ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?

Jonesys

Tulokas
Kertokaapa ilpo ce50 kera kokeneet jotta mikä voisi olla vikana kun lämminvesi tulee liruna hanasta(kylmä kyllä tulee paineella).1kerrostalo kyseessä missä paine hiipunut vuosien saatossa.mikä pumppu tekee paineen lämpimälle vedelle?mikä vastapaine pittää olla paisuntasäiliössa?ratkaisuna nostettu käyttövesilämpö 60C ja prioriteetti suuri mutta ei vaikutusta.help kun ei saa kohta tukkaa pestyy
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
CE50 ei sisällä erillistä käyttöveden pumppua lainkaan = se on niin kylmällä kuin kuumallakin käyttövedellä ihan se sama kaupungin vesijohtopaine, ei mitään muuta. 1.krs ratkaisussa tuolla lämmitysverkon/paisarin paineella ei silleen ole suurempaa merkitystä, jotain 1.0...1.5bar välillä itse tuossa käyttäisin, joka tapauksessa alle 3.0bar joka tapauksessa. Käyttöveden lämpönostolla tai sen prioriteetilla ei ole mitään vaikutusta käyttövesiverkon paineeseen.

Tuon kytkentäkuvan mukaan se lämmin käyttövesi vain kiertää varaajan sisällä olevassa kierukassa, mitään venttiileitä tms. ei tuossa ole lainkaan, ei edes lämpötilan mittausta = CE50 ei voi mitenkään vaikuttaa käyttöveden paineeseen tahi virtaamaan = ongelman pitää siis olla jossain ihan muualla :hmm:
 

Pumppuli

Jäsen
CE50 ei sisällä erillistä käyttöveden pumppua lainkaan = se on niin kylmällä kuin kuumallakin käyttövedellä ihan se sama kaupungin vesijohtopaine, ei mitään muuta. 1.krs ratkaisussa tuolla lämmitysverkon/paisarin paineella ei silleen ole suurempaa merkitystä, jotain 1.0...1.5bar välillä itse tuossa käyttäisin, joka tapauksessa alle 3.0bar joka tapauksessa. Käyttöveden lämpönostolla tai sen prioriteetilla ei ole mitään vaikutusta käyttövesiverkon paineeseen.

Tuon kytkentäkuvan mukaan se lämmin käyttövesi vain kiertää varaajan sisällä olevassa kierukassa, mitään venttiileitä tms. ei tuossa ole lainkaan, ei edes lämpötilan mittausta = CE50 ei voi mitenkään vaikuttaa käyttöveden paineeseen tahi virtaamaan = ongelman pitää siis olla jossain ihan muualla :hmm:
Juuri näin. Verkostossa pitäisi olla painetta about 3 baria, paisarissa 1-1.5. Tosin tuossa vaikuttaisi siltä, että vika on välillä varaaja-hana ja voi olla vaikka kalkin takia hiipunut ts. vastapaine kasvanut putkissa. Onkohan se varmasti niin ettei sillä Ilpon pumpulla ole osuutta asiaan? Ei ole tullut katsottua virtauskuvaa saati muista ulkoa virtauskuvaa.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Onkohan se varmasti niin ettei sillä Ilpon pumpulla ole osuutta asiaan?
Se ainut pumppu on siellä varaajan alla vas.puolelle (oik.puolella on sininen paisari) ja tuo on kiertovesipumppu, joka nimensä mukaisesti kierrättää sitä lämmitettävää vettä kompuran ja lisävastusten kautta joko varaajaan tai patteri-/lattiverkkoon, 3-tieventtiilin asennosta riippuen. Kyllä, CE50:ssä myös lisävastukset ovat varaajan ulkopuolella (tuo pieni pystyputkilo varaajan kyljessä) ja siten nekin on poissa käytöstä jos kiertovesipumppu mossahtaa - ihan on omasta kokemuksesta :confused:

comfortzone_havainne_avattu.jpg

Ohjekirjanen löytyy esim. tuolta https://docplayer.fi/812490-Ilpo-comfort-ce50-ja-ce65.html ja se järjestelmäkuva on sivulla 16, josta ilmenee ettei lämpimään käyttöveteen tuossa tosiaan liity yhtään muuta kuin tuo kuparikierukka varaajan sisällä.
 

