janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Loistavaa, sillä olin jo aikeissa pyytää sinua loggaamaan III-nopeutta.

Omia havaintoja FD25:sta; kämpässä 19-20C pyynti ja III-nopeus antaa parempia COPpeja kuin IV-nopeus. Tallissa 16C pyynti antaa paremman COPin IV-nopeudella. Luulisin, että asia selittyy imuilman lämpötilalla. Esim. tänään tallissa imuilma oli 20,6C, puh. 29,9 ja ottoteho 327W. Copiksi tulisi huimat 6,4!! ;D (dT 9,3 * 1,16 * 700 / 3,6 / 327) Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Paaki sanoi:
Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?

Juu ilmeisesti tuossa 20C on raja ettei suostu manuaalilla puhaltamaan täysillä. :cool:
Näin oli muistaakseni ainakin sulatuksen jälkeen
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä 1,5 vuorokautta loggausta. Lämpötila vaihteli +2 - +11 C.

Saunan lämpöjen tuulettaminen sisälle, aihutti eilen illalla melkoista katkokäyntiä.

Liukuva vuorokausikulutus 6,5 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 478
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 472
  • FD35 puhalluslämpötilat +2- +11C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +2- +11C.png
    161,5 KB · Katsottu: 490
  • FD35 lämpötehot +2 - +11C.png
    FD35 lämpötehot +2 - +11C.png
    89,4 KB · Katsottu: 475

Maalainen

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
AUTO-puhalluksella kokeilut jatkuivat, päivällä lämmintä +6-10C.

Aamulla 8 aikoihin myös pystysuuntaus AUTO:lle => imuilma alkoi sahaamaan sekin voimakkaasti. Kotiin tultaessa pyynti ylemmäksi 21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.

Liukuva vuorokausikulutus oli 10,3 kWh, nousua edelliseen II-puhalluksen vetoon 20%.

=> Nyt loppuivat AUTO-puhalluskokeilut minun kohdallani tähän palaan manuaali II-puhallusnopeuteen ja pyynniksi jälleen +20C. :)

Moititko tuossa nyt AUTO-nopeutta vai manuaali 1:stä jota auto-asetus on selvästi käyttänyt? Onko eroa cop:ssa jos Auto-nopeus käyttää man II nopeutta vastaavaa puhallusta?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Moititko tuossa nyt AUTO-nopeutta vai manuaali 1:stä jota auto-asetus on selvästi käyttänyt? Onko eroa cop:ssa jos Auto-nopeus käyttää man II nopeutta vastaavaa puhallusta?

Moitin sitä että AUTO-puhallusnopeus ei osaa käyttäytyä kuten Panasonic käyttäytyi vastaavassa tilanteessa, elikä jos kenno on kuuma niin Pana puhaltaa kovempaa. Mitsu ei älyä tätä tehdä vaan odottaa että imuilman lämpötila laskee riittävän alas ja vasta sitten kiihdyttää puhallusta.

Lämpö jää tuolla AUTO-nopeudella pyörimään laitteen lähimaastoon ja imuilma kohoaa yli termostaatin asetuarvon ja laite menee nopeasti OFF. Kauimmaisissa makuuhuoneissa alkaa lämpötila viilenemään.

En nyt ala kokeilemaan tuota AUTO-puhallusnopeutta siirretyllä imuilma-anturilla, sitä jviirret varmaankin seuraavaksi ehdottaisi. Ehkä sitten joskus myöhemmin. :cool: ;D
Olisiko jviirretillä laittaa noita omia loggauksia näytille tuolla AUTO-puhallusnopeudella?
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Moitin sitä että AUTO-puhallusnopeus ei osaa käyttäytyä kuten Panasonic käyttäytyi vastaavassa tilanteessa, elikä jos kenno on kuuma niin Pana puhaltaa kovempaa. Mitsu ei älyä tätä tehdä vaan odottaa että imuilman lämpötila laskee riittävän alas ja vasta sitten kiihdyttää puhallusta.

