Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Sinne se kierukka piippuun eilen tipahti. Hongkongista ei alkanut piitahnaa kuulumaan niin meni hermo ja laitoin tuon anturin kuparitahnalla kiinni putken kylkeen + pakoputken eristys nauhaa päälle. Ei oikein hyvä viritys kun taitaa mitata hiukka liikaa lämpöjä nauhan lävitse. Maksimit piippu anturin mukan oli 120 asteen luokkaa kun varaajaan palaava vesi pollun mukaan oli vajaata 80 asteista tuolloin. Taidan laittaa toisen PT1000 anturin tuohon piipun läpiviennin kohdalle niin ei ota savusta lisänäyttöjä.

Kiertoa 150 litraa tunnissa. Alussa 1,5kw ja loppu vaiheessa 2-2,5kW sieltä tuli tehoja pollun mukaan. Puita polttelin sylillisen eli puolet siitä mitä normaalisti. Tänä aikana pollu kelasi 6kwh mittariin. Varaajan pohjalla nousi lämmöt 25 -> 60, varaajan päällä 55 -> 65. Vaikuttaisi suht toimivalta tapaukselta. Yösähköllä varaajan kulutus viime yönä 0kwh. Lämmöt asetettu termostaatista 60 asteeseen. Suihkuvedet sieltä tälle aamua ulos sai.

Jos sitä tänään uskaltas poltella normi setin puita ja kattelis miten käy.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Tuollahan tuo tiivistynyt vesi oli rjh-muurauksen tekstissä kun tarkemmin vielä luki:

Kun savun lämpötila alittaa vesikastepisteen, tiivistyvä neste
laimenee, mutta sen pH-arvo on vielä 2 - 3. Tällainenkin neste on niin väkevää, että se
syövyttää mm. kalkki- ja sementtipohjaisia aineita.

Itse itselleni vastaten: Ei tee mitään hallaa katemateriaalille jos on peltiä. Tiilikatto menee aivan varmasti pilalle.

Eli haponkestävää terästä koko laitos ja piipun päässä oleva betonikakku suojattava ettei pääse kondensivedet syövyttämään piilalle.

Tuo piipun sisään tungettava keräin alkaa hiukan epäilyttämään kun nuo tiivistyvät aineet on niin happamia että voi paikat brakata pahastikkin jos liian tehokkaasti otetaan lämpö talteen ennen kuin savu pääsee piipusta ulos. Ja ihan varmasti se rosterinen metalli möntti savukanavassa saa jonkinlaista kondensoitumista aikaan.

Ylläoleva liittynee öljyn-/hiilen polttoon.

Lukaisin tuota alkupään teemaa läpi ,ja pakko oikoa/selventää hieman kemian kannalta asioita.

Koska puunpoltosta kaiketi kyse ,takuuvarmasti mahdolliset (lento)tuhkasta+vesihöyrystä aiheutuvat vesikondenssit ovat emäksisiä (= > pH>7 ...12). rikkipohjaisia kondensseja mitätön määrä ,jotka nekin neutraloituvat em. emäksisen kondennssin vaikutuspiirissä.

Rauta /teräs on aina hyvässä suojassa emäksisissä olosuhteissa (esim betoni) .Kahi-tiili ei ole moksiskaan puupohjaisten
polttoaineiden poltossa (vaikka kastuisi).

Ei kupari periaatteessa käyttäydy huonommin kuin Fe!
(Vahva) happo se on ,joka ko.metaleja syövyttää ,varsinkin,jos se vielä huuhtelee jatkuvasti pintaa, vahva emäs on armeliaampi ja johtaa usein (tiiviin) passiivikerroksen syntymiseen metallin pinnalle.
Poikkeuksiakin löytyy (Pb). Alumiinista en tiedä ...

Ongelma näissä kondenssitapauksissa on aina se ,että kondensissa ei kukaan ota selvää ,ollaanko vahvan vai heikon emäksisyyden piirissä ... etenkin puunpoltossa sen alkupuolella ,kun paikat vielä kylmähköt ja polton vakaantumisvaiheessa ,kun lämpö tosissaan alkaa höyrystää takaisin kaasuksi noita kondenssikertymiä.Ne viimeiset nestemäiset kondenssirippeet voivat olla todella väkeviä ja niiden joukossa vielä vähäisetkin vesiliukoiset kloridijäämät (HCL) ja rikkihapokkeet tekevät vuorovaikutuksesta kinkkisen .

