Lämminvesivaraajan ohjaus pörssisähkön mukaan

Shelly Plus1 on parempi kuin 1PM kontaktorien ohjaukseen, suositeltavin on pro1 tai pro2 tai pro3. PM mallia käytettäessä kontaktori pitää olla ehdottomasti häiriösuojattu, tai kontaktorin kanssa rinnan asennettava RC suodin (snubber)
ILP kulutuksen seurantaan paras on Pro EM50 jolloin jäljelle jää vielä toinen virtapihti seuraamaan saman vaiheen kuormaa.
Jos lattialämmitykset on kontaktorien ohjauksen takana, sitä pystytään ohjaamaan myös shellyn releellä.
Tällöin shellyksi kannattaa valita pro3 jossa on kolme erikseen ohjattavaa relettä.
Lämpötilaohjaus löytyy spot-hinta skripteistä http://spot-hinta.fi/shelly-skriptien-esittely/
Eli Shelly Pro EM-50, ilpin tehon mittaukseen ja siinä mahdollisuus myös kylpyhuoneen lattialämmityksen mittaukseen. Laitteesta löytyy vielä rele kontaktorin ohjaukseen, yksi rele vissiinkin?

LVVn ohjaukseen tarkoitetun plus1pm:n tulee häiriönpoistaja, ja jos kerkiän löytämään hagertin hurinattoman, tulee sellainen vanhan kontaktorin tilalle.
 

haraldh

Vakionaama
Minulla on Shelly Pro 1 ohjaamassa LVV:n kontakoreita. Mitään häiriösuojaa ei ole, pitäisikö huolestua?

Saunan (1100 W) ja sivuvessan (400 W) lattialämmityksiä ohjaan Shelly Pro 4PM:ällä suoraan. Kai sen nyt sen verran pitäisi jaksaa. Harmi että tuossa ei ollut erotettuja lähtöjä, vaan kaikki ovat samassa vaiheessa.

Tulossa on Shelly 3EM koska Sulovilen ja Dustinilla oli (ja on) -37% alennus tuosta. 79€ alennettu hinta, normi 126€. Tuossahan on yksi kontaktori jota voi ohjata, eli tämän hankkisin LVV:n ohjaukseen. Virtamittauksen voi sitten laittaa pihdeillä joko LVV:n johtoihin tai sitten mittaamaan kokonaiskulutusta.
 

tk-

Aktiivinen jäsen
Tuli ostettua tuo Shelly plus 1pm ja scriptii ajettua siihen. Sähkäri asentaa lähipäivinä tuon kiinni keskukseen.



Tuli nyt vasta jälkikäteen mietittyä, onko lattialämmitystä mahdollisuus saada ajettua Shelly kautta ulkolämpötilan ja pörssihinnan mukaan? Löytyykö jo valmiita scriptejä? Ja onko Shellyn tuotteissa sellaista vehjettä millä saisin mitattua ilpin kulutusta, toki myös tuon lattialämmityksen mittaus kiinnostaisi. Ja jos samalla vehkeellä saisi vielä tuon lattialämmityksen päälle/pois, olisi Bueno.


Kerkiäisi tuollaisen varmaan vielä tilata ennen sähkömiehen tuloa.
Pörssäriin ollaan kanssa tekemässä paraikaa tuollaista ulkolämmön mukaan säätyvää lämmitysohjausta. Eli lähinnä vastauksena kysymykseen, että kyllä tuohon on useampiakin vaihtoehtoja tarjolla, käsittääkseni spot-hinta myös uudelleenkirjoittaa asiaan liittyvää skriptiä, ja sieltäkin on tulossa vielä kehittyneempi versio jo tuon olemassaolevan ohjauksen tilalle.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
En tiedä sallitaanko täällä sähkökytkennöistä keskustelua noin niin kuin hypoteettisella tasolla, mutta kokeilen silti :rolleyes:

Käytössä yösähkö, ja taulussa näyttäisi olevan aika vakio SLY-kytkennän kytkin/relekokonaisuus, jota ohjataan mittarilta tulevilla signaaleilla. Johto 22 on jatkuvasti jännitteinen ja johto 23 antaa virtaa vain yöaikaan. 23 ohjaa yösähkön apurelettä, jonka kautta sitten kytkeytyy ohjausjännite LVV:n ja lattialämmitysten kontaktoreille. Helpoin tapa ohjata lämminvesivaraajaa lienee siis laittaa Shelly ohjaamaan LVV-varaajan omaa konktaktoria ja jättää yösähkön apurele ja lattialämmitysten rele muuten normaaliin tilaan, jolloin lattioita voi halutessaan käyttää joko jatkuvalämmitteisinä tai tariffiohjattuna ilman sen kummempaa optimointia (itse en käytä lattialämmityksiä kuin kylppärin osalta yleensäkään). Kysymys kuuluu, että voiko Shellyn tarvitseman virran ja ohjausjännitteen ottaa tuosta mittarilta tulevasta 22-johdosta, vai pitääkö se ottaa jonkun taulun sulakkeen takaa? Kaapissa on pääkytkimen vieressä automaattisulake, jota nähtävästi käytetään yleensä tariffiohjauksessa, mutta mielestäni se on kyllä minun kaapissa kytkemättä ja nuo ohjauspiuhat tulee suoraan mittarilta. Onkohan siinä mittarissa itsessään sitten joku sulake, vai onko tuo ohjaussignaali pääsulakkeen takana suoraan.. Ehkäpä parempi laitaa jonkun taulun sulakkeen alle?

E: No onhan siellä varsinaisessa sulakerivissä "sähkölämmmityken ohjaus" automaattisulake, joten eiköhän se ole tuo josta tuo johtimen 22 ohjaus tulee, ainakin lattialämmitykset napsahtaa pois päältä, kun tuon sulakkeen kääntää pois.
 
Viimeksi muokattu:

haraldh

Vakionaama
Aina sulake ennen shellyä. Harmi ettei näillä Shelly-illä voi korvata automaattisulaketta, se olisikin helppoa. Käytännössä nämä Shellyt vaativat aika paljon lisätilaa. Just tulossa 3EM asennus, ja on ehkä parempi ottaa pois meidän Pro 1 joka ohjaa LVV:n kontaktoreita ja käyttää 3EM:n sisällä olevaan ohjausta LVV:aan.

Meillä tehtiin juuri noin, eli shelly pro 1 ohjaa LVV:n kontaktoreita. En tehnyt itse asennusta, mutta arvaan että em. karva 23 vaan jätettiin kokonaan irti.
 

iro

Vakionaama
E: No onhan siellä varsinaisessa sulakerivissä "sähkölämmmityken ohjaus" automaattisulake, joten eiköhän se ole tuo josta tuo johtimen 22 ohjaus tulee, ainakin lattialämmitykset napsahtaa pois päältä, kun tuon sulakkeen kääntää pois.
Selkeintä on ottaa Shellyn ohjaus suoraan "sähkölämmityksen ohjaus" sulakkeelta. (Lattialämmitysksen poiskytkeytyminen ei välttämättä johdu
ohjauksen 22 tilasta vaan siitä että apurele jää sähköttömäksi.)
 

-T

Aktiivinen jäsen
amatööri kyselee....josko heittää hyväksi havaittu tuotteeseen linkki mikä ajaa hyvin asiansa

1.lvv varaajan ohjaus pörssisähkö halvimpien tuntien mukaan. varmaankin sulakekaappiin tuleva kikkula?

