nyt menee taasen minulta yli hilseen, mitä näillä seeprapaneleilla (Zebra) on aurinkopanelien kanssa tekemistä?
mistä hankitte seeprapaneleita?

1. Akustiset seinäpaneelit (Zebra)
Äänenvaimennukseen ja tilasuunnitteluun on saatavilla moderneja akustisia paneeleita. Esimerkiksi Feltouch Zebra -mallisto tarjoaa huopapintaisia, kierrätysmateriaaleista valmistettuja akustisia seinäpaneeleita, jotka on suunniteltu erityisesti toimistojen ja julkisten tilojen jälkikaiunnan vähentämiseen. Niiden pintakuviointi tai asettelu voi muistuttaa raidoitusta. [1]
 
Ne pitää nyt pressulla peittää tai maalata mustalla yli
Onnenksi täällä keski-suomessa on kohtuu hyvälumiset talvet niin saa edes osan vuodesta lumet päälle 😅

EDIT: Nyt tajusin, että prkl, mun etelä suuntainen aitahan ei saakkaan tuota häpeä verhoa talveksi. Nythän tässä meni omakin päivä pilalle :) No onneksi tuo on suojaisalla takapihalla niin eihän sitä kovein moni näe
 
Onnenksi täällä keski-suomessa on kohtuu hyvälumiset talvet niin saa edes osan vuodesta lumet päälle 😅

EDIT: Nyt tajusin, että prkl, mun etelä suuntainen aitahan ei saakkaan tuota häpeä verhoa talveksi. Nythän tässä meni omakin päivä pilalle :) No onneksi tuo on suojaisalla takapihalla niin eihän sitä kovein moni näe
Häpeää on monenlaista ja tasoista. Minä melkein laajentaisin häpeämisen myös mustiin, halpohin neekeripaneeleihin ja kelpuuttasin rinta rottingilla vain HTJ ja IBC tyyppiset paneelit.
 
Viimeksi muokattu:
Lisäksi paneelien virranantokyky on suurempi kuin invertterin kyky ottaa sitä vastaa.
voihan hitsi, itsellä 15kW invertteri, paneeleita siinä kiinni suoraan 24x430Wp eli 10 320Wp. Talon mikroinvertterien takana 6x420Wp (2250W mikro) ja 12x430Wp (3x1800W) mitkä kytketty invertterin gen tuloon eli teoriassa syöttötehoa 18kW ja invertteri pystyy handlaamaan hetkellisesti 2x oman tehon niin eipä siinä isompia ongelmia pitäisi olla
 
10340.webp
Nyt vasta onkin rumaa, kun on kahta eri seepraa. Näitäkin ihastelee kaupungin puistokaistale.
 
voihan hitsi, itsellä 15kW invertteri, paneeleita siinä kiinni suoraan 24x430Wp eli 10 320Wp. Talon mikroinvertterien takana 6x420Wp (2250W mikro) ja 12x430Wp (3x1800W) mitkä kytketty invertterin gen tuloon eli teoriassa syöttötehoa 18kW ja invertteri pystyy handlaamaan hetkellisesti 2x oman tehon niin eipä siinä isompia ongelmia pitäisi olla
Minkä verran tölli kuluttaa ostosähköä... talohan on iso muttei mitenkään vanha.
 
voihan hitsi, itsellä 15kW invertteri, paneeleita siinä kiinni suoraan 24x430Wp eli 10 320Wp. Talon mikroinvertterien takana 6x420Wp (2250W mikro) ja 12x430Wp (3x1800W) mitkä kytketty invertterin gen tuloon eli teoriassa syöttötehoa 18kW ja invertteri pystyy handlaamaan hetkellisesti 2x oman tehon niin eipä siinä isompia ongelmia pitäisi olla
Kukaan ei liene väittänyt että teho olisi ongelma vaan Virta (I), joka mitataan ampeereissa (A).
 
Kukaan ei liene väittänyt että teho olisi ongelma vaan Virta (I), joka mitataan ampeereissa (A).
Invertteri ottaa paneeleilta virtaa korkeintaan sen verran, mihin kykenee. Vaikka paneelit pystyisivät antaamaan kymmenkertaisesti tai enemmän, ongelmaa ei tule, eli invertteri ottaa vain sen, mihin kykenee eikä paneeleiden kyky antaa virtaa liity tähän mitenkään (suojauskysymykset ovat toinen juttu). Paneelit tietenkin antavat lähes avoimen piirin jännitteen ulos tilanteessa, kun niitä kuormitetaan vain murto-osalla oikosulkuvirrastaan.
 
