HZ25WKE

Jokin vika tässä Pansussa tosin on, sillä sulatuksen alussa kuuluu useimmiten voimakas viheltävä ääni, kaksi tai kolme eri "säveltä" laskevalla melodialla. Kuuluu sekä ulkona että sisällä yhtä voimakkaasti. Toisinaan päästää vain normaalin tuhahduksen. Tämä vika lähtee selvitykseen, katsotaan mitä asialle on tehtävissä.

Meillä pumppu sulattaa melko tiheästi, jopa epänormaalin tiheästi verrattuna muiden kokemuksiin. Kovillakin pakkasilla, kuivalla ilmalla sulattaa lähes aina tunnin välein. Välillä työskentelee kaksi tuntia kerrallaan sulatusten välissä. Pumppu lämmittää 130 neliön kokoista asuintilaa 2005 valmistuneessa talossa. Lisäksi lämmitetään uunia nyt kovilla pakkasilla vähintään joka toinen päivä, lauhemmalla kerran-pari viikossa.
Jos intoa riittää niin voitko verifioida onko seuraavat sulatus algot vielä käytössä tuollaisessa 2020 vuosimallisessa panskussa:
1. Miinus 6 astetta kylmemmässä sulatukset tulee viimeistään 3h välein
2. Miinus 6 astetta kylmemmässä jos pumppu on käynyt 40+min ja oltaisiin menossa huilille niin tehdään sulatus

Nuo olen bongannut omasta pumpusta(HZ25TKE)
Tuo 2. kohta hämäs mua alussa todella paljon kun en oivaltanut että miksi uunin luukun aukaisu pakkas kelillä aiheuttaa 4minuutin päästä sulatuksen, jos sulatuksen tarve anturoidaan ulkoyksikön antureista :)
Voisikohan tuo dbwarriorin 2. kohdan havainto selittää tuota lyhyttä sulatusväliä? En ole omassa tuollaista kyllä havainnut. Eli jos kotiautomaatio vähentää lämpötilan pyyntiä niin kävisi tuo 2. kohta kun pumppu olisi menossa huilille :hmm:
 

Netta

Tulokas
Varsin tyytyväinen olen pumppuun ollut ja säästö ollut huomattava vanhaan pansuun verrattuna. Mitenkäs nämä huoltoasiat menee, tarvitseeko pumpulle tehdä jotain "määräaikaishuoltoa" suodattimien puhdistuksen lisäksi? Myyjän, zave.fi, sivuilla kehoitetaan tekemään ensihuolto 18kk asennuksesta, onko nämä huollot ehto takuun säilymiselle?
 

VesA

In Memoriam
Varsin tyytyväinen olen pumppuun ollut ja säästö ollut huomattava vanhaan pansuun verrattuna. Mitenkäs nämä huoltoasiat menee, tarvitseeko pumpulle tehdä jotain "määräaikaishuoltoa" suodattimien puhdistuksen lisäksi? Myyjän, zave.fi, sivuilla kehoitetaan tekemään ensihuolto 18kk asennuksesta, onko nämä huollot ehto takuun säilymiselle?
Ei näitä kovin paljon voi määräiaikaishuoltaa, kaukosäätimeen voi vaihtaa patterit, mutta yksi inhottava homma on: kumpikin puhallin liikuttaa ilmaa paljon pölynimuria enemmän - ja pitkiä aikoja. Suodattimet pitävät pienemmät oravat pois sisäyksikön kennosta, mutta kennoihin kertyy väistämättä putsattavaa joka - jos laitteella myös jäähdytellään - voi jopa aiheuttaa sisäyksikössä kasvustoa ja hajua saadessaan kosteutta.

Koska homma on vähän ikävä siitä pyydetään aikamoista hintaa ( satoja euroja ) jos sen jollain ILP-huollolla teettää. Foorumilla on runsaasti erilaisia ohjeita eri vekottimille, mutta tuolle mallille ei ehkä ole vielä omia.
 

Samo

Jäsen
Mistäs se poistovesiputki lähtee? Pakko tarkastaa, että onko siellä rottia, kun ei vaan anna vettä ulos vieläkään.
 

Samo

Jäsen
Nyt, kun on ollut nolla kelejä/pikku pakkasia ja pumppu sulattelee on sisäyksikkö alkanut paukkua huomattavan kovaa prosessin aikana. Yöllä saattaa paukahdella niin lujaa, että vaimo herkkäunisena herää ääneen. Normaalia tämä pauke?
 