Se ,että ajetaan kiertoa n.70C:ssa on pelkkää plussaa ja varmuustoimi!
Jää nähtäväksi ,paljonko tuo "helix"-kerääjä kerää ajossa noki-/lentotuhkavaippaa (plakkia) ylleen ,joka toimii kaiketi toisaalta erinomaisena eristeenä kondenssin suhteen toki saatavia tehoja pudottaen.

Itse oletan,että alkutaipaleen jälkeen kondenssiongelmat kaikoavat ,vaikka pudottaisitkin keruunesteen kierto- lämpötilaa.

Tuota ...glykolitouhua en alkuunkaan ymmärrä,kun kerran puhdasta vettäkin käytettävissä (erinomainen ominaislämpökerroin).Ei tuo helix kaiketi tuolla hormissa koskaan jäädy ,jos talo kerran aina plussalla, vai?

Kaikenkaikkiaan ihailtavaa pioneerityötä, "SOMEONE"!
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Porakonepumppu ei kyllä ole oikein mikään paras kapine tuohon täyttöön kun menee tuo neste ihan pikkasta ilmakuplaa niin sekasin että on melkeen valkosta. No Jollain tapaa saanut nyt ilmattua ja pitää antaa tasaantua ja ilmailla muutamaan itteeseen jos sieltä purskahtelis isompia kulpia poijes kun antaa seisoa hetken paikoillaan.

Joo itsellä kanssa aurinkojärjestelmän täyttö ja 40L 45% monohydraattiglygolia meni ja piti tilata lisää viimeviikolla. Hirmuinen määrä sitä upposi. Joutui hieman tempuilemaan että sain porakonepumpulla nesteet systeemiin ja 2 bar paineen, mutta "valkoiseksi ilmattuna" neste sinne näytti menevän porakonepumpulla. Parin kolmen päivän jälkeen automaattiilmaus oli pelannut katolla sen verran että nyt ei röpise pumppu ilman kera. Lisäksi tuli availtua pumppuyksikön kyljessä olevaa manuaaliilmausruuvia.

Pioneerisysteemiltä vaikuttaa ja hyvältä sellaiselta, kun tuo aurinko ei aina paista ja vaikka paistaisi saattaa olla puoli metriä lunta keräimien päällä.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

SRK sanoi:
Tuota ...glykolitouhua en alkuunkaan ymmärrä,kun kerran puhdasta vettäkin käytettävissä (erinomainen ominaislämpökerroin).Ei tuo helix kaiketi tuolla hormissa koskaan jäädy ,jos talo kerran aina plussalla, vai?

Glykoli kiertää kun samassa kierrossa on nuo aurinkokeräimetkin ja tuo 3-tie moottoriventtiili on vaan tuossa ohjailemassa kierron määränpäätä.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Kunnon pioneeri henkeä, siitä pisteet.
Varmaan jatkossa saadaan lukea ihan poltetut puu kilot suhteessa pollu lukemiin ?
6kwh kuulostaa lupaavalta.
Itse innoistuin viimetalvena lisään lämpömittarin tuonne takan hormiin noin 3m korkeuteen. Siellä huippu lukemat huitelee 150-160asteen paikkeila kun poltan sellasen nätin 6-8kg panoksen.
Tuosta vois kuvitella nappaavansa sen noin 3kwh (7kg*4kwh/kg*10%) ?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

dbwarrior sanoi:
Tuosta vois kuvitella nappaavansa sen noin 3kwh (7kg*4kwh/kg*10%) ?
Aika lähellä voi olla tuo laskelma.

En löytäny kuin kalapuntarin millä mittailla noita puitten painoja. Puutkin hiukka huonoja mitä nyt sattuu tuossa laatikossa olemaan. Hakenu ilmaseksi muutaman sadan metrin päästä naapurista kun sillä tuli riita toisen naapurin kanssa kun oli rättihallillinen ja vähän lisää pitkin pihoja noita sahattuja kuormalavoja sun muuta puurojua. Meinaa sihinä kuulua poltellessa :-\ No mutta näillä nyt mennään hetken aikaa kun ilman saa...
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Itse olen ratkaissut tuon puntarointi ongelman siten että kävelen tuosta henkilövaakan ylitte. Siinä samalla selviää onko eväät olleet liian tukevat viime aikoina :)
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

