Peace sanoi:Pakkasta -27 ja FD25 ei jaksa pitää vaivaista 61 neliötä lämpimänä.
jviirret sanoi:Pelkät neliöt eivät kerro asuonnon lämmöntarpeesta. Jos asunto tehdään myyntiin niin mitkään energiaa säästävät ratkaisut ei kiinnosta tekijää, eikä kyllä ostajaakaan.
veikkaan että pumppu toimii,on vaan aika kova pakkanen jos oot pelkän pumpun voimalla yrittänyt pitää kämppäs lämpöisenäPeace sanoi:Kyllä pakko uskoa että omassa on vikaa.
Pakkasta -27 ja FD25 ei jaksa pitää vaivaista 61 neliötä lämpimänä. Tekee töitä 30 min ja sulattaa, lämpenemä 10 asteen tasoa. "Hiukan" paremmin toimi Scanofficen VTT testiraportissa.
Mukava herätä 16 asteen asunnossa, kun nukkumaan mennessä on ollut 22.
Peace sanoi:En ole pakkasillakaan rajoittanut huippuimurin nopeutta, eli vetelee kakkosella.
Peace sanoi:Kyllä pakko uskoa että omassa on vikaa.
Pakkasta -27 ja FD25 ei jaksa pitää vaivaista 61 neliötä lämpimänä. Tekee töitä 30 min ja sulattaa, lämpenemä 10 asteen tasoa. "Hiukan" paremmin toimi Scanofficen VTT testiraportissa.
Mukava herätä 16 asteen asunnossa, kun nukkumaan mennessä on ollut 22.
Peace sanoi:Kyllä pakko uskoa että omassa on vikaa.
Pakkasta -27 ja FD25 ei jaksa pitää vaivaista 61 neliötä lämpimänä. Tekee töitä 30 min ja sulattaa, lämpenemä 10 asteen tasoa. "Hiukan" paremmin toimi Scanofficen VTT testiraportissa.
Mukava herätä 16 asteen asunnossa, kun nukkumaan mennessä on ollut 22.
dbwarrior sanoi:Yritin tuosta graafista tihrustaa että onko se about 20min tuollasen yhden sulatus syklin kesto ?
Eli itse sulatus ja sitten kiukun keräys tasolle että antoa on se 2kw+

dbwarrior sanoi:Noin saatiin taas nähdä mitsun voima eli -30 ulkona ja toimi vielä selkeesti lämpöpumppuna.
Taitaa aika tarkaan seurata VTT:n käyrää täällä ääri olosuhteissa nuo sun mittaukset ?
Millasta on-off katkoa sun katko kuutio tekee näillä keleilä ?
jklaukka sanoi:Jantilla on aikalailla sopiva tehomitoitus nyt kämppään.
janti sanoi:En ole tuota nyt seurannut kun laite on ollut enimmäkseen I-nopeudella. Nyt kun lauhtui hiukan, niin laitoin II-nopeudelle.
dbwarrior sanoi:Oletko tutkaillut kuin mieluisista paikoista se kiskoo -30 pakkasella tuon korvaus ilman katkotuksessa ?
Sillon käynti suhde lienee jo jotain 2min päällä ja 10min lepoa
RAFU sanoi:Olen janti yrittänyt katsoa sinun FD35 sulatusjaksojen pituuksia, mutta en vielä ole löytänyt vastaavia jopa yli 5 tunnin vetoja joita minun SX premium tekee -15 C kylmemmällä puolella. Tuosta löydät viimeisen esimerkin 18SX8:n tekemänä viime yönä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg196370#msg196370
Alle - 25 C 18SX8 näyttäisi taas menevän lyhyempiin sulatustaajuuksiin. Kosteus ei tunnu vaikuttavan mitenkään noissa lämpötiloissa. ???
RAFU sanoi:Olen janti yrittänyt katsoa sinun FD35 sulatusjaksojen pituuksia, mutta en vielä ole löytänyt vastaavia jopa yli 5 tunnin vetoja joita minun SX premium tekee -15 C kylmemmällä puolella.
