Lämmitysjärjestelmän PEX -putkien vaihto

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Viime talvena selvisi, että yhdessä patteripiirissä kierto on lähes tukossa. Syykin selvisi, kun putken sai kiskottua pihalle. Yli 30-vuotta vanhan PEX -putken happidiffuusiopinnoite oli alkanut irrota. Tämä on semoinen putki, joka tuo lämmintä ensin pesuhuoneen patterille ja suojaputkeen oli vuosien saatossa päässyt vettä, luultavasti jotain pesuaineitakin. Pihalle kiskotusta putkesta selivisi heti, että pinnoite oli irtoillut. Olohuoneeseen menevät kaksi putkea olivat kunnossa ja pinnoite oli niissä täysin ehjä, putket kiiltäväpintaisia ja myös kuivia. Kaikissa putkissa muovimateriaali oli säilynyt myös sitkeänä ja lujana. Tukkeutuneesta putkesta valui vedettäessä mustaa mönjää, joka näytti sisältävän jotain taipuilun irrottamia suurempiakin sattumia.

Ajatus on nyt vaihtaa ainakin asuinkerroksen 4:n yksiputkipiirin lämpimän puolen menoputket. Lisäksi täytyy vaihtaa ainakin tuon pesuhuoneesta seuraavalle menevän yhdysputki, koska siellä on luultavasti sama ongelma kuin menoputkessakin eli vettä ja pinoite irti. Paluuputket ja muut pattereiden väliset lyhyet hyppyputket lienevät vielä kunnossa.

Laattamestarit ovat olleet varsinaisia ammattilaisia. Noin puolet patteriputkien läpivienneistä on sössitty laastilla. Tätä varten piti rakennella pora, jolla noita laastilla tukittuja läpivientejä saa avattua. Ongelmana on silti laastin murujen tippuminen suojaputkeen. 3 pisintä menoputkea on kuitenkin saatu jo vaihdettua ilman suurempia ongelmia, kahden patterin päät piti porailla. Tämmöinen Ø15 mm PEX vaikuttaa kulkeavan vielä kätevästi. Ennen liittimen katkaisua pelko on kova, liikkuuko putki suojaputkessa vai ei.

Aion laittaa myös jakotukin pannuhuoneessa uusiksi. Alkuperäinen on tehty niin, että putket lähtevät jakotukista suoraan katonrajassa ja kun ne ikääntyessään ovat kutistuneet, ne ovat vetäneet jakotukinkin vinoon. Sydeemi on rakenenttu PEX -putkien osalta niin lyhyeksi, että putkien liittäminenkin vaikeaa. Jotta homman sai käyntiin, ensin piti laittaa sulut kaikkien piirien molempiin päihin, jotta sai tutkittua, mitkä lämpöpatterit ovat sarjassa ja mihin 1-piirikytkennän vesi tulee ensimmäisenä ja miltä patterilta se palaa takaisin. Tästä oli kyllä hyvä rakennusaikainen suunnitelmakuvakin olemassa mutta eihän se tietenkään vastannut täysin toteutusta.

PEX putken vaihto.png



Millähän tavalla muistaisi seuraavaa saneeraajaa? Pitäisikö kaataa jotain kovettuvaa lillettiä porattu kupura ja suojaputki täyteen ;D Ikävin rasti koko hommassa on juuri tämä laastilla sössittyjen päiden availu. :prkl:
 

Mekaniker

Vakionaama
Oletpa ottanut itsellesi harrastus:hattu:, en kadehdi lainkaan
Vastaavaa on tehty töissä vähän väliä ja valmiita oppaita ei ole, joka halvatun putken kohdalla pitää miettiä uusiksi miten sen sa vaihdettua rikkomatta sitä ettei rakkine jää sinne jonnekkin
Suurin ja pisin taisi olla harmaa 32mm ja 22m...

Vinkki:
Työnnä sähkömiehen vetovaijeri vanhan putken sisään ennen kun alat vetää, se avittaa kun vetää uusi paikalle
 

Mislo

Aktiivinen jäsen
Juu, ja glidexiä reilusti suojaputkeen. Auttaa liikkumiseen. Toivottavasti on loivat kulmat tehty aikanaan, mutta...

