S
scop
Vieras
- Keskustelun aloittaja
- #121
Vs: Käyttöveden lämmitys ilmalämpöpumpulla
Olisiko tuolle väitteelle jotain konkreettista todistetta tarjolla,varsinkin reilulla pakkasella?
Koitin googlatella asiaa ,mutta ei oikein "sopivaa" dokumentaatiota silmiin osunut.
Lähtökohtaisesti tulistuskaasu jäähdyttää vielä matkallaan kompuran käämityksiä (jotka nykyään kestänevät
tuota korostunuttakin kuumuutta /AC-ferriitti moottorit) .Kyllä kuitenkin säälittää tuon esteriöljyn kohtalo pitkässä juoksussa !
Kestomagneettikompuroiden lämmöntuotosta/jäähdytystarpeesta ei käsitystä.Perstuntumalta voisi hyvinkin tuo HX olla OK,
koska EEV pitää tulistuksen <3K:ssa . Kommenttia ?
Sinuna varmaan satsaisin itse R32:een (vaihtamalla toki öljyt) ja regeneraattori(HX) tulisi turhaksi,koska imukaasu lämpötilaltaan takuuvarmasti sopivasti jo topissa ennen kompuraa.
Regene sanoi:Lyhyesti
Regeneraattori ei merkittävästi paranna COP:ia eikä myöskään huo-
nonna. Regeneraattorin hyöty on siinä, että sillä saadaan arvokasta tulistuslämpöä.
Olisiko tuolle väitteelle jotain konkreettista todistetta tarjolla,varsinkin reilulla pakkasella?
Koitin googlatella asiaa ,mutta ei oikein "sopivaa" dokumentaatiota silmiin osunut.
Lähtökohtaisesti tulistuskaasu jäähdyttää vielä matkallaan kompuran käämityksiä (jotka nykyään kestänevät
tuota korostunuttakin kuumuutta /AC-ferriitti moottorit) .Kyllä kuitenkin säälittää tuon esteriöljyn kohtalo pitkässä juoksussa !
Kestomagneettikompuroiden lämmöntuotosta/jäähdytystarpeesta ei käsitystä.Perstuntumalta voisi hyvinkin tuo HX olla OK,
koska EEV pitää tulistuksen <3K:ssa . Kommenttia ?
Sinuna varmaan satsaisin itse R32:een (vaihtamalla toki öljyt) ja regeneraattori(HX) tulisi turhaksi,koska imukaasu lämpötilaltaan takuuvarmasti sopivasti jo topissa ennen kompuraa.