Joo, mitsun auto-nopeus on aika suoraviivainen. Puhaltaa kovaa jos lämmitystarve on suuri ja hiljaa jos lämmitystarve on pieni tai jos puhallusilma meinaa laskea alle 40asteen. Eli sisäyksikön nopeutta ohjataan samalla periaatteella kuin kompressoria, paitsi kovemmilla pakkasilla kun löyly loppuu tehdä riittävästi kuumaa ilmaa. Silloin kompura huutaa täysillä, mutta sisäyksikkö vain sillä nopeudella että puhallusilma ei laske alle 40asteen(vai paljoko se tarkka raja-arvo nyt oli)

janti sanoi:
Olisiko jviirretillä laittaa noita omia loggauksia näytille tuolla AUTO-puhallusnopeudella?

Ei ole. Fiilis on että lopputulos on sama jos auto-asetus valitsee kakkosnopeuden kuin man2 nopeus.
Aiemmpina talvinahan tämä auto-nopeuden cop määritys on kaatunut siihen ettei kukaan pysty mittaamaan sen todellista ilmamäärää, puhallusnopeuksia kun automaatilla on paljon enempi kuin 4.
 
A

are

Vieras
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mulla tuntuis leudoilla keleillä (+5-+10) olevan man 3 puhallus ja suht. alhainen pyynti (20) toimiva. Autonopeudella ja pyynnillä 22 lämpö jää koneen läheisyyteen. Talvella vaikutti autonopeus toimivammalta, taisi sulatukset olla järkevämpiä. Luulisin että mitä enempi pakkasia tai koneen suorituskyvyn rajoilla mennään niin autonopeus olis enempi paikallaan.

Mittaustietoa tämän syksyn leudoilta keleiltä. Autonopeudella haluaa selvästi enemmän sähköä eikä pirtti ole kuitenkaan tasalämpöinen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia kunnon pakkasyöltä. Lämpötila laski yöllä -5C tuntumaan ja kosteus oli tapissa.

Lämmitysjaksot 1,5 h mittaisia vaikka kosteus oli pahin mahdollinen 100%.
Tuo illan eka sulatus oli myös voimakkain, "puhallusilma" laski pahimmillaan -5 C ala puolelle. Sulatuksen kokonaiskesto oli 9,5 min (siitä kun laitteen puhallus loppui ja sulatusalkoi, siihen kun laite alkaa taas puhaltamaan imuilmaa lämpimämpää ilmaa).

Illalla nostin pyyntiä +20 => 21 C. Innostui illalla lämmittelemään tuolla 1000 W minimiteholla. :(
Ihan ei tuo pyynnin nosto riittänyt vaan aamulla oli sisälämpötila hiukan vielä illasta laskenut. Aamulla laitoin puhalluksen kokeeksi III-nopeudelle.

Puhallusilmassa näkyy piikki ~30 minuutia sulatuksen lopun jälkeen, kun laite siirtyy oikealle EEV-säädölle tuosta sulatuksen jälkeisestä vakio asetusarvostaan.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 470
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 478
  • FD35 lämpöteho +4C - -5C.png
    FD35 lämpöteho +4C - -5C.png
    65,9 KB · Katsottu: 489
  • FD35 puhalluslämpötilat +4C - -5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +4C - -5C.png
    114,6 KB · Katsottu: 554

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tuo illan eka sulatus oli myös voimakkain, "puhallusilma" laski pahimmillaan -5 C ala puolelle.

Näkyykö laskua lämmitysilman lämpötilan dt:ssä minkä verran tuossa sulatuksessa. Jos katsoo esim. 30 min lämmöntuotannon alusta melkein siihen asti kun sulatus alkoi. (Kuvaa riittävästi suurentamalla voisi näkyä). Entä noissa 1,5 tunnin sulatusväleissä? Minulla taitaa VILPissä laskea jopa 10 %/enemmänkin kennon huurtumisen takia. En ole tarkemmin vielä mittailut...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekomies sanoi:
Näkyykö laskua lämmitysilman lämpötilan dt:ssä minkä verran tuossa sulatuksessa. Jos katsoo esim. 30 min lämmöntuotannon alusta melkein siihen asti kun sulatus alkoi. (Kuvaa riittävästi suurentamalla voisi näkyä). Entä noissa 1,5 tunnin sulatusväleissä? Minulla taitaa VILPissä laskea jopa 10 %/enemmänkin kennon huurtumisen takia. En ole tarkemmin vielä mittailut...