Niitä on myös sellaisia jatkoja, joilla saa vedettyä suoraan uuden pexin tilalle. Jos sellaisella aikoo suorittaa niin kannattaa teipata ja kaikkee mahdollista siihen ns. porkkanapäähän keksiä, jotta pysyisi koko vedon paikallaan. Kaveri toiseen päähän työntämään vaihdon ajaksi helpottaa myös. Ja se liukkari.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Tämä yksi putki on jotenkin erilainen. Samat siinä on merkinnät, Upolet radiator ... ja varmasti se on alkuperäinen, koska kaikki liitokset olivat identtiset. Se on jotenkin kellastunut koko matkaltaan ihan suojaputken ulkopuolella olevia päitä lukuunottamatta ja pinnoite on hilseillyt irti. Vedettäessä suojaputkesta tuli tuomoinen riekale. Se vastaa paksudeltaan jotain tyypillistä pakkauskalvoa. Epäilen että putkeen on mennyt jotain kloriittia tai vastaavaa ties milloin. Pesuhuoneessa suojaputken päätkin olivat auki mutta katkaistu lattian pinnan tasoon.

Vanhat PEX putket.png


Pannuhuoneen pää on nyt kytkemistä vaille valmis. Helpointa on laittaa ensin patteripäät kiinni ja sitten kytkeä tämä jakotukki. Näissä uusissa PEX -putkissa on suojakerros tietääkseni muovikerrosten välissä. Mieli tekisi vähän lämmittää sillä varsinkin tuo ensimmäinen ja ylimmäksi tuleva putki tulee aika tiukalle mutkalle. Tuon mutkan tarkoitus on, että putkeen jää hiukan ylimääräistä. Näin voi esim. uusia liitoksen jakotukkiin tai lämpöpatteriin ja kun putket tulevat kaarelle, siinä on hiukan lenkkiä kiristymistä ja vetoa vastaan. Vasemman puoleisessa kuvassa alkuperäinen asennus. Siinä ei turhia sulkuja ollut.


Uusi ja vanha jakotukki.png
 

Espejot

Hyperaktiivi
Kupariholkki uuden ja vanhan putken sisään, parilla niitillä läpi ja teippiä suojaksi. Kuparinen "holkki" ei saa olla liian potkä mutta ei liian lyhytkään. Näillä eväillä vaihdettu ilman ongelmia 28mm asti.
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Minulla on tuo Uponorin yhdistäjätyökalu. Se näkyy ensimmäisen kuvan oikeassa laidassa. Sillä on jo vesijohtoputket vaihdettu. Vaikka olikin melko kallis tuommoiseksi nippeliksi, on kyllä joka sentin arvoinen.

Oletpa ottanut itsellesi harrastus:hattu:, en kadehdi lainkaan
Näihin harrastuksiin vähän niin kuin ajautuu olosuhteiden pakosta. Pattereita on kuudessa piirissä 23 kpl + rättipatteri+iv kone. Nyt on uusittu asuinkerroksen 4 menoputkea. Aikaisemmin on jo kytketty rättipatteri lämmitysvesille ja sen putket radipexille.

Täytynee kehitellä jokin imuriliitäntä, että saa suojaputkista imettyä vedet. Edes muoviputket eivät taida tykätä siitä, että ne seisovat vedessä. Sitten noihin putkien yläpäihin pitäisi löytää ainakin tuonne pesuhuoneeseen jokin vesitiivis tulppa. Ennen liittämistä tulpat olisi helppo pujottaa paikkoilleen.

Positiivista on, että nuo pattereiden "jakotukit" pitävät vedet pattereissa. Vain puoli desiä vettä valuu ulos jakotukista ja nousuputkesta termostaatille. Tämä on helppo pyydystää rätillä. Pattereita joiden alla ei tarvitse porata ei edes tarvitse irrottaa. Operoitavat patterit jäävät siis vettä täyteen eivätkä ole alttiina ruostumiselle.
 

Mislo

Aktiivinen jäsen
Minulla on tuo Uponorin yhdistäjätyökalu. Se näkyy ensimmäisen kuvan oikeassa laidassa. Sillä on jo vesijohtoputket vaihdettu. Vaikka olikin melko kallis tuommoiseksi nippeliksi, on kyllä joka sentin arvoinen.
Katoppa joo. En huamannu ku en avannu kuvaa isommaks. Hyvä sitten, jos on toiminut. Tuo porkkanahomma ei oikein pitänyt kiinni pexissä ilman teippejä muistaakseni. Tuo Espejotin mainitsema holkkiviritys täytyy tesmiä, kun kuulostaa hyvältä.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Valmiita työkaluja ei ole jokaiselle putkikoolle.