2.vähän sama asia varaston lattialämmityksellä.sähkökaapelit.wifi älytermostaatti?vai joku muu mikä?
 

mokin

Aktiivinen jäsen
Jos menee kontaktorin kautta, niin siinä tietyssä hagerissa on ainakin manuaalikytkin myös, eli saa ohitettua shellyn tai ohjauksen. Sanotaan että shelly niin pienellä hinnanerolla tuohon, että ottaisin suoraan sen tunnetumman merkin. Pitäisi tuki jatkua pitkään ja löytyy valmista koodia vaikka millä mitalla.
 

tk-

Aktiivinen jäsen
Varaaja pitäis myös pörssiin saada. Varmaan mittarin vaihdon jälkeen tariffiohjaus jätetty pois. Kytkin sille löytyy mutta ei vaikuta. Saisi toki muutenkin olla myöhempähä kuin 22.

https://powerant.net/fi/tuote/porssisahko-rele/

Mites tollanen? Halvempi kun shelly ja jättäis kytkimen rinnalle eli jos flippaa niin varaajan saa napista päälle.
Eikö tuo spekseiltään vertaudu lähinnä Shelly Mini 1 Gen3 mikä on kyllä alveineen tuota halvempi. Pro-mallit maksaa sitten pikkuisen enemmän.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Shellyn kanssa on monia vaihtoehtoja ohjaukseen eikä ole valmistajan armosta ylläpitää palvelua pyörimässä kiinni.

Vaihtoehtoja on esim. spot-hinta.fi, Pörssäri, JIsotalo. Ja on varmaan muitakin. Ei tarvi olla suljetussa ympäristössä pyörimässä. Ne on muutenkin todella typeriä.
 
Eli tollanen shelly helppo ohjelmoida?

Kytkin mulla on luonnostaan. Tariffin ohjaus päällä varaaja kokoajan päällä, l asennossa myös. 0 tottakai katkoo.
 

kapo

Jäsen
Mitenköhän tuon mun lämpöpumpun kanssa. Onnistuuko sille tehdä jonkinlaisen lämmityksen ohjauksen, esim. pörssisähkön hintojen perusteella? Pumppu on Samsung EHS split 9 kW, asennettu -23 kesällä. Täältä toivottavasti saan tietoa, onko laitteistossa sellaiset releet ja muut varusteet / ominaisuudet lähtökohtaisesti, että ohjaukset pystyy tekemään rele- ja kontaktoriohjauksena? Pörssisähkö meillä käytössä tällä hetkellä. Sähköasennuksista ei paljoa osaamista, mutta tuttava sähköasentaja tekee tarvittavat asennukset sitten, jos laitteen ominaisuuksien puolesta ohjausten teko onnistuu.
 

anders

Vakionaama
Eli tollanen shelly helppo ohjelmoida?

Sitä ei käsittääkseni suoraan ohjelmoida, ts siellä ei pyöri mitään softaa, vaan sitä luetaan ja ohjataan sopivalla rajapinnalla, esim mqtt:llä tai "suoraan" http:llä tms.

Mutta ainakin dokumenteistä päätellen helpohko.

edit. on ilmeisesti sisäinen esp32 myös, jota _voi_ ohjelmoida, mutta normaalisti varmaan parempi kun ohjaus ulkoinen.
 

tk-

Aktiivinen jäsen
Eli tollanen shelly helppo ohjelmoida?

Kytkin mulla on luonnostaan. Tariffin ohjaus päällä varaaja kokoajan päällä, l asennossa myös. 0 tottakai katkoo.
On helpohko. Käytännössä skriptin lisäys on se vaikein homma. Pörssärin ohjeissa on tuo skriptin lisäämisohje, käytännössä esim spot-hinnan skriptit lisätään samaan tapaan, ainoastaan ohjelmakirjaston osoite on eri + parametrit muutetaan skriptiin vs Pörssärissä nettisivun kautta.

Tässä vielä linkki tuonne ohjeeseen mistä saa osviittaa: https://docs.porssari.fi/ohjauslait...hjausskriptin-lisaeaeminen-shelly-laitteeseen.