dbwarrior sanoi:
Itse olen ratkaissut tuon puntarointi ongelman siten että kävelen tuosta henkilövaakan ylitte. Siinä samalla selviää onko eväät olleet liian tukevat viime aikoina :)
osaako se mitata lennossa vai pitääkö oikeen pysähtyä ? ;)
Nimimerkillä "samat konstit", mutta mun vaaka vaatii pikku pysähdyksen...
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Tää mun takka on melkonen puun surma tai mun kala puntari valehtelee saalis mielessä positiivisesti. Enpäs ole ennen punninnut puita mitä tulee pois polteltua kun fiiliksellä aina poltellut. Tuntuupi että vielä enemmänkin on tullut polteltua kuin mitä tänään meni.

Puuta polttelin 20kg ja pollu kelasi 9kwh mittariin. Huiput oli 100,7 astetta palaavalle nesteelle. Keräimelle lähtevät lämmötkin kipus 75 asteeseen.

Pitänee kokeilla jos laittas tuon kiertopumpun hiukka isommalle ja sais ton nesteen lämmön hiukka alemmas. 150 litraa on aika vähä kierrolle kumminkin.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

20 kiloa puuta palo eilen ja mittariin tuli 11kwh. Kierrot oli tapissa mitä pumpusta irti sai.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

20 kiloa taas puuta ja 12kwh polluun napsahti. Pumppu oli 2 asennolla, kierrot 200-180 litraa. Palaava vesi taisi käydä 98 asteessa. Saipa jo sammuttaa lämminvesivaraajan sähkön perästä kokonaan kun näyttää riittävän tämä savulla tuotettu lämpö parille hengelle ainakin :) Ja jos saisi tuon varaajan pohjan hiukan viileemmäksi niin tuo kiertovesikin voisi hiukan alemmissa lämmöissä käydä.

Mitsukin lepuuttelee kun takka puskee sen verran lämmintä.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Mielenkiintoista dataa, oletko mittaroinut millaset lämmöt siellä on savukaasuissa ennnen vaihdinta ja vaihtimen jälkeen ?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

dbwarrior sanoi:
oletko mittaroinut millaset lämmöt siellä on savukaasuissa ennnen vaihdinta ja vaihtimen jälkeen ?

On vielä nuo anturit ja mittari matkalla hongkongista mutta tuollasella yleismittarilla jossa on k-tyypin anturi olen mittaillut ennen vaihdinta. Palokaasut alussa heti kun tulet laittaa uuniin noin 150 astetta ja nousevat hiljalleen. Maksimissaan 350 astetta kun luukut selällään ja lisäilee puita. Parilla viime pesällisellä ovatkin siinä 300 pintaan. Riippuu täysin miten kovalla vedolla polttaa.

Löytys noita irto tulitiiliä kasa multa niin vois nostella takan sisälle ja nostattaa tuota takan sisuksissa olevaa välimuuria jotta savu joutuisi kaartamaan pidemmän matkan takan sisässä. Voisi saada kiveen varautumaan hiukkasen enemmän lämpöjä. Jos lämpeis tuo takan yläosakin sitten paremmin.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Mietiskellyt tässä jos nakkaisi tuon toisen sähkö varaajan kuuseen ja laittas tommosen 500 litran energiavaraajan tilalle. Ajelis sitten kesän mittaan toiseen käyttövaraajaan aurinkolämpöjä ja saisi sitten semmosen varaajan johon joskus vaikka sen vesikamiinankin laittelisi kiinni. Hiukkasen himottas saada olkkariin tulisija josta sais heti lämmintä eikä päivän päästä niinkuin takasta. Ja saispahan silläkin sitten vettä lämpiämään.

Kommentoikaa vapaasti niin parantelen sen mukaan!
 