Kukaan ei liene väittänyt että teho olisi ongelma vaan Virta (I), joka mitataan ampeereissa (A).
minulla panelit ovat sitä varten että virtaa tulee, ongelma on sitten kun virtaa ei tule. sitten otetaan akuista ja kun ne hyytyy niin grid takalautana, jos se on alhaalla niin sitten aletaan pyörittää myllyä dieselillä
 
Invertteri ottaa paneeleilta virtaa korkeintaan sen verran, mihin kykenee. Vaikka paneelit pystyisivät antaamaan kymmenkertaisesti tai enemmän, ongelmaa ei tule, eli invertteri ottaa vain sen, mihin kykenee eikä paneeleiden kyky antaa virtaa liity tähän mitenkään (suojauskysymykset ovat toinen juttu). Paneelit tietenkin antavat lähes avoimen piirin jännitteen ulos tilanteessa, kun niitä kuormitetaan vain murto-osalla oikosulkuvirrastaan.

Invertterien elinikä laskee DC jännitteen nousun seurauksena. Toki myös llämpötilakuormitusprofiilin muutoksen myötä. Kyseessä yhteisvaikutus eristeisiin, ja kondensaattoreihin.

Inverttrien datasheeteissä voi olla kerrottu maksimi PV -tehon ja nimellisen AC -tehon suhde.

DC jännitteen noustessa lkuormitustilanteessa lähemmäs avoimen piirin jännitettä, nousee myös hiukan valokaariherkkyys. Tosin ero on aika pieni ja mikroissa ei mitään käytännön merkitystä. Pientä merkitystä alkaa olemaan, jos paneeleja paljon sarjassa.
 
Viimeksi muokattu:
Invertteri ottaa paneeleilta virtaa korkeintaan sen verran, mihin kykenee. Vaikka paneelit pystyisivät antaamaan kymmenkertaisesti tai enemmän, ongelmaa ei tule, eli invertteri ottaa vain sen, mihin kykenee eikä paneeleiden kyky antaa virtaa liity tähän mitenkään (suojauskysymykset ovat toinen juttu). Paneelit tietenkin antavat lähes avoimen piirin jännitteen ulos tilanteessa, kun niitä kuormitetaan vain murto-osalla oikosulkuvirrastaan.
Edelleenkin olet keskustelun ulkokehällä puhumassa ohi aiheen. Palaa takaisin ja ymmärrä mistä asiasta oli kyse tässä "virtakeskustelussa".
 
Invertterien elinikä laskee DC jännitteen nousun seurauksena. Toki myös llämpötilakuormitusprofiilin muutoksen myötä. Kyseessä yhteisvaikutus eristeisiin, ja kondensaattoreihin.
Jollei liikuta aivan jännitekeston rajoilla, asia ei ole välttämättä noin. Virta itse asiassa kuluttaa invertteriä jopa enemmän kuin tulojännite, kun pysytään kohtuuden rajoissa. Toki paneeleiden tarjoama ylimääräinen virtakapasiteetti nostaa invertterin tuottamaa tehoa ainakin keskimäärin ja tuohan voi puolestaan ikäännyttääkin invertteriä. Parhaitenhan se kestäisi, kun ei ole kytketty sähköihin laisinkaan.
DC jännitteen noustessa lkuormitustilanteessa lähemmäs avoimen piirin jännitettä, nousee myös hiukan valokaariherkkyys. Tosin ero on aika pieni ja mikroissa ei mitään käytännön merkitystä. Pientä merkitystä alkaa olemaan, jos paneeleja paljon sarjassa.
Tietyn tehoisella paneeliketjulla jännitteen merkitys on kuitenkin suurempi valokaariherkkyyteen tai ainakin valokaaren pysyvyyteen eli vaaraan, jos vertaillaan paneelityyppejä, joista toinen tuottaa suuremman jänniteen per paneeli ja toinen kykenee suurempaan virtaan. Oletuksena on tietenkin, että pysytään speksien ulkopuolisista kombinaatioista.
 
