ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Pistähän piuhat taas kiinni niin saan vähän kattoa onko minkä verran eroa tuohon mun pumppuun sulatusten suhteen :)
Innostuin taas modaamaan

Uusin mittaus viime yöltä löytyy taas signaturen linkin takaa. Optimaalisesti tuntuisi toimivan Pana, kun ulkolämpötila on > -4C. Pakkasten kiristyttyä alkaa tuo 50 minuutin välein sulatussykli.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Graafista tulkkaamalla näyttäisi tulevan 13-15minuutin katko lämmitykseen noin 15min. Uteliaisuuteni tuohon katkoaikaan tulee siitä, kun omasta ole tuota aikaa koettanut lyhentää eli tehostaa kokonaislämmitysaikaa. Tällä hetkellä 4-tie venttiili kääntyy takaisin lämmitys asentoon 7 minuutin kohdalla.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Graafista tulkkaamalla näyttäisi tulevan 13-15minuutin katko lämmitykseen noin 15min. Uteliaisuuteni tuohon katkoaikaan tulee siitä, kun omasta ole tuota aikaa koettanut lyhentää eli tehostaa kokonaislämmitysaikaa. Tällä hetkellä 4-tie venttiili kääntyy takaisin lämmitys asentoon 7 minuutin kohdalla.

Aah... enpä olekaan oikein seurannut kuinka pitkä sulatusaika on riittävä. Toisaalta eipä ole tarvinnut myöskään pelätä että jäätyisi, kun kenno on aina ollut täysin "puhdas kuurasta" sulatuksen jälkeen.

Tuo katko lämmitykseen on tosiaan tuota luokkaa kun sulatellaan harvoin. Sitten kun alkaa se 40 minuutin lämmittelyjaksot, niin katko on pienempi.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Lisäsin yhden graafin omille sivuilleni. Eli uutena ominaisuutena:
- lämmitystarveluvut (degreedays.net -sivustolta ja lähimmästä sääasemasta eli ILNSISUO19)
- kWh/m3 -käppyrä
- Wh/m3/Cd -käppyrä

HUOM. Tarkkoja laskelmia minulla ei ole, joten pattereiden, veden ja lattian lämmitykset ovat arvioita.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba sanoi:
- Wh/m3/Cd -käppyrä

Minkä mukaan lasket tuon astepäivälukeman tuolta sivuilta, 17 C?

Keväällä ja syksyllä tuo degreedays.net ei käsittääkseni laske oikein, koska ei huomioi tätä:
"Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat"

Suora viiva kertoisi että lämmitysenergian tarve riippuu suoraan lämmitystarveluvusta ja esim. aurinko tai muut lämpölähteet eivät vaikuta. Kesäkuukausina ei tätä kannata tuijotella. :cool:
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

janti sanoi:
Minkä mukaan lasket tuon astepävälukeman tuolta sivuilta, 17 C?

Keväällä ja syksyllä tuo degreedays.net ei käsittääkseni laske oikein.
"Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat"

Joo 17C:llä otin tuolta sivustolta.
Ahaa, jos tuolla sivustolla on virhettä kevät- ja syyslukemissa, niin saakos parempia tuloksia mistään muualta? Maksamallaha tietty saa, mutta onkohan parempia mistään ilmaiseksi saatavilla?
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba sanoi:
Joo 17C:llä otin tuolta sivustolta.
Ahaa, jos tuolla sivustolla on virhettä kevät- ja syyslukemissa, niin saakos parempia tuloksia mistään muualta? Maksamallaha tietty saa, mutta onkohan parempia mistään ilmaiseksi saatavilla?

Itse itselleni vastaten.. vaihdoin lämmitystarveluvut ja otin ne täältä. Taitaa olla ihan sama sääasema ja hiukkasen tosiaan oli eroa nimenomaan kevään ja syksyn luvuissa. Tuolla lukee tosin, että "Base 18C"..
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Uusin loggaus allekirjoituksen linkin takaa. Alussa mennään yli nelosen coppia ja lopussa alle 3.
Viikonloppuna päästäänkin sitten logittelemaan dbwarriorille varmaankin mielenkiintoista yli 10 asteen pakkasten vaikutuksia.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Juu, -10:ssä pitäis alkaa tapahtumaan kummia.