Saman kuvan olen saanut foorumia selaillessa. Lähempänä nollaa tulee ilman kosteus vastaan ja hyvin alhaisissa lämpötiloissa öjyn ja kylmäaineen rajoitukset. Siinä välissä vaikuttaisi olevan alue jossa voidaan pidentää sulatustaajuutta ilman riskiä. Nuo yli 5 tuntia kestävät vedot kiehtovat kuitenkin pohtimaan sen merkitystä korkeamman COPin saavuttamisessa. Ilmeisesti Hitachi on onnistunut hyödyntämään tuon aika tärkeän alueen. Toinen asia joka myös on selvinnyt tämän talven loggauksissa on kerran vuorokaudessa tapahtuvan suodattimien putsauksen puuttuminen silloin kun on paukkupakkaset. Siinä voisi olla vähän saman tyyppinen ajatus kuin sulatuksissa, eli ei turhia toimenpiteitä silloin kun pumpulla on muutenkin kova rasitus. FD35:stä ei ole omakohtaista kokemusta, joten neuvojen antaminen jantille on ilmeisen turhaa.SON sanoi:En osaa valitettavasti sanoa tuohon FD35 sulatuksiin muuta kuin noin yleisesti. Nämä manuaaleissa olevat sulatusehdot pitänevät aika hyvin paikkansa ja sulatuksen muokkaaminen edellyttää käsitykseni mukaan yhden tai kahden sensorin huijaamista. Esim omalla kohdalla kun ulkoilma on kuivaa ja huurtuminen vähäistä niin sulatusväli on 2 tuntia ja se on myös sanottu selvästi sulatusehdoissa. Periaatteessa minulla olisi mahdollisuus vaikuttaa sulatusväleihin ohjelmallisesti Ilp:n eri sensoreita huijaamalla mutta pikkupakkasilla ja kosteammilla keleillä ilp:n sulatukset ovat ilman sensoreiden huijauksiakin perusteltuja kun höyrystin tukkeutuu ja taasen kuivalla kelillä ja kylmillä ilmoilla ajatuksena on säästää kompressoria koska juuri kylmäainekierron suunnan muuttuessa voiteluöljyä palaa takaisin kompressoriin päin. Näin olen ymmärtänyt selatessani foorumia ja asiaan liittyviä asiantuntevia kirjoituksia.
Voisin siis ohjelmallisesti säätää sulatusvälit useamman tunnin mittaisiksi mutta en näe siihen perusteltuja syitä ellei tuo voiteluteoria muutu "hovissa".![]()
SON sanoi:En osaa valitettavasti sanoa tuohon FD35 sulatuksiin muuta kuin noin yleisesti. Nämä manuaaleissa olevat sulatusehdot pitänevät aika hyvin paikkansa ja sulatuksen muokkaaminen edellyttää käsitykseni mukaan yhden tai kahden sensorin huijaamista.
Näin olen ymmärtänyt selatessani foorumia ja asiaan liittyviä asiantuntevia kirjoituksia
RAFU sanoi:Olen janti yrittänyt katsoa sinun FD35 sulatusjaksojen pituuksia, mutta en vielä ole löytänyt vastaavia jopa yli 5 tunnin vetoja joita minun SX premium tekee -15 C kylmemmällä puolella.
Jaamäävai? sanoi:Janti painii tehontarpeineen aika lailla eri sarjassa ja se vaikuttaa oleellisesti FD35:n käyntijakson pituuteen. Kuten tuolla aiemmin kommentoin niin kun ekan kerran tuli -24c kelit niin omani kävi tasan 2h jaksoja, ja sen jälkeen -20c:ssa 2h25min jaksoja ja ottotehot oli koko käyntijakson 1400-1500W, (Jantilla varmaan vielä enemmän), eli enemmän kuin RAFU:n laite hetkellisessä maksimissa!!
