Vs: FH-mallista kokemuksia
Kai sitä loggeria on sitten uskottava, kun omat systeemit on vähän aataminaikaisemmat. =)
Tosin olen pohtinut voisiko FH olla tässä suhteessa vähän parempi? Ainakaan FD25 minimiottojen huonoa COP ongelmaa en ole onnistunut lämpömittariteknologiallani huomaamaan, vaikka olen paljon pyrkinytkin ajamaan niin pintakaasulla kuin mahdollista.
Tässä aiemmin jäin pohtimaan toistakin eroa: alkaako FD puhaltamaan sulatuksen jälkeen täysillä kompuran kierroksilla ja pudottaa siitä sitten ns. oikealle teholle? Näin toimii FH oli lämpötila mikä tahansa ulkona ja sisällä.
Tämä tapahtuu siis vain heti sulatuksen jälkeen, ei laitteen palatessa katkolta.
Foorumin viestien perusteella tämä vaikuttaisi olevan ominaisuus eikä vain meidän asennuksen juttu.
janti sanoi:Tuossa meillä kävin juurikin noin klo 19:45 kun saunan lämmöt tuuletettiin huoneistoon
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg275059#msg275059
Mittauksen mukaan kompura kävi koko ajan noin 360 W teholla. Pyyntinä oli 24 C ja imuilman lämpötila kohosi +26C kun lämmintä ilmaa niin että dT oli pienimmillään 1 C. Epäilen että +27C imuilmalla olisi mennyt katkolle. Taisipa olla hetken (10 min) laitteen COP negatiivinen.![]()
Kai sitä loggeria on sitten uskottava, kun omat systeemit on vähän aataminaikaisemmat. =)
Tosin olen pohtinut voisiko FH olla tässä suhteessa vähän parempi? Ainakaan FD25 minimiottojen huonoa COP ongelmaa en ole onnistunut lämpömittariteknologiallani huomaamaan, vaikka olen paljon pyrkinytkin ajamaan niin pintakaasulla kuin mahdollista.
Tässä aiemmin jäin pohtimaan toistakin eroa: alkaako FD puhaltamaan sulatuksen jälkeen täysillä kompuran kierroksilla ja pudottaa siitä sitten ns. oikealle teholle? Näin toimii FH oli lämpötila mikä tahansa ulkona ja sisällä.
Tämä tapahtuu siis vain heti sulatuksen jälkeen, ei laitteen palatessa katkolta.
Foorumin viestien perusteella tämä vaikuttaisi olevan ominaisuus eikä vain meidän asennuksen juttu.
