Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Huomasin sisäyksikön kennoanturi tai mikä lie, on kiinni yksikön sisällä nestelinjan pystyputkessa n. puolessavälissä. Kylmäaineputket on tässä läpimeneviä niin että voidaan liittää kummasta päästä vaan.
Itsellä liitetty ylhäältä, jolloin neste ei kulje em. pystyputkea kohdalta jossa anturi on koska T-haara josta neste lauhduttimelta tulee on ylhäällä heti nyt kytketyn ulostulon yhteydessä. Onko kennoanturilla mitään virkaa kun se on putkessa n. 200 mm päässä sokeassa haarassa?
Kuparihan kyllä johtaa aika hyvin lämpöä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Noh, otettiin muutamasata grammaa kylmäainetta pois ja kuumakaasun lämpötila pompsahti 55 asteesta tuonne 65...70 asteeseen. Pakkasta -5...-7C, pannussa lähempi 50C. Hyvältä näyttää.

Keskiviikkona näyttäisi taas olevan enempi pakkasta, niin pitää tarkistaa lämmöt sitten uudestaan ja mitata tehot samalla.
Näin siis minulla tänään, ei kannata vetää hätäisiä johtopäätöksiä 8)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mitäs muuten kylmä aineen vähennys kustantaa? Onko tnurmisella lisää mittaustuloksia pienemmälle aine määrälle?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Mitäs muuten kylmä aineen vähennys kustantaa?

Eiköhän se saman maksa kuin lisäys tai muu pikku huoltokäynti, eli suurin kulu on saada se asentaja paikalle, joka taas paikkakunnasta, matkasta ja asentajasta kiinni.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

heips,

Valitettavasti tällä ainemäärän vähentämisellä ei parannusta vielä tullut pakkastehoihin (-15C).
Nyt kuitenkin kk-lämpötila jo 55C, kun se 2 päivää sitten about samoissa olosuhteissa oli alta 40C.

Syöttää vieläkin liikaa, höyrystimen tulistus olematon. Pitää vielä mittaamalla varmistaa, kun vaan tulisi sopiva rako, ja ehtis virittään anturit tuonne ulkoyksikköön.
Olen optimistinen, sillä viime kevään käppyrät näyttävät selkeästi paremmalta, kun ainetta oli paljon vähempi.

Onko kukaan ollut Ultimatemarkettiin yhteydessä näiden EEV (5500/9000) laitteiden pakkastehon (-10C...-20C) osalta?
Tai onko kukaan saanut mittattua näistä mitään järkevää COPpia vastaavilla ulkolämpötiloilla, kun kaikki tuntuu raportoivan noin ykkösen coppia?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
heips,

Valitettavasti tällä ainemäärän vähentämisellä ei parannusta vielä tullut pakkastehoihin (-15C).
Nyt kuitenkin kk-lämpötila jo 55C, kun se 2 päivää sitten about samoissa olosuhteissa oli alta 40C.

Syöttää vieläkin liikaa, höyrystimen tulistus olematon. Pitää vielä mittaamalla varmistaa, kun vaan tulisi sopiva rako, ja ehtis virittään anturit tuonne ulkoyksikköön.
Olen optimistinen, sillä viime kevään käppyrät näyttävät selkeästi paremmalta, kun ainetta oli paljon vähempi.

Onko kukaan ollut Ultimatemarkettiin yhteydessä näiden EEV (5500/9000) laitteiden pakkastehon (-10C...-20C) osalta?
Tai onko kukaan saanut mittattua näistä mitään järkevää COPpia vastaavilla ulkolämpötiloilla, kun kaikki tuntuu raportoivan noin ykkösen coppia?

Oliskos sittekään kyse pelkästään liikatäytöstä? Mä olen asennuttanut EEV:n omaan ulti 9000E:hen ja voin kontrollerilla säätää paisarin aukkoa. Säädöt eivät kuitekaan pysy jostain syystä kohillaan .Toisinaan kuumakaasu voi seilailla 70-80 välillä ja toisinaan olla yli 110 suunilleen samoissa olosuhteissa. Voihan olla, että mulla on eri vika. Oliskos jollain tietoo, mistä moinen vaihtelu johtuu?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ajelin päivän tuolla kuristuksella ja kuumakaasut kyllä nousee n. 50-55 tasolle, mutta suurta eroa ei muuten ole havaittavissa, eikä sulatusten kanssa ollut ongelmia. Lämpenee nyt ilman kuristusta n. 3,5-4 astetta lämmönvaihtajassa kun ulkona -16 ja teen 43 asteista vettä jolla patterikierrossa talo pysyy juuri ja juuri 22 lämmössä tuon ILPin avustamana. Vastuksia ei ole mukana kierrossa.