Mites tuolla login loppupäässä näytti olevan tuollasta pika sulattelua eli aivan kuin kuivaa kennoa ois intouduttu kuivatteleen ?
Siperian tulethan on työntänyt poikkeuksellisen kuivaa ilmaa tänne keski-suomeen asti.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Juu, -10:ssä pitäis alkaa tapahtumaan kummia.

Mites tuolla login loppupäässä näytti olevan tuollasta pika sulattelua eli aivan kuin kuivaa kennoa ois intouduttu kuivatteleen ?
Siperian tulethan on työntänyt poikkeuksellisen kuivaa ilmaa tänne keski-suomeen asti.

Loppupäässä tosiaan alkaa tämä kellon perässä oleva sulattelurumba ja turhia sulatuksia tulee usein. En huomannut käydä katsomassa kennoa, mutta varmaankin melko kuuratonta kennoa on tuossa sulateltu, mutta onneksi sentään nopeasti ettei kymmentä minuuttia.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Kannattaahan se käydä mulkasemassa, koska 40min hullutus pitäisi alkaa hyvin lähellä -10:ä.

Olikos siellä normi 5metriset vedot putkille ?
Jollakin taisi viime vuonna olla NE sarjan pana jonka kylmäaine määrä tarvi vähän extraa että päästiin eroon 5pakkasasteen kohdalla alkavasta hassuttelusta
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Kannattaahan se käydä mulkasemassa, koska 40min hullutus pitäisi alkaa hyvin lähellä -10:ä.

Olikos siellä normi 5metriset vedot putkille ?
Jollakin taisi viime vuonna olla NE sarjan pana jonka kylmäaine määrä tarvi vähän extraa että päästiin eroon 5pakkasasteen kohdalla alkavasta hassuttelusta

Ahaa, en tiennytkää että tuon hullutuksen pitäisi alkaa vasta lähempänä -10 astetta. Mä luulin, että mennään lähes samoilla ehdoilla kuin vanhemmissa malleissa, joissa ulkolämpötila laskiessa alle -3 aloitellaan kellon perässä 40 minuuttia syklit. Eikö CE9JKE:ssä siis välitetäkää ulkolämpötiloista, vaan pelkästään kennon lämpötilasta sulatusehdoissa?

Mitähän tuollainen lisätäyttö maksaa?
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Sulatuslogiikka keskusteluissa puhutaan siis sulatus ehto D:stä
"d)Ulkoyksikön kennon lämpötila on (alle) <3astetta 40 minuutin ajan ja <-11 kolmen minuutin ajan ja ulkolämpötila on <-3"
Eli pakkas keleillä kun se anturi alkaa antamaan -11 tasoa niin kolmen minsan päästä laukeaa sulatus.
Tuollanen -11 tieto irotaa kuurattomalla kennolla aika tarkkaan -10 asteen tuntumassa.

Onko muistikuvaa että ois jo het viime talvena menty tähän tasa 40min sykliin jo näillä keleillä ?
Toki hyvin useasti no näilä pakkasilla kastepiste voi olla niin hilkulla että kenno ehtii jo tavaraa pintaan kerryttääkkin, mutta viime yö oli poikkeuksellisen mallikas kosteuden puolestaan.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Sulatuslogiikka keskusteluissa puhutaan siis sulatus ehto D:stä
"d)Ulkoyksikön kennon lämpötila on (alle) <3astetta 40 minuutin ajan ja <-11 kolmen minuutin ajan ja ulkolämpötila on <-3"
Eli pakkas keleillä kun se anturi alkaa antamaan -11 tasoa niin kolmen minsan päästä laukeaa sulatus.
Tuollanen -11 tieto irotaa kuurattomalla kennolla aika tarkkaan -10 asteen tuntumassa.

Onko muistikuvaa että ois jo het viime talvena menty tähän tasa 40min sykliin jo näillä keleillä ?
Toki hyvin useasti no näilä pakkasilla kastepiste voi olla niin hilkulla että kenno ehtii jo tavaraa pintaan kerryttääkkin, mutta viime yö oli poikkeuksellisen mallikas kosteuden puolestaan.