Pumppuli

Jäsen
Se ainut pumppu on siellä varaajan alla vas.puolelle (oik.puolella on sininen paisari) ja tuo on kiertovesipumppu, joka nimensä mukaisesti kierrättää sitä lämmitettävää vettä kompuran ja lisävastusten kautta joko varaajaan tai patteri-/lattiverkkoon, 3-tieventtiilin asennosta riippuen. Kyllä, CE50:ssä myös lisävastukset ovat varaajan ulkopuolella (tuo pieni pystyputkilo varaajan kyljessä) ja siten nekin on poissa käytöstä jos kiertovesipumppu mossahtaa - ihan on omasta kokemuksesta :confused:

comfortzone_havainne_avattu.jpg

Ohjekirjanen löytyy esim. tuolta https://docplayer.fi/812490-Ilpo-comfort-ce50-ja-ce65.html ja se järjestelmäkuva on sivulla 16, josta ilmenee ettei lämpimään käyttöveteen tuossa tosiaan liity yhtään muuta kuin tuo kuparikierukka varaajan sisällä.
Juuri näin. Pumpussa itsessään on omassa Ilpossa eri asetuksia, kannattaa kaivella manuaalia ja tarkistella saisiko niillä lisää kierroksia pumppuun ja painetta suuremmaksi.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Juuri näin. Pumpussa itsessään on omassa Ilpossa eri asetuksia, kannattaa kaivella manuaalia ja tarkistella saisiko niillä lisää kierroksia pumppuun ja painetta suuremmaksi.
Väärin, niillä kiertovesipumpun kierroksilla ei vaikuteta yhtään mihinkään paineisiin ja varsinkan käyttöveden paineisiin ei todellakaan tuon taivaallista. Sitäpaitsi ihan default-asetuksissaankin tuo kiertovesipumppu käy 24/7 täysillä, niin paljon kun siitä vaan kierroksia irtoaa.

Ja mitä tulee asetuksiin, niin CE50 itsessään ei sisällä minkään sortin asetusvaihtoehtoja tuolle kiertovesipumpulle. Mutta jos sulla on sinne vaihdettu jo fiksumpi pumppu, kuten meille tehtiin kun se alkup. pumppu tuli tiensä päähän, niin tuossa uudessa pumpussa itsessään on 3 erilaista toimintatapaa ja niissä jokaisessa 4 eri tehoasetusta. No meilläkin tosin siitä on käytösäs se sama dummy-mode ja sekin täysillä ihan samalla tavalla kuin tuo alkup. pumppukin teki. Ainoa että wanhan pumpun syödessä n. 60W sähköä 24/7, niin tämä uusi selviää samasta virtaamasta vain 40W teholla :)

Miksi sitten käytämme tuota uuttakin ns. täysillä kun fiksumpiakin ja pienitehoisempiakin asetuksia tuosta pumpusta löytyy? Koska silloin tuo CE50 toimii yksinkertaisesti parhaiten. Jos pumpun sallii pienentää tehoa, niin kompressorin ylilämpösuoja laukeaa melko helposti varsinkin käyttövettä tehdessä. Nyt kun tuo purkki on 55 ast. ja lämpöhäly 60 ast, niin mennään jo varsin lähellä muutoinkin, kompurakierron ollessa sen 2-3 ast lämpöisempää joka tapauksessa, jotta se kykenisi tuota purkkia lämmittämäänkin. Toki asetuksista voisi tuon lämpöhälyn nostaa esim. 70 ast, mutta silloin koputeltaisiin jo kompuran käyttöikääkin, porukalla kun on noita napsahdellut siinä jo 10v nurkilla melko tiheään ja meillä on jo alkanut 12. vuosi tämän kanssa. Tästä samasta syystä myös riittävä lämmitysverkon paine on osottautunut oleelliseksi ja pyrinkin pitämään sen tuolla 2.0...2.5 bar välillä ja alle 1.5 bar en anna sen laskea lainkaan, koska sitten taas nuo kompurahälyt lisääntyy selkeästi :confused:
 
Viimeksi muokattu:

Jonesys

Tulokas
Kiitoksia kaikille vastauksista ja neuvoista,ammatti porukkaa täälläkin.vika kylläkin löytyi lämpimänveden tulovesisulkua kääntelemällä edestakaisin.alkoipa lämminvesi virrata
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Tuli taas pitkästä aikaa pakkasta lähemmäs -15 tänne PK-seudullekin, niin pääsi Iltokin töihin
owLYtCrlSbk3HsLMfIJCkYfWOksPMWuPrXM6lb4xkKwUxJDnlYp2RHXY1nO41EvqaKEBCFdPIm7JiOjmT75JfNjOr-9Te7A3FkMBZxsH-Ln33DIYAWs62veTKkW1dhmweL1S24PI66-h59emwWCMAKohqkU59I9e27Tc_3TWGy8j58PuZ8JC9gUr-glXXQ0xmTNe87AzSIvuyDhmkIW-0hKVnJlP5jhusoGJwSy5Abx-frJ-AfexLbPKxGATwwxYI_YE6bC4iEDx6MsAj5QVvs8b0qhccnE_-qQTZeCRTc2vYgHo2siss0Mx7YY8MKLvprJF3tiwU8i5cFBgX_-GuI6U--rqw3lAVG_jHeVRCVaRPo8xRT2ycDIjMMJCCtQnMYt4FzrO8t4WWyT8BnQVy-Q8e0XiSJ-gvZm3KmfMLesNoZN6fGHn23Gkao8ZenTWUqbee6QEPmXvp77E_EdMdowG1sfaT8YkWiupWb5Q6iNjMwoJueAtiPJitKOovpRTzMxccY1VpbzcwN4Y_C_g-Bj1UVtvI1PvswYGkX47z8GgWsy0LJkleq3MQjH-u5LPbwFeeyvY5sJ_nhkdvc95rVmBJ76tTxg8GSZD5mqcRegQVaaMsf6qLMsBtL9i1_UawshNICVotbhFBoVUiVqKPuaeao4BUXSp1WHJ8UTDsDFmuQh32kAO1VH5U_nxQ57K829lTwr06aTwQI0GDus_jHiheX1F7cnU1dsOtrg3LGNhOZ3EbEZqGfcCn3O-Me7HRbDYUDiEhjzyPyT0cgKow119ma0quyosSM3oYMa0_NzZ28z9KS1knnudIElNzwz8Km59V9GNd00edMsFk11WgSkDl5EDUc31VW0TPeZ63WVBTSUNB_WW8qtFtVYH4wYcVl8QmJK7I_EBz4R0c2pSNQA4C8uhzVfnyUYyX60ifO4ts53fqgNle7rTQhgrwHdS4QjMKtxUCgYhvvopBvlR4YC2A8e9MGUbOR0M8FxNbIuGfoB6VFcysMNXoXr0b2PSQSxss2NXR0rLjZfIUrIhV3Uv0cicwjEzjqxCm-Kp4sdJ6DqnBwt3ID97ikask2K7=w1000-h250-no


Vaan hyvin jaksaa painaa vielä jäteilmansakin pitkälle pakkaselle, vaikka vasta vain 50/75Hz oli käytössä
WgN3TNOQoCRsvp1mjY3B6WiODyh6E7XlzgCjr48Oqo_3QsJkoZZVC9OCFBslxx484yqbACVjDNgliQKGY2erzjMHqe8N_7hWv7A_WfGU5_a8RSM-d43VsXockrdGDbcl8xjzAuGxDH8pHQujNvYDaGWLf5I6cbGADxFntHBzrHKXHgvACGH4-eyzi_23dOZ9fAFvBeahJb2m67dvKdvqxDsl1FChOAi_NVNUAn6bq6PU1FNN9jJECyWFAnqrpsSOc04Ge65LgxqVygmRvNnBH5NTovvxN2gGPGuB5nu9aRC_jTpocuDLJTxnaug8kr3NuaGvrk31DhiMorOOdxaBPZwGQG2RcOxAz6lTbtR6YVWg7CmfW3PIp0llLdST3ujtVRnIzahRIiAcHUlqTSpz6SKuu3y_Z5MC8jJ9xdQabedmPQtklLbFxODEMoVRTA9ikpDKZz_2LOM1JwNP10JPzW8XGoiyF8wZKd-UZMc9MpsSCWAjsDw7LNRKuMcWySkxWJTPVM9y845Aiv33rWHFHj20dD16zptNbzX-wcZ7DYPgbYYV4QZH0vGfPjnKz-TCZaZUYFpzLWDEeXfe9Oj9QDVoYLNC1I57NCw_vF5XW19UKEI5UGuPj-BZrNyJ51vj2wzbCEkH1WLzyhd2VqHhFw169lHo0kVtAGU7-qxT2QiqicwE9mHjB0vOuYJjjLZ9Qgk8oKU0xlmfQ90aqyrTFGOzQlCMtPdZDf2cyqW7UFgQ0ISJkWetJBuFDWPDUzzvIBbigHNmbCb_s2GJLngeSd8NkY1XgP0B_4zG3Zzy_HkqgRF5G1zgNG6lKmygTk-YCfq8ylPeL9YnxwEVcQegIzhk2wwuQNpNv5zA688SRP9Y06JpVIJCSVJJUZVuGvg9X9sU7y_enUtaZI17LZ9biPW566s_WpxGOMp1ypHlECqjg0FUBkPfxQ26M9NkDDRRSWoKx6nTOeILpX9Q6hCeqfKTI3fwhcd38pcpNrlg320oSPcJaVkD1ajhxVgyKdGMuH7PNEZmspvAftmPO_NMZV0AooPoooKnhdlVWLQTuv_W4fIbhus9DbSeySNptjAB=w1000-h250-no