Shellyssä tuon paikallisen ohjauksen saa myös mobiilisovelluksella, eli saa halutessaan sen aina päälle/pois kännykällä tuon skriptiohjauksen lisänä. Toki sitten laiterikkoja varten kannattaa säilyttää jokin mahdollisuus myös manuaaliseen ohjaukseen, mutta eipä sitä oikeastaan koskaan tarvitse.
 

haraldh

Vakionaama
Toimisikohan 3-vaiheisen lämminvesivaraajan ohjaus ihan vain kolmella Shelly 1PM releellä? Haittaako jos vaiheet eivät kytkeydy täysin samanaikaisesti?

Tavoite olisi saada energianmittaus ja pörssiohjaus, kohteessa ei ole kontaktoria.
 

Luukku

Vakionaama
Toimisikohan 3-vaiheisen lämminvesivaraajan ohjaus ihan vain kolmella Shelly 1PM releellä? Haittaako jos vaiheet eivät kytkeydy täysin samanaikaisesti?

Tavoite olisi saada energianmittaus ja pörssiohjaus, kohteessa ei ole kontaktoria.
Ei haittaa. Tuollainen systeemi olisi aurinkopaneelitaloudessa hyvä, voisi ohjata paneelien tuoton mukaan eri tehoilla.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Toimisikohan 3-vaiheisen lämminvesivaraajan ohjaus ihan vain kolmella Shelly 1PM releellä? Haittaako jos vaiheet eivät kytkeydy täysin samanaikaisesti?

Tavoite olisi saada energianmittaus ja pörssiohjaus, kohteessa ei ole kontaktoria.

Teoriassa toimii, jos vastukset on kytketty toisesta päästään nollajohtoon eli ns. tähtikytkentä.

Jos taas nollaa ei ole kytketty, niin Shellyn nimellinen jännitekesto ei riitä. Siihen tarvitaan 400V kontaktori koska ohjattava jännite on 400V eikä 230V.

Kontaktori on halpa osa. Voi tulla halvemmaksi laittaa kontaktori ja yksi Shelly. Vastusten virran mittaaminen on melko turhaa. Teho kun on käytännössä vakio, joten sen voi laskea päälläoloajasta suoraan.
 

-Teme-

Vakionaama
pro3 on parempi tuohon erillisohjaukseen kuin1PM, vaikka niidenkin tehot riittää.
Itsellä tulossa ohjaus jossa kahden 3*1kW varaajan vastuksia ohjataan ja mitataan kolmella pro EM50 ja yhdellä pro 0/1-10v Dimmer PM laitteella. Viidessä vastuksessa on kontaktori ja yhdessä 0-10v ohjattava SSR rele jolla saadaan portaaton säätö
 

Mukana

Jäsen
Hommasin tänään Shellyn gen3 WLAN-releen.
On siinä paljon featureita:
On WLAN clienttina, access point ja range extender, Bluetooth...MQTT,KNX,KVS, diagnostiikkaa, scriptit, aikataulut, actions jne...
Kaikkia lyhenteitä en ole ennen nähnytkään. Uskomaton määrä erilaisia ominaisuuksia.

Tämä on ensimmäinen Shelly itselläni, muiden valmistajien WLAN-releitä on kyllä jo ennestään. Oli kyllä helppo hakea ja tallettaa scriptit ja nyt on laite scripteineen testauksessa, ei vielä laitettu varaajan kontaktorin ohjaukseen.

Varaajassa on ennestään jo toinen WLAN-rele, mutta siinä ei ole pörssiohjausta. Tämän taidan laittaa sen rinnalle, niin että toinen rele on tavallaan varalla ainakin tässä vaiheessa "pilotointia"
 

-Teme-

Vakionaama
Hommasin tänään Shellyn gen3 WLAN-releen.
On siinä paljon featureita:
On WLAN clienttina, access point ja range extender, Bluetooth...MQTT,KNX,KVS, diagnostiikkaa, scriptit, aikataulut, actions jne...
Kaikkia lyhenteitä en ole ennen nähnytkään. Uskomaton määrä erilaisia ominaisuuksia.