Copeista vaikea sanoa kun riippuu niin paljon tuon veden virtauksesta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Onko kukaan ollut Ultimatemarkettiin yhteydessä näiden EEV (5500/9000) laitteiden pakkastehon (-10C...-20C) osalta?
Tai onko kukaan saanut mittattua näistä mitään järkevää COPpia vastaavilla ulkolämpötiloilla, kun kaikki tuntuu raportoivan noin ykkösen coppia?

Tuohan on aikas paljon kiinni siitä, kuinka paljon pyydetään. Neljänkympin jälkeen coppikäyrä syöksyy alas melko jyrkkään. Ja se ei taida olla Ultin vika.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

EVV sanoi:
Oliskos sittekään kyse pelkästään liikatäytöstä? Mä olen asennuttanut EEV:n omaan ulti 9000E:hen ja voin kontrollerilla säätää paisarin aukkoa. Säädöt eivät kuitekaan pysy jostain syystä kohillaan .Toisinaan kuumakaasu voi seilailla 70-80 välillä ja toisinaan olla yli 110 suunilleen samoissa olosuhteissa. Voihan olla, että mulla on eri vika. Oliskos jollain tietoo, mistä moinen vaihtelu johtuu?

Onko kontrollerin lämpöanturit hyvin asennettu ja kunnossa? Yhden asteen ero tulistuksessa näkyy helposti yli kymmenenä asteena kuumakaasussa.
Mutta eipä sen oikein noin kuuluisi toimia, 110 on jo liikaa, jos kyse ei ole hetkellisestä arvosta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Tuohan on aikas paljon kiinni siitä, kuinka paljon pyydetään. Neljänkympin jälkeen coppikäyrä syöksyy alas melko jyrkkään. Ja se ei taida olla Ultin vika.

Ei näillä tehoilla ja pakkasilla voi varaajassa olla yli 40 astetta ;)

Joten tarkennetaan:
Onko kukaan ollut Ultimatemarkettiin yhteydessä näiden EEV (5500/9000) laitteiden pakkastehon (-10C...-20C) osalta? Eli COP lähellä 1 tai alle ja varaajassa alle 35C?
;D

Tämä asia on vaan ihan eri tason juttu, kuin pelkkä huono tehontuotto. Nimittäin jos ja kun EEV syöttää liikaa pakkasilla (kuten tällä foorumilla kaikilla EEV Ultin omistajilla näyttää olevan), niin se ei ole hyväksi laitteelle, eikä lompakolle ja tästä tulisi myyjän informoida asiakkaita (mielellään jo etukäteen ennen hankintapäätöstä).


Wesa:
oliko sulatuksiin eilen edes tarvetta? Kuuraantuiko ulkoyksikön "patteri"/tuliko vettä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Satuin kokeilemaan lähes samaa kuin tnurmine, eli pientä kylmäaineen vähennystä. Nopea pakkastarkastelu vaikuttaa jo hieman paremmalta, mutta eilen alkoi lämpötila pudota niin nopeasti että en ehtinyt kovin pitkään seurata.

Ajelin osateholla ja kuristetulla nestelinjalla (arviolta n. 0,15 kierrosta auki). Ulkona oli n. -14 C, lämmönvaihtimelle tuleva vesi 30,6 C, lämmönvaihtimelta lähtevä vesi 33,3 C, kuumakaasu 37,8 C, sähköteho 1540 W, lämpöteho 2690 W, COP 1,59. Nämä on yhden tunnin keskiarvoja ja tuona aikana tuli yksi sulatus.

Olen raportoinut/kysynyt ultimatelta vain heikosta lämpötehosta nollakeleissä. Tuolla suuremmalla kylmäainemäärällä pääsin kyllä helposti ykkösCOPpiin ja allekin. Viikonloppuna on tiedossa vähän maltillisempia pakkasia niin ehdin ehkä seurata vähän pidempään...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Itse epäilin tuota eev toimimattomuutta ultille, varmaan parikuukautta sitten kun alkoi pakkaset ja kk-lämmöt jäi kovin alas. Ultin mielestä koneessa ei ole mitään vikaa, tai vastaavaa ja toimii täysin suunnitellulla tavalla.