Ai niin, siinä onkin ehdoissa "ja ulkolämpötila on <-3".. oon jostain kumman syystä sisäistänyt "tai ulkolämpötila on <-3". Joo no ny kuulostaa kyllä omastakin mielestä vähän ihmeelliseltä tuo, että 40min sykli alkaa -4 asteessa. Jos nyt oikein muistan, niin viime vuonna käyttäytyi samaan malliin.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

En löytänyt sitä keskustelua jossa NE sarjalaisen omistaja ihmetteli käytöstä ja lopputulema oli että lisätäytöksen se sitten vaati. Muistaakseni joku mainitsi keskustelussa että on muitakin vastaavia ollut.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Juu, Panasonicin sulatusehdot toimivat varsin mallikkaasti noin -9 - -10 asteen pakkaselle asti, eli sulatetaan vain tarpeeseen. Sitä kylmemmässä sulatus on aina 40 välein. Siihen löytyy kyllä huijaus: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12057.0

Mä olen ajanut omiani noin neljän tunnin sulatusjaksoilla kovemmilla pakkasilla. Toimii hienosti, nostaa kapasiteettia reilusti eikä ole niin pirun häiritsevää öisin.

Mun alakerran pumpussa on parinsadan gramman lisätäyttö. Siinä oli sellainen ongelma että sulatusteho ei riittänyt, eli aika meni täyteen eikä kenno ollut silti kokonaan sula. Tuo ei silti vaikuttanut mitenkään sulatusjaksojen tiheyteen. Nyt toimii hienosti.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

No niin... 100g lisää pistettiin aineita koneeseen. Katotaan onko tuolla vaikutusta sulatusten tiheyteen tuossa -5 ulkoilman paikkeilla. Näyttää tosin toistaiseksi siltä, että semmosia kelejä saa odotella hetkisen ellei sitten ennusteet lähipäiville täysin muutu.

Loggauksia on myös tehty lisää ja eilen oltiin koko päivä yli kymmenessä pakkasasteessa. Koti-cop 2.2 vähän ehkä liioittelee, kun sulatuksen tarkan ajankohdan selvittäminen on vaikeaa ja siten ehkä tulee koodissa pari minuuttia ns. liikaa lämmitysjaksoksi. Nopeasti tosin laskien ei tuo nyt hirveän paljon vaikuta, ehkä kymmenyksen coppiin. Käytin myös useampaan kertaan "köyhän miehen modia" eli ennen oletettua sulatusajankohtaa moodin kääntö cool -asetukseen ja takaisin heat -asetukseen, että saadaan 1h lisää aikaa ilman sulatusta.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Käyrät kyllä paljastaa että pikkasen pidemmällä sulatus välillä pumppu piisais pidemmälle.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Käyrät kyllä paljastaa että pikkasen pidemmällä sulatus välillä pumppu piisais pidemmälle.

Totta turiset.. Nyt siis pärjätään about -17 saakka, mutta pidemmillä voitaisiin mennä muutama aste enemmän eli reiluun -20 saakka.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Viime yönä mentiin pumpun äärirajoille, uutta loggausta siis Panalle jo kovassa säässä. Koko yö mentiin silti pelkän pumpun varassa ja ehkä puolisen astetta tippui yön aikana lämmöt torpassa, kun pakkasta oli lähes 20 astetta. Aamulla pistin pari patteria päälle avittamaan kun lämpötila edelleen vain laskusuunnassa ja lapsukaisia muutenkin tulee nukkumaan yhdessä huoneessa päiväunia suljetun oven takana.

Korjasin hiukkasen myös noita koodinpätkiä loggauksissa. Eli viimekertainen koti-cop 2.2 muuttui uudessa koodissa 2.1:ksi, joten ehkä lähempänä totuutta.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Vielä ei päästy sellaisiin keleihin, että olisi nähnyt onko lisätäytöstä apua sulatustiheyteen. Uusi loggaus vähän alle 10 asteen pakkasissa.
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Jos vertaa käppyrää tuonne 27.11 päivän käppyrään on eroa havaittavissa.
Siellä tapahtui selkeesti kuivan kennon sulattelua pakkasen ollessa - 5astetta. Tuo siis pääteltävissä, koska sulatus aika ollut lyhyin mitä panasonicin logiigalla voidaan aikaansaada ja puahlluslämpökään ei ole tuossa lyhyessä pysähdyksessä silloin kovin alas tippunut.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

dbwarrior sanoi:
Jos vertaa käppyrää tuonne 27.11 päivän käppyrään on eroa havaittavissa.
Siellä tapahtui selkeesti kuivan kennon sulattelua pakkasen ollessa - 5astetta. Tuo siis pääteltävissä, koska sulatus aika ollut lyhyin mitä panasonicin logiigalla voidaan aikaansaada ja puahlluslämpökään ei ole tuossa lyhyessä pysähdyksessä silloin kovin alas tippunut.

