Tässä vertailun vuoksi TM RM (5E/2009) mittaustulokset täydellä teholla -20 C:
- antoteho 2640 W
- ottoteho 1300 W
- COP 2,03
Ilmeisesti laitteesi kävi tuossa testissä täysillä, kun imu oli noin viileää tuohon pyyntiin nähden.
Jos TM RM testissä olisi mitattu samat puhallus- ja imulämpötilat laitteelle kun mitä sinä tuossa edellä mittasit, niin TM RM testissä olisi puhallusnopeus ollut vain noin 335 m3/h (~5,6 m3/min). Onko mahdollista että tuo pikku Hitachi puhaltaisi noin hiljaa täysillä??
Teeppä RAFU sama testi täydellä puhalluksella (4/4) ja pyynnillä = "Hemmo-testi" . Suostuuko Hitachi puhaltamaan vielä täysiä -20 C?
Nuo reilusti yli 40 C puhalluslämpötilat joita RAFU ja JänkäJoonaskin ovat -20 C mitanneet viittaavat siihen että sisäyksikön puhallusnopeus on rajoitettu ohjelmallisesti laitteessa (18SX8 ja 28SX
runsaasti, melkein minimiin. Vertailkaapaa vaikka noihin VTT:n testeihin eri merkeillä.
RAFU sanoi:Jatketaan nyt taas koti-COP mittauksia kun pakkanen jo lähestyy 20 ast C:
Ulkona -19,2 C
Pyynti 24 C
Puhallus automaatilla (oletuksena 7 m3/min, mittauksen epävarmin komponentti)
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C (ei kannata rutista tästä lämpötilasta)
Puhallus 45,8 C
Ottoteho 1270 W
Lämmitysteho 3146 W
COP 2,5
Tässä vertailun vuoksi TM RM (5E/2009) mittaustulokset täydellä teholla -20 C:
- antoteho 2640 W
- ottoteho 1300 W
- COP 2,03
Ilmeisesti laitteesi kävi tuossa testissä täysillä, kun imu oli noin viileää tuohon pyyntiin nähden.
Jos TM RM testissä olisi mitattu samat puhallus- ja imulämpötilat laitteelle kun mitä sinä tuossa edellä mittasit, niin TM RM testissä olisi puhallusnopeus ollut vain noin 335 m3/h (~5,6 m3/min). Onko mahdollista että tuo pikku Hitachi puhaltaisi noin hiljaa täysillä??
Teeppä RAFU sama testi täydellä puhalluksella (4/4) ja pyynnillä = "Hemmo-testi" . Suostuuko Hitachi puhaltamaan vielä täysiä -20 C?
Nuo reilusti yli 40 C puhalluslämpötilat joita RAFU ja JänkäJoonaskin ovat -20 C mitanneet viittaavat siihen että sisäyksikön puhallusnopeus on rajoitettu ohjelmallisesti laitteessa (18SX8 ja 28SX