Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

jarip sanoi:
Aiemmin kerroit, että maksoit yli 2000 e/kpl näistä pumpuista. Jos yhteensä on mennyt 4000 e niin niiden pitää säästää 40000 kWh sähköä, että ollaan omillaan. Jos olisi huippu-COP 2,5 (vuosi), niin 27000 kWh kulutuksella tulisi kyseinen säästö. Paljonko arvioit tähän menevän aikaa?

Asunnon puolella alle 5 vuotta ja toimiston puolella yli 10 vuotta. Teen tarkemman laskelman kun molemmat pumput ovat käyneet tasan vuoden. Toimiston pumpun maksoi tietenkin yritykseni ja säästö ei ollut ensimmäinen tavoite, kuten aikaisemmin totesin.
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

SX25
puhallusnopeus 3 (=9m3/min)
ulkolampotila -2C
pumpun tehokas vaikutusala n 90m2
ei huurtumistaipumusta ulkoyksikossa
imuilma 19,7C 20,6C
puhallusilma 28,3C
Ottoteho n 400W
Antoteho n 1510W 1350W (Ilmantiheys, kuivailma +30 C 1,165 kg/m3, ominaislämpökapasiteetti +30 C 1,005 kJ/(kgC)

KOTI COP n 3,8 3,4

Imuilman mittarin olin ottanut viileammasta tilasta mittaamaan imuilmaa eika nayttama ollut ilmeisesti taysin viela tasaantunut tasapainotilaansa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
imuilma 19,7C

Onko ILP ihan asuintiloissa teillä? Aika viileää ilmaa tuo saa "kiduksiinsa" siinä tapuksessa. :cool:
Oliko tuo mahdollisesti sisäilman lämpötila vaiko todellakin sieltä imuakosta mitattu?

Ihan sisätiloissahan tuo onkin. ;D
Minkä lämpöistä vettä menee lattiapiiriin näillä pikkupakkasilla?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11216.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7504.0


Valokuva mittausasetteluista saisi epäilijät hiljaiseksi. ;)
 

SON

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
SX25
puhallusnopeus 3 (=9m3/min)
ulkolampotila -2C
pumpun tehokas vaikutusala n 90m2
ei huurtumistaipumusta ulkoyksikossa
imuilma 19,7C
puhallusilma 28,3C
Ottoteho n 400W
Antoteho n 1510W (Ilmantiheys, kuivailma +30 C 1,165 kg/m3, ominaislämpökapasiteetti +30 C 1,005 kJ/(kgC)

KOTI COP n 3,8

Kyseistä merkkiä on kehuttu vuolaasti tällä foorumilla, tosin ilman merkittäviä ja uskottavia mittaustuloksia. Tämänkin uskottavuus on koetuksella sillä tuo imuilma on joko väärin tai sitten huonelämpötila on kokemusperäisesti luokkaa 3 astetta alempi mitä katonrajassa oleva Ilp:n imuilma eli huoneessa kyhjötellään n. 16.. 17 asteessa. Smiley211006

No Janti puuttuikin tähän mutta kirjoitin minkä kirjoitin
Smiley211007
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
SX25
puhallusnopeus 3 (=9m3/min)
ulkolampotila -2C
pumpun tehokas vaikutusala n 90m2
ei huurtumistaipumusta ulkoyksikossa
imuilma 19,7C 20,6C
puhallusilma 28,3C
Ottoteho n 400W
Antoteho n 1510W 1350W (Ilmantiheys, kuivailma +30 C 1,165 kg/m3, ominaislämpökapasiteetti +30 C 1,005 kJ/(kgC)

KOTI COP n 3,8 3,4

Imuilman mittarin olin ottanut viileammasta tilasta mittaamaan imuilmaa eika nayttama ollut ilmeisesti taysin viela tasaantunut tasapainotilaansa.

Ihan ok lukuja, täysin samassa kelissä par aikaa vanhempi Ulteistani tekee melko tarkalleen samaa työtä ottotehoineen kaikkineen :) Tuota on tehnyt kyllä koko päivän harvoilla sulatusväleillä.
 
T

TJJ

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Onko ILP ihan asuintiloissa teillä? Aika viileää ilmaa tuo saa "kiduksiinsa" siinä tapuksessa. :cool:
Oliko tuo mahdollisesti sisäilman lämpötila vaiko todellakin sieltä imuakosta mitattu?