Joo kyllä samat tulkinnat itselläni. Eli mitä luultavimmin tuo oli vajaatäyttöinen ja nyt 100g lisäys parantaa toimintaa pikkupakkasilla.

27.11 oli myös paljon kuivempi ilma ja puhalluslämmön anturin lämpötila ei tipahtanu kuin imuilman tasolle eli selvästi aivan turhia täysin kuivan kennon sulatuksia. Samana päivänä myöhemmin ilman logituksia myös seurailin sulatuksia ja täysin puhdasta kennoa se silloin sulatteli.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Uusin loggaus viime yöltä.
Taas jouduttiin yli kymmenen asteen pakkasiin ja lämmitysjaksot 40min. Jos ajeltaisiin 60-120 minuutin lämmitysjaksoja, jotka mielestäni olisivat viel melko turvallisia tälläisellä "melko kuivalla säällä", niin cop paranisi ja lämpö pysyisi paremmin/helpommin kämpässä.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Loggausvermeet takkuilee, joten pitää kehitellä uusia ratkaisuja. Tuollainen superhalpa kiina-tabletti jonkun tekemällä Debian-virityksellä on aika hauras järjestelmä: kerran on jo tiedostojärjestelmä ollu iha sekaisin ja nyt usb lämpötilamittarin softa osoittautui bugiseksi, joten uuden softan kääntäminen johti siihen ettei koko tabletti enää buuttaa. ;D

Loggaukset siis jäässä toistaiseksi kunnes keksitään uusi ratkaisu..
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

No niin.. uutena loggauskoneena Packard Bellin minikone (vastaava kuin Acer Aspire Revo). Tavoitteena olis saada myös reaaliaikainen loggaus tuon avulla jossain vaiheessa, mutta wlan katkoo pahasti jostain kumman syystä. Tutkitaan asiaa josko siihen löytyisi ratkaisu, niin vois koodata oppimismielessä vaikka joku WebSocket ratkaisu reaaliaikaiseen loggailemiseen.

Mutta siis.. uusi loggaus viime yöltä löytyy allekirjoituksen linkin takaa.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Reaaliaikainen logitus testimielessä integroitu loggaussivustolle :cool:

En takaa, että tuo reaaliaikainen logitus on aina käytettävissä. Mutta siis.. jos oikeaan yläkulmaan ilmestyy info-ikonin viereen kello-ikoni, niin siitä saa reaaliaikaisen logituksen päälle (päivittyy n. 30s välein ja max 24h graafi). Bugiraportteja saa heittää jos ei toimi. 3G verkon yli kun mennään, niin verkkokin voi tuottaa ongelmia. Eikä tuota ole testattu muuta kuin maksimissaan kolmella clientilla, joten en tiedä miten käyttäytyy jos on paljon live-seuraajia.

Toteutus tehty websocketeilla, joten vaatii tukea selaimelta. Testattu toimivuus ainakin Google Chrome 24.0.xxxx.xx ja Opera 12.12.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba sanoi:
Reaaliaikainen logitus testimielessä integroitu loggaussivustolle :cool:

En takaa, että tuo reaaliaikainen logitus on aina käytettävissä. Mutta siis.. jos oikeaan yläkulmaan ilmestyy info-ikonin viereen kello-ikoni, niin siitä saa reaaliaikaisen logituksen päälle (päivittyy n. 30s välein ja max 24h graafi). Bugiraportteja saa heittää jos ei toimi. 3G verkon yli kun mennään, niin verkkokin voi tuottaa ongelmia. Eikä tuota ole testattu muuta kuin maksimissaan kolmella clientilla, joten en tiedä miten käyttäytyy jos on paljon live-seuraajia.

Toteutus tehty websocketeilla, joten vaatii tukea selaimelta. Testattu toimivuus ainakin Google Chrome 24.0.xxxx.xx ja Opera 12.12.

