Hitachi SX Premium mittauksia

D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

repomies sanoi:
Ei minulla kyllä noin pitkäksi venähdä pakkasella. Oliskohan sulla vetänyt shuntin kiinni kun ulkolämpötila oli nousussa, ja Fujitsu on vedellyt pikkutehoilla? Olen ollut huomaavinani että ulkolämpötilan noustessa sulatusväli kyllä pitenee, mutta ei nyt sentään usean tunnin mittaiseksi - ainakaan lumipyryssä.

Kyllä se ajeli sellaisella 700W ottoteholla. Jospa vaan oli kuiva keli.
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Viime yönä ennen tänne tullutta lumipyräkkää Pana oli sulattanut kerran, vaikka ulkona oli -4 pakkasta ja pumppu kävi koko ajan. Sitten aamulla alkoi pyrytys ja sulatusrumba, vaikka lämpötila nousi. Koko homman syyn näkee tuolta Wunderground.com sivulta. Kastepiste oli monta astetta alle ulkolämmön, yli 4 astetta. Aamulla se kohosi reippaasti ja oli vain asteen/kaksi luokkaa.
 

Liitteet

  • kastepiste.PNG
    kastepiste.PNG
    4,8 KB · Katsottu: 532

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Onpas siellä "Oulunseudulla" kuivaa. Vähän yllättävää, kun siellä kai on sitä mertakin tyrkyllä.

Meilläpäin nuo wunderin käyrät ei yleensä juurikaan toisistaan erkane. Semmoista se on, kun on kaksi isoa järveä ihan vieressä.
 

pumppuasentaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kannattaa laittaa tyhjä palju laitteen alle ja katsoa paljonko vettä tulee vuorokaudessa, niin ei mene arpomiseksi ja pelkästään sulatuksien aikana kyttäykseksi, koska vettä tulee näillä keleillä muutoinkin sinne.
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

pumppuasentaja sanoi:
Mistähän jarip on saanut tälläisen minimitehon Hitachiin aikaiseksi? :eek:
Lammitysteho katsos. Sahkoverkosta otettu sahkoteho toki pienempi.
 

pumppuasentaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
Lammitysteho katsos. Sahkoverkosta otettu sahkoteho toki pienempi.
heh heh! ;D niimpä niin! minimilämmitysteho on kyllä lähellä tuota 600w luokkaa. Se on ok!
Tällästä tää on ,kun tekee hommia samalla kun lueskelee puolihuolimattomasti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
Lammitysteho katsos. Sahkoverkosta otettu sahkoteho toki pienempi.

Me foorumilaise kaipailemmin evidenssiä tälle 600 W minimi antoteholle. Lämpötilakäppyröitä esille samoin niitä ottotehomittauksia vastaavalta ajalta. => Edelleenkin mittauksia kehiin! ;D
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Minuakin kiinnostaisi nähdä mittauksia, lieneekö niitä VTT:llä? Nuo esitteet taas panevat hieman japsilisää näille laitteille kuten pumppualalla yleisesti. Minimiotoksi on pantu 65 W ja tehoksi 600 W. Siitähän äkkiä laskee vajaa COP 10, jos tuo teho tehdään minimiotolla.

Luultavasti tämä miniotto on laskettu jollekin jatkuvalle katkokäynnille ja käydessään pumppu ottanee yli 100 W. Voisi olettaa, että se kykenisi 120 W otolla COP 5 kesäkeleillä ajamaan tuota 600 W antotehoa. Se olisi mahdollista scroll-kompuralle, joka tässä ainakin maahantuojan esittämänä on.

XE-Panan minimiksi on pantu 115/600W. Tämä toteutuu jossakin +10 keleissä, kun pumppu on jatkuvalla katkolla (3 min off/6 - 20 min on) ja käydessään ottaa 170 W. Tehoksikin tulee esitteen mukainen 600 W kun COP on hieman yli 5. Tämä alle se ei pääse ja mennään pidemmälle katkolle jos lämmöntarve on vielä pienempi.

Aika pienitehoinen tuo silti näyttää olevan (RAS25 max otto 1410 W) joten pakkasilla lämmitystehot lopahtaa vaikka COP olisi kovakin. Sopii mainiosti pikkutaloihin ja rivareihin sekä tehokkaan takan/leivinuunin kaveriksi.
 