Ihan sisätiloissahan tuo onkin. ;D
Minkä lämpöistä vettä menee lattiapiiriin näillä pikkupakkasilla?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11216.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7504.0


Valokuva mittausasetteluista saisi epäilijät hiljaiseksi. ;)


Olen kyllä samaa mieltä. taitaa aika matala olla sisälämpötila. Itsellä imulämpö n.25astetta kun huonelämpö n.22astetta
Toisaalta eihän tuo puhalluslämpökään kovin korkea ole, (mistä mitattu)??
 
J

JänkäJoonas

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

En oikein usko suuriin eroihin eri pumppumerkeillä tuon koti cop:in suhteen. Pumput toimii samalla periaatteella, eli erot
merkkien välillä pienet!.Toki hyvillä mittareilla jotain eroa aina löytyy. En ymmärrä miksi pumpun takaisinmaksu aika tuntuu
olevan monelle foorumilaiselle tärkeää!.Pumpun hinta oli se sitten 1000 tai 2000 euroa on loppujen lopuksi pieni sijoitus kiinteistön
muissa joka vuosi tulevissa menoissa.ILP tuo mukavuutta ja minulla helpotusta puu lämmityksessä pikkupakkasilla.
Laitoin tulet saunankiukaaseen (teho 21kw valmistajan speksit, myös mahdollisten sähkökatkoksien aikana ;D) taitaa ILP mennä katkolle tänä iltana /party7!
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Homer sanoi:
Olen kyllä samaa mieltä. taitaa aika matala olla sisälämpötila. Itsellä imulämpö n.25astetta kun huonelämpö n.22astetta
Toisaalta eihän tuo puhalluslämpökään kovin korkea ole, (mistä mitattu)??

Sisalampo n20C (Testo 608-H2, jonka tarkkuutta ei sovi epailla). Reilu puolisen astetta nayttaa vahemman samassa paikassa tuo imuilma/puhallusilma mittari. Imuilma (sisa-anturi) ja puhallusilma (ulkoanturi) anturit keskenaan nayttavat melko samoja lukemia. Jos johonkin suuntaan nailla on keskenaan heittoa niin sisaanturi nayttaa pari asteen kymmenysta enemman kui ulkoanturi.

Summary: Sisalampo on matalahko ja jos puhallus / imuilma lampotilamittauksien virheita huomioidaan niin COP ei laske.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Itsellä on alakerran isomman tilan pumpun imu yleensä melko tarkalleen sama kuin huonelämpö.

Yläkerrassa taas imulämpö pumpulla on 1-2 astetta yli huonelämmön eli pumpun sijainti+tila vaikuttaa myös.

Mittarit ovat kaikki samaa sarjaa ja ne olen loggaillut Vaisalan tarkkuusmittareilla olevan hyvin linjassa.
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Onko ILP ihan asuintiloissa teillä? Aika viileää ilmaa tuo saa "kiduksiinsa" siinä tapuksessa. :cool:
Oliko tuo mahdollisesti sisäilman lämpötila vaiko todellakin sieltä imuakosta mitattu?

Ihan sisätiloissahan tuo onkin. ;D
Minkä lämpöistä vettä menee lattiapiiriin näillä pikkupakkasilla?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11216.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7504.0


Valokuva mittausasetteluista saisi epäilijät hiljaiseksi. ;)

olen oumanin saatany minimiin. noin 25 meni lattiapiiriin viimeks ku katoin. tama on sellasta haeskelua nyt viela
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
olen oumanin saatany minimiin. noin 25 meni lattiapiiriin viimeks ku katoin. tama on sellasta haeskelua nyt viela

No tuo selittää ILPin pienen antotehon. Lattia lämmittää hiukan tilaa ja ILPillä ei ole tarvetta nostaa tehoja ylemmäksi.
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
No tuo selittää ILPin pienen antotehon. Lattia lämmittää hiukan tilaa ja ILPillä ei ole tarvetta nostaa tehoja ylemmäksi.


Juuri näin.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
No tuo selittää ILPin pienen antotehon. Lattia lämmittää hiukan tilaa ja ILPillä ei ole tarvetta nostaa tehoja ylemmäksi.

Häh... imuilma on silti vain 20C... tuossa on tietty ristiriita... luulisi että tila olisi lämpimämpi jos lattiasta tulisi tehoja?
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Espejot sanoi:
Häh... imuilma on silti vain 20C... tuossa on tietty ristiriita... luulisi että tila olisi lämpimämpi jos lattiasta tulisi tehoja?


