Yleistä
Osa perustiedoista selviää tuosta alalaidasta. Asiaan liittyvää tarinaa matkan varrelta on ainakin täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14840.0 ( ilpn ohjausta tietokoneella ja taloautomaatiolla)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15060.45 (COP laskentaa jossa sulatukset huomioitu)
Liitteistä ja niiden sisällöstä muutama sana
Näiden liitteiden tapaisia kuvia on tullut laiteltua eri yhteyksissä ja ne ovat hajallaan siellä täällä. Tarkoitus on jatkossa muutaman kk välein päivittää näitä tai näiden tapaisia kuvia joista pitäisi selvitä havainnollisesti mikä vaikutus ilp: lla on ollut ja tulee olemaan jatkossa energian kulutuksen edelleen pienentämiseksi öljy- sähkölämmiteisessä rakennuksessa.
Yhtenäisellä viivalla olevat arvot ovat kulutusmittareista saatuja arvoja ja katkoviivalla olevat arvot on laskettu. Myös astepäiväluku on laskettu ulkolämpötilasta normaalia tapaa käyttäen eli kevätkaudella kun ulkolt keskilt < 10 astetta, syksyllä <12 astetta lasketaan mukaan astepäivälukuun ja Ts= 17 astetta. Sisälämpötilan asetusarvo on talvikaudella 22 astetta ja on pysynyt siinä aika hyvin. ilmojen kylmetessä tuonne - 6.. -10 asteeseen tai Ilp:n sulatellessa, lämpötila saattaa mittauspisteessä laskea 21.5 asteeseen jolloin patteriverkon kv- pumppu käynnistyy automaattisesti ja vastaavasti pysähtyy kun lt nousee yli 21.5 asteen.
Ilmoista
Viime vuoden astepäiväluku oli meillä poikkeuksellisen alhainen 3857 ja klt +6.3 astetta jota siivitti joulukuun hyvin alhainen apl 495 ja klt +1.6 astetta.
Jatkosuunnitelmia
Polttoöljyn kulutusta on tietoisesti vähennetty ja vastaavasti sähkölämmitystä lisätty. Tähän on yksinkertaisena syynä energiahintojen suhde.
Tähänastisen kokemukseni perustella nykyisellä kombinaatiolla ei ole enää suuria säästöjä aikaansaatavissa ja nyt pitää pohtia jotain uutta. Suunnitelmissa on ollut pidempään laittaa Vilp tai mahdollisesti ilp jolla tätä kulutusta voisi edelleen laskea. Rakennuksen lisäeristäminen ja ikkunoiden vaihto on ollut myös harkinnassa mutta tällä hetkellä näyttää vahvimmalta panostaa edullisiin lämpöpumppuihin.
Huomautus
Kuvissa 12.1 ja 12.2 otsikko on puutteellinen. Tarkastelutapa kaikissa kuvissa on 12 kk rullaava tai toisella nimellä 12 kk liukuva joka tarkoittaa sitä että esim kuvissa oikeassa reunassa oleva viivan loppupää on 1.1.2011.. 31.12.2011 välisen ajan kulutus ja jokasella kk pystyviivan välillä siirrytään
12 kk jaksolla taaksepäin.
Smiley211001
Osa perustiedoista selviää tuosta alalaidasta. Asiaan liittyvää tarinaa matkan varrelta on ainakin täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14840.0 ( ilpn ohjausta tietokoneella ja taloautomaatiolla)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15060.45 (COP laskentaa jossa sulatukset huomioitu)
Liitteistä ja niiden sisällöstä muutama sana
Näiden liitteiden tapaisia kuvia on tullut laiteltua eri yhteyksissä ja ne ovat hajallaan siellä täällä. Tarkoitus on jatkossa muutaman kk välein päivittää näitä tai näiden tapaisia kuvia joista pitäisi selvitä havainnollisesti mikä vaikutus ilp: lla on ollut ja tulee olemaan jatkossa energian kulutuksen edelleen pienentämiseksi öljy- sähkölämmiteisessä rakennuksessa.
Yhtenäisellä viivalla olevat arvot ovat kulutusmittareista saatuja arvoja ja katkoviivalla olevat arvot on laskettu. Myös astepäiväluku on laskettu ulkolämpötilasta normaalia tapaa käyttäen eli kevätkaudella kun ulkolt keskilt < 10 astetta, syksyllä <12 astetta lasketaan mukaan astepäivälukuun ja Ts= 17 astetta. Sisälämpötilan asetusarvo on talvikaudella 22 astetta ja on pysynyt siinä aika hyvin. ilmojen kylmetessä tuonne - 6.. -10 asteeseen tai Ilp:n sulatellessa, lämpötila saattaa mittauspisteessä laskea 21.5 asteeseen jolloin patteriverkon kv- pumppu käynnistyy automaattisesti ja vastaavasti pysähtyy kun lt nousee yli 21.5 asteen.
Ilmoista
Viime vuoden astepäiväluku oli meillä poikkeuksellisen alhainen 3857 ja klt +6.3 astetta jota siivitti joulukuun hyvin alhainen apl 495 ja klt +1.6 astetta.
Jatkosuunnitelmia
Polttoöljyn kulutusta on tietoisesti vähennetty ja vastaavasti sähkölämmitystä lisätty. Tähän on yksinkertaisena syynä energiahintojen suhde.
Tähänastisen kokemukseni perustella nykyisellä kombinaatiolla ei ole enää suuria säästöjä aikaansaatavissa ja nyt pitää pohtia jotain uutta. Suunnitelmissa on ollut pidempään laittaa Vilp tai mahdollisesti ilp jolla tätä kulutusta voisi edelleen laskea. Rakennuksen lisäeristäminen ja ikkunoiden vaihto on ollut myös harkinnassa mutta tällä hetkellä näyttää vahvimmalta panostaa edullisiin lämpöpumppuihin.
Huomautus
Kuvissa 12.1 ja 12.2 otsikko on puutteellinen. Tarkastelutapa kaikissa kuvissa on 12 kk rullaava tai toisella nimellä 12 kk liukuva joka tarkoittaa sitä että esim kuvissa oikeassa reunassa oleva viivan loppupää on 1.1.2011.. 31.12.2011 välisen ajan kulutus ja jokasella kk pystyviivan välillä siirrytään
12 kk jaksolla taaksepäin.
Smiley211001