Liitetiedostot

  • LÄMMITYSKAAVIO.jpg
    LÄMMITYSKAAVIO.jpg
    121,8 KB · Lukukerrat: 755
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Tänään tuli hangattua tuota kierukkaa puhtaaksi nokisutarin naru, lyijypaino, nailonharja virityksellä. Lähti kyllä pirusti nokea. Oli hangen pinta mustana kun tuuli vei piipun päästä noen yhteen suuntaan pitkin kattoa. Yllätyin kyllä noen määrästä. 2 kuukautta tuo tuolla oli ilman puhistamista. Voinee olla että kuukaiden välein jos kävisi harjailemassa puhtaaksi voisi olla aika riittävä.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Jep! Nailonharja teki ihmeitä! Teho palautui kierukkaan. Pollu näytti parhaimmillaan 4kw tehoksi. Saldo 12kwh polluun eli noin 10kwh lämpöstä vettä. Lämmöt nousi varaajan päällä 49 -> 68,5 ja pohjalla 33 -> 68.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Boatman sanoi:
Itse toteutin tuon niin, että laitoin vuolukivitakan kannen ja villojen alle lämmönvaihtimen. Ensin siellä oli noin 10m pelkkää kupariputkea, mutta teho ei riittänyt. Laiton sitten vanhan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennon sinne (vähän modattuna) ja nyt on tehoja aivan erillälailla kuin mitä ennen. Nesteenä on vesi/glykoli, koska käytän samaa kiertoa kesäisin aurinkopaneleilla.

Tämä alkoi itseäkin kiinnostaan voisin kytkeä aurinko kennojen kanssa myös samaan.. miten on sulla tämä toiminut tämähän on mielestäni siinä parempi asennus tapa kun tätä ei tartte putsailla kuten piippuun asennettavaa kierukkaa joten olisi siinä mielessä mukavampi.

Olisiko kuvia itellä tulikivi takka en ole vielä katsonut sinne sisään minkä näköinen se on joten olisi kiva nähdä mitä tuleman pitää :)
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Jep! Nailonharja teki ihmeitä! Teho palautui kierukkaan. Pollu näytti parhaimmillaan 4kw tehoksi. Saldo 12kwh polluun eli noin 10kwh lämpöstä vettä. Lämmöt nousi varaajan päällä 49 -> 68,5 ja pohjalla 33 -> 68.

Oisko tuommoiselle kierukalle edullista ostopaikkaa... Aika pieni oli tila varaavan takan yläosassa voisi kumminkin saada enemmän tehoa irti tuolla kierukalla.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

TeacDance sanoi:
Oisko tuommoiselle kierukalle edullista ostopaikkaa... Aika pieni oli tila varaavan takan yläosassa voisi kumminkin saada enemmän tehoa irti tuolla kierukalla.

Itse tekemällä saa edullisesti.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Itse tekemällä saa edullisesti.

Haittaako jos tuo kierukka on semmoista rosteri missä on rivat mukana ottaako nokia liikaa semmoiseen kiinni semmoinen voisi löytyä kotoa valmiina? Sulla oli ilmeisesti semmoinen pelkästä putkesta pyöräytetty
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Minun rosteri putki on tuommoista haitari putkea joka taipuu ilman mitään väkivaltaa. Jos tekee suorasta putkesta voi olla aika ongelma saada kotikonstein väännettyä kierukaksi. Tuo haitari lisää aika mukavasti pinta-alaa tuolle putkelle.
Onko sulla minkä kokoinen piipun reikä?
Oletko mitannut savukaasujen lämpötilaa piipun alapäässä?
Poltatko kuinka usein takkaa ja kuinka kauan tuntimääräisesti päivässä?
meinasitko asentaa myös aurinkokeräimiä?
Meinasitko viedä putket ylä vai alakautta piippuun?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Kävin vähän mittomassa noita ja sain seuraavia tuloksia

someone sanoi:
Onko sulla minkä kokoinen piipun reikä?
150mm oli piipun reikä piippu on kevyt hormi versio
someone sanoi:
Oletko mitannut savukaasujen lämpötilaa piipun alapäässä?
Piipun yläpäässä oli kun käväsin kinkkumittarilla mittaamassa niin normaali poltolla 267 astetta noin metrin syvyydessä
someone sanoi:
Poltatko kuinka usein takkaa ja kuinka kauan tuntimääräisesti päivässä?
satunnaisesti kun kämppä alkaa viilentymään :) poltto kestää noin 2h ja silloin takan mittari näyttää 200 astetta yleensä poltan yhden puunkantotelineellisen vanhoja lautoja mitä jäi kattoremontista kun korotin katon.
someone sanoi:
meinasitko asentaa myös aurinkokeräimiä?
Aurinko keräimet on katolla asennettuna samoihin putkiin ajattelin astentaa että talvella lämmittäisi takalla ja kesällä auringolla. Erillinen esilämmitys säiliö on mitä aurinko lämmittää ennenkuin verkosto vesi menee varsinaiseen varaajaan.
someone sanoi:
Meinasitko viedä putket ylä vai alakautta piippuun?
Yläkautta, aurinko keräimet on nätisti siinä aika lähellä


mitä meinaat onko mitään järkeä näillä tiedoilla asentaa moista tuleeko toimimaan?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

TeacDance sanoi:
mitä meinaat onko mitään järkeä näillä tiedoilla asentaa moista tuleeko toimimaan?