Tuskin tuo imu aina tuossa 20.6 pysyy, hetkellinen mittaustulos. Jos sisälämpö 20, niin ei tossa imussa mitään ihmeellistä ole eikä pumpun kulutuksessakaan.
Omani daikin vetää tällä hetkellä ihan samoissa ottotehoissa, ulkona -3,3 ja sisällä 22-23 ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

hype sanoi:
Tuskin tuo imu aina tuossa 20.6 pysyy, hetkellinen mittaustulos.

Kielii joka tapauksessa viileästä sisäilmasta mikä ei tue teoriaa että lattiasta irtoisi tehoja... minkä asteista korvausilmaa mahtaa IV kanavista tulla?
 
T

TJJ

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

JänkäJoonas sanoi:
Laitoin tulet saunankiukaaseen (teho 21kw valmistajan speksit, myös mahdollisten sähkökatkoksien aikana ;D) taitaa ILP mennä katkolle tänä iltana /party7!

Menikö katkolle
 
T

TJJ

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Minkälaisia puhalluslämpötiloja ootte mittaillu tuollaisella ottoteholla ja ulkolämpötilalla, eikö tuokin ole vähän matala?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti ja muut kiinnostuneet, nyt on 120 m2 asunnon mittaukset tehty kalibroiduilla lämpötila-antureilla. Ulkona oli eilen illalla mittausten aikana tasaisesti -0,7 ast C ja 93% suhteellinen kosteus. Puhallus 4/4 koko ajan = 9,5 m3/min.
Lämmitysteho laskettu kaavalla: (T2-T1)*V*1,127*1,005*1000 = ( ) W, ilmmamäärä V = ( ) m3/s. Käppyrät liitteenä.
 

Liitteet

  • 18SX8, 120m2 test 2010-11-20.jpg
    18SX8, 120m2 test 2010-11-20.jpg
    98,5 KB · Katsottu: 489
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
janti ja muut kiinnostuneet, nyt on 120 m2 asunnon mittaukset tehty kalibroiduilla lämpötila-antureilla. Ulkona oli eilen illalla mittausten aikana tasaisesti -0,7 ast C ja 93% suhteellinen kosteus. Puhallus 4/4 koko ajan = 9,5 m3/min.
Lämmitysteho laskettu kaavalla: (T2-T1)*V*1,127*1,005*1000 = ( ) W, ilmmamäärä V = ( ) m3/s. Käppyrät liitteenä.

Tolla tahdillako sulatteli jatkossakin? Tarkoitan aikaväliä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

hype sanoi:
Tolla tahdillako sulatteli jatkossakin? Tarkoitan aikaväliä.

Suunnilleen samaan tahtiin, vähän yli tunti viime yönä. Tarkemmin, tunti ja 17 minuuttia sulatusten jakso.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

SON sanoi:
Kyseistä merkkiä on kehuttu vuolaasti tällä foorumilla, tosin ilman merkittäviä ja uskottavia mittaustuloksia.

Vilkaise viimeistä mittaustani ja arvioi uudestaan! :)
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Vilkaise viimeistä mittaustani ja arvioi uudestaan! :)

Jeps mittaukset ovat ok ja kertovat pumpun toimivan samalla tasolla kuin muutkin merkit ;) Laitteessa ei ole visiin sulatusvastusta, joten saavuttaa copissa pienillä otoilla varsinkin eroa muihin. Tulokset meinaan ovat lähelle omia ilman vastusta.

Samaan tasoon vastaavissa ulkolämpötiloissa menee ainakin oma pumppu par aikaa ja varmaan suurin osa muistakin osateholla todellisissa tilanteissa.

Seuraava tarkastelukohta voisi olla -5 ja -10 jolloin voisi odota testimenestyjältä paljon ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

vayne, näin ajattelin tehdä kun kelit kylmenevät täällä etelässäkin ensi viikolla. Tässä on se paljon puhuttu Hot Pipe, eli ei vastuksia!
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

vayne sanoi:
Jeps mittaukset ovat ok ja kertovat pumpun toimivan samalla tasolla kuin muutkin merkit ;)

Samaan tasoon vastaavissa ulkolämpötiloissa menee ainakin oma pumppu par aikaa ja varmaan suurin osa muistakin osateholla todellisissa tilanteissa.