Yksi ratkaisu on vetää putki sulatettuna ohuemmaksi. Esim. Ø18 millisen PEX:n voi vetää sulana -> Ø15mm, jolloin tuo 15 mm työkalu sopii siihen. Ohuemmaksi vedetty pää kulkee mutkissa muutenkin paremmin. Toinen vaihtoehto on puristaa sulatettu Ø18 mm PEX-pää klemmarilla tuon työkalun kierrepään ympärille. Klemmarin voi sitten irrottaa kun se on jäähtynyt ja eihän se tietty mistään muutenkaan mahtuisi. Klemmarilla puristettu liitos on varmaan vielä lujempi kuin normi Ø15mm kierretty, kun se muovi on sulana tiristetty tuon työkalun kierrepäähän kiinni ja siihen sitten jäähtyessään kutistunut.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Eipä tuottanut pesuhuoneesta eteenpäin lähtevä putki yllätystä. Vesi ei ole jäähtynyt tuolla pesuhuoneen pienellä patterilla ja on jatkanut seuraavalle jokseenkin samassa lämpötilassa samanlaiseen liemeen upotettuna. Pinnoite oli koko suojaputken matkalta irti. Tämä oli lyhyt putki, vain rapiat 3 m.

Suojaputkien pesu onnistui hyvin tämmöisellä "tuhkaimupöntöllä". Juuri tuhkaa tuolla ei kannatakaan yrittää imeä mutta vaikkapa vettä, hiekkaa tai purua voi hyvin imeä. Kastelukannulla vettä toisesta päästä ja imurilla vedet pönttöön. Yläkerran 3 muuta menoputkea olivat kuivat. Pikainen imukokeilu kellarin putkiin paljasti, että ainakin toisesta menoputkesta tuli runsaasti vettä ja toinen paluu kurlasi vesilastissa. Kaksi muuta olivat joko kuivia tai todennäköisemmin päät niin tiukasti tukossa ettei selvää havaintoa saanut. Kellarin suojaputkiin ei liene koskaan joutunut muuta kuin liitoksista vuotanutta lämmitysjärjestelmän vettä.

Jakotukin ajattelin liittää tällä tavalla. Putket taipuivat helposti ihan kylminä. Yläpäissä on vielä runsaasti varaa, jos haluaa muuttaa.

Suojaputkien pesu.png
 

pökö

Kaivo jäässä
Sitten noihin putkien yläpäihin pitäisi löytää ainakin tuonne pesuhuoneeseen jokin vesitiivis tulppa. Ennen liittämistä tulpat olisi helppo pujottaa paikkoilleen.
Pexeihin on tiivisteitä ainakin suojaputken päälle tulevia, onkohan sisälle?

Tarkkana tekijänä leikkaat kumista tai solukumista sopivat tiivistimet
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Tuo rako itse putken ja suojaputken välilä onkin yllättävän pieni. Eipä siihen mahdu kuin ihan ohut letku tai O-rengas.

Tässä on tämmöinen kokeilu Armaflex letkulla. Tuo istuu napakasti tuon Ø15 mm PEX -putken pintaan, mutta on hiukan pieni tämmöiseen Ø +32 mm kaivantoon. Näitä olisi helppo tuottaa vain pätkimällä tuommoista letkua. Ei vaan näytä oikein hyvältä. Pahvisia putkiakin on erilaisia. Semmoisesta voisi tietty vielä tehdä tuohon ympärille renkaan, jonka voisi maalata valkoiseksi tai harmaaksi. Estäisi kyllä roskien pääsyn putkeen mutta ei veden pääsyä.

Sähkömiesten kitti ja muovailuvaha nousee myös mieleen ? Niillä olisi saavutettavissa myös kunnollinen vesitiiveys. Vain silloin kun molemmat putket uusitaan, on kaksi vapaata päätä, johon voi myös pujottaa jotain. Useimmiten kiusana on tuo mutteri toisen putken kaulalla.

Läpiviennin tiivistys 1.png
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Illan kunniaksi tuli lueskeltua näistä putkista....