Jaahas.. luulin jo ratkaisseeni wifi-ongelmat loggerikoneessa, mutta eipä ollutkaa niin. Taitaa olla pikkubugia Intelin wifi-ajurissa linukan puolella ja itse firmware-koodarille pistin logia menemään jos sais sen korjattua. Jos joltain löytyy hyvin linuxissa toimiva mini-pcie kortti (tai usb) halvalla, niin kiiinnostaa. Mulla pitäis olla jossain yks Atheroksen kortti kyllä, mutta en löydä sitten kirveelläkää mistää.

Eli tuo reaaliaikainen loggaus ei kovin usein sitten tällä hetkellä ole päällä noiden wifi-ongelmien takia..
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Jes, löysin atheroksen kortin ;D
Nyt parhaillaan menossa testiajossa reaaliaikainen logitus: katotaan kippaileeko enää tällä kortilla wifi yhteydet..
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba sanoi:
Jes, löysin atheroksen kortin ;D
Nyt parhaillaan menossa testiajossa reaaliaikainen logitus: katotaan kippaileeko enää tällä kortilla wifi yhteydet..

Jatketaas höpöttämistä :).. Hyvin näyttäisi Atheroksen kortti toimivan: nyt pitää viel ympätä reaaliaikaisen logituksen serveriin tietokanta-hallinta, niin on helppo heitellä noita koti-cop graafeja sen avulla.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Eilisiltana löytyi uus softabugi / suunnitteluvirhe. Pumppu oli ajastuksella 23 pyynnillä asetettu käynnistymään klo 21, mutta Panalla on tapana aloittaa hommansa kuitenkin vähän ennen määräaikaa. Katselin sitten säätiedotukset ja huomasin että aika lämmin yö on tulossa, joten päätinpä n. klo 20:50 pumpun jo päälläollessa muuttaa pyynniksi 22. Pumppu totes että mulle riittää ja meni pois päältä ;D

Eli mitä ilmeisemmin *mutua*: Kaukosäädin lähettää myös on/off tilansa aina joka käskyssä.. eli tässä tapauksessa off-tilassa pyynti 22. Selvä suunnittelufiba. Tuo mutu kyllä selviäis kun käyttäis on/off painikkeita niin ettei käskyt mene perille ja testata mitä tapahtuu sitten muista nappuloista kun kauko ja itse pumppu ovat eri tilassa (toinen on ja toinen off).

Mutta siis se alustuksena ja selvityksenä miksi viimeisimmässä loggauksessa omilla sivuillani on alussa pari isoa nyppylää.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

timbba sanoi:
Eli mitä ilmeisemmin *mutua*: Kaukosäädin lähettää myös on/off tilansa aina joka käskyssä.. eli tässä tapauksessa off-tilassa pyynti 22. Selvä suunnittelufiba. Tuo mutu kyllä selviäis kun käyttäis on/off painikkeita niin ettei käskyt mene perille ja testata mitä tapahtuu sitten muista nappuloista kun kauko ja itse pumppu ovat eri tilassa (toinen on ja toinen off).

Jep, ainakin DKE-mallissa kaken ruudussa lukee 'ON' tai 'OFF', ja se tosiaan komentaa pumpun siihen tilaan mitä ruudussa lukee. Protokollassa on bitti joka kertoo kumpaan tilaan pumpun pitää mennä.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Toni sanoi:
Jep, ainakin DKE-mallissa kaken ruudussa lukee 'ON' tai 'OFF', ja se tosiaan komentaa pumpun siihen tilaan mitä ruudussa lukee. Protokollassa on bitti joka kertoo kumpaan tilaan pumpun pitää mennä.

Kaken ruudussa lukee myös tässä JKE-mallissa ON tai OFF. Mutta se olisi mitä luultavimmin kääntynyt ON-tilaan kaukossa vasta klo 21, kun pumppu taas aloittaa oikeasti aikaisemmin (n. 20-30min yleensä). Eli tässä on tuon 20-30 min aikana mahdollisuus mennä sörkkimään jotain asetusta, niin kauko on "väärässä tilassa" ja se vaan sammuukin. Pieni fiba, mutta yllättäen eipä varmaan ole edes testattu :cool:
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

No niin.. selvis suurinpiirtein taloyhtiömme samanlaisen kämpän kuin omani sähkön- ja vedenkulutus vuonna 2012. Kahden hengen talouden sähkönkulutus oli kuulemma n. 11500kWh ja vedenkulutuksen arvioisin olevan noin puolet meidän omasta. Tällä periaatteella voimme tehdä pieniä laskutoimituksia, kun oletamme lisäksi että heillä taloussähkö voisi olla 75% meidän arvosta ja lattialämmitys veisi saman verran.