Liitteet

  • hitachi premium.PNG
    hitachi premium.PNG
    14,2 KB · Katsottu: 553

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
Mitähän mittauksia tarvitset,tällä hetkellä pumppu ottaa 415 wattia 24 asteen pyynnillä ja automaattipuhalluksella.

Puhallusilman lämpötila, imuilman lämpötila ja puhallusnopeus m3/h

Kysymys kuului mikä on alin ottoteho että kompressori vielä pyörii katkotta ja mikä olisi arvioilta antoteho tuolloin. => Kuinka lähelle esitearvoja Hitachi pääsee. :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
No nyt on yritetty mitata

Imulämpö 24,2
Puhalluslämpö 34,8
Puhallusnopeus 3
Virrankulutus 422

Miltä näyttää kannattaako pitää päällä ???

Virrankulutus on ilmeisesti ottoteho vai mitä?

hetkellinen antoteho on tuossa noin 1450 W ja koti-COP noin 3,4 => Kyllä sitä vielä kannattaa päällä pitää ellei ole kaukolämpöä tai ilmaisia puita.
(puhallus 7 m3/min = 420 m3/h)
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
Mittasin huvikseni 10 minuuttia sulatuksen jälkeen ja antoi seuraavat tulokset

Imulämpö 24,6
Puhalluslämpö 40
Puhallusnopeus 3
0ttoteho 423

Tais Coppi vähän nousta.

Vaikuttanee sille ettei Hitachi pidä ottotehoa korkealla sulatuksen jälkeen jolloin coppi kärsisi. Se on hyvä homma se. Vielä kun ottaisit yo lukemat ylös parin minuutin välein sulatuksen jälkeen (vaikka 20 minuuttia, 10 lukemaa) niin avot, alkaisi hieman ovi raottua Hitachin saloista. Mutta hyvällehän tuo näyttää.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

COP on antoteho jaettuna ottoteholla. Ottoteho on siis pumpun sähköverkosta ottama sähköteho ja antotehon taas saa laskettua kun tietää imu- ja puhalluslämpötilan eron sekä puhallusnopeuden.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Lörpöttelyt toisaalle, mittauksia kehiin! /janti

Tässä ehkä kaivattu Hitachi 18SX8 lämpötilakäppyrä. Näillä keleillä +5 ast.C puhallusilma tekee lähes sinikäyrää alle 5 minuutin jaksolla (mittauspisteet 10 s välein) katso liitekuvasta. Mittauspaikka näkyy toisessa kuvassa ja mittausväline (vähän epävarma ja kalibroimaton) kolmannessa kuvassa. Ottoteho lähes on/off min. 10W ja maks 440W, puhallin automaatilla. Täydellistä koti-COP mittausta ei näillä yksinkertaisilla laitteilla tietenkään saa aikaiseksi, puhallin pitäisi myös laittaa vakiokierroksille 1,2,3 tai 4.
 

Liitteet

  • LT Data.jpg
    LT Data.jpg
    94,3 KB · Katsottu: 557
  • HPIM2605.jpg
    HPIM2605.jpg
    93,2 KB · Katsottu: 628
  • img030.jpg
    img030.jpg
    65,3 KB · Katsottu: 518

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kummallisen näköistä käppyrää? Eikö pumppu pystykään luvattuun 60 W ottotehoon? Tuosta voisi päätellä että minimi on jopa 400 W yläpuolella. Kun pumpulle on ilmoitettu yli 6-COP (+ 7), niin ei tuosta saa sitä lähellekään. Taitaa olla lähempänä 2. Tuossa huippukohdassakin se on alle 3. Tarkemmin voisi haarukoida, kun tietäisi ottotehot pitkin käppyrää. Vai ajaako se koko lämmitysjakson tuolla 440 W?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Laite on selvästi katkokäynnillä. Kyllä tuo 440 W on ihan OK COPin kannalta saman tyyppisiä ottotehoja on mullakin katkoalueella. Se 10W on pelkän sisäyksikön puhaltimen ottoteho (+elektroniikka). Kokeileppa logata sama 1-puhallusnopeudella.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Laite on selvästi katkokäynnillä. Kyllä tuo 440 W on ihan OK COPin kannalta saman tyyppisiä ottotehoja on mullakin katkoalueella. Se 10W on pelkän sisäyksikön puhaltimen ottoteho (+elektroniikka). Kokeileppa logata sama 1-puhallusnopeudella.