Uponorilla on edelleen tuo EVOH pinnoitettu "Uponor Radi Pipe" suurissa halkaisijoissa valikoimissaan. Pienissä taas on vain tämä "Combi Pipe", jossa tuo samainen suojakerros on muovipinnan alla vähän syvemmällä. Saneeraajalle hyvä, kun putki ei ole ehkä niin arka naarmuille.

Nuo vanhat putket, joissa suojakerros on pinnassa, olivat semmoisia kiiltävän nahkeita ja kiepillä nirisevät ja narisevat kun hankaavat toisiaan - sikäli kuin pinta on vielä ehjä. Pinta on hyvin sileä ja suorastaan kiiltävä. Combi Pipe on tuon rinnalla himmeäpintaista ja pinnassa näkyy myös valmistuksen jäljiltä pituussuuntaisia viiruja. Minkähänlainen paiserutto näihin nousee kun vesi löytää tiensä kerrosten välille?

Uponor Combi pipe rakenne.png
 

lmfmis

Vakionaama
Aikanaan teki mieli vaihtaa yksi suojaputkeen jumittunut pex. Ei liikkunut millään, tietenkään.

Semmoinen työkalu kävi mielessä joka tärisyttäisi/värisyttäis putkea niin että se lähtisi liikkeellee helpommin. En sitten päässyt konseptia pidemmälle….joku päivä teen tuollaisen.


”PexPutkiVibra”
 

r290

Aktiivinen jäsen
Näissä saksalais-sweitsiläisissä näkyy olevan vielä yksi tartuntakalvo lisää (B).

1695539451894.png


Hinnaltaan vaikuttaa tosi huokealta!Ohessa kuvia 32x3mm putkeen +hintoja Saksassa.Toimitustapa Suomeen vielä hakusessa.
VILP-asennuksiin ajattelin myös soveltuvan.. vaatii toki puristustyökalun (TH-standardi).
Onko tuttu tai miten yleinen Suomessa?


1695540666036.png


1695539966466.png


 

Espejot

Hyperaktiivi
vaatii toki puristustyökalun (TH-standardi).
Onko tuttu tai miten yleinen Suomessa?
Säännölisen epäsäännölliseti näistä kysellään komposiitin kohdalla kun saneerauksen aika koittaa tai löytyy vuotava liitos. Ei riitä että on samaa standardin leuka (TH puristusleuka) vaan täytyy olla saman valmistajan osan joka sopii ko. putkeen (*. Jos päätyy johonkin harvinaiseen merkkiin niin ostasin muutaman ylimääräisen puristusosan jemmaan. Ainakin. TH-leukoja saa ainakin REMS:iin ja REMS on yleinen koska taitaa olla halvin puristuskone, näin ainakin joskus kahvipöytäpuseesta jäänyt mieleen. Mutta sinänsä TH-profiili ei ole yleinen. Uponori käyttää S-press leukaa komposiittiin.

Suomessa taitaa Uponor dominoida PEX puolta ja ne menee niin että laajennusryökalulla PEX laajenetaan ja tökkästään liitin sisään. Putki supistuu sitten liittimen ympärille. Sitten pexiin käytetään helmiliitoksia ja erilaisia pistoliitimiä missä o-rengas (Danfoss jne jne). Elikäs, PEX:iä on ainakin kahta eri päälaatua, muotonsa pitävät ja laajennustyökalun vaativat.

Edit: täsmenetty komposiitti ja pex osio toisistaan.

*) Please note that you always use press fittings and pipes from the same supplier or manufacturer during your installation work.
 
Viimeksi muokattu:

pökö

Kaivo jäässä
Vetovaijeri pexin läpi koko matkalta ja klunssi päähän. Sitten vedetään pexistä ja vaijerista, vaijeri työntää silloin pexiä eteenpäin putkessa
 