Eikä vastuksia ole vieläkään juuri polteltu
i8Ox9L3bpSg1yk-Hh-Jex2TE5RtoDcPj61JjeeBAt5b_OlvM77tC_WIo7jJ1yFHrYMHUNsZgNFUvuOQQsbPbPlGuOuEIobuFY8_fhyMoDKVK-7Fgcv2nAkdoH4NCirqJPskfbkf9dkCEAz_GNuMAL2LNsWYhTL0duEesK1uMQj8weG8bXveY20Cz79JaLuywo8rLt7oo4g5IKirrsUObpERjpwXXKNWEaDtKqu_QpYTPXJe9yJHH3ZffiWqO8oyQTmqFO6J_8Me6ruIVRPHuWmUfdM6Wzw9Fo9CYDli9FfhNNydYbAGzwmomzW74iYHNZcagKuOCWtBKO4Ysh0pfc99VRQJst5aLjs9v13YvFT5mb2k0OxXs3FJUac7E0buVsnRX8Ju3s7HjppADNZrX-0Q46mS0XtjdhQQk6XugZ7Qrhc5hqI2tKnhNQ5SKSrXLtH5n1JbSKp1F1AgtTjrG7XH_ypN7YNFH0HXCE1Rp0FnzRDXWzfgx8CadubUf0T8YRAXLHu8kI-PFJ1HdEfS4au2FNXb1mbKyWUyRLRUOrGCBu0c4GnhvBzX2cBPZibegZ9pQSUm7SnSuiY14Ey3O22mBuglZH8IbazMVe6DD0_44-_A1BFiDpd9uCEsJ0XalR776t8sfG7L68kCh0dTJPqjdJ3FbknU8XY-jTtDCW1N8dxNG5Zyiq-qtrmrW72GH-2JtstinJQ4CwWJEYH_85uqp5pY94XxAlK47JHfls7aLX-yYf3tighy3Z8j8rf11sC46gUv2TDP7gEOjbYJ-1bU7YM7-YbEsOrFnWdPypAYx_Owx4AoYGfKcUDF_oUj4MvYYT-I8tzOQtFZMXu8hUf3cPsuHIujQZCrBhgGqqux4mBaGL5NHxgZqEGhLxw08oo13AIRzaZrUdW71qUvI5xHTwdAjHXR9sKwPqSs5apnmTXFH_hzX0jaN8uhlGVabODGLWdc7bls_BeiyXYbjJ_p5iJVS08GxVQV_zByio6ch40ME0X9GaO5v5YWhE7FHQFZXcl4EmO4ukB6KBj54d87gkwaWSawGdlOT1QzmUDBZJ8oh67bAQ8XpHKI9xuCE=w1000-h250-no
 

Sukke

Aktiivinen jäsen
Onko vanhoilla laitteilla jotain varaosa-arvoa?

Meillä on jollain aikataululla tulossa siirtymä maalämpöön ja CE50 lähtee purkuun todennäköisesti ihan käyttökuntoisena joskin vuodesta 2009 lähtien ajettuna.

Luultavasti laite päätyy asennusfirman kautta kierrätykseen, mutta tuli vasta nyt mieleen tämä varaosa-aspekti.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Käytettyjen varaosien kanssa on vähän niin ja näin, ne ihan samat osat kun noista tuppaa käytössä kulahtamaan = onko sillä käytetyllä varaosalla enää niin paljoa käyttöaikaa että vaihto kannattaa, vaikka itse osan saisikin about ilmaiseksi? Ja joku kompurankin vaihto tuohon on niin sarjassamme mission impossible, jotta usein tulee halvemmaksi vain suosiolla vaihtaa koko "vaatekaappi" uuteen :confused:
 

Sukke

Aktiivinen jäsen
Käytettyjen varaosien kanssa on vähän niin ja näin, ne ihan samat osat kun noista tuppaa käytössä kulahtamaan = onko sillä käytetyllä varaosalla enää niin paljoa käyttöaikaa että vaihto kannattaa, vaikka itse osan saisikin about ilmaiseksi? Ja joku kompurankin vaihto tuohon on niin sarjassamme mission impossible, jotta usein tulee halvemmaksi vain suosiolla vaihtaa koko "vaatekaappi" uuteen :confused:

Näin vähän epäilen itsekin. Taidan tiedotella täällä, kun purkuajankohta on tiedossa. Näitä ei varmaankaan kovin pitkälle 10-lukua ole asennettu? Tai tuntuma itsellä on, että vuodesta 2009 lähtien näitä muutamana vuotena asennettiin.

Rahallista arvoa on kyllä vaikea nähdä. Lähinnä tulisi hyvä mieli, jos jollain sattuisi juuri olemaan osille tarvetta.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Näitä ei varmaankaan kovin pitkälle 10-lukua ole asennettu? Tai tuntuma itsellä on, että vuodesta 2009 lähtien näitä muutamana vuotena asennettiin.
Meillä on Älvsby talo ja juurikin vm. 2010. Vielä -09 asentelivat näihin wanhempaa Nibeä ja -11 lähtien noita uuden sukupolven Nibejä, mutta juuri tämä-10 oli poikkeus tuossa välissä, kuis sattuikaan :D
 

Sukke

Aktiivinen jäsen
Onko vanhoilla laitteilla jotain varaosa-arvoa?