Seuraava tarkastelukohta voisi olla -5 ja -10 jolloin voisi odota testimenestyjältä paljon ;)


Samaa mieltä, hyvän näköistä käppyrää piirtää. Mut ei meikäläinen merkkiä lähtis vaihtamaan, tämän perusteella ;D Seuraavaks kunnon kuormitus päälle.
 

SON

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Vilkaise viimeistä mittaustani ja arvioi uudestaan! :)

"Pieniä ovat silakat joulukaloiksi tai ei yksi pääsky kesää tee". Peesaan tässä vayneä, ei tuossa käppyrässä ole mitään ihmeellistä, samaan saa yltämään oikein käytettynä lähes Ilp:n kuin ilpin. Sitten kun on esittää kk- tai vuositason suoritteita niin tarkastellaan asiaa uudestaan. /a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Tässä menee helposti vellit ja puurot sekaisin kun palstalla ei kaikki kerro mitä laitteita mittaillaan ja mihin verrataan, onko mitattu vastuksilla tai ei (Hitachi SX malleissa siis ei ole vastuksia). Mikä vitsi on verrata laitteita joissa on vastus ja ilmoittaa kulutukset/COP ilman vastuksia. Onko vastukset aina riisuttu jne. :)
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Tässä menee helposti vellit ja puurot sekaisin kun palstalla ei kaikki kerro mitä laitteita mittaillaan ja mihin verrataan, onko mitattu vastuksilla tai ei (Hitachi SX malleissa siis ei ole vastuksia). Mikä vitsi on verrata laitteita joissa on vastus ja ilmoittaa kulutukset/COP ilman vastuksia. Onko vastukset aina riisuttu jne. :)

Vastus on nimenomaan Hitachin etu pikkuotoilla, jolloin eroja tulee kymmenyksiä helposti copeissa. Tämän huomaa kun itse vastusta irrottelen ja logittelen.

Mutta muuten samaa kauraa muiden kanssa, eihän tuolla vastuksen puuttumisella paljoa vuodessa tee säästöä ::) ja jokainen voi käyttää tai jättää käyttämättä vastuksen ilman kirjallista selvitystä ;)

Hitachissa on paljon hienoja pikkujuttuja, joista sen hinta määräytyykin mutta perustoiminta jyllää edelleen kaikissa samalla tavalla ilman suurempia eroja, joten vanha tuttu kiistelty valinnan vapaus koko juttu ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kovia osateholukemia pikkupakkasella. :)

Odottelemme mielenkiinnolla -7 C mittausta, "Hemmo-testiä". Tällöin voisimme todeta onko tuo ilmoitettu max. puhallusmäärä lähellä oikeaa.

Vertailukohtana voi käyttää TM RM mittausta testissä, jossa Hitachille -7 C antotehoksi mitattiin 3760 W (ottoteho noin 1580 W)

Hitachi ei ole käynyt tuolla Ruotsissa testissä, eikä tuossa TM RM:n mittauksessakaan mitattu itse puhallusnopeutta. :-[
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

vayne sanoi:
Hitachissa on paljon hienoja pikkujuttuja, joista sen hinta määräytyykin mutta perustoiminta jyllää edelleen kaikissa samalla tavalla ilman suurempia eroja, joten vanha tuttu kiistelty valinnan vapaus koko juttu ;)
Monelta on unohtunut RM 5E/2009 testin tulokset, joten muistin virkistämiseksi COP käppyrät sivulta 18. Ainakin minulle nämä ratkaisivat vuosi sitten oman valintani. Eiliset testintulokseni vahvistavat em. tuloksen aivan täsmälleen. Ei ole tapahtunut huonontumista vuoden aikana, siitä saan kiittää mm. tehokasta ja automaattista pölynpoistoa. Ilma kulkee esteettä sisäyksikön läpi ja siirtää tehokkaasti tuotetun lämmön sisätiloihin. Tämän verran saa varmaan kehua omaa valintaansa täällä.
 

Liitteet

  • RM COP.png
    RM COP.png
    66,2 KB · Katsottu: 524

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

vayne sanoi:
Joo jokaisella on varmaan omat mielipitensä noista testeistä, kuten aiemmistakin versioista, joissa oma merkkini pärjäsi :D

Itsellä esim pumppu alkaa huutamaan täydellä vasta lähestyttäessä -20 lukemia ja -10 - 0 väli menee todella pienellä kuormalla mutta esim. täydellä huudatuksella -10 on oleellisesti huononpi hyötysuhde kuin osarilla.