Edit: Viime viikolla pumppu "sekosi" hetkeksi kun Pakkanen lauhtui sen verran jotta pumppu pääsi töihin, muistaakseni hieman alle -20c. Mittareita hetken seurasin ohimennen ja huomasin epätavallisen kk lämmön 58c. Tästä hämmentyneenä menin nostaan pyyntiä jotta kompura ottais täydet tehot. No kk lämpö lähtikin laskuun ja ei enää noussut koskaan lähelle 50c :'(
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Onko kontrollerin lämpöanturit hyvin asennettu ja kunnossa? Yhden asteen ero tulistuksessa näkyy helposti yli kymmenenä asteena kuumakaasussa.
Mutta eipä sen oikein noin kuuluisi toimia, 110 on jo liikaa, jos kyse ei ole hetkellisestä arvosta.

Olen tarkastanut tuon lämpöanturin arvoja varalämpöanturilla, joka antaa samat arvot ja lisäksi vertanut kontrollerin lämpöanturia laitteen ollessa pysähdyksissä erillliseen ulkolämpömittariin. Näyttävät samoja arvoja. Olen sitten arvellut, että EEV:n painanturissa on vika, joten olen syöttänyt "paineen korjausarvoja" kontrolleriin, jotta saisin laitten toimimaan. Mikäli kontrolleri toimis oletusarvoilla ilman kyseistä "korjausta" nousisi kuumaksut yli 120c ja kone pysähtyy. Nyt yön yli nukkuttua olen tullut siihen johtopäätökseen, että paineanturikin on kunnossa, mutta että kompura on liian tehokas höyrystimeen nähden, jolloin joudutaan käyttämään konetta ilman hörystimen tulistusta. Luulempa, että näin on laita kaikissa Ulti 9000E.ssä, mikä ei ole hyvä asia kompuran iän ja COP:n kannalta. Kannatais varmaan ulti 9000E:kin omistajien tarkistaa tuo tulistus. Eikös sen voi mitata ennen höyristintä ja höyristimen jälkeen mitatuilla lämpötiloilla? Joku vois varmaan selittää asian yksityiskohtaisemmin. Tekis mieli vaihtaa kompura EVI:iin, mutta se vaatis kylmäaineen vaihtoa esim R404A:han. Olisko se mahdollista, vai vaatiiko toisenlaiset putket?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Tämä asia on vaan ihan eri tason juttu, kuin pelkkä huono tehontuotto. Nimittäin jos ja kun EEV syöttää liikaa pakkasilla (kuten tällä foorumilla kaikilla EEV Ultin omistajilla näyttää olevan), niin se ei ole hyväksi laitteelle, eikä lompakolle ja tästä tulisi myyjän informoida asiakkaita (mielellään jo etukäteen ennen hankintapäätöstä).

Tämä on kovin totta.
Kukaan ei vissiin vieläkään ole tutkinut, säätääkö se sitä ollenkaan, vai vetääkö yhdellä oletusavauksella.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Viritin tänään anturit ulkoyksikköön. Hieno keli, ei pilvenhattaraa... lämpötila -14C. Varaajassa 32C.
Lämpötilaero höyrystimen yli KOKO 45 minuutin jakson tasan nolla ;D

... no eihän tuossa mitään uutta, mutta pitipähän tuo tarkistaa noinkin.

Laittelen Ultimatelle kertomusta aiheesta huomenna. Nyt on äijä sen verran kohmeessa, että ei pysty :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Wesa:
oliko sulatuksiin eilen edes tarvetta? Kuuraantuiko ulkoyksikön "patteri"/tuliko vettä?

Itse asiassa kyllä tuo kuristettuna toimi paremmin toisin kuin aiemmin esitin ja olin ehkä huomaavinani EEV:n eloakin?, -eli kun poistin kuristuksen meni pari käyntisykliä lähes samoilla lämpenemiseroilla, mutta sitten sulatuksen jälkeen seuraavassa syklissä täysillä tehoilla lähtikin 30% alemalla lämpenemisellä menemään ja kesken syklin palautin kuristuksen jolloin lämpenemä palasi samalle tasolle. Huurtuu kevyesti näillä keleiläkin kuristettuna. Tiputtaa sulatuksessa aika vähän, mutta höyryä tulee paljon. Huurtuminen muuten hyvin tasaista mutta kaksi alinta putkea jää auki.

Mielestäni tämä sietää huomattavasti vähemmän huurtumista kun tuo ILPpi sikäli että visuaalisesti vähemmällä huurulla ulospuhallus hyytyy paljon aiemmin. Sikäli tuo tiheä sulatusväli tarpeen. Mulla käy n. 45-50 min ja sulattaa alle 5 min, eli yksi sykli vähän yli 50 min.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Nyt se kone vissiin suuttu isännälle. Pakkasta -22C ja Ultsi siellä vaan ajaa 4-tie venttiili väärässä asennossa tuntikaupalla... tai se on ainu mitä äkkiseltään keksin, kun kuumakaasun lämpötila alle 15 C.