Meillä on jollain aikataululla tulossa siirtymä maalämpöön ja CE50 lähtee purkuun todennäköisesti ihan käyttökuntoisena joskin vuodesta 2009 lähtien ajettuna.

Luultavasti laite päätyy asennusfirman kautta kierrätykseen, mutta tuli vasta nyt mieleen tämä varaosa-aspekti.

Tilanteet muuttuu nopeasti ja parin viikon päästä luultavasti lähtee CE50 viettämään eläkepäiviä. Yksi kysely siitä onkin jo tullut.

Onhan siinä kyljessä se T-10-tuloilmakonekin. Löytyyköhän siihen mielenkiintoa kenelläkään?

Meinasin aluksi, että jättäisin sen itselleni vesipatterin vuoksi, mutta tuskin saisin sitä askarreltua koskaan IV-koneen jälkilämmittimeksi. Tilaa on sen verran vähän, että olen tuosta ajatuksesta luopumassa.

Saa tuota CE50-konettakin kysellä vielä, jos se ei ensimmäiselle kyselijälle päädytään.
 

Pumppuli

Jäsen
Onkos arvon foorumilaiset täyttäneet ikinä kylmäainetta Ilpoon? Pohdin tässä, että olisiko hyvä tehdä tällainen huoltotoimenpide. Tosin mihinkäs se kylmäaine sieltä vähenisi jos ei ole vuotoa
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Pohdin tässä, että olisiko hyvä tehdä tällainen huoltotoimenpide.
Tuota vartenhan siinä järjestelmässä on se tarkistussilmä. Itsellä ainakin nesteitä on yhä niin paljon, että on tuo silmä kokonaan uppeluksissa kun on kompura seis. Luulin jo nestevajaukseksikin, mutta kun kompura käynnistyi, niin kuplat alkoivat nesteessä näkymään ja paljastivat tuon nimenomaan oleva uppeluksissa eikä systeemin tyhjänä :sormet:
 

Pumppuli

Jäsen
Joulun kunniaksi tuli suodatinhälytys, onko porukka onnistunut säätämään sitä niin ettei hälyttele tiheästi? Toinen kerta tänä vuonna.

Tolnen kysymys, oletteko korvanneet vanhan Ilpon jollain muilla merkeillä? Näyttää löytyvän Comfort Zone ex malli, joka vaikuttaa melko samalta ja saman valmistajan tekemä.

Hyvää joulua!
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Melko säännöllisesti 6kk välein tuo tuntuu filsusta ilmoittelevan. Joka toisella kerralla vaan imuroin sen puhtaaksi, joka toisella sitten rätti vaihtoon ja hyvin ollaan menty jo 10/2010 lähtien :)
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Nyt tänä talvena ollaan tehty pientä koetta, joskos puhaltimen nopeus 2 toimisi vs. mitä aikaisemmin talvisin käytetty 1. Lähinnä joskos suuremmasta ilmavirrasta laite saisi paremmin lämpöä irti, käyttelisi vastuksia vieläkin vähemmän, sulatukset olisi lyhkäsempiä jne. Yksinkertaisesti siis pumppu pääsisi helpommalla.

Mutta sitten iski jo päättelemäni teoria ihan oikeasti käytäntöön. Kun jäteilma on lämpöisempää kuin ulkoilma, niin ulkoa raitisilmaventtiileiden kautta imetty raaka ulkoilma jäähdyttää taloa.

Eli nyt kun täällä PK-seudullakin hoidellaan lähes -20 pakkasissa, oli aamulla hiukka vilpakkaa myös sisällä. PILP huuti kuin viimeistä päivää täpöllä 75Hz, ei sentään vielä vastusten kera. Ja nyt kun palautin wanhan nopeuden 1 käyttöön, niin jäteilman lämpötila laski -10 > -15 ja tuohon kun lisätään pienempi ilman vaihtuvuus, niin johan tuvan jäähtyminen hidastui. Nyt ILP ja takka riittävät hienosti tuomaan ne tarvittavat watit lisälämpöä tupaan.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Ja tässä nyt sitä käytäntöä sitten, miten energiankulutuskin tipahti, sähköä meni yön tunteina vähempi vaikka pakkasta oli enempi

Poistopuhallin 2:lla, klo 00:00 oli pakkasta -16.5
1704265295548.png


Ja poistopuhallin laskettuna 1:lle, klo 00:00 pakkasta oli -18.5
1704265334572.png