En väitä kuitenkaan että testimenestyjä on huono, päin vastoin ;) mutta se valinnan vapaus/tarve tulee muuttujaksi taas ;D

Olet aivan oikeassa. ;) Viime talven mittauksissani totesin, että maksimi lämmön tuotto 18SX8:lla oli -13,2 ast C ulkolämpötilassa eli 4,1 kW ja COP noin 3,3. Nyt on tarkoitus varmistaa omat vanhat mittaukset kunhan pakkaset kiristyvät ja vuosi käyttöä on takana. -17 ast C ulkolämpötilassa lämmön tuotto putosi silloin 3,0 kW:iin. Harvoin täällä päin pidempään jaksaa tuota kylmempää pakkasta olla, muutama tunti aamuyöstä ja silloinkaan huonelämpötila ei ehdi laskea merkittävästi. Ylimitoitetuilla laitteilla saadaan tietenkin lämpöä riittämään kylmemmilläkin keleillä, tämä verottaa kuitenkin vuosikulutuksessa kun COP on pidempään matala. Mitään vehjettä ei kannata huudattaa täysillä pidempiä jaksoja, se kostautuu varmasti laitteen käyttöiässä. Minulla on edelleen öljykattila varalla ja säästynyttä öljyä säiliössä. Kylmyyttä ei täällä joudu koskaan kärsimään, on vielä takka ja puulämmitteinen saunan kiuas. :)
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Monelta on unohtunut RM 5E/2009 testin tulokset, joten muistin virkistämiseksi COP käppyrät sivulta 18. Ainakin minulle nämä ratkaisivat vuosi sitten oman valintani. Eiliset testintulokseni vahvistavat em. tuloksen aivan täsmälleen. Ei ole tapahtunut huonontumista vuoden aikana, siitä saan kiittää mm. tehokasta ja automaattista pölynpoistoa. Ilma kulkee esteettä sisäyksikön läpi ja siirtää tehokkaasti tuotetun lämmön sisätiloihin. Tämän verran saa varmaan kehua omaa valintaansa täällä.

Saa toki kehua eikä toistaiseksi mikään osoita että Hitachi huono pumppu olisi. Tuolla laittamallasi käppyrällä ei ole kuitenkaan monessakaan kohteessa kosketusta reaalimaailmaan. Esim. -5 asteessa pumppu tuottaa 3kW tehoa, kenellä uppoaa ilpolla tuo teho kämppään? Käsi ylös? Ja kyse on todellakin ilposta, ei vilpistä. Puhallusmäärässäkään ei tuossa enää joku 400m3/h riitä mihinkään. Testissä ei tietenkään ole kerrottu millä mottiluvulla tuo on saavutettu.

3kW ja 400m3/h tarkoittaa palttiarallaa 22.5 asteen eroa puhalluksen ja imun välillä. 24 asteen imulla puhallusilmaksi tulisi keskiarvona siis 46.5 astetta - sulatukset huomioiden laitteen pitäisi puhallella lämmittäessään lähemmäs 50 asteista ilmaa...
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
Puhallusmäärässäkään ei tuossa enää joku 400m3/h riitä mihinkään. Testissä ei tietenkään ole kerrottu millä mottiluvulla tuo on saavutettu.

18SX8 on sarjan pienin ja puhallusteho (4/4) on 570 m3/h suuremmissa malleissa enemmän. On siinä vielä turbo puhallus ios joskus lisää puhallusta sattuu tarvitsemaan. Muilta osin viittaan edellisiin vastauksiini :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
3kW ja 400m3/h tarkoittaa palttiarallaa 22.5 asteen eroa puhalluksen ja imun välillä. 24 asteen imulla puhallusilmaksi tulisi keskiarvona siis 46.5 astetta - sulatukset huomioiden laitteen pitäisi puhallella lämmittäessään lähemmäs 50 asteista ilmaa...

Kyllä se 18SX8 lähelle +50 ast C puhaltaakin, 46 - 48 ast C on muistiinpanojeni mukaan ollut korkeimmat lukemat. Turboa en ole vielä joutunut käyttämään.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
18SX8 on sarjan pienin ja puhallusteho (4/4) on 570 m3/h suuremmissa malleissa enemmän. On siinä vielä turbo puhallus ios joskus lisää puhallusta sattuu tarvitsemaan. Muilta osin viittaan edellisiin vastauksiini :)

RAFU sanoi:
Kyllä se 18SX8 lähelle +50 ast C puhaltaakin, 46 - 48 ast C on muistiinpanojeni mukaan ollut korkeimmat lukemat. Turboa en ole vielä joutunut käyttämään.