Tää olisi kiva ylläri, jos olisi viikon reissussa ;D
Hitto kyllä tällasille toimintahäiriöille pitäisi softassa joku tolkku sentään olla prkl :'(
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Nyt se kone vissiin suuttu isännälle. Pakkasta -22C ja Ultsi siellä vaan ajaa 4-tie venttiili väärässä asennossa tuntikaupalla... tai se on ainu mitä äkkiseltään keksin, kun kuumakaasun lämpötila alle 15 C.

Tää olisi kiva ylläri, jos olisi viikon reissussa ;D
Hitto kyllä tällasille toimintahäiriöille pitäisi softassa joku tolkku sentään olla prkl :'(
No, ainakin ulkoyksikön kenno pitäisi pysyä hyvin sulana jos jotain positiivista pitäisi keksiä ::) tai oikeastaan ei sovi oikein oireeseen kuumakaasun suhteen jos mitattu kompressorin lähdöstä. Jotain outoa tuossa on kun ohjelma ei poikkeavuutta huomaa .
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

EVV sanoi:
Olen tarkastanut tuon lämpöanturin arvoja varalämpöanturilla, joka antaa samat arvot ja lisäksi vertanut kontrollerin lämpöanturia laitteen ollessa pysähdyksissä erillliseen ulkolämpömittariin. Näyttävät samoja arvoja. Olen sitten arvellut, että EEV:n painanturissa on vika, joten olen syöttänyt "paineen korjausarvoja" kontrolleriin, jotta saisin laitten toimimaan. Mikäli kontrolleri toimis oletusarvoilla ilman kyseistä "korjausta" nousisi kuumaksut yli 120c ja kone pysähtyy. Nyt yön yli nukkuttua olen tullut siihen johtopäätökseen, että paineanturikin on kunnossa, mutta että kompura on liian tehokas höyrystimeen nähden, jolloin joudutaan käyttämään konetta ilman hörystimen tulistusta. Luulempa, että näin on laita kaikissa Ulti 9000E.ssä, mikä ei ole hyvä asia kompuran iän ja COP:n kannalta. Kannatais varmaan ulti 9000E:kin omistajien tarkistaa tuo tulistus. Eikös sen voi mitata ennen höyristintä ja höyristimen jälkeen mitatuilla lämpötiloilla? Joku vois varmaan selittää asian yksityiskohtaisemmin. Tekis mieli vaihtaa kompura EVI:iin, mutta se vaatis kylmäaineen vaihtoa esim R404A:han. Olisko se mahdollista, vai vaatiiko toisenlaiset putket?

Ei se kompura ole liian tehokas, se EEV ei nyt vaan toimi. Eviin vaihdolla saat vain itsellesi harmaita hiuksia, sillä se vaatii alijäähy/höyrystimen tuohon kakkaan lisäksi.

Ultimaten laskuun EEV:n tilalle normi 2-suuntanen paisari, niin homma pelaa...

Jos jollakin on noita 9000 "EEV" koneita Rovaniemen lähistöllä, niin voin ihan malliksi laittaa yhden pelittämään (korvausta vastaan). tarjoukseen sisältyy Elektronisen paisuntaventtiilin ohjaus + säätö.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Zadah, onko sinulla tuohon joku toinen EEV vaihtoehto (/parempi kuin TUAE)?

Se EEV ei pelaa ainakaan pakkasilla. Se alkaa oleen selvä.
Suosittelen kaikille laitteen omistajille, joilla epäilys EEVn liikasyötöstä pakkasilla (esim. todettu kuristamalla nestelinjaa) sammuttamaan laitteen viimeistään -10C.

Kylmäainemäärää ei kannata vähentää suositusten alapuolelle (2kg + risat). Se ei paranna laitteen tehoja, eikä coppia!

Kirjelmä on menossa Ultimatelle!
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

zadah sanoi:
Ei se kompura ole liian tehokas, se EEV ei nyt vaan toimi. Eviin vaihdolla saat vain itsellesi harmaita hiuksia, sillä se vaatii alijäähy/höyrystimen tuohon kakkaan lisäksi.

Ultimaten laskuun EEV:n tilalle normi 2-suuntanen paisari, niin homma pelaa...