Saanto voinee olla jotain 6kwh luokkaa varaajaan tuommoisella parin tunnin poltolla. Aika lämpösenä nuo savukaasut kyllä sulla käy. Voi olla jotta tulee enemmänkin. Kolmitie venttiili katolle ja siitä kierto kierukalle. Onnistaa aika helposti homma. Kierukka kannattaa jättää sinne piipun päähän jotta saa pellit vielä tulevaisuudessakin kiinni ja ei mene harakoille takan lämmöt. Eikun rakentamaan tai valmis tuotekkin jo tuolla runtechenergyllä.

Kolmitie moottoriventtiili voi olla aika haastava tuolla ulkotiloissa kun tuleepi tuota vettä ja jäätä, mutta jos löytää sopivasti suojatun tai koteloi hyvin niin siellähän toimii mikä venttiili vaan. Voihan ohjauksen hoitaa magneettiventtiileilläkin.

Millanenkas sulla on tuo olemassa oleva keräimien ohjain yksikkö? Tukeeko kahta eri keruu piiriä ja saako ohjattua venttiiliä?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Saanto voinee olla jotain 6kwh luokkaa varaajaan tuommoisella parin tunnin poltolla. Aika lämpösenä nuo savukaasut kyllä sulla käy. Voi olla jotta tulee enemmänkin. Kolmitie venttiili katolle ja siitä kierto kierukalle. Onnistaa aika helposti homma. Kierukka kannattaa jättää sinne piipun päähän jotta saa pellit vielä tulevaisuudessakin kiinni ja ei mene harakoille takan lämmöt. Eikun rakentamaan tai valmis tuotekkin jo tuolla runtechenergyllä.
Juuh tuo lämpötila oli mitattu pipunpäästä noin metri alaspäin ei lähelläkään sitä peltiä

someone sanoi:
Kolmitie moottoriventtiili voi olla aika haastava tuolla ulkotiloissa kun tuleepi tuota vettä ja jäätä, mutta jos löytää sopivasti suojatun tai koteloi hyvin niin siellähän toimii mikä venttiili vaan. Voihan ohjauksen hoitaa magneettiventtiileilläkin.
Olisiko jotain ebay paikkaa mistä tuommoisen ventiilin tilaisi

someone sanoi:
Millanenkas sulla on tuo olemassa oleva keräimien ohjain yksikkö? Tukeeko kahta eri keruu piiriä ja saako ohjattua venttiiliä?
Ohjaimena mulla on tämmöinen kuin SR868C8Q
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Venttiilin saisi vaikka tuolta: http://www.ebay.de/itm/3-WEGE-ZONENVENTIL-KUGELVENTIL-KUGELHAHN-VENTIL-ABSPERRVENTIL-ABSPERRHAHN-SOLAR-/170900072345?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item27ca702799
Vaatii vaan pientä lisä suojausta että ei pääse vesi karan väliin ja jäädy jumiin. Omassa moottoriventtiilissä ei ollut mitään tiivisteitä venttiilin ja moottorin välissä. Venttiili tulikin tuonne varaajan päälle kuivaan tilaan.

Tai sitten magneetti venttiileillä jolloinka ei ole tuon jään kanssa ongelmia, voisi olla toimivampi näillä.
http://www.ebay.com/itm/2way2position-AC220V-3-4-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-Gas-Water-Air-/140725295135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3e1981f

Ohjainhan soveltuukin jo kahden eri keruupiirin ohjaukseen. Olispas kiva saada kokemuksia myös noista piipun päähän laitetuista sovellutuksista. Löytyykö jo pollua tuolta aurinkokeräin piiristä? Jos ei niin eikun vaan sekin tilaukseen että näkee mitä todellisuudessa taivaalta ja takasta tulee!
http://www.ebay.de/itm/Diverse-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-SENSUS-POLLUCOM-E-verschied-Ausfuhrungen-/320881930658?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item4ab60db1a2
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Venttiilin saisi vaikka tuolta: http://www.ebay.de/itm/3-WEGE-ZONENVENTIL-KUGELVENTIL-KUGELHAHN-VENTIL-ABSPERRVENTIL-ABSPERRHAHN-SOLAR-/170900072345?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item27ca702799
Vaatii vaan pientä lisä suojausta että ei pääse vesi karan väliin ja jäädy jumiin. Omassa moottoriventtiilissä ei ollut mitään tiivisteitä venttiilin ja moottorin välissä. Venttiili tulikin tuonne varaajan päälle kuivaan tilaan.
ei taida 90C riittää, spekseissä 2-90C?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Venttiilin saisi vaikka tuolta: http://www.ebay.de/itm/3-WEGE-ZONENVENTIL-KUGELVENTIL-KUGELHAHN-VENTIL-ABSPERRVENTIL-ABSPERRHAHN-SOLAR-/170900072345?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item27ca702799
Vaatii vaan pientä lisä suojausta että ei pääse vesi karan väliin ja jäädy jumiin. Omassa moottoriventtiilissä ei ollut mitään tiivisteitä venttiilin ja moottorin välissä. Venttiili tulikin tuonne varaajan päälle kuivaan tilaan.
Riittääkö näissä lämmönkesto että ne ei sula :)

someone sanoi:
Tai sitten magneetti venttiileillä jolloinka ei ole tuon jään kanssa ongelmia, voisi olla toimivampi näillä.
http://www.ebay.com/itm/2way2position-AC220V-3-4-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-Gas-Water-Air-/140725295135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3e1981f
pitääpä tilata noista jompi kumpi tai kumpikin
someone sanoi:
Ohjainhan soveltuukin jo kahden eri keruupiirin ohjaukseen. Olispas kiva saada kokemuksia myös noista piipun päähän laitetuista sovellutuksista. Löytyykö jo pollua tuolta aurinkokeräin piiristä? Jos ei niin eikun vaan sekin tilaukseen että näkee mitä todellisuudessa taivaalta ja takasta tulee!
http://www.ebay.de/itm/Diverse-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-SENSUS-POLLUCOM-E-verschied-Ausfuhrungen-/320881930658?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item4ab60db1a2
Pollukka onkin jo keräin paketin välissä.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

roots sanoi:
ei taida 90C riittää, spekseissä 2-90C?

Oma vena on kans 2-90C ja olen ajellu pikkasen päälle 100 asteisella paluu nesteellän eikä ole ollut ongelmia ainakaan vielä. Mulla tuo vena onkin keräimille menevässä linjassa ja eipä ole tainnut vielä käydä koskaan lähelläkään 90 astetta. Katotaan sitten kun tulee kesähelteet niin voi noustakkin jos en saa liikalämpöjä ajaltua varaajasta ulos. Mallia: http://www.ebay.de/itm/3-Wege-3-4-Zonenventil-Kugelventil-Kugelhahn-Ventil-Absperrventil-Absperrhahn-/181043095369?pt=Wasserinstallationen&var=&hash=item2a27026749

Tähän pääsis suoraan kiinni putkien liittimillä ja on lämmönkestoa jo vähän enemmän. Suojaus on vaan IP20 jot asennatko sen välikatolle josta omat putket piipulle ja keräimille: http://www.ebay.de/itm/3-Wege-Umschaltventil-Zonenventil-Solar-3-4-AG-Orkli-/290685216284?pt=Solaranlagen&hash=item43ae30661c

Mahneettiventtiileitähän tarttet kaksi jotta saa pätkittyä haluttua linjaa päälle pois.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Tähän pääsis suoraan kiinni putkien liittimillä ja on lämmönkestoa jo vähän enemmän. Suojaus on vaan IP20 jot asennatko sen välikatolle josta omat putket piipulle ja keräimille: http://www.ebay.de/itm/3-Wege-Umschaltventil-Zonenventil-Solar-3-4-AG-Orkli-/290685216284?pt=Solaranlagen&hash=item43ae30661c
Jos tarkoitat tasotiive juttua, niin ei ainakaan kuvan perusteella näytä sopivalta siihen eikä tekstistäkään näy "flach...", vai tarkoitatko jotain muuta?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

roots sanoi:
Jos tarkoitat tasotiive juttua, niin ei ainakaan kuvan perusteella näytä sopivalta siihen eikä tekstistäkään näy "flach...", vai tarkoitatko jotain muuta?

Kyllä mulla on tullu tiivis vaikka ei ole ollutkaan tasotiiviste laippaa putkelle. Ihan normi 3/4 tuuman kierteeseen olen noi putket kiertänyt kiinni tasotiiviste ja tiivisteliima väliin. Ei vaan saa kiristää liikaa jottei kierteen pää leikkaa tiivistettä pilalle.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Kyllä mulla on tullu tiivis vaikka ei ole ollutkaan tasotiiviste laippaa putkelle. Ihan normi 3/4 tuuman kierteeseen olen noi putket kiertänyt kiinni tasotiiviste ja tiivisteliima väliin. Ei vaan saa kiristää liikaa jottei kierteen pää leikkaa tiivistettä pilalle.

Ehkä hieman Offtopic, mutta itse olen aikashuono putkiteippien että hampun kanssa.
Loctiten 5400 kamalla sitten olen ollut yhtä hyvä kuin paras putkimies eli ei liitokset vuoda ja asennusten asennon voi valita vapaasti. Piti vain ensin tajusin että ainetta on laitettava molempien osapuolten kierteet täyteen, varsinkin mikäli ei kiristetä pohjaan, vaan jätetään johonkin tiettyyn haluttuun asentoon.

http://www.loctite.co.uk/cps/rde/xchg/henkel_uke/hs.xsl/fullproduct-list-loctite-4995.htm?iname=Loctite+5400&countryCode=uke&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FSKE
http://tds.loctite.com/tds5/docs/5400-EN.PDF

Tuon kopiota saa nykyään todella halvalla Biltemasta:
http://biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Kemikaalit/LVI-tiiviste-3641/

Tätä en kuitenkaan laittanut auronkolämpöputkiin vaan sinne erään saksalaisen aurinkölmpötoimittajan suosituksesta eli Loctite 272:sta kaikkiin liitoksiin varmistamaan kierre/tasotiivistykset( eli tasotiivisteen molemminpuolin ainetta reilusti):

http://www.loctite.co.uk/cps/rde/xchg/henkel_uke/hs.xsl/fullproduct-list-loctite-4995.htm?countryCode=uke&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=1000000I9AX

Putkimiehet eikä varmasti oikein kukaan tosin tykkää noita liitoksia avata - eikä siitä tässä sen enempää :)
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Tilailin vähän usempaa erillaista 3-ventiileitä pitää nyt kattoa minkä lopen siihen laittaa.. Minkä laista pikaliitintä olette käyttäneet tuossa keräimessä jotta saapi nopeasti irti tarvittaessa..
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Porakonepumppu ei kyllä ole oikein mikään paras kapine tuohon täyttöön kun menee tuo neste ihan pikkasta ilmakuplaa niin sekasin että on melkeen valkosta. No Jollain tapaa saanut nyt ilmattua ja pitää antaa tasaantua ja ilmailla muutamaan itteeseen jos sieltä purskahtelis isompia kulpia poijes kun antaa seisoa hetken paikoillaan.

Meillä on käytössä öljypolttimen pumppuosa sillä kyllä saa nostettua nesteen korkeammallekkin näppärästi eihän se mikään nopea ole mutta mihinkäs siinä kiire kun järjestelmä valmiina nestetta vaille :)..paljoako olette pitäneet painetta järjestelmässä itellä on 2bar
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

TeacDance sanoi:
Minkä laista pikaliitintä olette käyttäneet tuossa keräimessä jotta saapi nopeasti irti tarvittaessa..

Mulla on 1/2 tuuman haponkestävät hiflexistä hankitut hydrauli liittimet. Eivät ole vuotaneet tähän mennessä pisaraakaan. Pesuhuoneen lattialla aika nopeesti huomaisi jos jotain tulisi. Olikohan hinta kympin kipale kun olivat tarjouksessa. Tuli ostettua kerralla jo useempi kun oli hinta kohillaan. 2 baria mullakin ollut.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Damn ei vielä löytynyt sitä kierukkaa piippuun pitänee vielä etsiä varastot jossain se on... Mutta jos sitä ei löydy niin olikos jotain paikkaa mistä tilata ulkomailta noita kun suomessa ovat kumminkin niin kalliita englantilaista web sivua saksa ei oikein mene.
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

TeacDance sanoi:
mistä tilata ulkomailta...

DN20: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN20-Edelstahlwellrohr-Solar-DN-20-/170615607331?pt=Solaranlagen&hash=item27b97b9023

DN16: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN16-Edelstahlwellrohr-Solar-DN-16-/170595875508?pt=Solaranlagen&hash=item27b84e7ab4

Omasta kokemuksesta DN20 voisi olla toimivampi virtausvastuksen takia... mutta teikäläisen piipun halkaisija oli sen verta pieni että voisi olla tuo DN16 hiukan taipuvampaa sinne. Melkosesti veisi tuota pinta-alaa piipusta jo tuo 20mm rööri.

Liittimet saa taas samalta myyjältä ja voisi suostua laittamaan samaan pakettiin:
http://www.ebay.de/itm/Verschraubung-3-4-fur-Edelstahl-Wellrohr-DN16-/170634730582?pt=Solaranlagen&hash=item27ba9f5c56
http://www.ebay.de/itm/DN-20-Verschraubung-1-fur-Edelstahl-Wellrohr-DN20-/170634734935?pt=Solaranlagen&hash=item27ba9f6d57
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Hitto tuohan oli hyvä paikka laitoin kyselyn että toimittaako samassa paketissa. Pitää ostaa erikseen jos ei toimita samassa. Joskos tuon ensi talveksi saisi valmiiksi :)

someone sanoi:
DN20: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN20-Edelstahlwellrohr-Solar-DN-20-/170615607331?pt=Solaranlagen&hash=item27b97b9023

DN16: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN16-Edelstahlwellrohr-Solar-DN-16-/170595875508?pt=Solaranlagen&hash=item27b84e7ab4

Omasta kokemuksesta DN20 voisi olla toimivampi virtausvastuksen takia... mutta teikäläisen piipun halkaisija oli sen verta pieni että voisi olla tuo DN16 hiukan taipuvampaa sinne. Melkosesti veisi tuota pinta-alaa piipusta jo tuo 20mm rööri.

Liittimet saa taas samalta myyjältä ja voisi suostua laittamaan samaan pakettiin:
http://www.ebay.de/itm/Verschraubung-3-4-fur-Edelstahl-Wellrohr-DN16-/170634730582?pt=Solaranlagen&hash=item27ba9f5c56
http://www.ebay.de/itm/DN-20-Verschraubung-1-fur-Edelstahl-Wellrohr-DN20-/170634734935?pt=Solaranlagen&hash=item27ba9f6d57
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

someone sanoi:
Ohjainhan soveltuukin jo kahden eri keruupiirin ohjaukseen. Olispas kiva saada kokemuksia myös noista piipun päähän laitetuista sovellutuksista. Löytyykö jo pollua tuolta aurinkokeräin piiristä? Jos ei niin eikun vaan sekin tilaukseen että näkee mitä todellisuudessa taivaalta ja takasta tulee!
http://www.ebay.de/itm/Diverse-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-SENSUS-POLLUCOM-E-verschied-Ausfuhrungen-/320881930658?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item4ab60db1a2

Miten tuo ohjaus nyt kannattaisi toteuttaa että saisin ohjattua sitä automaattisesti vai onnitstuuko se tällä SR868C8Q ohjaimella ite olen sitä koittanut pähkäillä mutta onko tässä vain vaihtoehtona että manuaalisesti käy laittaan sen vain aina aurinkoon tai takkaan.

Manuaali

Pitääkö venttiili kytkeä R1 Paikkaan Manuaalin sivu 32 miten se mittaa sitten lämmön milloin pumppu lähtee päälle ja milloin nostaa tehoa pitääkö anturikin jollain releellä vaihtaa piipunpäähän?
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

Itse olen kaavaillut asentavani kuparikierukan takan "Kattoon" ja siitä siirtävän lämpöä lattialämmityksen paluupiiriin pienen levylämmönvaihtimen kautta.
Mitä mieltä raati ideasta?

Pystyisiköhän tuota käyttää siinä?
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=889&zenid=2fb57c6e56f856dd273ffc6fd78152c1
 
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon

TeacDance sanoi:
Miten tuo ohjaus nyt kannattaisi toteuttaa

T0 - Keräin 1 lämpötila esim. aurinko
T1 - Keräin 2 lämpötila esim. piippu
P1 - Pumppu
R1 - 3-tie venttiili tai magn venttiili. 3-tie venttiili vaatii releen josta saa vaihtokärellä ohjattua laidasta laitaan kun tuo venttiili kääntyy moottorin voimalla kiinni ja auki molempiin suuntiin.
T2 - Tankin lämpö
 
Takaisin