r290

Aktiivinen jäsen
Säännölisen epäsäännölliseti näistä kysellään komposiitin kohdalla kun saneerauksen aika koittaa tai löytyy vuotava liitos. Ei riitä että on samaa standardin leuka (TH puristusleuka) vaan täytyy olla saman valmistajan osan joka sopii ko. putkeen (*. Jos päätyy johonkin harvinaiseen merkkiin niin ostasin muutaman ylimääräisen puristusosan jemmaan. Ainakin. TH-leukoja saa ainakin REMS:iin ja REMS on yleinen koska taitaa olla halvin puristuskone, näin ainakin joskus kahvipöytäpuseesta jäänyt mieleen. Mutta sinänsä TH-profiili ei ole yleinen. Suomessa taitaa Uponor dominoida ja ne menee niin että laajennusryökalulla PEX laajenetaan ja tökkästään liitin sisään. Putki supistuu sitten liittimen ympärille. Sitten pex käytetään helmiliitoksia ja erilaisia pistoliitimiä missä o-rengas (Danfoss jne jne). Elikäs, pexoä on ainakin kahta eri päälaatua, muotonsa pitävät ja laajennustyökalun vaativat.

*) Please note that you always use press fittings and pipes from the same supplier or manufacturer during your installation work.

Näyttäisi siltä,että tuo Saksan TH-systeemi hoidetaan Uponorin lailla putkipäätä ensin laajentaen ja mainitut em. yhteet ovat PEX-yhteensopivia Heimat24:n putkiin.
>>Onkohan tuolle kalibraattorille kätevää korvaajaa, vai meneekö putkiyhde vaikka 32mm putkipäätä lämmittämällä sukkana sisään?
16mm putkella voisi varmaan tehdä tiukkaa?

Kokemuksia?


.
1695544136005.png
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Nämä pitäisi saada sitten oikealla tavalla liitettyäkin.

Alkuperäinen asennus on tehty työntäen putket reippaasti niin syvälle patterin jakotukin liittimiin kuin ne ovat menneet. Tämähän ei ole paras tapa, koska putken pää jää kantamaan eikä helmi puristu kunnolla varsinaiseen tiivistyskartioonsa.

Onneksi näitä jakotukkeja on ylimääräisiä. Tuolla on sisällä pieni olake, joka estää putkea menemästä "liian syvälle". Jakotukin toisesta päästä löytyy sulkuruuvin lukkorengas, joka istuu täydellisesti tuon olakkeen päälle. Ajattelin kiristää nuo helmet ensin tämän ylimääräisen jakotukin avulla niin että helmet asettuvat oikeille paikoilleen niin sitten sen lopullisen patterin jakotukin alla ei tarvitse enää näitä ährätä. Onkohan vieläkään keksitty liitosta jota ei voi asentaa väärin :huh2:

PEX putken asennussyvyys liittimeen.png
 
K

korsteeni

Vieras
miksi ne putket pitää tunkea johonkin putkiin jotka taas kulkevat jossain putkissa jotka ovat taas jossain ? ties missä joille voi tapahtua vaikka mitä ihan tietämättä kun ne voivat olla vaihdettavissa ilman käsillä seisomista ja valvottuna näkyvillä
 

Liitteet

  • IMG_20230924_122549.jpg
    IMG_20230924_122549.jpg
    165,5 KB · Katsottu: 754

Espejot

Hyperaktiivi
Näyttäisi siltä,että tuo Saksan TH-systeemi hoidetaan Uponorin lailla putkipäätä ensin laajentaen ja mainitut em. yhteet ovat PEX-yhteensopivia Heimat24:n putkiin.
>>Onkohan tuolle kalibraattorille kätevää korvaajaa, vai meneekö putkiyhde vaikka 32mm putkipäätä lämmittämällä sukkana sisään?
16mm putkella voisi varmaan tehdä tiukkaa?

Kokemuksia?


.

Täläisella työkalulla Uponorin pex putki laajenetaan. Eri asia kuin kalibraattori joka on tarkoitettu komposiitille (tai kuparille).
 

kotte

Hyperaktiivi
Onko nuo linkitetyt saksanputket nyt pexiä vai komposiittia?
Omiin silmiini näyttävät komposiitilta ja siihen toimittajan tekstimateriaalikin viittaa.