Jos jollakin on noita 9000 "EEV" koneita Rovaniemen lähistöllä, niin voin ihan malliksi laittaa yhden pelittämään (korvausta vastaan). tarjoukseen sisältyy Elektronisen paisuntaventtiilin ohjaus + säätö.

Joo eipä näytä kompura olevan liian tehokas ainakaan - 8 c asteen ulkolämpötilassa. Mittasin höyrystimen tulistusta siten, että mittasin lämpötilat putken pinnasta ennen kapillaarijakajaa ja ennen kuivainta, niin lämpötilaero oli 5c, kaipa kohtuullisen järkevä lukema. Tiedä sitten olivatko mittauspisteet oikeaoppiset. Kuumakaasu mittaushetkellä 84c ja sisäyksikköön tuleva vesi 38c.

Mulla on ulti 9000E, joka on on/ off laite ja olen asennuttanut siihen Dotech:ilta hankittun EEV:n, jota siis pystyy itse säätämään. Luulempa, että ulti 9000EEV:ssä ei pysty säätämään EEV:tä, en tiedä. En tiedä olisko Dotechin EEV:stä apua 9000EEV:n vai onko niin, että Dotechin EEV on hankalasti integroitavissa laitteen logiikkaan.

Mitä olen katsellut noita EVI kompruroita, niin on osunnut silmään sellaisia malleja, joissa on mukan tuo alijäähyvlämmönvaihdin. Harrastushan tämä on vain mulle ;). Harmaat hiukset ovat varmankin tullet muista syistä. :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

helpompaa EEV testausta:
EEV:stä ohjauspiuha irti (liitin venttiilissä) ja sitten viikko-pari seuraamaan muuttuiko yhtikäs mikään.

EVV: mitäpäs tuollainen Dotechin systeemi tulee maksamaan?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Suosittelen kaikille laitteen omistajille, joilla epäilys EEVn liikasyötöstä pakkasilla (esim. todettu kuristamalla nestelinjaa) sammuttamaan laitteen viimeistään -10C.

En kyllä olisi halukas sammuttamaan tuota -10:ssä kun pitäisi öljyä tilata >:(. nyt olen pärjännyt kylmät yöt joko puulla kattilassa lisänä tai öljyllä kanisterilla kannettuna.

Miten on tuon kuristuksen kanssa, Onko siitä muuta vaaraa kuin sulatuksen vaarantuminen? Tuntuisi laite pelaavan paremmin.
Jos syöttää liikaa ja kuormittaa kompuraa, eikö tuo kuristus nimenomaan helpota tilannetta?

Sain eilen jotenkuten mitattua tuota coppia lämmittämällä pelkkää varaajaa (kuristamattomana) kun ulkona -5 ja nosto 32C -> 41C. Virhemarginaali tässä suuri koska loppulämpötila (ulos varaajasta) ei tasaantunut siäänmenon kanssa vaan eroa jäi pari astetta ja käyrät läheni niin hitaasti että piti keskeyttää ja päästää vesi taas pattereihin. Loppulämpönä käytetty erotuksen keskiarvoa. Copiksi tuli 1,4 sisältäen kolme sulatusta. Kuumakaasut pyöri veden lämpötilasta riippuen 32-40C. Tuosta lämpenemästä lämmönvaihtajassa on turha laskea mitään, pomppii tulokset niin paljon eri venttiilien ja patteritermostaattien asennoista riippuen niiden jarruttaessa virtausmäärää.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
helpompaa EEV testausta:
EEV:stä ohjauspiuha irti (liitin venttiilissä) ja sitten viikko-pari seuraamaan muuttuiko yhtikäs mikään.

Tässä on sellainen ongelma, että venttiili liikkuu ilman jarruvirtaa ohjauspiiristä itsekseen.

Tietämättä kytkennän toteutusta, voi sama ongelma olla kyllä olemassa piuha kiinnikin.

Tuo Wesa:n saama 1,4 coppi miinus viidessä kertoo jo, ettei ole lähelläkkään kohdallaan säätö.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
helpompaa EEV testausta:
EEV:stä ohjauspiuha irti (liitin venttiilissä) ja sitten viikko-pari seuraamaan muuttuiko yhtikäs mikään.

EVV: mitäpäs tuollainen Dotechin systeemi tulee maksamaan?