Tämä on ensimmäinen Shelly itselläni, muiden valmistajien WLAN-releitä on kyllä jo ennestään. Oli kyllä helppo hakea ja tallettaa scriptit ja nyt on laite scripteineen testauksessa, ei vielä laitettu varaajan kontaktorin ohjaukseen.

Varaajassa on ennestään jo toinen WLAN-rele, mutta siinä ei ole pörssiohjausta. Tämän taidan laittaa sen rinnalle, niin että toinen rele on tavallaan varalla ainakin tässä vaiheessa "pilotointia"
varo vaan.. ensin on yksi, sitten tulee toinen ja kohta ne alkaa lisääntymään lähes holtittomasti
1730411874855.png
 

-Teme-

Vakionaama
Toivottavasti nuo on nimetty niin, että ne jopa löytää oikeasta paikasta tarvittaessa :p
Lähes jokaisen laitteen IP osoitteen muistan ulkoa tai voin laskea sen sijainnista. Noille on oma aliverkko ja se jaettu itselle loogisella tavalla.
PAri laitetta on kadoksissa, mutta ovat akku/paristo käyttöisiä ja just tuolla offline laitteissa nyt
 

Mukana

Jäsen
Talossani on vielä öljylämmitys, jossa 6kW vastus, joten voi lämmittää molemmilla tavoilla. Mietin sellaista säätöä, että kahdella Shellylla voisi säätää molempia erikseen.

Esim.
1. vastusta käyttäisi aina kun hinta alle 5c/kWh,
2. kun hinta on 5-10c/kWh niin olisi sekä vastus, että öljy käytössä.
3. kun hinta yli 10c/kWh, niin olisi käytössä vain öljy.
Mitä mieltä ollaan. Nuo senttimäärät voi tietty säätää, mutta periaate voisi olla tuollainen.
 

tk-

Aktiivinen jäsen
Talossani on vielä öljylämmitys, jossa 6kW vastus, joten voi lämmittää molemmilla tavoilla. Mietin sellaista säätöä, että kahdella Shellylla voisi säätää molempia erikseen.

Esim.
1. vastusta käyttäisi aina kun hinta alle 5c/kWh,
2. kun hinta on 5-10c/kWh niin olisi sekä vastus, että öljy käytössä.
3. kun hinta yli 10c/kWh, niin olisi käytössä vain öljy.
Mitä mieltä ollaan. Nuo senttimäärät voi tietty säätää, mutta periaate voisi olla tuollainen.
Sinällään järkevää säätää hinnan mukaan, mutta miksi tuo hybridi välissä? Öljyn tai sähkön hyötysuhde ei vaihtele, eli kannattavuusraja menee aina sen säiliöön ostetun hinnan mukaan. Olettaen, että 6kW vastus riittää yksin hoitamaan lämmityksen.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Talossani on vielä öljylämmitys, jossa 6kW vastus, joten voi lämmittää molemmilla tavoilla. Mietin sellaista säätöä, että kahdella Shellylla voisi säätää molempia erikseen.

Esim.
1. vastusta käyttäisi aina kun hinta alle 5c/kWh,
2. kun hinta on 5-10c/kWh niin olisi sekä vastus, että öljy käytössä.
3. kun hinta yli 10c/kWh, niin olisi käytössä vain öljy.
Mitä mieltä ollaan. Nuo senttimäärät voi tietty säätää, mutta periaate voisi olla tuollainen.

Minulla riitti yksi shelly tähän. Kun sähkön kokonaishinta hinta oli yli 20c/kWh niin se kytki polttimen virran päälle. Muuta ei tarvittu. Kun poltin oli virrattomana vastus hoiteli lämmityksen. Niiden käyttäminen yhtä aikaa voi olla mahdotonta, koska öljy voittaa vastukset, joiden termostaatti on alemmalla lämmöllä. Vastukset siis toimivat kuten alunperinkin, varalämmityksenä jos öljy ei syystä tai toisesta toimi.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
2. kun hinta on 5-10c/kWh niin olisi sekä vastus, että öljy käytössä.
Äkkiseltään en keksi syytä, miksi nämä olisivat yhtäaikaa käytössä. Jompi kumpi on halvempi, miksi käyttää molempia ?