Koodi:
                                        Lämmitys          
              Talous    Vesi  |  Lattia   Patterit   ILP  
----------------------------------------------------------
Me             3264    2707   |   1339      303     2316  
Naapuri        2448    1354   |   1339     6359       0


Sitten jos suhteutetaan, että heillä olisi n. yksi aste lämpöisempää sisällä kuin meillä, niin saamme vuosi-copiksi tällä tavalla:
(6359 - 460 - 303) / 2316 = 2,42

, jossa 460kWh on oman kaavani tulos sille kuinka paljon enemmän tarvitaan pitämään yhden asteen lämpimämpi sisäilma.


Eli melko lähellä sitä mitä olen arvioinut jo esim. tässä viestissä :cool:. Toki tämä laskelma oli vain silkkaa arviointia ja varmasti virheskaala voi olla isokin kun omatkin sähkönkulutukset eri osille on arviointia myös... Mutta tulipa laskettua ;)
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Jännän huomion tein pumpusta..

Kun ollaan plussakelissä ja puhalletaan sellaista n. 30 asteista ilmaa, niin näyttäisi siltä, että aina neljän tunnin välein tehdään sellainen pieni spurtti ja sitten himmaillaan alaspäin... Eli noista mun logituksista löytyy sellainen pieni nyppylä neljän tunnin välein (esim. kolme viimeisintä + marraskuulta yksi: 2013-04-24, 2013-04-20, 2013-04-11 ja 2012-11-03).

Mitäköhän se tuossa tekee? Jonkinlaisen valmistelun mahdolliseen sulatteluun, mutta ku ei kenno sitten olekaan sulatustarpeessa, niin himmataan takas? Vai jotain öljynkiertoon liittyvää? Mene ja tiedä.. kellään hyvää arvausta?
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Jaahas.. pitipäs aloitella taas loggailut. Ensimmäinen yö, kun pumppu oli päällä koko ajan ja ottotehot luokkaa 220-250W. Edelleen mystiset 4 tunnin välein olevat nyppylät :)
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Nyt kun on ulkolämpötiladataa, niin on helppo tsekata oman kulutusarvioni "oikeellisuutta". Kulutusarvioni siis perustuu lämpötilan pysyvyyskäyrän avulla vuosittaiseen lämmöntarpeen arvioimiseen, jossa siis cop on raakasti arvioitu eri lämpötiloissa. Tehontarve noudattaa laskukaavaa:
Koodi:
0.07 * (sisä - ulko) - 0.55

, jossa siis sisäilma on 21. Ennen kertoimena oli 0.075 ja vähentäjänä 0.65, mutta oikaisin kaavan jokin aikaa sitten ylläolevaan.

Tässä muutama esimerkki laskelmista (arvot kWh):

Koodi:
                   TOTEUTUNUT       |   LASKELMA         |   LASKELMA (vanha)             
                   ILP    Patterit  |   ILP    Patterit  |   ILP    Patterit    
-------------------------------------------------------------------------------
Lokakuu 2013       138       0      |   131       0      |   127        0    
Tammikuu 2013      445       0      |   428      42      |   438       48


Aika mukiinmenevästi olen saanut arvioitua, vaikka itse sanonkin :)
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Dodii.. laskeskeltiin koko vuoden 2013 laskurin dataa verrattuna toteutuneeseen. Tässä tulos:

Koodi:
2013               ILP    Patterit 
-----------------------------------
Toteutunut        1993       5      
Laskelma          1983      57


Laskuri antoi lisäksi 2013 vuodelle ILPin vuosicopiksi 2,7.
 

timbba

Vakionaama
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä

Nyt on kolme lämmityskautta takana ILPillä. Alkujaan arvioin, että ILP maksaa itsensä takaisin noin 3 vuodessa. Tässä arvioitu tulos:

sähköenergia: ~ 6200 kWh
tuotto: ~ 15800 kWh
säästö: ~ 9600 kWh
säästö rahassa: ~ 960 €

Eli noin 50€ ollaan viel perässä.. menee siis vasta syksyyn, kun on maksanut itsensä.
 
Ylös Bottom