Aivan oikein janti. Käynti on noin 50% on ja 50% off. Pienemmässä 30 m2 tilassa en ole vielä tehnyt vastaavaa mittausta. Siellä tehot ovat 110W on ja 9W off, käyntijaksot ovat paljon lyhyemmät kun lämmitystarvekin on vain 15 - 20% suurempaan 120 m2 tilaan verrattuna (kWh/vuorokausi). Sain imuroitua paremman lämpötilaloggausohjelman USB mittariin, se helpottaa työtä kun tekstitiedostoja ei tarvitse enään kopioda Excel:iin manuaalisesti kiinalaisten tekemästä "ohjelmasta". Teen lisää käppyröitä joissa teho on mukana aika-akselilla kun ehdin, sain nyt myös kaksi USB tämpötilamittaria toimimaan samanaikaisesti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Tässä ehkä kaivattu Hitachi 18SX8 lämpötilakäppyrä.

RAFU oliko noiden sivusuuntaimien asennolla, täysin vasemmalle, jokin "hyvä" syy? :)
Imuilmaa mittaava laite alkaa helpommin käymään katkolla tuolla suuntauksella, koska puhallusilman "oikosulku" on suurempaa kuin mitä jos ne olisivat suoraan eteenpäin.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

On tuolla suuntauksella selityskin. Yhden sohvamme nurkka sattuu olemaan 2 metrin etäisyydellä ILP:in edessä ja vaimo sattui tykästymään juuri siihen sohvaan pari päivää sitten ja ilmoitti, että puhallus tuntuu lian voimakkaasti siinä. Muutin suuntauksen tästä syystä (oikean puolen suuntaus melko paljon vinossa, vasen vähemmän). Normaalisti on käytössä edes-takaisin liikuuva suuntaus. Palaan vanhaan käytäntöön kun tilanne sallii. :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
Imu 25
Puhallus 41
Ottoteho 552w
Puhallusnopeus 3
Coppi 4,42

Laskeskelin koti-COPiksi hiukan matalemman 4,0 (puhalluksena käytin 420 m3/h => antoteho noin 2185 W)
Hiukan tuokin haiskahtaa yläkanttiin -7 C lukemaksi. :cool: Millaisia lukemia antaa noin 30 minuuttia sulatuksen jälkeen?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti ja muut kiinnostuneet, sattui sopiva rako mitata pienemmässä 30 m2 tilassa olevan Hitachi 18SX8 puhalluslämpötilan (10 s välein) ja ottotehon (1 min välein) samaan aikaan. Pyyntilämpötila asetettu 23 ast C (huoneissa keskimäärin 22-22,5 ast C), ulkona -0,5 ast C. Tehokäyrä pitää kertoa sadalla niin saadaan ottoteho Watteina (mahtuu näin jotenkin samaan kuvaan). Pienin ottoteho 9 W ja suurin 122 W. Lisäksi 1431 W klo 12:31 ja 1642 W klo 12:32 kun sulatus tapahtui mittauksen aikana. Näillä tiedoilla on melkoinen temppu ruveta laskemaan jotain koti-COP arvoa kuten arvoisat expertit helposti huomaavat. Vahinko, että en ottanut kWh lukemaa testin alussa ja lopussa, silloin voisi jotain ehkä paremmin päätellä. Vuorkaudessa menee kuitenkin 2,00 kWh -0,5 ast C keskilämpötilalla. Muita lämmöntuottajia tilassa on; pari tietokonetta ja lamput + yksi henkilö 8 tuntia päivässä.

Tuli kiireessä tehtyä sotkuinen kuva Excel taulukosta, tässä toinen parempi ja selkeämpi versio kaksoisskaalalla.
 

Liitteet

  • 18SX8 30m2 2010-11-18a.jpg
    18SX8 30m2 2010-11-18a.jpg
    67,3 KB · Katsottu: 490

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Käytän omissa laskelmissani näitä ominaislukuja ilmalle:
Ilmantiheys, kuivailma +30 C 1,165 kg/m3
Ilman ominaislämpökapasiteetti +30 C 1,005 kJ/(kgC)

COPiksi sain nyt 3,4 ja antotehoksi noin 1720 W.
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
janti ja muut kiinnostuneet, sattui sopiva rako mitata pienemmässä 30 m2 tilassa olevan Hitachi 18SX8 puhalluslämpötilan (10 s välein) ja ottotehon (1 min välein) samaan aikaan. Pyyntilämpötila asetettu 23 ast C (huoneissa keskimäärin 22-22,5 ast C), ulkona -0,5 ast C. Tehokäyrä pitää kertoa sadalla niin saadaan ottoteho Watteina (mahtuu näin jotenkin samaan kuvaan). Pienin ottoteho 9 W ja suurin 122 W. Lisäksi 1431 W klo 12:31 ja 1642 W klo 12:32 kun sulatus tapahtui mittauksen aikana. Näillä tiedoilla on melkoinen temppu ruveta laskemaan jotain koti-COP arvoa kuten arvoisat expertit helposti huomaavat. Vahinko, että en ottanut kWh lukemaa testin alussa ja lopussa, silloin voisi jotain ehkä paremmin päätellä. Vuorkaudessa menee kuitenkin 2,00 kWh -0,5 ast C keskilämpötilalla. Muita lämmöntuottajia tilassa on; pari tietokonetta ja lamput + yksi henkilö 8 tuntia päivässä.

Tuli kiireessä tehtyä sotkuinen kuva Excel taulukosta, tässä toinen parempi ja selkeämpi versio kaksoisskaalalla.
Tuosta taitaa tulla hieman yli 3 COP. Pientä on pumpun kulutus nollakeleissä. Paljonko lienee koko talon kulutus/puut? Nimittäin tuo 2 kWh tuottaa vuorokaudessa ehkä 5 kWh ilmaisenergiaa ja säästö on jotakin 0,5 e/vrk. Menee ehkä pitkä aika kuoletukseen. Vertauksena oma pumppu, joka haukkaa vastaavassa lämpötilassa ilman muita lämmityksiä 13 - 14 kWh ja tuottaa ilmaisenergiaa about 30 kWh ja 3 e. Tuon hintaluokan vehkeen pitää kuluttaa reippaasti yli 3000 kWh/v että siitä on rahallista hyötyä.

Outo on myös tuo 2 min sulatus alle 300 W teholla? Sen jälkeen tulee hurja spurtti, jonka COP on alle 1. Ehkä tuossa ei sitten ollut sulattelemistakaan, kun tehojakaan ei ole otettu.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

jarip, tämä pumppu on hyvin pienessä 30 m2 konttoritilassa. Hankinnan motiivi oli aikanaan lähinnä ikivanhan ja paljon sähköä kuluttavan ilmastointilaitteen korvaaminen tehokkaammalla, joka myös tuo jonkin verran säästöä lämmityskauden aikana - ennen kaikkea mukavuussyyt vaikuttivat siihen ratkaisuun. 120 m2 asunnossa oleva 18SX8 on se varsinainen säästöpossu.
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Tulipa sitten ehkä? todettua, että pumppu pystyy tuohon 120 W ottoon, jota alunperin ounastelinkin. Mutta esitteen 65 W onkin sitten katkokäynnin keskiteho. Eniten tässä on kaipailtu tosihommissa olevan pumpun käytöstä, joka on vielä kovin epäselvä. Esim COP jossakin 500 - 700 W otolla, sulatusjaksot ja pituudet, täystehot yms. Siis semmoinen, joissa peruspumppaaja elää.

Aiemmin kerroit, että maksoit yli 2000 e/kpl näistä pumpuista. Jos yhteensä on mennyt 4000 e niin niiden pitää säästää 40000 kWh sähköä, että ollaan omillaan. Jos olisi huippu-COP 2,5 (vuosi), niin 27000 kWh kulutuksella tulisi kyseinen säästö. Paljonko arvioit tähän menevän aikaa?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Mielenkkintoisempaa olisi nähdä yhden lämmityssyklin COP-arvio & lämmöntuotto...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
Ulkona pakkasta -8.Näkyy näillä pakkasilla vievän reilu 12 kwh vuorokaudessa ja vettä jotain 4litraa lirisee paljuun.

Kuinka suurta tilaa tässä lämmitellään? Onko muita lämmönlähteitä?
Antoteho nyt noin 1450 W ja COP 3,2
 
Back