Ei tuossa näkynyt mitään. Vaikka kenno huurtuukin, niin nuo kompressorin ottotehot ovat sen verran pieniä että kennon huurtuminen ei näy lämmöntuotossa. Ilmeisesti kenno ei kuitenkaan ole mennyt täysin tukkoon ennen sulatusta vaan ilma on siellä vielä liikkunut.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat yöllä.png
    FD35 puhalluslämpötilat yöllä.png
    76,7 KB · Katsottu: 502
  • FD35 KE illan eka sulatus.png
    FD35 KE illan eka sulatus.png
    49,5 KB · Katsottu: 507

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Joo tasaiselta näyttää sittenkin. Jotain täytyy olla mun härvelissä...täytyy seurailla ajan kanssa mistä moinen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekomies sanoi:
Joo tasaiselta näyttää sittenkin. Jotain täytyy olla mun härvelissä...täytyy seurailla ajan kanssa mistä moinen.

Sun härveli on varmaan ihan kunnossa. Kun sieltä kennosta otetaan enemmän tehoja irti, niin sitten on varmaankin Mitsullakin saman näköistä käyrää kuin tässä Panalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.msg162191#msg162191
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä tämän päivän loggauksia. Lämpötila nousi aamun -5C päivällä +4 C.

Sulatuksia tuli 1,5 h välein, kunnes ulkolämpötila kohosi plussan puolelle.
Puhallus oli koko päivän III-nopeudella, illalla pudotin II-nopeudelle ja nostin pyynnin +22 C.

Liukuva vuorokausikulutus 12,2 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 459
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 466
  • FD35 lämpötehot -5C - +4C.png
    FD35 lämpötehot -5C - +4C.png
    66,2 KB · Katsottu: 479
  • FD35 puhalluslämpötilat -5C - +4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5C - +4C.png
    86,9 KB · Katsottu: 519

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggausta kuluneelta vuorokaudelta. Lämpötila laski yöllä - 3 C.

Yöllä 4:24 yksi voimakas sulatus (kesto 9,5 min) jonka jälkeen lämmitysjaksot olivat 45-60 minuutin pituisia.

Liukuva vuorokausikulutus 9,1 kWh.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -3 - +5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -3 - +5C.png
    89,7 KB · Katsottu: 501
  • FD35 lämmitystehot -3 - +5C.png
    FD35 lämmitystehot -3 - +5C.png
    56,3 KB · Katsottu: 469
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 471

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä tiistai - keskiviikko loggauksia. Ulkolämpötila laski yöllä -4 C tuntumaan päivällä sitten saman verran plussalla.

Lämmitysjaksot alussa 1,5 h ja pidenty siitä ollen aamulla 3,5 h.

23 h 25 min ILPin tuotto ~42 kWh ja kulutus 10,7 kWh => vuorokausi "koti-COP" ~3,9
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 461
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 453
  • FD35 lämpötehot -4 - +4C.png
    FD35 lämpötehot -4 - +4C.png
    55,6 KB · Katsottu: 459
  • FD35 puhalluslämpötilat -4 - +4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4 - +4C.png
    97,4 KB · Katsottu: 498
M

MiLe

Vieras
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Kun olet tehnyt niin paljon mittauksia, niin osaat varmaankin vastata pariin kysymykseeni.

Ainakin Mitsu FD25:llä ja FD35:llä COP on ymmärtääkseni parempi 3-nopeudella kuin 2-nopeudella:
1) Onko näin aina, joka tilanteessa? Siis esim. myös katkokäyntialueella?
2) Antaako myös 4-nopeus aina paremman COP:n kuin 3-nopeus?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

MiLe sanoi:
Ainakin Mitsu FD25:llä ja FD35:llä COP on ymmärtääkseni parempi 3-nopeudella kuin 2-nopeudella:
1) Onko näin aina, joka tilanteessa? Siis esim. myös katkokäyntialueella?
2) Antaako myös 4-nopeus aina paremman COP:n kuin 3-nopeus?

1) Ei ole aina. Katkokäynnillä ei muistaakseni ihan alimmilla ottotehoilla (~330W) suostunut III-nopeudella toimimaan vaan otti lähemmäksi 400 W => En sitten tiedä mihin tuo olisi johtanut pidemmän päälle esim. vuorokausitasolla. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg181728#msg181728

2) Ei varmaankaan aina. Kovin isoja eroja ei lämmöntuossa ole, mutta tietenkin isompi puhallus = parempi lämmönjakautuminen = koko asunnon lämmitysjärjestelmän COPia ajatellen tilanne siis parempi
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vaihteeksi plussakelin loggausta astetta normaalia korkeammalla pyynnillä.