Inverttrien datasheeteissä voi olla kerrottu maksimi PV -tehon ja nimellisen AC -tehon suhde.
Jos tuollainen on kerrottu, sitä olisi viisainta noudattaa. Asia ei kuitenkaan ole samalla tavalla kriittinen kuin invertterin syötölle (ketjulle) määritelty maksimijännite (avoimen ketjun suurin mahdollinen jännite). Jos invertterille on määritelty tietty teho, se on säännöllisesti mitoitettu niin, että se ei normaalikytkennässä kykene tuottamaankaan enempää. Mikä on paneeliketjun oikosulkuvirran suhteen kriittistä, on invertterin ensimmäisten puolijohdeventtiileiden suojaus mahdolliselta ylivirralta. Jos paneelin valmistaja on määritellyt oikosulkuvirralle sallitun maksimin, tuon ensimmäisen venttiiliasteen suojauksen osalta on mahdollisesti ylitetty aita matalasta kohdasta (tämähän on kustannusten säästämiseksi järkevääkin, jos riittävän matala oikosulkuvirta takaa kaikissa tilanteissa, että venttiileiden ts. MOS/IGBT-transistoreiden speksattuja virtoja ei poikkeuksellisissakaan tilanteissa ylitetä). Mainitun venttiiliasteen suojaus ylivirralta olisi teknisesti mahdollista suhteellisen yksinkertaisesti, mutta jos sallitun virtaspeksin mukaan moista tilannetta ei pitäisi syntyä, miksi lisätä invertteriin kustannuksia lisäävää monimutkaisuutta. Invertterin tulo toki olisi mahdollista suojata ulkoisestikin hyvin nopealla puolijohdeventtiilikäyttöön tarkoitetulla sulakkeella, jonka virta-arvo pysyy valmistajan speksin rajoissa (so. tilanteessa, että paneeleiden oikosulkuvirta ylittää roimasta valmistaman speksaamaan maksioikosulkuvirran).

Puolijohdeventtiilet kuitenkin tyypillisesti sietävät lyhytaikaisesti moninkertaisesti tavanomaisen jatkuvan käytön maksimivirran. Jännitteen osalta tilanne on toinen, eli venttiilit voivat vioittua jo hyvinkin lyhyestä speksien mukaisen maksijännitteen ylityksestä.
 
venttiilit voivat vioittua jo hyvinkin lyhyestä speksien mukaisen maksijännitteen ylityksestä.

Usein niihin vettiileihin laitetaan sellainen suojaus, että kun jännite nousee liian suureksi niin ne sulkeutuvat (alkavat johtaa) ja jännite laskee välittömästi. Aina tuollaista ei toki voi käyttää, mutta niihin hetkellisiin jännitepiikkeihin se voi auttaa.
 
Usein niihin vettiileihin laitetaan sellainen suojaus, että kun jännite nousee liian suureksi niin ne sulkeutuvat (alkavat johtaa) ja jännite laskee välittömästi. Aina tuollaista ei toki voi käyttää, mutta niihin hetkellisiin jännitepiikkeihin se voi auttaa.
Tuossa on yksi syy, miksi invertterille speksattua ketjun maksioikosulkuvirtaa on syytä asennuksessa noudattaa: Jos moinen ylijännitesuojaus aktivoituu, ensimmäisen asteen puolijohdeventtiilit uhkaavat ylikuormittua ja tuo voi tapahtua aika nopeasti. Virran katkaiseminenkaan ei tuossa vaiheessa ole enää optio, jos venttiilit ovat päässeet kuumenemaan (eikä katkaisu välttämättä onnistu, vaikka ylijännitehäiriö olisi ehtinyt poistua).

Tämä kaikki liittyy ketjutettujen paneeleiden suurehkojänniteisiin järjestelmiin, jossa on erilaisia karikoita eri kulmien takana. Mikroinverttereitä käytettäessä moisilta riskeiltä pääosin säästyy ja on jopa mahdollista suojata yksittäisiä paneeleita, paneeleiden ryhmiä tai mikroinvertterin DC-sisäämenoja tavanomaisilla sulakkeilla vikatilanteiden varalta. Edes mikroinvertterin oikosulkuvirtojen ylittäminen paneeleiden rinnankytkennällä ei muodosta vastaavia riskejä ja karikoita kuin ketjutettujen paneeleiden yhteisellä invertterillä.
 