Takuulla puhaltaa, en epäile hetkeäkään. Mitsukin pystyy tuohon. Puhaltaako sulla pumppu jatkuvasti tuolla lämpötilalla?

Itse asiassa oma vastaus liittyi vain tuohon tm testiin ja kuinka paljon sillä on tekemistä oikean elämän kanssa. Tuossa laittamassasi käppyrässä FD25:kin laittaisi kampoihin ihan joka pumpulle. Ja omakohtaisesti pidän tuota 400m3/h puhallusta metelin kannalta ihan siedettävänä, 500 mottia alkaa jo tuntua häiritsevältä meteliltä. Tämä siis ihan henkilökohtainen mielipide. Kohta tulee tietysti viesti ettei 600 motin meteli tunnu missään ja pumppu asennettu makuuhuoneeseen. Ja että vaimokin tykkää.

Edelleen en tuota Hitachia moiti pätkääkään mutten suuremmin kyllä hehkuttaisikaan. Tämmöisiä oikean elämän mittauksia ei ole edelleenkään ollut näytillä missään.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
Takuulla puhaltaa, en epäile hetkeäkään. Mitsukin pystyy tuohon. Puhaltaako sulla pumppu jatkuvasti tuolla lämpötilalla?

Ei ole makuuhuoneessa ja 570 m3/h ei ole jatkuvaa. Normaalisti automaatilla, mutta testin aikana pakko pitää sellaisella puhalluksella, että ilmamäärä on tiedossa ja hallinnassa. Muihin mielipiteisiisi on vaikea ottaa kantaa ilman täsmällistä tietoa.
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

hype sanoi:
Tuskin tuo imu aina tuossa 20.6 pysyy, hetkellinen mittaustulos. Jos sisälämpö 20, niin ei tossa imussa mitään ihmeellistä ole eikä pumpun kulutuksessakaan.
Omani daikin vetää tällä hetkellä ihan samoissa ottotehoissa, ulkona -3,3 ja sisällä 22-23 ;)

On toki totta etta ei pysy, mutta on edustava nayte kaytettavaksi laskuihin. Nyt on sisalampo 20,5 ja imuilma noin 21C. Minimi ja maksiminayttamien perusteella uskallan sanoa etta on edustava otos. Sisailman ja imuilman lampotila ero ei millaan muotoa voida olettaa olevan vakio esim 3 astetta, kuten aikaisemmin joku esitti. Riippuu hyvin paljon ilman kierroista yms asennuspaikkakohtaisista eroista. Esimerkiksi jos sisayksikko puhaltaa pitkan kaytavan paassa, voisin olettaa imuilman olevan lampimampaa kuin etta jos se puhaltaa isompaan tilaan. Pitaa huomata myos, etta Hitachissa imuilmaa ei oteta katon rajasta sisayksikon ylapuolelta vaan myos osin sivuilta avonaisesta luukusta.
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
On toki totta etta ei pysy, mutta on edustava nayte kaytettavaksi laskuihin. Nyt on sisalampo 20,5 ja imuilma noin 21C. Minimi ja maksiminayttamien perusteella uskallan sanoa etta on edustava otos. Sisailman ja imuilman lampotila ero ei millaan muotoa voida olettaa olevan vakio esim 3 astetta, kuten aikaisemmin joku esitti. Riippuu hyvin paljon ilman kierroista yms asennuspaikkakohtaisista eroista. Esimerkiksi jos sisayksikko puhaltaa pitkan kaytavan paassa, voisin olettaa imuilman olevan lampimampaa kuin etta jos se puhaltaa isompaan tilaan. Pitaa huomata myos, etta Hitachissa imuilmaa ei oteta katon rajasta sisayksikon ylapuolelta vaan myos osin sivuilta avonaisesta luukusta.

Kyllä kyllä, näin juuri ja en tuota kommentiani heittänyt morkatakseni hitsukkaa. Se oli kone joka oli minullakin 3 viimeisen joukossa, kun itselleni pumppua valitsin. ;)
 
Back
Ylös Bottom