Pyynti koko ajan 21 C ja aamulla laittoin i-see pois päältä ja suuntaksen aivan kattoa pitkin. => eipä noilla kikkailuilla ollut kulutukseen oikeastaan mitään vaikutusta. Tässä vastaava kokeilu aiemmin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg180702#msg180702

23 h ja 8 min puhallusenergia noin 36,6 kWh ja kulutettu sähköenergia 8 kWh => vuorokausi "koti-COP" ~4,6

Nyt pyyntinä taas 20 C ja i-see päällä
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat +3-+5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +3-+5C.png
    88,6 KB · Katsottu: 474
  • FD35 lämpöteho +3-+5C.png
    FD35 lämpöteho +3-+5C.png
    52,9 KB · Katsottu: 464
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 449
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 447

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä kuluneen vuorokauden loggauksia. Ulkolämpötila tasaisesti +4 C.

Puhallus tänään päivällä kokeeksi III-nopeudella. Ylilämmitystä oli havaittavissa, kun sisälämpötila nousi 23,5 C ja laitoinkin iltapäivällä taas II-nopeudelle. III-nopeus ei näillä keleillä ja minimitehoilla ole se järkevin puhallusnopeus meillä, koska tule ylilämmitystä. Hiukan tuo keskimääräinen ottotehokin on korkeampi III-nopeudella kuin II-nopeudella. Pitäisi varmaankin ensi kerralla kokeilla 19C pyynnillä ja III-nopeudella.

24 h 10 min lämmöntuotto ~31 kWh ja sähköverkosta otettu sähkö 7,9 kWh => vuorokausi "koti-COP" 3,8
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 456
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 456
  • FD35 lämpötehot +4C.png
    FD35 lämpötehot +4C.png
    68,9 KB · Katsottu: 451
  • FD35 puhalluslämpötilat +4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +4C.png
    97,8 KB · Katsottu: 455

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä hiukan sunnuntailta pakkasloggausta, pakkasta ulkona -4 - -7 C.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 12 kWh.

Lämmitysjaksot 2 h mittaisia.

Nyt ulkona pakkasta -9C, pesuhuoneissa ei edelleenkään lattialämmitystä päällä (=ei muuta lämmitystä).
ILPin mittariin on ilmestynyt uusi huipputeholukema 2251 W.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -4 - -7 C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4 - -7 C.png
    77,2 KB · Katsottu: 514
  • FD35 lämmitystehot -4 - -7 C.png
    FD35 lämmitystehot -4 - -7 C.png
    52,5 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 458
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 437
  • FD35VABH huippu ottoteho.jpg
    FD35VABH huippu ottoteho.jpg
    42,7 KB · Katsottu: 454

pökö

Kaivo jäässä
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Nyt ulkona pakkasta -9C, pesuhuoneissa ei edelleenkään lattialämmitystä päällä (=ei muuta lämmitystä).


Oletko mitannut kuinka lämmin tuo pesuhuneen lattia on näissä pakkasissa? Onko lattia laattaa vai muovimattoa?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

pökö sanoi:
Oletko mitannut kuinka lämmin tuo pesuhuneen lattia on näissä pakkasissa? Onko lattia laattaa vai muovimattoa?

Laattalattia tuolla on ja eipä ole IR-mittaria juuri saatavilla. :(

Laitoin lasten kylpymittarin ulkoseinän viereen suihkutilaan mitaamaan ja ~19 C tuo näytti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä viime yöltä loggausta. Pakkasta -9C josta aamuksi nousi -4C.

Sulatusväli 1 h ja 45 min.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 16,7 kWh = lämmitys.

Tuntuisi siltä ettei tuossa pyyntilämpötilan säädössä ole minkäänlaista ulkolämpötilakompensointia, jolla esim. varauduttaisiin pienempään lämmöntuottoon pakkasella (esim. sulatuksien vuoksi).
Pyyntiä voi plussa keleillä pidellä +20 - +21 C ja sitten pakkasille pitää ilmeisesti nostaa +22 - +23C, jotta sisällä olisi +22,5 - +23C. :-X
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 444
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 452
  • FD35 lämpöteho -4 - -9C.png
    FD35 lämpöteho -4 - -9C.png
    84 KB · Katsottu: 468
  • FD35 puhalluslämpötilat -4 - -9C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4 - -9C.png
    123,7 KB · Katsottu: 499

Sebu

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tässä viime yöltä loggausta. Pakkasta -9C josta aamuksi nousi -4C.

Sulatusväli 1 h ja 45 min.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 16,7 kWh = lämmitys.

Tuntuisi siltä ettei tuossa pyyntilämpötilan säädössä ole minkäänlaista ulkolämpötilakompensointia, jolla esim. varauduttaisiin pienempään lämmöntuottoon pakkasella (esim. sulatuksien vuoksi).
Pyyntiä voi plussa keleillä pidellä +20 - +21 C ja sitten pakkasille pitää ilmeisesti nostaa +22 - +23C, jotta sisällä olisi +22,5 - +23C. :-X
Itse olin kuvittelevinani tuollaisen ulkolämpötilakompensoinnin olemassaolon. Ainakin meillä FD35 nosti sekä ottotehoja että puhalluslämpöä pakkasen kiristyessä. Pyynti ollut koko ajan 23, puhallus man III, ottotehot 500-600w tienoissa ja puhalluslämpö 34 asteen nurkilla tuolla parin asteen plussilla. Pakkasen kiristyessä ottotehot nousivat heilumaan 720-900W ja puhalluslämpö 39 asteeseen. Sisälämpö ei tuona aika muuttunut radikaalisti joten kuvittelin että muutos johtui ulkolämpötilan muutoksesta.
Nuo lämpötilalukemat eivät varmaan ole ihan aboluuttisia mutta ero varmaan pitää paikkansa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Sebu sanoi:
Itse olin kuvittelevinani tuollaisen ulkolämpötilakompensoinnin olemassaolon. Ainakin meillä FD35 nosti sekä ottotehoja että puhalluslämpöä pakkasen kiristyessä.
Sisälämpö ei tuona aika muuttunut radikaalisti joten kuvittelin että muutos johtui ulkolämpötilan muutoksesta.

Ehkä se imulämpötila tai i-seen katsoman alueen lämpötila sitten muuttui.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

MA-TI loggaukset. Ulkolämpötila nousi maantaina pakkasyön jälkeen -4 C => +1 C.

Maanantaina oli käytössä III-nopeus ja jostain syystä tuo puhalluslämpötila heittelehti voimakkaasti. Illalla laitoin sitten 2-nopeudelle ja käytös rauhoittui huomattavasti.
Aiheuttaakohan tuo III-nopeus isompia vaihteluja imuilma-anturille (=> ottotehojen vaihtelu tämän vuoksi, voisiko ottotehojen vaihteluun olla muuta syytä?) vai olisiko syynä oikosulun lisääntyminen laite ei saa yksinkertaisesti riittävästi imupuolelle korvausilmaa ja tämän vuoksi ilmamäärä ja lämpötila alkaa heittelehtimään.

Seurasin hetken pakkasella laitteen toimintaa ja tuntui että muutaman minuutin sykleissä nosti ottotehoa ylös ja sitten antoi taas laskea alas, heiluntaa oli tuolloin 750 W ja 580 W välillä.

Lämmitysjaksot 3-nopeudella 1 h 15 min ja 2 -nopeudella 2 h 15 min - 2h.

Vuorokausi lämmitysenergia 45 kWh ja sähköenergia 13,1 kWh.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat Ti +1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat Ti +1C.png
    82,5 KB · Katsottu: 441
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 416
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 408
  • FD35 lämpötehot -4 - +1C.png
    FD35 lämpötehot -4 - +1C.png
    83,8 KB · Katsottu: 435
  • FD35 puhalluslämpötilat -4 - +1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4 - +1C.png
    112,6 KB · Katsottu: 458

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Maanantaina oli käytössä III-nopeus ja jostain syystä tuo puhalluslämpötila heittelehti voimakkaasti.
Aiheuttaakohan tuo III-nopeus isompia vaihteluja imuilma-anturille (=> ottotehojen vaihtelu tämän vuoksi, voisiko ottotehojen vaihteluun olla muuta syytä?) vai olisiko syynä oikosulun lisääntyminen laite ei saa yksinkertaisesti riittävästi imupuolelle korvausilmaa ja tämän vuoksi ilmamäärä ja lämpötila alkaa heittelehtimään.

Seurasin hetken pakkasella laitteen toimintaa ja tuntui että muutaman minuutin sykleissä nosti ottotehoa ylös ja sitten antoi taas laskea alas, heiluntaa oli tuolloin 750 W ja 580 W välillä.

Muistin juuri että taisi olla tuo AREA päällä elikä i-see katseli ympärilleen. Normaalistihan mulla se katselee vain suoraan eteenpäin. Tuskin se kuitenkaan tuo on nyt syynä.

Näissä aiemmassa vedossa oli samanlaista huojuntaa III ja II nopeuksilla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg183903#msg183903
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185420#msg185420

Tässä näkyi myös II-puhalluksella huojuntaan jakson lopussa sulatuksen jälkeen hiukan isommalla ottoteholla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185333#msg185333

Tuossa puhallusilma heilui 41-38 C välillä ja huipusta pohjaan meni 2 minuuttia.

Puuhiksen vastaavat havainnot III-nopeudesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11310.msg145744#msg145744

=> Tuntuisi liittyvän noihin hiukan isompiin ottotehoihin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä 0-kelikin loggausta. Ilma todella kosteaa ja sulatuksia tiuhassa.

Aluksi pyyntinä +20 ja 2 h lämmitysjaksoja, yöllä sitten 1 h 15 min lämmitysjaksoja ja aamulla 1 h 30 min jaksoja.

Lämpöenergian tuotto 24 h ja 47 min 37 kWh ja verkosta otettu sähkö 10,85 kWh => laskennallinen vuorokausi "koti-COP" 3,4
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat 0-+2C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0-+2C.png
    99,9 KB · Katsottu: 450
  • FD35 lämpötehot 0-+2C.png
    FD35 lämpötehot 0-+2C.png
    66,5 KB · Katsottu: 447
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 428
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 419

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia parilta vuorokaudelta kun lämpötila vaihteli +1 - +8C.

50 h ja 30 min keskim. lämpöteho 1482 W ja verkosta otettu teho 355 W. => "koti-COP" 4,2
 

Liitteet

  • Ilmankosteus.png
    Ilmankosteus.png
    7,1 KB · Katsottu: 416
  • Ulkolämpötila.png
    Ulkolämpötila.png
    5,7 KB · Katsottu: 415
  • FD35 lämpötehot +1 - +8C.png
    FD35 lämpötehot +1 - +8C.png
    78,8 KB · Katsottu: 423
  • FD35 puhalluslämpötilat +1 - +8C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +1 - +8C.png
    111,7 KB · Katsottu: 448

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mukavat ilman pumppailuun. +3 C ja kuivaa eilen nyt pakkasta saman verran ja kosteus nousussa.

Eilen illalla 18 aikoihin oli noita kulutusmittarin taaraussäätöä sen aikaa oli lämmöntuotto ILPillä seis.
Klo 23 alkaa selkeästi ulkoyksikköön kertymään runsaasti huurua ja puhalluslämpötila lähtee tippumaan. Hiukan ennen 3 yöllä sitten voimakas sulatus. Aamuyöstä 45 min lämmitysjaksoja, kun kosteus nousi korkeaksi ja pakkanen kiristyi.

25 h ja 27 min keskim. lämpöteho 1660 W ja verkosta otettiin 396 W => "koti vuorokausi COP" 4,2 :)

Kuiva +2 - +3 C lämpöinen ulkoilma tuntuisi olevan meillä se optimaalisin lämmittyly alue tuon laskennallisen COPin kannalta. Säästöjen kannalta taitaa vielä optimialue olla kylmemmällä puolella.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -3 - +3 C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -3 - +3 C.png
    93,4 KB · Katsottu: 446
  • FD35 lämmitysteho -3 - +3 C.png
    FD35 lämmitysteho -3 - +3 C.png
    62,2 KB · Katsottu: 421
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6 KB · Katsottu: 411
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,5 KB · Katsottu: 401

repomies

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
50 h ja 30 min lämpöenergian tuotto noin 50,5 kWh ja verkosta otettu energia 18,1 kWh. => "koti-COP" 4,2
...
25 h ja 27 min lämmöntuotto 41 kWh ja verkosta otettiin 10,1 kWh => "koti vuorokausi COP" 4,2 :)

Mitsun mukana tulleessa laskutikussa on klappia.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

repomies sanoi:
Mitsun mukana tulleessa laskutikussa on klappia.

Korjasin nyt keskimääräisiksi tehoiksi, koska niillä itse lasken. En sitten tiedä kumpi on havainnollisempi?

Hiukan tulee eroja loggausajassa vs. energiamittarin lukemien ajankohdat. Loggereita pitää välillä pitää hiukan pidempää latauksessa tietsikassa kun ovat noita USB-malleja omilla akuillaan. ;)

Tuo eka olisi pitänyt olla "50 h ja 30 min lämpöenergian tuotto noin 74,9 kWh ja 50 h ja 57 min aikana verkosta otettu enerkia 18,1 kWh. => "koti-COP" 4,2"
ja toinen "24 h ja 49 min lämmöntuotto 41,2 kWh ja 25 h ja 27 min aikana verkosta otettiin 10,1 kWh => "koti vuorokausi COP" 4,2"
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Hiukan ennen 3 yöllä sitten voimakas sulatus. Aamuyöstä 45 min lämmitysjaksoja, kun kosteus nousi korkeaksi ja pakkanen kiristyi.

Onko nuo piikit kuvaajissa aamulta klo 4:59 jälkeen sulatteluja vai katkokäyntiä?
Oletko mitannut sulatusvesimääriä, "voimakas sulatus" vs "normaali/pienempi" sulatus, paljonko irtoaa Mitsun kennosta vettä?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekomies sanoi:
Onko nuo piikit kuvaajissa aamulta klo 4:59 jälkeen sulatteluja vai katkokäyntiä?
Oletko mitannut sulatusvesimääriä, "voimakas sulatus" vs "normaali/pienempi" sulatus, paljonko irtoaa Mitsun kennosta vettä?

Sulatteluja ne alas suuntautuvat piikit ovat koska puhallusilma menee alle imuilman lämpötilan. Voimakkaaksi sulatukseksi sanon sellaista missä puhallusilma mene pakkaselle = kennosta valuu anturille pakkasilmaa. :cool:

En ole noita sulatusvesimääriä mittaillut.

Nuo puhalluslämpötilapiikit 4:59 sulatuksen jälkeen aina käyntijakson alussa taitavat johtua ottotehon "arpomisesta" ~700-500W. Imuilman lämpötila ei ilmeisesti tuossa sulatuksen aikaina laske riittävästi, jotta lähtisi noilla isommilla otoilla liikkeelle, kuten tuossa 2:50 sulatuksessa. Isoimmille ottotehoille tuo vakio EEV-avaus on ilmeisesti sopivampi. Laitehan ajelee esimmäisen 30 minuuttia sulatuksen jälkeen vakio EEV:n avauksella ja vasta tämän jälkeen alkaa säätämään sitä kuumakaasun mukaan. En tiedä minkä perusteella arpoo tuon vakio EEV avauksen pakkasilla, koska pienillä ottotehoilla plussan puolella ei tuollaista puhalluslämpötilojen ja ottotehojen heiluntaa lämmitysjakson alussa ole.

Laite käy mulla tällä hetkellä 400 W otolla, ulkona -1 C.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat TI aamuyöllä 0 - -3 C.png
    FD35 puhalluslämpötilat TI aamuyöllä 0 - -3 C.png
    74,1 KB · Katsottu: 407

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Sulatteluja ne ovat koska puhallusilma menee alle imuilman lämpötilan. Voimakkaaksi sulatukseksi sanon sellaista missä puhallusilma mene pakkaselle = kennosta valuu anturille pakkasilmaa. :cool:

Ok, tämä selvensi minulle ilmasta -> ilmaan lämpöpumpun sulatuksen toimintaa. :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia TI-KE. Tiistaina oli pakkasta pitkälle iltaan saakka. Keli kuitenkin yöllä voimakkaasti lämpeni +5C lämpötilaan saakka.

Tiistai aamulla tiheeään sulattelua, lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Iltapäivällä 14:40 laitoin kokeeksi pyynnin 22 C ja puhalluslämpötila nousi noin 40 C tuntumaan.
Yöllä laite tuuppasi hiukan yli lämmittämään ja aamulla olikin niin lämmintä tuvassa että piti tipuutaa pyynti +20C.

Kuluneen vuorokauden keskilämmitysteho 1825 W ja keskimääräinen verkosta otettu teho 462 W => "vuorokausi koti-COP" 4,0.

Klo 20:00 aikoihin oli taas energiamittarin taarauskokeiluja halogeeni valaisimella ja lämmitys oli hetken OFF.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,6 KB · Katsottu: 404
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 410
  • FD35 lämpötehot -3 - +5C.png
    FD35 lämpötehot -3 - +5C.png
    66,8 KB · Katsottu: 410
  • FD35 puhalluslämpötilat -3 - +5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -3 - +5C.png
    95,3 KB · Katsottu: 470

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä vuorokausi loggausta, kun lämpötila putosi +5 asteesta nollan tietämille ja hiukan allekin.

Eilen iltapäivällä kävi pieni vahinko. Asunnon takaovi aukesi kun etuoven paino reippaammin kiinni. Takaovi olikin sitten osin auki useamman tunnin.
ILP siitä sitten innostui iltapäivällä lämmitämään ihan kunnolla. Aamuyöllä yksi voimakas sulatus, puhalluslämpötilan rekisteröimä alin lämpötila tuolloin hetkellisesti -10 C.

Keskimääräinen antoteho 1725 W ja verkosta ottoteho keskim. 391 W => "vuorokausi koti-COP" 4,4 :cool:
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - +5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - +5C.png
    90,7 KB · Katsottu: 435
  • FD35 lämpötehot -0.5 - +5C.png
    FD35 lämpötehot -0.5 - +5C.png
    60,5 KB · Katsottu: 416
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 387
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 405

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkälämpötila laski eilispäivän +3 C hiukan pakkaselle täksi aamuksi. Eilen aamulla nostettu lämpötilapyynti 20 C => 21 C tämän vuoksi on laite käynyt hiukan isommilla tehoilla.

Vuorokausitasolal lämmityksen keskiteho 1714 W ja ottoteho 395 W => "vuorokausi koti-COP" 4,3
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 406
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 396
  • FD35 lämpötehot -0.5 - +3C.png
    FD35 lämpötehot -0.5 - +3C.png
    69,8 KB · Katsottu: 395
  • FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - +3C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - +3C.png
    110 KB · Katsottu: 433

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Sulatuskelit ovat alkaneet. Lämpötila -1 - +1 C ja ulkona hivelee räntää tai lunta.

Pyyntilämpötila nostettu maanantai iltana 21C => 22C. Lämmitysjaksot enimmäkseen 1h mittaisia.

Vuorokauden keskim. lämmitysteho 1721 W ja ottoteho 522 W => "koti-COP" 3,3
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 400
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 399
  • FD35 lämpötehot -1 - +1C.png
    FD35 lämpötehot -1 - +1C.png
    66,1 KB · Katsottu: 404
  • FD35 puhalluslämpötilat -1 - +1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -1 - +1C.png
    102,2 KB · Katsottu: 421

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä "Hemmo-testi" -7C.

Ottotehoja rajoitti selkeästi kun tuo puhalluslämpötila nousi 54C tuntumaan. Ottoteho parhaimmillaan hiukan yli 2200 W, josta tasaantuivat 2000 W tietämiin testin lopussa.

Hyvin tuntuu potkivan 6 kW tuntumassa. Onhan tuo ihan eri luokkaa kuin FA25 aiempi 3,1 kW. No ottotehokin nousi tuplaksi. :cool:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg142569#msg142569

Näinköhän tuo ulkoyksikkö sai jostain lämpimämpää ilman sisäänsä tuossa seinän vierellä vai aiheuttikohan tuo hyvin kostea ulkoilma tuon lähes 1 kW extratehon? Energymyndigheten ei saanut laitteesta irti -7 C kuin 5,1-5,2 kW. Ottotehoa oli tuolloin myös hiukan enemmän 2220-2260.

http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=240,237&PageID=5140
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat täysteho -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat täysteho -7C.png
    59,8 KB · Katsottu: 496
  • FD35 antotehot täysteho -7C.png
    FD35 antotehot täysteho -7C.png
    40,4 KB · Katsottu: 438
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 437
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 397
Back
Ylös Bottom