Koko systeemi maksoi siiinä 120-130 euroa. Postituskulut, tulli ja verot päälle. Pelkkä kontrolleri maksoi noin 50 euroa. pystyy ohjaaman useita eri merkkisiä EEV.tä. Joten kannattaa selvittää käykö myös tuohon Ulti 9000EEV:n paisariin. .Laite tuli Etelä- Koreasta. Tilasin sen, kun laitteesta oli mainintaa täällä foorumissa. Sittemmin mulle selvisi, että Zadahilla olis ollut tämmöinen myynnissä, joten menin merta edemmäksi kalaan. En tiedä onko hänellä edelleen myynnissä ja minkälaisia kokemuksia hänellä näistä on. Sama kontrolleri kävis myös useille eri kylmäkkeille, joten harkitsisin kyl kompuran vaihtoa EVI kompuraa, jos tietäisin onko R410A laitteen kaasut vaidettavissa esim R407C kylmäkkeessen, johon on saatavissa vaihtovirta EVI kompura.Voihan olla, että projekti menis mönkään, mutta kiinostais kokeilla. :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mielenkiintoista, sama vaiva myös VILPiksi modatussa 24 Pro Premium invertterissä?:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15267.msg194767#msg19476

Siis mitä, eihän kyse vaan sisäyksikön anturoinnissa, eihän?

Ultimate on nyt ottanut tämän ongelman käsittelyyn.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tuli kirjoitettua epätotuuksia, korjataanpa hiukan.

Se ero viime kevättalvesta, että nyt on nesteputki ulkona hyvin eristetty, kun vuosi sitten se sai kylmetä vielä pakkasesta, niin voisiko tämä edesauttaa tätä ongelmaa, että jos kaasua hieman nesteen seassa on, niin se ei nyt sitten ulkonakaan täysin nesteydy.

Miten muilla on ulkona eristetty nesteputki?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sehän vaatis riittämätöntä lauhtumista, eikä se taida tulla noilla tuotoilla ongelmaksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

millä tuotoilla? EEV liikasyötöstä ja nollatuotosta pakkasilla siis puhutaan...

Sinähän jussi spekuloit, että pakkasilla aineet tykkää oleen enempi ulkoyksikössä, eikö se sitten tarkoita sitä, että lauhduttimessa alkaisi oleen enempi ongelmaa tarvittavan alijäähyn aikaansaamiseksi?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
millä tuotoilla? EEV liikasyötöstä ja nollatuotosta pakkasilla siis puhutaan...

Pitänee olla vähän tarkempi. Siis, jos koneen lauhdutin on mitoitettu antamaan paljon reilumminkin (siirtämään) tehoa, niin tuskin vajaalla lämpötuotolla
lauhtuminen jäisi vajaaksi. Tähän perustui oletus, ettei alijäähdytyksen väheneminen vaikuta. Paitsi, jos varaaja/vesi on kovin kuumaa, mutta sehän ei ollut.

Sinähän jussi spekuloit, että pakkasilla aineet tykkää oleen enempi ulkoyksikössä, eikö se sitten tarkoita sitä, että lauhduttimessa alkaisi oleen enempi ongelmaa tarvittavan alijäähyn aikaansaamiseksi?

Jos eev säätö toimii suunnilleen oikean suuntaisesti, niin ulkoyksikössä pitäisi kylmällä olla vähemmän ainetta, koska sitä ei ehditä höyrystämään samaa
määrää, kuin lämpöisemmällä. Silloin vähän reilulla täyttömäärällä lauhdutinpaine alkaa nousemaan korkeammaksi, kuin lauhtumislämpö antaa. Silloin EEV
syöttää samalla avauksella enemmän, kuin pitäisi. Tämäkään ei minusta liity alijäähtymiseen.

Jos EEV on kuitenkin oletusarvoisesti liikaa auki, niin reilulla alijäähdyttämisellä saadaan kyllä nestelasi kuplimattomaksi, mutta ei se korjaa ongelmaa.

Tämmöisiä arvauksia täältä tänään...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Mielenkiintoista, sama vaiva myös VILPiksi modatussa 24 Pro Premium invertterissä?:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15267.msg194767#msg19476

Kyllä ja ei.

En ole vielä onnistunut täysin selvittämään tuon laitteen logiikkaa itselleni. Lähinnä tuo EEV säätö ja mitkä anurit siihen sitten loppujen lopuksi vaikuttavat on edelleen hämärän peitossa. Odotan INNOKKAASTI mahdollisen service-manuaalin löytymistä jostain verkon syövereistä.