Siitäpä nouseekin kysymys, että miksi ihmeessä lämmitysputkistoon pitäisi tunkea uudet PEXit tilalle, jos riittävän taipuisia komposiittejakin olisi saatavilla? Komposiitin happidiffuusioneristyskyky on ainakin periaatteessa aivan ylivertainen ristisilloitettuun pexiin nähden, jos välissä on alumiinikerros ja mikä tahansa diffuusioeristys putken muovikerrosten väissä on parempi kuin pinnalla mekaanisen kestävyyden kannalta asennusvaiheessa.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vetovaijeri pexin läpi koko matkalta ja klunssi päähän. Sitten vedetään pexistä ja vaijerista, vaijeri työntää silloin pexiä eteenpäin putkessa
Tämä osaa olla hyväkin tapa. Näin saa yksi mies sekä työnnön että vedon. Kuinkahan sitten, jos putki on pitkä jolloin alussa sitä uutta putkea on 20 metriä pihalla. Putki pitää vielä osata katkaista sopivan mittaiseksi.

Se on jo auttanut paljon jos on vaimo apuna toisessa päässä ohjaamassa uutta putkea ja vähän työntämässä sitä. Pienikin työntö keväntää kovasti vetopäätä. Tiukin hetki on saada se vanha putki liikkeelle.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
PEX -putken pään saa tasattua tarkalleen puukolla, kun pujottaa putken sopivan holkin läpi. Joissakin 1/2" nipoissa on juuri tämän kokoinen reikä. Tässä on käytetty 1" - 1/2" supistajaa + 1" muhvi kädensijana. Putki istuu napakasti reikäänsä ja sen voi vuolla terävällä puukolla tuossa putken suulla justiinsa tasan. Toki ne oikeat PEX -leikkurit myös varmaan käy, mutta eipä näy ammattilaisetkaan niillä saaneen putkia suoraan katkottua. Tiedä sitten mitä pieni vinous tuossa haittaisi. Kierre ja kartiopinnat on rasvattu silikonirasvalla (Rocol aqua seal). Kokemus on semmoinen, että ainakin kiristyy helpommin ja narisematta. Arvelisin myös vähentävän tihkuvuotoja varsinkin tämmöisissä pienipaineissa liitoksissa.

Putkien päiden tasaus.png


Putkien kiinnitys patterin jakotukkiin olikin helppo, kun päät oli jo puristettu valmiiksi irrallisena. Tai tietysti jää yksi vaihe pois, jos vain tyrkkäsee ne sinne patterin alle kuten alkuperäiset asentajat. Lukkorengas esikiristysliittimen pohjalla jättää sen millin kiristysvaran. Itse työnsin näissä ylimääräisen putken pannuhuoneeseen. Pattereiden välisissä yhdysputkissa on sitten vaikeutena, että se toinen pää pitää aina ährätä patterin alla lattian rajassa. Liittimien kierre on perin omintakeinen ja mutterikin 25 mm kokoa (vai olisiko 1").
 

jmaja

Hyperaktiivi
Suomessa taitaa Uponor dominoida PEX puolta ja ne menee niin että laajennusryökalulla PEX laajenetaan ja tökkästään liitin sisään. Putki supistuu sitten liittimen ympärille. Sitten pexiin käytetään helmiliitoksia ja erilaisia pistoliitimiä missä o-rengas (Danfoss jne jne). Elikäs, PEX:iä on ainakin kahta eri päälaatua, muotonsa pitävät ja laajennustyökalun vaativat.
Ei kai tuo PEX-laadusta riipu, vaan valitusta liitintyypistä? Itse päädyin jakotukkeihin ja liittimiin, joissa ei tarvita tuota melko kallista laajennustyökalua. Kalibraattoria tarvitaan.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Ei kai tuo PEX-laadusta riipu, vaan valitusta liitintyypistä? Itse päädyin jakotukkeihin ja liittimiin, joissa ei tarvita tuota melko kallista laajennustyökalua. Kalibraattoria tarvitaan.
Voit olla oikeassa. Nopealla kuuklauksella useimissa pex putkissa ei manittu termista muistia mutta voi johtua liitostekniikasta.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Jos PEX putken taivuttaa ja sen jälkeen lämmittää, se suunnilleen suoristuu. Samoin kuumana vedetty putki uudelleen lämmitettäessä sulaksi palaa lähes alkuperäisiin mittoihin, kun taas jäähtyy.

Mutta nuo liittimet. Itse en missään nimessä halua mitään kertakäyttöliitimiä. On melkonen etu, että noita voi availla ja sulkea. Syitä miksi tähän avaamiseen joutuu on hyvinkin monta.

