Tuodaanpa omaakin projektia esille, eiköhän tämä tule kytkettyä ennen talvipakkasia käyttöön vielä.
Lähtötiedot:
-2009 valmistunut OKT, n.200m2 yhdessä kerroksessa, lattialämmitys + 40m2 puolilämmintä autotallia (=varastoa).
Kämpässä koneellinen ilmanvaihto, ILTO440 econo.
-Tulevaisuudessa perään kytketään vielä 150m2 autotallia jossa sisäkorkeus +5m, lämmönjako lattialämmityksellä.
Lämpökäyrä:
+20astetta 24°C
+10astetta 25°C
0astetta 27°C
-10astetta 32°C
-20astetta 35°C
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on ollut Arimax 35 alapalokattila kera 3000l varaajan. Puuta palanut 25-35m3 / vuosi.
Työt kun rupesivat häiritsemään puulämmitys-harrastusta, niin jotain vaihtoehtoista ratkaisua oli pakko alkaa miettimään, maalämmön ja VILPin välillä tuli hetki jos toinenkin, niin työn puolesta, kuin vapaa-aikana myös punnittua vaihtoehtoja ja nyt päädytty VILPpiin.
Kytkentäratkaisut:
Varaaja sekä puukattila jäävät käyttöön, (reserviksi) F2120 ohjataan SMO40 kautta.
Käyttövesi: Varaajassa käyttövesi esilämmitetään ja tulistusvaraajasta otetaan sitten puuttuvat asteet kuumaan veteen.
Lämmitysjärjestelmä:
Pitää jossakin vaiheessa miettiä käytännön kytkentäratkaisu putkien osalta, tavoite olisi että pumppua ei pyöritellä sillon kun puukattilaa poltetaan (todennäköisesti muutamia kertoja, kunnes huomataan että tarpeettomaksi jäi).
Mielessä on ollut että kytketään vilppi suoraan lattialämmityksen menopuolelle, jolloin voidaan käyrällä ajella kivasti, tai sitten ladataan varaajaa sillä, josta shuntataan vesi lämmitykseen.
Seuranta:
Pollucom mittaa lämmitysverkkoon menevää lämpöenergiaa ja DIN-kiskoon asennettu mittari pumpun ottoenergiaa. Tässä ongelmaksi muodostuu mahdollinen puunpoltto, sitä kun ei huomioida kuin punnitsemalla puita. Muita vinkkejä?
Takaisinmaksuaikaa on turha miettiä, puut ovat olleet niitä kuuluisia "ilmaisia" puita, joten alkuinvestoinnin lisäksi sähkönkulutus nousee, TMA on siis ääretön jos ei vapaa-ajalle laske arvoa.
Päivitellään projektia seuraavan kerran kun ehtii jotain konkreettista tekemään.

Lähtötiedot:
-2009 valmistunut OKT, n.200m2 yhdessä kerroksessa, lattialämmitys + 40m2 puolilämmintä autotallia (=varastoa).
Kämpässä koneellinen ilmanvaihto, ILTO440 econo.
-Tulevaisuudessa perään kytketään vielä 150m2 autotallia jossa sisäkorkeus +5m, lämmönjako lattialämmityksellä.
Lämpökäyrä:
+20astetta 24°C
+10astetta 25°C
0astetta 27°C
-10astetta 32°C
-20astetta 35°C
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on ollut Arimax 35 alapalokattila kera 3000l varaajan. Puuta palanut 25-35m3 / vuosi.
Työt kun rupesivat häiritsemään puulämmitys-harrastusta, niin jotain vaihtoehtoista ratkaisua oli pakko alkaa miettimään, maalämmön ja VILPin välillä tuli hetki jos toinenkin, niin työn puolesta, kuin vapaa-aikana myös punnittua vaihtoehtoja ja nyt päädytty VILPpiin.
Kytkentäratkaisut:
Varaaja sekä puukattila jäävät käyttöön, (reserviksi) F2120 ohjataan SMO40 kautta.
Käyttövesi: Varaajassa käyttövesi esilämmitetään ja tulistusvaraajasta otetaan sitten puuttuvat asteet kuumaan veteen.
Lämmitysjärjestelmä:
Pitää jossakin vaiheessa miettiä käytännön kytkentäratkaisu putkien osalta, tavoite olisi että pumppua ei pyöritellä sillon kun puukattilaa poltetaan (todennäköisesti muutamia kertoja, kunnes huomataan että tarpeettomaksi jäi).
Mielessä on ollut että kytketään vilppi suoraan lattialämmityksen menopuolelle, jolloin voidaan käyrällä ajella kivasti, tai sitten ladataan varaajaa sillä, josta shuntataan vesi lämmitykseen.
Seuranta:
Pollucom mittaa lämmitysverkkoon menevää lämpöenergiaa ja DIN-kiskoon asennettu mittari pumpun ottoenergiaa. Tässä ongelmaksi muodostuu mahdollinen puunpoltto, sitä kun ei huomioida kuin punnitsemalla puita. Muita vinkkejä?
Takaisinmaksuaikaa on turha miettiä, puut ovat olleet niitä kuuluisia "ilmaisia" puita, joten alkuinvestoinnin lisäksi sähkönkulutus nousee, TMA on siis ääretön jos ei vapaa-ajalle laske arvoa.
Päivitellään projektia seuraavan kerran kun ehtii jotain konkreettista tekemään.