Kyllä tuo omani välillä pelaa ihan OK.

graph1.png
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Testiajoa eiliseltä ulkona -6c ja sisältää yhden sulatuksen.


tilavuus (V) 600 litraa
alkulämpö (t1) 36 °C
loppulämpö (t2) 43 °C
hävikki 2 %
Veden tiheys 1000 kg/m3
veden ominaislämpökapasiteetti 4,19 kJ/kg°C

=> Energia Q 5,0 kWh

Anna lämmitysaika: 60 min
=> Teho 4,98 kW

Pumpun ottama energia 2,6 kWh
=> COP 1,9

Edit: kattelin ultin lupaukset ja näytti aika lähelle pitävän paikkansa -6c. Muutenkin kuumakaasun lämpö pyori eilen 40-60c väliä, saas nähä tänään kun ulkona -8c, vois hieman seurailla kk lämpöjä jos jaksaa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sain Efergyn mittaamaan tuota masiinaa ja uusin COP testini.

Pakkasta -5,2 C ja sain nyt tulokseksi COP 1,85 +-0,2.
Toleranssi siitä että en tiedä tarkkaa varaajan tilavuutta, vaan on mitattu 20 senttisen villaeristeen läpi.
Toinen epävarmuustekijä on häviöiden huomioiminen ja se että varajaan ulostulolämpö nousee lopussa hitaasti kohti sisäämenolämpöä Ultin laskiessa tehoa kun tavoitelämpö näytössä.
LogTemp näyttää 0,2 astetta keskiarvoiksi varaajan sisäänmenon ja ulostulon välille, eli jokunen sata wattia jää sinne. Sen merkitys kasvaa tuossa Cop mittauksessa lopussa kun mennään alhaislla tehoilla (1,1 kW).
Jos vesipumpulla vakionopeus (0letan tässä 0,35 l/s), niin osatehoilla tuo Cop on kyllä paljon huonompi.
Tuolla 1,1 kW ottoteholla on DT=1,4C hetkelliseksi copiksi tulee 1,86, mutta 2,55 kW ottteholla DT=4,9 ja COP 2,87.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Hyvä pojat, samanlaisia tuloksia. Hyvä mainita noista epätarkkuuksista, mutta
tärkeämpää on, että sovelluksella on joku referenssipiste ja voi seurata mahdollisten
muutosten tai vikatilanteiden vaikutusta esim. antotehoihin.

Minulla on seuraavaksi tarkoitus laitattaa järjestelmän kylmäainemäärä lauhduttimen alijäähtymisen mukaan. ts. täytöksi sellainen, että alijäähtyminen on esim. -5C kelillä noin 7C. Mielenkiintoista nähdä mikä on ainemäärä tällöin ja verrata sitä Ultimaten antamaan suositukseen. Amerikkalaiset ainakin tuntuvat vannovan tämän toimintatavan perään. Jos kellään vain olisi painemittaria, niin ottakaapa lukemaa ylös (alijäähy=lauhtumispainetta vastaava lt - nesteputken lt (mitattuna lämmönvaihtimen lähdöstä)).
Asentaja vain sairastui ja siirrettiin homma viikolla eteenpäin.

Ja tämän hetken polttava kysymys on, liittyen tähän EEVn liikasyöttöongelmaan pakkasella, että meneekö nestelinjassa kaasukuplia paisarille tuossa tilanteessa vai ei?!? HooVeella ainakin on nestelasi ja hänellä tuntui kuplivan jo näissä -5C keleissäkin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Ja tämän hetken polttava kysymys on, liittyen tähän EEVn liikasyöttöongelmaan pakkasella, että meneekö nestelinjassa kaasukuplia paisarille tuossa tilanteessa vai ei?!? HooVeella ainakin on nestelasi ja hänellä tuntui kuplivan jo näissä -5C keleissäkin.

Ennen kuin kovin paljon teet töitä sen alijäähtymisen metsästyksessä, niin mulla (ei siis sama kone) ei mene nestelasissa kuplia missään käytönaikaisessa
tilanteessa eev säädön toimiessa oikein, vaikka alijäähylenkki on nestelasin jälkeen. Ei, vaikka kattila avustaa kovalla pakkasella paluuvedenkin huomattavan
lämpöiseksi ja tehot +coppi on alhaalla.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
... niin mulla (ei siis sama kone) ei mene nestelasissa kuplia missään käytönaikaisessa
tilanteessa eev säädön toimiessa oikein, vaikka alijäähylenkki on nestelasin jälkeen.

no tottakai noinhan se pitäisi ollakkin, mutta voiko EEV toimia oikein, jos nestelinjassa kuplii?