Antoehoja en tälle foorumille laita. Siitä syntyisi aivan liikaa polemiikkia koska antotehomittaukset ovat sen verran epävarmoja. Voit itse laittaa VTT, TM, RM tai SP COP arvoja 18SX8:lle niin saat jonkunlaisen käsityksen antotehosta. Tuo Auto puhalluskin jo tekee kotimittauksen varsin epätarkaksi. Kierroslukumittarikin saa jäädä kaupan hyllylle kun muuta käyttöä sille ei olisi.Jaamäävai? sanoi:Janti painii tehontarpeineen aika lailla eri sarjassa ja se vaikuttaa oleellisesti FD35:n käyntijakson pituuteen. Kuten tuolla aiemmin kommentoin niin kun ekan kerran tuli -24c kelit niin omani kävi tasan 2h jaksoja, ja sen jälkeen -20c:ssa 2h25min jaksoja ja ottotehot oli koko käyntijakson 1400-1500W, (Jantilla varmaan vielä enemmän), eli enemmän kuin RAFU:n laite hetkellisessä maksimissa!!
Olosuhteet on kertakaikkiaan niin erilaiset ettei edes saman merkkiset laitteet ole keskenään vertailukelpoisia.
Laitapa RAFU vastaavia mittauksia esille, joista käy ilmi otto- ja antotehot, niin voisi edes vähän verrata.
PS: tuolla omassa loggausketjussasi nimenomaan harmittelet niitä "kellosulatuksia" (oliko se nyt alle -20c??)
Jaamäävai? sanoi:Laitapa RAFU vastaavia mittauksia esille, joista käy ilmi otto- ja antotehot, niin voisi edes vähän verrata.
PS: tuolla omassa loggausketjussasi nimenomaan harmittelet niitä "kellosulatuksia" (oliko se nyt alle -20c??)
Mulla FD35. Mielestäni en sotkenu lämpötilarajoja, siis alle -20c ulkolämpötilassa harmittelit kellosulatuksia...RAFU sanoi:Taisit sotkea nuo lämpötilarajat, vai? Mikä ILP sinulla nyt olikaan?
RAFU sanoi:Tänä aamuna kun katselin loggaustasi näyttäisi, että olet löytänyt aika hyvät asetukset FD35:lle, koska sulatustaajuus on nyt jo 2,5 tuntia. Tuosta ne hyvät "koti-KOP" syntyvät.![]()
timbba sanoi:Mielenkiinnosta pitää kysästä, että mitenkä sulla on tarvetta noin pienellä pakkasilla noin isoille lämpötehoille?
Olikos sulla nii, että ilp hoitaa myös kylppärin lämmityksen?
Vertailun vuoksi laitan tähän vastaavia lukuja vähän suuremmasta 158 m2 omasta asumuksesta (kaikki seinät ulkoseiniä ja 30 m2 toimiston ja 8 m2 "pannuhuoneen" lämmön eristys huonompi kuin muualla, entinen autotalli).janti sanoi:Kokonaissähkönkulutus kuluneella viikolla oli 36,3 kWh/vrk, josta ILPin osuus oli 21,50 kWh/vrk => taloussähkö ja KV olivat 14,8 kWh/vrk. Kuluneen viikon keskilämpötila noin -9,5 C.
RAFU sanoi:taloussähkö ja KV olivat 65,8 kWh/vrk. Kuluneen 4 vrk keskilämpötila oli -5,0 C.
Taloussähkön ja KV lämmityksen suhteellisesti suuren eron jantin vastaaviin selittää ilmeisesti suurempi asukasmäärä, pesukoneen (jopa 2 krt/pv) ja astianpesukoneen runsaampi käyttö ja säkölaitteiden (erilliset isot jääkaappi ja pakastin) ja muutenkin suurempi sähkölaitteiden käyttö, kuten tietokoneet TV:t ja toimistokoneet (suuri UPS ym.).
Ps. Lisätietona vielä KV ja LTO jälkilämmitys kattilan vastuksella 27,15 kWh/vrk, samat 4 päivää.