Lämpöpumpun kanssa voisi ajatella, että jompaa kumpaa käytetään lisäksi, jos pumpun teho ei yksin riitä. Tällöin perinteinen peruslogiikka kattilan suhteen on, että kattila on kuumana ja sieltä otetaan jotain lisää. Kattila voisi aloittaa sen kuumana olonsa vaikkapa esim -15 °C:ssa ja sieltä sitten jotain otettaisiin enemmän tai vähemmän, jos on tarpeeen.

Logiikka voisi olla, että lämpöpumppu hoitaa johonkin sähkön hintaan saakka ja sen jälkeen menee kattila päälle. Voisihan tämän ohjelmoida vielä VILPin tapauksessa myös jotenkin ulkolämpötilariippuvaksi.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Logiikka voisi olla, että lämpöpumppu hoitaa johonkin sähkön hintaan saakka ja sen jälkeen menee kattila päälle. Voisihan tämän ohjelmoida vielä VILPin tapauksessa myös jotenkin ulkolämpötilariippuvaksi.

Jos kattilassa on lämmityksen säätöön asennettu termostaattinen ohjain niin se osaa automaattisesti lisätä lämpöä kiertoveteen jos VILP ei sitä saa lämmitettyä terpeeksi kuummaksi. Kattila hoitaa siis tavallaan täysin automaattisesti mukaan tulon VILPin lisätehoksi. Toki vaatii sen, että kattilan lämpökäyrä on hieman alempana kuin VILPin, jotta lämpö otetaan ensisijaisesti VILPistä. Tämä voi olla kompastuskivi monelle asennusfirmalle, koska se vaatii aika paljon testaamiseta eri ulkolämpötiloissa. Muuten ei toimi oikein.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Sähkö sopii tuohon rajoituksetta mutta öljykattilaa ei voi turata niissä VILPin lämmöissä. Jos kattilaa pitää kuumana koko vuoden, se on 11 kk vuodessa aivan turhaan kuumana. Kattilan ohjauksen pitäisi olla sitten niin että se on kuumana vain tarvittassa joko sähkön ollessa kallista tai kun on pakkasta oikein kunnolla.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Juuri näin. Kuumana vain silloin kun on oletettavissa, että sitä kattilan lämmintä tarvitaan. Minulla ei muuta olekaan kuin ulkolämpötilatermostaatti öljypolttimelle. Riittävän kova pakkanen => poltin päälle => VILP jää tyystin tauolle => pakkenen ohi ja kattila taas jäähtyy => VILP jatkaa.

Sähkön hintaanhan minulla ei ole mitään kytkentää eli se pitää tehdä käsin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko tuo Powerantin palvelu ilmainen? Löytyykö jostain kuvia ohjauksen asetussivuista?

No tuossa taisikin olla videolla ja jälleenmyyjän sivuilla
 

Liitteet

  • 0019228-asennusopaspowerantkontaktori_a4ffdf89f534adf0ee6eb746d2135b85.pdf
    614,5 KB · Katsottu: 114
Viimeksi muokattu:
Hei, Huomasin että täällä oli kyselty meidän laitteista. Powerant palvelu on ilmainen eikä sitä tulla muuttamaan maksulliseksi. Mahdollisesti jossain vaiheessa tulee lisäominaisuuksia uusiin malleihin, joissa sitten kuukausimaksu mutta kaikki perustoiminnot eli pörssisähkön ohjaus etänä aplikaatiolla tulee aina olemaan ilmainen. Tässä video uudesta kolmivaiheisesta pörssisähkökontaktorista, jossa on etäohjaus meidän nettisivun kautta:
Video on englanniksi puhuttu mutta siihen saa tekstitykset videon asetuksista.
 

