Omia havaintoja FD25:sta; kämpässä 19-20C pyynti ja III-nopeus antaa parempia COPpeja kuin IV-nopeus. Tallissa 16C pyynti antaa paremman COPin IV-nopeudella. Luulisin, että asia selittyy imuilman lämpötilalla. Esim. tänään tallissa imuilma oli 20,6C, puh. 29,9 ja ottoteho 327W. Copiksi tulisi huimat 6,4!!
(dT 9,3 * 1,16 * 700 / 3,6 / 327) Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?
Loistavaa, sillä olin jo aikeissa pyytää sinua loggaamaan III-nopeutta.janti sanoi:Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Omia havaintoja FD25:sta; kämpässä 19-20C pyynti ja III-nopeus antaa parempia COPpeja kuin IV-nopeus. Tallissa 16C pyynti antaa paremman COPin IV-nopeudella. Luulisin, että asia selittyy imuilman lämpötilalla. Esim. tänään tallissa imuilma oli 20,6C, puh. 29,9 ja ottoteho 327W. Copiksi tulisi huimat 6,4!!
(dT 9,3 * 1,16 * 700 / 3,6 / 327) Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?