Tuli myös kokeiltua noiden parin tukkonaisen PEX-putken huuhtelua. Huuhteluyritys kasteluletkulla tukki putken kokonaan. Kun siitä katkaisi pienen pätkän, sisältä tuli mustan hiekan kaltaista murua. Muista putkista vesi kulki vapaasti runsas huuhtelu pukkasi ulos vain hiukan mustaa vettä alussa.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Jos PEX putken taivuttaa ja sen jälkeen lämmittää, se suunnilleen suoristuu. [...] Mutta nuo liittimet. Itse en missään nimessä halua mitään kertakäyttöliitimiä. On melkonen etu, että noita voi availla ja sulkea. Syitä miksi tähän avaamiseen joutuu on hyvinkin monta.

Kuumenna niin avautuu (*. Kokemuksen mukaan Uponorin liitimet on varmoja ja helpoja asentaa.

*) Kun Uponor PEX -putkea lämmitetään niin että se muuttuu läpinäkyväksi, materiaali palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Esim. putken lommahdus tai väärin tehty liitos on helppo korjata kuumailmapistoolin avulla.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Kuumenna niin avautuu

Alkuperäiset oli täällä tehty pannuhuoneen päästä semmoisilla kuparisilla puristusrenkailla, puristeltu joillakin erikoispihdeillä. Liitos on varmaan helppo ja nopea tehdä ja tiivistyy hyvin. Koska putkeen ei mahdu kovin kummoista karaa sisälle, liitos ei sitten ole mekaanisesti kovin luja, koska kaikki on sen pienen sisälle menevän porkkanan varassa. Uudelleen liittäminen ei ollut mahdollista mitenkään. Sitten näissä Danfossin jakotukeissa patteripäässä on helmiliitokset. Sinällään sympaattista, jos nuo uudet muoviliitokset ovat myös avattavia.

Joka tapauksessa, nämä patteripään rihvelit kaipasivat myös huoltoa. Näiden Danfossin 1-piiri jakotukkien sisällä on tuommoinen pieni sulkukara, jolla tuon voi kätevästi sulkea ruuvaamalla päästä. Omat alkuperäiset olivat muovisilla karoilla. Yksi vastaan tullut muovinen kara oli haljennut. Kun patteri oli seinää vasten pystyssä, tuo on helppo vaihtaa ja uusia O-rengastiivisteet samalla. Kuusiokolopäinen on kätevämpi ahtaassa paikassa ja vaikuttaa toimivan ihan yhtä hyvin. Vuosien mittaan näitä on tullut keräiltyä varalle ylimääräisiä. Sisuskalut ovat yhteensopivat.

Pannuhuoneen päässä päädyin siirtämään jakotukkia kauemmaksi, jotta putket sai taivutettua nätimmin. Hyvin lähti vedet kiertämään. Tämä on kyllä sen verran aikaa viepä harrastus, että ei kannata kenenkään päästää tautia kovin pitkälle. Ei ole todellakaan mikään pikkujuttu vaihdella noita kaikkia putkia. Tuo tukkeutuminen/kierron heikkeneminen on sinällään hyvä viimeinen varoitussignaali.

Danfos jakotukit.png
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
:):D Pannuhuoneen lattia tuli pestyä tosiaan 4 kertaan kun noita menoletkuja vedin sinne. Jatkossa ymmärrän tyhjentää letkut imurin vesipönttöön. Putkihommia varten smirgeliin toiseen päähän harja kierteiden puhdistusta varten ja toiseen päähän kiillotuslaikka. Siinä rupeaa vanhakin äkkiä kiiltämään.
 

Mekaniker

Vakionaama
Tässä tarinassa on iso painoarvo muille joilla on Pex-putkistoa lämmitysverkostossa:
- Jos vaihdettavissa kannattaa selvittää missä kunnossa putket on
- Huonossa kunnossa olevat RadiPex-putket tuhoavat pikkuhiljaa koko lämmitysjärjestelmän, ensimmäinen vaihe on lämmitysongelmat
Sen huomaa maito-kaakaovärisestä vedestä ja jatkuvista ongelmista säätämisessä, oudot tihkumiset jne

Kallistahan se on teettää jos ei itsellä ole osaamista mutta jos sillä välttää koko talon rakenteiden purkua se on järkevää
Olen maininnut tästä vanhoissa viesteissä myöskin
Pieni ajatus niille joilla on nämä putket lattialämmityspiireissä
 
Back
Ylös Bottom