RauskiH

Vakionaama
Itsellä on sähköisen lattialämmityksen termostaatit korvattu Shelly plus 1PM ja Shelly 1PM malleilla joissa on add-on, sekä Dallas DS18B20 sensori mittaamassa laatan lämpöä (lisäksi snubber). Shellyissä on asetettu min ja max lämpötilat, jotka toimii vaikka ulkoinen ohjaus olisi poissa pelistä.
Shelly appissa saa tehtyä termostaatin mutta se on pilviyhteys sidonnainen jota en käytä, vaan termostaatti toiminto on tehty Home Assistantissa josta myös ohjaan termostaattikohtaisesti lämmitystä.
Tilailin BF tarjouksesta nipun 1pm ja addoneja ja korvaan niillä muutaman devin 550 kun nuo tahtovat lähteä lämmittämään päivälläkin vaikka on laittanut niihin maks lämpötilan pudotukset.

Ajatuksena oli laittaa @Mikki pörssiscriptit niihin pyörimään kun noista on hyviä kokemuksia aiemmin asennetuista lvv ja varastojen lämmityksien ohjauksista. HA löytyy myös niin ohjausta sen kautta voisi miettiä myös, miten olet itse ohjauksen toteuttanut?
 

-Teme-

Vakionaama
Tilailin BF tarjouksesta nipun 1pm ja addoneja ja korvaan niillä muutaman devin 550 kun nuo tahtovat lähteä lämmittämään päivälläkin vaikka on laittanut niihin maks lämpötilan pudotukset.

Ajatuksena oli laittaa @Mikki pörssiscriptit niihin pyörimään kun noista on hyviä kokemuksia aiemmin asennetuista lvv ja varastojen lämmityksien ohjauksista. HA löytyy myös niin ohjausta sen kautta voisi miettiä myös, miten olet itse ohjauksen toteuttanut?
Itsellä kaikki ohjaus HA kautta. Siellä Generic Thermostat joka tekee tuosta 1PM+addon+DS18b20 kombosta oikean termostaatin.
Sitten olen käyttänyt @Temez tekemää SHF pakettia pohjana ja luonut jokaiselle termostaatille omat (11kpl) price ja rank säädöt joiden mukaan tulee hinta ja/tai rank rajat termostaattinohtaisesti ja säädetään pösä hinnan & lämpötilan mukaan. Yleisesti rajana on rank 16, eli ohitetaan aina vuorokauden 8 kalleinta tuntia. Jos hinta on alle 2snt/kWh ja ulkolämpötila yli 10°C eletään kuin pellossa ja termarit saa toimia vapaaasti.
Ostithan samalla niitä Dallas sensoreita sensoreita myös? Jotta menevät laattaan pitää olla holkittomia, joita onneksi nykyään löytyy myös Nurkan Takaa kaupasta
 
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Vakionaama
Itsellä kaikki ohjaus HA kautta. Siellä Generic Thermostat joka tekee tuosta 1PM+addon+DS18b20 kombosta oikean termostaatin.
Sitten olen käyttänyt @Temez tekemää SHF pakettia pohjana ja luonut jokaiselle termostaatille omat (11kpl) price ja rank säädöt joiden mukaan tulee hinta ja/tai rank rajat termostaattinohtaisesti ja säädetään pösä hinnan & lämpötilan mukaan. Yleisesti rajana on rank 16, eli ohitetaan aina vuorokauden 8 kalleinta tuntia. Jos hinta on alle 2snt/kWh ja ulkolämpötila yli 10°C eletään kuin pellossa ja termarit saa toimia vapaaasti.
Ostithan samalla niitä Dallas sensoreita sensoreita myös? Jotta menevät laattaan pitää olla holkittomia, joita onneksi nykyään löytyy myös Nurkan Takaa kaupasta
Kiitokset vastauksesta. Olisi kyllä mielenkiintoista viritellä toimimaan HA kautta mutta olen enemmän kuin noviisi sen kanssa kun se tuli taloon oikeastaan siksi että sain kerättyä ilpin kulutustiedot johonkin. Taidan mennä nyt noilla mikin skripteillä ja katsoa jos myöhemmin innostuisi opiskelemaan HA lisää.