Vaikkakin tuolla pienemmällä puhallusteholla ei välttis sitä energiaa saada poistoilmasta riittävästi kattamaan talon lämmöneristeiden kautta tapahtunutta lämpövuotoa, ynnä jäteilma on yhä lämpösempää (max. -15) mitä ulkoilma ja vaikka otettaisiin niitä lisävastuksiakin käyttöön, niin silti kok.energian kulutus on pienempi johtuen tuosta pienemmästä poistoilman määrästä.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Ja edelleen sitä säätämistä, nyt kun eilen illalla pakkaset kävi taas Malmin kentälläkin -27 lukemissa. Nostin min. paluun 18 asteeseen ja pudotin ilman lämpötilapyynnin samaten 18 asteeseen. Tämän seurauksena kämpässä aamulla oli yhä miellyttävät 21 (ed. aamuina 20), mutta CE50 vastusten käyttö suorastaan romahti, ellen sanoisi jotta loppui ihan kokonaan :sormet:

Ja se ajatus tässä takana on että tuolla 1 puhalluksella ilma virtaa ihan liian hitaasti tuolla iv-putkessa, jolloin se kerkiää jo viilenemään ja näin tuo ilmamittaus heittää päin prinkkalaa (eristetty poistoputki kulkee tuolla puolilämpimässä tilassa jossa lämpötila on näillä pakkasilla luokkaa +5). Ja vaikka kuinka CE50 yrittäisi lämmittää, niin se ei vaan saa tuota nousemaan sinne 20 asteen pyyntiin, ei niin millään. Mutta koska mittaus on 17...18 astetta (ero pyyntiin yli 2 astetta), niin tuohan napsauttaa ne vastukset päällensä justiinsa, saamatta kuitenkaan tuota poistoilman lämpötilaa nousemaan.

Jotenkin vain tuli yx-kax mieleen erään huoltomiehen taannoiset sanat tuosta laitteesta, että se säätö tehdään oikeasti paluuvedellä, tuolla ilmamittauksella voi pyyhkiä /cttä.

Jäin sitten pohtimaan tuota teoriaa miksi näin, nyt siis ihan käytännössäkin, niin nyt tuolla paluuveden mittauksella järjestelmän reagointi muutoksiin on varsin hidasta. Esim. jos ulkona lämpötila putoaa kovin nopeasti, niin ensin pitää huonelämpötilankin pudota, jotta tuon patteriverkonkin lämpötila putoaa ja lopulta CE50 reagoi siihen tuota verkon lämpötilaa nostamalla. Mutta kun se mittaus otetaan jo poistoilman lämpötilasta, reagointi saadaan huomattavasti nopeammaksi. Uusissa laitteissahan mitataan myös ulkolämpötilaa, jotta tuo reagointi saataisiin vieläkin nopeammaksi ja ihan uusimmissa on jo nettiyhteydetkin, joilla saadaan jopa ennusteet selville ja näin tuota säätöä saadaan jopa ennakoivaksi.

No anyways näillä nyt mennään. Maksimoidaan tuon kompressorin käyttöä ja sitä kautta minimoidaan sähkön käyttöä, mukavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Ohessa tämän aamun vimosimmat lukemat. Harmi vain että nyt täälläkin alkoi nuo ilmat jälleen heittelemään, niin sellaista tasaista pitkää stabiilia on vaikea löytää, jotta näkisi noiden erilaisten muutosten vaikutukset oikeasti, tuo kelimuutos vaikuttaa niihin ihan liikaa että tulokset olisi millään muotota luotettavat.

1704696065895.png
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Ja tässä sitä toteutumaa sitten, 7.pv kulutus oli lähes sama kuin 2.pv, vaikka pakkasta olikin huomattavasti enempi = em. ideani ilm. toimii :sormet:

1704712430687.png
 

Jaakko78

Tulokas
Myydään suoraan käytöstä poistoilmalämpöpumppu ILPO Comfort. (5000W) Pirkanmaa / Nokia

TARJOA!

Mukaan tulee myös ilmanvaihtokone ILPO T10, sekä järjestelmään kuuluvat kaikki ohjeet.

Tarkoitus on päivittää OKT lämmitysjärjestelmä ja tämä PILP olisi jäämässä ylimääräiseksi. Tämä on asennettu vuonna 2009.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä ja tervetuloa paikan päälle tsekkaamaan.
Puh. 0405344587

Hp. 250€, TARJOA!
 

Liitteet

  • 2024-02-13 160229.png
    2024-02-13 160229.png
    631,1 KB · Katsottu: 124
  • 2024-02-13 160259.png
    2024-02-13 160259.png
    632,8 KB · Katsottu: 118
  • 2024-02-13 160325.png
    2024-02-13 160325.png
    1,5 MB · Katsottu: 118
Viimeksi muokattu:

Jonesys

Tulokas
Minkähänlainen homma vaihtaa moottorikolmitieventtiilin kara mikä jumittaa lämmittämään käyttövettä?pitääkö tyhjentää varaajasäiliö vai löytyykö jostain sulut.honeywellin vc sarjaa oleva laite.alkaa olla hyvä aika korjata mokoma kun ilmat(ehkä)alkaa lämpeneen.
 

Pumppuli

Jäsen
Itsellänikin tuli ”Ylipaine kuuma kaasu” hälytys. Onko tietoa miten hälytyksen saa kuitattua? Ei auta vaikka pitää hetken virtoja pois päältä. Muutkin vinkit tervetulleita!
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Eipä tuossa kai muuta ole kuin riittävän pitkä tauko sähkötönnä, jotta kerkiää paineet laskemaan ja paikat kompuralla taas jäähtymään :hmm:
 

Pumppuli

Jäsen
Eipä tuossa kai muuta ole kuin riittävän pitkä tauko sähkötönnä, jotta kerkiää paineet laskemaan ja paikat kompuralla taas jäähtymään :hmm:
Noniin täytyy siis odotella. Olen tätä foorumia selannut ja vian aiheuttajia tuntuu löytyvän mm. kiertovesipumppu, liian alhainen säätö huonetermareissa, liian korkea lämminvesivaraajan pyynti. Kelit ovat olleet kuumia, liekkö siinä syy. Tätä hälytystä ei ole ennen tullutkaan.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
No omia havaintoja niin kietovesipumppu kun napsahti, niin silloin tippui myös varajan lämmön kun kuuma vesi ei kiertänyt yhtään mihinkään ja vastuksetkin kun tuossa on purkin ulkopuolella, niin... Toinen on tuo liian korkea varaajan pyynti, mutta tuon huomasin jo heti yli 10v sitten kun kokeilin varaajalle 60 ast pyyntiä ja näin palattiin 55 ast pyyntiin. Yksi on myös varaajaan kertynyt ilma ja/tai liian pieni verkostopaine. Siksi ohjekirjanenkin neuvoo noissa kaasuhälyissä ensin sähköt pois, sitten tyhjentää mahd. ilmat varaajasta ja vielä lopuksi palauttaa verkostopaineet. Näin on tuo järjestelmä saanutkin olla jo tuon sähellyksen aikana hetken sähkötönnä ja yleensä sähköjen palautuessa ei tuo vikakaan ihan heti uusiudu.
 

Pumppuli

Jäsen
No omia havaintoja niin kietovesipumppu kun napsahti, niin silloin tippui myös varajan lämmön kun kuuma vesi ei kiertänyt yhtään mihinkään ja vastuksetkin kun tuossa on purkin ulkopuolella, niin... Toinen on tuo liian korkea varaajan pyynti, mutta tuon huomasin jo heti yli 10v sitten kun kokeilin varaajalle 60 ast pyyntiä ja näin palattiin 55 ast pyyntiin. Yksi on myös varaajaan kertynyt ilma ja/tai liian pieni verkostopaine. Siksi ohjekirjanenkin neuvoo noissa kaasuhälyissä ensin sähköt pois, sitten tyhjentää mahd. ilmat varaajasta ja vielä lopuksi palauttaa verkostopaineet. Näin on tuo järjestelmä saanutkin olla jo tuon sähellyksen aikana hetken sähkötönnä ja yleensä sähköjen palautuessa ei tuo vikakaan ihan heti uusiudu.
Ok, näin se varmasti on. Olen pohtinut voiko olla vaikutusta, kun säätää tuloilmakonetta kovemmalle, nyt se on viikon ajaksi unohtunut suuremalle mitä normaalisti.

Ruotsin kielisessä manuaalissa kerrottiin, että hälytys tulee kompressorin jälkeisestä painekytkemistä johtien ali tai ylipaineesta.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Ok, näin se varmasti on. Olen pohtinut voiko olla vaikutusta, kun säätää tuloilmakonetta kovemmalle, nyt se on viikon ajaksi unohtunut suuremalle mitä normaalisti.
Niin no juu, tuosta T10 itsellä ei olekaan mitään kokemusta, meillä kun on pelkkä koneellinen poisto ja korvausilma tulee seinäräppänöistä
 

Pumppuli

Jäsen
Itsellänikin tuli ”Ylipaine kuuma kaasu” hälytys. Onko tietoa miten hälytyksen saa kuitattua? Ei auta vaikka pitää hetken virtoja pois päältä. Muutkin vinkit tervetulleita!
Noniin, löytyi vika. Suosittelen tarkastamaan omat kylmäpuolen johdotukset. Yksi lattaliitin lähti irti painekatkaisijasta itsestään, korroosio tehnyt tehtävänsä. Tuli johdotettua uudelleen ja vaihdettua liittimet. Päälle vielä kutistesukkaa, jospa se siellä menisi seuraavat 15 vuotta ;).
 

Liitteet

  • IMG_7388.jpeg
    IMG_7388.jpeg
    263,4 KB · Katsottu: 95

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Hyvä juttu että löytyi nuinkin selkeä vika, nuo anturithan on siinä heti tyrkyllä kun sen yläkopan aukaisee :)
 
Onkos kokemuksia ja suosituksia maalämmöstä ilpon jälkeen? Alkaa olemaan oma pumppu jo ehtoopuolella(200:cool: ja harkinnassa maalämpö. Voiko T10 hyödyntää uudessa koneessa vai meneekö sekin suosiolla vaihtoon?
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Eikös tuo T10 ole pelkkä tuloilmakoje. Ja jos CE50 lähtee, niin samalla lähtee niin poistoilma kuin lämmön talteenottokin. Toki siinä lähtee myös käyttövesivaraaja, mutta MLP tuo sen mukanaan kyllä takaisin. Eli tuon MLP:n lisäksi sun pitää rakentaa myös IV ja LVO uusiksi jos kerran CE50 lähtee. No tässä kohtaa tuskin on enää järkeä yrittää tuota T10 lähteä virittelemään, vaan ottaa ihan rehellisen, perinteikkään IV-koneen LTO:n kera siihen tilalle. Näin paketti on jälleen toimiva ilman mitään erikoisia omia tuninkeja.

Tietty jos on esim. tallissa tai kellarissa erillinen ilmanvaihto pelkällä huipparilla, niin tuota T10 tuunaamalla varmaan saisi sinnekin lämpimän tuloilman liittämällä sen vain osaksi vesipatteriverkkoa.
 
Juu aivan, se T10 ei tosiaan taida olla lämpöä talteen ottava systeemi.. Olikos se niin että tuo CE50 ottaa poistoilman suoraan huoneista? Vai kiertääkö sekin sen t10 kautta..hmm.. täytyy vähän tutkia miten ne nyt menikään. Voihan se olla viisainta ottaa uusi IV kone lämmön talteenotolla. Mietin vaan että vaatiiko se isompia muokkauksia vai meneekö ihan kohtuu helposti suoraan t10 tilalle?
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
CE50 sisältää itsessään kaiken ja jos mökissä ei ole koneellista tuloilmaa, niin se ei tartte mitään kaverikseen lisää, kuten esim. meillä tuo on ja raitisilmaräppänät ulkoseinissä.

CE50 imee talosta ilmaa, ottaa siitä kompressorilla lämmön talteen, siirtää sen käyttöveteen tai lämmitysverkkoon ja puhaltelee kylmät jäteilmat katolle. T10 on pelkkä tuloilmakoje vesipatterilla. Eli se puhaltaa ilmaa taloon sisään ja siellä on lämmitysvesikiertoon kytkettävä lämmönvaihdin sisällä, jolla tuo sisään puhallettu ilma esilämmitetään. Usein CE50 ja T10 asnnetaan ihan vierekkäin, kiinni toisiinsa, mutta teknisesti se ei ole välttämätöntä jos tuloilmaputki onkin jossain toisaalla talossa. Toki tuohon pitää sitten väliin viritellä jotain sähköjohtoa tms. jolla CE50 saa tuolta T10 kaikki tarvittavat tiedot itselleen, mutta noin muuten.
 

rRavke

Tulokas
Laite valittaa että laita suodatin paikalleen ja perään että vaihda suodatin. On kuintenkin uusi suodatin kiinni. Nyt parinviikon välein tätä tehnyt. Olisiko anturivikaa? Kuittaillut pois ja lämmittää kyllä ok.

Jossain kohtaa tullee tällekin tietty käyttöikä päähän. On kuitenkin toiminut moitteetta kohta 15 vuotta.
 
Tuli hankittua talo, jossa 2010 asennettu ILPO Comfort CE50 + T10. Mitä ilmeisimmin toiminut tähän saakka huolettomasti. Olisiko siitä huolimatta syytä ruveta katselemaan jo tuolle korvaajaa vai onko oletettavissa, että käyttötunteja on vielä jäljellä?
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
No 2010 on tämä meidänkin torppa tehty ja vielä ei tuo meidän CE50 ole tarvinnut kuin kiertovesipumpun vaihdon kertaalleen. No kompressorihälyjä saa aina välillä kuittailla pois, mutta ei noitakaan ole tullut hyvä jos yhden käden sormet vuodessa. Tietty se huono puoli tässä on se että kun tuo tulee, niin se on kompura kokonaan pois pelistä kunnes sen kuittaa pois = jos olet viikon poissa kotoa kun tuo vika tulee, niin se on torppa ollut sen aikaa pelkkien vastusten varassa. No eihän tuo tarkoita kuin pikkasen suurempaa sähkölaskua, mutta kuitenkin.
 