Growatt WIT 4-15K-HU/JKS BMS

Linksu

Jäsen
Mikähän asetus itsellä pielessä kun ai:n mukaan pitäs purkaa akkua muttei purkua tapahdu.
Vika löyty export limitistä :) toki nyt sekoilee purkaa ja lataa akkua vuorotellen. ei mikään helpoin laite :D
 
Viimeksi muokattu:

Linksu

Jäsen
Onkohan näihin tullut firmware päivitystä. jotenkin vaikuttaa niin ihmeeliseltä koko laitos. nyt tahtoo syötää verkkoon väkisin sähköä.
 

Raager

Jäsen
Onkohan näihin tullut firmware päivitystä. jotenkin vaikuttaa niin ihmeeliseltä koko laitos. nyt tahtoo syötää verkkoon väkisin sähköä.
Itseä vähän ihmetyttää kuinka noihin tulee päivityksiä. En ainakaan muista nähneeni missään update painiketta. Vai meneekö toi täyisin automaattisesti jos laite on verkossa. 100 % kaikista teollisuuslaitteista mitä töissä käytän tai olen muuten tutustunut yleensä ehdottaa päivitysta ja vaatii siihen käyttäjän hyväksynnän.
 

low

Tulokas
Toinen on, että en ole saanut noita kahta JK V19 BMS:ää keskustelemaan keskenään. Kokeillut kumpaakin masterina ja molemmat toimii ok invertterin kanssa can väylässä. En tiedä vaikuttaako(tuskin), mutta näissä on eri näytöt. Ja ainakin toisen akun näytön pitäisi näyttää muutkin pakat jos on masterina eli kaikki dipit off. Siitä en tiedä pitäisikö invertterin näyttää myös 2 akkua vai näkyykö siellä myös yhtenä. Nyt parina yönä käynyt niin, että toinen akku 100% ja toinen 50%. Pitää katsoa vielä BMS:n asetukset BT:llä läpi kun en ole ihan sata varma, että onko täysin yksi yhteen. Off grid garagen videoista kahteltu asetukset.
Tämä ratkesi vihdoin.

JK V19 bms portit ei aina toimi ok. Keskustelua aiheesta täällä: https://diysolarforum.com/threads/jk-bms-v19-19-10-firmware-uart-2-not-correct-on-slave.109141/

Mulla toinen V19.09 ja toinen V19.10.

.10 on masterina ja sen reunimmaisesta rs484 port2:sta kaapeli .09 bms:n rs484 port1:seen (eli siihen mikä pitäisi olla varattu invertterille) niin lähti toimimaan. Asetukset kummassakin UART1 001, UART2 0017 (tätä ei voi muttaa kummastakaan), UART3 015

En tiedä ratkeaisiko firmware päivityksellä, mutta näitä bricattu sillä, jotta en viitsi kokeilla.

Invertterille näkymä ei muuten muuttunut.

e: Vielä kun tajuaisi mikä järki näitä nyt taas ohjaa 😅

IMG20251223164232.jpg


Slave akussa lataus on off ja about kaikki säheli menee master akkuun.... Ja se komento taitaa tulla tuolta master BMS:ltä kun BT:llä mikään asetus ei eroa...

IMG20251223164241.jpg


IMG20251223164251.jpg
 
Viimeksi muokattu:

Linksu

Jäsen
Tämä ratkesi vihdoin.

JK V19 bms portit ei aina toimi ok. Keskustelua aiheesta täällä: https://diysolarforum.com/threads/jk-bms-v19-19-10-firmware-uart-2-not-correct-on-slave.109141/

Mulla toinen V19.09 ja toinen V19.10.

.10 on masterina ja sen reunimmaisesta rs484 port2:sta kaapeli .09 bms:n rs484 port1:seen (eli siihen mikä pitäisi olla varattu invertterille) niin lähti toimimaan. Asetukset kummassakin UART1 001, UART2 0017 (tätä ei voi muttaa kummastakaan), UART3 015

En tiedä ratkeaisiko firmware päivityksellä, mutta näitä bricattu sillä, jotta en viitsi kokeilla.

Invertterille näkymä ei muuten muuttunut.

e: Vielä kun tajuaisi mikä järki näitä nyt taas ohjaa 😅

katso liitettä 110926

Slave akussa lataus on off ja about kaikki säheli menee master akkuun.... Ja se komento taitaa tulla tuolta master BMS:ltä kun BT:llä mikään asetus ei eroa...

katso liitettä 110927

katso liitettä 110928
Tuliko sinulle mikä firmware versio nyt? uusin taitaa olla 19.21.
 

Linksu

Jäsen
Advanced asetuksista löytyy kyllä peak shaving. Ainakaan omissa kokeiluissa ei asetus tuntunut tekevän mitään..

Oma lilygo espi palikka on odotellut toimiston pöydällä innostusta jo muutaman viikon. Raportoin toimintaa tänne kunhan saan laitettua kiinni..
Mikä versio lilygosta löytyy? ja oliko joku softa githubissa?
 

-Teme-

Vakionaama
Huomasin tuolta videolta että JK Inverter BMS softassa V19.13 on päivitetty Grovatt CAN protokollaa.
Lisäksi myös V19.18 on optimointeja lisätty Guruwat? protokollalle - oisko tuo kuitenni Growatt?
Voisko se auttaa WIT kanssa?
Andyn Google drive jossa softat jaossa

V19.13 Upgrade logs
1.Add some reserved communication protocols..
2.Upgrade the LCD protocol and support 3.2-inch segmented display.
3.Upgrade the Bluetooth communication protocol to V2.0.
4.Update the Growatt CAN protocol.
5.Add support for LIN bus.

-@2025-09-18 by JKBMS

V19.18 Upgrade logs
1.Fix some known bugs.
2.Guruvat CAN protocol optimization.
3.Add SOC above trigger to Dry contact.
-@2025-11-06 by JKBMS
 

Linksu

Jäsen
Täytyisiköhän käyttää Multiple Registers (Function Code=16) että kirjoitus onnistuu.. Deye inverterissä ei muuten onnistu modbussin kautta asetus muutokset..
Löytyykö toi asetus mistä? ei kyllä antanut Ha:han mitään säädettäviä sensoreita.
 

Apulanta

Jäsen
Löytyykö toi asetus mistä? ei kyllä antanut Ha:han mitään säädettäviä sensoreita.
Ei tuohon HA:ta tullut käytettyä mistä valitaan nuo modbus funktiot..
Jos on mielenkiintoa niin näyttäisi että tuo SOLARMAN Smart tukee myös Growatt merkkiä ja voi kokeilla saako sieltä asetuksia muokattua.

Minusta SOLARMAN Smart mobile versio oli helpompi käyttöinen kun aikoinaan sitä testasin.. sitten on noita yksittäisiä pc modbus master softia millä voi testata tuota kirjoitusta.. Modpoll, ModScan, qModMaster yms..
 

Linksu

Jäsen
Moikka!

Huomasin tuommoisen virheen joka näkyy vaan tuossa. Onko muilla tuommoista?
Shinelanista selvis sen verran että se suodattaa kirjoituksen pois. eli tarvii erillisen modbus lähettimen.

virhe.PNG
 

Linksu

Jäsen
Semmoinen tuli huomattua että akku toimii Growatt asetuksella väärinpäin. kun tarvis purkaa niin lataa. Pylontec toimii oikein päin. Jk Bms 19.24 firmware
 
Viimeksi muokattu:

Raager

Jäsen
Onko Raager saanu akkua eloon?
Morjensta ja hyvää kuluvaa vuotta kaikille.

Joulun pyhinä oli vähä motivaatio heikoilla taistella akuston kimpus. Nyt sitte pakotin itteni vähän tutkimaan. Akun kytkennät oikein. Shine toolsilla growatt:n puolella ei millään hyväksy muita asetuksia kun "growatt hv". Tein siitä oikein videon. Miinus puolen ulkoisen liittimen latta oli jostain syystä tosi löysällä. Pitää kattoa vaikuttiko se asiaan.
 

Liitteet

  • IMG20260104170807.jpg
    IMG20260104170807.jpg
    305,9 KB · Katsottu: 24

Linksu

Jäsen
Onko sulla mikä firmware Bms:ssä? Itsellä on softa puolella ongelmat nyt vaikuttaa niin tyhmältä toi Growatin Ai ohjaus. ja ei oikein modbus ohjausta ole vielä saanut toimiin.
 

Raager

Jäsen
Onko sulla mikä firmware Bms:ssä? Itsellä on softa puolella ongelmat nyt vaikuttaa niin tyhmältä toi Growatin Ai ohjaus. ja ei oikein modbus ohjausta ole vielä saanut toimiin.
19.04 on BMS firmis versio. Mikäs sulla. Sen vois koittaa päivittää ku jossain kohtaa. Se vissiin hoituu sillä PC softalla. Ei kyllä auttanu akuston aukominen ja tutkiminen mitää. Mitää ilmiselvää virhettä en löytäny. Pitää koittaa lähettää tosta communikaatiotyypin valinnasta viesti Growatille. BSM puolella on ocp2 valinta tuolla asetuksista. Sitä en uskaltanut ottaa pois päältä jottei pauku jos jotain onkin vialla. Jotenkin minusta tuntuu että tuo BMS ei välttis osaa ladata noita Invertterin konkkia vaikka niin väitetäänkin.
 

Linksu

Jäsen
Mulla on 19.24 versio käytössä. pc softalla onnistuu päivitys piuhan kautta.
Kyllä tuon luulis osaavan ladata noi konkat.
 

Linksu

Jäsen
19.04 on BMS firmis versio. Mikäs sulla. Sen vois koittaa päivittää ku jossain kohtaa. Se vissiin hoituu sillä PC softalla. Ei kyllä auttanu akuston aukominen ja tutkiminen mitää. Mitää ilmiselvää virhettä en löytäny. Pitää koittaa lähettää tosta communikaatiotyypin valinnasta viesti Growatille. BSM puolella on ocp2 valinta tuolla asetuksista. Sitä en uskaltanut ottaa pois päältä jottei pauku jos jotain onkin vialla. Jotenkin minusta tuntuu että tuo BMS ei välttis osaa ladata noita Invertterin konkkia vaikka niin väitetäänkin.
Ootko muuten päässyt inventteriin modbus kautta ohjauksia tekeen?
 

Raager

Jäsen
Ootko muuten päässyt inventteriin modbus kautta ohjauksia tekeen?
Kyllä mä home assistanttiin sen oon Growatt Modbus Integration for Home Assistant palikalla tuonut. Tuon sen Waveshare 20978 RS485 TO ETH (B) pulikalla LAN:in yli tuolta autotallista. Lähinnä kerään vain dataa invertteriltä enkä ole yrittänyt ajaa vielä. Kokeilin paria muutakin integraatiota Home assistanttiin, mutta ne ei oikein vielä WIT-inverttereiden kanssa toimineet.
 

Linksu

Jäsen
Kyllä mä home assistanttiin sen oon Growatt Modbus Integration for Home Assistant palikalla tuonut. Tuon sen Waveshare 20978 RS485 TO ETH (B) pulikalla LAN:in yli tuolta autotallista. Lähinnä kerään vain dataa invertteriltä enkä ole yrittänyt ajaa vielä. Kokeilin paria muutakin integraatiota Home assistanttiin, mutta ne ei oikein vielä WIT-inverttereiden kanssa toimineet.
Ei sulla linkkiä ois kyseiseen intergratioon
 

Linksu

Jäsen

Raager

Jäsen
Mulla on 19.24 versio käytössä. pc softalla onnistuu päivitys piuhan kautta.
Kyllä tuon luulis osaavan ladata noi konkat.
Moro
+
Mistä sait firmiksen Ittellä herjaa tämmöstä:
1768643849074.png

Katoin moneen kertaan että kaikki täsmää mutta silti kitisee. Toi on Off-grid garage äijän sivuilta firmis.
 

low

Tulokas
Tämä ratkesi vihdoin.

JK V19 bms portit ei aina toimi ok. Keskustelua aiheesta täällä: https://diysolarforum.com/threads/jk-bms-v19-19-10-firmware-uart-2-not-correct-on-slave.109141/

Mulla toinen V19.09 ja toinen V19.10.

.10 on masterina ja sen reunimmaisesta rs484 port2:sta kaapeli .09 bms:n rs484 port1:seen (eli siihen mikä pitäisi olla varattu invertterille) niin lähti toimimaan. Asetukset kummassakin UART1 001, UART2 0017 (tätä ei voi muttaa kummastakaan), UART3 015

En tiedä ratkeaisiko firmware päivityksellä, mutta näitä bricattu sillä, jotta en viitsi kokeilla.

Invertterille näkymä ei muuten muuttunut.

e: Vielä kun tajuaisi mikä järki näitä nyt taas ohjaa 😅

katso liitettä 110926

Slave akussa lataus on off ja about kaikki säheli menee master akkuun.... Ja se komento taitaa tulla tuolta master BMS:ltä kun BT:llä mikään asetus ei eroa...

katso liitettä 110927

katso liitettä 110928

Ja jatkot tähän. Vaihdoin vasemman masteriksi jolloin portit toimii ok eli pystyi käyttämään niitä akkujen ketjutukseen tarkoitettuja portteja. Toki sitten ei enää tuosta hifimmästä näytöstä nähnyt enää toista akkua koska ei ollut enää masteri. Lähinnä siitä tietää, että toimii kun invertterin näyttämä akun varaus prosentti muuttuu molempien akun yhdistelmäksi jos ovat eri varaustasolla. Mutta lataus ongelma pysyi. Eli akut toimi niin, että vasemman puoleinen akku (ennen slave nyt master) lopettaa latauksen jossain vaiheessa. BMS heittää CHG asetuksen OFF. Oikean puoleinen akku vetää 100%, mutta toinen jää johonkin 50%. Riippuu pitkälti kuinka lataa, koska vaikka CHF on OFF niin 10A valuu silti tuohon toiseen akkuun... Kaikki BMS:n asetukset on identtiset molemmissa, eikä mitään erroria taulussa etten kyllä millään hoksaa miksi vasemman lataus menee jossain vaiheessa OFF tilaan.

Oli useamman viikkoa noin kun akut puolikylmässä tilassa niin ei kiinnostanut mennä sinne 10 asteeseen ihmettelemään asiaa. 70% kapa oli kuitenkin ihan ok. Nyt ratkaisin sitten asian niin, että välijohto irti. Vasen eli se lataus vittuileva bms on vain kiinni invertterissä ja toimii ok lataa 100% asti. Lataus ei mene off. Ainut haitta tässä on, että nyt invertteri ei enää saa tietoa toisesta akusta vaan se elää ns. oman BMS rajoilla. Pitää seurailla miten nuo käyttäytyy tyyliin alkaako tulla jotain cäppiä varaustasoihin.

Muuten ihan semi tyytyväinen tähän auringottoman ajan toimintaan eli mulla lataa yöllä 22-07 välillä 3kW:llä. Purkaa 07-22 välillä max. 1,5kW:llä ja virtamuuntajien rajoitus päällä eli jos talo käyttää vaan 0,5kW niin invertteri pyrkii pitämään tehon siinä. Mulla köökissä shellyn näyttö missä näkyy aina mitä talo vie niin aika hyvin se pyörii -50-100W välillä, jos joku isompi kuorma lähtee päälle niin aika nopeasti inu nostaa tehoa ettei montaa sekunttia ehdi lukemat näkyä näytössä. Varmaan muutan noita arvoja vielä 22-24 väli on kuitnekin aika kallista usein vielä. Ehkä isommalla teholla 24-07 väli. Samoin ehkä tuo purkutehon rajoituksen voisi ottaa pois tosin se on kyllä ihan jees jos haluaa akun kestävän koko päivän ja on jotain isompaa energian kulutusta päivällä milloin ei vielä niin kallista, ettei vedä akkua heti tyhjäksi. Perus kulutus mulla pyörii talossa 0,5-0,9kW välillä.

Jotta saa tämän joskus toimimaan aivan kunnolla hoymilesin microjen tuotoakin silmällä pitäen niin epäilen, että tarvitsen sen erillisen energia mittarin.


Tollasen hommasin. En kyllä taida laittaa kun ei ole virtamuuntaja malli, ei onnistu omaan pääkeskukseen asennus kovin helpolla.

Ehkä tämä tilalle:


Noita energia mittareitakin kun metsästää niin ainakin aliexpress on paljon täynnä esim. Chint DTSU666-CT mallia missä lukee suoraan ettei toimi Deye, Growatt jne. eli jos sellaisen metsästää niin pitää hommata jostain missä mainitaan, että toimii Growattin invertterin kanssa. Edelleen ihmettelen kovin miksi mukana tulleet virtamuuntajat ei voi näyttää koko talon kulutusta, mutta kuitenkin osaa säätää invertterin tehoa koko talon kulutuksen mukaan 🤪

Aika paljon säätämistä tässä on kyllä ollut invertterin kuin akkujen osalta ja varmaan tulee olemaan jatkossakin. Joku Elisan kotiakku ratkaisu sopii varmaan 95% talouksista paremmin. Hinta toki reilut 100% enempi, että sillä rahalla jo jotain jaksaa ihmetellä ja laajennettavuus on ihan eri potenssissa näissä jutuissa jos isommat kuviot mielessä.
 

low

Tulokas
Jees päivitelläs sen verran, että vaikka inun asennus onnistuu shine toolsilla normi tunnareilla niin se on syytä tehdä asennus eli oss tunnareilla. Koska normitunnareilla firmware päivitystä on tarjolla vaan wifi-tikulle. Kun kirjautuu oss tunnareilla shine toolssiin tulee myös invertteriin päivitykset.

Eli nyt omalla kohdalla invertteriin meni aika monta pykälää uudempi firmis sisään ja samalla alkoi mukana tulleet virtamuuntajat näyttämään järkeviä arvoja. Eli en tarvitse erillistä smart meteriä... Samalla inun toiminta muuttui loogisemmaksi kun tosiaan virtamuuntajien data meni jotenkin läpi mutta ei täysin. Vaikutti siihen, että kaikki load first, battery first jne. toiminta moodit toimivat eri tavalla mitä tarkoitettu. Ts. paljon turhaa ja ylimääräistä säätmistä sai tehdä vanhalla firmiksellä.

Tietääköhän joku miten tästä jotain dataa pihalle taulukko muodossa? Olisi mukava päästä laskemaan mitä säästää kun lataa öisin ja purkaa päivisin. Siinähän web sivulla näkyy graafina heti ja saa ladattua eri kuvamuodoissa, mutta mistäköhän saisi taulukkona? Energy kohdasta löytyy compare sieltä saa jotain, mutta vain päiväarvoja...
 

Raager

Jäsen
Mullakin sen verran päivitystä että myyjä (PVGroup) päivitti etänä invertterin tällä viikolla. Vielä ei ole ollut aikaa perehtyä mitä sillä on ollut vaikutusta ja saisinko vihdoin akun toimintaa. Ainakin nyt pikavilkaisulla saisi Regioniksi päivitettyjä jonkun oikean. Ennen sen takana taisi olla jotain itämaisia merkkejä yksi rivi.
 

low

Tulokas
Mullakin sen verran päivitystä että myyjä (PVGroup) päivitti etänä invertterin tällä viikolla. Vielä ei ole ollut aikaa perehtyä mitä sillä on ollut vaikutusta ja saisinko vihdoin akun toimintaa. Ainakin nyt pikavilkaisulla saisi Regioniksi päivitettyjä jonkun oikean. Ennen sen takana taisi olla jotain itämaisia merkkejä yksi rivi.

Joo toi oli hyvä nosto. Suomeahan siellä ei ole, mutta päivityksen jälkeen tulee valittavaksi EN50549 eli pientuotanto stantardi mikä suomessa käytössä.

Toinen huomio mikä pisti heti silmään(tai oikeastaan korvaan), että nyt tuulettimet käy kuormituksen mukaan. Ennen ne veti kaakkoon käytännössä heti. Laite piti aika infernaalista melua.
 

Raager

Jäsen
Joo toi oli hyvä nosto. Suomeahan siellä ei ole, mutta päivityksen jälkeen tulee valittavaksi EN50549 eli pientuotanto stantardi mikä suomessa käytössä.

Toinen huomio mikä pisti heti silmään(tai oikeastaan korvaan), että nyt tuulettimet käy kuormituksen mukaan. Ennen ne veti kaakkoon käytännössä heti. Laite piti aika infernaalista melua.
Samaa tuulettimien meteliä ittekkin mietin. Ilmeisesti ne menee päälle heti kun paneelit puskee vähäkin voltteja pihalle. Vasta josku kesäyön pimeimpinä tunteina koko härveli meni unten maille. Rupesin jo kaivamaan asetuksia sille että koska toi laite menee lepotilaan. Toki sitten syksyä kohden tämän jo huomasi kun tuli oikeasti pimeä hereilläolo aikoina.

PVGroup kans kertoi minulle tuon EN50549 asian. Nopealla googlauksella en sitä itse löytänyt. Fingridin sivuilla oli mainittu joku toinen "standardi" Olisko valtiollinen.
 

Linksu

Jäsen
Kyllä mä home assistanttiin sen oon Growatt Modbus Integration for Home Assistant palikalla tuonut. Tuon sen Waveshare 20978 RS485 TO ETH (B) pulikalla LAN:in yli tuolta autotallista. Lähinnä kerään vain dataa invertteriltä enkä ole yrittänyt ajaa vielä. Kokeilin paria muutakin integraatiota Home assistanttiin, mutta ne ei oikein vielä WIT-inverttereiden kanssa toimineet.
Kuinka olet kytkenyt kun itse en saa millään yhdistettyä modbusiin.
 