Meillä lämmityksestä vastaa pitkälti ilp ja kovilla pakkasilla ja/tai sähkön hinnoilla tulee takka kaveriksi. Kylppärissä toki lattialämmöt päällä ja pariin käytössä olevaan makkariin ja keittiöön on tarkoitus ajella laattaan vähän lisälämpöjä pörssiohjatusti ja sama koskee autotallin pitämistä lämpimän puolella.

Hommasin myös noita paljaita antureita kun epäilin ettei nuo holkilliset välttämättä mene perille asti
 

RauskiH

Vakionaama
Sitten olen käyttänyt @Temez tekemää SHF pakettia pohjana ja luonut jokaiselle termostaatille omat (11kpl) price ja rank säädöt joiden mukaan tulee hinta ja/tai rank rajat termostaattinohtaisesti ja säädetään pösä hinnan & lämpötilan mukaan.
Nyt kun joulun alla viimeisimmätkin tavarat tuli niin pitäisi alkaa etenemään tämän kanssa. Itse asiassa ehdin jo tässä välissä kertaalleen muuttamaan suunnitelmia kun suurin osa lattialämmityksistä on kytketty kahden yösähköapukontaktorin kautta kolmivaihekontaktoreille joten ohjaamalla shellyillä apukontaktoreita saisi @Mikki scripteillä jo ihan kelpo ohjauksen. Harmi vain että 20v vanhojen devi 550 back up patterit ovat jo niin väsyneitä että termarit hukkaavat asetuksensa vähänkään pidemmässä virtakatkossa joten täytyy palata alkuperäiseen ideaan shelly 1pm+addon+ds18b20 termareista...

Aloin nyt miettimään tuon combon ohjausta niin vaikka shellyn puolella tuosta saa ilmeisesti rakennnettua "termostaatin" niin onnistuukohan sen ohjaaminen @Mikki scripteillä vai alkaako scripti ja termarit riitelemään keskenään?

Katselin että @tk- kehittämä pörssäri näyttäisi sisältävän sellaiset ohjaukset mitä tarvitsen. Hieman jäi epäselväksi että taipuuko se ohjaamaan tätä shelly 1pm+addon+ds18b20 comboa?

Kieltämättä tuo @Temez paketin pohjalta rakennettu ohjaus kyllä kiinnostaa mutta haukkaako aloitteleva HA käyttäjä sen kanssa liian ison kakun ja virittelen sitä käyttöön vielä juhannuksenakin?
 

-Teme-

Vakionaama
Voihan ottaa eri ratkaisuja käyttöön eri termareissa. Koettaa sitten tehdä HA ohjausta Temezin paketin kanssa yhden termarin osalta. Jos/kun saa toimivaksi voi levittää muihin
 

-Teme-

Vakionaama
Voin laittaa esimerkki termari paketin jakoon, joka vaatii Temezin paketin myös, mutta sitten kopioidaan joka termarille oma.
Tuo siis tulee samalla tavalla kuin temezin paketti.
Itsellä nuo ovat asennettu /packages kansioon jolloin configuration.yaml fileen lisännyt rivit
Koodi:
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
Jokaista termostaattia varten on oma paketti josta uudelleen nimetty huoneen nimi ja sitä vastaavat sensorit.
Kannataa käyttää samanlaista nimeämistä kun lisää ne shellyt käyttöön.
Lovelace/dashboard korttina on seuraavanlainen kokoelma mushroom komponentteja, jotka vertical stackissa - kortin tiedot lovelace_card.txt tiedostossa
1736099295653.png
 

Liitteet

  • diningroom_thermostat.yaml
    3 KB · Katsottu: 55
  • Lovelace_card.txt
    1,1 KB · Katsottu: 47
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom