Alkoi tosiaan talo lämpenemään mutasihdin puhdistuksen jälkeen, ehkä jo liikaakin ja piti pistää säätöjä pienemmälle.
Tuo Valmetin patterin meno-paluu erotus tuntuu nyt jäävät aika pieneksi, olisiko se kuitenkin hyvä olla vähän isompi (5-6 asteen luokkaa)?
Kiertovesipumppu on jo pienimmällä teholla, auttaisiko jos kiertoilman laittaa kuitenkin isommalle?
Aiemmin vilp kävi tällä kelillä noin 1-2h päällä, 1-1,5h pois päältä.
Nyt meno muuttui niin, että käy noin tunnin ja pitää suunnilleen 45 minuuttia taukoa.
Onko tämmöisestä "pätkäkäynnistä" haittaa invertterikoneelle? Tuossa taitaa olla twin rotary kompura jos sillä on väliä.
Käy nyt 24-26Hz taajuudella eikä asteminuutit ammu plussalle kuin 5-10.
Millähän tuota käyntiä saisi nyt pidennettyä? Pakkasella varmaan vähän pidentyy ja tasaantuu kun lämmöntarve kasvaa, mutta taitaa täällä Keski-Suomessakin talvet alkaa vasta tammikuussa nykyään.
Tuo Valmetin patterin meno-paluu erotus tuntuu nyt jäävät aika pieneksi, olisiko se kuitenkin hyvä olla vähän isompi (5-6 asteen luokkaa)?
Kiertovesipumppu on jo pienimmällä teholla, auttaisiko jos kiertoilman laittaa kuitenkin isommalle?
| Nyt | Aiemmin | |
| Kiertoilman nopeus | 1 | 2 |
| Kiertovesipumpun asetus | Δp-c, 1/3 teho | Δp-v, 2/3 teho |
| Käyrä | 8 | 9-10 |
| Sisälämpötila toisessa päässä taloa | 21-22 °C | 19-20 °C |
| Valmetin meno-paluuputkien erotus | 1-2 °C | ~10 °C |
| Asteminuuttiasetus | -90 | -60 |
Aiemmin vilp kävi tällä kelillä noin 1-2h päällä, 1-1,5h pois päältä.
Nyt meno muuttui niin, että käy noin tunnin ja pitää suunnilleen 45 minuuttia taukoa.
Onko tämmöisestä "pätkäkäynnistä" haittaa invertterikoneelle? Tuossa taitaa olla twin rotary kompura jos sillä on väliä.
Käy nyt 24-26Hz taajuudella eikä asteminuutit ammu plussalle kuin 5-10.
Millähän tuota käyntiä saisi nyt pidennettyä? Pakkasella varmaan vähän pidentyy ja tasaantuu kun lämmöntarve kasvaa, mutta taitaa täällä Keski-Suomessakin talvet alkaa vasta tammikuussa nykyään.