. Yllättävän helposti lähti puhallinkn irti.
Kunnon huuhtelu on tärkeä jotta se irronnut möhnä menee kunnolla kondenssiletkusta viemärii asti.
 

dimen

Jäsen
-5 pakkasilla 2019 FH25 sulattelee tiheän tuntuisesti, 40 minuutin välein. Onko ominaisuus vai mistä voisi lähteä etsimään ratkaisua?

Pyynti 22, puhallus 4/4, siivekkeet kattoa kohti, pölyt putsattu.
 

jaka

Tulokas
Minulla 2013 asennettu FH25 on aina sulatellut 40 minuutin välein, myös kylmemmillä pakkasilla. Jos tekee IVO-bootin, niin sen jälkeen jonkun aikaa 60 minuutin välein. Mutta lopulta ajautuu aina tuonne 40 minuuttiin eikä muuksi muutu kuin sähköt katkaisemalla tai jos ulkolämpötila nousee sen verran plussalle ettei sulatuksia tarvi.

-5:ssä tuossa voi olla vielä jotain järkeäkin, mutta -25 tuntuu järjettömältä, kun mitään sulatusvettä ei tule.
 

jaka

Tulokas
Jaaha, tuon älyttömän sulatustiheyden olisi saanut korjattua helposti jos olisin aiemmin älynnyt lueskella tätä foorumia. Eli sulatusanturin paikkaa vaihtamalla. https://lampopumput.info/foorumi/threads/muz-fh35vehz-sulatukset.28173/

Täytyy kokeilla jos mitsusta vielä tulee kalua. Ei oikeen suostu pakkasella puhaltamaan sisälle mitään, kompura kyllä käy aina välillä. Pluskelillä kun laittoi emergency lämmityksen päälle niin kävi koko 30 minuutin syklin OK ja sen jälkeen normaalitilassakin lämmitti hyvin. Pakkasella kun kokeili vastaavaa niin emergency heat moodissa kompura pysähtyy n. 8 minuutin kohdalla.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Tässä on käppyrää FH25:Stä kovemmilla pakkasilla. Käppyrästä on syytä huomata että kuvassa näkyvä lämpötila ei ole puhalluslämpötila, vaan ulkoyksiköltä lähtevän putken pintalämpötila. Joka tapauksessa tuostakin näkynee hyvin mitsulle tyypillinen toiminta, että sulatuksen jälkeen menee todella kauan ennen kuin kone pääsee tekemään kunon COPia ja tuottamaan kunnnolla lämpöä, normaalitilasssaki lähes puolet koko lämmitysyklistä. Mielenkiintoista tuossa on, että kovimmilla pakkasilla sulatusväli on tippunut tasan tuntiin ja laite on ollut tilassa, jossa se ei enää ole päässyt tuonne hyvälle alueelle lainkaan. Pikku hiljaa kun sulatusväli on pidentynyt ja laite taas päässyt tuonne hyvälle alueelle "tekemään lämpöä". Sulatusväli on nyt 90 minuuttia, enkä usko että se tuosta pitenee nyt kun laite käy täysillä jatkuvasti. Tuo vaihe jossa pintaläpö nousee yli 50 asteeseen on se, jolloin laitteesta tulee pihalle selvästi lämmintä ilmaa, muuten tulee vain hailakkaa henkäystä.

VTT:n maittausten perusteellahan tämä FH25 kyykkäää tehoissa tosi rankasti juuri tuossa 20 pakkasasteen korvilla.

E: Mielenkiitnoista myös mikä sen sulatusvälin on tiputtanut tuonne tuntiin. En näe enää dataa taaksepäin, mutta vaikea uskoa että sulatuksen kesto olisi ollut mitenkään pitkä, ku ei tuolla kennossa juuri tavaraa näillä keleillä näy. No ehkä siellä on taas jäätä jossain väärässä paikassa tai laitteesaa on joku pakkasraja. Toisaalta myöhemminkin on käyty -25 nurkalla, eikä siinä aianakaan vielä ole tuota tapahtunut, eli jos raja on, se on jossain -25 alapuolella.

1704267470727.png
 
Viimeksi muokattu:

Tuppu

Jäsen
En ole lämpötiloja mittaillut, mutta FH25 on vetänyt melko pitkiä käyntijaksoja sulattelujen välissä ja lämpöä on piisannut -27C pakkasessa. Jouduin sammuttamaan pumpun yöksi, kun sen verran kovaa kuminaa tulee pumpusta sisälle ja herkkäunisena juuri sellaista ärsyttävää. Aamulla pumppu tulille (tiedetään, näin ei saa tehdä) ja nyt ei tule läheskään yhtä kuumaa kuin eilen ja sulattelee usein.
 
Back
Ylös Bottom