Haluaisin todisteen siitä, että tämä pakkaskelien EEV ylisyöttö/nollatuotto ei johdu siitä, että nestelinja kuplii.
Ja jos nestelinja tuolloin kuohuaakin, niin johtuuko se EEVn virhetoiminnasta vai liian vähästä ainemäärästä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pakkasilla oma ei kupli normaalisti muuta kuin sulatusten yhteydessä. Normaalisti siksi että että mennään täydellä teholla, -tai lähes. Pyyntiä laskettaessa kävi jonkin ai. kaa pienemmällä teholla I-palkki jollain 15-pakkasella ja silloin huomasin lasin kuohuvan.

Edelleen ihmetyttää sisäyksikössä nestelinjan lämpöanturin paikka, joka on 15 cm päässä suljetussa sivuhaarassa virtaavasta nestelijassa.
Nyt mittaa putken johtamaa lämpöä joka varmasti mittapisteessä muutaman asteen alempi ja muuttukin jollain viiveellä..
Anturitasku juotettu siihen pystyputkeen, joten ei ole tullut siirretyä eri paikkaan.
Kuinka tarkkaa tuon anturin tuottaman infon pitäisi olla laitteen toiminnan kannalta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Wesa sanoi:
Pyyntiä laskettaessa kävi jonkin ai. kaa pienemmällä teholla I-palkki jollain 15-pakkasella ja silloin huomasin lasin kuohuvan.

Luin tuolta aiemmin, että Wesalla on kone asennettu -10C pakkasella. Nyt olisi mielenkiintoista tietää, mitä tehoja Wesan kone antaa -15C pakkasella (kun nestelasi ei kuohu). Tulisikohan se pakkanen vielä?
Wesa paljonko sinulle laitettiin ainetta ja lisättiinkö sitä nestelasin näytön mukaan?

Wesa sanoi:
Kuinka tarkkaa tuon anturin tuottaman infon pitäisi olla laitteen toiminnan kannalta?

Hankala kysymys, kun koko anturin funktiotakaan ei tarkkaan tiedetä. Sen verran tiedetään, että jos sen laittaa tuohon kuumakaasuputkeen, niin silloin tuleepi virheilmoitusta. Oma veikkaukseni on, että anturia käytetään laitteen jäähdytystoiminnossa, eli sillä olisi vähäniinku sama funktio, kuin tuolla ulkoyksikön anturilla, joka on paisarin ja höyrystimen välissä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

ja jatkuu...

Eilen mittasin lämpötilaa höyrystimen yli pikkupakkasessa (-2...-3C) muutaman lämmitysjakson. Lämpötilaero oli vain noin 2 astetta ja höyrystin jäi kuivaksi. Eli kyllä kai tuo EEV syöttää hieman liikaa muutenkin kuin kovilla pakkasilla...

... paitsi jos sähköt pois koneesta pitkään, niin ensimmäinen lämmitysjakso tuntuu toimivan hyvällä teholla, (myös kk-lämpötila ylhäällä ja höyrystin kuuraantuu) onko kukaan huomannut samaa? Olisikohan tuossa ensimmäisellä kerralla sitten joku vakioavaus EEVllä, mutta jo seuraavaan lämmitysjaksoon kone avaa EEVtä turhan paljon?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Enpä ole kokeillut pitää sähköjä poissa pitkään. Tarkoitatko muuten, että sähköt on ihan kokonaan pois, siis esim. sulake irti vai sammutettuna vaan paneelin on/off-kytkimestä?

Oma pumppu on ollut nyt kolmisen viikkoa ainoa lämmönlähde ja on toiminut joten kuten. Noin kolmen viikon kokonaisCOP on 1,7 ja tämä ei ole aivan huono tälle kyseiselle laitteelle, mutta ei toki kovin hyvä yleisesti. Lisäksi en voi ajaa tätä omaa systeemiä kuin alimmalla (luulisin) osateholla, jolloin sähköteho vaihtelee 1600 ja 2000 watin välillä. Tätä suuremmalla teholla pumpun ottama sähköteho nousee ja lämpöteho pienenee ja coppi menee ihan kuralle. Tämäkin voisi viitata siihen, että EEV alkaa syöttää aivan liikaa.

Tarkastelemalla pumpun hetkellislämpötehoa ja sähkötehoa olen huomannut, että kun pumppu säätää kompressoria pienemmälle teholle niin lämpöteho nousee hetkellisesti. Olettaisin, että tämä saattaa viitata EEV:n alassäätöön ja hetken kuluttua kylmäprosessi lienee tasaantunut ja lämpöteho palaa taas tavalliseen heikkoon tasoon.
 
Takaisin
Ylös Bottom